Tensión en circuitos eléctricos vivienda
Hace unos meses comencé a instalar bombillas leds y observe que algunas se quedaban medio encendidas cuando el interruptor estaba cortando el circuito. Comprobé que el interruptor realmente cortaba la fase e incluso elimine los pilotos de todos los...
4 respuestas
Cuantos amperios debe tener los fusibles en una nueva instalación eléctrica de casa
Tengo una duda de cuanto deben ser los fusibles de una nueva instalación eléctrica en casa sabiendo que el cuadro esta dividido en Interruptor General de 32A Diferencial de 40A Magnetotérmico de 10A (Luces) (Cable de 1.5mm) Magnetotérmico de 16A...
2 respuestas
¿Como actualizar cuadro eléctrico antiguo?
Tengo una instalación monofásica muy antigua con una potencia contratada de 4.6kW que más adelante quiero bajar. En el cuadro eléctrico tengo un ICP, un diferencial EGA y 3 PIA de 6 A (luces general), 10 A (lavadora) y 20 A (nevera, congelador,...
3 respuestas
Cómo elegir las características Magnetotérmico PIA
Quiero cambiar los Pias de mi instalación pero no sé cómo elegir sus características, como el poder de corte, la curva de disparo y la intensidad, trato de evitar que cuando se produzca algún corte en alguna línea sea el magneto de esta línea el que...
4 respuestas
Cable en entrada y salida de térmica
Estoy por realizar la instalación de mi casa de 0, por lo que tengo algunas dudas.. El tema es así, en el pilar de la entrada hay una térmica de 40, yo quería poner dentro de mi casa una térmica principal de 40, una térmica diferencial de 40 a...
3 respuestas
Salta el diferencial al abrir el frigorífico o usar el microondas
Hace unos dias tuve que tirar una plancha porque hacía saltar el diferencial, lo cual me quemó el ordenador. Ahora estando enchufado un disco duro externo al nuevo ordenador me salta el diferencial al hacer cosas como abrir la nevera o usar el...
5 respuestas
¿Por qué meda una tensión mayor en la linea directa para el horno que en las demás circuitos?
He realizado la instalación de la casa y tengo una linea directa pa el horno. Resulta que hoy con tensión he puesto la fase a tierra y no salta el diferencial. Me he quedado flipao, cuando los junto saltan pequeñas chispas. He medido tensión entre F...
1 respuesta
¿Toma de tierra casera?
Mi problema es que vivo en un piso de alquiler (3º) y ningún vecino quiere poner la toma de tierra por temor al incremento de alquiler por parte de los dueños. El caso es que en mi barrio el transformador de la compañía esta dando muchos problemas,...
3 respuestas
¿Como quitar humedad del horno?
Desde hace unos días al encender el horno salta el diferencial, nada más ponerlo o justo después. Creo que es debido al vapor que se creó al usarlo la última vez. ¿Cómo se podría secar esa humedad?
8 respuestas
El Diferencial me salta aleatoriamente
Desde hace años me salta el diferencial sin causa aparente. Han pasado varios electricistas y no me lo solucionan. Es un adosado con 3 plantas del año 2000. Ya hemos aislado el problema a una zona que controla un manotermico en concreto que controla...
4 respuestas
Saltan dos diferenciales de la instalación eléctrica a diferentes horas
A todos/as, La verdad es que he leído muchas otras preguntas y respuestas aquí, en todoexertos, pero ninguna me ha solventado el problema. Como tantos otros TENGO UN PORTELGEIS (o como se escriba) y la verdad es que ando muy despistado. Intentoto...
2 respuestas
Qué IGA y que diferencial debo tener para 6mm?
Soy Álex. Tengo una sección de 6mm de entrada a la vivienda y una potencia contratada de 3,45 kW. Tengo un IGA de 25 y 3 circuitos con 3 diferenciales de 40A y 0.03. Tengo pica de tierra en la calle (vivienda aislada). Planta baja que incluye magneto...
4 respuestas
Enciendo horno nuevo polivalente y salta diferencial, con la vitro funciona perfectamente
He comprado un horno polivalente y he comprobado que funcionaba. Cuando lo instalo y le doy a la temperatura del horno salta automáticamente el diferencial. Se me suele ir la luz de vez en cuando, pero cuando no tengo ningún electrodomestico en...
4 respuestas
Electricidad: funciones de los diferenciales, colocación, conexión y protección
¿1 Si un diferencial puede proteger los circuitos a los que esté conectado qué sentido tiene colocar más de un diferencial si actúa no ante un cortacircuito sino ante una derivación a tierra? ¿2 Daría igual poner el diferencial por delante o por...
3 respuestas
Reforma en una instalacion de una cocina unifamiliar
Quiero hacer una instalación en una cocina haciendo toda la electricidad nueva, la duda que tengo es: A que altura se ponen los enchufes de la vitrocerámica, lavavajillas, nevera, horno, lavadora, campana, enchufes en la encimera y el interruptor de...
2 respuestas
Unifamiliar instalación eléctrica con derivación a tierra
Hace dos dias tras fuertes lluvias se me fundió el fusible del cuadro donde está alojado el contador, un neozed de 80A. Vino el electricista 12 horas después y me dijo que tenía "las dos fases derivadas a tierra" y que los cables (verdes de 1000v...
3 respuestas
¿A qué se debe que la luz roja del contador eléctrico parpadee cuando no hay consumo?
Hemos observado varias veces que al llegar a casa se ve parpadear la luz del contador cada 4 segundos, estando todos los electrodomésticos parados, excepto la nevera. Pero otras veces que he ido a mirar el contador cuando sólo la nevera está...
3 respuestas
Diferencial cuadro domestica NO rearma
Tengo un problema que me trae un poco de cabeza. En casa, hace poco sali de vacaciones y a la vuelta había saltado el diferencial con el correspondiente destrozo (perdida de alimentos, olores,...). Dado que viajo bastante un amigo me recomendó...
3 respuestas
Disyuntor salta por capacidad errónea?
Tengo en mi casa instalado un diyuntor siemens de 25 A + 1 termina de 25A . 2pcs + heladera + microondas + artefactos luminicos varios. Lavarropas. Lavarropas - PCs x 2- heladera- combo tv+deco+dvd, todos con estabilizadores de tension como...
6 respuestas
Se nos salta el diferencial.
Desde hace varios años en la vivienda, estamos sufriendo constantemente cortes de luz, es decir, que el diferencial salta. Pusimos un diferencial "inmunizado", y ni por esas, lo curioso era que a una vecina y a nosotros se nos iba la luz al mismo...
2 respuestas
Que protector de sobretensiones transitorias y permanente puedo poner en casa tengo contratado 3.45kw pero es instalación antig
Quiero montar un cuadro eléctrico nuevo porque no tengo ninguno en casa. Solo en el cuarto de luces del edificio un diferencial de 40A y un magnetotérmico de 25A. El piso tiene 150m me gustaría saber el protector de sobretensiones transitorias y...
2 respuestas
Salto del diferencial Del Pozo y Salto de Diferencial de la vivienda.
Tengo una pequeña casa en el campo que se suministra de agua de pozo, hasta que Iberdrola hace unos meses cambio el contador, todo ha funcionado perfectamente, pero desde entonces tengo problemas con el diferencial del pozo del agua, SALTA...
2 respuestas
Qué tipo de ICP colocar
Zgz. La electricidad del cuarto de contadores llega a mi piso, primero al ICP, después al IGA y luego ya al Diferencial, que es de 40A y de una sensibilidad de 30mA. ¿Podrías decirme si el ICP o el IGA tienen sensibilidad también? Te digo esto porque...
3 respuestas
El cuadro eléctrico de mi Casa dispone de ICP + Diferencial + ( ? )
¿Podría alguien decirme cual es el tercer elemento del cuadro eléctrico y cual es su función y si esta es importante?
4 respuestas
Distibucion de aparatos de protección en la casa
Quisiera saber como va la distribución de los dispositivos de protección y medición eléctrica, osea, ¿Como van distribuidos ( contador+interruptor general+disyuntor+interruptores automáticos ) así es la distribución?... Ham y otra cosita para sacar...
1 respuesta
La compañía cambia la fase de mi línea sin comunicación.
Estoy algo confundido y por eso pido vuestra opinión. Resulta que hace unos meses observe que tenia una derivación en mi línea de casa (clásica instalación de hogar con 7 líneas independientes a 220 v), indagando me di cuenta dos cosas la primera que...
5 respuestas
Me salta el diferencial por la noche
Va por temporadas y siempre por la noche mientras estamos viendo la tele o de madrugada. Ya ha venido a casa un electricista y no vio nada anormal dice que podría ser humedad en un cable. Lo curioso es que cuando salta el diferencial nos deja subirlo...
3 respuestas
Toma tierra
Tengo un problema con el lavavajillas por que cuando tira el agua si abres algún grifo notas que el agua lleva corriente y el servicio técnico me ha dicho que es a causa de que lleva un acumulador de picos de corriente que esta lleno y al no tener...
3 respuestas
Me he cambiado de piso y NINGÚN enchufe tiene toma de tierra. ¿Corro peligro?
Como decía, acabo de mudarme y no estoy muy enterado en esto pero yo creía que todos los enchufes tienen que tener 3 cables. Pues bien, después de instalar las lámparas en todas las habitaciones y cambiar la carcasa de los enchufes de toda la casa...
7 respuestas
Caldera 9kW a que circuito conectarla y que diferencial utilizar
Os quería hacer una consulta sobre el dimensionamiento de un cuadro eléctrico. Me estoy planteando instalar una caldera eléctrica para calefacción y ACS. La potencia que me dice el fabricante que necesito es de ¡9kWh!. Echando cuentas tendría que...
2 respuestas
Horno salta el diferencial si tiene puesto el cable de toma de tierra y si se lo quito no
Tengo un horno que cuando lo conecto, a veces salta el diferencial. La palanquita que se baja es justo la que tiene encima un botón que si lo pulsas salta. El tema es que si yo del enchufe del horno Quito del tornillo el cable de tierra y lo dejo...
5 respuestas
Opinión sobre esta instalación eléctrica
Os pongo un poco en situación. Hace dos años compré un piso y hablando con los vendedores nos dijeron que la instalación era de las antiguas, pero que habían cambiado los cables, enchufes y “automáticos” hace un año. Como en este tema se lo justo...
5 respuestas
Manguera con 4 cables desde contador en vivienda unifamiliar. ¿Cuáles usar para motor puerta corredera?
Del contador de iberdrola me entra a la vivienda (unifamiliar), manguera con 4 cables (verdeamarillo, gris, negro y marrón). He cortado la manguera para sacar corriente a un motor de puerta corredra. Creía que iban a haber 3 cables pero hay 4 y no se...
3 respuestas
Aumentar amperios en sobrecarga de tomas de corrientes?.
Le hago la pregunta tal como observo en la casa. Resulta que en la cocina tengo cinco tomas de corrientes que van asociado al térmico de 16 amperios. En una de las tomas, tengo asociado con un triple el frigorifico una vinoteca y microondas, para...
2 respuestas
Consumo eléctrico elevado en una vivienda
En los últimos meses he detectado un elevado consumo eléctrico que considero anormal. En concreto el último recibo que esta asociado a una lectura real de los últimos 4 meses (de Enero a Abril), ya que los 3 anteriores eran lecturas estimadas, me ha...
2 respuestas
Instalación de un horno pirolítico en instalación antigua.
Mi instalación antigua de piso es la siguiente, nuevo contador telegestíón(4,7 A), a continuación interruptor magnt. De 20A, seguido intrrptor. Diferencial 40A(ambos entrada inferior y salida superior y cables negros gruesos, con instalación...
2 respuestas
Posible derivación y termo de gas que hace saltar el diferencial
Hago esta consulta antes de volverme loco. Intento describir y no opinar. A mi hija empezaron a darle calambrazos en su cocina hace unos meses en la zona del horno, la vitro y la campana extractora y ya lo comentó en una tienda de material eléctrico...
3 respuestas
¿Por qué me salta el diferencial cuando se va la luz para todos los vecinos?
He estado fuera de casa varios días, la casa está deshabitada, solo la nevera funcionando, y se ha ido la luz general durante mi ausencia. Cuando regreso ha saltado el diferencial y se ha descongelado la nevera. ¿Cuál es la causa de esto y cómo...
3 respuestas
Tengo el diferencial general y otro para la línea que va al jardín.Cuándo hay derivación en jardín saltan los 2. ¿Como evitarlo?
Con el fin de evitar que una derivación en el jardín me hiciera saltar el diferencial de la casa ( y se parase la nevera y otras cosas, que estando ausente son un problema) instalé otro diferencial en el cable que saca la corriente hacia el jardín,...
2 respuestas
Los grifos dan corriente (entre 30 y 40 w)
He leído otras consultas parecidas pero creo que no es exactamente mi problema, os cuento: El grifo de la ducha da calambres (unos 40 w), los otros grifos de la casa también. Han pasado por casa 3 electricistas y no lo han podido solucionar. Si bajo...
1 respuesta
¿Posibles derivaciones eléctricas externas que hacen saltar el diferencial?
Hace 15 días, cambie la cocina, puse un horno y una placa nueva, resulta que desde el viernes me salta el Diferencial cada vez que se va la señal de la televisión. La placa y el horno han estado funcionando perfectamente durante estos 15 días, pero...
3 respuestas
Salto diferencial ¿Por sensores de movimiento?
Llevo 3 semanas con el mismo problema: El diferencial que tengo sólo para luces exteriores de jardín se salta a partir de determinado nivel de oscuridad. Tras leer, leer, releer... Comencé a hacer pruebas: 1. Qué no es problema de humedad que hiciera...
2 respuestas
Horno teka con derivación. Resistencias desconectadas
He desconectado todas las resistencias y el horno funciona, aunque obviamente no calienta. Cuando conecto una resistencia, da igual cual, Y ajusto la temperatura para que caliente, salta el diferencial unos segundos después. He medido la resistencia...
2 respuestas
Desde hace 3 días me salta el diferencial del cuadro de luces de mi vivienda. Hay 3 interruptores.
En primer lugar darles la enhorabuena por su web. Desde hace 3 días me salta el dif (diferencial) del cuadro de luces de mi vivienda. Tengo 3 diferenciales divididos del siguiente modo: 1er diferencial: al lado derecho de "int general" que tiene a su...
1 respuesta
Puede saltar el diferencial por una bombilla de infrarrojos?
Acabo de poner un terreno con una lámpara de infrarrojos. En teoría el portalámparas es adecuado para este tipo de bombillas. Soporta hasta 300W y la lámpara que he conectado es de 75W. Sin embargo, a las dos horas de encenderla ha saltado el...
3 respuestas
Porque el diferencial salta continuamente, sin motivos aparente.
Desearía consultar un problema eléctrico que me surgió últimamente en en mi domicilio. Hace aproximadamente unos diez días, sobre las once de la noche me saltó el diferencial eléctrico, sin motivo aparente, lo rearmé pero a los quince minutos volvió...
2 respuestas
Al abrir la puerta del horno eléctrico salta el diferencial
Hace meses que me sucede algo extraño. Al abrir la puerta del horno eléctrico (justo en ese momento se enciende una luz en su interior, por si el dato puede servir para algo) salta el diferencial. No sucede siemptre, sino que unas veces pasa y otras,...
3 respuestas
¿Tensión de 70V entre lavavajillas y grifo cocina?
Se trata de una casa con suministro bifásico ( fase+fase) de aquellos centros de transformación antiguos, en la cocina cuando se toca la parte metálica de un grifo y el chasis interior del lavavajillas suelta una descarga (70V una peligrosa tensión...
4 respuestas
Que diferencial y térmicas uso para cable de 10mm?
Tengo desde la bajada del medidor puesto cable de 10mm hacia tablero principal de la casa, luego dividido todo en dos fases una con cable de 2,5mm y otra con cable de 4mm ayer me ocurrió que el diferencial del tablero principal se quemo haciendo que...
5 respuestas
Tengo instalación antigua con circuitos unipolares, cómo debo actualizar a bipolares si solo sale uno (el neutro o la fase)?
La instalación está fuera de normativa. Sólo quiero recomponer el cuadro de protección de la casa. Está contratado 25 amperios (5750 Wts). Los circuitos para la casa salen con un solo cable pero a los enchufes, llegarán fase y neutro. ¿Cómo si sale...
3 respuestas
Automático bipolar
Quiero poner en my casa un automatito pero e ido a comprar y me ofrecen bipolor o unipolar más neutro que diferencia ay de uno a otro o hacen el mismo servicio
1 respuesta
No me funciona ni la vitro ni el horno,
Me ha saltado en el cuadro de contadores La Luz y no me funciona el de la vitro, le ha caído un poco de agua y no sé si será eso, antes de llamar a un electricista pediría por favor que alguien me ayude. Mi suegro por tlf me ha dicho que busque donde...
2 respuestas
Problema con diferencial eléctrico
El diferencial de mi cuadro eléctrico funciona correctamente porque lo he puesto nuevo. Se da la circunstancia que salta con mucha frecuencia aún teniendo todos los magentotérmicos desactivados y sin ningún electrodoméstico enchufado, solo algunas...
3 respuestas
Cuadro eléctrico general reforma casa
Antes solo era de diferencial y 2 magneto metros de 16A. Ahora en la cocina he puesto líneas individuales a lavadora a lavavajillas a termoeléctrico a extractor estos cable de 2,5. Tubo 20 Individual también al horno a la placa a estos cable de 6....
2 respuestas
Interruptor diferencial salta aleatoriamente sin motivo aparente
El interruptor diferencial de mi casa salta en algunas ocasiones sin motivo aparente. En algunas ocasiones ha saltado sin ningún electrodoméstico funcionando a excepción de la nevera. He descartado que el motivo sea la nevera ya que cuando aisló el...
4 respuestas
Me salta diferencial al minuto de poner el horno
¿Después no se aguanta el diferencial puede ser por humedad o la instalación eléctrica?
2 respuestas
Salta el diferencial de forma inesperada
Salta incluso cuando no estamos en casa, Me he planteado poner un diferencial autorealmable, pero veo que al subirlo salta la ICP, por lo que si no estoy en casa seguiría sin corriente, Después de subirlo y subir el automatico puede estar un día sin...
2 respuestas
¿Cuál puede ser la causa de una derivación en una instalación eléctrica nueva?
Hace poco me he instalado en mi piso nuevo (construido hace 2 años) y continuamente me electrocutaba al tocar los electrodomésticos. Vino el electricista que hizo la instalación del piso y descubrió que las tomas a tierra no estaban conectadas a la...
1 respuesta
Diferencial salta en cualquier momento del día
Vivo en una casa en el campo de construcción relativamente nueva (6 años). Resulta que igual no me salta el diferencia nunca, como que me salta 3 o 4 veces seguidas. Suele saltar cuando no hay nadie en casa, como cuando hay alguien, da igual; y no...
1 respuesta
Salta el diferencial cuadro eléctrico
Me salto por la noche el diferencial cuando dormía. Salta cuando levanto el magnetotermico C16 de los enchufes. He descartado nevera y lavadora porque sus magnetotermicos no saltan. He revisado los enchufes que no van y no hay signos de humedad y...
3 respuestas
Nueva instalación en Casa terrera
Mi cuestión se divide en muchas cuestiones. Me explico, me acabo de comprar una casa terrera que tiene la instalación a 125, y la voy a cambiar a 220. ¿Una de las preguntas es de que grosor tienen que ser los cables? Porque tengo entendido que por...
1 respuesta
¿Por qué salta el diferencial cuando me voy de vacaciones?
Cada vez que me voy de vacaciones, aunque sea un puente de tres días, al volver se me han fundido los plomos y toda la nevera está echada a perder. Un electricista me dijo que podía ser de la nevera que era muy vieja, pero la hemos cambiado y sigue...
3 respuestas
Horno teka ht510 me, hace disparar el diferencial
Tengo un horno teka ht510 me, el cual me hace disparar el diferencial cuando enciendo la resistencia inferior, en cambio cuando la enciendo junto la superior funciona sin disparar el diferencial, en primera instancia pensé que era la resistencia...
1 respuesta
Unificar cable toma de tierra
Voy a renovar la instalación eléctrica de la cocina y el comedor de mi segunda vivienda y quiero centralizar en el techo de la cocina una caja de registro grande desde donde distribuyo a todas las tomas de corriente, tanto de la cocina como del...
2 respuestas
Me saldrá el diferencial cada 2x3
Tengo un pequeño problema con el circuito eléctrico de mi casa. Anteriormente tenía puesto un Diferencial de 25A desde que compré la vivienda (es antigua, 20 años) y casi nunca me saltaba el diferencial, llegaba a poner vitroceramica, lavadora y...
3 respuestas
Salta el térmico de lavadora, lavavajillas y arcón
Tengo un problema con el térmico del circuito de lavadora, lavavajillas y arcón frigorífico. El lavavajillas se halla en la cocina y los otros dos en un trastero, tras un patio exterior. Desde hace un par de meses me saltaba el térmico, que lo habían...
1 respuesta
¿Una sola toma de tierra vale para dos viviendas?.
En la 1ª casa que es donde vivo, tengo toma de tierra con mi contador etc. (casa de campo). La 2ª casa, la acabo de comprar y es contigua a la 1ª. El propietario de la 2ª vivienda, se dio de baja hace unos años en la compañía eléctrica. No hay...
1 respuesta
¿Puede saltar un diferencial por tener muchos circuitos conectados?
En una casa más o menos grande son dos plantas, se podría decir que son dos casas, ya que hay dos salones, dos cocinas... (todo duplicado), pero el uso es el de una vivienda normal, o se usa la parte de abajo o la de arriba y no por que haya muchos...
4 respuestas
Salta diferencial después de 15-20 minutos encendido el horno de cocción
Cuando enciendo el horno de cocción de más de 2 años de antigüedad y de uso sin problemas, al cabo de 15-20 minutos de encendido salta el diferencial del cuadro eléctrico, he probado en bajar la temperatura del horno a 50-60 grados y con todos los...
3 respuestas
¿Podría poner un Diferencial para proteger la acometida (20 metros), que tiene humedad en su recorrido?
Después del cuadro general de protección, conecta a la casa (casa de campo), y hay unos 20 metros por donde va la acometida soterrada, y protegida por un macarrón; llega al ICP después el IGA, el ID y los PIA. En uno de los extremos del macarrón, he...
2 respuestas
¿Salta el ICP con retraso?
Ya he hecho un par de consultas en esta web y me han parecdio muy correctas. Mi problema es el siguiente: Nos cambiaron la instalación eléctrica en el piso que nos compramos porque. Tenía más de 30 años y nos pusieron el ICP de 25A. Soy consciente...
1 respuesta
Cuadro de automáticos
Tengo una instalación bifásica y no tengo controlador de potencia por lo que no se que potencia me entra. Me obligan a poner el controlador de potencia y quiero contratar una potencia de 3300w. Por lo que me surgen varias dudas: ¿1º con la potencia...
2 respuestas
Disparo interruptor diferencial en vivienda.
Tengo un problema en una vivienda de 2 plantas. Resulta que en la 1 planta en el cuadro de distribución, hay 2 interruptores diferenciales, de cada uno de estos interruptores cuelgan 5 magnetos. He ido desconectado línea por línea y me he estado...
5 respuestas
Se fue la luz mientras estaba fuera de casa
Se fue la luz mientras estaba fuera de casa, al volver había saltando el diferencial y al subirlo saltaba, fui subiendo los pías y suben todos menos el c20 que es el ultimo, tengo luz en todos los enchufes de la casa menos el de una habitación pero...
4 respuestas
¿Se pueden unificar las tierras de diferentes circuitos?
Tengo un pequeño problema/ contratiempo, el tema es que tengo en una pared tres enchufes, dos de ellos están conectados en paralelo para la tele y para otro aparato, el tercero esta cableado independientemente porque conectaré una chimenea eléctrica...
6 respuestas
Problemas con diferencial de casa al enchufar el horno si tengo Magnetotérmico de 15A para la cocina
Tengo en la cocina un horno, al encenderlo salta el diferencial de la casa. He cogido el horno y lo he llevado a otra casa, lo he encendido y funciona correctamente. Entonces pensé que sería problema del diferencial, lo he cambiado pero continua...
1 respuesta
Recibo excesivo de luz
Quisiera por favor que me diera alguna explicación o solución para el problema que tengo con los recibos de luz. Ayer mismo llegó la factura de luz, 120 euros por un sólo mes, llevo desde finales de 2006 con una subida importante en los recibos,...
2 respuestas
Instalación eléctrica para apartamento 20m cuadrados.
Quiero cambiar la instalación eléctrica de una Loft de 20m con una potencia contratada de 2,3kw. Quisiera dividir la instalación correctamente ya que la actual se alimenta de una sola linea, es decir la fase llega a todos los electrodomésticos por el...
3 respuestas
Diferencial salta al tocar fase y tierra de una línea que está desconectada
Teniendo el automático desconectado de la línea eléctrica en cuestión, si voy a cualquier enchufe y se tocan fase y tierra salta el diferencial, en principio el automático es bipolar por lo que no entiendo que es lo que puede pasar. ¿Alguna idea?
5 respuestas
Localizar derivación
Mi lavavajillas me da corriente cuando lo toco por dentro, y si encima toco el fregadero ya es peor. He probado por toda la casa para ver cual puede ser la causa y he llegado a la conclusión de que si enchufo lavavajillas y lavadora en 2 enchufes que...
1 respuesta
Puedo poner dos diferenciales en la misma línea para alimentar un cuadro de la piscina?
Voy a instalar un cuadro externo para alimentar el motor de una piscina. Como en el cableado intermedio entre el cuadro principal y la piscina va a haber un estabilizador de tensión, había pensado sacar de uno de los magnetotérmicos del cuadro...
2 respuestas
¿Toma de tierra con corriente?
Haciendo unas reformas en la electricidad del garaje, me dio un pequeño calambrazo un enchufe que creía desenchufado, toque con el buscapolos en el cable de tierra y sorprendentemente se iluminó, me pasa en todos los enchufes de la planta baja. Medí...
2 respuestas
Cuadro eléctrico dos magnetotérmicos que me van a un mismo circuito
Tengo un PIA de 25 A que controla la cocina (vitro de inducción, frigoríficos, horno, microondas, campana, caldera), y luego tengo entre otros otro PIA de 16A que he detectado que controla unos enchufes de la parte de arriba de la casa. Este PIA de...
3 respuestas
Tengo una caja con dos llaves y una toma, una de estas prende luz del comedor y la otra llave prende una luz del patio, como
Saco una nueva llave y toma en forma independiente de este circuito para prender dos luces del jardín.
3 respuestas
¿Qué tipo de línea eléctrica es?
Voy a mudarme de piso y la caja general de luz esta con los cables sin conectar, tiene dos magnetotérmicos simón de 25, un diferencial de 40 y un icp. La casa es de 1977 y suben 2 cables uno marrón y otro gris, ¿El problema es que la uz esta cortada...
3 respuestas
Horno que se deriva
Últimamente suele saltar el diferencial de mi casa (tiene 5 años) sin motivo aparente, ni por exceso de aparatos eléctricos encendidos. He oído que puede ser que algún electrodoméstico se derive. No entiendo de electricidad y me gustaría saber que...
1 respuesta
Puentear el cable de entrada para colocar dos tableros
Miren les cuento. Yo tengo un taller pequeño al frente de mi casa y al fondo, separada por un patio, está mi casa. El tema es que no se como hacer para conectar de manera correcta ambos sectores. Lo que está hecho es que el cable de entrada entra al...
1 respuesta
Caja de derivaciones que tamaño poner para electrificacion elevada?
Me están reformando la casa, los materiales electricos y de obra tengo que ponerlos yo, ¿Tengo una duda que tamaño para las cajas de derivaciones poner? El electricista es bueno pero tiene sus añitos ya y va a la vieja escuela jaja el cuadro mas o...
1 respuesta
Salta el diferencial de tierra
Hoy por la mañana me ha saltado la luz; haciendo pruebas he descubierto que el problema esta en el interruptor diferencial que protege los enchufes que llevan tierra. He probado a desenchufar todo lo que afecta a estos enchufes; Frigorífico,...
1 respuesta
Me salta el térmico del alumbrado y el diferencial
El otro día de repente vi que no me iba el alumbrado de toda la casa. El tema es que saltaba el térmico del alumbrado o el diferencial. Tras desmontar selectivamente interruptores de luz de toda la casa para ver cuál daba el problema, descubrí que es...
2 respuestas
Electricidad domestica
Voy a renovar la instalación de mi casa y aunque tengo nociones de electricidad hay muchas cosas que no las domino, por ejemplo las cajas de conecsiones los pequeños interruptores pías como distribuir las cargas eléctricas, el diferencial y alguna...
1 respuesta
Por que me salta la luz al cabo de unas horas, ¿Cuándo conecto la bomba de agua de la calefaacion por suelo radiante?
Cuando conecto la bomba de agua de la calefacción a la corriente, al cabo de una horas me salta la luz. Es este modelo U75-25 s. He llamado a la casa y directamente me dicen que la tengo que cambiar, más de 300 euros. ¿Estas cosas no tienen reparación?
2 respuestas
¿Qué reformar para hacer un boletín de aumento de potencia?
Quisiera hacer un boletín para aumentar la potencia de 2200w a 3450W, He llamado a dos instaladores autorizados y uno de ellos me dice que tengo que reformar toda la instalación eléctrica y el otro dice que con cambiarme el IGA y la derivación...
3 respuestas
Electricidad. Salto del diferencial general
Desde hace un tiempo tengo un poltergeist en casa y desearía saber si la pregunta que hago tiene algún sentido. Eventualmente, una vez cada tres días o así, me salta el diferencial general. Si lo levanto justo cuando cae, inmediatamente vuelve a...
4 respuestas
Como debe ser la Instalación eléctrica de secadora
Quiero poner una secadora en el sótano, donde tengo solo los puntos de luz y dos enchufes, entiendo que de servicio general. La instalación actual (de 2006) es de 2 diferenciales 40 A 30 mA con los siguientes automáticos: Diferencial 1: Vitro 25A -...
1 respuesta
Instalación eléctrica para exterior
Necesito hacer una instalación eléctrica para el exterior de la vivienda. En un taller anexo a la vivienda dispongo de varias cajas de conexión que se utilizaban para alimentar diferentes maquinas, todas ellas con neutro más dos fases y toma de...
2 respuestas
Secciones a emplear y consejo
Voy a hacer una reforma en mi casa, es antigua, y no me fio de la instalación eléctrica y aprovechando que se tiraran los tabiques me gustaría cambiar la instalación. Por esto que te hago varias preguntas - Ahora están contratados 2,6kw...
1 respuesta
Horno hace saltar automático general
Acabo de cambiar de casa y ayer encendí por primera vez el horno y saltó el automático general. Comprobé que no era una sobrecarga encendiendo todo excepto el horno y también conecté el microondas que está en colocado, encastrado, en columna encima...
1 respuesta
Salta diferencial y magnetos en el garaje de la comunidad
En el garaje de mi comunidad salta esporádicamente el diferencial de la linea de alumbrado, salta como una vez al mes sin ningún motivo y cuando nos damos cuenta de que salta se rearma sin ningún problemas hasta la próxima vez que vuelve a fallar. Lo...
1 respuesta
Cambiar Cuadro eléctrico con térmicos unipolares a bipolares
He adquirido una vivienda antigua en el que el cuadro eléctrico por llamarlo así, da pena. No tiene diferencial, solo un general y dos térmicos unipolares, uno para alumbrado y otros para enchufes de fuerza, ya que tenia en un primer momento...
1 respuesta
Salta diferencial al conectar el horno.
Tengo un problemilla con el horno..., me salta el diferencial (creo que es el diferencial..., el que a parte de la palanquita lleva el botoncito de test), al principio salta transcurrido un minuto de haber puesto en marcha el horno, después salta...
6 respuestas
Magnetotérmico se sobrecalienta con consumo mínimo, 1 tele, 1 ordenador, 1 nevera enchufadas, enciendo la vitro y se sobrecalien
Según mi titulo lo describe tengo un problema que según un amigo mio electricista (que no puede acercarse a verlo), es sobrecalentamiento de magnetotérmico. En este momento reducí el consumo de luz del hogar a mínimo por precaución, limitándome a:...
1 respuesta
Ayuda elect. Hogar
Resulta que tengo que dar de alta la luz en mi vivienda, y me piden lo que es el boletín eléctrico, para ello, la casa tiene que estar en condiciones legales. Mi casa es antigua por lo que el único circuito que hay es viejo, bien, la cocina esta...
1 respuesta
Consumo elevado de luz sin solución
A continuación expongo mi caso: Desde hace un año recibo facturas de luz con el doble de consumo los mismos meses de años anteriores, en una vivienda donde sólo estamos mi novio, los fines de semana, y yo todos los días. Las lecturas son siempre...
2 respuestas
Lámpara led se enciende al enchufar batidora en la cocina
El otro día me di cuenta que la lámpara led de la habitación parpadeaba al poner una batidora en la cocina como si le llegaran picos de corriente, en un primer momento pensé que seria el toma tierra y así es va directo a la chapa de la lámpara y lo...
1 respuesta
¿Nuevo cuadro eléctrico en piso para reformar?
Vamos a reformar un piso, y después de elegir puntos de luz, nos salen 91 entre iluminación, enchufes y tomas cocina + aires acondicionados. Me gustaría saber si esta distribución del cuadro y la elección de los magnetos con la sección del cable es...
3 respuestas
¿Por que bomba sumergida provoca salto disyuntor?
Pequeña bomba sumergida (450 W) en pozo para riego goteo, funcionó bien hasta el año pasado, ahora salta disyuntor, tanto en su lugar en el pozo como en cualquier otro enchufe de la casa. El cableado de su instalación está bien. Compuebo que está...
2 respuestas
Un subcuadro o implementar un nuevo PIA en el cuadro principal
Acabo de construir un lavadero en mi casa, y tengo unas dudas sobre como poner la electricidad en el mismo, tendríamos una lavadora, secadora, frigorífico, congelador y saldría un cable para la depuradora de la piscina, la cual tiene su cuadro de...
2 respuestas
Puedo ver fuga eléctrica con buscapolos?
Después de desconectar todos los equipos de la red eléctrica sigue girando el disco del medidor. Al bajar todos los switch sigue girando un poco para luego detenerse. No tengo interruptor en el medidor. Al parecer hay una fuga dentro de la casa....
3 respuestas
¿En los interruptores también se tiene que poner el cable de tierra o solo en los enchufes?
Tengo una pared del comedor forrada de madera y allí tengo instalado el mueble, en la madera hay tres agujeros por los que salen (de cada uno) dos cables blancos para conectar el respectivo enchufe (en total 6 cables para 3 enchufes). En uno de los...
14 respuestas
Avería en Diferencial
El cuadro eléctrico de mi casa tiene tres diferenciales, dos "normales" (uno para cada planta) y uno especifico para los acumuladores (tengo tarifa de discriminación horaria). Vivimos en una urbanización aislada, con un transformador propio (bastante...
8 respuestas
Reformar instalación eléctrica en vivienda
Me gustaría cambiar la instalación eléctrica aprovechando una reforma y tengo algunas dudas: 1. Me gustaría instalar una lavadora y una secadora en la terraza cerrada de la cocina. He puesto cable de 6 mm (aunque bastaba con 4) porque me sobraba el...
1 respuesta
¿Tengo algún problema en la instalación eléctrica debido a las caídas frecuentes del diferencial?
El 10 de Octubre me asesoraste sobre un problema de caídas de diferencial y haciendo caso a tus consejos empecé por desonectarla secadora que tenia 19 años y desde ese momento se acabó el problema. (Te hemos hecho un altar en casa...) Hoy se ha...
1 respuesta
Que operaciones tengo que hacer para comprobar el consumo que tengo en mi casa, pues las facturas son muy elevadas.
Las últimas facturas de electricidad son muy elevadas, estamos muy pocas horas en casa. Tengo un split, termo, vitrocerámica y frigorífico. Tengo contratado 5.5 y las últimas facturas han sido de 600€ y 300 € respectivamente. Es posible que tenga...
4 respuestas
Renovación cuadro e instalación para aumento de potencia
En un apartamento con reformas parciales quiero poner aire acondicionado y tengo que subir la potencia. He desmontado el cuadro y solo entran dos cables, fase y neutro. No tiene toma de tierra. Me ha sorprendido mucho, porque en la reforma de los...
2 respuestas
Diferencial salta esporádicamente
Quisiera que me indicaras a que se puede deber que el diferencial de mi vivienda salte esporádicamente sin motivo aparente. El diferencial lo he sustituido recientemente porque pensaba que el anterior estaba estropeado. He desconectado termporalmente...
1 respuesta
¿Por qué salta el diferencial en un calentador nuevo?
Tenia un termo eléctrico y tuve una avería y lo sustituí por otro. Al colocar el termo nuevo y enchufarlo me empezó a saltar el diferencial de la luz, entonces empecé a tocar el cuadro eléctrico y me di cuenta que bajando el térmico del alumbrado...
5 respuestas
Salta la térmica al enchufar la heladera.
Tengo una heladera Whirlpool 360, hizo saltar la térmica. Una vez me di cuenta que el problema era la heladera probé desconectando el cable a tierra (los tres cables verdes que están conectados al chasis de la heladera) y de esa manera no entra en...
4 respuestas
Diferencial toma de tierra corta la corriente es de 0.03A seria bueno subirlo a 0.04A o 0.05A
Mi nombre es Miguel: Compre un piso antiguo y lo reforme en el año 2004, reforma completa. Electricidad, tuberías de agua, suelo... Como indico la electricidad me la hicieron completamente nueva incluido boletín de enganche hasta 8,8 kW, pero desde...
2 respuestas
¿Ustedes entienden la distribución de este cuadro o tablero?
¿Cómo andan todos? En el salón de clases del instituto al que acudo regularmente es un espacio para realizar taller de electrotecnia, con gran cantidad de tomacorrientes monofásicos y artefacto con lámparas fluorescentes, también pude ver un...
3 respuestas
¿Por qué salta continuamente mi diferencial(Merlin Guerin)?
No se que le pasa a mi diferencial pero me salta bastantes veces, pero sin motivo aparente, de echo nunca salta en momentos donde tenga un gran abuso de aparatos enchufados, casi siempre salta cuando no estoy en casa y los electrodomenticos no están...
1 respuesta
130 voltios entre fase y tierra y neutro y tierra
En una instalación nueva que es de 230 entre fases, los electrodomésticos dan calambre unos 124 voltios más o menos. Entre fase y tierra ma da 130 y entre neutro y tierra igual, todos los circuitos están bien y no hay ninguna tierra tocando nada. E...
4 respuestas
Fases a 430v y neutro a 240v
Tengo un problema en la instalación eléctrica en el terreno de mi suegro. La instalación consta de un icp de la compañía conectado a un térmico general y este aun diferencial de 30 mA. De aquí a 3 térmicos, uno a una cabaña, otro a otra cabaña y otro...
1 respuesta
Llevamos unos días que se baja el diferencial general aleatoriamente, en horario de 8 a 17
Llevamos un par de días que se baja el diferencial general aleatoriamente, en horario de 8 a 17. He dejado el diferencial de las lámparas bajado, y ha estado sin bajarse el general todo el día. Desde la compañía me indican que ellos no han notado...
5 respuestas
Numero tomas corriente instalación básica
Con vista a instalar el correspondiente cuadro de palancas del tamaño Estrictamente adecuado en la vivienda que estoy reformando, necesitaría saber con certeza: 1º Si la normativa contempla un número límite de tomas de corriente Dentro de lo que se...
3 respuestas
Salta el diferencial al enchufar el frigo Samsung no Frost en enchu. De fuerza,en los simples que sin toma de tierra no salta.
¿Qué puede ser? Salta el diferencial al enchufar el frigo Samsung no Frost en enchufes de fuerza, en los simples que no llevan toma de tierra no salta.
1 respuesta
Es correcta el cuadro eléctrico
Voy hacer la instalación de mi casa con el siguiente cuadro. Sobretensiones con iga de 25A. Diferencial de 40A. Magneto de 10A alumbrado cable 1,5. Magneto de 16A comunes cable 2,5. Magneto de 20A horno cable 4 Magneto de 16A caldera cable 2,5....
3 respuestas
Puedo conectar un cuadro eléctrico en Colombia traído de España?
El ICP es de una frecuencia de 50HZ y los automáticos es decir todos tienen 240V Teniendo en cuenta que aquí en Colombia se maneja una frecuencia de 60HZ Y 110V es posible utilizarlo aquí. Cordial saludo.
4 respuestas
¿Qué amperaje debe tener el disyuntor?
Atrás del medidor tengo una térmica de 25A y un disyuntor de 25A. Del pilar a la casa tengo 8 metros de cable y el espesor es de 4mm. Adentro tengo una térmica de 10A para las luminarias con cable de 1.5mm y otra térmica de 16 A para las tomas con...
2 respuestas
He llamado a un electrecista de 24 horas porque era de noche cuando me quede sin luz
Cuando lo llame por teléfono, me dijo que posiblemente la avería estaría en algún electrodoméstico. Al llegar a mi casa, lo que hizo fue desenchufar el horno, la vitrocerámica y la lavadora, perro NO miro la NEVERA. Cambio el diferencial por otro más...
4 respuestas
Calibre cableado
Tengo unas dudas que me gustaría comentarte. 1º tengo una vivienda con un solo circuito para todo ( icp de 40A y diferencial también de 40A). Tengo una distancia desde el icp hasta la caja de empalme de la cocina de 12m. En ella hay conectado, horno,...
2 respuestas
V.B de Esquema Cuadro Eléctrico Vivienda
Comunidad de todoexpertos. Voy a reformar la electrificación de mi vivienda para ponerlo todo bajo normativa, para la seguridad de la vivienda y para en un futuro subir la potencia contratada en caso de necesitarlo. En este momento estoy con el...
4 respuestas
Instalación aire acondicionado (cableado en hogar)
Quiero instalar un split (solo un aparato de airea acondicionado con bomba de calor inverter) en el comedor. Mis dudas son que al leer sobre el tema en internet veo que es necesario (que no se si imprescindible) que tenga una tirada de cable directa...
4 respuestas
Conductor electríco
Quisiera informarme sobre la instalación eléctrica que debo montar en mi nueva cocina. Me gustaría aislar cada dispositivo eléctrico con un interruptor magnetotérmico independiente para disponer de mayor seguridad y control. La instalación eléctrica...
1 respuesta
Problemas al enchufar la lavadora
Me he comprado un piso y tengo un problema al enchufar la lavadora: si la enchufo (en cualquier toma de un circuito que tiene un automático de 20 A), me salta de golpe el Diferencial general. Si rearmo el diferencial, no vuelve a saltar de inmediato,...
5 respuestas
El diferencial baja por el ICP
Es fácil, me levanto y no tengo luz y veo que el diferencial está apagado. Bajo todos, y los subo todos poco a poco, nada. Bajo todos, subo el diferencial y luego el resto uno a uno, descubro que si subo el ICP baja el diferencial. Por qué!? Qué hago...
2 respuestas
Electrificación de una vivienda 2
La verdad es que la casa a electrificar está en América donde de forma general se utiliza aún la corriente 110. Esta casa tiene entrada 220 v y entonces la casa está dividida con corriente 110 para cada parte. Mi idea es hacerla toda nueva y poner...
1 respuesta
Compartir la toma de tierra
Estoy tirando la instalación eléctrica de mi nueva casa en Burgos. Mi duda es si puedo compartir la toma de tierra de un circuito para otro, utilizando la mayor sección de cable. La pregunta va relacionada con el reglamento electrotécnico para baja...
1 respuesta
¿Por qué dan calambre los electrodomésticos de toda la casa?
Los electrodomésticos de casa dan calambre a tocarlos y andar descalzo. Me centraré en la cocina para explicar mejor. La cocina cuenta con: 1) Frigorífico 2) Lavavajillas 3) Horno 4) Vitrocerámica 5) Campana extractora El calambre no es muy fuerte,...
5 respuestas
¿Por qué salta el diferencial?
He reformado una cocina modificando la instalación eléctrica. Actualmente existe lavavajillas, horno, placa (separados), campana, microondas, alumbrado mueble, y algunos enchufes y puntos de luz. Uno de los cambios importantes ha sido en el cuadro...
2 respuestas
Instalación eléctrica en pequeña vivienda.
Consulto sobre la instalación eléctrica en un vivienda pequeña. Pienso hacer 1 circuito de iluminación para cocina comedor (cables de 1,5mm. Termomagnética 10Amp.) 1 circuito de iluminación para 3 habitaciones + sala (cables de 1,5mm. Termomagnética...
1 respuesta
¿Puedo sacar de los cables de corriente algún punto de luz?
Pues es lo que dice el enunciado. Estoy poniendo unas luces en el exterior y quiero sacar los cables de dentro del garaje, de una caja de distribución que hay cerca de una pared exterior. ¿Los cables que van a los conmutadores y a las lámparas...
2 respuestas
Salta el diferencial de una línea sin toma de tierra
Tengo un problema de que me salta el diferencial de un circuito de enchufes, he revisado cajas de registro y he desconectado una línea, al desconectarla ya no saltaba, pero esa línea iba hacia unos enchufes que no tenían toma de tierra, por lo tanto...
1 respuesta
¿Es correcta esta instalación de CGP?
Vivienda unifamiliar con un cuadro general en una planta y un subcuadro en la otra. CGP1 - ICP 10A + IGA 32 + DIF. 40 30mah + Pia 25 + Pia 20 + Pia 16 + Pia 16 + Pia 10 En el principal también está un IGA de 25A para el subcuadro, está conectado al...
1 respuesta
Salta el diferencial de piso aleatoriamente
Me salta el diferencial de forma aleatoria. Pueden pasar semanas sin problemas entre salto y salto. Es un piso, así que no hay "electricidad fuera". Sí que hay un lavadero con la caldera, lavadora y secadora, pero no he visto fugas de agua, humedades...
2 respuestas
Saltos aleatorios diferencial
Tal y como dice el titulo:mi diferencial salta cuando quiere. A veces tarda días o semanas sin saltar. He comprobado en el cajetín de la cocina, que en las toma de tierra hay tensión en algunas(el buscapolos se ilumina) y en otras no. He unido las...
2 respuestas
¿Si instalo cuadro secundario el IGA debe ser igual que el principal?
Quiero colocar cuadro secundario en planta superior y quería saber si el IGA debe ser También de 40 como el de abajo del que vendrían los cables.
1 respuesta
Dividir una instalación en dos independientes. Vivienda unifamiliar
He estado viendo multitud de preguntas y respuestas en esta comunidad para resolver muchísimas dudas que se me presentaban a la hora de modificar la instalación de mi vivienda. Mi casa es de finales de los años 80, terminada en 1990 aproximadamente...
3 respuestas
Se calienta cable antes de llegar al cuadro general
Tengo una duda tengo el cuadro de térmicos en casa (una casa antigua) la instalación no tiene toma de tierra, bueno, de la linea principal antes de que llegue al cuadro general (ipc, diferencial, 2 térmicos 16a y 10a), tengo un dado, ficha, como se...
1 respuesta
Salta Diferencial Rearmable Data Micro +
¿Por qué salta Disyuntor Diferencial Rearmable Automático Orbis Data Micro de 40 Amperios y 30 mA de sensibilidad, esporádicamente, si el consumo es mínimo, ni llega a 10 Amp y en las pruebas de fugas en aislación con Megometro encuentro todo perfecto?...
3 respuestas
¿Por qué los contadores digitales trifásicos no dividen por fase la potencia sino que pueden entregar el total a una sola fase?
En varias respuestas indicas esta situación de los nuevos contadores digitales. Yo tengo una instalación trifásica en mi vivienda que me supone un gasto elevadísimo al estar con 13.8kw, por el consumo y aparatos podría bajar a 6.9k pero solo en el...
3 respuestas
Instalación de vivienda bifásica
Quisiera saber qué tipo de instalación tengo y cómo debo protegerla. La historia es que es una casa antigua, en la que desde el principio hubo 127 V. Hace poco la compañía a "cambiado" sin consultar la electricidad a 220, dejando sólo un contador y...
4 respuestas
Cuadro secundario en vivienda
Estoy reformando una vivienda de tres plantas en la que en la primera planta había un cuadro de 12 elementos+ICP, con un térmico general 25A, diferencial 40A-30mA, térmico 25A cocina, térmico 20A lavadora-lavavajillas, térmico 16A fuerza y térmico...
3 respuestas
Diferencial de fuerza salta con solo nevera y termo eléctrico conectado
Resulta que el diferencial de fuerza de 40A salta solo muy de vez en cuando, una vez al año o dos, claro que como la ley de murphy siempre un fin de semana que no estoy para quedarme sin nada en la nevera,-tenia que decirlo-los magnetotérmicos no...
4 respuestas
Salta magnetotérmico con horno
Acabo de comprar un piso, y le he puesto el enchufe de fuerza al horno que tiene 3 años pero nunca había sido enchufado. El problema es que al encender, salta el térmico. Al principio, quité la conexión de tierra, y funcionó, pero al rato, volví a...
2 respuestas
Diferencial de rearme automático protegido o no¿
Me salta el diferencial de una segunda vivienda, no sabemos de que ya que salta expontaneamente. ¿Me han recomendado poner uno de rearme automático pero veo que hay unos que son protegidos y otros no. Alguien me podría orientar y se que puede ser...
3 respuestas
¿Es correcto este "diagrama" del cuadro general de casa?
Quiero montar un cuadro nuevo en casa y tengo un par de dudas; voy a poner 8 térmicos y le pondré dos diferenciales delante de 40A, es decir un diferencia para cada grupo de 4 térmicos. La instalación es en una casa en España, 230 V. Mis dudas son:...
3 respuestas
Saltos esporádicos 1 diferencial (nº 2)
En casa tenemos 3 diferenciales que cada uno de ellos llevan una serie de circuitos. Hace unos meses a la casa de enfrente (no compartimos nada eléctricamente hablando) le saltaba su diferencial y entonces saltaba el mío nº 2. Aregló el tema y ahora...
2 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica