Unir interruptores magnetotérmicos circuito eléctrico
Preguntas y respuestas relacionadas
Cuantas lineas para el cuadro eléctrico
Me van a reformar toda la instalación eléctrica del piso, y un lampista me presupuesto un cuadro eléctrico con las siguientes líneas: - Enchufes - Enchufes húmedos (cocina, baño y aseo) - Alumbrado - Lavadora - Lavavajillas - Horno (no hay...
6 respuestas
Poner magnetotérmico para el aire acondicionado
Voy a montar dos aires.. Uno ya montado le puesto hilo de 1,5.. Se que esta justito.. Es inverter .. Espero que tampoco sea un problema.. Al otro le voy a poner 2,5.. Y otra cosa que lo iba a poner directamente a la caja de registro... Pero me han...
4 respuestas
Interruptores magnetotérmicos, interruptores diferenciales y marcas.
Tengo una instalación de 3300W, con una fase, un neutro y conductor de protección, según el Reglamento, hay que poner 1 diferencial por cada 5 PIAS. 1) En principio voy a poner algún diferencial de 40A, lo que no sé, si la suma de los amperios de los...
3 respuestas
Cables de conmutador y enchufe del mismo color
Quiero cambiar un conmutador y un conmutador con enchufe antiguos por unos nuevos, pero al desatornillarlos de la pared veo que todos los cables son marrones. ¿Alguien me puede decir como debería de conectar estos cables?
3 respuestas
¿Como organizar cuadro eléctrico vivienda?
Quiero montar un aire acondicionado de conductos en casa y separar el PIA de 20A por tres de 16A ya que voy a montar la lavadora en un patio donde esta el termo eléctrico y el lavavajillas lo tengo en la cocina. Seria 25A para A.A, 25A para horno y...
1 respuesta
¿Es correcta esta instalación de CGP?
Vivienda unifamiliar con un cuadro general en una planta y un subcuadro en la otra. CGP1 - ICP 10A + IGA 32 + DIF. 40 30mah + Pia 25 + Pia 20 + Pia 16 + Pia 16 + Pia 10 En el principal también está un IGA de 25A para el subcuadro, está conectado al...
1 respuesta
Cuadro General y cuadros remotos en domicilio
Estoy cableando una casa grande de dos plantas en una finca. La lavadora está alejada, en un ala separada. No quiero llevar desde el cuadro general hasta la lavadora o hasta la planta alta la multitud de todos y cada uno de los "cablecitos" de...
2 respuestas
Nueva instalacion electrica
Tengo una preguntilla acerca de una instalación eléctrica que quiero empezar a realizar con mi hermano. Tengo controlado el tema de magnetotérmicos para diferentes aparatos del hogar así como el grosor de cable flexible. La pequeña duda que me queda...
1 respuesta
Instalación de un medidor de consumo en el interior de la vivienda
He adquirido un medidor para control de consumo y que se puede usar como vatímetro o simplemente como contador de consumo de energía. Mi consulta es, ¿Dónde instalarlo? Inmediatamente después del limitador de corriente y antes del interruptor...
5 respuestas
Desconexión aleatoria del PIA de alumbrado / enchufes
Tengo un problema de deconexión aleatoria del PIA utilizado para el alumbrado / enchufes. Esto ha surgido desde que hace unos días compré un ordenador, lleva una fuente de 830W la cual entiendo que produce un consumo en función de los componentes a...
2 respuestas
Presupuesto actualización de la instalación
Quería preguntar que presupuesto puede tener el cambio de localización del contador y a parte cambiar a uno digital, un cuadro entero según ITC y cambiar todo el cableado de la casa, es un baño, dos habitaciones, salón, cocina, un trastero, dejar...
2 respuestas
Magnetotérmico
Tengo la caja de automático empotrado limitador, interruptor general, diferencial y 3 magnetotérmicos de 25A, puedo poner una pequeña caja externa al lado con 2 magnetotérmicos: ¿Uno de 20A y otro de 16A?, ¿Y si es así debo pasar el cable marrón y...
2 respuestas
¿Se puede poner un general de corte Tetrapolar en una instalación monofásica para 3 ID y 15 Pías?
Quiero cambiar totalmente esta instalación antigua por térmicos DPN para evitar obra. El ICP es de 25 A que no se ve en la foto. Como se ve, el ID es Trifásico pero la instalación es Monofásica. Aparte de poner 3 ID, quiero poner un general de corte...
5 respuestas
Instalación eléctrica en vivienda unifamiliar
Tengo una casa de unos 150m útiles, me he decidido a hacer la instalación elécctrica completa de la casa ya que voy a reformar cocina y baños. Después de leer muchas preguntas y vuestras respuestas, he llegado a la siguiente conclusión que no se si...
3 respuestas
Varios cuadros electrices, ¿Cómo protegerlos?
Tengo varios cuadros eléctricos en el campo, lo describo: Cable de 10mm2 desde el contador directamente a un diferencial de 63A y 300ma, de ese diferencial salen cables a 3 cuadros: 1. Cuadro eléctrico del pozo cable desde el diferencial de 10mm2, el...
2 respuestas
Secciones de cables eléctricos, ¿Cuál es la correcta?
Tengo dudas sobre que protecciones me faltan y que secciones de cable son las apropiadas. Tengo la siguiente instalación: Acometida desde el cuadro de contador hasta el cuadro de protecciones, a su entrada están A.- Interruptor de corte general de 25...
1 respuesta
Instalación de magnetotérmico en cuadro
A la hora de colocar magnetortrmico en cuadro ya instalado, ¿Es necesario ponerlo en orden según amperaje o no es necesario? Son dos (20 y 25 amp) que voy a poner en hueco que sobra del cuadro.
2 respuestas
¿Puedo conectar en serie el horno con vitrocerámica y lavadora con manguera de 6mm?
Conexión en serie horno vitrocerámica y lavadora con manguera 6mm
5 respuestas
Diseño circuitos Cocina, Galería y Patio
Estoy haciendo una reforma en mi casa, en Argentina (220v monofásico). Desde el tablero necesito sacar circuitos para la cocina + galería + patio. El terreno mide en total 20 metros. En la cocina necesito alimentar: horno eléctrico, heladera,...
3 respuestas
Cambiar icp y proteger instalación
Vivo en una casa de campo a las afueras de la ciudad y tengo un problema con la instalación eléctrica. El estado actual es el siguiente, un icp de 10 amperios en la entrada de la finca, la linea entra hasta la casa (a unos 100m) y se divide en 2...
1 respuesta
Dejan de funcionar tres enchufes por la noche y vuelven a funcionar por la mañana sin que hagamos nada.
Anteanoche dejaron de funcionar los enchufes de las placas de inducción y el horno, el del arcón congelador, el del lavavajillas y el del microondas, y ayer por la mañana volvían a funcionar sin que hubiéramos hecho nada. Anoche pasó lo mismo, y esta...
4 respuestas
El ICP salta antes
Tengo puesto en el cuadro de mandos un Diferencial autorrearmable. Es decir, que cuando salta el diferencial, y me quedo sin luz, el mismo a los diez segundos se activa (levanta de nuevo él solo la palanquita). Por lo tanto funciona bien.- El...
5 respuestas
Tomas de corriente 20A
He hecho una reforma en mi cocina y el listo del albañil me ha puesto las dos cajas para las tomas de corriente de lavadora y lavavajillas juntas. Estas tomas estarán alimentadas por un circuito de 20A (4 mm2). Al ir a instalar las tomas de corriente...
4 respuestas
Instalación de calentador y lavadora con cable de 4mm
Los expertos. Tengo que hacer una instalación eléctrica y he de poner un calentador de 2.000w y una lavadora secadora de 2.100. Tengo cable de sobra de 4mm y magnetotérmicos de 20A. Mi pregunta es, ¿Cómo he de hacer la instalación si se supone que...
5 respuestas
Que se tendria que cambiar en este cuadro de luz?
Este es mi actual cuadro de luz. Mi pregunta es que necesito un boletin para dar de alta la luz que no tiene porque el antiguo inquilino le dio de baja. Creo que faltan al menos dos botones. ¿Quisiera si alguien me oudiera decir por favor si eso se...
5 respuestas
Línea de 6 mm con magneto de 25 amp.
Tengo una línea de 6 mm con magneto de 25 amperios, tengo conectada con una regleta, la vitro, horno y al lado tengo el lavavajillas, y no tengo más circuitos cerca, podría conectar a esta regleta el lavavajillas junto a la vitro y el horno( no es lo...
2 respuestas
Instalación para Focos en el jardín
Me llamo Fernando y quería consultarles la manera más segura de instalar focos en el jardín. Actualmente tengo en el jardín piscina con su correspondiente cuadro, y unas farolas y luces led que están protegidos por un diferencial independiente que...
2 respuestas
Montar electricidad de hogar
Quiero cambiar el cuadro de protección y el cableado de la cocina de mi casa de 2ª mano con potencia 3300w ICP 15A. En el cuadro quería poner: Diferencial de 25 A Automático de 20 A para fuerza, en princio solo vamos a poner vitro sin horno. Hilo de...
7 respuestas
Salta el diferencial cuando conecto bomba
Ante todo decirles que soy un profano en esto. Mi pregunta es la siguiente: tengo instada en una fosa una bomba trituradora de 2200 w y 3 cv de potencia. Al enchufarla en una toma que tengo en el jardín salta magneto térmico. El térmico es de 10 a....
2 respuestas
Cuadro eléctrico antiguo que no conozco
Tengo una duda con un cuadro de protección me he encontrado esto y como no lo he visto nunca no se entenderlo bien es de una casa que me he comprado quisiera cambiar la instalación todos los pías son de 10A, están divididos en iluminación enchufes y...
3 respuestas
Que protector de sobretensiones transitorias y permanente puedo poner en casa tengo contratado 3.45kw pero es instalación antig
Quiero montar un cuadro eléctrico nuevo porque no tengo ninguno en casa. Solo en el cuarto de luces del edificio un diferencial de 40A y un magnetotérmico de 25A. El piso tiene 150m me gustaría saber el protector de sobretensiones transitorias y...
2 respuestas
¿Cuántos aparatos poner en un enchufe de 16A?
Recientemente en la casa que me he comprado he realizado unas reformas, estas consisten en tapar parte del patio para tener ahí el calentador eléctrico, la lavadora y la secadora. El caso es que he llamado a un electricista para que sacara fuera unas...
6 respuestas
Instalación aire acondicionado (cableado en hogar)
Quiero instalar un split (solo un aparato de airea acondicionado con bomba de calor inverter) en el comedor. Mis dudas son que al leer sobre el tema en internet veo que es necesario (que no se si imprescindible) que tenga una tirada de cable directa...
4 respuestas
Se nos salta el diferencial.
Desde hace varios años en la vivienda, estamos sufriendo constantemente cortes de luz, es decir, que el diferencial salta. Pusimos un diferencial "inmunizado", y ni por esas, lo curioso era que a una vecina y a nosotros se nos iba la luz al mismo...
2 respuestas
Calibre cableado
Tengo unas dudas que me gustaría comentarte. 1º tengo una vivienda con un solo circuito para todo ( icp de 40A y diferencial también de 40A). Tengo una distancia desde el icp hasta la caja de empalme de la cocina de 12m. En ella hay conectado, horno,...
2 respuestas
Sobre cuadro eléctrico,
Quería hacerte una pregunta pues me ha asaltado una duda: Hoy me ha llegado el diferencial rearmable CIRCUTOR y para mi sorpresa, cuando abro la caja veo que tenia síntomas evidentes de NO ser nuevo. Estaba usado. Se veía claramente en la carcasa de...
1 respuesta
V.B de Esquema Cuadro Eléctrico Vivienda
Comunidad de todoexpertos. Voy a reformar la electrificación de mi vivienda para ponerlo todo bajo normativa, para la seguridad de la vivienda y para en un futuro subir la potencia contratada en caso de necesitarlo. En este momento estoy con el...
4 respuestas
¿Montaje de cuadro eléctrico y que magnetotermico poner?
Estoy montado el cuadro eléctrico de la vivienda y separando todo por zonas. 3 zonas de fuerza 3 zonas de iluminación y electrodomésticos todos por separados, ¿Creo qué cometí un fallo la lavadora y lavavajillas y termo se hizo la instalación con...
2 respuestas
¿Qué potencia necesito contratar?
Tengo un piso de 90 metros, con una potencia actual de 5750. Voy a tener televisor (y dvd y videoconsola), lavavajillas, nevera, horno, micro, lavadora, secadora, aire acondicionado y radiadores eléctricos (7 en total, 2 de 800, 1 de 2000 y 4 de...
1 respuesta
Magnetotermico C4 de 20A lo puedo dividir?
En vez de poner una protección de 20A y cable de 4mm quedó poner 3 circuitos (lavavajillas, lavadora, ¿Termo) cada uno con 2,5mm de sección y 16A de protección? ¿Cumpliría el reglamento?
1 respuesta
Térmico para lavadora, lavavajillas, termo y secadora
Voy a hacer la instalación de una vivienda en el campo y quiero hacerlo todo bajo normativa para evitar posibles incidencias futuras. Tengo claro que voy a montar un circuito para cada aparato, lo que no tengo tan claro y esa seria mi pregunta es: en...
5 respuestas
Instalación de un horno eléctrico
Aquí vengo con lo que creo que sería la pregunta típica, y es ¿Cómo instalar un horno eléctrico? El tema es que recién nos hemos mudado a un piso de alquiler, que ya venía con su horno de gas, pero al ser un piso algo viejuno, el horno es de esos que...
2 respuestas
Dudas sobre secciones y amperajes
Voy a hacer la instalación de la vivienda que estoy reformando y me surgen unas dudas. Para el alumbrado voy a utilizar un PIA de 10 amperios, cable de 1,5 Para la fuerza voy a utilizar un PIA de 15 amperios, cable de 2,5 Ambas cosas (alumbrado y...
1 respuesta
¿Es correcto poner un diferencial como llave principal en tun tablero?
He visto un video donde se conecgta un diferencial como llave de cabecera en un tablero ... Y a mi me enseñaron en la escuela técnica que primero se conecta la termomagnética general y luego el diferencial en serie con ella...
2 respuestas
Opinión sobre esta instalación eléctrica
Os pongo un poco en situación. Hace dos años compré un piso y hablando con los vendedores nos dijeron que la instalación era de las antiguas, pero que habían cambiado los cables, enchufes y “automáticos” hace un año. Como en este tema se lo justo...
5 respuestas
Duda sobre que Interruptor Diferencial y que MagnetoTérmico Instalar
Observo en el cuadro eléctrico de mi local que para la sección de Aires Acondicionados hay un Interruptor Diferencial de 40 A, 400 VAC e Im 800 A. El mismo lleva conectados 5 magnetotérmicos de C 25, 230 VAC, cada uno de estos magnetotérmicos tiene a...
1 respuesta
Reparación instalación eléctrica bajo REBT de 1973
En casa de mi madre, se la rompió un interruptor, que quedó como bloqueado y no dejaba encender la luz de la entrada. Me avisó y puse un interruptor nuevo, pero me sorprendió ya que ví que los cables eran rígidos y como recubiertos de un algodón...
3 respuestas
Qué deficiencias tiene este cuadro eléctrico?
Me mudo a un piso de 1984 con el siguiente cuadro eléctrico, qué deficiencias puede tener y si ha sufrido alguna modificación desde entonces. El piso dispone de Horno, vitro y aires acondicionados, gracias anticipadas.
3 respuestas
Verificación de instalación
Ayer estuve haciendo unas preguntas sobre PIAs... Para una instalación que tengo que modificar en una casa que tengo con dos pisos. Tras realizar el esquema, me queda esto. Me gustaría que me confirmaseis si está bien o debo de modificar algo...
2 respuestas
Como hscer instalacion luces jardin?
Quiero poner luces fuera de la casa... Varios focos.. Serian 1 foco leds que me alumbre el portón de acceso a la finca. 2 focos leds que me alumbren un lateral de la casa.. 2 focos que me alumbren el otro lateral... 1 foco leds que me alumbre la...
2 respuestas
Cuadro de luz
Voy ha hacer una instalación en una casa, y no quiero que sea una instalación profesional, porque sabemos algo pero no queremos complicarnos, explico un poco la intencio a ver que decís. Seria dividir la casa por habitaciones. Sala y dormitorio,...
1 respuesta
¿Magnetotérmico para aire acondicionado y enchufes?
Tengo en el cuadro un magneto de 25A con cable de 6mm hasta una caja de empalmes y desde hay una reducción a cables de 2.5mm con varios enchufes, los de los 2 baños(3 enchufes cada baño) 1 enchufe en cada habitación (4)y algunos en el salón tv y aire...
5 respuestas
Sustitución de diferencial por otro rearmable.
Desearía reemplazar el diferencial de mi instalación eléctrica por uno rearmable, pero no se si es adecuado poner uno de 2x25A o 2x40A de la casa Scheider. Agradecería sus comentarios al respecto. Esta es la instalación actual.
1 respuesta
Desconexión del diferencial, cada vez que se va la luz
Cada vez que se va la luz el diferencial se dispara y claro cuando vuelve la luz me quedo sin corriente en casa hasta que lo vuelvo a subir, es un problema por la nevera que sinos vamos fuera se queda sin luz.
5 respuestas
¿Ustedes entienden la distribución de este cuadro o tablero?
¿Cómo andan todos? En el salón de clases del instituto al que acudo regularmente es un espacio para realizar taller de electrotecnia, con gran cantidad de tomacorrientes monofásicos y artefacto con lámparas fluorescentes, también pude ver un...
3 respuestas
Como enchufar horno y vitro a enchufe redondo
Es un piso reformado hace 25 años. Creo que solo tiene dos circuitos. ¿Podría enchufar todo en la cocina sin problemas? Vitro, horno, frigorífico, microondas, termo eléctrico, campana. (Usar todo al mismo tiempo ya se que no) El enchufe para el horno...
3 respuestas
¿Por qué no salta el magnetotérmico al provocar un corto?
Estamos haciendo la instalación de una casa de campo, actualmente conectada a un generador. Cuando provoco un corto en cualquiera de los enchufes o puntos de luz, los magnetotérmicos no saltan y el generador hace como si se fuese a apagar, como si el...
3 respuestas
Caidas de diferencial bipolar en instalación eléctrica nueva
Me han hecho una instalación nueva y unos 2 veces al mes salta uno de los 2 diferenciales de 30mA de marca Schneider modelo IID K 40A que tengo en el cuadro. Creo que el diferencial que tengo es superarmonizado de alta inmunidad. Salta el diferencial...
2 respuestas
Seccion cable magnetotermicos
Quería saber que sección de cable llevan los magnetotérmicos para unir unos con otros y si las diferentes lineas, como son iluminación, lavadora, lavavajillas, horno, enchufes varios, enchufes húmedos, calefacción. Deben llevar un orden en el cuadro...
1 respuesta
¿Como conecto 3 cables de 10 mm en IGA 40 A?
Planteo la siguiente cuestión. Resulta que acabamos de instalar un IGA + Protector de sobretensiones permanentes y transitorias de 40 A y este tiene capacidad de conexión de salida de 25 mm con cable flexible y necesitamos conectar 3 cables de 10 mm...
2 respuestas
Caldera 9kW a que circuito conectarla y que diferencial utilizar
Os quería hacer una consulta sobre el dimensionamiento de un cuadro eléctrico. Me estoy planteando instalar una caldera eléctrica para calefacción y ACS. La potencia que me dice el fabricante que necesito es de ¡9kWh!. Echando cuentas tendría que...
2 respuestas
Cambio de sección de cables desde una caja de distribución
¿Se puede cambiar la sección de los cables desde una caja de registro? Y si es así, irían de mayor a menor sección o al revés.
4 respuestas
Circuitos eléctricos de una vivienda
Tengo que hacer la instalación eléctrica de el aire acondicionado de una vivienda nueva. Son 5 aparatos de 900w y uno de 1750w,¿En cuántos circuitos los divido, que sección utilizo para los cables y que intensidad utilizo para los magnetotérmicos?....
1 respuesta
Es correcta el cuadro eléctrico
Voy hacer la instalación de mi casa con el siguiente cuadro. Sobretensiones con iga de 25A. Diferencial de 40A. Magneto de 10A alumbrado cable 1,5. Magneto de 16A comunes cable 2,5. Magneto de 20A horno cable 4 Magneto de 16A caldera cable 2,5....
3 respuestas
A/A: Salta el diferencial C16 y C20, Daikin. Conductos
Tengo una maquina Daikin por conductos del 2004 (gas R407C) modelo RYP71L7V1 Llevo tiempo que al encenderse al pasar una hora salta el automático de la luz C16 (enchufes), cambié el enchufe por el de la lavadora para que esté en el C20 solo (con el...
2 respuestas
Instalación
Al poner unas pantallas y unos enchufes nuevos en una habitación que he hecho me he dado cuenta de que la casa no tiene un circuito de alumbrado es decir como tengo entendido de la caja central deberían salir varios magnetotérmicos uno para alumbrado...
7 respuestas
¿Debo instalar un diferencial si añado más magnetotérmicos?
En la vivienda tengo un cuadro eléctrico bajo normativa con sus 2 diferenciales y 5 circuitos cada uno con sus magnetos de 10A 16A 20A y 25A. El caso es, he metido en vivienda un congelador y una secadora, ¿Y mi pregunta es si puedo meter un...
2 respuestas
Como hacer segundo cuadro eléctrico
Quisiera hacer un cuadro eléctrico en la planta de arriba ya que tengo el mayor consumo, lo haría del siguiente modo; 1 diferencial de 40A 30mA C1 un magnetotermico de 10A cable de 1,5mm ALUMBRADO C2 un magnetotermico de 16A cable de 2,5mm ENCHUFES...
1 respuesta
Disyuntor salta por capacidad errónea?
Tengo en mi casa instalado un diyuntor siemens de 25 A + 1 termina de 25A . 2pcs + heladera + microondas + artefactos luminicos varios. Lavarropas. Lavarropas - PCs x 2- heladera- combo tv+deco+dvd, todos con estabilizadores de tension como...
6 respuestas
¿Por qué salta el diferencial con termo eléctrico?
Tengo conectado un termo eléctrico. Cuando lo enciendo, salta el diferencial. Si En ese enchufe pongo otro aparato (que lleve toma de tierra), no salta el diferencial. Si conecto el termo en otro enchufe, no salta el diferencial. En caja tengo dos...
7 respuestas
¿Sería adecuado un Interruptor Diferencial de 32A si la Térmica principal ubicada antes del medidor es de 25A?
Vivo en zona rural (Argentina) y necesito cambiar cableado y tablero antiguos. El proveedor de energía eléctrica colocó una térmica de 25A antes del medidor en el poste desde el cual parten los cables hacia mi casa. Pensaba colocar un disyuntor...
5 respuestas
IGA y Diferencial en cuadro eléctrico
Estoy montando un cuadro eléctrico en vivienda. Los 5 magnetotérmicos que he puesto son: 1 de 25 amperios, 2 de 20, 1 de 16 y 1 de 20. ¿De qué intensidad es mejor poner el IGA y el diferencial, de 25 amperios o de 40 para prevenir futuras...
2 respuestas
Reformar cuadro
En mi cuadro (tiene 30 años el piso)Tengo un magnetotérmico de 20A que hace de general y después hacia dentro el ID 40A y después pues ya va la instalación de la casa, sin automáticos (solo hay una linea) Mi intención es colocar una vitro+horno y he...
1 respuesta
Qué IGA y que diferencial debo tener para 6mm?
Soy Álex. Tengo una sección de 6mm de entrada a la vivienda y una potencia contratada de 3,45 kW. Tengo un IGA de 25 y 3 circuitos con 3 diferenciales de 40A y 0.03. Tengo pica de tierra en la calle (vivienda aislada). Planta baja que incluye magneto...
4 respuestas
¿Qué grosor de cables necesito para instalación eléctrica?
Voy a cambiar la instalación eléctrica de mi casa ya que tiene muchos años, y me surgen algunas dudas. Voy a poner un magneto térmico para el alumbrado, enchufes, enchufes cocina, lavadora, lavavajillas, Aire acondicionado, horno, vitro, calentador y...
2 respuestas
Puedo poner dos diferenciales en la misma línea para alimentar un cuadro de la piscina?
Voy a instalar un cuadro externo para alimentar el motor de una piscina. Como en el cableado intermedio entre el cuadro principal y la piscina va a haber un estabilizador de tensión, había pensado sacar de uno de los magnetotérmicos del cuadro...
2 respuestas
Como se puede desglosar en un cuadro eléctrico
En el cuadro electrico tengo la labadora, lavabaguillas y termo con cable de 4mm aun termico de 20a se podra poner un diferencial de 25 a yluego poner a cada aparato electrico un termico de 16a con cable de 4mm y sacar el de 20a
2 respuestas
Salta el diferencial al conectar la lavadora
Y feliz navidad. Salta el diferencial al conectar la lavadora incluso sin estar lavando, solo al estar conectada en standby Ya han venido dos electricistas, se ha cambiado el diferencia por otro normal, no rearmable ni autoinmune. Ha venido dos veces...
3 respuestas
Instalación bañera hidromasaje
Voy a instalarme una bañera de hidromasaje y tenia unas dudas sobre la instalación eléctrica. Según el fabricante tengo que tener una linea independiente con un magnetotérmico de 10A o 16A (yo la he puesto de 16A) y un diferencial de 25A y 30mA. Las...
4 respuestas
¿Es correcto este "diagrama" del cuadro general de casa?
Quiero montar un cuadro nuevo en casa y tengo un par de dudas; voy a poner 8 térmicos y le pondré dos diferenciales delante de 40A, es decir un diferencia para cada grupo de 4 térmicos. La instalación es en una casa en España, 230 V. Mis dudas son:...
3 respuestas
¿Amperios un magnetotérmico y difercial almacen?
Quiero poner 1 magnetotérmico y 1 diferencial en el almacén, ¿Hace falta que ponga magnetotérmico? ¿O puedo poner fase y neutro directamente al diferencial? ¿Y los amperios del magnetotérmico y diferencial?
2 respuestas
Ante un corte de corriente general, al volver cae el relé protector de la línea de nevera, lavadora... Etc.
Esto es un problema, porque en verano al volver a casa me puedo encontrar con un desastre en el único electrodoméstico en funcionamiento
2 respuestas
¿Orden de colocación de térmicos en cuadro
Perdonarme si soy cansino con mis cuestiones electricas; es la siguiente: gracias a vuestra ayuda ya tengo claro sobre un cable que va hacia la parte de arriba y colocarle en el cuadro un térmico adecuado, ¿Pero mi duda es si tengo que colocarlo...
2 respuestas
Un tablero monofásico solo con un diferencial de 40Amp y una térmica de 25Amp como protección., ¿Esta bien?
Mi pregunta es por aquellas viviendas de bajo recursos económico y que solo se debe proteger la línea con un mínimo gasto
3 respuestas
Avería en instalación eléctrica de vivienda
Mi pregunta es referente a una avería muy atípica en el automático de zonas húmedas. Cada tres o cuatro horas, se produce un cortocircuito que me tira ese PIA. De el, cuelgan tres líneas. 1 Húmedos de encimera. 1 Húmedos de un baño planta baja. 1...
2 respuestas
Puedo usar dos líneas de 2,5 mm para lavadora y termo eléctrico con magnetómetros de 16?
¿Dos líneas de 2,5 mm para lavadora y termo eléctrico con magnetómetros de 16? ¿Magnetómetro de de 20 o 25 pasa horno sólo? ¿16 para el aire acondicionado? Resto de 10 y 16. Total 8 líneas. Gracias?
3 respuestas
Me salta el cuadro de luces,¿Por qué?
Tengo un centro de estética con la máxima potencia contratada y pagando una factura altísima de electricidad Me gustaría saber si tengo una fuga de electricidad o algo mal en la instalación ya que me salta a menudo el cuadro de luces, no puedo...
1 respuesta
Con el interruptor automático bajado hay tensión en la instalación?
He ido a cambiar un enchufe de mi casa ( un piso) y he bajado el interruptor automático para supuestamente abrir el circuito y trabajar con seguridad y que no haya tensión o corriente en la casa o eso pensaba yo. La cuestión es que después de bajar...
4 respuestas
¿Identificar si tengo magnetotérmico para instalar monitor de energía wi-beee?
Quiero conectar un monitor de energía wi-beee de circutor en la conexión principal de mi casa y antes de abrir el cuadro par aconectar el wi-beee necesito saber si tengo en el cuadro un magnetotérmico en el cuadro donde poder conectarlo En la foto...
4 respuestas
Salta el térmico de lavadora, lavavajillas y arcón
Tengo un problema con el térmico del circuito de lavadora, lavavajillas y arcón frigorífico. El lavavajillas se halla en la cocina y los otros dos en un trastero, tras un patio exterior. Desde hace un par de meses me saltaba el térmico, que lo habían...
1 respuesta
Que diferenciales debo poner al cambiar instalación de entrada antigua
Que direnciales tengo que poner en la nueva caja. IGA, 32C, difencial 40A, y luego todos los demas automaticos. Es correcto. Un saludo.
1 respuesta
¿Puedo sacar de los cables de corriente algún punto de luz?
Pues es lo que dice el enunciado. Estoy poniendo unas luces en el exterior y quiero sacar los cables de dentro del garaje, de una caja de distribución que hay cerca de una pared exterior. ¿Los cables que van a los conmutadores y a las lámparas...
2 respuestas
Con un diferencial es suficiente en el cuadro eléctrico
Acabo de comprar una vivienda... Tengo un diferencial de 40a y siete circuitos: uno de 25a para horno, vitro y microondas, otro de 20a para lavadora, nevera y lavavajillas, otro de 20a para aire acondicionado, uno de 16a para enchufes de dos baños y...
4 respuestas
Se puede proteger una máquina monofásica con un magnetotérmico unipolar (1P+N) en una instalación bifásica a 230v?
Tengo una acometida trifásica a 230v. El caso es que me han instalado una máquina de aire acondicionado de 15A y el electricista ha puesto para su protección un diferencial fase-neutro de 40A y un magnetotérmico unipolar (1P+N) de 20A (curva C) en...
6 respuestas
Instalar enchufe para lavadora e interruptor de luz.
Quisiera instalar en un pequeño local situado bajo las escaleras, un enchufe para conectar la lavadora y un interruptor de luz para ver en dicho hueco. He revisado la caja de empalmes más próxima y observo dos cables negro y azul de unos 4 mm que...
3 respuestas
Cómo hacer un cuadro eléctrico de una vivienda?
Tengo que hacer un cuadro eléctrico nuevo en mi casa. La tension que ulitizo es de 220V. Pondré enchufes, luces, horno eléctrico, placa de inducción para cocinar, termo eléctrico para calentar el agua, aires acondicionados, nevera, lavavajillas,...
4 respuestas
¿De cuánto es el térmico y el diferencial para una instalación trifásica?
Soy de argentina y les comento que en mi domicilio tengo una bajada trifásica (4 cables) a un magneto térmico tetrapolar de 25 amp. De este va a un diferencial tetrapolar de 40 amp. Y de este diferencial salen 2 circuitos, uno monofásico para la...
2 respuestas
Cuadro secundario en vivienda
Estoy reformando una vivienda de tres plantas en la que en la primera planta había un cuadro de 12 elementos+ICP, con un térmico general 25A, diferencial 40A-30mA, térmico 25A cocina, térmico 20A lavadora-lavavajillas, térmico 16A fuerza y térmico...
3 respuestas
Térmicos para una mini cocina
A tod@s, vuelvo a recurrir a vsotros para hacer otra pregunta de térmicos, tengo un cocina pequeñita y voy a poner este producto http://www.leroymerlin.es/fp/16529660/termo-electrico-tnc-reducido?pathFamilaFicha=512301 y luego este...
3 respuestas
Circuitos para instalación eléctrica de cocina
He comprado un piso de segunda mano y la instalación eléctrica deja mucho que desear, solo tiene un diferencial (con precinto) y dos fusibles para toda la casa. De momento quiero reformar la cocina incluyendo la instalación eléctrica de la misma...
1 respuesta
Conectar horno a 4mm, diferencial recomendado?
Para evitar obras, me veo obligado a llegar al horno con cable de 4mm. ¿Qué diferencial le iría mejor? Y que pase el boletín. Gracias?
3 respuestas
¿Porqué me salta el diferencial?
Tengo un problema en mi parcela y es que el diferencial me salta sin motivo alguno mas o menos cada hora del día. Me lleva sucediendo 2 días. La suma del amperaje de los automáticos supera el que aguanta el diferencial, pero lleva mucho tiempo...
12 respuestas
Porque se coloca primero el interruptor diferencial y relación con el transformador en un cortocircuito
Cual es el motivo por el cual primero se coloca el interruptor diferencial y luego las termomagnéticas, y que relación tiene con el transformador si está cerca o lejos en un cortocircuito.
4 respuestas
IGA y dos diferenciales
La derivación individual de mi casa esta hecha con un cable de 6 y ahora tengo de potencia 3500. Quiero cambiarlo a 5500, y la nueva instalación tiene: -Caldera, lavadora y lavavajillas con magnetos de 16 (separados los tres) -Enchufes con otro de...
4 respuestas
Cuadro automático
Necesito saber que necesita para un cuadro automático (ICP, diferencial, magnetotérmico, curva, salto del automático, etc.) de un hogar, tenemos 2 aires acondicionados de 2200w y 1100w, 2 termos eléctricos de 50litos (desconozco la potencia), 4...
1 respuesta
¿Que tipo de interruptor es?.
En la cocina de la casa de mi suegra hay un interruptor con 2 fusibles de 25 A al que está conectado el horno, pero querría saber de qué tipo es el interruptor y si debería de cambiarlo por un PIA de 16A, ya que el horno tiene 2500W. Gracias.
1 respuesta
Nueva instalación eléctrica. Nº y reparto de automáticos para electrodomésticos
Tengo diseñada esta distribución para el cuadro eléctrico y quería saber si es adecuada la distribución de automáticos, potencias e intensidades y si se ajusta a la normativa: C1- Alumbrado general de toda la casa (17 puntos de luz) - con automático...
2 respuestas
Cuadro de entrada de luz vivienda.
Deenas tardes. Tengo que arreglar la instalación eléctrica de una vivienda que están reformando mi hija, el tema es que en el cuadro de entrada desde el contador solo hay el ICP de 15Ade 2 fases y el. Diferencial también de dos fases de 40A. Mi...
1 respuesta
Cuadro de Mando y Protección
Antes de preguntar he leído bastante pero aun y así me gustaría que alguien me aclarara un par de cosas, gracias: Estoy cambiando el cuadro de mando y protección de mi piso, tengo una potencia contratada de 4.400kw y un ICP de 20A ahora creo según...
1 respuesta
Tengo variosProblemas con los diferenciales
En casa tengo dos diferenciales, uno 2p 40a 30ma y otro igual pero rearmable, de gewiss, el problema es que cuando me salta uno me echa abajo los dos y el rearmable empieza a testear y se pega una hora bajando y subiendo, el problema es en mi casa...
1 respuesta
En que diferencial conectar el frigorífico
Tras revisar la instalación eléctrica de mi casa nueva, al ver el cuadro eléctrico, veo que me han colocado solo el enchufe del frigorífico en un diferencial diferente al de auxiliar Cocina, colocándomelo con los enchufes de la planta de arriba. El...
4 respuestas
Sección cable
Quisiera saber si se puede poner cable de 6mm. Para la lavadora, y la secadora y si se pueden poner con un enchufe normal de 16A con un magnetotérmico de 25A las dos en la misma linea y por otro lado otra linea con el horno la vitro y el lavavajillas...
1 respuesta
Cableado eléctrico para la lavadora
Quería saber que cable debería poner (de 2,5 o 4mm) para la lavadora (va independiente) y si lo tengo que llevar directo al cuadro de automáticos.
3 respuestas
Al poner un diferencial superinmunizado nuevo al conectar diferencial e ICP explota el cable neutro que llega del exterior
En el último año me ha saltado el diferencial de la casa unas 3 o 4 veces. Es por ello que tras informarme y ver que a mucha gente se le había solucionado el problema cambiando el diferencial por uno superinmunizado, procedí a ello. Antes de explicar...
3 respuestas
Poner un magnetotérmico más en cuadro eléctrico
En mi cuadro eléctrico tengo los magnetotérmicos así : ID / 25A / 20A / 20A / 10A / 10A Todos unidos por la parte de arriba para alimentarlos con puentes de 6 mm, mi pregunta es la siguiente : He colocado 2 aires acondicionados y el magnetotérmico de...
1 respuesta
Actualización cuadro eléctrico vivienda a normativa vigente.
Como bien describo en el título deseo cambiar una instalación eléctrica de la vivienda, la cual a día de hoy esta instalada con 1 Interruptor Diferencial de 40A 30 mA y un Magnetotérmico de 16A para toda la casa. A continuación describo cual sería el...
3 respuestas
Instalar IGA en cuadro electrico
Quería poner un IGA en el cuadro de mi casa. Tengo contratado 5.750W, con ICP de 25A, un ID de 40A y 30mA de sensibilidad y 4 PÍAS/Circuitos de 20A/20A/20A/10A. ¿Qué tal poner un IGA de 25A? ¿Quedaría bien protegida la instalación eléctrica?
3 respuestas
Varias dudas sobre la instalación eléctrica de mi casa al instalar un aparato de aire acondicionado
He puesto un aparato de Aire Acondicionado que consume entre 1,5-1,6 KW. ; Tengo contratada con Iberdrola una potencia de 5,5 KW; a la entrada de mi casa hay un interruptor general dentro de una caja que está sellada y que supongo que sólo puede...
4 respuestas
Poner 5 enchufes nuevos en una habitación
Tengo una habitación de casa como oficina. Actualmente tengo 1 enchufe y un interruptor debajo de la mesa y necesito añadir 5 más. Tengo una caja de registro relativamente cerca, ¿Mi pregunta es puedo conectar todos estos enchufes en una sola caja de...
5 respuestas
Segundo cuadro eléctrico para sótano
Quisiera realizar la instalación eléctrica en un sótano como si se tratara de una vivienda independiente con cuadro propio y sus cinco circuitos. El cuadro del sótano se alimentará del cuadro principal de la vivienda. Mi duda es desde donde alimentar...
1 respuesta
¿Se puede conectar en una ficha de empalme 3 aparatos con hilo de 2,5mm a con una línea de 4mm a un magneto de 20a?
Desde el magneto de 20a con hilo de 4mm hasta la caja hay sobre 10metros
2 respuestas
Tengo instalación antigua con circuitos unipolares, cómo debo actualizar a bipolares si solo sale uno (el neutro o la fase)?
La instalación está fuera de normativa. Sólo quiero recomponer el cuadro de protección de la casa. Está contratado 25 amperios (5750 Wts). Los circuitos para la casa salen con un solo cable pero a los enchufes, llegarán fase y neutro. ¿Cómo si sale...
3 respuestas
¿Qué es un fusible para complementar una derivación?
En video de practicas de FP de electricidad explicaban que cuando tiramos para cable desde térmico de 20 con cable de 4 hasta caja de derivación y si queremos salir De esta con cable de 2,5 hasta termo, debemos de poner fusible al no ser ya cable de...
2 respuestas
Cuantos conductores pueden salir de un interruptor magnetotérmico(PIA)
Tengo duda si al electrificar el cuadro de una vivienda y repartir las líneas para cda sito puedo partir desde un pia varios cables para su mismo circuito ¡Claro! Y evitar Regletas cargadas
3 respuestas
¿Qué IGA poner al tener un diferencial de 25A y 5 automáticos conectados?
Tengo el cuadro de casa sin IGA, solo tengo un diferencial de 25A y 5 automáticos conectados a el, un c10, c16, c16, c16, c25 y querría saber si tendría que poner un IGA de 40 con su diferencial de 40A o también le iría bien un IGA c25 de 25A con su...
2 respuestas
Se puede juntar la nevera y lavavajillas a un mismo térmico de 16 a
Quiero sacar una líneas de cables de 2,5mm con fase y neutro una para la nevera y otra línea con fase y neutro para el lavavajillas y en el cuadro de autommaticos juntar las dos con un térmico de 16a se puede hacer o sacar la nevera y poner una...
3 respuestas
Instalación incomprensible + salto ID inexplicable
A raíz de un problema intermitente que tengo con el ID (salta cuando quiere y lo puedo rearmar al momento, nunca salta una PIA o Magnetotérmico, solamente el ID). He empezado a hacer pruebas en el cuadro eléctrico. Lo primero cambiar el ID por si...
3 respuestas
Como conectar circuito bañera hidromasaje
Para conectar la bañera de hidromasaje, que es mejor, del IGA salir al diferencial de 16A y 10mA, ¿De ahí a un térmico de 16A y de ahí al hidromasaje? O del circuito C5 húmedos, ¿Salir a un interruptor magnetotérmico y diferencial niessen 8134.3 de...
2 respuestas
Salto aleatorio diferencial de casa
Me gustaría que me arientaran a solucionar un problema que tengo en casa. Me salta el diferencial general de la luz aleatoriamente desde hace más o menos un año. No salta por nada especifico, hay a veces que salta mientras dormimos, sin tener nada...
1 respuesta
¿Como debo instalar un cuadro con 2 diferenciales?
Voy a realizar nueva instalación en una zona de la casa, para esta zona que va a tener interruptores, enchufes y A. A., quisiera poner un sub-cuadro. Mi duda es la siguiente :desde el cuadro principal de la casa, desde el interruptor general, puedo...
2 respuestas
Cuadro eléctrico: Llegan muchos cables. Puedo / tengo que hacer empalmes previos?
Tengo un cuadro eléctrico general en el que hago llegar líneas directas "temásticas" (horno+vitro, c4-1, c4-2, c4-3, iluminción de distintas zonas, enchufes de distintas zonas...) y me encuentro en el cuadro con un montón de cables y que tengo que...
3 respuestas
Instalación de enchufe vitrocerámica + horno
En mis instalacion, tengo, desde el cuadro de luces, un IM de 25a, que lleva una linea a una caja de registro donde va el horno y la vitro. De esa caja de registro, sale una derivación a un enchufe, y, otra derivación con los hilos sueltos. Todo este...
3 respuestas
Me han hecho instalación con este esquema y no la entiendo
Es que no veo claro que pongan dos magnetotérmicos seguidos (vale, tienen el dispositivo de rearme Veltium entre ellos, pero creo que eso no cuenta). ¿No sería redundante? Además uno de ellos es de 40A y el otro de 32A... ¿No sería más lógico colocar...
2 respuestas
¿Cable 6mm para placa inducción 7200w?
Sé que el reglamento indica esa sección, ¿Pero para una placa de esa potencia continúa siendo válida dicha sección? Máxime cuando dice que hay que usar el mismo cableado también para horno. En cuanto a la conexión física del cableado con el...
5 respuestas
Salta el diferencial y el cuadro eléctrico está mal configurado
Hace poco nos mudamos a un nuevo piso. El caso es que el diferencial salta frecuentemente sin motivo aparente (tanto si estamos en casa como si no) y luego se rearma sin problemas. Al mirar el cuadro eléctrico para ver por donde empezar a intentar...
2 respuestas
En una instalación eléctrica antigua, si añado una línea nueva para un lavavajillas, debo ceñirme al nuevo reglamento retb?
Me ha pedido mi madre que la instale un lavavajillas en casa. La idea que tengo es aprovechar el hueco donde estaba la lavadora y ésta ponerla en la galería. Como tengo que tirar cable para la nueva instalación, me pregunto si debo ceñirme al nuevo...
1 respuesta
Enchufe para cable de 6mm
El año pasado me instalaron un aire acondicionado, me lo conectaron a un enchufe "normal" con cable de 2,5mm y la instalación eléctrica salio ardiendo. Saltó el diferencial pero los empalmes de la caja de registro se fundieron al igual que el enchufe...
2 respuestas
Me salta el diferencial eléctrico
Desde hace meses me salta el diferencial 25A 30mA aleatoriamente. En la casa tenemos caldera, inducción, frigo, dos ordenadores, lavadora, lavavajillas, etc. Y aleatoriamente salta el diferencial. Cuando esto ocurre y estoy en casa, levanto el...
7 respuestas
Protector de sobre tensiones en el cuadro sin toma de tierra
Por el tipo de instalación que lleva antigua o no se porque... Parece que algunos aparatos eléctricos se estropean... La lavadora se ha estropeado el programador y le tienen que cambiar la placa eléctrica... La impresora reventó la placa eléctrica la...
5 respuestas
La llave diferencial conexionado básico
Tengo carga de 20, 25, y 32 amp, ¿De cuánto puede ser el diferencial y cuantos cktos se podría conectar a un diferencial? Y SI TENDRÍA de 16, 20 y 25
2 respuestas
Conectar lavadora, lavaplatos y secadora jutos
Tengo en la cocina un enchufe para conectar la lavadora y el lavaplatos. Ahora en ese mismo enchufe he sacado otro para la secadora. Tienes un cable de 2,5mm y el magnetotérmico es de 16 A. Pienso que no puedo conectar las 3 cosas al mismo tiempo,...
3 respuestas
Conexión individual para horno eléctrico, tipo de cable
Me estoy mudando a una piso con una instalación eléctrica muy antigua, los cables están aislados con tela. La instalación de la finca y el cuadro son "nuevos". Quiero poner un horno eléctrico pero no puedo cambiar todo el cableado ahora por razones...
3 respuestas
Desdoblamiento del C4 incluyendo diferencial
Pretendo desdoblar el circuito C4 (lavadora, lavavajillas y termo eléctrico) sacando el termo a un circuito para él solo. Ya que estoy, le voy a poner una protección conjunta magnetotérmica de 16A y diferencial, de modo que este magneto-diferencial...
1 respuesta
¿En qué casos debo emplear un relé magnético?
Como no tengo experiencia trabajando en industrias y considerando la variedad de relés en el mercado para maquinas III.., quisiera consultar a los expertos en que casos se usa un relé magnético... Seria para motores de muy alta potencia o para otros...
2 respuestas
Cómo evitar encontrarme el frigorífico apagado al venir de vacaciones por salto del diferencial?
Cada cierto tiempo y sin explicación ninguna nos salta el diferencial del cuadro eléctrico y es siempre cuando no hay nadie en casa, con lo cual llegamos y nos encontramos el frigorífico apagado, hasta ahora siempre hemos estado a tiempo para volver...
5 respuestas
Instalación eléctrica y el valor de una térmica y disyuntos
¿Qué ocurre en la instalación eléctrica si el valor de una térmica y/o un disyuntos esta mal calculado?
2 respuestas
Instalación de casa de dos plantas
Tengo una duda sobre una instalación eléctrica de dos planta, cada una de unos 70 m cuadrados, unas 60 enchufes, con depuradora para piscina y puerta de entrada al garaje. ¿Pues bien mi pregunta es haber que me recomendáis si linea trifásica o si con...
1 respuesta
¿Puede estar saltando el diferencial de nuestro piso por la toma de tierra ligeramente tensionada?
Desde hace poco tiempo nos salta el diferencial más o menos una vez al día. Ocurre hasta cuando no hay nadie en casa y apenas hay aparatos funcionando. Como no hay aparatos en mal estado (aparentemente) hemos pensado que puede haber algún problema...
3 respuestas
Como seguir con la instalación
Me han dejado la casa sin terminar la instalación eléctrica, me han dejado el cuadro eléctrico y la cocina terminado, en las otras piezas de la vivienda solo las cajas como puedo seguir con la instalación
2 respuestas
Tengo un enchufe normal para la vitrocerámica
He reformado la cocina y solo tengo enchufes normales. Pedí uno de fuerza pero la persona me dijo que no era necesario. Estoy viendo vídeos para instalar la vitrocerámica y en todos aparecen unos enchufes enormes de tres patillas. Mi duda es, ¿Se...
3 respuestas
¿Puede saltar un diferencial por tener muchos circuitos conectados?
En una casa más o menos grande son dos plantas, se podría decir que son dos casas, ya que hay dos salones, dos cocinas... (todo duplicado), pero el uso es el de una vivienda normal, o se usa la parte de abajo o la de arriba y no por que haya muchos...
4 respuestas
Que diferencial y térmicas uso para cable de 10mm?
Tengo desde la bajada del medidor puesto cable de 10mm hacia tablero principal de la casa, luego dividido todo en dos fases una con cable de 2,5mm y otra con cable de 4mm ayer me ocurrió que el diferencial del tablero principal se quemo haciendo que...
5 respuestas
Instalación en cocina
Voy hacer obra en la cocina y quisiera tener claro algunas cosas al realizar la instalación eléctrica. 1. ¿Puedo llevar debajo del solado en tubo de pvc los cables correspondientes? 2. ¿Puedo alimentar dos enchufes contiguos (congelador y...
1 respuesta
Instalación eléctrica de vivienda
Hace poco me he comprado un piso en el que hay que renovar toda la instalación eléctrica y mi duda es que para las tomas de corriente es necesario cable de 2,5, hasta ahí bien, pero ese cable de 2,5 ¿Puede salir así directamente de la PIA de 16A o...
2 respuestas
Amperaje del interruptor general y diferencial
Tengo que montar un cuadro eléctrico para 6 circuitos de 16A, me gustaría saber como distribuir el cuadro se que debo de poner dos diferenciales, necesito saber el amperaje de los diferenciales, y del interruptor general
1 respuesta
Salta Diferencial Rearmable Data Micro +
¿Por qué salta Disyuntor Diferencial Rearmable Automático Orbis Data Micro de 40 Amperios y 30 mA de sensibilidad, esporádicamente, si el consumo es mínimo, ni llega a 10 Amp y en las pruebas de fugas en aislación con Megometro encuentro todo perfecto?...
3 respuestas
Diferencianles exclusivos para un electrodoméstico
Cunando hay un electrodoméstico que puede fallar y produce un corto y me salta el automático o diferencial y me corta la luz de la casa, que puedo poner para que solo corte la luz de ese aparato y no me corte la luz de la casa. Ósea un diferencial...
3 respuestas
Instalación de interruptor y enchufe de luz
Tengo la intención de sustituir un interruptor de la luz simple por un mecanismo doble, con interruptor y enchufe. El interruptor simple actual, tiene insertados dos cables negros (supongo que el neutro), uno en los agujeros de arriba y otro en los...
5 respuestas
Es correcto esta configuración de instalación eléctrica?
Estoy modernizando mi instalación eléctrica y esta es la nueva configuración ICP 32A - Es el existente IGA 40A - C11 10A (Alarma y 2 Lámparas de Emergencia) - CIRCUITO D ID 40A/30mA C3 25A (Vitro/Horno) C4 16A (Lavadora) C4 16A (Lavavajillas) C5 16A...
2 respuestas
Nueva instalación eléctrica en vivienda de tres plantas
En primer lugar quiero agradecer el trabajo desinteresado de todos esos profesionales que contestan a nuestras dudas. Hace unas semanas, mi esposa acudió a visitar diferentes casas a la venta junto a una conocida estación de esquí. En un impulso,...
2 respuestas
Certificado de instalación eléctrica obligatorio
Me han realizado una reforma en casa, en particular la instalación eléctrica interna, me han cambiado todos los tubos y cables, sin embargo no ha sido necesario cambiar los cables de acometida desde el cuadro hasta el cuarto de contadores de la...
1 respuesta
Cuanto cuesta la instalación eléctrica de una vivienda nueva
Tengo este presupuesto detallado realizado por un electricista que ya no puede encargarse de la obra. Me gustaría recibir precio para los trabajos mencionados. Gracias. Simón 75 en Blanco marfil. Unidades Enchufes de uso general con cable de 2,5 mm:...
3 respuestas
Microonda Fagor averiado
Tengo el microonda Fagor que funciona pero no calienta, ¿Puedes indicarme donde esta la avería y el proceso de reparar es fácil o no?, ¿Por lo contrario me aconsejas reparar a un servicio técnico o comprar uno nuevo?, el microonda solo tiene 3 años...
1 respuesta
Baja 2 diferenciales de la caja de luz
De forma intermitente, y sin estar en la casa viviendo, se nos va a la luz. En el cuadro de luces vemos que están bajados los dos diferenciales que hay. El electricista nos dice que no puede ser de la casa, porque saltaría solo uno, y la comunidad se...
3 respuestas
Circuito C5 y circuito C4 instalación
En una vivienda con electrificacion baja de 5 circuitos, el C4 a instalar debido a la estructura antigua del edificio me imposibilita pasar más tubos para desdoblar con 3 pias de 16A y 3 conductores de 2'5mm2 para lavadora, lavavajillas y termo. Como...
1 respuesta
Entrada de cable de IGA por debajo
Me encuentro que el cableado de la derivación individual entra por debajo del IGA, este alimenta al diferencial por arriba y el diferencial me alimenta todos los magnetotérmicos por debajo, ¿Esto sería correcto? Y mi segunda pregunta, tengo lavadora...
1 respuesta
Instalación eléctrica para una casa.
Pretendo organizar la instalación eléctrica de una casa grande poniendo un cuadro general a la entrada y después 4 más en las cuatro habitaciones con baños que tiene, mi pregunta es: ¿Debo poner un Interruptor General y un Diferencial en el cuadro...
2 respuestas
Añadir circuito independiente.
Mi casa solo dispone de un circuito, solo tiene el contador y el ICP. La casa es antigua, 40 años, unifamiliar, sin comunidades a las que pedir permiso, o sea que podre hacer lo que quiera, je je. Y lo que quiero es crear un circuito independiente...
1 respuesta
Reforma cuadro eléctrico.
Quisiera rehacer la instalación eléctrica de mi domicilio la idea es hacerlo yo. Os comento. Actualmente tengo ICP, IGA 25A, ID 40A 30mA, y 4 PIAs de 10,16,20 y 25A. Se que necesitaría además el C5 de 16A para zonas húmedas, que ahora no dispongo de...
1 respuesta
Se puede instalar un diferencial con intensidad inferior al IGA
Tengo una instalación trifásica a 220 con IGA a 63A tetrapolar y diferencial de 63A también tetrapolar que alimentará un equipo que requerirá de esta tensión e intensidad. De esta instalación va a derivar a monofásica para alimentar iluminación y...
4 respuestas
Elección idónea de magnetotérmicos.
Me gustaría saber cuantos automáticos y de que intensidades necesitaría para los siguientes electrodomésticos: 2 placas de inducción, 2 hornos eléctricos, 2 neveras combis, 2 lavavajillas, 2 lavadoras, 2 campanas extractoras y 2 microondas. Saludos y...
1 respuesta
¿El rele termico del contactor protege de cortocircuitos tambien?
El libro que estudio, en su capitulo acerca de contactores menciona varios tipos de relé´: relé térmico, relé magnetotérmico, relé de intensidad, relé de tensión..., pero no especifica o explica claro cual es la diferencia entre el relé´térmico y el...
2 respuestas
Comportamiento curioso diferencial rearmable
El interruptor diferencial normal que tenía en casa cortaba la corriente de forma aleatoria y sin motivo aparente por lo que después de conocer la existencia de los diferenciales rearmables me decidí por colocar uno. Después de instalarlo cuando...
2 respuestas
¿La nevera? En que citcuito... ¿Zonas húmedas o general?
Los electricistas me han puesto la nevera en el circuito general de fuerza c16 con cable de 2'5, aun estando en zona húmeda como es la cocina. ¿Estaría bien así o habría que cambiarlo al circuito de zonas húmedas?
2 respuestas
¿Qué componentes debe tener un subcuadro eléctrico?
Quisiera renovar yo mismo un arcaico subcuadro que está en la caseta de bombeo, en ella hay cuatro elementos eléctricos: la bomba depuradora piscina (un enchufe), el sistema de desinfección (un enchufe), la bomba del pozo con su presostato (otro...
1 respuesta
Renovación cuadro eléctrico del hogar
Estamos preparado una propuesta sobre una reforma de un cuadro eléctrico de un hogar. Normalmente este cuadro eléctrico es de los años 80 y le debemos de renovar totalmente. Están muy viejos, pero aguanta... Ademas, lo debo de cambiar todos los...
2 respuestas
Me gustaría saber cuanto me costaría la instalación eléctrica completa de una casa de 90 metros
1 toma de tierra completa boletín de instalación y certificación por insdustria 1 pica de cobre de 1.5 mts Línea de cobre 6 mm Abrazadera de 35 mm 4 mts línea de acometida 2 x 6 mm Cuadro de protección para electrificación 1 armario de protecciones...
2 respuestas
Sanear cables del piso
Me he comprado un piso antiguo y quiero sanear la instalación, necesito saber que compro, tipo de cables, grosor y todo el material eléctrico necesario, la casa está pobre de cables, antes vivía una señora mayor y tenia lo justo, pero ahora vamos a...
1 respuesta