Preguntas y respuestas relacionadas
Fugas en split
Compañero, como te comente en mi ultima pregunta llevo poco tiempo como instalador autorizado, aunque ya he hecho mis pinitos montandos algunos equipos splits, en fin poco a poco espero ir adquiriendo experiencia. Te quería preguntar ya que he ido a...
1 respuesta
Asesoramiento en montaje de Aire Acondicionado
Estoy pensanso en comprar 2 split marca daewoo (modelos DSB-123 y DSB-093, de 3000 y 2250 frig. Con bomba de calor, por 439 y 389 euros respectivamente), sin instalación. Dentro que que no son mitsubishi ni fujitsu, ¿Qué opinión te merecen estos...
1 respuesta
Bomba de calor que no rinde
Tengo un equipo LG de 410 no inverte que no me rinde, calienta hasta 30º y de ahí no pasa. Estando la temperatura en la calle a10 º y en casa a 19º La presión llega hasta 18 kg, el gas está metido a báscula y las baterías están limpias, he comprobado...
2 respuestas
¿A una instalación de aire inverter split es obligatorio por parte del instalador hacer el vacío?
El otro día monte un aire inverter de 3000 f. Fujitsu con una distancia entre maquinas de 4 metros, y cual fue mi sorpresa al ver que el instalador no hizo el vacío sino que hizo una pequeña descarga de gas y al preguntarle porque lo había hecho así...
1 respuesta
Porque agrego Gas R22 a mi split y no sube la presión, se mantiene en 40 Libras
Le coloco los manómetros a mi split y tiene 40 libras de presión a 30 grados de temperatura ambiente, decido agregarle más gas refrigerante para llevarlo a 60 libras, pero aunque agrego y agrego gas la presión sigue estando en 40 libras, ¿A qué se...
1 respuesta
Regulacion valvula termostatica
Me podrías informar de como regular una válvula termostática de r-404-a. Para que trabaje bien .
1 respuesta
Parpadean las luces y no funciona aa split
Tengo un electra inverter 3000 frio calor, lo enciendo y parpadean todas las luces, mire el manual y me dice que la primera luz es por altas presiones del compresor(protección) y la segunda de filtro sucio, pero esta limpio, reseteo el equipo de la...
1 respuesta
¿Purgo o vacío r407C?
Estoy instalando por mi cuenta un aire acondicionado con R407C... Todo bien pero sigo sin tener claro como purgar las tuberías, cuales válvulas abrir y cuales cerrar a los 10 sg, apenas 4 metros de recorrido, cuales válvulas abro y cierro, o si es...
1 respuesta
Recuperar gas de un aire acondicionado
Tengo que trasladar una maquina de aire acondicionado con 410A y otra con R22. Me gustaría saber si hay alguna manera de meter el gas en la condensadora y después cerrar las válvulas para que éste no se pierda. Así después solo haría falta hacer un...
2 respuestas
Como se recarga un aire acondicionado
He tenido varios problemas en la instalación de aires acondicionados por el tema de fugas. Suelo instalarlos con cuidado, aunque me siguen dando problemas por este motivo. Tengo que recargar dos aparatos de aire con r-407c. Me podrías guiar para no...
1 respuesta
Como dar mantenimiento ha un minisplit
Me aria el favor de decirme los pasos para darle mantenimiento ha un sistema de aire acondicionado, tipo mini split, de una tonelado tres cuartos, con dos difusures, y que liquido comprar para lavarlo y los pasos para realizar este trabajo.
1 respuesta
Aire acondicionado tarda muchísimo en calentar
Tengo un aparato de aire acondicionado Hitachi RAS-5142CH. El problema es que tarda mucho en dar aire caliente (más de 30 minutos), eso el día que lo quiere dar. El evaporador del split se calienta mucho pero no arranca el ventilador. Como datos...
1 respuesta
Como cargar gas r410
Mi problema es que al montar una bomba de calor LG perdí parte del gas, y tengo que cargarlo otra vez, pero no se como se hace. Tengo la bomba de vacío y me han dicho que se hace en liquido con la maquina parada, haciendo primero un barrido, pero el...
1 respuesta
Orbegozo SRT-180, 3000frigorias R-410. Ni calienta
Quería ayuda y sugerencias sobre el aire que indico arriba,, ante todo saludos y muchas gracias. Comento las medias realizadas. Primero lo encendí para que saliese aire caliente. El ventilador de la condensadora arranca y el ventilador de la...
1 respuesta
Aire acondicionado vehículos
Chicho68 y de antemano muchas gracias por tu tiempo. Necesito de su ayuda. El asunto es que me compré un automóvil de esos antiguos autos americanos muy grandes (Ford). Y quiero yo mismo instalarle su sistema de aire acondicionado. Se un poco de...
2 respuestas
Bba. De calor FUJI ELECTRIC MOD: ACF25U
La instalé el pasado Julio/05 y como refrigeración funcionó perfectamente, pero ahora intento que funcione como calefacción y observo lo siguiente: . Arranca y funciona el ventilador del evaporador, unidad interior. . Pasado un tiempo arranca el...
1 respuesta
Instalación split con R410 carga
Bueno me gustaría plantear la cuestión en 3 puntos. Primero como realizar la carga de una maquina con 410. Segundo la preinstalación de aire que hay en el canal de gas es de 1/2 y el conexionado de la consola y la motor es de 3/8 no se si esto...
1 respuesta
Cambio de compresor aire acondicionado
Voy a cambiar el compresor de aire acondicionado por uno nuevo a mi golf IV TDI, en concreto un SANDEN SD7V16, la verdad es que no tengo mucha idea pero tengo un disponibilidad de box con todo lo necesario para la sustitución del compresor así como...
3 respuestas
Limpieza unidad exterior
Tengo un aparato fujitsu, que en las horas de más calor deja de funcionar, he pedido que me lo arreglen, y han venido a darme presupuesto, el cual todavía no lo he recibido, y me han dicho que lo que le hace falta es una limpieza de la unidad...
6 respuestas
Cuanto GAS R22 usa mi Mini Split
Tal vez ver en la etiqueta de la unidad solucionaria mi duda pero en esta unidad no viene, es un Carrier de 3/4 de tonelada o 9000 BTUS. Tenia fuga y cada 5-7 meses tenia que recargar, como cada bote de 1kg me alcanzaba para 2 recargas cada año y no...
1 respuesta
Conectar envaporador de cámara a unida exterior de split
Tengo la unidad exterior de un aire acondicionado de 4500 frio solo, la intención es colocarlo en un taller donde hay polvo, así que aprovechando que no tiene la unidad interior, pensé si era posible coenctarle como unidad interior un evaporador con...
1 respuesta
Limpieza palas turbina split acondicionador aire
Poseo un aparato de aire acondicionado con bomba de calor Fujitsu General. Tiene bastantes años años y me gustaría limpiar la turbina ya que observo que no da el mismo aire que tiempo atrás. Me gustaría que alguien me dijera si se puede abrir y como,...
1 respuesta
Carga de r-413a en nevera
No se si es correcto hacerte a ti la pregunta pero veo que tienes mucha experiencia en AA. Voy al grano, tengo una nevera Philips de hace unos 15 años a la que un técnico cambió el compresor hace un año. El compresor duró un par de meses y tuvo que...
1 respuesta
Tengo una caldera de gasoil Ferroli, con avería.
La caldera tiene avería en la bomba de recirculación del agua de calefacción pero no puedo aflojar las tuercas que la sujetan al circuito, para sustituirla por una nueva.
2 respuestas
Bomba de calor saunier duval SDH 105DMRT0 no da calor.
El problema que tengo es con una bomba de calor Saunier Duval Modelo SDH 105MRT0 que se montó hace doce años y hasta ahora no haía dado ningún problema, este verano ha funcionado correctamente y al ponerla ayer en modo calor solamente funcionan los...
1 respuesta
Desinstalación e instalación. Aire split
Quiero desinstalar y volver a instalar un aire acondicionado split de 3000 fgs. He leído como se procede a desinstlar un aire acondicionado split: 'el gas hat que recogerlo en la unidad exterior. Para ello, cierra con una llave adecuada la válvula...
1 respuesta
¿Cómo desmontar el evaporador de mi renault megane scenic 1.6 2002?
Que tal necesito su ayuda con lo siguiente tengo un auto renault megane scenic 1.6 16 válvulas del 2002 la consulta consiste en donde esta ubicado el filtro del polen o como dicen en mi país el filtro del aire acondicionado y la segunda pregunta es...
1 respuesta
Ruido en la unidad exterior de mi A/C¡
Esta es mi primera pregunta en esta página, la verdad siendo sincero no se cuanto lleva este sonido pero quisiera saber por que se escucha este ruido en la unidad exterior cuando el compresor enciende, tengo un mini split marca KUL que es solo frio y...
1 respuesta
Como cambiar un compresor rotativo
Tengo que cambiar un compresor retativo con bomba de calor. ¿Me podrías guiar como realizarlo y todo su proceso?
1 respuesta
Bomba calor LG que solo enfría.
Tengo una máquina 1+1 LG Bomba calor. Uno de los split funciona perfectamente, pero el otro ha dejado de calentar. Cuando con el mando la encendemos, se enciende el led de espera o deshumidificación, y nunca llega a arrancar el compresor. La he...
3 respuestas
A/A Mini Split Se congela
Acabo de comprar un Aire Acondicionado Mini Split y lo he usado durante una semana, la temperatura afuera oscila entre 25ºC y 35ºC, mi Aire es de 12000BTU para una habitación de unos 15mts2, el asunto esta en que al cabo de una o dos horas de...
2 respuestas
He instalado una bomba de calor Firstline FCS y creo que no hice el vacío de forma correcta.
Manolo montero <
[email protected]
> escribió: SALUDOS . Te agradezco que te ofrezcas para ayudarme. He instalado una bomba de calor firstline fcs 12000ch, usa refrigerante r407, la instalación es de 4 mts.Al día de hoy ya le he cargado el gas, pero...
1 respuesta
¿Sistema inverter sin bomba de calor?
Estoy decidiendo a compra de una equipo de A/C. En una tienda me han comentado que los sistemas inverter de sólo frío no funcionan del todo bien, que pierden rendimiento, que es mejor ponerlo con bomba de calor. ¿Es eso cierto?
1 respuesta
Necesito ayuda para instalar mi aire acondicionado Split Daitsu DS 12iAN de 3000 frigoría
Ante todo decir que soy nuevo en esto de los foros, espero no cometer muchos errores. He comprado un split Daitsu DS 12iAN de 3000 frigorías. Quiero instalarlo yo mismo, dado que la instalación es sencilla es decir Ud. Interior muro y unidad exterior...
1 respuesta
Como guardar r22
Como recoger refrigerante en un minisplit que tiene nada más una válvula de servicio por el lado de baja saludos.
1 respuesta
No logro agregar Gas R22 a Split 4500 Frig.
De nuevo con una duda sobre refrigeración, resulta que tengo un split de 4500 frigorías, aclaro que no es mi primera vez de recarga de gas a un split, lo que me sucedió al querer agregar gas a dicho split es que no logro agregar Gas desde la garrafa...
1 respuesta
Recarga de gas 407C
Tengo en casa un aparato de Aire Acondicionado 2X1 Hiyasu, y este invierno no me funciona uno de los 2 en bomba de calor. Suponiendo que sea por falta de gas, ¿Qué debo hacer? Tengo todo lo necesario para recargar de gas la instalación pero no se...
1 respuesta
Al descargar el inodoro succiona el agua del sifón, ¿Qué puedo hacer?
Al realizar la descarga del inodoro, se crea un "vacío" y succiona el agua del sifón de descarga de bañadera y lavamanos. La cámara del sifón queda vacía. Esto ocasiona el ingreso de gases con mal olor. Un dato interesante es que el departamento...
1 respuesta
Aire acondicionado de ventana.
Tengo un equipo antiguo de ventana, que quiero sustituir por un split nuevo. Me gustaría poder recuperar el gas del viejo, pero no tiene obuses para llaves allen, ¿Cómo lo hago?
1 respuesta
Instalar un Delonghi dpw-30e
Acabamos de comprar un aire acondicionado delonghi ya que por el precio era una oportunidad, y pensaba colocarlo yo mismo que según me he informado no es muy complicado, hacer el agujero inclinado en la pared, etc. Lo único por la bomba de vacío, hay...
1 respuesta
Desmontaje aire acondicionado split
Me gustaría me explicase como desmontar un a.a split para colocarlo en otro lado.
1 respuesta
Se congela parte de mi evaporador
Que tal tengo una refrigeración de ventana de 12000 btu y hoy que la he empezado a usar se le congelan dos lineas del evaporador y no enfría por favor si me podrían decir que problema pudiera ser de ante mano les doy las gracias y espero respuesta...
1 respuesta
Ayuda con la instalación de aparato de aire acondicionado firstline con bomba de calor
Soy experto de otra categoría y me he comprado un aire acondicionado en unos grandes almacenes. Marca firstline con bomba de calor y unos 4 metros de tubo. Agradecería me indicarais de que forma debo instalarlo. Soy bastante manitas y dispongo de...
1 respuesta
Aire acondicionado Split, ¿Es normal que que el caño de 1/4 este frío?
Quería preguntar si es normal que en un aire acondicionado tipo Split trabajando para enfriar el caño de 1/4 este frio. Esto es así desde que lo instalaron.
2 respuestas
Aire acondicionado que gotea aceite
Hace dos años, instalé un equipo de aire aconcionado con bomba de calor en mi casa, con ayuda de un amigo que sabia como hacerlo y tenia las herramientas precisas, además de informarme ampliamente en internet. Hasta este invierno pasado no había...
1 respuesta
Ventilador compresor
Quería preguntarte sobre el sentido de giro de las aspas del ventilador exterior del compresor de un split domestico. El giro es siempre en el mismo sentido, o cambia según este funcionado para invierno o verano. Y para que sirve el ventilador del...
1 respuesta
Llenar de gas
Sr Felix Terraco Tengo un Firstline FCS12000CH Me lo instalo un particular y se escapo el gas, en el primer día y ahora no quiere venir a arreglármelo. He comprado una botella de 5 Kg de R407C Pero no se si debo vaciar primero todo El gas que pueda...
1 respuesta
Problema con aire acondicionado
Ya he instalado el aire nuevo en el pasillo, y va de maravilla. Al final alquile una bomba de vacío y la deje funcionando una hora, lo único es que no supe poner los manómetros para ver si tenia perdidas, pero lleva funcionando cinco días y no falla,...
6 respuestas
Necesito ayuda para saber cómo se carga gas en un equipo de aire acondicionado
Félix te escribo porque me he encontrado con aire que me ha perdido gas ( r407 ) ahora tengo que cargar de gas el compresor, pero no tengo ni idea de como hacerlo. ¿Primero tengo que quitar todo el gas que hay en el aparato no? ¿Cómo se hace? ¿O...
1 respuesta
¿Reparación incorrecta?
Hace un mes notamos que uno de los aparatos de aire acondicionado no enfriaba lo suficiente, y el split creaba hielo. Dos años antes, un técnico de la empresa que avisamos vino a limpiarlo y enfriaba perfectamente. Vinieron a comprobarlo, y...
1 respuesta
Limpieza interna circuito ref.
Desearía saber que método de limpieza interna se utiliza cuando se quema un motocompresor en un aire acondicionado y vas a colocar otro nuevo.
1 respuesta
El compresor ni el ventilador del minisplit no arranca, rvise el fusible estaba bien, el relay bien, ¿La corriente bien que es?
El compresor ni el ventilador del minisplit no arranca, revise el fusible estaba bien, el re-lay bien, la corriente bien, ¿El capasitor no se ve mal que sera el fallo ayúdenme por favor que es sera la tarjeta que esta en el evaporador o el capasitor?...
1 respuesta
Fan coil Daikin no Enfria Habitacion
Recurro a vosotros porque la verdad es que tengo un problemon desde hace unos dias, os cuento mi situacion: Hace poco me saque un modulo de electrotecnia de F.P. Superior y ahora estoy de mantenimiento en un edificio, la cuestion es que desde hace...
1 respuesta
AIRE FAGOR 2x1 que solo enfría un evaporador
Mi consulta es que tengo un equipo Fagor FC-22 C con un compresor y dos evaporadores. El problema que tengo es que aparentemente los dos evaporadores funcionan, hacen los ciclos de arrancada y parada bien, pero solo uno de ellos echa frío (17...
2 respuestas
Carga de gas en unidad exterior
Mi caso es que hicimos mal el vacío de la unidad exterior de un aparato de aire acondicionado marca Firstline, y perdimos todo el gas de la unidad exterior. Necesitamos saber como proceder para cargarlo. El gas es el 407 y me han recomendado cargarlo...
2 respuestas
Los Split Panasonic se apagan a los pocos segundos y enciende la luz de Timer parpadeando
Tengo un aire acondicionado Panasonic 2x1 en casa desde hace 2 años. Siempre ha funcionado perfectamente y no le he dado un uso muy intensivo. Hace un mes hicimos obra en casa y los pintores taparon los dos Split y en teoría en la obra no tenían que...
1 respuesta
Dudas el la carga de gas
Desde hace poco tiempo he comenzado a realizar instaciones de splits. Me ha tocado ir a ver reclamos por falta de rendimiento del equipo por fugas de gas en las uniones. Al instalarlos inyecto nitrógeno a 150 psi, lo dejo unos 20 minutos y si no...
1 respuesta
Bomba de calor que calienta bien
Tengo una máquina daikin de conductos con R22 y 6 años, que no calienta lo que debería, la he cargado a conciencia con vacío y báscula (1800 grs.) Según placa, pensando que el problema era la carga. Debería consumir 10 AMP trabajando bien pero se...
3 respuestas
Comportamiento unidad externa aire acondicionado LG
Tengo instalado en la vivienda aire acondicionado por conductos LG, instalación que me encontré de obra a la compra de la vivienda. El modelo es el siguiente UU24 UED / AUUH246D no es inverter dado que tiene su tiempo. La unidad externa, presenta dos...
1 respuesta
Dudas sobre la instalación de 1 unidad externa de aire acondicionado y el compresor de un botellero.
Ante todo, soy un eléctrico en automatización que hace bastantes pinitos ya en a. Acondicionado he visto una respuesta tuya para hacer un desplazamiento de una unidad exterior en la que dices que con manómetro en baja puedes saber en que momento...
2 respuestas
Como se realiza el vacío en un split
Tengo algunas dudas de como se realiza un buen vacío a un split, necesito alguna explicación sencilla ya que soy nuevo en este oficio. Desde ya muchas gracias
1 respuesta
Motor de depuradora hace ruido pero no funciona.
Tengo una depuradora de piscina con la que estaba limpiando el fondo sin problemas. La apagué para limpiar el cestillo del prefiltro y cuando volví a conectarla, hacía un zumbido pero el motor no funcionaba. Lo dejé reposar un rato, pero nada. En las...
2 respuestas
Recoger gas Split
Quiero quitar una máquina de aire tipo Split de 2500 frigorías (más o menos) con bomba de calor y me han dicho que hay un sistema que recoge el gas en la unidad condensadora. Si alguien me hecha una mano se lo agradecería mucho.
1 respuesta
Bomba de vacío en minisplit 220v 9000 btu
Ya instale las tuberías hice las conexiones eléctricas! Y cinecte el aire y pzz espere 3 minutos y arranco la maquina exterior! Pero... Me quedo esperando que salga el aire y pzz... No! Sale como si estuviera solo el ventilador...! El aire es...
1 respuesta
Problema con splits daitsu
Me he encontrado ya con dos splits daitsu que me pierden gas al cabo de unos 15 días de su montaje, revisé el abocardado i apretado de tuercas y con el jabón no apreciaba fugas, ¿Alguien se ha encontrado con un problema similar? ¿Puede ser un fallo...
1 respuesta
Cargar de R22 una maquina
Tengo una maquina de aire acondicionado en casa, y me han dejado unos manómetros, y yo he comprado una botella de gas refrigerante R22. Resulta que tras intentar cargar la maquina no sube de presión ni carga nada. ¿Cómo debo hacerlo para cargarla?...
1 respuesta
Presión gas equipo split
Amigos tengo un equipo split de 2300 fr solo frio. El mismo tenía una perdida de gas en la conexión en la válvula del compresor y perdió todo el gas. Pues bien ya repare la perdida y le tengo que hacer el vacío a la cañería de 3 metros para luego...
1 respuesta
Instalar aire acondicionado uno mismo
He visto tu mensaje sobre instalarte tu mismo el a/a y es la misma situación que me he planteado yo. Te importaría darme unas indicaciones sobre los pasos a seguir o dirigirme a algún otro mensaje donde se explique todo el proceso.
1 respuesta
Daikin error F3
Me ha instalado un 3x1 en cual solo se han puesto dos unidades interiores, y no funcionan, parpadea la luz de la consola interior y da error F3, en principio relacionado con la unidad externa, algo de un tubo de temperatura o algo así "Outdoor unit ·...
2 respuestas
Aire acondicionado no enfría como antes
Tengo un aparato de aire acondicionado que la unidad exterior la cambie de sitio por una reforma y deje los tubos un tiempo sin tapar el extremo aunque mirando hacia abajo, para que no le entrara agua. AL tiempo el técnico conecto los tubos y los...
2 respuestas
Instalación de A/A en salón y dormitorio.
Quisiera instalar un multisplit inverter de dos aparatos. La marca es HIYASU, Mod. HME129R (INV. 2X1), lleva en el mercado unos años y me aseguran que no da más problemas que cualquier otro. De todas formas quisiera que me dieran una opinión a cerca...
1 respuesta
Mantenimiento de aire acondicionado
Quisiera saber sobre el mantenimiento que se le debe de dar a los aires acondicionados marca York, Split, minisplit y chiller, estoy elaborando un manual de mantenimiento para mi empresa ya que contamos con 20 aires. Mi correo es
[email protected]
.
1 respuesta
General con consumo alto
De nuevo tuercas 2000 estoy en espera de hacer el cambio de gas ya te contare. Pero esta tarde he estado en la casa de un amigo tomando medidas a una maquina que me dice que no esta calentando apenas. A continuación te paso los datos que he tomado a...
1 respuesta
Necesito asesoría sobre refrigeración.
Deseo saber que son las válvulas cervo piloto, cooler de expansión, tanque de alta y baja presión. Que tipo de prueba puedo realizar para detectar fugas pequeñas de amoniaco ( en válvulas y tuberías) que sea segura. Que debo de observar en un...
1 respuesta
¿Cómo puedo saber si mi bomba de calor firstline fcs 12000ch esta suficientemente cargada?
He instalado una bomba de calor firstline fcs 12000ch, usa refrigerante r407, la instalación es de 4 mts.Al día de hoy ya le he cargado el gas, pero creo que cometí un error y no se si en un futuro funcionara bien;te explico: El vacío lo hice con una...
1 respuesta
Aire acondicionado, escape de un liquido aceitoso ¿Fuga?
Hace unos años ( 8-10 ) me dedicaba a montar equipos de aire acondicionado con otro instalador. Ahora me toca a mi volver ha hacer la instalación en mi casa. Bueno pues veras, una vez que he acabado de hacer el vacío a la maquina y abierto el gas,...
1 respuesta
Aire acondicionado Firstline
Estoy realizando la instalación de este aire. Esta todo montado split condensadora tubos de liquido y de gas. Pero en el manual hay algo que no me queda muy claro. Dice que una vez hecho el vacío se abre la válvula de liquido 90º durante 10 segundos...
1 respuesta
Distancia mínima de tuberías
Voy a instalar un split inverter de 2200 frig. De la marca Panasonic y tengo una dudilla. He leído en varios manuales de instalación que la distancia mínima de tubería entre la evaporadora y la condensadora debe de ser de 3 metros aproximadamente...
4 respuestas
Por qué Aire acondicionado no enfría
Mi aire acondicionado no enfría. La unidad interior echa aire normal. La unidad exterior se mueve el ventilador pero no logro escuchar el compresor. No escarcha en tuberías. ¿Qué puede ser?
2 respuestas
Olores Aire acondicionado
Tengo un aparato de aire acondicionado con una unidad exterior y dos splits de la marca mitsubishi. He detectado que casi siempre uno de los dos splits (no siempre el mismo) emite malos olores por lo que prefiero no conectarlo y en pocas ocasiones...
1 respuesta
Un aire acondicionado de 6000 frigorías parece que enfría poco
Recientemente he instalado un aire acondicionado de 6000 frigorías y parece que enfría poco, utiliza el gas r410 esta funcionado con una presión de unos 7 bares e medido la temperatura en el tubo de descarga de unos 20 grados y en el de aspiración...
1 respuesta
Fugas en split firstline y dudas con r407c
Tengo un split Firstline que me esta dando guerra desde hace dos años, pierde rendimiento poco a poco y a los 7 u 8 meses ya no tira nada. Después de darle vueltas ahora parece que el problema es peor, he vaciado el aire de gas y he comprobado con...
1 respuesta
Refrigerante r-407C
¿Se puede hacer barrido para la colocación de Split con R-407, o es imprescindible hacer vacío?. ¿Qué pasa si tienes una fuga corta pero intensa por una unión, de R-407, es imprescindible renovar todo el refrigerante, o se puede completar la carga?...
1 respuesta
¿Puedo poner un compresor más grande del aire acondicionado al que ya tiene?
¿Se podría sustituir un compresor del aire acondicionado por otro de mayor frigorías simplemente solo el compresor metiéndole su respectivo gas después?
5 respuestas
¿Cómo funciona el aire acondicionado?
He instalado un split 2x1. Tengo curiosidad en saber cual es el proceso que hace que un aparato de aire acondicionado enfríe el aire
2 respuestas
Corrosión de la batería de condensación
Tengo un problema con el Aire Acondicionado y con los instaladores por eso te pido consejo: - Las bajantes de aguas residuales de un edificio, de estar en perfectas condiciones de instalación, uso y mantenimiento, en primer lugar ¿Producen algún tipo...
1 respuesta
He comprado un aparato de aire acondicionado y no me funciona el compresor
He colocado un aparato de aire de dos espli i los espli funcionan pero el compresor no arranca me pueden ayudar
1 respuesta
Aire acondicionado no enfría ni calienta
Aire acondicionado 1+1 split. Hace 5 años que no enfría ni calienta. Compresor y split funcionan bien. DELONGUI CKP 30E (12 años instalado) ¿Se puede saber si hay fuga del gas, localizarla y repararla, antes de recargar de gas nuevo? Es Gas R407C,...
2 respuestas
Desagüe de aire acondicionado con bomba que hace muchísimo ruido
Me instalaron un aparato de aire acondicionado en una buhardilla de forma claramente defectuosa. Para desaguar hicieron una roza sin pendiente y para arreglarlo instalaron una mini bomba de condensado justo debajo del aparato. El caso es que al rato...
2 respuestas
Tengo un Hitachi de 3000 frigorías, arranca enfriando.
Tengo un Hitachi de 3000 frigorías, arranca enfriando bien durante aprox. 5 minutos, luego el compresor para y no arranca más. Si apago el equipo y vuelvo a encenderlo, arranca nuevamente enfriando durante otros 5 minutos y nuevamente el compresor...
1 respuesta
¿Carga gas r410 95? + precio instalación
Vivo en un piso de ALQUILER (un 1º), el edificio es de OBRA NUEVA, el cual ya dispone de una preinstalación para instalar A. A en habitaciones y comedor, donde quitando una tapa están colocados los tubos, instalación eléctrica y desagüe. Mi intención...
1 respuesta
Samsung SC 12 ZA-B fallando
Le escribo porque tengo un climatizador Samsung SC 12 ZA-B del tipo split desde hace 3 años exactamente y el cual desde hace 2 días esta fallando. El asunto es que no enfría correctamente y he detectado varios síntomas que quizás nos puedan ayudar a...
3 respuestas
Unidad interior de split Fristline hace ruido, golpeteo aspas, a las 4 horas de funcionar bien.
Aire acondicionado Fristline funciona correctamente pero aproximadamente a las cuatro horas comienza un fuerte ruido como si las aspas golpearan contra algo, teniendo que desconectarlo. Durante el tiempo de funcionamiento no evacua agua y comienza a...
1 respuesta
A/A no enfría ni calienta
Tengo una máquina de a/a desde hace unos tres años, de la marca Airwell cuya unidad exterior es una Johnson modelo MNC-20A-BC, de 2640W (cooling) y 2700W (heating). El caso es que ha dejado de enfriar y calentar. Le han mirado el gas y esta bien,...
1 respuesta
S.O.S ¡Ayuda por favor! Problema con la instalación del aire acondicionado
Tengo una preinstalación de aa en El piso. He comprado un Panasonic inverter para ponerlo pero he tenido que soldar un metro mas de tubería porque la preinstalación era corta. Después de hacerlo todo ( soldadura fuerte) abocardados y vacío con la...
2 respuestas
Recarga de gas R410A y R407
Tras una perdida de gas (R410a) de un aparato de aire acondicionado de hogar. Tengo entendido que hay que hacerle el vacio, y cargar de nuevo con arreglo a la distancia entre el split y el condensador. ¿Pero al hacer el vacio, las llaves de las...
1 respuesta
Unidad aire acondicionado 2 splist tubos cruzados.
En una unidad de aire acondicionado de dos splist se cruzaron los tubos y solo funciona si se encienden las dos unidades interiores, encendiendo individual una enfría y otra no, ¿Se puede recoger el gas para cambiar los tubos sin perderlo ni hacer...
2 respuestas
Problema con una maquina de a.acondicionado Mitsubishi
Ayer formule una pregunta en este foro pero sin dirigirme a ningún experto en concreto. Era la primera vez que utilizaba este foro. Mi problema es con una máquina que instale hace un año y que empezó a dar problemas hace una semana. La máquina se...
1 respuesta
Limpiador unidad interior aire acondicionado
Me gustaría que, por favor, algún experto de la comunidad me pudiera recomendar algún producto para limpiar las evaporadoras (unidades interiores) de mi aire acondicionado. Tengo un total de 9 unidades a limpiar. En ocasiones anteriores he utilizado...
1 respuesta
Tabla de presión vs temperatura
Como se usa una tabla de presión vs temperatura para los diferentes tipos de gas ejm R12. ¿Dice qué para una temp de -15 C. La carga es de 11.8 psi? ¿Dónde se minden los 11.8? ¿En la válvula de servicio que yo mismo instalo? (Ya que normalmente...
1 respuesta
Fallos p0234 y p0237 en fiat gp 1.3 90cv
Tengo el problema de que en plena carga se pone en modo de emergencia, un día tuve el fallo p0234 y al día siguiente el p0237, he puesto los logs del multiecuscan ¿Qué puede ser? ECU ISO Code: 68 07 89 04 51 26/11/2013 9:05:20 Connected to: Fiat...
2 respuestas
Instalación de split
Estoy instalando un Aire Acondicionado Split y cuando llego al punto de conectar las cañerías de cobre, al abrir la tapaque trae sale un gas de una de ellas. ¿Esto es normal? ¿Sigo adelante? ¿Debo conectar primero la cañería a la unidad exterior y...
1 respuesta
Se me desconecta el diferencial
Desde hace un tiempo, me salta el diferencial de mi casa (la última vez, por la noche) sin motivo aparente. Cuando lo intento subir, vuelve a bajar automáticamente hasta que desconecto un térmico de 16A. Buscando el problema, he verificado que dicho...
2 respuestas
Desinstalar split aire acondicionado
Mi consulta está motivada porla ampliación que estoy haciendo de mi casa, ya que tengo que desinstalar un aparato de aire acondicionado, y me han comentado que tiene que hacerlo un técnico, ya que quiere volver a instalarlo en otra habitación. Mi...
1 respuesta
Carga de gas en equipo Split
Deseo realizar una recarga de gas en un equipo split doméstico de 3000 frigorías y tengo algunas preguntas al respecto 1) El gas debe cargarse por la válvula de alta (líquido) o de la válvula de baja (gas) de 3 vías ( la correspondiente al caño más...
1 respuesta
Presión de succión y condensado
Nuevamente solicito la ayuda de ud., le estoy dando mantenimiento a unos equipos minisplit marca trane de 1.5 tons, R 22, con bomba de calor, la presión de succión que me marca es de 45 psi y los dos tubos(succión y linea de liquido)se sienten...
1 respuesta
Multi Split no enfría, condensa la tubería de liquido
En un multi Split 3x1 en R410 tengo el problema de que no enfria, en manómetro tengo 0.1 psi, en presión de servicio tengo 1.0 psi o quizás algo menos, se que le falta carga de gas refrigerante, pero mi duda es que si tengo la impulsión sin hacer...
2 respuestas
Detección de fuga en la unidad interior
Tengo un Daikin de conductos con una fuga, y el SAT después de haber venido en dos ocasiones, no la ha encontrado, usando vacío, nitrógeno y agua jabonosa. No han explorado la unidad interior, más que de forma indirecta con la bomba de vacío. He...
1 respuesta
Mudar aire acondicionada
Quiero saber com hago para recuperar el gas en la maquina y así poder llevarme mi aire acondicionado a mi nuevo piso, es un split
1 respuesta
Tadiair inverter se detiene de golpe.
Aver si puedes ayudarme.. Tengo un A.A inverter tadiair .. Lo pongo en funcionamiento en calor y comienza funcionando bien va aumentando la potencia progresivamente y calentando bien, pero a los 4 o 5 minutos se detiene de golpe. Ejemplo: lo pongo a...
7 respuestas
Frigorífico liebherr CBNPes3756 20F no funciona correctamente
Tengo un modelo de frigorífico liebherr CBNPes3756 20F, con un uso continuado desde 2013 hasta el pasado octubre de 2018, que lo desconecté por cambio de domicilio. A finales de abril lo volví a conectar (siempre ha estado de pie) y ha estado...
2 respuestas
Como cargar de gas aun A/A split de 12000 btu
Quería saber como cargar de gas un A/A de 12000 Btu split y que precauciones debo tener
1 respuesta
Desinstalación de aire acondicionado
Quisiera saber como debo hacer para desinstalar un aire acondicionado Split (Samsung de 2000 frigorías). Lo quisieron sacar unas personas y me dijeron que "había que sacar el gas". ¿Es correcto?
1 respuesta
Aceite en un split que lleva r22
Un split mitsubishi (ms09kv r22 1.2 kg 2250 frig) perdió gas, se le solucionó la perdida, se le realizó vació y se recargó. Quedó muy cargado (alrededor de 80lb/in2) por lo que se le retiró gas (perdió bastante aceite junto con el gas) ¿Cuánto aceite...
1 respuesta
Ralenti inestable motor briggs-stratton
Tengo una mini excavadora que monta un motor briggs de14.5 hp 2 cilindros 4t. Estuvo mucho tiempo parada y después de cambiarle el carburador y el aceite arranco bien, tanto en frio como en caliente, el caso es que el ralentí es inestable sube y baja...
1 respuesta
Aire por conductos no enfría
Tengo un aire acondicionado por conductos con el compresor general electric y mi problema es que no enfría, aunque lo ponga a 19 grados. No se que le puede pasar, el cuadro no da ningún error y en el compresor se ve como el ventilador se para al rato...
5 respuestas
Instalación de un minisplit
Soy de cancún quintana roo mexico quisiera saber información sobre como instalar un minisplit en una habitación
1 respuesta
Evaporador split
Bueno tengo un equipo split marca Haier modelo inverter HSU-10HA03(B) estuvo inactivo por bastante tiempo hace poco me decidí a cambiarlo de lugar y entonces lo conecté y encendí el realizó el test normal de unos tres minutos y se apagó la luz de...
1 respuesta
Unidad exterior de a/a suena un ruidito
Me instalaron 2 daikin 25 j2 de 1x1, uno de ellos perdió el gas por el tubo de cobre que se une al Split interior por falta de apriete de la tuerca de la junta, lo arreglaron, le hicieron vacío y metieron gas pesando la bombona; Mi inquietud es...
1 respuesta
Climatización cual el mejor sistema
Sé que la pregunta que voy a realizar es un tanto ambigua, pero rogaría una respuesta que me llevase en una dirección. Estoy viendo la posibilidad de adquirir una vivienda de dos plantas con 135 metros cuadrados cada una de ellas, (la casa está...
2 respuestas
Desmontar aire acondicionado por conductos
Tengo que desmontar la unidad interior y exterior de un equipo de AA por conductos, para dejarle preparado en el sitio las dos unidades nuevas al técnico que me lo va a terminar de instalar, a falta de las conexiones de los dos tubos del gas y la...
1 respuesta
A/a no enfría tiene gas
Gracias de antemano por su tiempo y su respuesta. Tengo una maquina panasonic que instalé yo hace un mes y ha estado funcionando perfectamente hasta ahora que ha dejado de salir aire frio de golpe y porrazo he revisado las tuercas y no se las detecta...
1 respuesta
Problemas con minisplt
Como puedo determinar cuanto gas refrigerante requiere un minispilt, sin importar el tamaño del equipo, ya que en los refrigeradores te dice el peso de refrigerante que necesita. Y porque al cargar gas refrigerante en el minisplit la linea de alta se...
1 respuesta
Como limpiar turbina de la evaporadora
Tengo un aire acondicionado fujitsu y cada dos meses la turbina del la evaporadora se me envoza de forma que apenas sale aire. Como debo limpiarla, el ambiente es normal (en cuanto a polvo y suciedad) y el aparato tiene unos tres años. Algún...
1 respuesta
Fallo y timo en Climatizador johnson
Acabo de alquilar una vivienda en la que tengo el modelo de climatizador Split johnson mnc-30. Todavía no he necesitado usarlo pero he observado que ni enfría ni calienta a pesar de que el compresor aparentemente funciona(hace bastante ruido... Je...
5 respuestas
Tengo un split Raiti, tiene gas, el compresor funciona y no enfria
Tengo un split Raiti, tiene gas, el compresor funciona y no enfría ¿Qué puedo mirar? A la salida dela maquina si que se enfrían los tubos pero no tiene retorno de gas
1 respuesta
¿Cómo hago para desajustar la tuerca del pase de gas del aire acondicionado si esta falseada?
Necesitaba preguntarte si me podes ayudar con mi aire acondicionado split ; el problema que tengo es que se me redondeo la tuerca que hace de corte o deja pasar el gas de un lado al otro y ahora la tengo cerrada esa tuerca.. Ya probé de un montón de...
1 respuesta
Desinstalación de un Split
He instalado hace poco un aire acondicionado tipo Split. Ahora deseo instalarlo en una habitación que construí con posterioridad. El tema es que no se como hacer para no perder el gas contenido en los caños de cobre. Al momento de instalarlo, como...
1 respuesta
Presión y temperatura 407c en bomba de calor
Instale un split y me produce ruido,(pude ser que produzca vibraciones el compresor con algo) tuve que realizarle una carga en verano y creo que me pase, no se, la lectura que ahora me hace es esta (bomba de calor): 25bares, 53cº tubo de aspiración,...
1 respuesta
Ruido en split cuando esta apagado
Me han instalado un aire hace poco, el caso es que funciona perfecto enfría bien y todo va bien excepto cuando esta parado que se escucha una especie de zumbido en el split como el de una línea de alta tensión, pero en menor medida lógicamente,...
5 respuestas
Se corta el funcionamiento del a.a. Del Audi 4
Con las disculpas del caso pues creo que estoy repitiendo la pregunta, desconociendo si la anterior fue enviada reitero la misma.- Tengo un A4 de 10 años que continua funcionando de maravilla y que no tengo intenciones de cambiar, pero desde hace 3...
1 respuesta
Quitar unidad exterior aire
Por reformas en el exterior de mi casa tengo que quitar la unidad exterior del aire acondicionado. Puedo quitarla sin más o tengo que cerrar alguna válvula o algo de eso.
3 respuestas
Como Instalar evaporadora por conducto
Quiero instalar una maquina de aire acondicionado por conducto en casa y quisiera saber si la unidad interior la puedo colocar (por problemas de espacio) en posición vertical con el desagüe en la parte inferior.
1 respuesta
Cuanto aspersores debo usar con una motobomba para riego
Cuato aspersores de 2" de presión de operación de 45 PSI de caudal 90 GPM diámetro cobertura 60 m, debo usar en una motobomba de 26 HP, presión máxima de ejercicio 8 bars, con succión 4", descarga 3"
1 respuesta
Problema con samsung
Tengo un problema con un equipo split de la marca samsung bastante nuevo (2 o 3 años ) después de cargar de refrigerante r-410a se ha quedado bloqueado y no encuentro el botón de rearme lo apago del automático general y tampocio se desbloquea a ver...
1 respuesta
Esquema de conexión bomba sumergible con condensador
Resulta que tengo una bomba sumergible monofásica la cual no saca agua. Me fije como estaba conectada antes de desconectar nada, le coloque un condensador nuevo de las mismas características puesto que este suele ser la principal averia y nada. Al...
1 respuesta
Aires acondicionados split
Necesitaría pedirte si me podes hacer un pantallazo sobre la instalación de los split, yo soy mecánico en refrigeración pero tengo muy poca experiencia en estos.
1 respuesta
MASFREE Modelo KFR-23GW/A
Tengo un minisplit marca MASFREE modelo KFR-23GW/A, funciono correctamente por poco más de un año y un buen día ya no enfrío y empezó a encender un indicador color naranga (TIMER) enciende y apaga 4 veces cada 8 segundos, según el manual es porque...
1 respuesta
Recuperar gas 410 con la maquina mod invierno,
Desde hace más de 10 años, estoy montando maquinas mod, Split, y cuando tengo que recuperar gas, lo hago como me enseñaron, primero pongo la maquina a funcionar en modo frio, osea verano, después cierro la válvula de alta y a los 4 o 5 minutos cierro...
1 respuesta
Mudar un equipo de Aire Split
Tengo entendido que para mudar un split tengo que primero capturar el gas (cerrando la válvula del tubo fino, poniendo en marcha 15 min y luego cerrando el tubo grueso). ¿Esto es así?. Bueno, luego dicen que hay que purgar el circuito apretando una...
1 respuesta
Existe distancia mínima para instalar un aire acondicionado Split inverter
Quisiera saber si al instalar un a/acondicionado inverter(2000 frigo) existe distancia mínima; si entre la evaporadora y la condensadora, utilizo solo 1.5 metros de tubo, tendría que quitarle gas r410a al equipo o trabajaría bien
1 respuesta
Purga aire
Te agradecería que me aclarases unas dudas para instalar mi propio aire: -¿El tubo del liquido es el grueso o el más fino, en cual hay que abrir la llave y en cual aflojo la tuerca para purgar? -¿Las llaves que abren el paso del gas son las que se...
2 respuestas
¿Puedo reutilizar la unidad exterior o condensador del aire acondicionado para otro split?
Tengo un equipo Futjitsu Inverter ASYG09LECA y el condensador es ASYG09LEC, como se averió la placa, opté por cambiarlo entero, ya que los nuevos equipos llevan el gas R32. (Encima he leído que este gas es algo más caro, aunque si no hay fugas no hay...
2 respuestas
Mi aire acondicionado nuevo no enfría lo suficient
Esta es la primera vez que escribo aquí. Espero que me podáis ayudar. Veréis, me he comprado un aire acondicionado para bajar la temperatura de dos pequeñas habitaciones que tengo. El aire lo he colocado en el pasillo, justo enfrente de las dos...
2 respuestas
Ciclo de refrigeración
Si me pudieras explicar en forma resumida un ciclo de refrigeración con agua helada, cómo es el proceso del evaporador, compresor, válvula de expansión, condensador... El fluido es agua, el refrigerante Freón 12, dónde se mezcla éste... El proceso es...
1 respuesta
Aire acondicionado con tomas a la izquierda
Tengo instalado un aire acondicionado de la marca fuji que tiene las bocas del gas a la izquierda y estoy buscando un aparato der aire acondicionado que las tenga igual, osea a la izquierda. Mi pregunta es:¿Hay alguna marca que tenga una unidad...
1 respuesta
Fuga cañería a. Acond. Uso industrial
Tengo un pequeño problemita. En un equipo de aire acondicionado se presentó una fuga de gas más el lubricante, antes de entrar a la etapa de condensación (serpentín), en lo que me gustaría que me ayudaran es en el procedimiento a seguir para reparar...
1 respuesta
Desintalar unidad split
Necesito saber como debo hacer para almacenar el gas refrigerante en la unidad exterior para poder, posteriormente, desmontar las unidades y trasladarlas a la nueva ubicación. He hecho instalaciones de equipos pero este tipo de trabajo aun no lo he...
2 respuestas
Puentear control climatizador FIAT. ¿Riesgos?
De nuevo a todos. En consonancia a la pregunta efectuada anteriormente en el foro, respecto a la complejidad de cambiar el sensor de escarcha al climatizador de mi Fiat Marea TD100 1.9 del año '97, tengo una alternativa que expongo, que aunque anula...
1 respuesta
Soldadura chapuza en multiesplit
A continuación, expongo el problema, a ver que consejo me puedes dar. Compré un equipo multiesplit Mitsubishi 4x1 con gas R410 y me lo instalaron en casa, de las cuatro unidades interiores una me la enviaron sin el mando a distancia y sin la placa de...
1 respuesta
Hielo en la unidad interior (evaporador)
Tengo un equipo centralizado de la marca johnson y no funciona correctamente desde hace varios años y me tiene amargado. He llemado en dos ocasiones a un técnico -en ambas diferente- y me han cargado la máquina y me han dicho que al rato empezaría a...
1 respuesta
Como probar fuga aire acondicionado con nitrógeno
Algún técnico o experto me pueda ayudar en el siguiente problema, he instalado un equipo Split nuevo y en varios días ha perdido la mitad del gas y el equipo al ser nuevo me imagino que la fuga está en la tubería que he montado, he recogido el gas...
1 respuesta
COMPRESOR Aire acondicionado inverter E-COOLD no arranca a veces
Me trae loco un aire con bomba calor inverter de 3000 frigorías de la narca E-COOLD con 4 años. Este a veces arranca el compresor y gira su ventilador, pero solo unos 10 minutos. La mayoría de las veces no arranca, solo funciona el evaporador...
1 respuesta
Mucho ruido en el compresor
Quisiera me dijerais como puedo solucionar el enorme ruido que procede del comresor de mi maquina de aire acondicionado, la instalación la hice yo, con algunos conocimientos que tengo sobre esto. El único fallo que tuve a mi modo de ver es que,...
3 respuestas
Aire acondicionado r21
Tengo un 21 con problemas de aire acondicionado. Querría entender el funcionamiento del aire ante todo. Por eso si alguien me pudiese expliar al ciclo que sigue. Yo he visto las siguientes piezas: Compresor, botolle con gas, radiador, válvula,...
1 respuesta
Porque se congela la unidad interna de mi split?
Cuando graduo la temperatura a 19 grados o menos se congela la unidad interna y comienza a sonar irregular el compresor. Es decir, trabaja mal el aire y no enfria. Luego coloco la temperature a 23 grados o mas descongela y gotea la pared.
3 respuestas
En nevera combi Electrolux ENA 34933x demasiado frío en parte inferior y se forma hielo. Congelador funciona correctamente
Hace un par de meses compramos esta nevera de segunda mano, y por tanto sin garantía. El congelador funciona perfectamente, pero desde el principio la nevera, en programación normal (nevera a 5ºC y congelador a -18ªC) empezó a congelarnos los...
2 respuestas
Rotura de tubo en Firstline 12000CH
Al quitar la tuerca que tapa el macho del tubo grueso de la unidad interior se me rompió el tubo de cobre, ¿Hay alguna manera de colocar una pieza que lo sustituya sin tener que soldar (así es como venia originalmente)?, había pensado en algo como...
3 respuestas
Funcionamiento incorrecto equipo multisplit
Tengo un equipo bomba de calor multisplit inverter marca General. El compresor es el modelo AOG24Ui3F (3x1, aunque solo uso 2 salidas) y las evaporadoras: ACG18UiF (para conductos) y ASG7UiF (tipo split) El caso es que cuando el equipo de conductos...
1 respuesta
Montar aire a split
Quiero montar en mi saló un aa. Se como se hace más o menos, mi pregunta es que si no me equivoco el gas va en el interior del condensador, ¿Si dejo pasar el gas al circuito sin hacer vacío que pasa? Si es necesario hacer el vacío, que creo que si...
1 respuesta
Mover split de sitio
Quisiera saber si es muy difícil mover el split de sitio no tengo que cargar aire ni nada si lo moviese yo ya que le daría otra orientación. ¿Sabéis si el instalador me tiene que acortar las tuberías dos metros es muy caro? Y cambiarme el split de sitio.
1 respuesta
Bomba achique
Dispongo de una embarcación a motor con una bomba de achique automática y otra manual instaladas en la sentina. He colocado una válvula antiretorno en la manguera de la bomba de achique automática pues observe que entraba agua desde el exterior a la...
1 respuesta
Split Electrolux F/C problema desp de reemplazar compresor
Comento el problema. Tengo un equipo marca Electrolux 3000 Frio /Calor con R22 que quemo el compresor poniendose a masa aparentemente porq tuvo una fuga de gas aparentemente. No soy tecnico, los trabajos los hago para mi y familia. Reemplazo el...
1 respuesta
Por que se sube la precion alta, en un aire acondicionado
Cambie la unida de un aire de 3 toneladas, por que se quemo, pero el nuevo no rinde, mantiene una precion alta de 300 y enfría poco, precio baja 60, ¿Qué puede estar pasando?
1 respuesta
Carga de gas
He hecho el vacío en una nevera de latas y productos sólidos de vending, después le he puesto gas r134 a. Cuando la pongo en marcha el capilar se pone frio pero el evaporador no. ¿A qué puede ser debido?
1 respuesta
Split nuevo no enfría lo suficiente
He comprado un split daewoo nuevo de 12 000 btu el cuál fue instalado en el dormitorio. Los 3 primeros días funcionó perfectamente, luego comenzó a salir el aire menos frío y casi no enfriaba era un aire más bien fresco. En la tubería más gruesa...
2 respuestas
Nieve en tubo de aire acondicionado
Tengo un a/a tenia nieve en los dos tubos he realizado una carga pero de los 1100g que tenia que haber entrado solo a sido 500g aprox. He enchufado la maquina y ahora solo hace nieve el tubo de liquido es decir el fino el de 1/4, pero la maquina...
1 respuesta
Que componente esta dañado en la placa electrónica victoria 20/20F para no encender el ventilador- fallo 60-80-90
Tengo una caldera roca victoria 20/20f y sale error 60-80-90 que es que no llega corriente a ventilador, me puede decir que componente esta dañado en la placa, para ver si se puede reparar, que placa nueva es muy cara.
2 respuestas
Congelación en evaporador
Tengo un aire acondicionado General electric, ahora no recuerdo que modelo y me lo instalé yo mismo hace tres años, la cuestión es que el año pasado no lo usé (no hizo falta)pero este año al ponerlo en marcha no enfriaba, así que procedí a cargarlo...
1 respuesta
Ruido aire acondicionado Carrier
Me gustaría que me aconsejaras con el problema que tengo. Tengo instalado en mi piso un multisplit ( 2*1 ) marca Carrier, un split situado en el salón comedor y otro en el dormitorio principal. El problema es en el ruido que hace el split, pues no...
1 respuesta
Aire acondicionado antiguo y gas absoleto
Tengo un sistema 2x1 con instalación de tuberías por interior de paredes. Split Mitsubishi SKM222HENG-L (salón de 25m2) y Split Mitsubishi SKM322HENG-L en pasillo para 3 dormitorios de unos 60m2), unidad exterior SCM542HENG-L. Utilizan gas r22 por lo...
1 respuesta
Aire acondicionado Mitsubishi se apaga a los 6 minutos de encender
Me han instalado un multisplit, 2x1, y si enciendo sólo una de las dos unidades (cualquiera), a los 6 minutos deja de echar frío y parpadea 5 veces el LED indicando por un manual de internet en inglés que es porque la unidad no recibe señal de la...
1 respuesta
Aire acondicionado recién instalado huele mal
Acaban de instalarnos una máquina de aire acondicionado Daikin y cuando la encendemos huele mal. La manguera de condensados la bajado y conectado al sifón del lavabo que está justo el la habitación de al lado y venía bastante bien para la...
3 respuestas
Ruido en mi unidad interior de A.A Split
Mi unidad INTERIOR de aire de 3000 frigorías hace un ruido como si fuese "gas al pasar por un sitio estrecho" El ruido agudo lo hace todo el tiempo pero por momentos es mucho más evidente. Esto ocurre luego que un técnico vio una perdida de agua...
1 respuesta
¿Cómo cambiar capilar en bomba de calor?
Esta pregunta es para algún técnico frigorista manitas y amigo del soplete. Tras hacer unas pruebas en una bomba de calor Firstline FCS18000CH he llegado a la conclusión que está el capilar de evaporación obstruido, podría ser también el filtro que...
1 respuesta
Prueba de los termostatos en un SPLIT, solo para frio
Tengo instalado un Split de 12000 btu/, marca General Plus, modelo GP-122SC, con refrigerante R22, en el cual comenzó a salir gotas de agua por el frente del evaporador. Esta se desliza por la parte trasera del ventilador. Se le recargo gas, ya que...
2 respuestas
Carga de refrigerante
Tengo un problema a la hora de cargar refrigerante en un Carrier38MHJ. Con el condensador en marcha, en modo de frio, lo intento cargar de R22 por la descarga del compresor y no se produce el intercambio. ¿Tengo qué ponerlo en modo emergencia en el...
2 respuestas
Desmontar un aire acondicionado que ya no sirve
¿Descoles difícil desmontar un aire acondicionado que ya no sirve? No funciona más y no me interesa que funcione, tiene 20 años de vida y ya cumplió su ciclo. Quiero sacar solo la unidad interior.
3 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Calefacción y Aire acondicionado