¿Puede ser que la sección por caída de tensión para una carga de 37 kw me de tan solo 2,81 mm2?
Hice este ejercicio para calcular la sección por caída de tensión de una derivación con varias cargas superpuestas ... Al sumar la potencia me da 37 kw... Pero al hacer el calculo, la sección da tan solo de 2,81 mm2. Si pongo ese cable, se me prende...
2 respuestas
Debería de cambiar la sección del cable
Soy un aficionado pero no tengo conocimientos cualificados de electricidad pero se que los circuitos C2 son los de los enchufes y en mi casa (que tiene más de 20 años) he visto que los enchufes de una habitación son rígidos y de sección 1.5mm y hoy...
2 respuestas
¿Cómo calcular sección de cable de un circuito con un motor de 25 hp y longitud de 50 m?
Soy nuevo en la página. Mi duda es sobre como sacar la sección de cable, caída de tensión y caída de tensión admisible de un circuito de 50 mts de longitud con un motor Trifásico de 25 hp.
2 respuestas
¿Por qué los motores de corriente alterna consumen menos en 220v y consumen mas en 110v?
Si un motor de corriente alterna es de 1 HP y consume 16 amperios conectado en 110v por qué al conectarlo en 220v disminuye el consumo a 8 amperios ¿Cómo funciona ésto? Y ¿Por qué ya no necesita de la neutra?
4 respuestas
Que cable uso para mi cafetería
Ok tengo una cafetería con todo tipo de máquinas refrigeradoras, cafeteras, licuadoras, microondas, ventilación etcétera ya cambie el cableado y toma corrientes de todo el lugar puse fusibles nuevos y distribución para cada uno pero no se que cable o...
2 respuestas
Cuantos amperios soporta el neutro usando 2 fases de 380v.?
Quiero saber cuantos amperios soporta el neutro de 6mm2 conectado a 2 fases de 380v., para sacar 2 líneas de 220v.
1 respuesta
Acometida trifásica
Señores expertos: POR FAVOR, Me agradaría saber la razón por la cual en una linea trifásica industrial (R, ES, T), en algunos casos me encuentro con un neutro y en otros no, y también en algunos casos el neutro esta protegido con un fusible . ¿A qué...
4 respuestas
Consulta : calcular sección de conductor
Me gustaría saber la fórmula para colocar una línea trifásica y calcular la sección de este donde L=180MTS CDT= 2.8 aprox P= 52 KW A= 80 O cual seria la sección del cable en AWG
2 respuestas
Calculo caída de tensión motor trifásico ESTRELLA
Tengo que calcular la caída se tensión para una bomba sumergible trifásica conectada en estrella, de 3 hp, a 350 metros del tablero. No sé si para el calculo utilizar 380 volts o 220 volts, ya que la conexión es en estrella.
1 respuesta
Cálculo sección cable panel fotovoltaico regulador
Necesito saber la sección para conectar cuatro paneles fotovoltaicos de la siguiente manera. 2 paneles en serie, otros 2 paneles en serie, y a su vez, estos en paralelo. Las características del panel son las siguientes: Pmax=245 W; Voc=37,44V;...
1 respuesta
Calculo de lineas eléctrica
Me gustaría que aclararas el tema de cuando tenga que tirar una linea (monofásica o trifásica) los pasos a seguir para dar con la sección apropiada sabiendo el consumo, lógicamente.
1 respuesta
No puedo arrancar bomba de 5HP 220V
Yo soy ingeniero en robótica y mis conocimientos de eléctrica son mínimos, el problema es que tengo una bomba sumergible de 5Hp 220V, y la estoy conectando de esta manera: la bomba solo tiene dos cables y para alimentarla tengo 3 hilos, creo que dos...
2 respuestas
¿Qué sección debería tener el cable que baja de los paneles solares?
Tengo una instalación fotovoltaica (ya iba con la casa) a 24V y un día hablando con un conocido, me indicó que le parece que la sección de mis cables que bajan del tejado son insuficientes... ¿Qué sección debería tener un cableado que baja de una...
1 respuesta
Caída de tensión a 1 km de la subestación
Se intento arrancar(pozo3) un motor de 75 hp 440V a 1 km de distancia del trafo de 250 KVA. El motor entra en estrella pero cuando pasa a triangulo se desconectan todos los contactores. Se ha usado cable de 120 mm2. La única solución acercar el trafo...
1 respuesta
Sección de cable y térmico para horno sin vitrocerámica
Tras leer muchas consultas en el foro, tengo claro que el el horno y la vitro deben ir en circuito C3, con cable de 6 mm2 y térmico de 25 amperios. Ahora bien, yo tengo placa de gas, con lo cual solo conecto a la la línea eléctrica el horno. El que...
1 respuesta
Como calcular la sección de un conductor eléctrico trifasico
Necesito que me ayuden a calcular le sección de un conductor, tengo un transformador de 800 amperes, 500 kva, distancia 28 mts, rho 0,018, fp 0,8, debo alimentar un tablero trifásico (800 amp) para motores, los conductores irán por escalerilla y solo...
1 respuesta
Dimensionamiento de las partes de un circuito
Quisiera consultar como se hace el dimensionamiento de las partes de este circuito. Para calcular la sección de los cables tengo que conocer la potencia nominal de los equipos, luego como sé el voltaje que voy a aplicar, calculo la intensidad y de...
2 respuestas
Calibre de cable Alimentador para motores eléctricos
Me encargaron revisar un proyecto, existen tres motores eléctricos dos de 50 y uno de 60HP el más alejado de la Sub Estación es el de 60 HP aprox 130 Mts, el proyectista indica conductor N2XY 3-120mm2 para todos las acometidas, que serán todas...
1 respuesta
Como calcular el amperaje máximo que puede entregar un trafo de 25 kva en 220v
Recien compre un trafo de 25 kva monofasico para usarlo en la casa pero estoy un poco confuso con respecto a la corriente maxima que pueda tener el trafo. Me gustaria saber cual es la capacidad maxima que pueda soportar y que beneficios o contras...
3 respuestas
Protección a instalar para horno eléctrico.
Voy a instalar un horno eléctrico de 22KW, podría comenzar la instalación desde un cuadro eléctrico en el que hay un magneto térmico de 4P 100A. Desde dicho cuadro hasta donde irá ubicado el horno, hay 25M, debería determinar la sección del cable y...
2 respuestas
Sobrecalentamiento enchufe instalación termo eléctrico
Tengo instalado en la vivienda un termo eléctrico de 100 litros de capacidad, la vivienda es de nueva construcción, por lo que tengo un cuadro eléctrico muy ámplio que supongo es de garantías así como la instalación misma. No obstante, observo que...
5 respuestas
¿Qué breaker uso para ducha?
Tengo una 2 duchas lorenzetti 220 y un circuito para cada una hasta el centro de carga. Lo máximo que consumen es 5500w en caliente y en las instrucciones recomienda un breaker de 30 amperios, tengo 2 de 40, quiero saber si hay algún problema si les...
2 respuestas
Potencia y sección de cable
Me gustaría saber si existe una relación entre la potencia de aparato o aparatos y la sección del cable eléctrico que necesita. Quiero decir: por ejemplo, para un aparato de 1.000 w que sección de cable necesito para las fases y también para el de tierra.
3 respuestas
Seccion para horno trifasico 18.500w
Que sección hace falta para un horno trifásico de 18.500w (3+n) La linea es de 20 mtrs Cables unipolares bajo tubo y sobre pared. De que intensidad sería el magneto de protección
2 respuestas
Intalacion electrica y dimenciones de los cables y termicas
Tengo que reacer la acometida y cambiar las térmicas general ... Resulta que su acometida es de 6 milímetro su llave de corte es de 50 A y en el tablero seccional es de 40 A Y ES UNA INSTALACIÓN TRIFÁSICA yo sacando las cargas con una pinza...
3 respuestas
Tengo un motor de 5 HP para conectarlo a 220v bifásico a una distancia de 200mt, ¿Que conductor y totalizador debo utilizar?
¿Qué conductor debo utilizar y totalizador para 200mts de distancia entre el alimentación y el motor?
3 respuestas
Cuadro eléctrico
Mi problema es a la hora de calcular la sección de la linea general de alimentación, se que tengo que tener en cuenta la caída de tensión y la intensidad. ¿Hay alguna fórmula? Es un grupo de 20 viviendas sin ascensor con garaje y es de baja tensión....
1 respuesta
Calcular el calibre del conductor y su protección de un equipo de aire acondicionado.
Tengo un equipo de aire acondicionado con los siguientes datos: 3370 W, 220 V (esto es monofásico entre línea y línea) y 15.9 Amp. ¿Cómo puedo calcular el calibre del conductor y su protección si esta a 44 mts del centro de carga?... Ya hice mis...
2 respuestas
Hola quisiera instalar llave térmica, tomacorriente y linea directa para un aire acond.
El cable de alimentación dice 3 por 1 mm cuadrados, el consumo del aparato es de 2700 w, en las especificaciones dice tipo GL 20 Amperes. Los cálculos según lo leido por ahí no me cierran. Quisiera saber, mm cuadrados del cable a colocar desde la...
1 respuesta
Calculo c.d.t% de linea alumbrado publico
Queria saber: teniendo una línea de 10 mm2 xlpe 0.6/1 kV, luminarias de 150W, interdistancia 25 m, 400V, c.d.t max 3% por ser alumbrado. Se alimenta con un trafo de 250 kVA. Como calcular la c.d.t% por tramo y la intensidad de cortocircuito. Creo que...
1 respuesta
¿Calculo de instalacion electrica trifasica?
Les comento, me han instalado una cabina de pintura y toca hacer la instalación eléctrica, siendo trifásica, para poder alimentarla pero no consigo, ni consiguen, aclararme las características que debe tener la instalación según normativa ya que...
2 respuestas
Calcular relé de sobrecarga para motor asincrónico
Tengo un motor de 27HP que va a trabajar en un molino, en una red trifásica en 400V, con arranque directo. Tenía instalado un interruptor térmico, con un protector de sobrecarga o salva motor bimetálico de 80A. Hicieron trabajar el motor con un...
1 respuesta
Cable eléctrico
Deseo instalar desde mi piso a mi camarote cable eléctrico para enchufar un congelador. Mi pregunta es, teniendo en cuenta que la tirada seria de unos 25 o 30 metros, y que voy a coger las fases de la entrada de mi piso (donde están los...
3 respuestas
¿Qué cable poner para 8.000 watios?
En cierta instalalacion desearía saber que cable he de poner para que físicamente (no se queme) y aguante un flujo constante de 8.000 watios procedentes de varios aparatos enchufados que, en su totalidad, suman poco más de 8.000 watios. La...
2 respuestas
¿Qué térmica pongo? ¿Una de 16 o de 20 A?
Si tengo 3,7 kw, y lo divido entre 230 v, me da 16,8 A ¿Pero puedo poner una de 16 A, a pesar de pasarme 8 décimas de A? ¿O por el contrario debo ir al siguiente valor regalmentario que seria una de 20 A?
6 respuestas
Térmica para proteger 2 bombas y riego
Tengo 2 bombas una de 3/4 hp y la otra de 1 hp ambas conectadas con una línea de 4mm. Quería saber si me sirve una térmica de 10 amp que me sobró o necesito una más grande . Seria para proteger las bombas y todo el circuito del programador de riego....
4 respuestas
Los cálculos que hago sobre elección de contactores y relés térmicos están bien
Supongamos que tengo un motor trifásico de 10 HP (Jaula de ardilla). - Tensión 220 V / 380V - Frecuencia 50 Hz. - Amperaje 27,2 / 15,6 - Cos fi 0.85 El contactor seria de categoría AC3, por ser motor jaula de ardilla. El motor conectado en estrella...
1 respuesta
Solucionar incompatibilidad entre un limitador térmico (6A - 220v) y un calentador eléctrico de 1500W
Lo explico un poco más detallado. Tengo un térmico de 6A y cuando el calentador (1500W) está funcionando unos minutos el térmico salta y tengo que dejarlo enfriar para seguir calentando el agua. ¿Cómo podría solucionar este problema? El calentador (o...
4 respuestas
Necesito saber sección de cable y diámetro de tubo para una acometida de casa de campo. 200 metros
Voy a hacer una acometida para una casa en el campo. La distancia es de unos 200 metros o un poco menos. Había pensado en poner tubo de 50 mm de diámetro con arquetas cada 25 metros y cable de cobre de 16 mm2.
3 respuestas
Caida de tension
Necesito saber como calcular fácilmente la perdida de tensión que tendría un cable. Lo que pasa es que tengo que determinar con que voltaje debo comenzar en un punto de una linea de 2.000 metros para llegar al otro extremo con 380v, la corriente es...
2 respuestas
Consulta REBT
Necesito alimentar a un motor trifásico con un consumo aproximado de 0,5 A, la línea es de 250m enterrada bajo tubo desde el armario hasta el motor. Según he visto en el REBT, es obligatorio que la sección del conductor sea como mínimo de 6mm2 al ser...
3 respuestas
Que cable debo utilizar para instalar una moto bomba centrifuga monofásica a 380 metros de distancia de mi medidor?
Necesito extraer agua de un depósito (yacimiento de agua) pero me queda a 380 metros de distancia del medidor. Pienso usar una moto bomba centrífuga monofásica de 127 a 220v. 60 hz y 2.0 de potencia. ¿Podre echarla andar sin ningún inconveniente y...
2 respuestas
Porque el voltaje cae a una distancia de 1.5 km del generador a carga
Tengo un grupo de 60kw calibrado en 440 v y el cable de alimentación es de 3x70mm aluminio. Y una ventiladora de 25hp El problema es que a una distancia de 1500 metros del generador a carga el voltaje cae demasiado y no logra arrancar la ventiladora...
3 respuestas
Sección de cable para baterías en serie
Deseo conectar dos baterías de 12v 85Ah en serie. Aunque la carga de trabajo sea baja (Apenas unas bombillas de led) ¿Hay una sección mínima para el cable en cuestión que una las baterías?
1 respuesta
Que ocurre si un motor a 380V se queda trabajando a dos fases
Es posible que el bobinado se queme, si es así como prevenirlo
3 respuestas
¿Esta bien poner 2 reflectores de led de 2000w c/u con cable de 4mm juntos en una distancia de 17mts hasta la línea de 220v?
Estoy haciendo una instalación eléctrica y quisiera saber si esta bien el diámetro de 4mm de espesor para conectar los dos reflectores juntos en la misma línea ya que tengo 17mts.
1 respuesta
Avería en Microondas
Tengo un Microondas Panasonic que le saltan los 2 fusibles que lleva. He comprobado que al desconectar un borne de entrada del trasformador y ponerle en funcionamiento no salta el fusible. He comprobado el condensador con un polímetro digital, y...
4 respuestas
Cuántos amperes usar en un breaker para un split de 12000 Btu?
Tengo una duda con un aire acondicionado que debo instalar... Estoy en Latinoamérica, aquí se utiliza corriente 110v-115v, tengo un split de 12000 btu para 110v que voy a instalar, le compre un protector de corriente marca exceline de esos que...
5 respuestas
Dudas sobre secciones y amperajes
Voy a hacer la instalación de la vivienda que estoy reformando y me surgen unas dudas. Para el alumbrado voy a utilizar un PIA de 10 amperios, cable de 1,5 Para la fuerza voy a utilizar un PIA de 15 amperios, cable de 2,5 Ambas cosas (alumbrado y...
1 respuesta
Calculo de sección para alimentar relé
Tengo que activar 4 relés de 24vac mediante 4 interruptores alimentados con un transformador 100va 24vac situado a 600 mts, ¿Qué sección de cable seria el ideal?
3 respuestas
Cable necesario para conexión de Horno 2700w
He comprado un horno Teka de 2.700w, el caso es que el cable que trae el propio horno es: H05RR-F 3G1, 50 mm2. Tenia pensado conectarlo con clema junto con la vitro, que está conectada a enchufe de fuerza que va a un magneto de 25 amperios, pero como...
4 respuestas
Ayuda para calcular el calibre de un motor de arranque estrella triángulo
Quisiera que me respondas hice una pregunta a otro colega tuyo y no me repondiobueno es que te ngo un motor de 100hp y quiero gacer un arranque estrella triangulo pero no se comocalculo el calibre de los contactoresla llave general el alambre para...
1 respuesta
Tengo dos equipos con motor de 2hp, luz 220, por economía debo cambiarlos por equipos que trabajen con luz 110
Me dicen que estos equipos consumen mas luz que los que trabajan a 110, cuando los tenía en servicio estaban en sitios cerrados, sería por eso que consumían más corriente, pues el calor que ambos motores votan es mucho, ¿O será que si los pongo en un...
3 respuestas
¿Cuántos enchufes puedo poner interconectados en un circuito con un cable de 4mm y un interruptor c20?
Resulta que tengo unos 7 enchufes interconectados en serie, es decir, la línea de cable de 4mm que sale del interruptor termomagnético bipolar c20 va a parar a un enchufe directamente y de ese mismo enchufe sigue a otro enchufe y así sucesivamente...
2 respuestas
Duda instalación aislada
Esta es la primera vez que escribo en este foro, y es que ando echo un lio con el tema de la energía solar. Mi caso es el siguiente: he adquirido una parcela en el campo que no tiene posibilidad de conectarme al suministro eléctrico, entonces quiero...
1 respuesta
Duda con los amperios
Si tengo un icp de 15A puedo colocar un int. General y elid. ¿De 40A como le comentaste a otra persona en otro mensaje?. Otra cosa me puedes decir la sección del cable y Amperaje par los magnetos del pozo y de una caldera de gasóleo para una casa.
1 respuesta
Como calcular la caída de tensión
Como calcular la caída de tensión de mi motor consume 17 amperios, sistema trifásico, 50 metros de longitud, su factor de potencia 0.8, el cable que uso es de cobre, en mi país se acepta hasta 5% de caída de tensión, trabaja con una tensión de 220 v...
1 respuesta
Bomba no arranca
Les comento que soy ingeniero en robótica, y conozco de electrónica más no de eléctrica, y tengo un problema, intento conectar una bomba que trabaja a 220V y es de 5hp, la tensión suministrada es bifásica, tengo tres hilos, creo que son dos fases y...
1 respuesta
¿Sección de cable para bomba 5.5Kw a 600 metros?. Cable subterráneo Salida del trafo 415V
Quiero saber hasta que potencia de bomba puedo instalar si dispongo de un cable de 3x10mm2 subterráneo y la alimentación esta a 600 metros de la misma. La salida del trafo es corriente trifásica a 415V. ¿Cuál seria la máxima caída de tensión aceptable?
1 respuesta
Quisiera saber cual es el consumo de corriente por linea de una planta de 125 kva y como calcular las perdidas en la altitud.
Quisiera saber cual es la corriente max por linea de una planta de emergencia de 125 kva, también quisiera saber porque se menciona el consumo de corriente de una planta por fase y no la suma de las tres corrientes.
1 respuesta
Caida de tension cuadro electrico
He montado un cuadro de riego por goteo, 24V maniobra, los solenoides los tengo a 200m del cuadro funcionan a una tensión de 24 quisiera saber la caída de tensión osea cuantos Voltios le llegaría al solenoide.
7 respuestas
Como calcular cable o alambre para colocar una bomba de agua de 1/2 hp de 110v a 100 mts y se conectara a un inversor de 3000w
Como puedo saber que cable o alambre usar para conectar una bomba de agua de 1/2h (375w y 5 A), la bomba de agua es de 110v y se conectara un inversor voltaje de 3000w a una distancia de 100 mts. Es para extraer agua de una quebrada y llevarla hasta...
1 respuesta
Coseno de fi
Hace tiempo que tengo una duda y no la he podido aclarar. La fórmula de caída de tensión es (1,7320 x Resistiv. X Longitud x I x CosFI) / Sección cable. Ahora: ¿Cómo puede ser que si tengo un coseno de fi más chico tenga una caída de tensión más...
3 respuestas
Cuantos motores para un diferencial de 300mA? Motores de entre 300 o 500w
Tengo que instalar un serie de motores y no se cuanto puedo poner por un diferencial de 300.
2 respuestas
Pinzas de coche para 220 alterna
Me gustaría saber si se pueden utilizar las pinzas y los cables de arranque de coche (modelo 800 amperios) para corriente alterna a 220v y un consumo de 8000 w.
3 respuestas
Voltaje vs corriente
Tengo una duda acerca del voltaje y la corriente.. Es decir entiendo que a mayor voltaje se reduce la corriente .. Entonces si se reduce la corriente por que se utilizan conductores más gruesos sabiendo que hay menos corriente... ¿O qué ventaja trae...
5 respuestas
Instalación de enlace, calculo sección por caída de tensión
Me tengo que cambiar la instalación de trifásica a monofásica. De los contadores a mi casa hay 35m ( es un 9'). Quiero contratar 6600 w Hay electricistas que calculan una caída de tensión del 1% con lo que indican que necesito 16mm de sección Otros...
5 respuestas
¿Cuál es la caída de tensión?
Estoy haciendo el cálculo de una caída de tensión aplique está fórmula 2xlos metros son 200metros por el consumo que serían 30 lámparas de 150w más un motor de 3hp osea 10000 aproximadamente ahora bien tengo un consumo total de 14500w osea para...
1 respuesta
Tengo 10 transformadores en paralelo y se baja la corriente
Estoy conectado 10 transformadores(127v a 24v a 20 amp) para unas selladoras de bolsa el problema es que se baja la corriente y el sellado es irregular.
1 respuesta
Instalación acumuladores
Vivo en una vivienda unifamiliar y voy a instalar la calefacción por acumuladores. Me gustaría saber partiendo del cuadro general, que secciones voy a necesitar y numero de hilos hasta cada radiador. En la planta de abajo: Cocina 1200w Salon 2000 y...
8 respuestas
Dimensión y calculo de tablero de control de arranque estrella triangulo para motor de inducción trifásico en jaula ardilla
Necesito hacer un proyecto y quisiera saber la caída de tensión la sección del conductor para un motor de 18 hp con 50 metros de línea de acometida placa motor: E:220/380---- P:18 HP V:3600 rpm COS fi:: 0.8 frecuencia 60 Hz que tipo de cable uso
1 respuesta
¿Cómo modificar fuente alimentación laboratorio?
Necesito algún experto entendido en temas de electrónica o fuente de alimentación para aclarar las dudas que tengo. Dispongo de un par de fuentes de alimentación para servidores (24v 50 amperios) y ahora mismo no les estoy dando uso, entonces he...
2 respuestas
Avería hidrolimpiadora. Condensador.
Tengo un problema con una máquina de agua a presión (hidrolimpiadora) monofásica. Lo que ocurre es que tiene un condensador, entiendo que para el arranque del motor de presión que se me roto 3 veces en cuestión de 3 meses. La máquina no se usa mucho....
1 respuesta
¿Qué sección de cable eléctrico debo instalar?
Me van a hacer una instalación en un campo la distancia entre el contador y el cuadro es de 82 metros la potencia que se va ha dar de alta es 15a Me han dicho que me van ha instalar un cable de 25mm de aluminio y quería saber si esta bien de sección...
2 respuestas
¿Qué llave pongo? Una de de 80 A o una de 100 A?
Resolví un ejercicio de una línea monofásica que tienen un motor de 10 kw, 30 lámparas incandescentes Y 50 lámparas fluorescentes de 40 w c/u El consumo de la P total me da 82,19 A Pero cuando voy a la tabla de corrientes del reglamento... , veo que...
3 respuestas
¿Todos los amperios son iguales?
Pregunto esto porque si todos los amperios son iguales, osea, que cada amperio es el paso de 6,2 trillones de electrones en un segundo (un culombio), ¿Por qué 1 amperio de la tensión de n/casa (que es de 230 Voltios) produce 230 Watios de potencia, y...
5 respuestas
Como conectar un calentador eléctrico trifásico a monofásico
Compramos un calentador para alberca y al recibirlo vimos que es trifásico, preguntamos al vendedor y nos dice que si se puede conectar también monofasicamente, pero no nos envía ningún diagrama, ¿Nos pueden ayudar ustedes
4 respuestas
¿Derivación individual monofásica/230V de Cobre o Aluminio?
¿Alguien sabría decirme ventajas e inconvenientes de una tirada de cable de Cobre o de Aluminio desde contador en fachada hasta vivienda particular? Necesito instalar tirada de cable desde contador en fachada hasta interior de vivienda, son unos 40...
5 respuestas
¿Cuál es el criterio correcto o explicación sobre la caída de tensión?
Ya estube preguntando hace unos días pero la verdad vuelvo a preguntar porque sigo teniendo una duda... Lo que yo pregunté es si por ejemplo tengo que calcular la caída de tensión de ejemplo 50 o 60 metros tengo una fórmula que directamente me arroja...
2 respuestas
Caída de tensión en cable
Necesito instalar una electrobomba de 25 hp 220v trifásica arranque estrella triangulo, esta se encuentra a 210 mts. Del tablero general, me han recomendado que utilice cable NYY triple de 50 mm, 3x1x50mm este va a ir enterrado. Lo que quisiera saber...
1 respuesta
Calculo de caída de tensión en una línea
Necesito calcular la caída de tensión(U) en unos cables y la sección de los mismos. He dado con mucha información, pero todos me dan valores mus disimiles entre si. ¿Es posible que me ayuden a llegar a una buena conclusión?..
2 respuestas
Transformador de corriente 220 a 12v para un sistema de ventilación forzada.
Tengo varias dudas sobre como trabajan estos aparatos. Son los transformadores de corriente de 220 a 12v, y por otro lado lis rectificadores de corriente. Y es que tengo en mi negocio un sistema de ventilación de 12v movidos por 4 baterías de 90ah,...
1 respuesta
Calculo del breaker principal o totalizador
Estoy realizando una instalación de unos breaker en un café internet Ya tengo el calculo de la corriente de cada breaker para proteger de a 10 pcs Son 5 breaker de 40 amp. Pero la duda es como calculo un breaker principal que me controle los 5 breaker.
4 respuestas
Poner iga en cuadro eléctrico
Quería poner un IGA en el cuadro de mi casa. Tengo contratado 5.750 W y mi ICP es de 25 A, mi ID de 40 A y 30 mA de sensibilidad y luego tengo 4 PÍAS/Circuitos de 20A/20A/20A/10A. ¿ Que tal un IGA de 25 A? ¿Protegería bien mi instalación eléctrica?
3 respuestas
La sección de los conductores
Tengo que hacer la instalación de una vivienda y es mi primera instalación entera. Bueno pues me han dicho en una tienda donde e ido a preguntar por el cable que ponga para la linea general de cada circuito, osea, desde el cuadro general de mando y...
1 respuesta
¿Por qué se va la luz y salta el contador?
Me acabo de mudar a un piso y tengo problemas con el contador de la luz. Cuando el horno está conectado salta el automático. No cuando lo enciendo, si no cuando lleva un rato y no para de saltar. También me ha pasado con el secador de pelo. No he...
4 respuestas
Conexion 220/110
Tengo una maquina trifásica que traje desde usa, el problema que el tablero me indica 220v y trae 3 lineas a conectar. ¿El voltaje en usa puede ser 220 trifásica? ¿Cómo es la configuración de 220v por 3? ¿Cuál es la diferencia con 380?
2 respuestas
Cálculo sección cable en CC
Estoy modificando una fuente de alimentación y tengo serías dudas a cerca de cómo calcular la sección del cable necesario entre componentes. Está constituida por un trafo de 220 a 11,5v 4A 50W y tras rectificación y estabilización la regulo a 7,5v 4A...
1 respuesta
¿La cantidad de Amperios que salen de la red eléctrica a la que consume la soldadora de 240 amperes al derretir los electrodos?
Bueno como les e dicho, no puedo entender como es que conecto mi maquina de soldar a la red eléctrica con unos simple cables muy delgados y para quemar los electrodos uso un cable # 1 muy grueso a comparación, en que parte se multiplican los amperes,...
2 respuestas
Calefactor 220v, puedo tomar tierra de la caja no principal?
En un calefactor 220v, ¿Puedo tomar la tierra de otra caja de termomagnéticos que no es la principal? ¿Qué pasa si solo conecto las fases y no la tierra? ¿Por qué que este tipo de conexiones discrimina el neutro?
2 respuestas
Circuitos eléctricos de una vivienda
Tengo que hacer la instalación eléctrica de el aire acondicionado de una vivienda nueva. Son 5 aparatos de 900w y uno de 1750w,¿En cuántos circuitos los divido, que sección utilizo para los cables y que intensidad utilizo para los magnetotérmicos?....
1 respuesta
Instalación eléctrica acumulador de agua caliente 120 litros
Querría saber por favor si la instalación que me ha realizado un electricista es correcta y si he de modificar algo... Os cuento: Tenemos un acumulador de agua caliente eléctrico de 120 litros que me llegó a quemar un enchufe en jna obra nueva... El...
1 respuesta
Calculo de conductores eléctricos
Soy técnico en seguridad electrónica, y deseo saber como calcular el calibre del conductor para alimentar con 12 volts de corriente directa a una sirena de 30watts, a una distancia de 65 metros de mi fuente de alimentación.
1 respuesta
¿ Cuantos amperios tiene que tener las protecciones para una bomba de agua monofásica?
Tengo que hacer un cuadro eléctrico para una bomba de agua monofásica para un pozo. ¿Estaría bien un diferencial de 20 amperios y un magneto térmico de 16 amperios?
1 respuesta
Puedo conectar soldadora a estabilizador de voltaje
Soy nuevo en esto y quiero una orientación, tengo un taller de soldadura, vivo al fondo de sector y tengo mucha variación de voltage, ya una soldadora paso a mejor vida y me recomendaron un estabilizador de voltaje para solucionar este problema, el...
2 respuestas
Como aplicar la ley de Ohm
A ver... Mi problema es que no se como aplicar la ley de Ohm y me gustaría que ayudaran. Para empezar mi problema es que tengo que alimentar cuatro válvulas de vacío con un voltaje de 6,3 V y 2 Amperios cada una ( 8 Amp. En total ) en el rejimen de...
1 respuesta
Me aguantara un magnetoteemico de25A PARA 4 FoCOS de 600w
Cuantos focos de 600w puedo poner en un mismo magnetotermico de 16A
3 respuestas
Sección de cables
Estoy haciendo una pequeña instalación de energía solar fotovoltaica, de la siguiente manera: 2 placas solares de 100 W 5 baterías de coche de 74 ah, o sea 370 ah Un regulador de 15 A En la instalación interior voy a poner 5 tubos fluorescentes de 18...
1 respuesta
¿Por qué aumenta consumo A/A Daikin RYP71L7V1 ?
Tengo desde 2004 a/a por conductos RYP71L7V1. Se ha pasado 11 años enchufado a una clavija que acaba en un magnetotérmico de 16 amperios. Desde hace un tiempo el magnetotérmico salta, lo cambié al enchufe de la lavadora (20A) y también salta. Lo puse...
2 respuestas
Mi cableado esta a 600 metros de la casa
Mi cableado esta a 600 metros y aparte hay escasos transformadores, use cable calibre 12, el voltaje llega a 107v, pero al conectar bombillos, ventilador, va disminuyendo los voltajes, no arranca ni la venera, COMPRE UN AC AUTOMATIC VOLTAJE...
2 respuestas
Que milímetros cable entrada cuadro eléctrico ?
Quiero poner un cuadro eléctrico superficie, tengo termo, lavavajillas y varias neveras quiero poner un magnético general, un diferencial, magnético termo, magnético lavavajilles, magnético neveras. ¿De cuántos amperios los pongo? ¿Y los milímetros...
2 respuestas
Invertí por error los calibres del alambre. Es 0.20 mm para el AWG 32 y 0.16 para el AWG 34
En la pregunta que acabo de formular invertí por error los calibres del alambre. Es 0.20 mm para el AWG 32 y 0.16 para el AWG 34
1 respuesta
Cual es el calor desprendido por un conductor de cobre
Como se calcula el calor desprendido por un conductor de cobre de 1,5 km de longitud y 6 mm2 de sección que alimenta a un motor de 3,5 kw de potencia a una tensión de 230v durante 8h
2 respuestas
Duda ITC-BT 47
3.2. Varios motores. Los conductores de conexión que alimentan a varios motores, deben estar dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga...
6 respuestas
Calculo de rele termico para motor trifasico de 132KW
Estaría necesitando ayuda para poder calcular el relé térmico para un motor trifásico de 132KW y una corriente nominal de 240A aproximadamente el cual esta conectado con un arranque estrella triangulo.
1 respuesta
Calculo para instalación de un motor
Estimados amigos quiero que me instruyan, tengo un motor trifásico de 12HP, y un motor monofásico de 0,5HP. Y quiero saber los cálculos para seleccionar el diámetro de cable, como calcular el contactor adecuado, el relé térmico adecuado y su...
1 respuesta
Cuanto amperes resisten los cables
Cuánto amperes por milímetros aguanta los cables no entiendo más nada porque las térmica viienen de 5 10 16 20 25 32 64 Amperes
3 respuestas
Acometida bifásica + neutro calculo de conductor
Inge buenas tardes a ver si me puede asesorar para el calculo de los conductores para una carga de 120kva
2 respuestas
Consulta problema caída caída de tensión
Quería exponer un problema eléctrico. Nosotros tenemos una estancia con alimentación de un solo cable de media tensión tensión de 13.2kv que se distribuye a través de tres transformadores monofásicos de 45kva a 380v en baja. Lo que pasa es que desde...
2 respuestas
Como realizar una conexión 220 Monofásica de un soplador
Queremos conectar un soplador 220 monofásico pero este no cuenta con ningún diagrama ni manual. Solamente la placa de datos y que es de procedencia española. (Foto) Donde lo voy a instalar existe voltaje de 440 trifásico, y me comenta el eléctrico...
3 respuestas
¿Sección cable para una línea trifásica a 230VAC?
Tengo un generador pero esta conectado a trifásico a 230 V AC. ¿Cómo puedo calcular la sección de cable que me hace falta desde la salida de bornas del generador al cuadro de conmutación? Hay 5 mts.
1 respuesta
Como se calcula el calibre del cobre para el embobinado de un motor ?
La necesito para un trabajo como pasante, ya que este tema no lo vi en la universidad y la información que he encontrado no es muy clara, ¿Por favor me podrían ayudar con este trabajo?
1 respuesta
¿Qué tipo de cable se debe utilizar para extender una red eléctrica domiciliaria, por 300 metros a 220v?
Necesito saber qué cable debo usar para realizar una extensión de la red eléctrica domiciliaria de 220 voltios. Estoy en el campo y me es muy difícil contar con un especialista. Se trata de una distancia de 300 metros y voy a conectar una cabaña.
5 respuestas
Instalación trifásica en un pequeño taller
Pondré un pequeño taller de reciclado de plástico, tengo la trituradora de plástico que tiene su motor trifásico, tengo un inyector manual para hacer pelotitas, tengo 2 lámparas de red para iluminación del lugar que es de 3 metros por 2 de metros de...
2 respuestas
¿Generador para trabajar con dos radiales?
Un cliente necesitaría un generador para trabajar con dos maquinas inductivas radiales de 2200W. Si bien estas maquinas creo que tienen un pico de arranque de corriente en el arranque. ¿Esto es 2200(w)/220(v)=10A de consumo máximo? - Sera máximo digo...
1 respuesta
Que sección de cable pongo para una acometida de 50 metros
Tengo que hacer una acometida de 50 metros desde el caseton del contador hasta el cuadro de protección y necesito saber que sección de cable poner para que aguante y no se me queme, voy a contratar unos 3400 de potencia, la acometida iría enterrada...
5 respuestas
¿Qué porcentaje elijo para el calculo la caída de tensión?
El reglamento eléctrico me dice que desde el origen de la instalación eléctrica hasta cualquier punto de utilización considerando la línea más distante, debe haber como caída de tensión un 3 % de la tensión de servicio... Y si la carga fuera de...
2 respuestas
Duda sobre secciones en acometidas de cobre y de aluminio
Mi duda es como es posible que el cable trenzado de aluminio que pide hora fecsa endesa del poster a el contador, sea de la misma sección que el que se instalaba antes de cobre, antes en monofásico era 2x16 de cobre y hora también pero de aluminio,...
1 respuesta
Porque en las líneas de transmisión, se reduce la intensidad y sube el voltaje, ¿Si la ley de ohm la I es proporcional al V?
Sabemos que la ley de ohm la intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, en pocas palabras a cuanto más voltaje mayor la intensidad, pero en las líneas de transmisión tenemos que el voltaje es alto pero la intensidad es baja y la resistencia igual.
5 respuestas
Ducha eléctrica nueva sólo funcionó 5 min y no volvió a calentar
Instale una ducha eléctrica lorenzeti, vivo en colombia y el voltaje aquí es de 120v, le instale cable nuevo grueso #12 y lo coloque con un breaker de 40A directo desde la caja de breaks totalmente independientes a los otros puntos. Ósea un breaker...
5 respuestas
Calefacción de luz(discriminación horaria)
Tengo una casa de 70m. Tengo cinco acumladores eléctricos. Ahora al hacer obra quisiera saber que linea debo poner o donde tengo que buscar la información. Un acumlador es de 3kw 2 de 2.5kw y 2algo más chicosdicen que hay unos cálculos otros dicen...
1 respuesta
Elabore el calculo de los elementos para un arranque estrella delta de un motor trifásico de 20 HP, 220 V, letra código C, 1750
1. Determine la corriente de arranque (Ia). 2. Seleccione la protección contra corto circuito 3. Determine la corriente nominal (In) 4. Seleccione el relé térmico a utilizar 5. Seleccione los contactores del circuito de fuerza. 6. Determine el...
1 respuesta
¿Qué tipo de conductor o aislación y ducto o canalización es recomenda para una instalación de un motor trifásico?
Mi duda es sobre el tipo de aislación o conductor en concreto a utilizar en una instalación de un motor en un galpón (hay algún tipo en general), yo estaba pensando en un conductor thhn, thwn o xtu En el tema de la canalización tengo considerado un...
1 respuesta
La seccion del neutro en una coneccion trifasica
En una coneccion trifasica ya sacando la intensidad q va a circular por cada cable de bajada tengo la duda si el cable de neutro tendia q ser de la misma seccion q los tres cables positivos o tendria q ser de una seccion q soporte la suma de la...
4 respuestas
Calculo de sección y potencia.
Me gustaría saber como hallar la potencia instalada y potencia máxima admisible, para una vivienda si se ha colocado un automático general de 2x40A, 2 diferenciales de 2x40/30mA y la tensión es de 230V. Y ademas me gustaría saber cual es la fórmula...
1 respuesta
Una freidora a 110 volts la puedo conectar a 220 volts
Tarda mucho tiempo en calentar y quiero que sea más rápido el calentamiento. ¿Se dañaría la resistencia?
3 respuestas
Cual es la diferencia entre un motor trifacico 380 y 220 trifacico, ambos de 3 hp y cual me conviene para un molino de plásticos
Cual rinde más motor trifacico 380 o 220 trifacico. Y tengo 380 en casa, como conecto 220 trifacico
1 respuesta
Poner enchufe de lavadora desde otro enchufe
Antes de nada decir que no tengo mucha idea de electricidad, así que espero que la explicación me la dé como si yo fuera una niña de 10 años. Allá voy... En mi lavadero solamente tengo un enchufe que uso para enchufar la caldera, pero quiero instalar...
6 respuestas
¿Buenas señores quisiera saber como calculo hasta cuanto amper me aguanta un cable de 95mm?
¿En concreto necesito cablear un motor de 340hp con conexión arranque compensado y quiero poner mi cable en paralelo de cuantos mm necesito usar mi cable si tengo una utilidad de 60 a 80% del motor?
1 respuesta
Que sección de cable debo usar?
Quería preguntarles Cómo calcular la sección de cable teniendo en cuenta la caída de tensión de una instalación 80 metros de cañería la cual es alimentada por un motor trifásico que se encuentra a unos 40 metros del tablero principal la casa cuenta...
2 respuestas
¿Desde dónde saco la toma de tierra?
Quiero enterrar un cable, mediante una zanja, para unir un cuadro eléctrico (220v) con uno nuevo que voy a instalar a 130 mt. Me han aconsejado 2 opciones: 1)Meter una manguera de CU-RV 0,6/1KV 3X10MM², con toma de tierra, a lo largo de los 130 mt...
5 respuestas
Campana extractora no funciona
Tengo una campana de la marca cata modelo w-5760 el caso que de repente no funciona se enciende el piloto al activar el botón de la primera velocidad pero el motor no funciona la he desmontado y cambiado el condensador que es lo que normalmente falla...
1 respuesta
Corriente por conductor
Tengo que alimentar con 3 cables unipolares por tubo unos 30 metros una carga de 400 amperes aprox, ¿Qué conductor elijo? ¿De 185mmª?
3 respuestas
Sección en derivación individuales
He puesto calefacción eléctrica en dos ciclos de 7 horas y unos 7200 watios cada ciclo. Tengo contratado 9200 w en monofásico . Con lo que estará 14 horas funcionando. Mi pregunta es la siguiente, actualmente tengo un cable del contador de union...
1 respuesta
Comando de un motor trifásico *con contactor y bobina de 380V *con contactor y bobina de 220V
¿Cuál es la diferencia entre los circuitos? Según me explica mi profesor es la manera en que se conectan las bobinas
4 respuestas
Consumo de máquina
Me gustaría que me dijeras que fórmula debo aplicar para conocer el consumo de una máquina, así como hago, para pasar el consumo que me sale de amperios a kilowatios/hora.
1 respuesta
Cómo usar corriente trifásica 220V
Me he encontrado un cuadro eléctrico con acometida trifásica 380v, y que tiene un transformador del que salen ya tres fases que al medir la tensión entre cada dos de ellas nos marca 220v. Mi pregunta es cómo utilizar estas tres fases de 220v para...
4 respuestas
Cable trifásico con 1 fase de menos sección
Me gustaría saber si se puede hacer un cable trifásico con 3 fases de 25mm2 de sección y sin neutro ni tierra pero resulta que una de las fases se ha dañado y quería saber si en vez de cambiar el cable entero podría cambiar solo ese cable de la fase...
1 respuesta
Preinstalacion A/A
Quiero hacer la preinstalación de A/A para poner un equipo inverter sólo frío posiblemente el Daikin multisplit 2x1 R410. Sería para un salón de 17 m2 y una habitación de 9 m2 . Al preguntar en El Corte Inglés me ofrecieron como spliters FTKS25B...
4 respuestas
Es normal que el cabe 10 se caliente si lo conecto a una ducha corona, el brekers es de 40
Tengo una ducha corona conectada a un brekers de 40 y quería saber si es normal que se caliente el cable cuando se activa el agua caliente.
2 respuestas
Calculo
No se si llamar trifásica ala instalación que nos brinda nuestra empresa eléctrica. El tema es que tenemos 2 lineas vivas y una neutral, acá se le llama linea muerta. Ya que si medimos con respecto a tierra cada una mide : las dos lineas vivas 220 v...
1 respuesta
Tengo un motor de 12v 120w se lo voy a adaptar a una bici me servirían dos baterías de 12 v 7 amp para doce kilómetros
La diferencia con la de 12v 18 amp que es la recomendada es más del doble 17000 pesos cl a 37000 mil pesos cl
1 respuesta
Diámetro del cable subterráneo
Tengo que hacer un tendido de cable subterráneo de unos 450 mts desde el pilar, se va a utilizar para el consumo de tres casas aproximadamente. Termotanque eléctrico, iluminación, pava eléctrica, microondas, y también para una bomba de 3hp que se...
1 respuesta
Sección de línea y automático de protección para freidora de 21kw trifásica +N+T
Me gustaría saber de vuestra opinión para la línea y protección de una freidora de 21kw La tensión existente es de 380/400V , distancia seria de unos 10metros y la intención es meterla protegida bajo tubo corrugado libre de halógenos y 10mm de...
1 respuesta
¿Qué cable uso para llevar electricidad a un trastero?
Vivo en una casa aislada en el campo, y en el fondo, a unos 300 metros, tengo un trastero que carace de electricidad y quisiera acondicionarlo como pequeño taller para bricolaje y manualidades. Utilizo bastantes herramientas eléctricas (taladro,...
5 respuestas
Se puede encender una bomba de 2hp y 220volt a una distancia de 120mts con cable acerado de 2mm de grosor
Tengo 60mts de cable de 7 pelos acerado disponible y quiero utilizar esa bomba .
1 respuesta
BT bifásica España
En una instalación BT bifásica (suponiendo instalaciones antiguas sin haber cambiado trafos de la distribuidora) donde llegan a la vivienda 2 fases que suman 220v y no hay neutro, ¿Por dónde retorna la tensión a la distribuidora? Es decir, si en una...
4 respuestas
¿Calculo de cuadro eléctrico?
En mi actual vivienda me dispongo a cambiar el cuadro eléctrico. He tirado todos los cables nuevos hasta el cuadro, algunos cables los conectaré a un único PIA según los aparatos que van conectados, los paso a concretar: -A.A Salón 2,5mm -A.A...
3 respuestas
Sobre el reglamento de electricidad relacionado con los motores
El reglamento de electricidad dice en el apartado de los motores : Los conductores de conexión que alimente a un motor deberán estar dimensionados para admitir el 125 %de la corriente a plena marcha del motor... Ahora... Eso seria un 25 % más de la...
1 respuesta
Buenas, tengo que conectar unos motores de 12 V 2 amp cada 25 metros de distancia .. Van en paralelo,que puedo comprar para no
¿Qué puedo comprar para no perder La caiga de voltaje por la distancia? Ya intente cámbiele la medida del cable pero aún la sigo perdiendo .. ¿Qué puedo hacer?
4 respuestas
Duda sobre electricidad: ¿Porque existe el cable neutro en el hogar y que función tiene?
¿Me gustaría saber porque existe el neutro en un hogar y que función tiene en una casa?
4 respuestas
Selección de Interruptor Y Arrancador Para motor de 10HP.
Me surge una duda al estar elaborando un proyecto más que una duda creo que seria un buen tema de discusión para los que nos dedicamos ala ingeniería y construcción.. El problema deriva en lo siguiente Tengo que alimentar un Motor Trifásico de 10 hp...
1 respuesta
Calculo De L.G.A
Estoy realizado una reforma de finca. Que esta compuesto por 3 vecinos y servicios comunes. Mi problema es al realizar el calculo de la linea general de alimentación. Calculo la caída de tensión que no puede superar el 0,50%. Calculo la potencia de...
1 respuesta
¿Qué sección debe llevar la acometida de electricidad?
Quisiera saber una cosas sobre la acometida de luz y la toma de tierra. Toma de tierra: ¿Qué sección debería llevar para una vivienda unifamiliar de 140 m2?. ¿Es necesario caja de seccionamiento o valdría con conectarla directamente? ¿La arqueta debe...
3 respuestas
Consulta relé riego para bomba
Tengo un programador de riego Rain Bird de 6zonas con un relé y conectado a las válvulas selenoides. De repente dejó de encender la bomba de riego que es de 1.5 hp. Cuando pongo a regar una zona hace un "tic" abre la válvula pero no enciende la...
3 respuestas
Como sacar la sección de un conductor en un circuito si tengo 2 motores de 5.5 hp cosfi 0.65 y el largo del tramo es 8 metros
¿Cuáles son las formulas y los pasos a seguir?...
2 respuestas
¿Se pueden unir dos líneas eléctricas de 16 amperios y poner limitador de 32 amperios?
Tengo un limitador de 16 amperios para TODOS los enchufes de la casa (excepto lavadora, lavavajillas, horno y vitrocerámica) y otro limitador para cuatro enchufes en la encimera de la cocina y como ha puesto tres acumuladores de 1800 watios 1500...
5 respuestas
Microondas calienta poco
Tengo un microondas sharp doble grill que ya hace un tiempo dio problemas de que en ocasiones calentaba poco;lo lleve al servicio técnico y me dijeron que tras hacer varias pruebas y revisarlo iba bien. El caso es que a día de hoy el microondas o no...
3 respuestas
Instalación Iluminación Jardín a 12 V
En su día compré un juego de iluminación de jardín de 12 V de CA. Contenía un transformador aislado, un cable tipo manguera "con aislante de goma" y 4 "balizas" de plástico (como las solares) con bombillas halógenas de esta tensión. La "ventaja" era...
1 respuesta
Magnetotermico para instalacion electrica Aire Acondicionado
Se trata de un a/c mitsubishi MSZ- HJ35VA de 3,1 kw. Lo he instalado con un diferencial de 40A y quiero poner un magneto térmico. ¿Qué magneto necesito? ¿ ¿Sección del cableado?
5 respuestas
Compré un aire equivocado, tengo 220
Amigos por error compré un aire de 115v, en mi casa tengo 220v, un amigo me dijo quensolo tienen que cambiar una línea por neutro, ¿Qué tan cierto es? Cabe mencionar que ya tengo un aire 220, ¿Qué me recomiendan?
3 respuestas
Se pueden instalar paneles solares a 100 metros de la vivienda?
Estamos valorando instalar 8 paneles solares para una vivienda en una casa auxiliar que tiene unos 34 m2 de tejado a 1 agua y mejor orientación que la casa (S-SE). El caso es que desde la caseta hasta la vivienda hay unos 100 metros de distancia. El...
3 respuestas
Cable para horno Teka HSB635SS
Voy a instalar un horno en la cocina, el cual tendrá una linea solo para el. El modelo de horno es Teka HSB635SS eficiencia de energía A+, que según la documentación su consumo máximo es de 2615 W. Entre la cocina y el cuadro eléctrico hay unos 8...
1 respuesta
Duda sobre la instalación de diferencial en circuito eléctrico con acumuladores nocturnos
Te comento tengo dos acumuladores nocturnos de 1600w los quiero poner en el mismo diferencial. Me gustaría saber si ese diferencial tendría que ser de 32A para poder juntar los dos, y que no me salte cuando funcionen ambos juntos. Pues ahora tengo...
1 respuesta
Sección necesaria para una línea eléctrica
¿Sera suficiente una manguera de 3Gx2.5mm2 de 75m de longitud para abastecer a una potencia de 2700w?
3 respuestas
Batería de condensadores
Mi pregunta es que voy a instalar una batería de condensadores para compensar la energía reactiva de una instalación. La batería es de 105 kVar. Se va tener una cos de fi= 0.92. Mi pregunta es que sección debo tener para alimentar dicha batería de...
1 respuesta
¿Cómo calcular la caída de tensión de un sistema de distribución eléctrico?
Estoy haciendo un estudio de un sistema de distribución y no se bien como hacer el calculo de caída de tensión es decir de los tramos de un transformador de 75 kva por ejemplo que datos necesito saber que ecuación se utiliza y el conductor es 2/0 y...
1 respuesta
Cableado recomendado para instalación A/A conductos
En mi vivienda tengo un equipo de A/A por conductos Mitsubishi PEZ100VJAQ. Recientemente se me averió la placa de potencia y el técnico de Mitsubishi que estuvo en mi casa para repararlo me indicó que los cables que alimentan el extractor PUHZRP100...
4 respuestas
¿Por qué el transporte de energía en Alta tensión?
Mi hijo está estudiando ingeniería en tecnologías industriales, y me ha preguntado por qué se transporta la energía en alta tensión. Mi respuesta ha sido que como P=V*I, si elevamos la tensión, la intensidad será menor y producirá menos pérdidas en...
6 respuestas
Que calibre de acometida de 2+1 deben colocarme si la distancia es a 100 metros.
Me van a instalar una acometida de 2+1 pero la distancia es a 100 metros de mi casa en un lugar rural. En casa tengo 2 aires 110v, un microondas 110v, una impresora, una computadora, una lavadora, un refrigerador, una bomba 1hp, 15 focos ahorradores.
3 respuestas
¿Cuál es la formula para calcular amperes de ICP trifásico?
Sobre el valor para un ICP en amperes llegué hasta esta respuesta: http://www.todoexpertos.com/categorias/ciencias-e-ingenieria/ingenieria-electrica/respuestas/2455494/amperios-de-icp-trifasico En donde ricardonb responde esto: "En realidad serán...
3 respuestas
Conexion de contactor
Quisiera poner un contactor para que me encendiera la caldera, el problema viene porque la caldera tiene su conexión de termostato ambiente, entonces cuando no hay demanda de calor, la caldera de calefacción se queda en modo espera, lo que implica la...
2 respuestas
Cable de sección 2.5mm ¿Que aguante máximo tiene
He realizado una pequeña instalación eléctrica en la caseta cercana a mi vivienda, en dicha caseta no tenia electricidad y la he cogido de el cuadro de mi vivienda. La duda que tengo es que e tirado un cable de 2.5mm de sección, con toma de tierra,...
3 respuestas
Sección del cable de entrada en el cuadro de la piscina
Sr. Experto, ¿Cuál sería la sección adecuada para la entrada del cuadro de una piscina, estando éste a 18 m del cuadro principal y enganchando a éste un diferencial, 2 magnetotérmicos de 10 A para la alimentación del contactor y la iluminaria de la...
3 respuestas
Tengo una línea de unos 22 mts. De longitud de cable de 1,5 mm. Con 4 apliques con 8 bombillas G10 led de 6W c/u funciona a 12V
¿Hay algún problema por la línea de 1,5 mm? Funciona a 12V porque está cerca de la piscina.
2 respuestas
¿Cuántos amperios por fase aguanta un transformador trifásico?
Tengo un transformador trifásico, entrada 440v, salida 220v. Según la placa del trafo aguanta 52A. Intento repartir las cargas de 220v bifásicos. ¿Si miro con pinza amperimétrica cuantos amperios aguanta por fase?
1 respuesta
¿Cómo es el amperaje de los cables en 12v?
Cómo puede ser que cuando compras una piensa para hacer puente a la batería de un auto te las venden y en la descripción dice que aguanta 1000amperes cuando el cable es de 16mm como máximo
3 respuestas
Watios corriente continua - corriente alterna
¿Son iguales los watios de un electrodoméstico que funciona con corriente continua que los de uno que lo hace con corriente alterna? ¿Producen el mismo calor? Me explico: Supongamos una bomba de una pecera. Me interesa que la bomba de el menor calor...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica