Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
Que ocurre si un motor a 380V se queda trabajando a dos fases
Preguntas y respuestas relacionadas
Cómo calcular la protección de una línea o motor
Quisiera saber como se calcula las protecciones de una línea trifásica o de un motor trifásico por ejemplo.
1 respuesta
No enfría congelador
Tengo un 2 puertas Edesa CP-243, con dos motores y 7 años. Hasta ayer funcionaba bien, desconectamos el congelador, con el interruptor correspondiente, para descongelarlo y limpiarlo. Se hizo como otras veces y al conectarlo no enfría. El motor...
1 respuesta
Proteger motor monofásico con guardamotor trifásico
Dispongo de monofásica y tengo un guardamotor trifásico, quiero conectar un motor monofásico y protegerlo con el guardamotor quisiera saber si la conexión que he realizado para proteger mi motor esta bien aquí os dejo el esquema
3 respuestas
Protección de un semicoductor
Como puedo saber la sección de unos fusibles para un semiconductor.
1 respuesta
Caída de tensión en cable
Necesito instalar una electrobomba de 25 hp 220v trifásica arranque estrella triangulo, esta se encuentra a 210 mts. Del tablero general, me han recomendado que utilice cable NYY triple de 50 mm, 3x1x50mm este va a ir enterrado. Lo que quisiera saber...
1 respuesta
Que motor es el adeacuado para un molino de nixtamal?
Tengo un molino de nixtamal y le compre un motor de 7.5 hp, trabaja 15 minutos y se calienta y me recomendaron comprarle mejor uno de 10 hp si lo hago dejara de calentarse o tengo que checar otras cosas de porque se calienta el de 7.5 hp, tiene dos...
1 respuesta
No tengo luz en mi garaje
En mi garaje tengo un motor con una salida de 24 voltios en continua y por desgracia no veo y e arañado el coche en varias ocasiones, me dicen que si pongo un relé podre conectarle unos fluorescentes y así poder tener la luz que necesito .Me podían...
1 respuesta
Problema con Motor Trifásico
Tengo un motor trifásico conectado con partida estrella triangulo (20Kw), he revisado las conexiones del tablero y esta ok, cuando lo enciendo en triangulo comienza a girar ok, pero al momento de hacer el cambio a triangulo la protección térmica...
2 respuestas
Porqué se me queman los relés de automatización de persiana.
Me he decido a probar el tema de la domótica en casa y para empezar quería únicamente controlar dos persianas de la sala que ya tengo motorizadas. Me decidí por el sistema de fibaro, el home center lite y dos roller shutter 2. La instalación del...
1 respuesta
Que sucedería si estoy trabajando en media tensión (13,2 kva) y por descuido, cortocircuito las tres fases a la tierra)
Estoy trabajando bajo protocolo y por desconcentración cortocircuito las tres fases a la tierra, ¿Qué daños o accidente ocacionaria?
5 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Industrial