Que debo hacer para cargar refrigerante 410a y r22 con el mismo manómetro
Preguntas y respuestas relacionadas
Presiones
Me puede decir cuales son las presiones de trabajo, tanto en alta como en baja, con las que funcionan generalmente los split domésticos, con los diferentes gases r22, r407 y r410. También si estas presiones hay que medirlas con compresor parado, o...
1 respuesta
Como se recarga un aire acondicionado
He tenido varios problemas en la instalación de aires acondicionados por el tema de fugas. Suelo instalarlos con cuidado, aunque me siguen dando problemas por este motivo. Tengo que recargar dos aparatos de aire con r-407c. Me podrías guiar para no...
1 respuesta
Uso de puente de manómetros
Quería preguntarte si hay algún problema en usar un puente de manómetros para mirar maquinas que funcionen tanto con r-22, r-407 y r-410, me han dicho que mezclar es malo pero entonces no entiendo porque vienen los manómetros con las 3 escalas.
1 respuesta
Frigorífico ¿Compresor dañado?. Síntoma: tubo succión con hielo tras recarga
Tras venir el técnico y revisar visualmente el no-frost (Fagor fc68 nf) de 12 años, dijo que para solucionar el hecho de que no enfriaba en la parte del frigo pero sí congelaba, tenía que hacer una recarga de gas. Lo que hizo fue colocar una válvula...
2 respuestas
Hacer vacío en la instalación.
Quisiera instalar yo mismo un aire tipo casete marca HIYASU (R410A) 4500 frig. Con bomba de calor y salida para enfriar una habitación contigua por falso techo. Por culpa de la complejidad de la instalación a la hora de colocar el casete, la...
1 respuesta
Carga gas r-410a en split samsung 900 gramos
Compre bomba de vacío, comprobador de 2 vías modelo E8 para r-410a y tengo el siguiente problema: 1) Cuando meto la manguera azul (baja) en el aire samsung inverter de 3000 frigorías no sube la aguja ni marca presión alguna. El aire sale frio pero no...
1 respuesta
Carga del gas 410a
Necesito que alguien me diga paso a paso como cargar un equipo que lleva refrigerante 410a, dispongo de bomba de vacío con electroválvula vacuómetro, balanza, carga de refrigerante, manómetros. Etc
1 respuesta
Perdida del gas
Quisiera hacerte varias consultas que tengo, resulta que me he comprado dos a/a de la marca saivod en las palmas y yo resido en lanzarote por lo que el corte ingles no se hizo responsable de la instalación y yo con los conocimientos de un hermano y...
1 respuesta
Maquina A/A R410A en instalación R-22
Tengo un 2x1 Mitsubishi con refrigerante R-22 al que se le ha averiado el compresor y la placa reguladora. Su reparación me sale por casi 1700 euros. La alternativa que me dan es instalarme una máquina nueva (compresor + 2 splits) marca Toshiba por...
1 respuesta
Recuperar gas R22
¿Se puede recuperar el gas r22, con la unidad interior funcionando en modo caliente? Si la respuesta es que si, decirme los pasos.
1 respuesta