Intento recoger el Gas del Split y el manómetro no llega a 0.
Preguntas y respuestas relacionadas
Orbegozo SRT-180, 3000frigorias R-410. Ni calienta
Quería ayuda y sugerencias sobre el aire que indico arriba,, ante todo saludos y muchas gracias. Comento las medias realizadas. Primero lo encendí para que saliese aire caliente. El ventilador de la condensadora arranca y el ventilador de la...
1 respuesta
Cargar gas en un multisplit de sharp
Estoy instalando un multisplit de sharp y tengo un problema. Debido a una fuga en el sistema he perdido parte del gas. El caso es que tengo que cargar gas en la máquina pues esta no enfría. El gas en cuestión es el R-410A. Y es aquí donde me surgen...
1 respuesta
Una consulta tengo un equipo con las tuberías de R-22 y se pondrá un equipo con 410-A las tuberías se pueden limpiar con alcohoo
Se puede limpiar con alcohoo y con botella de refrigerante 410A
1 respuesta
Fallo y timo en Climatizador johnson
Acabo de alquilar una vivienda en la que tengo el modelo de climatizador Split johnson mnc-30. Todavía no he necesitado usarlo pero he observado que ni enfría ni calienta a pesar de que el compresor aparentemente funciona(hace bastante ruido... Je...
5 respuestas
Dudas el la carga de gas
Desde hace poco tiempo he comenzado a realizar instaciones de splits. Me ha tocado ir a ver reclamos por falta de rendimiento del equipo por fugas de gas en las uniones. Al instalarlos inyecto nitrógeno a 150 psi, lo dejo unos 20 minutos y si no...
1 respuesta
Carga de gas
He hecho el vacío en una nevera de latas y productos sólidos de vending, después le he puesto gas r134 a. Cuando la pongo en marcha el capilar se pone frio pero el evaporador no. ¿A qué puede ser debido?
1 respuesta
Problemas con el refrigerante
Al instalar un equipo (samsung)split de 3.000 frig. Y bomba de calor se hizo el preceptivo vacío y se probó la estanqueidad. Sin embargo, dos meses después el compresor y el ventilador saltan, pero no hay calor ni frío. ¿Cómo puedo comprobar si hay...
1 respuesta
Instalación split con R410 carga
Bueno me gustaría plantear la cuestión en 3 puntos. Primero como realizar la carga de una maquina con 410. Segundo la preinstalación de aire que hay en el canal de gas es de 1/2 y el conexionado de la consola y la motor es de 3/8 no se si esto...
1 respuesta
Instalacion Aire Acondicionado Multi-Split 2X1
Quiero instalar un aire acondicionado multi-split 2 x 1, en una casa duplex, en la planta de la azotea quieren poner la unidad exterior . A unos tres metros bajando la tubería de forma vertical la segunda unidad interior para una habitación de...
1 respuesta
R-410a lectura de presión y temperatura ambiente
Recientemente me he iniciado en el mundo del aire acondicionado, hoy he instalado mi tercera máquina una GREE, SERIE TRENDY INVERTER, aparentemente la máquina enfría y calienta bien después de haber realizado un vacío de unos 15 minutos y haber...
1 respuesta
Como se hace
Mi duda es tengo un juego de manómetros de 4 vías el cual en la escala de baja me marca cada vez que rompo el vació en las instalaciones unas presiones o grados quisiera saber que calidades deben de tener los refrigerantes R22, R407c;R410 a y si la...
1 respuesta
Presiones de trabajo de aacc
Mi pregunta es yo anteriormenten estuve en un servicio de montaje de aacc y antes se trabaja solo con r22 y al no seguir trabajando en el tema me desconecte, he comprado una split 1x1 y my sorpresa fue que ya no era r22 sino r407c el montaje es más o...
1 respuesta
Como se llama el gas refrigerante de mi aire acond.?
Tengo un aire acondicionado con un motor y dos evaporizadores, uno en el salón y otro en la habitación, del año 2004 y marca tango, m gustaría saber como se llama el gas refrigerante que lleva, ya que no m funciona y el técnico m dice que no enfría...
4 respuestas
Carga gas r-410a en split samsung 900 gramos
Compre bomba de vacío, comprobador de 2 vías modelo E8 para r-410a y tengo el siguiente problema: 1) Cuando meto la manguera azul (baja) en el aire samsung inverter de 3000 frigorías no sube la aguja ni marca presión alguna. El aire sale frio pero no...
1 respuesta
Temperatura en manómetros
Quiero instalar unos equipos split en casa de unos amigos y me han dejado toda la herramienta necesaria. Mi pregunta es que en el manómetro vienen varios refrigerantes con rangos de temperatura distintos y me gustaría saber que temperatura...
1 respuesta
Aire acondicionado que gotea aceite
Hace dos años, instalé un equipo de aire aconcionado con bomba de calor en mi casa, con ayuda de un amigo que sabia como hacerlo y tenia las herramientas precisas, además de informarme ampliamente en internet. Hasta este invierno pasado no había...
1 respuesta
Cual me aconsejáis, Daikin o Mitsubishi
Tengo un par de presupuestos en mano para climatizar mediante conductos mi vivienda de 2 alturas (total 160 mtr). 1ª Propuesta DAIKIN ZBQ 125B INVERTER 10.750 frig/h-12.040 kcal/h. Gas R-410. Sistema AIRZONE PLUS + DAIKIN ZBQ 71B INVERTER DE 6.106...
1 respuesta
Aire acondicionado vehículos
Chicho68 y de antemano muchas gracias por tu tiempo. Necesito de su ayuda. El asunto es que me compré un automóvil de esos antiguos autos americanos muy grandes (Ford). Y quiero yo mismo instalarle su sistema de aire acondicionado. Se un poco de...
2 respuestas
Me hago un lio con los manómetros
Quisiera saber cuando se usa el manómetro de alta y baja .y para que sirven las escalas donde pone r-22, r-12 etc.
2 respuestas
Gas refrigerante 406a
Me gustaría saber todo lo relacionado con el gas r-406a, Y sobretodo lo relacionado con los manómetros.
1 respuesta
Coste carga gas R-407
Voy a cambiar el aire acondicionado de sitio, y me gustaría saber ¿Cuánto suele costar una recarga de gas (R-407) para un aparato de 3000f y una distancia entre unidades de 3m.?
1 respuesta
Si tengo el carnet de frigorista, puedo instalar aire acondicionado doméstico aun sin tener el RITE?
Siendo autónomo, en Barcelona ... Llevo años trabajando como instalador de aire acondicionado doméstico, la mayoría tipo 1X1 y multisplit. Tengo el carnet de frigorista RSIF desde el 2011, y el certificado PERSONAL de manipulador de gases fluorados...
2 respuestas
¿Instalación?
Me he comprado un equipo hiyasu de 3000 y tengo dudas para hacer la purga o el vaciado. Este va con r407c ¿Necesito hacer el vaciado? Si es así me podría explicar paso a paso como he de hacerlo. La bomba de vacío me la ha dejado.
1 respuesta
General R410A
Hace dos semanas instale una maquina de estas características ( haciéndole el vacío y comprobando que la instalación estaba estanca deje los manómetros durante media hora sin que se moviera la aguja ) ayer la maquina no enfriaba y mire el evaporador...
1 respuesta
Comprar gas r-410 para alargar tubería de aire acondicionado
Quiero comprar e instalar un aire acondicionado para mi casa(3000 frigorías uso particular)dispongo de bomba de vacío, manómetro para el 410, para hacer las boquillas, en fin, no me dedico profesionalmente a esto, ya que soy autónomo de la...
1 respuesta
Problema con carga de gas refrigerante
Soy instalador de aire acondicionado, y el año pasado me ha pasado con un Nortline 4500 frig (instalación de 4 metros) y con un Johnson de 2200 frig (instalación de 14 metros), ambos con R-407 C, que rendían poco. El manómetro marca una baja presión...
1 respuesta
¿Qué le pasa a mi Aire Acondicionado?
Mi caso es que debido a una reforma me vi obligado a trasladar el split interior de mi aire acondicionado Fujitsu de sitio. Recogimos el gas en la unidad exterior y después procedimos a instalarlo de nuevo tras la reforma. El problema ahora es que al...
2 respuestas
¿Coómo puedo recuperar el gas de un split para luego echarle su carga completa?
Quisiera saber como puedo recuperar el gas de un split para luego echarle su carga completa en gramos. Y como hacer una buena limpieza de un tapón de aceite a un Frigorífico.
1 respuesta
Me puedes decir los cuidados y precauciones a seguir para cargar y recargar 1 equipo R-407C.
Me gustaría que me explicasen la forma de cargar o recargar con el R-407C y que cuidados o precauciones hay que tener en cuenta.
1 respuesta
Mi aire acondicionado de conductos no enfría
Tengo un aire centralizado y desde hace unos días, no enfría. Le he tomado la temperatura en una rejilla y el termómetro se pone a 17 grados pero noto que no sale aire suficiente por la rejillas
1 respuesta
Problemas con la bomba de calor
El aparato en cuestión es un bluesky, este verano perdió, por una fuga en alguna conexión, casi todo el gas (r-407), se volvió a cargar de gas, después de intentar localizar la fuga con agua jabonosa, sin vacíalo completamente y sin hacerle el vacío...
2 respuestas
Fuga r-410a
El tema es que en una instalación de 2x1 mitsubishi, tuve una fuga y cuando lo repare( que era que estaba poco apretado la entrada de baja de la condensadora)no le hice vacío, sino que metí gas directamente y ademas en gas y no en liquido, me puedo...
1 respuesta
Como se carga gas r-407 en estado liquido
Quisiera saber si para cargar gas 407 en estado liquido, tiene que estar la botella bocabajo, tengo una bombona de 5 kilos y el equipo necesita dos, puedo cargar con un peso y el compresor apagado.
1 respuesta
Carga fase liquida
Me gustaría saber porque se le llama carga en fase liquida, como se realiza, y si hay otro tipo de carga
2 respuestas
Aire Acondicionado Zenith de Ventana (No Split)
Tengo un aire acondicionado hará unos 4 años. Solo lo uso los 3 meses de verano. Los de primeros veranos enfrío muy bien, al tercer verano lo hice ver (porque a fines del segundo verano ya no enfriaba tanto) y me dijeron que debía cargarle gas, y que...
1 respuesta
Cambio de ventilador unidad externa AA parecido, las aspas están más afuera, ¿Es problemático?
Se me ha roto el ventilador de la unidad externa del AA por conductos. El técnico ha puesto otro modelo, el cual las aspas están más alejadas del evaporador, aunque dice que es algo más potente. ¿Puede qué se pierda aspiración y en consecuencia...
1 respuesta
Inverter Samsung SH12VADX. Cae en intermitencia al cabo de 5 0 6 minutos de funcionamiento
Se cargo el gas hace 1 año, lo ponemos en marcha y al cabo de 5 o 6 minutos de funcionamiento cae en intermitencia, se para el compresor y parpadean los 2 modos ( 5 WAY ) Modo natural y modo sofocante. Si lo desconecto, vuelve arrancar sin problemas...
1 respuesta
Cortar tubos cobre sin perdida de gas
He montado un split de 3000 frigorías. En la calle con las prisas corte los tubos de cobre para hacer el abocinado y los deje demasiado largos. La maquina ya esta funcionando y todo perfecto. Pero me gustaría saber si hay alguna manera para cortarlos...
3 respuestas
Dudas con un aparato de aire acondicionado inverter de la marca LG
Me han instaladoa una máquina de conductos inveterte marca Lg, la undidad exterior UU30W Y la interior UB30W mi pregunta es que el instalador que la realizó no me hizo el vacío hizo un barrido a la tubería, también en las especificaciones pone que...
1 respuesta
Dudas instalacion AC
Tras instalarme yo mismo el AC, me saltan unas dudas. 1ª.- Tras hacer el vacío y comprobar que no había perdidas, la llave que primero se abre durante unos segundos antes de desconectar la manguera de la válvula de servicio, hasta que el manómetro...
3 respuestas
¿Hacer vacío con el propio compresor?
Como digo en el titulo de la pregunta, es posible hacer el vacío a la instalación con el propio compresor, como es lógico me imagino que la instalación debe de estar vacía sin gas, para luego poder cargar el nuevo gas. Si es posible como se hace paso...
2 respuestas
Recargar gas en un SYWOOD
Me he instalado un AA SYWOOD-9002 (Split 1X1 con bomba de calor de 2200 frigorías, lo fabrica LG). No enfría demasiado y creo que debe haber un problema con el gas. Como puedo comprobar si tiene la cantidad necesaria. Tengo bomba de vacío y gas R-22,...
1 respuesta
Parpadean las luces y no funciona aa split
Tengo un electra inverter 3000 frio calor, lo enciendo y parpadean todas las luces, mire el manual y me dice que la primera luz es por altas presiones del compresor(protección) y la segunda de filtro sucio, pero esta limpio, reseteo el equipo de la...
1 respuesta
R407c y r-410 ¿Mismo material?
Me han contestado anteriormente una pregunta que el material que utilizan ambos gases es el mismo. Pero he leído que los manómetros y el aceite no son los mismos. ¿Es verdad?
2 respuestas
¿Cómo puedo saber si mi bomba de calor firstline fcs 12000ch esta suficientemente cargada?
He instalado una bomba de calor firstline fcs 12000ch, usa refrigerante r407, la instalación es de 4 mts.Al día de hoy ya le he cargado el gas, pero creo que cometí un error y no se si en un futuro funcionara bien;te explico: El vacío lo hice con una...
1 respuesta
Gas 410
Instalo aires pero el otro día monte uno con el 410, cuando lo instale funciono bien pero luego me lo hicieron cambiar de sitio y perdí el gas de la unidad interior al montarlo de nuevo hice el vacío abrí las válvulas del compresor puse los manómetro...
1 respuesta
Presión gas equipo split
Amigos tengo un equipo split de 2300 fr solo frio. El mismo tenía una perdida de gas en la conexión en la válvula del compresor y perdió todo el gas. Pues bien ya repare la perdida y le tengo que hacer el vacío a la cañería de 3 metros para luego...
1 respuesta
Sobre la general 4500 de r22
Tuercas 2000 de antemano agradecerte tu dedicación y molestias. Te oriento un poco llevo muchos años montando maquinas pero con esto de la crisis todo el mundo es montador así que me dedique a las reparaciones a nivel domestico dejando de lado las...
1 respuesta
Carga del aire acondicionado en casa
Tengo un aire acondicionado en casa, (un motor para cuatro split de Daikin), el cual ya tiene algunos años, y estos días ya no enfriaba lo suficiente en comparación con los veranos anteriores, total que hable con una persona para cargar el famoso...
1 respuesta
Carga de r22 por 407
Tengo un aire acondicionado split con gas 407 quiero remplazarlo por r22 ¿Puedo hacerlo directamente o tengo que realizar alguna operación antes?
1 respuesta
¿Presiones en instalación de r-410 casi iguales?
Máquina de conductos con R-410a Funciona "perfectamente"... Enfría rápidamente; Hemos cargado el R-410a con báscula... La máquina es inverter; de las nuevas, es decir inverter hasta el ventilador de la condensadora... El caso es que los manómetros se...
1 respuesta
Desmontar el split para pintar
Quiero pintar el comedor de casa y para ello necesito desinstalar provisionalmente el split, para luego instalarlo otra vez después de pintar. Me gustaría saber que pasos debo hacer al desmontar el aparato y luego volverlo a montar sin que ello...
2 respuestas
Fujitsu aky9u
Tengo un aparato de a/a con bomba de calor marca fujitsu modelo AKY9U que utiliza gas refrigerante RA10A(500grs). Hace unos días me ha dejado de calentar. No está puesto perfectamente a nivel(no sé si es necesario). O no sé si no tiene gas. Como...
1 respuesta
Duda rendimiento inverter
Ahí va una consulta a ver si me puede ayudar. Ayer instalé un a/a inverter samsung de 4500 f en el comedor, lo instaló mi padre que era frigorista, pero está jubilado y se quedó en el freón 22. La duda es que al purgar con la bomba que parece lo ha...
1 respuesta
Agregar Gas R22 a un Aire Acondicionado
Cual es el procedimiento para recargar Gas R22 en un aire acondicionado Split sin tener que utilizar balanza electrónica. Hago referencia a cargar totalmente de cero una unidad o agregar un poco a una en funcionamiento. Aclaro que poseo bomba de...
1 respuesta
Avería frigo fagor innova no frost duotech (BIS)
Pues eso sigo con la avería reflejada con el mismo titulo, ahora por lo que yo entiendo lo que la pasa es que esta falta de gas, tarda demasiado en bajar temperatura y el compresor esta demasiado tiempo en marcha, lo que he observado es que teniendo...
1 respuesta
Ola buen día . Tengo un aire Aire acondicionador no enfría
Tengo un aire acondicionado de 6000btu para ventana le he realizado mantenimiento con un hodrojet y un ácido para limpiar el evaporador varias veces y no enfría como antes tiene 5 años de uso . Cabe destacar que la temperatura esta en la máxima para...
2 respuestas
Hiyasu cuando quiere no enfría
Hiyasu HSE 12 AH03, 3000 frigorias, cuando le da la gana la pones en marcha y no sale frio.(No arranca el compresor de la condesadora exterior) Cuando se pone en marcha correctamente enfria perfecto entre 9 a 11 grados pidiendo la minima de frio....
1 respuesta
Perdida del gas
Quisiera hacerte varias consultas que tengo, resulta que me he comprado dos a/a de la marca saivod en las palmas y yo resido en lanzarote por lo que el corte ingles no se hizo responsable de la instalación y yo con los conocimientos de un hermano y...
1 respuesta
Mi aire acondicionado Firstline no arroja aire, ni frío ni caliente. ¿Será por una válvula?
¿Tengo un Firstline FAC12407CH i ya lo e instalado pero cuando lo enciendo exa aire no exa aire ni frio ni caliente porque? ¿Tampoco exa agua ni nada por favor respuesta rápida. Tengo qué abrir alguna válvula o algún tpon o algo parecido? ¿.
2 respuestas
Un aire acondicionado de 6000 frigorías parece que enfría poco
Recientemente he instalado un aire acondicionado de 6000 frigorías y parece que enfría poco, utiliza el gas r410 esta funcionado con una presión de unos 7 bares e medido la temperatura en el tubo de descarga de unos 20 grados y en el de aspiración...
1 respuesta
Problema desinstalacion split 6000 frigorias
Tengo que desinstalar un split de 6000 frigorías. Con el equipo en funcionamiento, cierro la llave de paso que lleva el refrigerante ("alta") y lo dejo funcionando 1 min. Luego cierro la llave de paso que toma el refrigerante ("baja") y apago el...
1 respuesta
Congelación tubo
Hemos instalado un aire acondicionado de split y al principio funcionó correctamente enfriando bien, ahora ha dejado de enfriar y se congela la tubería fina, la gruesa no se congela pero hemos observado que en la parte de la llave en el compresor...
2 respuestas
Humedad en circuito de a.a
Me gustaría saber como se podría eliminar la humedad en un circuito frigorífico ya que las tuberías han estado expuestas a la lluvia, las herramientas de las que dispongo son una bomba de vacío de simple efectoy un puente de manómetros y la tubería...
1 respuesta
Ayuda con AA que no enfría drepente
Instalé un splt marca Saivod hace una semana y funcionaba perfectamente, y hoy no me enfría el tubo de liquido crea escarcha al igual que la parte de la válvula de este, en cambio el tubo grueso no, y tampoco se enfría, le hice el vacío cuando lo...
1 respuesta
Recoger gas Split
Quiero quitar una máquina de aire tipo Split de 2500 frigorías (más o menos) con bomba de calor y me han dicho que hay un sistema que recoge el gas en la unidad condensadora. Si alguien me hecha una mano se lo agradecería mucho.
1 respuesta
Carga en split
Ayer fui acargar un split marca orbegozo con 1700 grs R-407C, en una primera inspección observo que no tiene ni una gota de gas, con lo que decido echar un poco para ver si puedo ir detectando fuga. Pongo la máquina en frio a fin de que vaya...
2 respuestas
Aparato de aire acondicionado, perdida de gas, causas
Tengo un aire fujitsu con gas r22 y se ha quedado sin gas y no enfría y tengo unas dudas con esa cuestión, una de ella es la siguiente: 1-¿Cómo ha podido perder el gas? 2-Si es un poro, ¿Cómo se repara? 3_si ese poro, esta en mitad del recoriddo de...
2 respuestas
Recojer gas aire acondicionado firslineFCS12000CH R407C 1220g
Tengo un equipo firsline FCS12000CH R407 1220g y quiero cambiarlo de sitio, he leído bastante de la manera de recoger el gas sin manómetros, y no lo tengo claro, la unidad exterior esta a 3m. De la unidad interior, ¿Primero cierro la válvula del...
1 respuesta
Problemas con el aire acondicionado
Tengo un problema con mi aire acondicionado jhonson. El verano pasado y ahora, he notado que cuando lo enciendo funciona bien, pero cuando lleva funcionando unos cuatro o cinco minutos, deja de salir aire frio por la unidad interior, solo sale aire a...
6 respuestas
Aire acondicionado no enfría como antes
Tengo un aparato de aire acondicionado que la unidad exterior la cambie de sitio por una reforma y deje los tubos un tiempo sin tapar el extremo aunque mirando hacia abajo, para que no le entrara agua. AL tiempo el técnico conecto los tubos y los...
2 respuestas
Como recargar 407c
Haber si me podíais ayudar nedcesito hacer una recarga de gas 407c, el equipo que tengo en casa no enfría bien, evapora a 12/11ºc, tengo entendido que lo debería hacer a unos 6/9ºc, ademas el tubo de alta se congela y no quita lo curioso es que en...
1 respuesta
Problemas con 2 frigobar comrpesor de 1/8
Como se cuando el tubo capilar se encuentra obstruido gracias hola me gustaría que me orientaran un poco me he topado con varios refrigeradores de 1 y 2 puertas el detalle que tuve fue el siguiente tengo 1 frigobar de compresor de un octavo y tengo...
1 respuesta
¿Qué grado de vacío alcanzas con un compresor de nevera?
He leído que usaste un compresor de nevera para hacer el vació. Me interesaría saber ¿Cuál es el grado de vació que alcanzas? Yo compre, ¿Ante las dudas que formulaban otros? ¿Expertos?, una bomba de vació, ¿Pero tengo en mente algunos otros?...
1 respuesta
Preguntas aire acondicionado
Tengo en casa un equipo Carrier (conducrtos) 38YL-YLS; se compone de una máquina exterior con dos ventiladores y una interior. Cuando hace frío (<5ºC) la máquina exterior hace escarcha por lo que aunque es capaz de realizar un desescarchado, no...
5 respuestas
Bomba de calor no calienta. Medí presión en alta y baja y me daba casi igual (sobre 15 bar). ¿Cuál es la presión correcta?
Un A/A LG de 10000 Fr tipo caset de R - 410 no calienta, este verano enfriaba bien y al comenzar el invierno calentaba bien pero hace poco no calentaba mucho, esta en un bajo comercial la evaporadora y condensadora en una terraza de 3º piso. Medí...
3 respuestas
Carga de gas 410a maquina lg
Mi maquina de aire acondicionado, tenia una fuga y se la he reparado, le quedaba un poquito de gas pero nada de na, en una palabra un fiuu y ya esta je je je, lo que e pensado hacer es comprar una bombona de un kilo, ya que la maquina me pone 0,99 y...
1 respuesta
Cuando usar manómetros
El manómetro de baja lo debe usar siempre que quiera saber el rendimiento del equipo frigorífico que necesita comprobar, el manómetro de alta se conecta en las tomas de alta, generalmente en las maquinas de aire acondicionado domestico, esta dentro...
1 respuesta
Saber si le falta gas.
Tengo un aparato de aire acondicionado, que creo, que no enfría lo necesario, pues cada ver necesito bajar más la temperatura del mando, para notar más confort en la estancia. ¿Cómo puedo saber si le falta gas y que pasos hay que seguir para hacer...
1 respuesta
¿Una maquina de aire acondicionado que lleva gas r-407-c, se puede cargar con gas r-22?
Necesito saber si una maquina de aire acondicionado que lleva gas r-407-c, se puede cargar con gas r-22.
1 respuesta
Problemas con compresor de 1/8
Me gustaría que me orientaran un poco me he topado con varios refrigeradores de 1 y 2 puertas el detalle que tuve fue el siguiente tengo 1 frigobar de compresor de un octavo y tengo una exibidora de referscos chica de comrpesor de un octavo tbm el...
1 respuesta
¿De dónde es la marca de a/a dicore?
Tengo dos a/a de la marca Dicore, pero no tienen manual de instrucciones( so de 2ªmano)y uno pone E5, que no sé que significa y el otro pone E3 que según me han dicho se refiere a la sonda. El gas es R-410 y la boquilla que tiene es para R407 .Tengo...
1 respuesta
Comprobación de carga de un split con R410A
Para comprobar si la carga de un equipo (Panasonic mod: CS-V12CKP)con refrigerante R410A cuales son los pasos a seguir. Y agradecería información extra de este gas y como proceder con el, en recargas, etc. Tambien agradeceria links interesantes de...
1 respuesta
Cargar R410 con manómetros
Tengo un aire acondicionado que he instalado recientemente y por culpa de una fuga en una soldadura he perdido según manómetros 4 kg de presión de gas y por lo tanto la maquina no funciona correctamente. Me han comentado que se le puede cargar gas...
1 respuesta
Fuga cañería a. Acond. Uso industrial
Tengo un pequeño problemita. En un equipo de aire acondicionado se presentó una fuga de gas más el lubricante, antes de entrar a la etapa de condensación (serpentín), en lo que me gustaría que me ayudaran es en el procedimiento a seguir para reparar...
1 respuesta
Bomba de calor que calienta bien
Tengo una máquina daikin de conductos con R22 y 6 años, que no calienta lo que debería, la he cargado a conciencia con vacío y báscula (1800 grs.) Según placa, pensando que el problema era la carga. Debería consumir 10 AMP trabajando bien pero se...
3 respuestas
Fuga de gas
Recientemente heobtenido el titulo de Instalador/Manteneor en climatización, aunque lo cietos es que desde hace más de un año veno montando splits. Tengo un problema con un split marca daitsu que monté hace 2 meses y medio aprox. Antes de montarlo...
3 respuestas
Presión r 407
He tenido que cargar un equipo de un amigo que es marca sogo de 3000 frigorías. Lo que no se la carga de gas que debe de llevar. Yo le he metido 3 kg de presión de aspiración. Pregunto si esta bien, ¿O a de llevar más o menos?
1 respuesta
Cargar gas en máquina sin nada de gas
El aire acondicionado de mi casa tuvo una fuga y ha perdido todo el gas. Ya he reparado la fuga y tengo el gas para cargarlo. Se que tengo que hacer vacío y tal, pero mi duda reside a la hora de meter el gas. La máquina tiene que llevar una carga de...
1 respuesta
¿Cómo se carga refrigerante?
Recién empiezo en esto de la refrigeración y mi pregunta es como cargo los refrigerantes a un sistema . 1.Por la alta, ¿Baja o linea de liquido? 2. ¿Depende de los refrigerantes?, por ejemplo para r22 o r410, r 134a o r502, ¿Cómo se hacen?, ¿Y se...
1 respuesta
Pregunta sobre carga del r407c
Me han comentado que para la recarga del r407c se puede hacer como gas, y ademas deberé tener el equipo en marcha
1 respuesta
Cargar gas refrigerante r-22
Me gustaría que alguien me dijera (más o menos) como y que necesito para hacer una carga de gas refrigerante r-22 a un aparato de aire acondicionado de 1800 frigorías de la marca sharp.
1 respuesta
Mi aa no funciona por culpa del mando
Tengo una máquina de aire acondicionado de la marca fujitsu un poco antigua pero que iba genial tanto en bomba de calor como en aire frio, pero perdí el mando a distancia hace un par de meses y compré uno universal. Tuve que ajustar la frecuencia del...
1 respuesta
Desconexión error 4
Equipo marca airkool bomba calor R 407 C 12000 btu. Al inicio arranco y válvula de alta congela, mido en baja y me da -6º al cabo de 5 minutos cae sistema y me indica error 4. Ninguna información en documentación, al entender que está falto de gas,...
1 respuesta
Cargar de R22 una maquina
Tengo una maquina de aire acondicionado en casa, y me han dejado unos manómetros, y yo he comprado una botella de gas refrigerante R22. Resulta que tras intentar cargar la maquina no sube de presión ni carga nada. ¿Cómo debo hacerlo para cargarla?...
1 respuesta
Aire acondicionado de ventana.
Tengo un equipo antiguo de ventana, que quiero sustituir por un split nuevo. Me gustaría poder recuperar el gas del viejo, pero no tiene obuses para llaves allen, ¿Cómo lo hago?
1 respuesta
Purga y carga de gas en equipo split
Tengo un equipo de AA tipo split que todos lo años deben de cargar gas, según una persona que trabaja en el ramo me dijo que primero habría que hacerle vacío, cosa que aparentemente nunca se lo hicieron y ademas me dijeron que el vacío lo realiza el...
1 respuesta
Sobre sustituto r22
Pues bien tengo que cargar un equipo centralizado con refrigerante r22(ya lo he echo varias veces con otros equipos y todo ok.) Pero me encuentro con el sustituto r427a y va a ser la primera vez que trabaje con este gas y por esto tengo dos dudas....
1 respuesta
Instalación de aire acondicionado 2x1
Somos una empresa que reforma locales comerciales y nos hemos aventurado a instalar un aire HIYASU 2x1. El equipo está ya instalado pero no funciona. El cliente está cabreado y no hemos encontrado a nadie que pueda venir con la prontitud que su...
1 respuesta
Como cargar de gas un aire acondicionado.
Me han dado un aparato de aire acondicionado pero no tiene gas, el tipo de gas es R22, quisiera saber como se carga. Paso a paso.
1 respuesta
A/a firstline no da calor
Tengo un problema con el a/a firstline fcs 12000 ch . Resulta que lo pongo en modo frio y va muy bien pero al pasar al modo calor, ¿Este salta y a los 6 u 8 segúndo se para? Le he metido carga nueva de freon los filtros estan limpios a y el compresor...
1 respuesta
Problemas con minisplt
Como puedo determinar cuanto gas refrigerante requiere un minispilt, sin importar el tamaño del equipo, ya que en los refrigeradores te dice el peso de refrigerante que necesita. Y porque al cargar gas refrigerante en el minisplit la linea de alta se...
1 respuesta
Manómetros
Como funcionan los manómetros para la carga de un aire acondicionado con r22.
1 respuesta
El compresor suda
He cambiado el compresor de una nevera, he hecho el vacío y lo he cargado de gas y me encuentro conque no enfría lo suficiente y el compresor suda toda la carcasa exterior. ¿Qué le sucede?
1 respuesta
Como cargar gas r410
Mi problema es que al montar una bomba de calor LG perdí parte del gas, y tengo que cargarlo otra vez, pero no se como se hace. Tengo la bomba de vacío y me han dicho que se hace en liquido con la maquina parada, haciendo primero un barrido, pero el...
1 respuesta
No enfría
Alguien me puede explicar paso a paso que debo hacer para repara un aire acondicionado que tira aire pero no enfría (Funciono bien más o menos 3 años)
1 respuesta
Necesito ayuda para saber cómo se carga gas en un equipo de aire acondicionado
Félix te escribo porque me he encontrado con aire que me ha perdido gas ( r407 ) ahora tengo que cargar de gas el compresor, pero no tengo ni idea de como hacerlo. ¿Primero tengo que quitar todo el gas que hay en el aparato no? ¿Cómo se hace? ¿O...
1 respuesta
Hacer carga de aire r22
Me podrías explicar los paasos a seguir para hacer una recarga de aire en mi equipo. Soy algo torpe y me pierdo leyendo lo que he encontrado por hay por favor dime los pasos a seguir
1 respuesta
Recuperar gas de un aire acondicionado
Tengo que trasladar una maquina de aire acondicionado con 410A y otra con R22. Me gustaría saber si hay alguna manera de meter el gas en la condensadora y después cerrar las válvulas para que éste no se pierda. Así después solo haría falta hacer un...
2 respuestas
Cargar gas R 410
Este refrigerante no se recargar, me explico, no podemos cargar la parte que falta sino que hay que sacar todo el refrigerante y realizar una carga nueva. El 410 se carga en fase líquida y con la máquina apagada.
1 respuesta
Gas de Aire Acondicionado R-22 ò 407
Deseo instalar el aire acondicionado en casa, me he estado informando en varias tiendas, en unas me dicen que el gas R-22, va ha desaparecer y en el caso de los aparatos que utilizan este tipo de gas, tendrián que cambiar todo el circuito para...
1 respuesta
Como conectar los manómetros
No se si te llega esta pregunta repetida si es así lo siento es que no me aparecen en mi preguntas activas. Hola mi pregunta es la siguiente: he instalado un splid y antes de abrir las válvulas quiero hacer el vacío a los conductos, me han dejado un...
1 respuesta
Reciclado de refrigerante
Hay algún sistema que yo pueda recoger el gas de mi equipo de aire acondicionado para después volver a metérselo.
1 respuesta
Uso de puente de manómetros
Quería preguntarte si hay algún problema en usar un puente de manómetros para mirar maquinas que funcionen tanto con r-22, r-407 y r-410, me han dicho que mezclar es malo pero entonces no entiendo porque vienen los manómetros con las 3 escalas.
1 respuesta
Aire acondicionado Split, ¿Es normal que que el caño de 1/4 este frío?
Quería preguntar si es normal que en un aire acondicionado tipo Split trabajando para enfriar el caño de 1/4 este frio. Esto es así desde que lo instalaron.
2 respuestas
Pregunta sobre las tuberías A/A
Tengo preinstalación del a/a con tubos 1/4 y 3/8 y estoy interesado en ponerme un split de 3000 frigorías. La mayoría de marcas te indican que los tubos han de ser 1/4 y 1/2. ¿Por qué esa diferencia en los tubos si las prestaciones son las mismas?...
2 respuestas
Como guardar r22
Como recoger refrigerante en un minisplit que tiene nada más una válvula de servicio por el lado de baja saludos.
1 respuesta
Llenar de gas
Sr Felix Terraco Tengo un Firstline FCS12000CH Me lo instalo un particular y se escapo el gas, en el primer día y ahora no quiere venir a arreglármelo. He comprado una botella de 5 Kg de R407C Pero no se si debo vaciar primero todo El gas que pueda...
1 respuesta
Presión y temperatura 407c en bomba de calor
Instale un split y me produce ruido,(pude ser que produzca vibraciones el compresor con algo) tuve que realizarle una carga en verano y creo que me pase, no se, la lectura que ahora me hace es esta (bomba de calor): 25bares, 53cº tubo de aspiración,...
1 respuesta
Bomba de calor que no rinde
Tengo un equipo LG de 410 no inverte que no me rinde, calienta hasta 30º y de ahí no pasa. Estando la temperatura en la calle a10 º y en casa a 19º La presión llega hasta 18 kg, el gas está metido a báscula y las baterías están limpias, he comprobado...
2 respuestas
Duda split fujitsu y carga de gas R22
Me gustaría que me respondierais a un par de preguntas: 1º- acabo de adquirir un split de la marca fujitsu mod. ASY12LSBC. Es inverter de 3000frig/h con bomba de calor y me gustaría saber de que sección tienen que ser los 4 hilos de interconexión...
3 respuestas
Duda sobre tipo de gas de un a/c mca Carrier
Espero me puedan ayudar. Tengo un a/c mca. Carrier de 1/2 tonelada, pero no esta enfriando como debe ser, yo casi estoy seguro que es por falta de gas, ya que todo funciona normalmente, la duda es que no se que tipo de gas lleva y cuanta presión debe...
1 respuesta
Cargar gas bomba de calor
Vivo en un piso de obra nueva y hace un tiempo, tras ver que el aire acondicionado no funcionaba (no enfriaba) me comprobaron en el tanque de la azotea que estaba completamente vacío de gas. Puede ser que no se cargar o puede ser que haya alguna...
1 respuesta
No logro agregar Gas R22 a Split 4500 Frig.
De nuevo con una duda sobre refrigeración, resulta que tengo un split de 4500 frigorías, aclaro que no es mi primera vez de recarga de gas a un split, lo que me sucedió al querer agregar gas a dicho split es que no logro agregar Gas desde la garrafa...
1 respuesta
Recarga de r-22
Tengo que poner a punto un split de aire acondicionado con bomba de calor y tengo todo el material y el gas pero no me sé el procedimiento ¿Me lo podríais indicar?.
1 respuesta
Funcionamiento compresor inverter
Acabo de instalar un multispilt 2 x 1, marca Daikin. El compresor es inverter y tiene dos splits que dan 2700 y 2200 figorías. La pregunta es la siguiente: Yo programo temperatura en calor por ejemplo de 24 grados, y cada "X" tiempo he comprobado que...
1 respuesta
Como se quita el refrigerante R410a totalmente de la condensadora
Les agradecería me indicaran como se quita totalmente el gas r410a de el equipo, (es un equipo doméstico por tanto solo tiene obús en el tubo de baja) ya que se le fue el 70% del gas por una fuga y como ya he reparado la fuga y este tipo de...
3 respuestas
Tengo unos aires acondicionados de la marca Daikin desde hace 15 años, es necesario añadir refrigerante.
He apreciado que enfrían menos, y supongo que pasara como con los coches que se deben recargar, lo único que les he hecho estos años es limpiar los filtros después de la temporada de verano.
2 respuestas
Normativa sobre preinstalación de a/a
Me gustaría que me orientarais sobre la norma para hacer preinstalaciones de A/A, entorno al nº de hilos a dejar, si hay que dejarla con nitrógeno y a que presion; y sobre los precios.
1 respuesta
Gas ecológico y valoración de un aire.
Me gustaría saber que hay de verdad en lo del gas r410, ¿Qué dicen que sustituirá al r22? ¿Conviene comprarse ya modelos con ese gas? ¿No habrá repuestos para los modelos antiguos? Por otro lado, y lo que más me interesa: que aire acondicionado para...
6 respuestas
Recargar r-410-a
He tenido fuga en una bomba de calor(el aparato prácticamente no calienta nada). He cerrado la válvulas, cambiado tubos nuevos y he hecho el vacío y ya no pierde. La unidad exterior aun conserva algo de gas. ¿Puedo cargar gas aparte del que ya...
1 respuesta
Split nuevo no enfría lo suficiente
He comprado un split daewoo nuevo de 12 000 btu el cuál fue instalado en el dormitorio. Los 3 primeros días funcionó perfectamente, luego comenzó a salir el aire menos frío y casi no enfriaba era un aire más bien fresco. En la tubería más gruesa...
2 respuestas
Instalar dos split en un solo compresor.
¿Se pueden instalar 2 split en un compresor de una sola salida? Tengo un copresor de 7500 frig, y dos split de 3000 frig, ¿Se podrían conectar las dos unidades con un repartidor? Los he visto en el catalogo de salvador escoda en accesorios de A/A. La...
5 respuestas
Añadir r410a
Tengo que instalar un equipo johnson MAE 30BC R410A, a más de 12m de distancia compresor del evaporador. En la placa me dice añadir 80grs. He leído que lo tengo que añadir liquido. Hace falta alguna pieza especial para la carga de liquido, conectada...
1 respuesta
Split para ¿Exceso gas?
Split ROCA YORK de 3000 fr instalado en salón de 30 m2, en casita de madera. Al principio, funciono perfectamente (medido en salida 9º C). Dejo de enfriar, por fuga de gas por mal abocardado. Un amigo recarga con 1,8 kg de R410, lo que le indicaban...
1 respuesta
Nieve en tubo de aire acondicionado
Tengo un a/a tenia nieve en los dos tubos he realizado una carga pero de los 1100g que tenia que haber entrado solo a sido 500g aprox. He enchufado la maquina y ahora solo hace nieve el tubo de liquido es decir el fino el de 1/4, pero la maquina...
1 respuesta
Purgar un Split
Mi pregunta es como le saco el aire a la cañería de un acondicionador de aire split como se hace el barrido o purga de la cañería, cual de las roscas de los caños tengo que dejar abierta la fina o la gruesa y cuantos segundos o minutos para volver a...
3 respuestas
Reparacion equipo CARRIER.
Estoy reparando un equipo CARRIER de conductos que presenta el siguiente problema: Estando en modo frio lo ponemos en marcha y solo arranca el grupo ventilador de la unidad interior. Compruebo que llega alimentación a la unidad exterior, que la...
1 respuesta
Distancia tubos entre compresor y split
Llevo poco tiempo instalando y mi problema es el siguiente: Tengo que instalar una maquina de 4000 frigorías y gas 407 con una distancia de tubo de 25m y un desnivel vertical de 3m, el problema esta en que la distancia máxima que especifica el...
1 respuesta
Forma de cargar R-407C
Me gustaría que me explicasen la forma de cargar o recargar con el R-407C y que cuidados o precauciones se deben tener en cuenta.
1 respuesta
Recargar gas r-410-a
He tenido fuga de gas en un LG bomba de calor por una fisura en una instalación que discurría entre un falseo. El caso es que la maquina no calienta nada. Recogí el gas que quedaba en la unidad interior y cambie los tubos completamente nuevos. He...
1 respuesta
Desintalar unidad split
Necesito saber como debo hacer para almacenar el gas refrigerante en la unidad exterior para poder, posteriormente, desmontar las unidades y trasladarlas a la nueva ubicación. He hecho instalaciones de equipos pero este tipo de trabajo aun no lo he...
2 respuestas
S.O.S ¡Ayuda por favor! Problema con la instalación del aire acondicionado
Tengo una preinstalación de aa en El piso. He comprado un Panasonic inverter para ponerlo pero he tenido que soldar un metro mas de tubería porque la preinstalación era corta. Después de hacerlo todo ( soldadura fuerte) abocardados y vacío con la...
2 respuestas
Realizar prueba de vacío de mi equipo
Quería saber como se realiza la prueba de vacío.
1 respuesta
¿Daitsu DS9HTA qué tipo de gas y qué cantidad lleva?
Tengo un AA DAITSU DS 9HTA, me a perdido el gas pero la placa de características se ha deteriorado y no sé el tipo de gas (creo que es R407), ni la cantidad de gas que tengo que poner. ¿Alguien puede ayudarme?
1 respuesta
Aire acondicionado Firstline
Estoy realizando la instalación de este aire. Esta todo montado split condensadora tubos de liquido y de gas. Pero en el manual hay algo que no me queda muy claro. Dice que una vez hecho el vacío se abre la válvula de liquido 90º durante 10 segundos...
1 respuesta
Quitar split de A/A para pintar
Tengo instalado en el salón de casa un split con compresor exterior colgado en la pared (con fácil acceso-terraza). Necesito desmontarlo entero para trasladarlo a otra parte de la vivienda. ¿Puedo mantener todo sin que se pierda el gas?. Me gustaría...
1 respuesta
Bomba de vacío para a.a.
Señor drgs: En relación con una pregunta que le formulan sobre la utilización de una bomba de vacío en R-22, R-407 y R-410, decirle que no es correcta su respuesta. La bomba de vacío que se usa con el R-22 no sirve para los otros gases, ya que el...
1 respuesta
Recuperación de refrigerante
Muy agradecido de antemano por tu atención. Mi pregunta es muy concreta:Que pasos debo dar para recoger el refrigerante de uin sistema de A.C.(Simple split)en el deposito de liquido, ¿Ya qué debo instalarlo en otro sitio. Qué precacuciones debo...
1 respuesta
El split se congela
Tengo un aire acondicionado de la marca haas, i el split se congela y no sale agua por el desagüe. Se ha quedado bloqueado el compresor en dos ocasiones y he tenido que quitar la electricidad y cuando lo vuelves a conectar se desbloquea, pero opino...
1 respuesta
¿Cómo se hace el calculo para cargar un equipo con r-410?
¿Sabes cómo se hace el calculo para cargar un equipo con r-410?
1 respuesta
Como cargar gas aire acondicionado
Mi suegro se ha empeñado en recargar él el gas del aire acondicionado y me ha hecho comprar una botella de gas y un manómetro, el problema es que cuando nos ha llegado el manómetro las roscas de salida de la manguera de baja y alta son mas anchas que...
1 respuesta
Unidad aire acondicionado 2 splist tubos cruzados.
En una unidad de aire acondicionado de dos splist se cruzaron los tubos y solo funciona si se encienden las dos unidades interiores, encendiendo individual una enfría y otra no, ¿Se puede recoger el gas para cambiar los tubos sin perderlo ni hacer...
2 respuestas
Congelación en evaporador
Tengo un aire acondicionado General electric, ahora no recuerdo que modelo y me lo instalé yo mismo hace tres años, la cuestión es que el año pasado no lo usé (no hizo falta)pero este año al ponerlo en marcha no enfriaba, así que procedí a cargarlo...
1 respuesta
Split Electrolux F/C problema desp de reemplazar compresor
Comento el problema. Tengo un equipo marca Electrolux 3000 Frio /Calor con R22 que quemo el compresor poniendose a masa aparentemente porq tuvo una fuga de gas aparentemente. No soy tecnico, los trabajos los hago para mi y familia. Reemplazo el...
1 respuesta
Instalando AA
Me he comprado una AA sencillito marca Astro de 3000 frigorías y bomba calor. He procedido a la instalación del mismo, colocando split y compresor y los tubos que los unen (6 mtrs.). Bueno conectado todo, resultado no enfría, el problema por lo que...
1 respuesta
Quitar aire acondicionado y poner uno nuevo
Me estoy iniciando en el mundo de la instalación de los aires acondicionados. Desearía realizarte una pregunta por favor . Voy a quitar un aire que su gas es R-407, en dicho lugar tengo que montar un aire nuevo pero de gas R-410 . ¿Podría montarlo en...
1 respuesta
Aire acondicionado LG K12AH Tengo problemas con él la carga es buena no tiene fuga pero tengo problemas no me enfría que sera
LG K12AH Aire acondicionado LG K12AH Tengo problemas con él la carga es buena no tiene fuga pero tengo problemas no me enfría que sera Todo funciona correctamente pero el aire Nolo enfría
1 respuesta
Deshidratado de tuberías y otras lindezas
He comprado un acondicionador de aire en El Corte Inglés y me lo han instalado ellos mismos, pero no me han hecho algunas cosas que creo importantes y que, para más INRI, estaban reseñadas en el presupuesto de la instalación como tareas a realizar....
3 respuestas
Se me oxidan las unidades exteriores
Compré hace 2 años unos aires pequeños de 2000 FRgs. HEIKKO a un frigorista, pues me dijo que también irían bien y que además pedí el gas nuevo y los tengo en R22 ahora. Las maquinas van bien. Tengo 14 instaladas, pero se me oxidan por arriba la tapa...
1 respuesta
Cambio de maquina r407c por r410a
Se puede instalar una maquina con gas r410a en la instalación que hay funcionando una maquina con gas r407c, o por el contrario hay que hacer una limpieza con nitrógeno.
2 respuestas
Compresor se para cada 6 minutos
Yo también soy instalador y aunque tengo algo de idea en reparaciones no es mi fuerte, el caso que te traigo es el aire acondicionado de mis padres, no tiene marca pero nunca ha dado ningún problema, el caso es que el compresor para cada 6 minutos...
1 respuesta
Rango de temperaturas en carga optima de r22
Estuve leyendo algunas de las preguntas y repuestas aquí anunciadas respecto al tema de como alcanzar una carga optima de gas refrigerante r22 en un aire acondicionado, y quiero saber cuales son los margenes de los valores entre la diferencia de la...
1 respuesta
Como hacer el vacío cuando no hay gas
Pues esa es mi pregunta y como han de estar las válvulas del compresor para hacer el vacío cuando no hay gas. Tiempo que ha de estar la bomba en marcha y forma de finalizar esta operación.
1 respuesta
Gas en los aparatos de aire acondicionado
Me van a colocar un aparato de aire acondicionado de la marca Daikin y creo que es el FHYBP71B. El tipo de gas que lleva ¿Es el actualmente correcto? ¿Puedo reclamar que pongan el gas que actualmente es el legal? ¿Es posible cambiar el tipo de gas?
1 respuesta
Cambio de lugar de un split
Tengo un samsung inverter y quiero cambiarlo de habitación, pero no se como recuperar el gas, si hay alguien que me lo pueda dicir.
1 respuesta
R 407c ó r 410 a
¿Me podrías explicar la diferencia entre los gases R 407C y R 410A? Sobre todo me gustaría saber si hay diferencia de precio al hacer posteriormente una recarga.
1 respuesta
Tadiair inverter se detiene de golpe.
Aver si puedes ayudarme.. Tengo un A.A inverter tadiair .. Lo pongo en funcionamiento en calor y comienza funcionando bien va aumentando la potencia progresivamente y calentando bien, pero a los 4 o 5 minutos se detiene de golpe. Ejemplo: lo pongo a...
7 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Calefacción y Aire acondicionado