Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
Calculo de grupo electrogeno segun el factor de potencia
Preguntas y respuestas relacionadas
Una ups de 1kva a cuantos computadores
Una ups de kva a cuantos computadores suministraría y a cuanto equivale un kva en kw
1 respuesta
Grupo de 15kva. Puedo arrancar bomba de 7,5kw con variador de frecuencia incluido?
Grupo de 15kva no arranca directo la bomba sumergible de aguas residuales. ¿Puedo arrancar bomba de 7,5kw con variador de frecuencia incluido?, ya que no arranca directo con el grupo de 15 kva.
3 respuestas
Como calcular grupo electrógeno
Dispongo de 3 bomas de agua con motor eléctrico. 1 Motor Vertical turbina 100 CV consumo 80 CV 1 Motor Vertical turbina 100 CV consumo 80 CV 1 Motor Vertical Riego 125 CV consumo 90 CV. Todos los motores van a tensión 230 V AC. Y arrancan directo,...
1 respuesta
Bomba sumergible no arranca con grupo electrógeno
Hay una instalación de una bomba sumergible de 12.5 KW para aguas servidas, (según el manual es trifásica para 220V arranque estrella triangulo), hay también un grupo electrógeno de 20 KW y 380V, y además una subestación con transformador trifásico...
2 respuestas
Calculo de la Corriente Nominal
El calculo de la corriente es I=P/V, donde I=corriente, P=Potencia y V=voltaje, es correcta esta formula? La corriente Nominal se calcula con esta misma fórmula.
2 respuestas
Consumo motor agua trifásico con grupo electrógeno
Dimos de baja la corriente trifásica que movía un motor de agua que esta sumergido 300m sobre el nivel de suelo y creemos tiene 10cv, con la tensión de 400v de la compañía eléctrica consumía por fase:10.1A, 10.2A y 10.5A, lleva solo las 3 fases sin...
2 respuestas
¿Cómo medir los KW de un grupo electrógeno(Generador)?
Quiero saber si el grupo electrógeno que en la placa dice 7 KW, realmente puede entregar esa potencia, y no menos. ¿Cómo haría para medirla? ¿Necesito ir agregando carga hasta que no de más?
2 respuestas
¿Autogenerador imposibhle?
¿Cuánto de potencia más necesito para hacer girar a un generador? Gracias.
1 respuesta
Calculo en kilowatt hora
Mi pregunta es la siguiente, me piden el calculo o consumo en kwh (kilowatt hora) y luego traducirlo a pesos de un equipo aquí en mexico, y la carga total del equipo es de 40.1kw. La maquina consta de 1 motor de 50hp, 1 motor de1.3 kw y un...
1 respuesta
Puedo ensamblar un motor deutz f2l511 de 2 pistones 20 hp diesel a un dinamo de 20 o 30 kw?
Necesito saber si es posible ensamblar este motor petrolero a un dinamo que genera 30 kw o a otro de 20kw será posible con este motor de 2 pistones que es de 20 hp? Anteriormente estaba conectado a un dinamo de 12kw y esa era mi duda, ¿Será posible...
2 respuestas
Que generador necesito
Para un edificio de departamentos que cuando cortan la luz no funciona la bomba de agua que es de 15hp, que generador ¿De cuántos kwt? Necesitaría
2 respuestas
Transformador o banco de capacitores para usar soldadora 20kva
Tengo una soldadora de puntos de 20kva para alimentarla a 220v tomo los 110v de mi casa y lo conecto a un transformador que aumenta a 220v de este va a un regulador para 220v ambos elevador y regulador son de 10 000 watts monofasico. Entran 110v...
2 respuestas
Impacto del Factor de Potencia
Quisiera saber cual es el efecto o impacto que se produce si se activa el banco de condensadores, con el grupo electrógeno en servicio. Ya que en la practica, siempre queda fuera. Tengo en entendido que los generadores poseen un (coseno fi) pre...
1 respuesta
¿Cómo Calcular los kVA de un transformador a 208-230 V/3 F/60 Hz?
Necesito calcular y seleccionar un transformador para alimentar los siguientes compresores y motores ventiladores de refrigeración: Cuatro (4) compresores de 94.0 A cada uno total : 94.0 x 4 = 376 Amperes Dos (2) compresores de 38.0 A cada uno total...
1 respuesta
Esquema de circuito eléctrico para conectar grupo electrógeno domiciliario.
Necesito hacer un circuito de transferencia manual a un local comercial trifásico con 2 split de 18000btu, 2 frezzer y 8 luces de 40w. Me podrían facilitar el esquema de conexiones
3 respuestas
Como calculo la potencia aparente de un grupo elec
Quisiera saber como calculo la potencia aparente de un grupo electrógeno.
1 respuesta
Generador para bomba sumergible
Tengo un generador honda gx160 con un alternador de 2.2 Kva. Tengo que comprar una bomba sumergible para el pozo, de un caballo es una ebara idrogo modelo 40/10. Estará a unos 30 metros de profundidad. El generador solo lo utilizare para la bomba....
1 respuesta
Estimados amigos de todoexpertos, va una pregunta: ¿Qué diferencia hay entre kva y kw?
Por ej : ¿Si tengo 350 kva a cuantos kw corresponde? Por otro lado, si tengo que instalar un transformador para pasar de media tensión a 380 v, ¿Y voy a tener un consumo de 500 kw el transformador debería der de 500 kva?
1 respuesta
¿Hay problema para energizar un transformador trifásico-monofásico?
Queria saber si habría problema para energizar, en una red sin neutro, un transformador trifásico-monofásico de 12,5 KVA (con conexión V-V invertida, y reparto en el primario 25/50/25), con un grupo electrógeno trifásico de 25 KVA. El transformador...
1 respuesta
Una planta de luz(o generador) de 7.5 a gasolina, levanta 4 inflables, con motor de 1/4h.p, a distancia de 30mts ?
Tomando como base central el generador y conectados a éste, 2 inflables a la derecha y 2 a la izquierda, distanciados uno de otro 10 mts el 1o y 20 mts el 2o. Mucho agradeceré su pronta respuesta ya que mi espectáculo es el próximo sábado 14 de julio...
2 respuestas
Aire Acdº y bomba de calor con generador eléctric
Tengo una casita de campo sin electricidad. Después de algunos años arreglándome con baterías etc. Me he decidido a instalar un grupo electrógeno (diesel) de 6 KW. La pregunta es la siguiente. ¿Puedo instalar calefacción (bomba calor) y aire...
1 respuesta
Factor de potencia,como corregirlo
Que capacitor debo de instalar para corregir el factor de potencia en motores de 3/4 y de 1 HP, con corriente de 127 volts
2 respuestas
Calcula de grupo electrógeno conociendo la carga
Necesito dimensionar un grupo eléctrogeno para hacer funcionar une equipo compresor trifásico de 15Kw de potencia, factor de epotencia 0,8, frecuencia 50Hz, voltaje 380 Volts, partida estrella delta (triangulo). ¿Como se nrealiza este cálculo porque...
1 respuesta
Conversión de unidades
¿Cómo calcular KW para un motor de tres fases conociendo los HP y el voltaje?
3 respuestas
Se manifiestan los armónicos como amperios al medirlos con amperímetro TRSM.
Tengo un motor trabajando a través de un variador de frecuencia, estoy a la espera de recibir un analizador de RED, para medir la potencia entregada por el motor, mientras tanto hago las mediciones con un amperímetro TRSM... Me dicen algunos, que los...
1 respuesta
Generadores. Por que pone Kva y no potencia en Kw
He visto expresada la capacidad de los generadores en Kva. De dónde sale esa medida(en fórmulas, matemáticamente hablando), ¿Y por qué no se expresa en potencia directamente?. Gracias...
1 respuesta
Como puedo sacar la potencia absoluta (KVA) si el capacitor me esta dando la potencia relativa (KVAR)?
Necesito verificar si un capacitor esta funcionando correctamente y para eso necesito la potencia absoluta.
3 respuestas
Kva, kw
Disculpe pero tengo dos preguntas como calcular de kw a kva y viceversa y la otra como colocar el fusible indicado según el amperaje
1 respuesta
Como puedo saber la capacidad de un transformador
¿Necesito saber como puedo calcular la capacidad de un transformador trifásico a 220 volts si tengo dos maquinas para soldar de 250 A. Cada una?
2 respuestas
¿Calculo sección conductor?
Necesito calcular la sección de un conductor eléctrico, con los siguientes datos: equipo trifásico 380V, consumo 39kw, longitud de linea 150mts, esto se supone que va canalizado por cañería metálica ETM. Haber si me ayudan con las formulas necesarias...
1 respuesta
Grupos electrógenos, distancias y caídas de tensión
Muy especial a todo el grupo de todoexpertos Grupo electrógeno trifásico de 15 KVA, Sección de cable Numero 4, Distancia 1.000 metros, cargas 8KVA. ¿Qué problemas puedo tener en caídas de tensión en esta instalación?.
2 respuestas
Como calcular el consumo de un medidor trifásico de 9 kilovatios y de 208 voltios
Las cargas son: L1 2.5 L2 0.2 L3 0.5 amp de un medidor trifasico de 9 kva de 208 v y el valor es de $440 kvh
2 respuestas
Corriente reactiva motor caprari, se puede anular
Tenemos en la comunidad una bomba sumergida que nos suministra agua a 6 vecinos con motor caprari, las características del motor las mando en la foto,¿Qué corriente reactiva puede tener?, se puede anular con condensadores. GRACIAS y saludos
1 respuesta
Calculo de demanda
Como se calcula la demanda, en un servicio eléctrico, se puede de forma manual.
1 respuesta
Problema de diseño
Tengo un alternador de 25KVA - 20KWh - 3000rpm, necesito accionarlo con un motor eléctrico...¿De cuántos HP y rpm debiera ser este motor?
1 respuesta
Banco de Condensadores
Te saluda Guillermo Castillo Días y soy Ingeniero Mecánico. Quisiera popr favor me apoyes en absolver las siguiente consultas. 1.- Si coloco un Banco de Condensadores, ¿Para el funcionamiento de un motor eléctrico ahorro Energía Reactiva? ¿Dónde lo...
1 respuesta
Luz vivienda habitual con generador
Tengo una vivienda y estoy esperando que conecte la luz de calle pero llevo más de un año esperando y el inginiero me ha dicho que se va a alargar 6-7 meses por lo menos y quiero cambiarme. Necesito algo para apaño. Tengo un generador de 2.8 kw nuevo...
1 respuesta
¿Sección cable para una línea trifásica a 230VAC?
Tengo un generador pero esta conectado a trifásico a 230 V AC. ¿Cómo puedo calcular la sección de cable que me hace falta desde la salida de bornas del generador al cuadro de conmutación? Hay 5 mts.
1 respuesta
Cuanto consumo puede aguantar un generador de 5KVA
Tengo un generador de 5KVA, y le estoy metiendo un consumo de unos 4000 w ¿, este consumo sera correcto o le estoy metiendo mucho consumo?
2 respuestas
Tiempo que tarda un generador en cargar una bateri
Voy a construirme una casa aislada de la red eléctrica y voy a instalar energía solar fotovoltaica. Los instaladores consultados me han indicado que necesitaré un grupo electrógeno de apoyo para los días sin sol. El grupo recomendado es de 8000w y...
1 respuesta
Conexión de Sierra de mesa trifásica
Tengo una Sierra de mesa de 4 HP, 3000W, en la mesa pone tensión motor 220 y en el motor 220/380,la conexión la tiene echa en triangulo. Que sección de cable necesito para conectarla a 100 metros de distancia con manguera, la quiero conectar a al...
4 respuestas
Generadores en paralelo distinta potencia
¿Podría acolpar dos generadores en paralelo con distinta potencia? Repartirían los kw igual creo que no los kva si porque podría ajustarlo en las AVR. ¿Tocando la tensión y la caída pero al arrastrarse magnéticamente a la misma velocidad 50hz y con...
2 respuestas
Cuantos KVa de un transformador se usan con el siguiente equipo?
La empresa que me suministra la energía eléctrica me dice cuantos KVa tendré de demanda, mi pregunta es que responderles si los datos que tengo son: 5 equipos cuyas fuentes son 1400W a 12.5 Vcd a 1 fase de 120 Vca. ¿Cuántos KVA consumen estos 5...
3 respuestas
Balasto para reflector de 400w 220v. C.a
Que función cumple un balasto para uso incorporado de un equipo reflector de 400w c.a con ampolla de alogenuro metálico, que consecuencias traería si uso en ves de balasto para alogenuro metálico de 400w c.a por un balasto de 400w c.a para equipo...
1 respuesta
Como calcular un banco de condensadores para un motor de 50 hp
Me podrían ayudar a calcular un banco de condensadores para un motor de 50hp q trabaja con la tensión de 380v estaría muy agradeció por la ayuda ya q es un trabajo q se me encomendó, y q tipo de arranque me recomendarían para este motor ya q la...
1 respuesta
Potencia trifásica en minería
Que potencia entrega un motor trifásico usado en el norte de chile. Onda los que usan las mineras para alimentar las plantas
1 respuesta
Estimados: Tengo el siguiente caso...un motogenerador acoplado a la red eléctrica que me varía mucho la potencia activa
Varía de +-120 kw ... Sé que todo lo que tenga que ver con la potencia activa lo brinda la gasolina del motor en este caso, pero tengo otro dato que no logro descifrar : la potencia reactiva de a ratos se va (-) y cuando entrega a lo máximo que va es...
2 respuestas
Transformador para alimentar un motor de 220 v
Me gustaria saber las caracteristicas de un trafo 380/220 para alimentar un viejo motor de 220 v y 100 C.V. De potencia. ¿Es correcto el cálculo que realizo I=75000 w/(raiz de 3*220v)=196 A? Muchas gracias. Si me podeis decir un precio aproximado del...
1 respuesta
¿A qué se llama impedancia de base, impedancia real ... Potencia de base en este ejercicio?
Feliz Navidad Quería saber a que se llama impedancia de base, impedancia real ... Potencia de base en este ejercicio de transformador III (minuto 8 : 19) ... ¿Y qué significa que la R y la XL tengan un valor de 1 y 7 % respectivamente? ¿Ese...
3 respuestas
KVA trifásico a KVA monofásico
Tengo un problemita... El tema es que tengo un grupo generador de 22 Kva Trifásico y lo requiero cambiar a monofásico... Cuando realizo este cambio, los Kva del GG bajan a 12,5 Kva aproximadamente pero no entiendo porque...¿Hay alguna fórmula para...
1 respuesta
Porque mi generador stanford realiza cambios de intensidad cuando conecto focos
Tengo un grupo electrógeno que al conectarle focos se nota que hace variación de intensidad esto lo hace cuando esta trabajando a 60 hertz (1800 rpm) Pero cuando lo bajo por medio de la bomba de inyección a 57 hertz se estabiliza (1725 RPM) Esto...
1 respuesta
Puedo conectar dos grupos electrógenos a un solo motor.
Tengo un motor eléctrico (22 Kw.) Funcionando a través de un variador de frecuencia, éste está alimentado por un grupo electrógeno de 12 Kw., para lo que necesito creía que tendría suficiente, pero no ha sido así, me he quedado corto y necesito unos...
2 respuestas
Como magnetizar exitatriz de generador
Estoy reacondicionando un viejo grupo electrógeno BEHR Alemán el generador de 88 kva 220 volts trifásico es marca Siemens. Estuvo 4 años aproximadamente parado y estimo ha perdido el magnetismo remanente, en la placa me dice que la exitatriz es de 90...
1 respuesta
Grupo electrógeno para alto consumo
Me gustaría saber los datos que debo buscar para instalar un grupo electrógeno en una empresa de mucho consumo. ¿Me haría falta saber los consumos reactivos y pasivos?
1 respuesta
Potencia contratar Bomba sumergible5,5cv
He puesto una bomba sumergible de 5,5 CV trifásica, tengo contratado 4400kwh, el ICP me salta tras media hora de uso, debo contratar más potencia por el pico de arranquegraciad
2 respuestas
Proyecto carrito de helados, ¿Cómo alimentar a batería?
Quiero hacer un carro de helados, pero no sé como alimentar el frigorífico, es un frigo especial para esto, con sus cuencos de heladera, estas son sus características; alimentacion monofasica 230V/1/50Hz Potencia 0,50 Kw Estaría bien con autonomía de...
4 respuestas
Alto sonsumo bomba de agua
Tengo una bomba de agua de 1 hp, se supone que su consumo son alrededor de 750 whats, sin embargo consume alrededor de 1.2 kilowhats, esta bomba esta alimentada por un cable calibre numero 12, la distancia del medidor de luz es de unos 30 metros, su...
2 respuestas
¿Se puede utilizar directamente la electricidad generada por un "motor alternador"?
Concretamente la pregunta consiste en saber si la electricidad creada por un "motor generador" se puede emplear directamente o si esa electricidad debe de ser pulida "Acondicionada" por algún sistema para ser utilizada.
2 respuestas
KW mecanico y kW electrico
¿Cuál es la diferencia entre los kW mecánicos de eje y los kW eléctricos de consumo del motor eléctrico? Debido a que las placas del fabricante tiene kW pero cuando hacemos calculo de kW eléctrico con: los amperes, 1.73, voltaje y factor de potencia;...
1 respuesta
Compre una bomba centrífuga monofásica y la tratamos de hacer partir con un generador de 7Kva y no partió la enchufados a los 22
Bomba monofásica que no parte falta potencia al generador de 7Kva
1 respuesta
Transformador de suministro general
¿Me gustaría saber como como puedo calcular la corriente que le puedo demandar un transformados de 1000 kva o la corriente que me puede entregar, ojala me lo explicaras con ejemplos y cuando utilizo el termino kw y w. Gracias por su atención y espero...
1 respuesta
Transformadores Trifásicos
¿Cuál es la carga máxima (en amperios) que se puede conectar a un BANCO DEE TRANSFORMADOPRES 3 X 25 KVA? Y de ser posible ¿Cómo se calcula?
1 respuesta
¿Tengo un horno trifásico de 20kw en 400v con 35A que transformador me recomendáis que les ponga?
Tengo un horno trifásico de 20 kw 400v con 35 A que tienen las resistencias conectadas en trangulo creo,( me dijeron que no usan neutro)a partir de este tengo otro de 14 kw que si usan neutro. Yo quiero poner un transformador trifásico de 220v a...
4 respuestas
Kva a: kw, btu o kcal
Tengo una duda por favor si alguien me ayuda se lo agradezco, quisiera saber cual es la fórmula matemática o relación entre kva a kw, btu o kcal
1 respuesta
Cuantos amperios genera una potencia de 1 kva
Quisiera saber cuantos amperios puede generar un transformador o una planta generadora de 1 kva. ¿Cuáles son las formulas para esos calculos?.
2 respuestas
¿Un generador solar puede producir energía reactiva?
Menciono que no busco corregir algún factor de potencia, mi duda nace por que estoy aprendiendo que las maquinas sincronas pueden aportar energía reactiva a la red en estado sub-excitado o sobre-excitado por lo que ahora nace la pregunta si un equipo...
2 respuestas
Generador eléctrico.
Necesito alimentar con un generador eléctrico una hidrolimpiadora que según he visto consume 2.5 Kw. Mi pregunta es si sería suficiente un generador de 2.5 Kw-3 Kw. O necesitaría otro de mayor potencia para soportar el primer arranque de la máquina....
1 respuesta
Selección de un transformador
Tengo una duda con respecto a como debo seleccionar un transformador. Es para un refugio, se tienen 24 habitaciones, talleres, salón de usos múltiples, consultorios, cocina, comedor etc. Tengo un cuadro de cargas con todos las luminarias y contactos...
1 respuesta
Caida de tension
Necesito saber como calcular fácilmente la perdida de tensión que tendría un cable. Lo que pasa es que tengo que determinar con que voltaje debo comenzar en un punto de una linea de 2.000 metros para llegar al otro extremo con 380v, la corriente es...
2 respuestas
Calculo de conductor eléctrico
Si me puedes ayudar hacer un cálculo de sección de conductor para un suministro trifásico estrella: Distancia del sub estación al domicilio 300 mts Carga: 8 KW Cosfi = 0.80 Sistema 380/220
2 respuestas
Como calcular la sección de un conductor eléctrico trifasico
Necesito que me ayuden a calcular le sección de un conductor, tengo un transformador de 800 amperes, 500 kva, distancia 28 mts, rho 0,018, fp 0,8, debo alimentar un tablero trifásico (800 amp) para motores, los conductores irán por escalerilla y solo...
1 respuesta
Calculo
Compre un generador eléctrico de 5kva como calcular la carga a instalar
1 respuesta
Compresor de aire portátil de 3hp
Soy nuevo en el foro y os deseo feliz navidad. Mi pregunta es la siguiente:He comprado un compresor de aire comprimido de 3hp y 100lt marca FINI, tengo un generador honda de 5KVA es el GX2270 HONDA 9.0.que le cuesta mucho poner en marcha al...
1 respuesta
Calculo de generador eléctrico
¿De qué capacidad debe ser un generador para cámara frigorífica de dos motores monofásicos de 1,5 hp c/u?
1 respuesta
¿Cuántos HP puedo instalar con un transformador trifásico de 25kva?
Tengo en casa un transformador que dice en su chapa que tiene una potencia nominal de 25 kVA entre otros datos. Quisiera instalar una maquina moledora de alimento y necesito saber hasta cuantos HP podría instalar con esta potencia en el...
1 respuesta
¿Cuántos KVA son de un transformador 440 a 127/220 cuando tengo alumbrado y contactos en circuitos derivados?
Necesito de ayuda sobre el tema de como determinar los KVA de un transformador de acuerdo a cuanta carga tengo en todo mi sistema. Además de esto yo necesito determinar el numero de los circuitos derivados que tendré en todo mi sistema. No tengo...
2 respuestas
¿Cuáles son los sistemas de transferencia de energía eléctrica de una red comercial a un grupo electrógeno?
¿Por medio de que sistemas una red comercial, como la de una ciudad, puede propiciar energía eléctrica a un grupo electrógeno?
1 respuesta
Como selecciono un transformador para mi consumo requer
¿Necesito saber de que capacidad o kva tengo que instalar un transformador trifásico? Necesito hacer trabajar un motor de 7.5 hp trifásico a 220 v., otro de 3 hp trifásico a 220v y un ultimo de 2 hp bifásico a 220v, pero en un futuro requeriré hacer...
1 respuesta
Enchufar soldadora a generador eléctrico.
Me gustaría adquirir una soldadora y un generador eléctrico para poder enchufarla. Mi pregunta es ¿Podría enchufar una soldadora con estas características Tensión nominal: 230 V / 50 Hz Corriente de soldadura: 55-160 A Electrodos: ø 2,0 - 4,0 mm...
1 respuesta
Sobre las KVA de un transformador
Un transformador de 400 KVA por ejemplo, ¿Siempre cede esos 400 KVA en todo momento? ¿O es posible que ceda un valor distinto según circunstancias de esos 400 KVA? OJO: Hablo de KVA (Kilovoltamperios), no de KW (kilovatios).
1 respuesta
Grupo electrógeno para casa de campo
Estoy acabando de habilitar una pequeña casa de campo (40m) y no dispone de electricidad, quería adquirir un grupo electrógeno y necesito consejo. El uso sera de fines de semana tendría que alimentar la iluminación una pequeña nevera y ocasionalmente...
1 respuesta
Diámetro de cable subterráneo para una línea subterránea de 600 metros lineales.
Tengo que hacer un tendido de cable subterráneo de unos 600 mts desde el transformador, para dar servicio a un chalet de unos 200 m2 construidos, con piscina, un sondeo, cocina con horno y aire acondicionado. Supongo que lo mejor será corriente...
1 respuesta
Transformadores eléctricos conectados en paralelo
Necesito energizar una carga trifásica 120 kW resistiva en 400 V, tengo dos transformadores de 13.200 V de tensión primaria y 400 V de tensión secundaria, uno de 100 kVA con Z =5 % y otro de 50 kVA con Z=3 %, ambos delta-estrella con neutro accesible...
2 respuestas
Dimensionamiento de banco de capacitores
¿Cómo se dimensiona un banco de capacitores para compensar la energía reactiva consumida por un motor de 125 HP? ¿Qué datos se necesitan?
1 respuesta
Soy nuevo calculado un banco de batería para una edificación vieja resulta que la demanda instalada es de 26 kw, 380 voltios 50
´La tensión de servicio es 380 voltios 50 hz Ahora van por una demanda de 75kw y hacia un factor de potencia de 0.95 no tengo ninguna información de la potencia reactiva consumida con la actual demanda instalada que es de 26 kw pero tienen un...
1 respuesta
Como obtengo kw, kva, kwh, kvar,
Disculpa, mi insistencia necesito por favor, la fórmula para obtener kwh, kva, kvar y kw Espara presentar un trabajo...
2 respuestas
Icp trifásico para concierto en grupo electrógeno
Un día de estos tengo que iluminar un concierto, la conexión sera en un grupo electrógeno con 3fases i un netro + tierra. ¿ ¿Querría saber que amperaje debe tener el diferencial?
3 respuestas
Hola.mi pregunta es sobre el dimensionamiento de un transformador
Necesito algunas indicaciones sobre el dimensionamiento en KVA de un transformador cuyo voltaje primario es de 13200 volt y el secundario es de 380 volt en tre fases y 220 volt entre fase y neutro para tres pabellones que tienen las siguientes...
1 respuesta
Compatibilidad entre generador a combustible 2000w y equipo solar con batería ciclo profundo
Tengo colocado en un furgon panel solar policris. 340w-38v con (regulador inversor)senoidal pura 12v cc-1000w PWM 50A marca ENERTIK y bateria 220 Amp ciclo profundo (todos los elementos de consumo que tengo conectados al equipo son de 12 V). A este...
1 respuesta
Balanceo de cargas de maquinas monofásicas y transformador trifásico
Quisiera saber como debo hacer el balanceo de cargas para conectar 7 maquinas monofásicas de 1.3kw y una de 5.5kw si tengo un transformador trifásico de 30kva. En 6 meses en vez de 7 maquinas de 1.3 serán 13 maquinas de 1.3 más la se 5.5kw.
1 respuesta
Calculo del coste de gas natural
Para calcular el coste anual de gas natural a la máxima potencia de la caldera, ¿Es correcto como lo expreso? Coste gas anual = kW(potencia caldera)x horas año x precio gas(kWh/?). Ejemplo: Caldera de 340 kW Coste = 340 x 8760 x 0,0309 = 92032,56 ?
1 respuesta
Como se si un motor trifasico yeva el arranque estrella triangulo o se le puede conectar en forma directa a estrella o triangulo
Si en una placa me dise q el motor es de 5.5 hp y q en estrella me esta por consumir 9.5 y en triangulo 16.6 amper cm se si lleva las dos conecciones y el contactor de linia q valores le devo poner cm resuelvo esto
2 respuestas
Aire acondicionado no con generador de gasolina
Por no me funciona un. ¿Mitsubishi inverter 2700frigorias con generador de gasolina 6000watt? El generador me marca 220v 52hz pero al intentar arrancar se corta el compresor
3 respuestas
¿Cuánto es el porcentaje que puede sobrepasar un motor a su corriente nominal indicada en la placa?
Tengo un motor trifásico de 7.5 Hp, factor de potencia 0.8, 380v, su corriente en la placa indica 11.5 pero cuando trabaja a plena carga llega a 15 amperios ... Deseo saber alguna fórmula para sacar la corriente del motor mínima y máxima que puede...
6 respuestas
¿Cómo corrijo el factor de potencia?
Tengo un parcial esta semana y me surgió un problema con el siguiente ejercicio. -Correcciones del factor de potencia. Un comercio que permanece abierto 9hs diarios de lunes a viernes y 4 horas LOS sábado, tenia un consumo mensual de 9830 kw/h....
2 respuestas
Cable e interruptor para un transformador de 300 kva 13,200v 220/127v
Calibre de cable y capacidad de interruptor para transformador 300 kva 13,200v 220/127v a una distancia de 175 metros
1 respuesta
Deseo saber de que capacidad debe ser un generador eléctrico
Tengo una ensacadora con u motor de 5 hp que para automáticamente cada que llena un saco y otra maquina cribadora con dos motores uno de 3 hp y el otro de 1 hp que trabajan continuamente deseo saber de cuantos watts o kva debe ser el generador
1 respuesta
Dar electricidad a una casa mediante generador diesel
Hace tiempo que pienso en como dotar de electricidad a una casa donde no me dan Luz, al menos de momento y conozco un caso, de los miles que habrá que un mecánico conocido nuestro compró una parcela y tras complicaciones con la compañía o...
2 respuestas
Puedo conectar soldadora a estabilizador de voltaje
Soy nuevo en esto y quiero una orientación, tengo un taller de soldadura, vivo al fondo de sector y tengo mucha variación de voltage, ya una soldadora paso a mejor vida y me recomendaron un estabilizador de voltaje para solucionar este problema, el...
2 respuestas
Tengo un Motor de 15Hp, 240Vac, 3PH. Si coloco un banco de Transf 3x5kva Monof. Es igual que usar uno Trifásico de 15kva?
Tengo un Motor de 15Hp, 240Vac, 3PH, 40Amps. Si coloco un banco de Transf 3 x 5 Monof. ¿Es igual que usar uno Trifásico de 15?. Cada Tx de 5kVA suministra 20.83 Amps, y el banco de 15kVA suministra 36.08 Amps. Una práctica es tomar 1kVA por Hp....
1 respuesta
Cuánto aguanta una manguera libre de halógeno de cinco hilos por 16 mm²
Una manguera de cinco hilos de 16 mm² alimenta el motor que consume 78 A y ese y se encuentra a unos 20 m que automáticos tengo que poner
3 respuestas
Arranque de un motor trifásica
Tengo que arrancar un compresor de 15 kw y tengo un generador remolcable de 20 Kva. Aunque este muy justo, ¿Es posible arrancarlo de alguna manera?. Este motor trabajaría en ciclos de 10 a 15 minutos. Vuestra respuesta es muy importante para mi.
1 respuesta
Rebobine un generador todos sus componentes excitatriz, rotor, alternador y estátor y no me genera
No me genera un generador de 17 kva reemplace plato giratorio dioderas, rotor rebobinado, estátor, excitatriz, corona de excitación, avr y no genera
2 respuestas
¿Cómo calculo KVA?
Tengo un transformador de 2500 KVA. De 13.2 kv/4160-2401 kv Tengo los KW totales de 467.442, corriente total de 747.44 A (datos calculados) No conozco el factor de potencia, y necesito saber cuantos KVA reales esta consumiendo y KVAR que tiene como...
1 respuesta
Casa autosuficiente con placas fotovoltaicas
Mi pregunta es si el calculo que he hecho es correcto. Pondría 10 paneles de 230W que valen 7900, un inversor de 1800w de 455 euros, una batería de 45ah de 108 euros i un regulador analógico de 20 a de 55 euros. Todo por 8524 euros i para conseguir...
2 respuestas
Cuánto debe ser el consumo de una vivienda media para pasar de monofásico a trafasico
Una casa tipo, de grado de electrificación media, con elementos que consumen bastante ejemplo 1 aire frío calor 2500wts, el dueño quiere poner tres Freezer de unos 1600 wts cada uno, lo que cargaría mucho los circuitos. La pregunta es, sacando bien...
1 respuesta
Requerimiento eléctrico
Estoy planificando una fiesta con una banda en vivo y me dicen que requieren un consumo de 4 kva. Como me aseguro no habrá cortes en la casa. ¿Los planos eléctricos dicen luces y fuerza?. ¿Qué cifras miro para estar seguro no tendré problemas?. ¿4kva...
1 respuesta
Planta de luz
Quiero saber si alguien en l foro me puede ayudar, necesito alimentar una maquina de soldadura 110/220 volts 200 amperes y quiero alimentarla con una planta de luz portátil, ¿De qué capacidad tendría que ser la planta de luz para que pueda abastecer...
1 respuesta
Calculo factor de potencia
Favor me pueden cooperar con el cálculo de un condensador para reducir el bajo factor de potencia Voltaje es de 380 volt, tengo instalado cuatro motores eléctricos que funcionan a la vez con una potencia de 10 KW en total, por lo tanto es necesario...
1 respuesta
Como conectar al tablero de distribución un transformador trifásico de 700 kW
¿Me podrían ayudar por favor con un trabajo de investigación? Si tengo un centro de datos cuyo consumo de energía de TI será de 460 kW y las demás áreas como iluminación, tomas, AA de confort, etc. Serán de 100kW, todos a 220 voltios, excepto los...
2 respuestas
Quisiera saber cual es el consumo de corriente por linea de una planta de 125 kva y como calcular las perdidas en la altitud.
Quisiera saber cual es la corriente max por linea de una planta de emergencia de 125 kva, también quisiera saber porque se menciona el consumo de corriente de una planta por fase y no la suma de las tres corrientes.
1 respuesta
Potencia Tomografo Philips Tomoscan AV
Tengo que realizar la instalación de un tomografo Philips Tomoscan AV. En las especificaciones técnicas del equipo dice que consume una potencia nominal máxima de 100KVA, esto es porque todo el sistema se alimenta de un transformador de 100kVA. Es...
2 respuestas
Arranque directo Motor 50 HP
Hace poco compramos un motor usado de 50 HP que (según nos comenta el duaño anterior) lo utilizaba en un compresor de aire. El punto es que este motor ha estado arrancando directo todo el tiempo. Y según las versiones de ellos nunca tuvieron...
2 respuestas
Nomenclatura
Pueden ayudarme necesito saber donde conseguir un calalogo o listado de las medidas de electricidad por ejemplo, watts, kw, kva, vatio, voltio, etc, que es cada una de ellas y si su medida difiere de una corriente normal, de una corriente generada...
1 respuesta
Sección necesaria para una línea eléctrica
¿Sera suficiente una manguera de 3Gx2.5mm2 de 75m de longitud para abastecer a una potencia de 2700w?
3 respuestas
Conversion de kw-hp / cv
Vicente 14, estoy hecho un lio con una conversión, necesito saber como tengo que convertir kw en hp/cv,estoy mirando y unos dicen que la formla es: dividir los kw por 0.75=son hp, otros comentan que la fórmula es, multiplicar los kw por 1.36= son hp...
1 respuesta
Instalacaion de baterías condensadores a grupo electrógeno
Tengo un grupo electrógeno de 330kvar para consumo de una serrería industrial tengo unos gastos de combustibles y queremos reducir los costes que genera el grupo, Al día son 140 euros y tiene un consumo de 150amp a 200amp. MI idea es comprar una...
2 respuestas
¿Generador de electricidad con batería?
Tengo una arqueta para aguas pluviales con una bomba que expulsa el agua. Me gustaría saber si existe, o se puede diseñar, un geNerador que detectara cuando no hubiera luz ( por ejemplo durante una tormenta), y pudiera alimentar esta bomba, paaando a...
1 respuesta
¿Qué térmica pongo? ¿Una de 16 o de 20 A?
Si tengo 3,7 kw, y lo divido entre 230 v, me da 16,8 A ¿Pero puedo poner una de 16 A, a pesar de pasarme 8 décimas de A? ¿O por el contrario debo ir al siguiente valor regalmentario que seria una de 20 A?
6 respuestas
¿En un motor trifásico conectado en línea monofásica cual seria el consumo correcto en cada fase en un motor de 3kw?
¿En un motor trifásico conectado en línea monofásica con condensador de 80mf cual seria el consumo correcto en cada fase en un motor de 3kw? ¿Consumos iguales al igual que en trifásica o variación de consumo según fase?
1 respuesta
Como calcular el amperaje máximo que puede entregar un trafo de 25 kva en 220v
Recien compre un trafo de 25 kva monofasico para usarlo en la casa pero estoy un poco confuso con respecto a la corriente maxima que pueda tener el trafo. Me gustaria saber cual es la capacidad maxima que pueda soportar y que beneficios o contras...
3 respuestas
Como calcular capacidad del transfirmadores
Se me olvidaba preguntarte como calcular con la mejor aproximación posible, la capacidad de un banco de transformadores de 3 x165 KVA en DElta Estrella. Es decir es trifásico, pero necesito estimar la capacidad en amperes por fase que pueda rendir....
2 respuestas
¿Factor de caída de tensión?
Que tal a todos los miembros de esta comunidad, mi pregunta para los expertos es la siguiente: En un cálculo de caída de tensión me encontré con un dato que no he podido encontrar por ningún lado es que la fórmula es la siguiente: %CV =...
2 respuestas
Como calcular los breaker de Cortes y de Servicios Generales.
Desde Venezuela.. Necesito que me ayuden a calcular los breaker de corte y servicios generales para un local comercial.. La carga es de 25 kva, tablero trifásico, tensión 208 V... Necesito saber que capacidad debo colocar en los breaker de cortes y...
1 respuesta
Como medir el total de KVA en un tablero eléctrico
Requiero calcular el total de KVA que estoy consumiendo en una instalación. La compañía eléctrica me entrega 480V trifásico. Luego se utilizan transdormadores simples de 5KVA con lo cual se distribuye energía a las distintas áreas. El problema es que...
1 respuesta
¿Cómo hago para calcular un banco de capacitores para un trafo de 630 o 500 KVA?
Se hicieron los cálculos y se escogió un trafo de 630KVA, ahora necesito saber que banco de capacitores necesito.
1 respuesta
Cuanta corriente pasa por una bobina
Si tengo una bobina de alambre de cobre de 0,8mm y unos 13 m de alambre en unas 144 espiras. Como calculo la corriente que puede soportar. Estimo que tendría unos 0,43 ohms ( 13m por 0,033 ohms por metro ). Si aplicara I = V / R, tendría por ejemplo...
1 respuesta
Baterías para Inversor eléctrico transformador sinusoidal modificada inversor 12v a 220v 3000w
Me gustaría saber cuanta capacidad tendría que tener las batería que alimente un inversor eléctrico transformador sinusoidal modificada inversor 12v a 220v 3000w durante 4 horas aproximadamente, de que tipo ser por rendimiento y fiabilidad y como...
3 respuestas
¿Seleccionar tipo y capacidad de un transformador para el consumo de motores?
Tengo una fuente de alimentación o suministro de 220 vca trifásico y tengo que alimentar 2 motores monofásicos a 110 vca consumo nominal 5 A según su catalogo. ¿Qué tipo de transformador y de que capacidad tendría que usar? Estaba contemplando uno...
2 respuestas
¿Un kva a cuantoswatios equivale?
Disculpa la molestia, necesito información para un primo, la verdad del tema no se nada jejej! Si podrías ayudarme te estaré muy agrdecida igual el. Tengo algunas preguntas: ¿Un kva a cuantos watios equivale? No tengo respuesta! ¿Un megawatios a...
1 respuesta
¿Que son los VA en un transformador?
Quisiera saber que son los VA en un transformador por ejemplo: 230vac - 24Vac - 20VA, y otra pregunta ¿Cómo se yo el amperaje que entrega el secundario del transformador?
4 respuestas
Grupo electrógeno Chino 2,5 kw
Tengo un grupo electrógeno chino, que por alguna razón el voltaje se fue a 310 volts, Sin carga, cuando le cargo un calentador eléctrico de 1500w, baja el voltaje a 270 volts. El regulador se lo ve bien, en una inspección visual. ¿Todo esta bien ....
1 respuesta
Potencia Nominal Transformador en Kva
Por más que lo busco por ahí no encuentro la respuesta razonada de porqué la potencia nominal de los transformadores se expresa en Kva y no en Kw. Hasta donde yo "sé" la potencia nominal, aparente o asignada no depende del coseno de phi del...
1 respuesta
Cómo conectar Empalme Eléctrico y Generador Externo a una misma red para que funcione automáticamente en ausencia de energía
Cómo conectar Empalme Eléctrico y Generador Externo (220V) a una misma red para que funcione automáticamente en la ausencia de energía del empalme, realice una prueba con 2 relés análogos pero el problema se provoca con los microcortes por lo que no...
3 respuestas
Kva a hp
¿Tengo un transformador de 60 KVA y mi utilidad es de 38 hp en toda mi planta es suficiente este transformador o es necesario cambiarlo?
2 respuestas
Si tengo un calentador eléctrico en tu casa con capacidad de 100 litros de agua, que funciona con una corriente de 6 A para 130
Supongamos que tienes un calentador eléctrico en tu casa con capacidad de 100 litros de agua, que funciona con una corriente de 6 A para 130 V. El calentador puede calentar el agua desde 10°C a 50°C en 15 minutos. Supongamos que tu familia está...
1 respuesta
Tengo un calentador eléctrico en tu casa con capacidad de 100 litros de agua, que funciona con una corriente de 6 A para 130 V.
Supongamos que tienes un calentador eléctrico en tu casa con capacidad de 100 litros de agua, que funciona con una corriente de 6 A para 130 V. El calentador puede calentar el agua desde 10°C a 50°C en 15 minutos. Supongamos que tu familia está...
2 respuestas
¿Qué diferencia hay entre un KVA y un KVR?
Me podrían ayudar con saber la definición de un KVA y un KVR, se que un KVA es el total de la suma de los KW
1 respuesta
Consulta sobro consumos AC y Transformador
Tengo una RED trifilar (R S T, neutro y tierra). Medí con una pinza amperimetrica cada una de las 3 lineas con los siguientes resultados: 54.8A, 77.1A y 69.4A. Los voltajes entre Fase-tierra: 130.5 y fase -neutro:130.4, y entre linea y linea fueron...
2 respuestas
Que formula se usa para saber cuantos Amperes son 200 KVA
Debo saber la intensidad de una UPS que estamos instalando para controlar la carga de la misma. Los datos que tiene la maquina de potencia están el KVA. Pero medimos el consumo con una pinza amperométrica. La UPS es trifásica entrada y salida.
1 respuesta
Servirá un cable 1/0 para alimentar una bomba a 1.1 km en un cerro . Bomba 4 kW 5.5 hp trifásica
Cableado subterráneo y aéreo caída de tensión por la distancia serviría un regulador de voltaje
1 respuesta
Calculo del breaker principal o totalizador
Estoy realizando una instalación de unos breaker en un café internet Ya tengo el calculo de la corriente de cada breaker para proteger de a 10 pcs Son 5 breaker de 40 amp. Pero la duda es como calculo un breaker principal que me controle los 5 breaker.
4 respuestas
¿Sección de cable para bomba 5.5Kw a 600 metros?. Cable subterráneo Salida del trafo 415V
Quiero saber hasta que potencia de bomba puedo instalar si dispongo de un cable de 3x10mm2 subterráneo y la alimentación esta a 600 metros de la misma. La salida del trafo es corriente trifásica a 415V. ¿Cuál seria la máxima caída de tensión aceptable?
1 respuesta
Arranque de un Motor 60 HP
Necesito una orientación Un familiar piensa montar una cortadora para piedras de cantera y le han dicho que consiga un motor de 60HP, a 1800RPM, tengo entendido que 1HP es 746watt entonces resulta que el motor de 60HP es igual a 44.76KW ¿Es correcto...
3 respuestas
Cual es la mejor instalación eléctrica para una oficina que la suma de los watiajes de sus equipos es 12 kilovatios
Necesitamos instalar e impresora ploter y tres computadors completos más impresora normal y otros equipos pequeños que suman 12.000watios Si nos pueden guiar por favor la idea es realizar la instalación más económica y segura posible de ante mano mil
4 respuestas
Ayuda con amperaje
A ver si me puedes ayudar con lo siguiente: Compré un terreno montaña adentro (pero muy muy adentro) el cual no tiene energía eléctrica, ni tendrá por mucho tiempo. Allí voy a construir una casa con tubos estructurales, rejas etc. Para lo cual,...
3 respuestas
Cálculo del cable y protección térmica o breaker trifásico
Tengo un transformador de 1500kva y llega en blindobarras a diferentes gabinetes, además tengo una lista con el consumo de potencia activa (kw) de cada máquina y debo calcular la corriente para determinar de cuánto necesito la protección y el calibre...
2 respuestas
¿Sabe alguien describir esta maquina generadora?
¿Alguien comprende de donde salen las fases de esta maquina generadora? ¿Quiero saber si el rotor es el circulo rojo del medio y de donde salen loas fases... Para la línea trifásica? ¿El estátor seria la circunsferencia marrón que rodea el circulo...
2 respuestas
En una instalación eléctrica con consumo
En una instalación eléctrica con consumo de 55 kW y factor de potencia de 0,759 se desea elevar el factor de potencia a 0,935, determine el valor de la potencia reactiva de los capacitores para mejorar dicho factor de potencia. Posibles Respuestas a....
1 respuesta
Que calibre de cable utilizar si mi casa la tengo a 600 metros de mi medidor de luz?
Utilizabamos paneles solares solo para focos led, pero ya tenemos necesidad de ocupar electrodomésticos. Mi medidor de corriente proporcionado por la CFE (México) lo tengo a 600 metros de la entrada de mi rancho... Y pues pensaba tirar cable...
3 respuestas
Efectos que producen las lineas largas de media tensio
Quisiera que me expliques que efectos produce conectar una linea de media tensión monofásica de 14.4 kv de 20 km con una carga de 30 kw a un grupo generador de 400 kw.
1 respuesta
Triangulo de potencias
Soy estudiante del tercer semestre de Ing Eléctrica y me mandaron a investigar lo que son potencia activa, reactiva y aparente, y los textos que dispongo como el Boilestad, y análisis de circuitos de Irwin no me han servido de mucho. Espero contar...
1 respuesta
Motor eléctrico
En un motor eléctrico, que equivalencia existe entre caballos y watios, y dependiendo de la potencia como se hace el calculo para una protección térmica.
1 respuesta
Cuadro eléctrico
Mi problema es a la hora de calcular la sección de la linea general de alimentación, se que tengo que tener en cuenta la caída de tensión y la intensidad. ¿Hay alguna fórmula? Es un grupo de 20 viviendas sin ascensor con garaje y es de baja tensión....
1 respuesta
Cómo puedo hacer el encendido de un generador automáticamente.
Necesito saber como puedo hacer que yn generador se encienda automáticamente para poder hacer una transferencia. De red publica a generador. Mi problema es el mando para que el generador se encienda automáticamente. Que debo hacer. Que debo...
1 respuesta
¿Cuál es la potencia adecuada de un grupo electrógeno para poder utilizar una radial de 2500w?
Estoy pensando comprar un generador electrógeno para uso doméstico pero no se cuál es la potencia que necesito para poder utilizar una radial de 2500W además de otros aparatos de bricolaje.
1 respuesta
Preguntas tipo examen climatización rite
Pues lo dicho en el titulo, tengo el examen de climatización el martes en barcelona. Y no tengo ningún examen tipo. No sé si me podrías enviar algunas preguntas, aunque no estén resueltas. Simplemente para ver que preguntan. Me harías un gran favor!
2 respuestas
Buenas no me cortan los térmicos de protección con corto de desconecta el convertidor de las placas
Me montaron las placas solares y me dejaron un termIco de 16 a para que conectará la luz de la casa yo a su vez he hecho el cuadro de casa con sus diferenciales y sus térmicos según normativa y cuál es mi sorpresa que cuando hago un corto se...
2 respuestas
Placa motor bomba Franklin Electric, no figura factor de potencia!
Hola, mi duda es la siguiente. Tengo un par de bombas Franklin Electric con una chapa en el motor similar a la de la foto, no es la de la foto, no encontré una igual y las bombas se encuentran instaladas y no tengo fotos de ellas. Los datos que tengo...
2 respuestas
Cual es la forma correcta para calcularle los kva a los transformadores que traen las maquinas de electropuntos.
Cual es la forma correcta para calcularle los kva al transformador que traen las maquinas de electropuntos, que son usadas para electrosoldar mallas truckson para piso, que tipo de formula se aplica en este tipo de transformador, por ejemplo un...
2 respuestas
¿Por qué los generadores no cumplen?
Estuve viendo unos generadores y note algo en todos ellos que vi, ¿Note qué por ejemplo de decía que era de 6,8kva sería 6800 whats verdad? Bueno los generadores decían 6,8kva 5500whats ... Osea haciendo los cálculos no me dan los resultados,...
3 respuestas
¿Qué indica la etiqueta de un condensador trifásico?
..., cuando compramos un condensador trifásico en el comercio... ¿Qué es lo que indica la etiqueta de cada condensador..., me refiero en el borde exterior del condensador? ¿Te Indica la potencia total y la capacidad total de los 3 condensadores...
2 respuestas
Puedo conectar un Grupo electrógeno de generación 220v monofásico y usar el Neutro de la Red aunque esta no este presente?
Familia, poseo un generador de 220v y todo el sistema en casa es de 125v. Cuando se producen afectaciones por tormentas, averías,¿Etc.? Entonces puedo usar este generador, pero, ¿Es posible sin tener red eléctrica presente usar el neutro?. ¿Esta fase...
2 respuestas
¿Qué tipo de generador debo instalar en una casa?
Tengo una casa aislada y de momento no tengo suministro eléctrico, ya que no puedo sufragar el coste que me cobran por llevar la instalación hasta la parcela. Nos gustaría disfrutar ya de la misma. ¿Qué generador debo instalar para poder abastecerla?...
2 respuestas
Intento hallar la intensidad del una instalacion monofasica. Para instalar un banco de capacitores
Intento resolver un problema. Luego de determinar la potencia capacitiva de una instalcion, intento hallar la intensidad. Es decir Intensidad igual a Qc/v.sen fi. ¿Qué valor tiene el sen fi?. Luego de corregir el FP Factor de potencia requerido 0,95...
1 respuesta
Conectar generador eléctrico a cuadro general
Hace unos meses compré una casa prefabricada y la tengo instalada en el solar, y todavía tendré que esperar un poco para realizar la acometida de luz. La vivienda ya viene con la instalación eléctrica y con el cuadro general a falta del interruptor...
3 respuestas
Porque se me calienta el rotor de excitación de un generador de 75 kva / 60 kw.
Alguien me puede decir porque el rotor de excitación de un generador de 75 KvA / 60 Kw, 220 vca de salida, 50 hz, se me calienta estando sin carga, y con carga se calienta mucho más. ¿Sera el regulador de tensión? Megamos los cables y me dan buenos,...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Electrisidad
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica
Electricidad del hogar