¿Cuándo usar un diferencial de 300mA?
Preguntas y respuestas relacionadas
Salta la llave térmica en un horario fijo
La primer llave térmica que es de marca sica de 25 amp salta siempre en un horaio fijo, alrededor de las 6 de la mañana, lo cual me llama la atención ya que a ese hoaraio el consumo es mínimo en mi hogar. La instalacion es asi: medidor, termica 25...
1 respuesta
Puedo usar dos líneas de 2,5 mm para lavadora y termo eléctrico con magnetómetros de 16?
¿Dos líneas de 2,5 mm para lavadora y termo eléctrico con magnetómetros de 16? ¿Magnetómetro de de 20 o 25 pasa horno sólo? ¿16 para el aire acondicionado? Resto de 10 y 16. Total 8 líneas. Gracias?
3 respuestas
Sanear cables del piso
Me he comprado un piso antiguo y quiero sanear la instalación, necesito saber que compro, tipo de cables, grosor y todo el material eléctrico necesario, la casa está pobre de cables, antes vivía una señora mayor y tenia lo justo, pero ahora vamos a...
1 respuesta
¿Puede saltar un diferencial por tener muchos circuitos conectados?
En una casa más o menos grande son dos plantas, se podría decir que son dos casas, ya que hay dos salones, dos cocinas... (todo duplicado), pero el uso es el de una vivienda normal, o se usa la parte de abajo o la de arriba y no por que haya muchos...
4 respuestas
Cuantos motores para un diferencial de 300mA? Motores de entre 300 o 500w
Tengo que instalar un serie de motores y no se cuanto puedo poner por un diferencial de 300.
2 respuestas
Instalación incomprensible + salto ID inexplicable
A raíz de un problema intermitente que tengo con el ID (salta cuando quiere y lo puedo rearmar al momento, nunca salta una PIA o Magnetotérmico, solamente el ID). He empezado a hacer pruebas en el cuadro eléctrico. Lo primero cambiar el ID por si...
3 respuestas
Electricidad doméstica para una casa grande.
¿Qué amperaje debe de tener un Interruptor General que tiene a consecución un Diferencial al que quiero tener conectados un magnetotérmico para cubrir un termo de agua de 30 litros para un baño, otro para cubrir la iluminación, otro de fuerza para...
2 respuestas
Tengo saltos aleatorios del diferencial de mi circuito eléctrico
Desde la adquisición de una vivienda nueva de hace 15 años he tenido saltos aleatorios (como 4 ó 5 veces al año) en el Diferencial independiente de horas y estaciones de tiempo. Jamas saltaban los cinco magnetotérmicos que poseo solo el único...
2 respuestas
Duda sobre la instalación de diferenciales de igual sensibilidad en serie
Un experto me ha dicho que no se pueden colocar diferenciales de igual sensibilidad en serie. Alguien me puede aclarar el ¿Por qué? De esto. Tengo que proteger una bomba de agua y no conozco como está la instalación aguas arriba por lo que quiero...
1 respuesta
Circuitos monofasicos de alimentacion trifasica
Soy de Lima Perú y tengo una alimentación trífasica de 3 fases sin neutro que tienen un voltaje de 220 V entre cualquiera de las fases. En mi domicilio tengo un interruptor termomagnético trifásico general de tres polos, pero solo tengo conectados 2...
1 respuesta
Diferenciales de 300 mA contra los de 30mA, ELECTRICIDAD
SE QUE UN DIFERENCIAL DE 300MA SE PUEDE COLOCAR CUANDO LA RESISTENCIA DE TIERRA ES BUENA ES DECIR 80OHMIOS X 0.3A= 24 v que seria lo máximo permitido en tensiones de contacto locales húmedos, por lo cual con una tierra de 5ohmios x ejemplo los...
1 respuesta
El Diferencial me salta aleatoriamente
Desde hace años me salta el diferencial sin causa aparente. Han pasado varios electricistas y no me lo solucionan. Es un adosado con 3 plantas del año 2000. Ya hemos aislado el problema a una zona que controla un manotermico en concreto que controla...
4 respuestas
Horno en circuito C4 con PIA de 20
Tengo el horno conectado en una caja del salón, que da a la pared de la cocina donde está el horno, a cables de 4mm procedentes de lmagneto de 20, de esa misma clema salen cables que van a otra caja de la cocina donde están conectados lavadora y...
1 respuesta
Retomar contacto sobre toma de tierra
Soy Provencio de Alicante, con la problemática de la instalación de toma de tierra en la finca y por ende en mi vivienda. Comentarte, que vinieron como te dije de la empresa de electricidad que avisé para cambiarme el cuadro que era muy antiguo y...
1 respuesta
Dudas funcionamiento correcto cuadro eléctrico
Recientemente me han renovado la instalación eléctrica en casa (cables y elementos de protección), se nos originó un cortocircuito, con una máquina de taladrar, lo que produjo que saltara el magnetotérmico y el limitador instalado en el cuarto de...
1 respuesta
Que magnetotérmico de protección instalar
Tengo un equipo de aerotermia el cual se alimenta desde el cuadro general de un magneto de 25A y luego aparte en el cuadro tengo otro de 16A que alimenta al rúter, a unos cuantos enchufes y al Fancoil, supongo que por temas de tener tres bornas...
1 respuesta
Confirmación para instalación subcuadro para jardín
Los expertos, Quiero hacer un subcuadro para el jardín, va a ser para iluminación y una línea de enchufe para cuatro cosas básicas (una pequeña bomba de riego, conexión muy esporádica de una herramienta eléctrica y cosas así). El principal motivo de...
2 respuestas
Cabina hidromasaje
Quiero instalar una cabina de hidromasaje en el baño y estoy mirando el reglamento y creo que no necesito nada en especial, ¿Simplemente un circuito independiente para la electrificación del baño (supongo que tanto la cabina como los enchufes que...
1 respuesta
Instalación eléctrica para apartamento 20m cuadrados.
Quiero cambiar la instalación eléctrica de una Loft de 20m con una potencia contratada de 2,3kw. Quisiera dividir la instalación correctamente ya que la actual se alimenta de una sola linea, es decir la fase llega a todos los electrodomésticos por el...
3 respuestas
Cambiar Pia de 20A por 3 de 16A
Se podría quitar un c20A que lleva sección de 4 mm conectados a termo, ¿Lavadora y lavavajillas por 3 c16A con sección de 2'5mm? Y si es posible cambiarlo estos 3 nuevos pías de 16A contarían como 1 automático a la hora de conectar un diferencial a 5...
3 respuestas
Direfencia entre Termico 2P y 1+N
¿Alguien puede explicarme que diferencia hay entre un Térmico de 2 polos y otro de un polo más neutro? Es que cada vez que voy a comprar uno, me encuentro con esta duda. Yo lo quiero para instalar tanto en alumbrado como en enchufes de instalaciones...
1 respuesta
Reorganización cuadro eléctrico tipo publica concurrencia
Disponemos de un local de publica concurrencia el cual uqeremos solicitar aumento de potencia, La instalación esta cableada con tubo y cable adecuado a la normativa de publica concurrencia. En elcuadroa hay 6 circuitos más emergencias, además están...
1 respuesta
Conexiones libres en diferencial 4 polos
En mi piso había 125v. Para alumbrado y 220v. Para fuerza. Al haber pasado todo a 220v. En el diferencial de entrada me quedan ahora dos conexiones libres. La situación actual es la de la imagen. También debo advertir que no tengo los 220v. Entre...
5 respuestas
¿Cómo seleccionar el interruptor diferencial?
Me gustaría saber como seleccionar el interruptor diferencial de una vivienda(normalmente los he visto de 40 amperios) me refiero a la intensidad máxima admisible(lo de la sensibilidad ya lo se más o menos), es una duda general, no me refiero a...
1 respuesta
Cuadro auxiliar en vivienda
Estoy reformando a un amigo una vivienda de tres plantas en la que en la primera planta había un cuadro de 12 elementos+ICP, con un térmico general 25A, diferencial 40A-30mA, térmico 25A cocina, térmico 20A lavadora-lavavajillas, térmico 16A fuerza y...
1 respuesta
Cuadro de entrada de luz vivienda.
Deenas tardes. Tengo que arreglar la instalación eléctrica de una vivienda que están reformando mi hija, el tema es que en el cuadro de entrada desde el contador solo hay el ICP de 15Ade 2 fases y el. Diferencial también de dos fases de 40A. Mi...
1 respuesta
Salto esporádico de diferencial
Me salta uno de los cuatro diferenciales que tengo en mi cuadro, concretamente el que gobierna una parte de la cocina (horno, microondas, frigorífico y termo de gas natural eléctrico), el disparo es esporádico sin patrón definido y siempre el mismo...
1 respuesta
Es obligatorio por un diferencial en un cuadro?
En una instalación industrial, tenemos el trafo con su CGP que es del cliente y aún sin instalar, está CGP va a otra CGP que es la que tengo que instalar yo y además varios subcuadros para luces que va a alimentar un sistema de alumbrado únicamente...
1 respuesta
Como instalar bañera de hidromasaje
Como seria la instalación eléctrica la sección del cable el enchufe si es especial, el diferencial y el automático de que potencia el circuito seria solo para la bañera, l las tomas de agua a que altura las dejaría y como se asentaría la bañera.
3 respuestas
Por qué salta interruptor diferencial entre fase y tierra?.
Tengo entendido que entre fase y tierra debería de dar 220v. Si al probar salta el diferencial, ¿A qué puede ser debido?.
2 respuestas
Suficiente un diferencial por 7 circuitos?
Numero de circuitos por diferencial Vamos a reformar la cocina, El electricista dice que para la industria se ponen max. 5 circuitos por diferencial, Pero en un hogar no hace falta, se puede poner más. Me gustaría saber si es así, ya que otro...
4 respuestas
Conectar tres cuadros en una casa
Tengo una casa con dos plantas y una leñera. En la planta baja de la casa tengo un primer cuadro eléctrico con diferencial de 40A y seis automáticos que cuelgan de dicho diferencial. De este primer cuadro, tengo sacada una línea para la planta...
2 respuestas
Cambiar instalación eléctrica de una vivienda
Me gustaría saber qué protección necesito en el cuadro, y si lo que voy hacer es correcto o no. Tengo contratado 5,75 kW Y en la casa y 37 enchufes contando el de placa horno termo electrodomésticos etc. Y 11 puntos de luz. En el cuadro ahora Hay un...
4 respuestas
¿Por qué no puedo subir diferencial tras un corte eléctrico del ICP?
Resulta que hace dos días se produjo en casa un corte eléctrico por el ICP al poner el horno. Al volver a subir el ICP no me dejaba subir el diferencial. Empecé a desconectar magnetotérmicos para aislar el cortocircuito y se trata de la instalación...
5 respuestas
Avería en Diferencial
El cuadro eléctrico de mi casa tiene tres diferenciales, dos "normales" (uno para cada planta) y uno especifico para los acumuladores (tengo tarifa de discriminación horaria). Vivimos en una urbanización aislada, con un transformador propio (bastante...
8 respuestas
Diferencial adecuado para jacuzzi
No quiero ahorrar a costa de seguridad, pero ¿Qué diferencial necesita realmente un jacuzzi? ¿Basta con 30mA como me han dicho algunos o tengo que gastarme 200 euros en uno mucho más sensible que me recomiendan en la tienda especializada? ¿Realmente...
1 respuesta
Corto y no salta el diferencial de esa zona sino el general
Tengo una instalación eléctrica habitual de una casa con un diferencial de 40A y varios magnetotérmicos.. Entre ellos el del alumbrado de 10A. De un punto de alumbrado saqué luz a un jardín y ha funcionado muchos años, pero ahora al dar al...
3 respuestas
Tengo el diferencial general y otro para la línea que va al jardín.Cuándo hay derivación en jardín saltan los 2. ¿Como evitarlo?
Con el fin de evitar que una derivación en el jardín me hiciera saltar el diferencial de la casa ( y se parase la nevera y otras cosas, que estando ausente son un problema) instalé otro diferencial en el cable que saca la corriente hacia el jardín,...
2 respuestas
En el pilar de entrada tengo un diferencial de 30ma y en el de casa también de 30ma. ¿Puedo poner en el pilar uno de 300ma?
Al tener los dos de 30ma, cada vez que tengo una descarga a tierra saltan los dos. Eso es incomodo porque tengo que ir al pilar de afuera que esta con llave a reponerlo, se hace incomodo y peligroso si ocurre un día de lluvia por estar a la...
4 respuestas
¿Puedo conectar una secadora y una nevera en el mismo circuito con cale de 2,5 y pia de 16A?
¿Después de hacer la instalación mi mujer me ha comentado de poner la secadora y mi pregunta es puedo conectarla al mismo circuito independiente de la nevera conectada a un pia de 16A y con cable de 2,5? Es decir la nevera esta conectada a un pia de...
5 respuestas
Problemas al enchufar la lavadora
Me he comprado un piso y tengo un problema al enchufar la lavadora: si la enchufo (en cualquier toma de un circuito que tiene un automático de 20 A), me salta de golpe el Diferencial general. Si rearmo el diferencial, no vuelve a saltar de inmediato,...
5 respuestas
Cuales son las clases de interruptores diferenciales
Como ven sigo estudiando los diferenciales. He llegado a las tipos de diferenciales, en los apuntes tengo que hay 3 tipos: Luego, pase a los tipos de ID relacionados con su sensibilidad: 1.- De alta sensibilidad : Que son de 10 y 30 mA( no sabia que...
2 respuestas
¿Qué grosor de cable debo poner?
Para hacer la instalación eléctrica de un aseo que grosor de cable deberé poner si voy a poner una ducha eléctrica de 3300w un grifo eléctrico de 3300w, iluminación de 80w y dos enchufes (para secador de pelo, afeitadora, cepillo dental etc). Puede...
4 respuestas
Es correcto el siguiente esquema de instalación?
Tengo el siguiente cuadro que estoy instalando para modernizar una vivienda de 300m2 ICP - Va con cable de 10mm al IGA Primario Cuadro Principal IGA Primario (40A) - C11 (10A) Circuito 1 - Va con cable de 6mm al IGA Primario ID (40A/30mA) - C3 (25A)...
1 respuesta
¿Puedo sacar de los cables de corriente algún punto de luz?
Pues es lo que dice el enunciado. Estoy poniendo unas luces en el exterior y quiero sacar los cables de dentro del garaje, de una caja de distribución que hay cerca de una pared exterior. ¿Los cables que van a los conmutadores y a las lámparas...
2 respuestas
Instalación eléctrica de vivienda unifamiliar
Me acabo de mudar a una vivienda unifamiliar de poco más de 200m2, y aunque la instalación eléctrica no es excesivamente vieja, hay algunas cosas que no tienen sentido, por lo que quiero realizar una nueva instalación desde cero. He pensado en el...
1 respuesta
Electricidad domestica
Voy a renovar la instalación de mi casa y aunque tengo nociones de electricidad hay muchas cosas que no las domino, por ejemplo las cajas de conecsiones los pequeños interruptores pías como distribuir las cargas eléctricas, el diferencial y alguna...
1 respuesta
Hola una duda en electricidad!
Voy a realizar una instalación domiciliaria con un consumo de; una heladera, un TV, 8 (6 de estas con retorno individual) fluorescentes de 40W, 4 lamp bajo consumo, 1 ó 2 reflectores, 2 ventiladores de techo 10 tomas. Es mi intención colocar...
5 respuestas
Piso con vicios ocultos electricidad
Hace 1 año compré un piso de segunda mano y al poco tiempo vimos que saltaba la luz de vez en cuando. Al mirar el cuadro eléctrico vimos que faltaba una pieza, la cual era un rearmador que el antiguo propietario se llevó y nos dejó el hueco. Lo...
6 respuestas
Cambié el diferencial por saltar con la nevera y ahora suelta agua y no enfría
Vivimos en un piso de alquiler y desde que hemos entrado, siempre ha saltado el diferencial con todos los electrodomésticos y enchufes sin uso, excepto la nevera. Sin ningún patrón y a veces 2 en un día, otras con semanas de diferencia). Nos...
4 respuestas
En que diferencial conectar el frigorífico
Tras revisar la instalación eléctrica de mi casa nueva, al ver el cuadro eléctrico, veo que me han colocado solo el enchufe del frigorífico en un diferencial diferente al de auxiliar Cocina, colocándomelo con los enchufes de la planta de arriba. El...
4 respuestas
Instalación bañera hidromasaje
Voy a instalarme una bañera de hidromasaje y tenia unas dudas sobre la instalación eléctrica. Según el fabricante tengo que tener una linea independiente con un magnetotérmico de 10A o 16A (yo la he puesto de 16A) y un diferencial de 25A y 30mA. Las...
4 respuestas
Dotar de electricidad a caseta-taller
Mi intención es llevar electricidad desde el cuadro general de casa hasta un galpón que se utilizará como tallercito de bricolaje. En el cuadro de casa, aparte del general y dos diferenciales de 40A/30mA con sus respectivos magnetotérmicos, hay otro...
1 respuesta
Instalar IGA en cuadro electrico
Quería poner un IGA en el cuadro de mi casa. Tengo contratado 5.750W, con ICP de 25A, un ID de 40A y 30mA de sensibilidad y 4 PÍAS/Circuitos de 20A/20A/20A/10A. ¿Qué tal poner un IGA de 25A? ¿Quedaría bien protegida la instalación eléctrica?
3 respuestas
¿Nuevo cuadro eléctrico en piso para reformar?
Vamos a reformar un piso, y después de elegir puntos de luz, nos salen 91 entre iluminación, enchufes y tomas cocina + aires acondicionados. Me gustaría saber si esta distribución del cuadro y la elección de los magnetos con la sección del cable es...
3 respuestas
¿Alumbrado de emergencias con PIA?
Creo que la manera más correcta de realizar el alumbrado de emergencias es que los Pías de alumbrados de emergencia cuelguen siempre de los Pías de iluminación, con su propio PIA para comprobar el funcionamiento de las luces emergencias y cubriendo...
2 respuestas
Cuantos amperios debe tener los fusibles en una nueva instalación eléctrica de casa
Tengo una duda de cuanto deben ser los fusibles de una nueva instalación eléctrica en casa sabiendo que el cuadro esta dividido en Interruptor General de 32A Diferencial de 40A Magnetotérmico de 10A (Luces) (Cable de 1.5mm) Magnetotérmico de 16A...
2 respuestas
¿Como actualizar cuadro eléctrico antiguo?
Tengo una instalación monofásica muy antigua con una potencia contratada de 4.6kW que más adelante quiero bajar. En el cuadro eléctrico tengo un ICP, un diferencial EGA y 3 PIA de 6 A (luces general), 10 A (lavadora) y 20 A (nevera, congelador,...
3 respuestas
Interruptores magnetotérmicos, interruptores diferenciales y marcas.
Tengo una instalación de 3300W, con una fase, un neutro y conductor de protección, según el Reglamento, hay que poner 1 diferencial por cada 5 PIAS. 1) En principio voy a poner algún diferencial de 40A, lo que no sé, si la suma de los amperios de los...
3 respuestas
Instalación eléctrica en casa de campo
Tengo una torre en un terreno y me van a traer la luz. Tendré contratado 5.5kw y quisiera hacer una sencilla instalación en ella. Mi idea es hacer un solo circuito que conste de un general, un diferencial y un único PIA, estos no sé de cuánto (?) Y...
1 respuesta
Instalación de cuadro eléctrico en vivienda
A ver si me puedes dar un cable para unas dudas que tengo: Actualmente la instalación que tengo en mi piso esta un poco anticuada y quiero ir arreglándola poco a poco. Como la comunidad en breve nos cambiará los cables que tenemos desde el cuadro...
1 respuesta
Tengo 1 diferencial de 25A y 2 térmicos, de 25A y de 15A, es correcta la instalación. A veces me salta el diferencial.
Tengo 1 diferencial de 25A, 0,03A de sensibilidad y 2 térmicos, de 25A y de 15A, es correcta la instalación. A veces me salta el diferencial. Para poder rearmarlo tengo que esperar como unos 5 minutos. Tendría que poner un diferencial de 40A o...
4 respuestas
¿Qué diferencia existe entre un magnetotérmico diferencial y un interruptor diferencial?
Que diferencia existe entre un magnetotérmico differencial de 25 Amperios de sensibilidad 30ma y un interruptor differencial de 25 amperios también y de sensibilidad 30 ma. El problema es que me salta algunas veces el magnetotérmico differencial en...
2 respuestas
Me salta un diferencial
Tengo en casa un diferencial de 0.03 mA y me salta de vez en cuando, más o menos cada 15 días. Mi pregunta es: si pongo un diferencial de 0.3 mA es muy peligroso para las personas. Porque este ultimo deferencial no me salta
1 respuesta
Saltos aleatorios diferencial
Tal y como dice el titulo:mi diferencial salta cuando quiere. A veces tarda días o semanas sin saltar. He comprobado en el cajetín de la cocina, que en las toma de tierra hay tensión en algunas(el buscapolos se ilumina) y en otras no. He unido las...
2 respuestas
Instalación de un diferencial en esquema TT
Mi duda es acerca de la instalación de un diferencial de protección en un esquema TT, ¿Es obligatoria?, ¿Es únicamente recomendable? Por más que leo el REBT en su ITC-BT-24 no termino de aclararme, hay apartados en los que deja a entender que es una...
1 respuesta
¿Instalar PIA en luces jardín?
Tengo una lína de luces iluminando la bajada al garaje. En concreto 4 lámparas led de unos 3 o 4 watios cada una activadas por un interruptor crepuscular. Quisiera saber como proteger el circuito para que cuando por ejemplo debido a la humedad o...
3 respuestas
Salto del diferencial aleatorio detectar posible derivación
Desde hace unos meses me salta el diferencial de forma aleatoria y no salta ningún automático de ningún circuito, sólo salta el diferencial. Sata cada 2, 4 días y la mayor parte de las veces cuando estamos de vacaciones. He hecho varias pruebas...
4 respuestas
¿Es mejor un diferencial superinmunizado o uno autorearmable?
Desde hace algún tiempo sufro saltos de diferencial sin aparente causa en un piso. A día de hoy esta deshabitado por lo cual no le puedo hacer un seguimiento muy concreto. Puede aguantar un día, 2 días o incluso más de una semana. Pero al final...
3 respuestas
Me salta el térmico del alumbrado y el diferencial
El otro día de repente vi que no me iba el alumbrado de toda la casa. El tema es que saltaba el térmico del alumbrado o el diferencial. Tras desmontar selectivamente interruptores de luz de toda la casa para ver cuál daba el problema, descubrí que es...
2 respuestas
¿Cómo realizar una instalación eléctrica básica?
Acabo de comprar un garaje de madera para hacer una sala de juegos. Quiero montar una instalación eléctrica con dos downlight y 4 enchufes que sacare de un registro de la casa. ¿Quiero saber si tengo que montar I. General? ¿El amperaje de I....
3 respuestas
Tengo una instalación de luz nueva y el diferencial me salta sin motivo aparente de forma aleatoria
He hecho una reforma integral en mi vivienda y una vez acabada esta e instalados resulta que el diferencial de la luz me salta sin un motivo aparente. Es raro porque no me salta ningún automático ni el ICP. Tengo dividido el cuadro en los siguientes...
1 respuesta
Presupuesto actualización de la instalación
Quería preguntar que presupuesto puede tener el cambio de localización del contador y a parte cambiar a uno digital, un cuadro entero según ITC y cambiar todo el cableado de la casa, es un baño, dos habitaciones, salón, cocina, un trastero, dejar...
2 respuestas
Cómo elegir las características Magnetotérmico PIA
Quiero cambiar los Pias de mi instalación pero no sé cómo elegir sus características, como el poder de corte, la curva de disparo y la intensidad, trato de evitar que cuando se produzca algún corte en alguna línea sea el magneto de esta línea el que...
4 respuestas
Cuadro eléctrico
Quiero cambiar el cuadro eléctrico de mi hogar. La potencia contratada es de 3,30 kw. El diferencial que tengo actualmente es de 40A-30mA y los automáticos son dos de 10A y dos de 15A. Quiero tener circuitos: luces hogar, enchufes comunes,...
1 respuesta
Salta diferencia de alumbrado
Tengo un aparato de aire acondicionado tipo multi split de dos elementos el cual se encuentra conectado en uno de los enchufes de mi casa. El problema es que cuando enciendo los dos aparatos a la vez me salta el diferencial del alumbrado de toda la...
1 respuesta
Nueva instalación eléctrica.
Voy a cambiar toda la instalación eléctrica de mi casa y te agradecería que me asesorases un poco. Es una vivienda individual. Tengo la caja de protección (CP) de 100 A. Para mí sólo. Quiero poner todo eléctrico en casa (lavadora, lavavajillas,...
1 respuesta
¿Qué puede ocurrir para que el Id sólo se rearme en determinadas condiciones?
En el piso, nos salta el Id con algo frecuencia, así que puse un rearmable, el circutor REC3, y resulta que sólo se rearma cuando están todos los Pías abajo, en el momento que hay uno de ellos subido, sea el que sea de los 5 que hay, ya no se rearma,...
1 respuesta
Vivienda unifamiliar
Me he liado la manta a la cabeza y voy a realizar la instalación eléctrica, necesito toda la información posible. ¿Conocéis algún proyecto en Internet que me sirva de guía? Me interesa todo, canalizaciones, secciones de cable, circuitos, etc
1 respuesta
Me salta el ICP de madrugada
Tengo puesta luz de obra y de madrugada me salta el ICP porque cuando me levanto no hay luz. Subo el interruptor y a veces vuelve a saltar al rato y otras dura sin saltar 2 o 3 días. Por el día suelo tener varias cosas conectadas (electrodomésticos,...
3 respuestas
Maquina de soldar
Tengo una maquina de soldar. Esta protegida por tres fusibles de cartucho extraíbles uno a uno. Aguas arriba tiene protección con térmico general. Antes para conectar y desconectar la maquina accionaba el térmico pero llego un momento en que cada vez...
1 respuesta
Salto diferencial ¿Por sensores de movimiento?
Llevo 3 semanas con el mismo problema: El diferencial que tengo sólo para luces exteriores de jardín se salta a partir de determinado nivel de oscuridad. Tras leer, leer, releer... Comencé a hacer pruebas: 1. Qué no es problema de humedad que hiciera...
2 respuestas
Consumo elevado y derivación a tierra
Recientemente una amiga me solicitó que le revisara su instalación eléctrica, pues sospechaba que consume mucho a pesar de haber dejado de utilizar la calefacción eléctrica, no tener lavavajillas y apenas poner la plancha, la lavadora y la...
3 respuestas
Certificado de instalación eléctrica o boletín para cambiar de compañía eléctrica
Me gustaría cambiarme de suministradora de electricidad porque he encontrado una tarifa más barata y estoy harto de los oligopolios de la energía. Pero tengo una duda, mi instalación es vieja, solo tiene dos PIAs alumbrado y fuerza, cuando compre la...
3 respuestas
Diferencial correcto pero salta esporádicamente
En la vivienda de un amigo, sita en el 4º piso de un edificio, salta esporádica y aleatoriamente el diferencial ABB de 40A y 30mA que tienen en su cuadro eléctrico un par de veces al mes. He medido con el Fluke 1653B tanto la respuesta en tiempo como...
3 respuestas
Cómo cambiarle el pequeño cuadro a mi madre
Mi madre mayor tiene un cuadro así,,,,, 1 ICP de 15A 1 Diferencial de 40 A marca Terasaki? 1 Magnético C60H c16. Quiero ponérselos nuevos y hemos bajado la potencia a 2,300 por Endesa. Tiene contador digital y me han dicho que lo debería de sacar ....
1 respuesta
Interruptor diferencial tipo A o Tipo AC
En el invierno, tengo múltiples caídas del Diferencial de mi casa, que es un merlin guerin de tipo AC. He leído que cambiándolo a otro de tipo A tendría menos problemas, ya que muchas de las caídas se producen por corrientes continuas inducidas por...
1 respuesta
Con tormenta salta diferencial en vez de icp o general
Tengo una casa en un pueblo de la sierra, lo raro es que cuando hay tormenta salta el diferencial de los enchufes donde está la nevera en vez del icp o el general. Ya me pasaba hace tiempo y hará como un año cambié el icp, pero el problema persiste....
3 respuestas
Luz de emergencia en el hogar
Cómo instalar luz de emergencia en la casa de donde coger la corriente
2 respuestas
Necesito información sobre que diferencial utilizar en la utilización de un letrero luminoso
Tengo una tienda y voy a poner 3 PIAs de 10 A (letrero luminoso, circuito de emergencias y alumbrado) y 2 de 16 A (circuito de fuerza y aire acondicionado). Aquí viene mi duda, ¿Qué diferencial tengo que poner?, es más ¿Debería poner a demás del...
1 respuesta
Cómo evitar encontrarme el frigorífico apagado al venir de vacaciones por salto del diferencial?
Cada cierto tiempo y sin explicación ninguna nos salta el diferencial del cuadro eléctrico y es siempre cuando no hay nadie en casa, con lo cual llegamos y nos encontramos el frigorífico apagado, hasta ahora siempre hemos estado a tiempo para volver...
5 respuestas
Poner toma de tierra en verja
Hace poco que vivo en una finca rústica con una pequeña casita, la casa tiene su instalación eléctrica toda en regla y correctamente instalada, pero desde uno de los diferenciales sale una rama que alimenta diferentes partes de la finca, el caso es...
2 respuestas
Alumbrado escalera exterior salta el PIA a los 15 minutos
En el alumbrado de la escalera y zona comunes de una urbanización salta el PIA a los 15 minutos aproximadamente de empezar a funcionar, se ha cambiado el contactor, el temporizador funciona correctamente y el discriminador de día o noche, también....
3 respuestas
Bomba sumergible que me salta el diferencial.
Tengo un pozo en el sótano con una bomba sumergible, la cual me saltaba el diferencial, el fontanero me la cambió por otra y de momento funcionaba, pero al llegar esta lluvias y llenarse el pozo hasta la mitad la bomba vuelve a saltar. Un amigo...
1 respuesta
Salta diferencial general
En mi casa hemos realizado la limpieza de verano y parece que hemos terminado con el salto continuo del diferencial general. Una vez que he intentado aislar el circuito resulta que es el de "alumbrado de arriba", ya que si mantengo todos alzados...
1 respuesta
Me salta el diferencial eléctrico
Desde hace meses me salta el diferencial 25A 30mA aleatoriamente. En la casa tenemos caldera, inducción, frigo, dos ordenadores, lavadora, lavavajillas, etc. Y aleatoriamente salta el diferencial. Cuando esto ocurre y estoy en casa, levanto el...
7 respuestas
¿Qué función cumple el contactor en el circuito de una cámara de frio industrial o un conjunto de luces del alumbrado publico?
A mi me enseñaron que la función de un contactor es comandar un motor a distancia... Pero he oído últimamente que también se usa para circuitos que alimentan una cámara de frio industrial o alumbrado publico... O unca calefacción ... Etc ¿Pero para...
2 respuestas
Calcular un diferencial y térmico
¿Quiero calcular un térmico en base a la potencia consumida por el circuito que lo va a tener. Qué he de hacer? ¿He de diferenciar si es monofásica o trifásica?
1 respuesta
Separar alumbrado y fuerza
Todo el mundo me dice que en la instalación eléctrica de un pequeño garaje hay que separar alumbrado y fuerza, pero nadie sabe decirme por qué exactamente.
1 respuesta
Salta el diferencial de tierra
Hoy por la mañana me ha saltado la luz; haciendo pruebas he descubierto que el problema esta en el interruptor diferencial que protege los enchufes que llevan tierra. He probado a desenchufar todo lo que afecta a estos enchufes; Frigorífico,...
1 respuesta
Automático bipolar
Quiero poner en my casa un automatito pero e ido a comprar y me ofrecen bipolor o unipolar más neutro que diferencia ay de uno a otro o hacen el mismo servicio
1 respuesta
Se nos salta el diferencial.
Desde hace varios años en la vivienda, estamos sufriendo constantemente cortes de luz, es decir, que el diferencial salta. Pusimos un diferencial "inmunizado", y ni por esas, lo curioso era que a una vecina y a nosotros se nos iba la luz al mismo...
2 respuestas
¿Un diferencial puede averiarse por un cortocircuito en un calentador de agua eléctrico?
Mi pregunta es si un cortocircuito producido por un calentador de agua eléctrico puede estropear un diferencial o producir un aumento de su sensibilidad. La cuestión es que tuve un cortocircuito con mi calentador de agua, lo cual conllevo a que el...
1 respuesta
Me salta el diferencial esporádicamente
Después de ir eliminado aparatos y enchufes, he descubierto que era del horno, me dijeron que podría ser de las resistencias por lo que compre horno nuevo, al volver a saltar el diferencial supongo que sera por la instalación del cableado de pared o...
3 respuestas
Rearmador de luz
En mi urbanización con bastante frecuencia saltan los plomos a la mayoría de los vecinos. Me han hablado de la existencia de un rearmador que cuando ocurre esto vuelve a poner en funcionamiento la luz, impidiendo que se puedan estropear los alimentos...
1 respuesta
Cálculo de Magnetotérmico y diferencial
Soy un estudiante de arquitectura (hemos dado electricidad en una semana, así que estoy muy muy pegado en el tema) Estoy haciendo un esquema unifilar y he conseguido calcular las secciones de los cables pero no tengo ni idea de cómo calcular los...
1 respuesta
Instalación de vivienda bifásica
Quisiera saber qué tipo de instalación tengo y cómo debo protegerla. La historia es que es una casa antigua, en la que desde el principio hubo 127 V. Hace poco la compañía a "cambiado" sin consultar la electricidad a 220, dejando sólo un contador y...
4 respuestas
Un pia o 2 pías
Estoy dudando entre poner un pia o 2 pia. Me dijiste lo siguiente: .- Aunque no me dices de que potencia pones las bombillas (te recomiendo de bajo consumo 12 o 16 watios) según lo que describes no vas a consumir más de 800 vatios en el alumbrado y...
1 respuesta
Diferencial de fuerza salta con solo nevera y termo eléctrico conectado
Resulta que el diferencial de fuerza de 40A salta solo muy de vez en cuando, una vez al año o dos, claro que como la ley de murphy siempre un fin de semana que no estoy para quedarme sin nada en la nevera,-tenia que decirlo-los magnetotérmicos no...
4 respuestas
¿Circuito de emergencias?
Quería haceros una pregunta sobre la linea de emergencias ¿Sobre el nuevo reglamento electricista, como hay que conectar las emergencias, con un automático aparte o saliendo del automático de alumbrado? ¿Y si se utiliza el automático de alumbrado de...
1 respuesta
Calibre cableado
Tengo unas dudas que me gustaría comentarte. 1º tengo una vivienda con un solo circuito para todo ( icp de 40A y diferencial también de 40A). Tengo una distancia desde el icp hasta la caja de empalme de la cocina de 12m. En ella hay conectado, horno,...
2 respuestas
Es necesario instalar un dispositivo de corriente diferencial residual para poder usar una plancha de pelo?
He comprado una plancha de pelo con vapor y en las instrucciones advierten de que instalemos, para más seguridad, en el cuarto de baño un dispositivo de corriente diferencial residual. Yo nunca había oído tal cosa.
2 respuestas
Cambio de automáticos cuadro eléctrico
He comprado una vivienda y desmonte los automáticos antiguos que estaban muy viejos y sin darme cuenta los tire sin apuntar de cuanto era cada uno, alguien me podría decir de que amperaje los tengo que poner dependiendo la estancia. Los enchufes de...
2 respuestas
Disyuntor salta por capacidad errónea?
Tengo en mi casa instalado un diyuntor siemens de 25 A + 1 termina de 25A . 2pcs + heladera + microondas + artefactos luminicos varios. Lavarropas. Lavarropas - PCs x 2- heladera- combo tv+deco+dvd, todos con estabilizadores de tension como...
6 respuestas
2 polos o 1p +N
¿En los magnetotérmicos qué deiferencia hay entre 2 polos y 1 p + N? Estoy mirando en la página de Hager y sólo sé de qué amperaje deben ser, pero con lo de las curvas y los polos me pierdo. Me puedes aconsejar los más habituales (pías e id) Por...
2 respuestas
Diferencial para aire acondicionado
Acabo de renovar la instalación eléctrica y me han instalado un Cuadro General de Mando y Protección con 8 PIAs y un diferencial general, más una acometida de 16 mm (no tengo ICP porque el contrato en vigor del piso es antiguo y no obliga a...
1 respuesta
Diferencial salta cuando llueve en el chalet
Tengo 2 chalets en la misma urbanización. Cuando llueve con mucha fuerza, en las 2 propiedades me salta el automático. A algunos vecinos les pasa igual. Y cuando llaman a iberdrola les dicen que a existido una avería. Yo voy, subo el diferencial que...
2 respuestas
¿Por qué me salta el diferencial?
Llevo ya unos meses locos por mi casa.. Me salta el diferencial de vez en cuando.. Cada 4 o 5 días sin llegar a ninguna conclusión... No puedo descartar mucho porque es de muy vez en cuando.. Lo único que tengo en mente que no se si podría ser es un...
3 respuestas
Conectando una bombilla entre la fase y la toma de tierra salta el diferencial de la instalación
Esta pregunta, enlaza con esta pregunta contestada. (Leer para más información) Resulta que, conectando una bombilla de 5W (220V), entre la fase, y la "tierra", salta el diferencial (de 30mA). (Entre "comillas", porque no es tal 'tierra'. Dicha...
2 respuestas
Componentes de caja general eléctrica
He cambiado todo el cableado de mi vivienda sacando varios circuitos y marcándolos con cinta hilante de distinto color y al llegar a la caja de registro no se que aparatos de seguridad tengo que instalar.- Todo lleva cables de un solo hilo con...
1 respuesta
Instalación monofásica de 2 circuitos y 1 neutro
Necesito hacer la instalación eléctrica en una casa que estoy construyendo. Es una casa tipo Mi idea es hacer un circuito para alumbrado y otro para tomas utilizando un neutro común para los 2 circuitos y de esta manera hacer una sola cañería para...
1 respuesta
Añadir circuito independiente.
Mi casa solo dispone de un circuito, solo tiene el contador y el ICP. La casa es antigua, 40 años, unifamiliar, sin comunidades a las que pedir permiso, o sea que podre hacer lo que quiera, je je. Y lo que quiero es crear un circuito independiente...
1 respuesta
Nueva instalación en Casa terrera
Mi cuestión se divide en muchas cuestiones. Me explico, me acabo de comprar una casa terrera que tiene la instalación a 125, y la voy a cambiar a 220. ¿Una de las preguntas es de que grosor tienen que ser los cables? Porque tengo entendido que por...
1 respuesta
Cálculo de diferencial en trifásico y sus circuitos
Tengo un cuadro trifásico con contrato de 8,5 Kw. Siempre ha tenido un magnetotérmico general de 40 A y Diferencial también de 40 A y ha funcionado bien. Ahora voy a seccionar en 3 circuitos. Quisiera saber si sería apropiado poner tres diferenciales...
1 respuesta
Salto aleatorio del interruptor diferencial
Mi problemas es que de una forma aleatoria 1 o 2 o 3 veces al mes salta el difererencial. Me han dicho que es debido a una derivación. Si la derivación es permanente, debería saltar siempre el diferencial, si la derivación esta en un aparato como...
1 respuesta
Varios problemas con la instalación eléctrica
Tengo varios problemas con instalación eléctrica, en una casa de campo. No sé por dónde empezar.. Todo funciona "bien", pero encontré varias deficiencias.. A-Los electrodomésticos dan corriente. En la fase de la cocina tengo una derivación a tierra...
3 respuestas
El diferencial sigue cayendo a pesar de haberlo probado "todo"
Hace mas o menos un año me cayo el diferencial (llevo 15 meses viviendo en un piso que es nuevo). No le di importancia. Y siguió cayendo aproximadamente cada 4-5 semanas. Al cabo de unos meses decidí cambiarlo pues en mi vivienda anterior tuve una...
3 respuestas
Tengo un reloj de cuadro eléctrico que me salta el diferencial.
El reloj en face de conectado me enciende las bombillas led, 8, pero cuando llega la fase de apagado, salta el diferencial. Tengo un interruptor puesto después del reloj, y tengo que tener el reloj todas las horas en conectado para poder encender y...
3 respuestas
Problema con diferencial eléctrico
El diferencial de mi cuadro eléctrico funciona correctamente porque lo he puesto nuevo. Se da la circunstancia que salta con mucha frecuencia aún teniendo todos los magentotérmicos desactivados y sin ningún electrodoméstico enchufado, solo algunas...
3 respuestas
Problemas con la electricidad
Buena mire me han hecho una obra entera en mi casa cambio de suelo todo y me han cambiado la instal eléctrica entera poniéndome más potencia y en todo toma tierra pero tengo un problema que me salta el diferencial, vino el hombre y me cambio el...
6 respuestas
Ampliación de cuadro eléctrico en casa
Tengo un cuadro con un diferencialy 5 magnetotérmicos, tengo que colocar un magnetotérmico más para A/A, ¿Es obligatorio colocar un segundo diferencial al tener ahora 6 magnetotérmicos., o puedo prescindir del segundo diferencial ya que no voy a...
3 respuestas
¿Debo instalar un diferencial si añado más magnetotérmicos?
En la vivienda tengo un cuadro eléctrico bajo normativa con sus 2 diferenciales y 5 circuitos cada uno con sus magnetos de 10A 16A 20A y 25A. El caso es, he metido en vivienda un congelador y una secadora, ¿Y mi pregunta es si puedo meter un...
2 respuestas
Salta el diferencial sin hacer nada concreto
Me ha pasado ya un par de veces, con una separación de una semana y a distinta hora, pero ha saltado el diferencial del cuadro de luces, sólo ese interruptor, ninguno más. Hoy ha vuelto a pasar, todo el mundo durmiendo en casa y cuando se levanta mi...
1 respuesta
Salta el diferencial de casa. Tenemos enchufados electrodomésticos corrientes y teléfono
Tengo un problema con el diferencial de mi casa. De manera aleatoria salta, cada 2 semanas, cada 2 meses, dos veces al día, vamos cuando quiere. Lo único que tengo enchufado con los electrodomésticos normales, frigorífico, teléfonos, no mucho más....
1 respuesta
He llamado a un electrecista de 24 horas porque era de noche cuando me quede sin luz
Cuando lo llame por teléfono, me dijo que posiblemente la avería estaría en algún electrodoméstico. Al llegar a mi casa, lo que hizo fue desenchufar el horno, la vitrocerámica y la lavadora, perro NO miro la NEVERA. Cambio el diferencial por otro más...
4 respuestas
¿Por qué no rearma el diferencial?
Veréis, vivo en u na casa a la que me mude hace un año. Al comienzo de vivir en ella el diferencial saltaba a menudo cuando llovía. Estaba bastante asustado porque tenia miedo de que en mitad de la noche saltara, no me diese cuenta y la bomba de...
2 respuestas
Me salta uno de los diferenciales si subo el otro
Se tratar de una instalación de los años 90. He seccionado el cuadro eléctrico, grande, y he metido 5 diferenciales de 30 mA. Anteriormente tenía solo un diferencial de mucha menos sensibilidad. Creo que 400 mA. Ahora son diferenciales...
2 respuestas
Se puede sacar una línea auxiliar de la línea eléctrica de entrada al cuadro general, para alimentar un subcuadro eléctrico
Quisiera saber si se puede sacar una línea auxiliar eléctrica de la línea general que entra en la vivienda, ¿Para alimentar un cuadro independiente para una caldera eléctrica?
2 respuestas
Instalación en vivienda con diferenciales en serie
Es mi primer post, he intentado leer y releer muchos hilos. Quería saber si la instalación que voy a realizar es correcta después de aplicar todo lo aprendido por aquí. Vivienda Unifamiliar: * Cuadro Principal (10mm): Contador ICP 40 -- Protección...
2 respuestas
Instalación industrial
Quería solicitar información en relación a una instalación eléctrica industrial. La instalación lleva hecha aproximadamente 6 años, no obstante los planos y esquemas unifilares, no se encuentran detallados acorde a las pertinentes modificaciones...
1 respuesta
¿Cómo funciona un diferencial de electricidad standard en un hogar?
Querría saber como funciona un diferencial de electricidad standard de un hogar. ¿Cómo funciona un diferencial? ¿Cuál es el motivo de que salte? ¿Cuáles son las condiciones que lo hacen saltar? No es que tenga ningún problema en mi casa, sino...
4 respuestas
¿Fallo magnetotérmico?
Ayer cuando llegue a casa no había luz. Uno de los interrupotores magnetotérmicos estaba caído. Intente colocarlo varias veces y finalmente lo conseguí. Este interruptor tiene un pequeño botón en forma de ovalo en su parte superior y lo pude conectar...
1 respuesta
¿Por qué salta el diferencial al subir la palanca del alumbrado?
En el cuadro, al subir las demás palancas no ocurre nada, funciona todo perfectamente, pero al subir la palanca del alumbrado salta el diferencial. Da igual que baje los demás y solo suba el alumbrado o que las luces estén apagadas, siempre salta el...
1 respuesta
Conexión de ICP al Neutro o Fase
Actualmente en mi vivienda desde el contador salen 2 cables nada más, pero son del mismo color porque la instalación es muy vieja incluso son cables de telilla. Uno de ellos es el que esta conectado al ICP y sale del ICP al cuadro general y el otro...
1 respuesta
Diferencial salta esporádicamente
Quisiera que me indicaras a que se puede deber que el diferencial de mi vivienda salte esporádicamente sin motivo aparente. El diferencial lo he sustituido recientemente porque pensaba que el anterior estaba estropeado. He desconectado termporalmente...
1 respuesta
¿Cambiar sección de cable en instalación eléctrica?
Espero que estéis todos bien, dentro de la gravedad del problema que estamos pasando todos... En estos días hemos aprovechado mi mujer y yo para hacer cosas a la casa, pintar, poner estanterías, etc, y ahora toca enchufes y demás. Vivimos en una casa...
2 respuestas
¿ Como instalo cuadro eléctrico auxiliar?
En relación a un cuadro eléctrico primario y otro auxiliar ruego valoración. En mi vivienda tenemos una instalación del cuadro eléctrico configurada tal como señalo a continuación: CUADRO PRINCIPAL IGA ( 40 A ) + DIFERENCIAL ( 40 A / 30 ma) +...
2 respuestas
Tengo un problema y es que cada vez que hay truenos y relámpagos me salta el diferencial. Puede ser sensibilidad por el tierra?
Me dicen que desconecte el tierra que en la zona que estoy no es necesario y no se que hacer.
3 respuestas
Dudas sobre secciones y amperajes
Voy a hacer la instalación de la vivienda que estoy reformando y me surgen unas dudas. Para el alumbrado voy a utilizar un PIA de 10 amperios, cable de 1,5 Para la fuerza voy a utilizar un PIA de 15 amperios, cable de 2,5 Ambas cosas (alumbrado y...
1 respuesta
Debería de cambiar la sección del cable
Soy un aficionado pero no tengo conocimientos cualificados de electricidad pero se que los circuitos C2 son los de los enchufes y en mi casa (que tiene más de 20 años) he visto que los enchufes de una habitación son rígidos y de sección 1.5mm y hoy...
2 respuestas
Necesito ayuda con la instalación eléctrica de mi hogar, me salta el diferencial
Desde hace más de un año que aleatoriamente se cae el diferencial de casa. Mi viviendas es normalita, electrificación básica, a la que posteriormente se ha añadido a uno de los circuitos el AC, pero el problema se presenta de repente en cualquier...
1 respuesta
Contacto directo entre entre fase y neutro sin tierra
Quisiera saber si existe algún sistema de seguridad en una instalación doméstica que proteja contra contactos directos entre fase y neutro sin tocar tierra. Digamos que con una mano tenemos cogido un cable que lleva carga y con la otra cogemos el...
1 respuesta
Duda sobre electricidad(cuadro de mando
Tengo que hacer un trabajo para la universidad y tengo que hacer un esquema de la instalación de mi casa, etc. La cosa es que he ido a mirar el cuadro de mando de mi casa y no coincide con lo que nos habían explicado. Entiendo que lo que nos explican...
1 respuesta
Automático de alumbrado está mezclado con el de fuerza
Cuando bajo el automático de alumbrado las luces siguen encendidas pero cuando bajo el de fuerza se apagan. Cuando el automático de fuerza esta bajado y subo el de alumbrado encienden y apagan con el de alumbrado pero si el de fuerza está subido,...
5 respuestas
Montar caja de mecanismos en el jardin
Voy a poner unas luces y un enchufe para el jardín. Actualmente tengo dos farolas con la instalación hecha cuando hice la casa por el electricista. Es una línea independiente que tiene en el cuadro un magnetotermico de 10 A. Pues bien, esta línea...
5 respuestas
Instalación de un calentador eléctrico instantáneo Siemens DH1200/01 (12kW)
He comprado un calentador instantáneo de 12kW para una nave. En la nave tengo una instalación eléctrica antigua que me da trifásico 220 y éste calentador es el único que encontré que me acepte trifásico 220. Como el cableado es viejo he decidido que...
3 respuestas
Ayuda elect. Hogar
Resulta que tengo que dar de alta la luz en mi vivienda, y me piden lo que es el boletín eléctrico, para ello, la casa tiene que estar en condiciones legales. Mi casa es antigua por lo que el único circuito que hay es viejo, bien, la cocina esta...
1 respuesta
Intensidad de un Diferencial
Un amigo mío ha cambiado el diferencial de su casa que ya no funcionaba (unos 35 años de antigüedad). El caso es que al comprar uno nuevo, le salía al mismo precio uno de 25A que uno de 40A y el del almacén le aconsejó que cogiera el de 40A. Me...
1 respuesta
¿Puede estar saltando el diferencial de nuestro piso por la toma de tierra ligeramente tensionada?
Desde hace poco tiempo nos salta el diferencial más o menos una vez al día. Ocurre hasta cuando no hay nadie en casa y apenas hay aparatos funcionando. Como no hay aparatos en mal estado (aparentemente) hemos pensado que puede haber algún problema...
3 respuestas
En un local comercial ¿Cuántos Pías pueden colgar aguas abajo de un diferencial? ¿Esta sujeto a 5 Pías? En el REBT no lo aclaro.
En un local comercial ¿Cuántos magneto térmicos pueden colgar por diferencial? Me dicen que 5 térmicos por diferencial pero yo pienso que esa norma es exclusiva para instalaciones en viviendas de grado básico y elevado. ¿Cumple igual para locales...
3 respuestas
Distibucion de aparatos de protección en la casa
Quisiera saber como va la distribución de los dispositivos de protección y medición eléctrica, osea, ¿Como van distribuidos ( contador+interruptor general+disyuntor+interruptores automáticos ) así es la distribución?... Ham y otra cosita para sacar...
1 respuesta
Me salta de forma aleatoria el interruptor diferencial y no sé el motivo
En el ultimo mes me ha saltado un par de veces el interruptor diferencial de mi casa dejando toda la casa sin luz. La primera vez ocurrió el día de navidad por la tarde, sobre las seis. Anoche me ocurrió de madrugada sobre las 4 de la mañana... En...
1 respuesta
¿Alguien a puesto una llave de emergencia al disyuntor en caso de que falle?
Tengo una duda he visto en varios lugares que al disyuntor diferencial le ponen una térmica de emergencia por caso de avería del disyuntor. ¿Ahora lo que no entiendo es porque cuando se levanta esa térmica hace saltar al disyuntor? Si bien entiendo...
1 respuesta
Salto del diferencial incluso cuando no estoy viviendo con todo desenchufado
Ante todo dar las gracias por la ayuda para poder solucionar los pequeños problemas domésticos, Desde hace un tiempo el diferencial que esta anterior al general salta con cierta frecuencia, algunos días salta varios seguidos y otras veces más...
2 respuestas
Duda sobre instalación de Magneto y Diferencial
Tengo en un trastero un hueco donde hago reparaciones, el magnetotérmico y el diferencial de la instalación eléctrica se encuentran en un cuarto bastante alejado y tengo que ir a pedir la llave alguna vez que se ha ido la luz. Al trastero llegan los...
1 respuesta
Conexión y prueba del protector diferencial
Estimados arme un tablero eléctrico con 4 protectores diferenciales y 4 automáticos, 1 por cada circuito, al mandar la fase a tierra de un enchufe provoca un corto circuito y al realizar la misma prueba con el neutro funciona correctamente el...
1 respuesta
Mejora de instalación eléctrica y boletín
Aunque hice mi FP1 de electricidad, siempre he trabajado en el sector de la telefonía por lo que os agradecería que me echarais una manilla con la normativa actual en relación con la instalación eléctrica. He adquirido una vivienda unifamiliar...
3 respuestas
¿Cómo soluciono este probloma eléctrico?
Estimados necesito su ayuda: Tengo un TDA protegido por un interruptor diferencial cuyas características es de 25Ax 30ma monofásico. Este protector cayó de forma repentina al conectar un secador de ropa cuya potencia nominal es de 2 kw. ¿Cómo puedo...
4 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica