Como identifico las líneas de un motor trifásico de seis líneas para conectarlo en arranque estrella/triangulo
Preguntas y respuestas relacionadas
Duda conexión motor
Tengo dudas acerca de las conexiones de los motores. Si la acometida es trifásica a 400V y tengo un motor que se puede conectar en estrella o en triángulo, ¿Puedo conectar el motor de ambas maneras? Se que en estrella sí (400V) pero en triángulo...
3 respuestas
Delta estrella
Nada más me gustaría preguntar que es un sistema estrella y delta en los transformadores cuales son sus ventajas y desventajas y si tienen desventajas Porque se utilizan y también si hay alguna diferencia con respecto a los motores trifásicos.
2 respuestas
Voltajes 110 y 220 en casa
En primer lugar, cordiales saludos y gracias por la página. Mi pregunta es la siguiente: en mi casa, al parecer tengo dos voltajes: 110 y 220, y lo malo es que algunos enchufes al parecer dan 110 y otros 220. Quisiera saber cómo mido y con qué, los...
1 respuesta
Medición de fase y tierra cuanto debe medir
En una red trifásica si mido entre fase y fase me da un valor de 220 voltios, ¿Pero por que cuando mido entre fase y tierra me da 220v? ¿Debe ser así?
6 respuestas
Si en una red trifásica de 380 tomo dos cables ¿Tengo 220 o 380?
¿Si en una red trifásica de 380 tomo dos fases de línea tengo 220 o 380? Fíjense lo que dice este señor en todoexpertos....
3 respuestas
Conexión de motor trifásico a 380v. Identificasion de la línea
Se como es una conexión estrella y triangulo. Mi duda surge en el tablero eléctrico como puedo saber cual es la R la ES y la T allí.
2 respuestas
Como se si un motor trifasico yeva el arranque estrella triangulo o se le puede conectar en forma directa a estrella o triangulo
Si en una placa me dise q el motor es de 5.5 hp y q en estrella me esta por consumir 9.5 y en triangulo 16.6 amper cm se si lleva las dos conecciones y el contactor de linia q valores le devo poner cm resuelvo esto
2 respuestas
¿Cómo calculo el contactor y relé térmico para bomba sumergible de 7.5 hp?
Necesito armar tablero para bomba trifásica sumergible de 7.5 hp ( 82 mts profundidad), con contactor y relé térmico. ¿Cómo calculo amperaje de los mismo?
2 respuestas
Como conectar motor estrella triangulo
Tengo un motor asíncrono que estaba conectado en una instalación trifásica a 220v y con interruptor de arranque estrella triangulo, ahora la instalación se a cambiado a trifásico 380v, en la placa de características del motor pone voltaje 380 y tengo...
1 respuesta
Motor Trifásico Compresor de 10CV quemado
Tengo un problema con un motor de un compresor de 10CV con arranque estrella-triángulo. El compresor tiene 5 meses (250 horas), ya me cambiaron un motor hace 15 días y ahora (pasadas 30 horas) se han quemado dos bobinas. El síntoma es el mismo. El...
1 respuesta
Mi medidor trifásico 380v no esta marcando el consumo cual es el problema
He instalado un medidor trifacico 380v a 220v pero no marca mi consumo cual sera el problema cabe resaltar que el medidor es de segunda mano.
3 respuestas
¿Cómo puedo alimentar un transformador con entrada trifásica de 380 V con una línea de 220 V?
Tengo un transformador de 15 CV, tiene entrada trifásica y salida 380 V, ¿Cómo podría alimentarlo con una línea de 220 V?
3 respuestas
Funcionamiento de un motor arranque estrella triángulo
¿Me podrías explicar el funcionamiento de un motor arranque estrella triángulo? Necesito dibujar el esquema en el autocad, pero sobre todo entender su funcionamiento. Y si sabes de algún sitio donde lo explique correctamente, ¿Me lo podrías indicar?
1 respuesta
Problema en trifásica
Al cuadro general me llegan 4 cables, 2 fases, el neutro y supongo que el cuarto será tierra. Las tensiones que mido con el polímetro son 380 entre fases y 220 entre fase y neutro. Esta medición resulta con un magnetotérmico que alimenta 2 motores de...
1 respuesta
¿Cómo hago la conexión en un motor 220V a 110V?
Tengo un motor trifásico conectado de fábrica a 220V y quiero re-conectarlo a 110V. ¿Cómo hago los cambios de cables en la bornera?
1 respuesta
Conectar motor 15hp con guardamotor
He conectado un motor de 15 hp con un guardamotor de 25 a 32 A. 440v. En conexion estrella triángulo, al momento del arranque y cambio a triangulo el guardamotor salta, ¿A qué se debe alguien puede ayudarme? Como elegir guardamotor adecuado
2 respuestas
Arranque estrella-triangulo de un motor
Buenas tardes, quisiera saber si podrían ayudarme a entender el circuito de mando que se encuentra en la imagen. Es decir, cuando presiono el pulsador S2, eso daría lugar a que se energice la bobina del contactor KM3, y se cerrarían los contactos del...
3 respuestas
Como conecto una maquina trifásica a 220v que no tiene pletinas para modificar
Tengo una maquina cortadora de metal que es trifásica a 220v, pero no tiene para poder cambiar las pletinas. Tengo que poner algún transfomador
1 respuesta
Suministro trifásico
Se trata de que estoy pensando en poner una panadería en mi domicilio (suministro monofásico 220v) y los equipos que necesito tienen son motores trifásicos en 220v y 380V. Así es que estoy solicitando el suministro trifásico. -La empresa de energía...
3 respuestas
Corriente 220v a partir de dos fases de 110V
Quiero por favor que un electricista me confirme esto. En América la corriente de 220 v se obtiene en un tomacorriente a partir de dos fases de 110 v que hacen funcionar cualquier equipo de 220 v; no es como Europa que viene una fase y un neutro, se...
6 respuestas
Tengo un arrancador estrella triangulo, para un motor de 25 HP cuando va a hacer el pase a triangulo se abre todo el circuito.
Enciende el motor en estrella y cuando va a hacer el pase a triangulo se desconecta todo, como si se hubiese apretado el botón de parada, no salta el relé, retiré el relé de protección y le puse directo los cables del motor al contactor principal y...
2 respuestas
Como conectar un calentador eléctrico trifásico a monofásico
Compramos un calentador para alberca y al recibirlo vimos que es trifásico, preguntamos al vendedor y nos dice que si se puede conectar también monofasicamente, pero no nos envía ningún diagrama, ¿Nos pueden ayudar ustedes
4 respuestas
¿Qué ocurre en el motor?
Puede funcionar un motor bitensión de 230/400V si la alimentación es monofásica (es decir, puenteo la fase de manera que R, ¿S y T sean en realidad R, R, R? ¿Qué ocurre si el motor está en estrella y la alimentación es monofásica?
1 respuesta
Conexion 220/110
Tengo una maquina trifásica que traje desde usa, el problema que el tablero me indica 220v y trae 3 lineas a conectar. ¿El voltaje en usa puede ser 220 trifásica? ¿Cómo es la configuración de 220v por 3? ¿Cuál es la diferencia con 380?
2 respuestas
Máquina de carpintería, cambiar de 380 a 220v
Tengo una máquina de corte de carpintería que puede trabajar tanto a 380 como a 220v. Actualmente está para 380 y me gustaría cambiarla para usarla con 220v
3 respuestas
Tengo varias dudas sobre mi máquina de soldar. Está desarmada y no sé identificar los cables.
Tengo una inquietud y agradecería al experto me ayudara a conocer la respuesta se trata de una maquina de soldar 110 220 como identifico en el primario cuales son los cables de 110 y cuales 220. Mi pregunta viene por que llego a mi poder una maquina...
4 respuestas
Conectar dispositivo 110V en linea de 220V
Quisiera saber si alguien puede desasnarme en el siguiente tema. He leído varias preguntas y respuestas de las que hay en el sitio, pero ninguna habla específicamente sobre lo que yo quiero saber. Tengo entendido que la corriente 110V funciona con...
8 respuestas
La bobina del contactor no se activa con la lampara en serie
¿Puede ser que al conectar a 224 v una lampara incandescente de 40 w en serie con la bobina de un contactor s esta ultima no se activa? Al medir tension, casi toda estaba en la lampara mientras que el contactor no marcaba tension y el amperimetro...
2 respuestas
Diferenciar L1 L2 L3 en linea trifásica
Tengo que conectar el motor de un elevador de un coche a una linea trifásica, pero no se cual es L1 L2 y L3. La linea es antigua y viene tres cables, gris, marrón y negro y no se como hacer para diferenciar cada linea. He mirado por internet y...
3 respuestas
Sabes como...
Tuve un examen y no supe responder esto. ¿Cómo se conectará un motor trifásico de 220 /380 v. A una línea trifásica de 380 v? Y ¿Cómo se conectará un motor trifásico de 220 /380 v. A una línea trifásica de 220 v? Espero...
1 respuesta
Contactor para motor configurado a 220 y arranque a 127
En realidad tengo varias dudas. Tengo un motor weg de 1.5 HP, este se encuentra configurado a 220v según el código de colores. Se conecta a un contactor y otro muy parecido y a su vez a una bornera de arranque y parada. Del contactor sale a un...
2 respuestas
Motor no arranca, red con poca energía
Tengo un motor trifásico asíncrono de 8Kw/220Vac que estoy montando para un montacarga con tambor enrollable. La empresa que me suministra energía, según indica, ha colocado un medidor para 20KW. El motor en vacío, sin carga, solo con el tambor, gira...
2 respuestas
Arrancador
-Mi pregunta es que intensidad pasa por el relé térmico de un arrancador estrella-triangulo. Que toma de el contactor de linea es justo la mitad de la total consumida por el motor.
1 respuesta
¿Cómo es que la bobina del contactor no se quema si recibe los 400 V de la llave trifásica?
Hay algo que no me cierra: Si esta llave trifásica fuera de 230 v entre fases, no habría problema... Pero si alimento un motor con una llave III de 380 o 400 V... Y la bobina del contactor tiene que recibir 230 V... Suponiendo que para los 230 V,...
5 respuestas
Porque en una conexión estrella triangulo para un motor se utilizan 3 contactores y porque el ultimo
Porque en una conexión estrella triangulo se utilizan 3 contactores y porque el ultimo sale de las cargas del segundo y va puenteado arriba
1 respuesta
Consulta sobre compresor de aire
Feliz día del trabajador! Mi consulta es sobre un compresor de aire de 12,5 hp, le estoy armando el tablero para arranque estrella triangulo, al tablero llego con los seis cables del motor, dos del presostato, y otros dos de válvula solenoide, mi...
1 respuesta
¿Si coloco el selector de la fuente de poder en 220V y la conecto, en mi opinión debería bajar el consumo, ¿Si o no?
Tengo corriente 3 fases 220 V. Lo que quiero aclarar es que si coloco la fuente de poder de la PC con el selector en 220 V y le conecto las dos fases, ¿El amperaje me disminuye?. Hasta me han dicho que me va a explotar lo cual con mis conocimientos...
3 respuestas
Bomba sumergible con manguera de 12 cables
Tengo una bomba sumergible con una manguera de 12 cables enumerados. 2 de ellos en deshuso, otros 2 utilizados para la protección térmica de los bobinados, 1 de ellos como sonda de humedad, 1 como tierra y los otros 6 restantes corresponden a las 3...
2 respuestas
Cuando enciendo/ apago un extractor cocina se abre el contactor
Instale un contactor (normalmente cerrado) que por seguridad, mediante un sensor de proximidad, se abre para cortar la tensión de unos enchufes. Está claro que le estoy dando tensión por error al extractor de la cocina. Lo acabo de desconectar del...
2 respuestas
Consumo elevado de motor trifásico
Tengo un motor trifásico conectado a 380w en estrella, para estas características le corresponde 1,77A según la placa, pero he medido cada fase con una pinza amperimétrica y marcan entre 1,5A y 2,5A por lo que la suma de los tres rebasa con creces...
2 respuestas
Conexión de motor trifásico
Tengo una duda respecto a la conexión de motores trifásicos. He leído que se puede conectar motres trifásicos a redes monofásicas, utilizando un condensador que se colocaría entre el borne libre que correspondería a una fase y el de una de las dos...
2 respuestas
Como conectar Bomba de agua de un lavavajillas con condensador
Tengo un bomba de agua de un lavavajillas. Del motor salen 3 cables blanco rojo y azul. El rojo y el azul están conectados al condensador. En la regleta solo hay dos terminales blanco y azul. Si conecto hay 220v funcionaria bien
3 respuestas
Puedo conectar motor 440 a 220
Tengo un motor trifásico que en la placa solamente dice 380/440 no dice 220 vmi pregunta es Si hay alguna manera para conectarlo en 220 v aunque en la placa del motor diga 380/440 v
1 respuesta
Incógnita ... ¿Quién me da la solución?
Tengo una incógnita, haber si tiene respuesta : Trabajo en un hospital de mantenimiento, hace unos días descubrimos que en todas las tomas de corriente de todo el hospital ; entre fase y tierra teníamos 380 v.nos pusimos a indagar hasta que dimos en...
13 respuestas
Estrella triangulo en Línea trifásica 230v.?
Tengo un motor que le he conectado a un compresor para que me llene un circuito neumático, arranque triangulo directo, mi pregunta es si podría hacer la maniobra estrella triangulo normal o por el contrario no se podría en este caso al ser la línea...
6 respuestas
¿Cómo conectar los 6 cables de un motor de piscina?
Tengo un motor de una piscina que se ha quedado en dos fases y se ha quemado, ya se ha reparado y he tratado de hacer las conexiones como estaba antes pero al ponerlo en marcha arranca y lego se para. Se queda un rato pegado y luego salta el...
3 respuestas
Conexión de capacitores en partida estrella-delta
Si alguien me podría orientar, tengo un control de partida estrella-delta, al cual quiero agregarle condensadores a través de un contactor paralelo al master de energizacion del motor. La duda surge en que la operación de esta partida no es de tiempo...
1 respuesta
Como conecto amperímetro a motor trifacico
Tengo que conectar un amperímetro al motor de una extrusora es un motor estrella triangulo
5 respuestas
Consulta condensador
Soy nuevo en esto, por lo que no se si me salto algún protocolo o no lo hago correctamente, en caso de ser así por favor que alguien me lo indique. Voy a la consulta. Tengo un condensador en un cartucho de aluminio donde se encuentran los tres...
1 respuesta
¿Cómo habilitar el conmutador para un motor trifásico de un proyector de cine de dos velocidades?
Esto pertenece a un motor de un proyector de cine. Cuando dejó de usarse solo se cortaron los tres cables de alimentación (se desconoce qué tipo de corriente suministraban ) y todo lo demás se dejó como está. Ahora, conectamos los tres cables de...
1 respuesta
Cableado de un contactor y un relay, motor 20hp
Si alguien pudiera darme el dibujo o plano de una instalación de un contactor de 80amp y un relay térmico de 65amp para un motor de 20hp Y que tipo de cable se debe de usar para el cableado de los contactores y relay térmico, le estaré agradecido por...
1 respuesta
¿Conexión Estrella -Delta? ¿Cuando hacerlo?
¿Existe algún método basado en los Hp y/o Kw de los motores eléctricos para saber cuando realizar una conexión Estrella-Delta?. Ahora bien, Si tengo un suministro eléctrico de 380/220V.. ¿Es posible conectar en ESTRELLA-DELTA un motor que en su placa...
1 respuesta
Motor 380 a 220, ¿Delta o estrella? ¿Por qué en delta va mas despacio?
He puesto, un motor de 380 a 220 en delta con su condensador pero gira despacio y ademas no es necesario el condensador pues arranca igualmente, pero observo qeu se calienta. Luego lo puse en estrella y gira mas rapido y aquí si era necesario el...
1 respuesta
Sistemas de potencia
Estoy estudiando la materia sistemas de potencia y quisiera saber que tipo de conexión tienen las lineas de transmisión de alta tensión.. ¿Es decir en triangulo o en estrella?
1 respuesta
Motor 380v 50hz de China en Mexico
Tengo un motor de 380v 50hz de China yo vivo en Mexico y la red es de 127v a 60 hz, combinando fases 220v y 220v trifasica, habra alguna forma de que este motor aranque con alguna de las conexciones en Mexico
1 respuesta
Medir luz trifásica con 3 medidores monofásicos
¿La duda es si puedo medir luz trifásica 380v + neutro con 3 medidores monofásicos conectados fase + neutro? Uso motores trifásicos. Explicándolo mejor tengo 3 medidores monofásicos instalados en la calle, a cada uno le llega una fase y neutro y...
4 respuestas
Corriente por acometida, conductor desnudo.
¿Qué corriente circula por una acometida? Si en caso es un sistema 380 V estrella, fase neutro. En algun lado vi que en una acometida el neutro no tiene aislación. ¿Existe corriente por el cable de neutro que se conecta de la red al equipo de...
2 respuestas
¿Cómo Conectar un motor de lavarropa para otros usos?
¿Cómo Conectar un motor de lavarropa para otros usos? ¿Qué cables usar de los 6 que tiene? Colores , blanco/negro/azul/rojo/verde/amarrillo cuales conectar a los 220v? ¿Si me equivoco se puede quemar?
8 respuestas
Que contactor y relé debería ocupar?
Tengo unas dudas con el cto de fuerza y control para dos compresores herméticos. - El primer compresor es trifásico 380v - 14.3 A (nóminal), y rondea los 10-11HP, en la placa aparecen muy pocos datos, salen más datos de refrigerante y aceites que...
2 respuestas
Tengo una fabrica con un sistema trifásico, pero una de las fases llega un voltaje de 220v con respecto al neutro quisiera saber
Quisiera saber si conecto un protector de motor trifásico f1, f2, ¿F3 afectaría el equipo ya que una fase sale 220v con respecto al neutro gracias porque la pregunta?porque f1=110v f2=110v y f3=220v
1 respuesta
¿Cómo se generan las 3 fases en un generador ?
El generador (alternador) genera las 3 fases. ¿Cómo es que son desfasadas? ¿Cuántas bobinas tiene el rotor del generador? ¿Qué voltaje se genera? ¿Cuántos cables salen del generador y llegan al transformador? Cuantas bobinas tiene el transformador...
1 respuesta
Conexión de un motor trifásico a 380V (tres hilos sin neutro) a un grupo de presión a 220V.
Tengo un motor trifásico a 380V (sólo tres fases sin neutro) y quiero conectarle un grupo de presión a 220V (fase y neutro). En las instrucciones de conexión viene intercalado un contactor, pero me han recomendado que busque un pulsador (marcha-paro)...
1 respuesta
Fases de salida para generadores
Estoty tratando de cerrar un negocio importante de genreradoes eléctricos de los cuales no se mucho. Son generadores para Venezuela donde la corriente es 110/220V 60hz Los generadores solicitados van desde 7KVA hasta 120KVA. Sabiendo que son para uso...
2 respuestas
¿Cuánto puedo cobrar por el embobinado con cambio de frecuencia de 50 Hz a 60Hz?
Embobiné la bomba de aceite de una fresadora, de 380v estrella y 220v delta y 50Hz, hice los cálculos para quitar vueltas y pasarla a 60 Hz, 220 estrella y 110 delta para mejorar su rendimiento aquí en méxico ya que la frecuencia es de 60 Hz y la...
2 respuestas
Dispongo de 3 fases, ¿Cómo puedo obtener redundancia en un dispositivo por si salta una de ellas?
Pondremos por ejemplo que necesito tener un autómata (PLC) siempre conectado y dispongo de 3 fases en el cuadro eléctrico. El PLC irá conectado a una de esas fases pero si por cualquier cosa la fase saltara el PLC se apagaría, esto es lo que querría...
1 respuesta
Motor trifasico 380v 220v 660v 380v
Se puede hacer un arranque indirecto estrella triangulo con un motor trifásico cuya chapa diga 380v 220v, ¿Seria 380 en estrella dividido 1.732 y 220 en triangulo por 1.732? .¿Con un motor 660v 380v seria 660v en estrella dividido 1,732 y 380v en...
1 respuesta
Como escoger relé térmicos, contactores y llaves térmicas
Soy ingeniero recién graduado y quisiera saber los pasos a seguir para escoger escoger relé térmicos, contactores y llaves térmicas. Tengo un motor trifásico jaula ardilla Potencia : 0,75 HP Frecuencia : 60 Hz Polos : 4 Rotación nominal : 1660 rpm...
2 respuestas
Bombas de vacío
Soy ingeniero electrónico y tengo entre manos un problema que no es de mi especialidad. Estoy automatizando una instalación de transporte neumático de polvos y la misma posee una bomba de vacío a paletas con un motor de 11 kw, 380 V, 50 hz. Esta...
1 respuesta
Conectar pulsador con contactor
Quiero conectar un pulsador con un contactor que tiene arriba de el los números 1 y 3, abajo 2 y 4 y A1 arriba y A2 abajo del contactor. Lo que quiero hacer es cuándo pulse el pulsador le entre corriente a la toma de enchufe y cuando lo vuelva a...
3 respuestas
Fases de 110v en america y sumando 230..¿?
He empezado en todoexpertos hace poco y de algunas de las preguntas y respuestas que se dan cuando se refieren al voltaje en america me confunden bastante. Que es eso de que las líneas de acometida son de 115v. Y uniendo dos fases se convierten en...
4 respuestas
Puedo añadir una vuelta a cada grupo de bobinas?
Hice un devanado con 12 grupos con 3 bobinas, cada grupo, el detalle es que al probar mi motor me dio casi el doble de amperaje requerido, siento que al meter las bobinas mermé una vuelta por bobina, ¿Será esta la causa de mi amperaje alto? Porque...
2 respuestas
Grupo electrógeno puede trabajar 440v 220v ambos trifacico
Quiero hacer una consulta sobre el tema se puede utilizar al mismo tiempo 440v trif y 220v trif se que se puede hacer mi consulta es normal puede ser lo que digo afecta en algo al grupo en cuanto a la potencia tengo duda
1 respuesta
¿Qué significa que en un contactor diga 120V?
Me refiero, ¿A qué si a ese contactor se puede conectar un motor de 220 V? Tengo un proyecto, y en el contactor de Siemens, dice 120V 60 Hz, pero los aires acondicionados son de 220 V. Estoy confundida, soy muy nueva en esto.
2 respuestas
Motor 20hp15kw en triangulo 380-415V 30,2- 28,2A y en estrella 660-720V 17,4-16,3A que autom, contacto y reled se debe instalar
Como serian los cálculos para instalar las protecciones en el circuito estrella triangulo
1 respuesta
Conexión de un contactor
Deseo saber como conecto un contactor a una carga cualquiera. De ser posible ver un esquema de conexión.
1 respuesta
¿Cuánto consume un motor de 40 hp en 380v?
Según mis cálculos un motor de 40 hp en 380v consume alrededor de 50 amp. Tengo que hacer un estrella - triangulo para su arranque, pero en varias casas del gremio me presupuestan contactores de 38 amp. Porque según sus tablas ese es el consumo....
3 respuestas
Uso de motores eléctricos asincrónicos de 60Hz en 50Hz
Quiero saber qué corriente consume y qué potencia dispone un motor de 440V-60Hz conectado a una red de 380V-50Hz; tengo claro que la velocidad será menor en la proporción de las frecuencias
2 respuestas
Como funciona y cm seria el cuadro eléctrico de un generador
La verdad que se utilizar los contactores y todo pero no tengo idea si algún día me tocase acer un cuadro eléctrico para un generador tengo una idea de que ahí dos contactores uno de la línea de la empresa suministradora y otro contactor para la...
1 respuesta
Elegir guardamotor para motor trifásico
En mi comunidad de vecinos hemos cambiado la bomba de la piscina por una igual, pero yo aconseje, que dado que tenemos corriente trifásica en la sala de maquinas, colocarla trifásica en lugar de monofásica. Hubo que cambiar el cuadro y tuvimos varios...
2 respuestas
Dudas sobre conexión estrella triangulo.
Tengo que conectar un motor en estrella triangulo y mi duda es si por ejemplo antes estaba conectado la linea marcada como (U V W) con (U1 V1 W1)en placa motor y la linea ( X Y Z) con(W2 U2 V2), si ahora lo invierto como (U V W) con(W2 U2 V2) e (X Y...
1 respuesta
¿Cómo corrijo el factor de potencia?
Tengo un parcial esta semana y me surgió un problema con el siguiente ejercicio. -Correcciones del factor de potencia. Un comercio que permanece abierto 9hs diarios de lunes a viernes y 4 horas LOS sábado, tenia un consumo mensual de 9830 kw/h....
2 respuestas
¿Cómo se identifican las 12 puntas de las bobinas de un generador eléctrico con motor diesel, sin necesidad de desarmarlo?
Necesito aprender a identificar las puntas de un generador eléctrico sin tener que desarmarlo
1 respuesta
Normativas sobre interruptores y contactores
¿Es verdad que según la normativa vigente no se pueden instalar ya interruptores automáticos de corte tripolares, ni contactores con bobina de superior a 48v?
1 respuesta
Arranque directo 220/380 V en compresor de aire
Acabo de comprarme un arrancador directo de la marca WEG DLW 7D33B R07 como el de la imagen, pero tengo una duda el contactor del arrancador funciona a 380 V y el presostato de marca LEFOO del compresor a 240 V, el motor del compresor es de marca WEG...
1 respuesta
La corriente de casa es trifasica 220v sin neutro, tengo una terma electronica y marca en R 22A, S 16A y T 33A
Soy de Lima, de la acometida llegan tres cables que van al medidor de izquierda a derecha esta conectado el cable Verde, en el medio el cable Blanco y a la derecha el cable Rojo. Llame a Osinerming y un ingeniero eléctrico me indico que en Lima las...
2 respuestas
Ayuda para calcular el calibre de un motor de arranque estrella triángulo
Quisiera que me respondas hice una pregunta a otro colega tuyo y no me repondiobueno es que te ngo un motor de 100hp y quiero gacer un arranque estrella triangulo pero no se comocalculo el calibre de los contactoresla llave general el alambre para...
1 respuesta
Caída de fase en cableado publico
¿Cuáles son los peligros de la caída de una fase en el cableado publico en las casas? O cual ¿Es el peligro cuando la gente tira cadenas al cableado?
3 respuestas
Que motor es más eficiente y consume menos electricidad, teniendo la misma potencia de 380v o 220v
Tengo contratado trifásica en casa, una potencia de 3,2 kw. No tengo nada trifásico, pero ha llegado el momento de comprar una bomba de 3 cv para hidromasaje, mi pregunta es: Es mejor comprarla de 380v o 220v, ¿Cuál sería más eficiente y me gastaría...
2 respuestas
Como saber los terminales de un motor
Tengo una bomba sumergible y los terminales llegan a un tablero, son 6 terminales y del mismo color (negro) lo único que se que es trifásico y esta conectado en triangulo.
1 respuesta
¿Es posible usar dos líneas independientes para conectar motor?
Soy de México y tengo un motor monofásico que funciona a 240v. El voltaje que se suministra es de 127v a 60 hz. En el lugar están instalados dos medidores independientes, cada uno de 127. Mi pregunta es si es posible bajar una línea de cada medidor...
2 respuestas
Medición de tensión trifásica entre fase y fase
Resulta que al medir tensión entre fases del tablero general trifásico entre R y S me marca 380V y entre S y T también los 380V, ¿Pero al medir tensión entre R y T me marca 0. A que se puede referir este problema? Es primera vez que veo una situación...
2 respuestas
¿Para qué se usa un relé on delay?
Quisiera saber algún ejemplo de dónde y cuando puede usarse un relé on delay hoy en una planta de silo de cereales vi que en el tablero dónde arrancan las norias sinfín y limpieza vi que tenía acoplado en algunos contactores los relé on delay si bien...
2 respuestas
Esquema de maniobra de un motor dos velocidades dos sentidos
Quiero arrancar un motor con dos velocidades (dhalander) en dos sentidos de giro. Con sólo 3 contactores. He visto algunas maniobras que usan 3 contactores alguno lleva 4 contactos de potencia dos de ellos NO y dos NC (1234 Y R1 R2 R3 R4) alguien me...
1 respuesta
Conecion de 220v trifasica a 380v trifasica
Soy montador de elevadores, estoy haciendo un montacargas en un pueblo de la sierra, y me he en contrato con un problema, la red eléctrica es de 220v trifásica, y el motor eléctrico que mueve la bomba es de 380v trifásica ¿Cómo puedo hacer esta conexión?
1 respuesta
Cual es el significado de las lineas trifásicas R;S;T
Que alguien me ayude con los significado de la siguientes siglas gracias R= S= T= CP= L1= L2= L3= PE= en los contactores K= KM= KA= en los motores U= V= W= X= Y= Z=
1 respuesta
Que protección eléctrica poner en una bomba de agua
Me han regalado una bomba para sacar agua del pozo, se trata de una bomba trifásica. Ya he resuelto la forma de poder usarla de modo monofásica pasando de estrella a triangulo y calculando el condensador necesario, mi problema ahora es como...
1 respuesta
Sacar 220V de un enchufe 380V
En una obra que trabajo la única forma de tener electricidad es salir de un enchufe de 380V con 4 pinchos. Los pinchos son L1, L2, L3 y el que tiene el símbolo de tomatierra. Que cables tengo que conectar para sacar corriente de 220V.?
3 respuestas
Se puede transformar Motor trifásico a monofásico!?
¿Estoy por comprar una maquina de picar carne trifásica de un comercio y quería saber si se puede transformar en monofásica para utilizar a 220v en mi casa?
4 respuestas
Cual es la diferencia entre un motor trifacico 380 y 220 trifacico, ambos de 3 hp y cual me conviene para un molino de plásticos
Cual rinde más motor trifacico 380 o 220 trifacico. Y tengo 380 en casa, como conecto 220 trifacico
1 respuesta
Multímetro
Me gustaría que me orientaras básicamente como puedo utilizar el multímetro para saber si hay corriente en una instalación eléctrica de la pared, sin estropear el multímetro.
3 respuestas
Por que se desestabiliza la frecuencia del motor trifásico al pasar de 400 a 230V
Tengo un generador trifásico con avrsx460 que al conectarlo en doble estrella en paralelo para pasar de 400V a 230V se desestabiliza la frecuencia. ¿Cuál puede ser el problema?
1 respuesta
Contactores para motores de 440 volts
Como puedo instalar un contactor y de que tipo para un motor de 440 volts de 5 hp
1 respuesta
Esquema para un contactor modular cerrado
Quiero instalar un contactor modular cerrado de manera que cuando baje el diferencial me abra un circuito. Yo lo conecto igual que si fuera un contactor abierto la salida a1 y a2 de la salida del contactor al diferencial . Y el 1 2 3 4 es el paso de...
1 respuesta
Como hacer funcionar contactor 380v + relevo, con doble pulsador ac /ca?
Necesito ayuda para poder hacer funcionar un contactor bobina 380v + relevo, para poder encender un motor a distancia y a su vez que quede un juego de botoneras en el tablero
2 respuestas
Como medir la potencia de una linea trifasica?
En una linea monofasica ... Primero pruebas con el multimetro cuantos amperes consume el equipo... Luego el numero de amperes lo multiplicas por 220 voltaje... Eso es el resultado... En una linea trifasica ... Como podria medir la potencia?
2 respuestas
Como conectar un motor trifasico.
Quiero una ayuda para conectar un motor para un acueducto, el motor es de marca sicoma 20 hp, 380v, 29,9A 1460rpm 50hz. Dicho equipo fue retirado para reparacion, ahora toca montarlo nuevamente, la bornera tiene sus conexiones en triangulo: (u1-w2),...
1 respuesta
Tengo un soldador de puntos Resistal de 5KW a 220VAC trifásico, como lo puedo conectar a 380 Vac, o 220 Vac bifásico.
Tengo un soldador de puntos hasta 5KW trifásico a 220Vac (Marca Resistal), como lo puedo conectar a 380 Vac trifásica sin transformador, ¿Conectar una fase de 380 V + Una fase al neutro + Otra fase a tierra, cuyas salidas darían 220 Vac trifásica...
1 respuesta
Los cálculos que hago sobre elección de contactores y relés térmicos están bien
Supongamos que tengo un motor trifásico de 10 HP (Jaula de ardilla). - Tensión 220 V / 380V - Frecuencia 50 Hz. - Amperaje 27,2 / 15,6 - Cos fi 0.85 El contactor seria de categoría AC3, por ser motor jaula de ardilla. El motor conectado en estrella...
1 respuesta
Que ventajas tengo en hacer una conexión en triangulo de un alternador de automóvil
Que ventaja tengo en realizar una conexión en triangulo de un alternador en un automóvil, o como puedo saber si es una conexión en triangulo y como se diferencia de una conexión en estrella en un alternador de un automóvil
1 respuesta
Encender calefacción segunda vivienda desde el móvil
Necesito poder encender la calefacción de una segunda vivienda desde el móvil. La casa tiene 4 radiadores electicos (1500W + 1500W + 2000W + 750w) conectados a un mismo “interruptor” en el cuadro central (añadir que no hay termostato “generico”). En...
3 respuestas
¿Ustedes entienden este esquema de un compresor con relé?
Encontré este diagrama de un compresor pero no entiendo como están conectadas las bobinas, parece que fuera en triangulo pero tampoco es ... Donde dice contactor ... No hay ningún contactor, son dos condensaodres::. ¿Estáis de acuerdo?
2 respuestas
Campana y calefacción incompatibles
Necesito saber como conectar dos relés para que cuando encienda la campana no funcione la calefacción y viceversa, es decir, para que no funcionen simultáneamente, y me ha dicho un amigo que lo haga con dos relés, que así cuando tenga la calefacción...
3 respuestas
Como conectar un motor trifásico si la plaqueta de conexión de las fase esta partida
Conecté todos los cables del motor en la plaqueta como lo indica el diagrama pero la plaqueta o donde se conecta esta partida y solo conecte tres cables en la plaqueta los otros que van con cada fase los conecte directo unidos cada uno con sus fases...
2 respuestas
Conexion de contactor
Quisiera poner un contactor para que me encendiera la caldera, el problema viene porque la caldera tiene su conexión de termostato ambiente, entonces cuando no hay demanda de calor, la caldera de calefacción se queda en modo espera, lo que implica la...
2 respuestas
Puedo alimentar un motor con 2 líneas?
Tengo que montar un motor para transformar en automática una puerta corredera de 2 vecinos. Mi duda es si puedo llevar una línea de cada vecino y alimentar el motor con las 2 líneas, por si se va la luz a uno que podamos seguir abriendo y cerrando...
2 respuestas
Contactor LC1-D09
Resulta que la calefacción funciona siempre,(no para), resulta que haciendo varias pruebas, compruebo que el termostato no controla la calefacción, de hecho tengo un LC1 instalado que cuando le doy corriente entra directamente y pone en...
1 respuesta
¿Por qué un motor hace ruido extremo montado en su maquina y al bajarlo y conectarlo directo a línea sube demasiado su amperaje?
Hace unos meses rebobiné un motor dos velocidades ( 4 y 8 polos ) lo dejé en una conexión estrella, doble estrella. Jaló bien pero al día de hoy me informan que el motor hace mucho ruido y al parecer no a trabajado. E sido testigo ya que trabajo en...
2 respuestas
Como conectar un motor AEG de 25 HP trifásico 6 cables en 440v
Necesito conectar un motor AEG seis cables en 440 voltios y la nomenclatura es U V W X Y Z que cables debo conectar
1 respuesta
Tipo de conexión para un arranque de motor trifásico a 380 V
Tengo una red trifásica de 380V, y un motor de 50Hp, por la magnitud de la potencia como que tipo de arranque seria, la conexión a 380 de mi motor es estrella y a 440 es triangulo, ¿Sera un conexión triangulo-estrella? ¿O un doble estrella?, ¿Cómo...
1 respuesta
Motor 10hp compresor problemas
Tengo un compresor de 500 litros con motor de 10 hp Este motor normalmente se utiliza en Mexico con corriente Trifásica 3 x 220v pero debido a que la compañía de electricidad no proporciona esta corriente donde estoy ubicado, me transformaron el...
1 respuesta
Que contactor debo utilizar para un motor de 50Hp en la categoría ac-3
El sistema de arranque seria doble estrella. Si alguien tiene alguna fórmula.
1 respuesta
Linea trifásica y neutro
Tengo una linea trifásica en un taller, a los contadores llegan 3 cables (380V). Ahora hay que poner una bomba de calor, que en el plano de potencia "pide" 4 cables, los 3 trifásicos y el neutro. He salido a la calle y a la caja general de protección...
5 respuestas
Conexión de motor trifásico a estrella triangulo
Tengo un motor de 20 hp quisiera conectarlo estrella triangulo la acometida es 380 voltios placa dice lo siguiente Doble triangulo 230 voltios Doble estrella 380 voltios Triangulo 440 voltios Estrella 760 voltios Es de 12 polos Como puedo realizar el...
2 respuestas
Arranque estrella - triangulo de motor trifásico.
Amigos quisiera saber si estos datos calculados para el arranque estrella triangulo son correctos para un motor trifásico P= 50 hp Fp= 0.84 N= 0.92 F= 60 hz V = 220 Disyuntor tripolar = In = 126 A Contactor principal y C.triangulo = If = 72.83A...
2 respuestas
Como conectar bomba circuladora de caldera de gasoil a la vez con centralita solar
Tengo una caldera de gasoil para ACS y calefacción y además una instalación solar térmica (IST) para ACS y también apoyo en calefacción. Las dos funcionan perfectamente, pero para que la IST de energia solar funcione, en apoyo a calefacción, se tiene...
1 respuesta
Buenas tengo una planta eléctrica que se le daño la bobina ya tengo la bobina pero no se sacar el 110 y 220
Tengo una planta eléctrica se le daño la bobina pero ya la tengo ahora no se sacar las conexión( para que sea más entendido esta la bobina con el rotor a y b 4 cables pero no se como sacar el 110 y 220 digamos (a1 y a ) la conexión viva y la neutra...
1 respuesta
Arranque estrella triángulo motor trifásico 200KW
Como se conecta un motor trifásico de 270cv - 990 RPM - estrella660 - triangulo380 vol. Para hacer un arranque estrella triángulo. La línea de alimentación es de 380vol - 50hz. Y que debo tener en cuenta para este tipo de arranque tipo de fusibles...
2 respuestas
¿Cómo conectar maquina de 380v a 220 v?
Resulta que tengo una maquina de soldar que puede funcionar a 380V o a 220V, para eso tiene un selector de 380v a 220v. La maquina es bastante antigua pero funciona perfectamente, lo que pasa es que el conector de 380V se rompió y no hay recambio. La...
4 respuestas
Conexionado motor
Me gustaría saber si existe algún modo de conectar un motor de 550V a una red trifásica de 220V. Me ha surgido un problema ya que existía un motor de 220V conectado con 4 hilos ( he de suponer trifásico más tierra o neutro) y ahora por equivocación...
2 respuestas
Tengo conexión eléctrica trifásia a 220 voltios.¿Cómo conecto el motor?
¿Cómo lo conecto? ¿Necesito algún aparato, o solo un interruptor y listo? Gracias.
4 respuestas
Como identificar las bobinas de un motor trifásico
¿Tengo un motor trifásico pero en la caja de co exion sólo existen tres puntas de conexión... Como puedo identificar los pares de bobinas?
1 respuesta
Motor de 25 HP con voltaje 440V se protege y bota solo el contactor
Tengo un arranque que no he podido llevar acabo de un motor trifasico a 440V, el motor es de 25HP, al momento de hacer el arranque este eleva su amperaje a 200A (que es normal) y dura solo 5 segundos antes de que el amperaje se establezca a 30A que...
1 respuesta
Coneccionado motor 10hp a 380V 6 cables i en mi icnorancia deben de yebar fases todos, abajo z y x ariba u,w,v
También deseo ponerlo a trabajar a 220V i si se podría, asta donde veo en este motor es que no yeba ningún condensador i no se si por dentro, aquí les dejo unas foto de la bornera i la placa de el que ya no se ve apena por eso no tengo más datos,...
2 respuestas
Como calcular un banco de condensadores para un motor de 50 hp
Me podrían ayudar a calcular un banco de condensadores para un motor de 50hp q trabaja con la tensión de 380v estaría muy agradeció por la ayuda ya q es un trabajo q se me encomendó, y q tipo de arranque me recomendarían para este motor ya q la...
1 respuesta
Sistema tetrafilar. Fase y fase 380. Fase y neutro 380. Porque?
Necesito que alguien me explique porque entre fase y neutro da como resultado 220 volt y no otra tensión, cual es la explicación matematica/trigonometrica. Ya que en un sistema trifásico más neutro da: Entre fase y fase 380 Y fase y neutro 220. Y...
2 respuestas
Quien sabe de motores monofásicos y trifásicos
Para un motor eléctrico monofásico de un par de polos, conectado a 120 V, con corriente de 10 A, cos φ = 0,85, velocidad nominal de 1750 r.p.m y eficiencia de 0,9, determinar la potencia mecánica desarrollada. ¿Si al anterior motor se le incrementa...
1 respuesta
Tengo un motor trifásico 220/380 Volt. Puedo conectarlo a 380 Volt. ¿En triangulo? Quisiera aprovechas DOS velocidades del motor
El motor es de 4 HP y la tensión es 380 Voltios 50hz Es posible y no correr el riesgo de quemarlo.
1 respuesta
Como identificar terminales de motor trifásico de 220v 5.7 hp 14.7A
Tengo un motor trifásico de 6 terminales pero como hago para identificar los terminales por que se han borrado su designación no se cual es la entrada ni salida recuerdo que su designación era u, v, w. X, y, z Escuche que le ponen una pila a los...
2 respuestas
Problema con Motor Trifásico
Tengo un motor trifásico conectado con partida estrella triangulo (20Kw), he revisado las conexiones del tablero y esta ok, cuando lo enciendo en triangulo comienza a girar ok, pero al momento de hacer el cambio a triangulo la protección térmica...
2 respuestas
Tengo un motor de 60 hp, ¿Cómo calculo elgurdamotor?
Quisiera saber como calcular la capacidad del guarda motor para un motor de 60hp, el mismo estará conectado en estrella triangulo.
2 respuestas
Como instalar un maquina trifásica con neutro si no tengo neutro
La empresa eléctrica me distribuye 220 v con tres cables y yo instale los tres cables y la maquina no funcionaba pero un electricista hizo un puente con el cable rojo como se ve en la foto y empezó a funcionar .Esta maquina usa resistencias para...
2 respuestas
Calculo de arrancador estrella-triangulo
Requiero instalar un arrancador estrella triangulo para un motor trifásico tipo jaula de ardilla de 5.5 KW (7.5HP), el voltaje entre fases que se utiliza es de 220 Volts y en la placa del motor marca que la corriente es de 19.7 Amp. ¿Qué capacidad de...
1 respuesta
Buenas ! ¿Un motor trifásico 220v/440v funciona recibiendo en las 3 fases 220v por cada fase?
Aclaratoria sobre motores trifásicos, trabajo carpintería y quiero fabricar una mesa de banco con sierra, me dicen que es mejor con motor trifásico pero no conozco del tema
1 respuesta
Cuantas tensiones hay en un sistema trifásico más neutro
Quiero saber porque entre neutro y fase hay 220 volt y entre fase y fase 380 volt
3 respuestas
¿Obtengo tensión? ¿
En la urbanización donde vivo el sistema es aparentemente 380V trifásico más meutro. La Casa tiene 220v monofásico. Cuando pico una linea con el multitester y la otra la tomo con la mano el multitester me narca cero, pero cuando pico la otra linea...
1 respuesta
Acometida trifásica
Señores expertos: POR FAVOR, Me agradaría saber la razón por la cual en una linea trifásica industrial (R, ES, T), en algunos casos me encuentro con un neutro y en otros no, y también en algunos casos el neutro esta protegido con un fusible . ¿A qué...
4 respuestas
Conector de guardamotor a contactor y arranque suave
El otro día cuando estuve en el trabajo, tuve un corto y provenía de un conector que lleva unas patillas que van a conectadas del guardamotor al contactor mi pregunta es la siguiente ¿Cómo se llama ese dispositivo que conecta el guardamotor al...
1 respuesta
En Trifásica como se cual es el neutro ?
No se muy bien como va lo de la electricidad Trifásica por eso pregunto ! No tengo un cuarto hilo ! Solo hay tres y toma de tierra Resulta que tengo en casa un pequeño taller con herramientas Trifásicas ! La instalación consta de 6 enchufes...
3 respuestas