Megar instalación eléctrica.Con equipos conectados
Preguntas y respuestas relacionadas
Que puede ser, tengo una falla en red 380 voltios
En una red 380 si mido fase con un punto a tierra la fase R = 358v, S=10 v y T = 250 v . E revisado la red para descartar algún cable que este haciendo contacto con tierra, solo me falta revisar luminarias. Conecté el neutro del tablero principal a...
1 respuesta
Qué efectos produce el corte de una de las fases en un sistema trifásico?
Como resultado de una tormenta de fin de semana, se le informa a Ud. Como encargado del mantenimiento eléctrico de una siderúrgica, que hubo una caída de árbol que cortó uno de los conductores del tendido eléctrico trifásico en baja tensión que...
3 respuestas
Dos fases en un enchufe
¿Qué ocurriría si el electricista, con un delirio transitorio, conectase el neutro de un enchufe, en la caja de derivación, a una fase, teniendo entonces dos fases en el enchufe?. Hablamos de AC, por supuesto.
5 respuestas
Conectar resistor entre vivo y neutro en 220 v
Necesito conectar directamente un resistor de 650 k entre fase y neutro de una línea de 220 v, según el calculo la intensidad resultante es muy baja. Ahora bien, ¿Crea algún inconveniente en el momento de conectar la energía? Pregunto porque he leído...
3 respuestas
¿Cuáles son las diferencias entre caída de tensión y corto circuito?
¿Quisiera saber cuales soon las diferencias entre caída de tensión y corto circuito?.
2 respuestas
Si una instalación de 110v cuanto me daría al medir la corriente. Fase y neutro, fase y tierra y neutro y tierra.
¿Después de realizar una instalación de 110v para saber si la instalación quedo bien o mal como mediría la corriente? Fase y neutro, fase y tierra, ¿Y neutro y tierra? ¿Correcto? Y cuanto me daría si la instalación es de 110v.
3 respuestas
Protector de sobretensiones de 220 v en instalación de 2 fases de 110 v. ¿Protege y también los electrodomésticos de 110 volt ?
Tengo instalación de 110 y 220 en casa. La 110 con fase y neutro y 220 con dos fases. Quisiera saber si un protector de sobretensiones conectado a dos fases de 110 me protege los electrodomésticos de 110 y los de 220.
2 respuestas
¿Derivación?
El lavaplatos me ha dado un par de calambrazo. ¿Hay manera, con un polímetro, de detectar alguna derivación o fallo en la toma de tierra?
1 respuesta
Diagnostico de fuga hacia tierra
Tengo que ir a un tablero o cuadro (como lo llamais en España) y verificar si hay una fuga a tierra. Mi idea es comenzar por la llave general, quisiera saber si me pueden orientar e indicar ¿Donde debo colocar las puntas del multímetro o tester.?...
2 respuestas
Medición de prueba de resistencia a un trasformador seco 220 kva
Como Realizo una prueba de resistencia a un Transformador seco de 220 kva y 440 kva