¿Con qué porcentaje de tensión mínima puede arrancar un motor monofásico?
Preguntas y respuestas relacionadas
Tengo un motor de anillos deslizante me gustaría saber como puedo arrancarlo si no tengo un reostato ni corriente trifásica
Aquí les dejo la chapilla del motor por si tienen alguna duda la corriente que tengo es 220 v monofasica
4 respuestas
¿Como podré aumentar amperaje y reducir voltaje?
Estoy realizando un proyecto en el cual estoy generando un voltaje directo de 60 voltios y 1.5 Amperios, necesito saber como bajar el voltaje si quiera a unos 12 Voltios y unos 7 Amperios. He leído que hay circuitos electrónicos que lo hacen, no se...
5 respuestas
¿Cómo se alimenta el rotor de un motor sincrónico ?
Según entiendo, en los motores síncronos, el rotor es un imán permanente alimentado con una corriente (continua). ¿De qué manera se lo alimenta? Si la corriente que lo alimenta es continua, ¿Se necesita un puente rectificador? La interacción que se...
1 respuesta
Calcular Placa solar necesaria para minimotor DC
Mi intención es replicar minibombas de fuentes de agua solares, para estanques o fuentes de decoración. Valen muchísimo dinero en comparación con el material en sí. Pero no especifican muy bien la potencia y voltaje de los motores y placas solares....
1 respuesta
Si en mi país tengo 220v y 60hz y me compro un extractor de 220v y 50hz que pasaría
Como estas disculpa la molestia en el perú el voltaje desde 220v y 60hz y me compre un extractor de 220v y 50hz sin darme cuenta mi pregunta es que consecuencias me ocasionaría con el extractor se quemaria
3 respuestas
Subir voltaje(volts ) en un generador eléctrico
Quisiera una explicación del fenómeno que se produce cuando subo volts en un generador eléctrico, de 18kv ¿Se qué si subo voltaje en el sistema de excitación se sube el voltaje en los bornes del generador es verdad?
1 respuesta
Elabore el calculo de los elementos para un arranque estrella delta de un motor trifásico de 20 HP, 220 V, letra código C, 1750
1. Determine la corriente de arranque (Ia). 2. Seleccione la protección contra corto circuito 3. Determine la corriente nominal (In) 4. Seleccione el relé térmico a utilizar 5. Seleccione los contactores del circuito de fuerza. 6. Determine el...
1 respuesta
Como cambiar control electrónico, por interruptores
En la bomba de la calefacción Grundfos UPS2 se ha averiado el control electrónico de 3 velocidades. Pido ayuda para substituirlo, por un control sencillo de 3 interruptores, o un conmutador de tres posiciones, (nada complicado como variadores de...
2 respuestas
Interruptores automáticos
En un interruptor automático de tipo residencial, termomagnético, que alimenta el sistema de iluminación, está indicado 20 amperios. ¿Estos 20 amperios son el valor de corriente para el disparo magnético (instantáneo)o el disparo térmico (retardado)?...
1 respuesta
Tengo una pinza amperimétrica UNIT-202A...
Tengo una pinza unit 202A y al comprobar el consumo en Amperios de un motor de 2,4kW en vacío, cuando lo arranco me da 17,5A por un instante y luego se queda en 2,8A el 17,5A es solo en el arranque, querría saber si la pinza mide mal o esta rota...