¿El neutro tiene cero voltios?..¿Puedo tocarlo sin que me pase nada?
Preguntas y respuestas relacionadas
AVERÍA muy extraña en puntos de luz
A ver si me podéis ayudar porque me estoy volviendo loco con la avería que tengo en casa. Se trata de dos puntos de luz en el techo, cada uno está en un dormitorio diferente y cada uno tiene su interruptor, hay una bombilla led en cada uno, el caso...
6 respuestas
Tensión entre fase, neutro y tierra 150V aproximado.
Necesitaría del apoyo para saber a qué se puede deber que tenga tensión entre fase y neutro 230V, entre fase y tierra ronda los 150V y entre neutro y tierra 150V. Realize las mediciones en vacío, con todas las llaves bajas y midiendo arriba de la...
3 respuestas
¿Tensión de 70V entre lavavajillas y grifo cocina?
Se trata de una casa con suministro bifásico ( fase+fase) de aquellos centros de transformación antiguos, en la cocina cuando se toca la parte metálica de un grifo y el chasis interior del lavavajillas suelta una descarga (70V una peligrosa tensión...
4 respuestas
¿Cómo se instala un tomacorriente?
Estimado señor quisiera saber :¿Cómo de instala un tomacorriente para aparatos monofásicos con pozo a tierra? .
1 respuesta
¿Es normal tener corriente (A) en tierra y voltaje entre (neutro- tierra)?
Realizo mantenciones a tableros electricos en tiendas y me e topado con estos dos problemas, son las siguientes: 1. Cuando realizo la medición con un Fluke 1630 medidor de Ohms y Corriente, a los cables principales que llegan a las barras tierras de...
4 respuestas
¿Por qué entre fase y tierra hay 130 v?
Un compañero me comento que midiendo con el tester entre fase y neutro hay 230 v, pero al medir entre fase y la bornera de tierra obtiene 130 v, del mismo modo al medir entre neutro y tierra también había 130 v. En mi tablero de casa, una vez yo...
7 respuestas
Varios problemas con la instalación eléctrica
Tengo varios problemas con instalación eléctrica, en una casa de campo. No sé por dónde empezar.. Todo funciona "bien", pero encontré varias deficiencias.. A-Los electrodomésticos dan corriente. En la fase de la cocina tengo una derivación a tierra...
3 respuestas
Problemas de tensión fases en RBT
Vivo en una urbanización algo antigua, y en la caja general de protección estoy conectado en monofásico a una fase que cuando los demás vecinos conectan cargas se me pone la tensión a 180V y no funciona la vitro, la iluminación downlinht es es casi...
3 respuestas
100v entre neutro y tierra en un edificio sin conexión a tierra
Edificio antiguo, la instalación no parece antigua pero no soy experto, creo que es una instalación trifásica de 4 conductores. El edificio no tiene toma de tierra. En el piso entra una única fase. La instalación del piso no parece antigua pero no...
3 respuestas
¿Cuál es la diferencia entre el sistema TT y el sistema TN?
Quería saber cuales son las características del sistema TN y en que casos se usa... He oído que a diferencia del sistema TT donde la compañía aterra el neutro en el trafo de distribución..., en el sistema TN el neutro se une al cable a tierra dentro...
2 respuestas
Cómo medir corriente de fuga
Me ha ocurrido recientemente que al tocar la toma de tierra de un enchufe he recibido una pequeña descarga, pero no de la potencia como para hacer actuar al diferencial. He buscado información en la red, y podría tratarse de "corriente de fuga"....
3 respuestas
Si por el neutro retorna la corriente, como puede ser que tenga 0 volts ?
Si la función del neutro es ser el retorno de la corriente, ¿Hay voltaje? ¿Estoy en lo cierto al decir que pasa corriente por neutro?
3 respuestas
Disminucion de tension 220v a 125v
A que puede ser debido que en una de las cajas de derivación(hay varias) de un conjunto de luminarias alimentadas a 220 V(monofásico) le lleguen sólo 125V entre fase y neutro cuando al resto si le llegan 220V
1 respuesta
Por qué hay centros de transformación con neutro aislado a tierra y otras no?
¿Alguien podría decirme es por qué?, por favor. Lo he visto y no sé porque ocurre esto y si hubiera alguna forma de calcularlo.
3 respuestas
Cuanto mide fase con tierra en una trifásica de 220v
Señores de todoexpertos haber si alguien capacitado me puede sacar de dudas tengo una red trifásica de 220v entre las tres fases pero mido entre fase R y tierra y me. Da 205v. Entre fase ES y tierra 4.5v. Entre fase T y tierra 205v Desconecte la...
2 respuestas
Que puede ser, tengo una falla en red 380 voltios
En una red 380 si mido fase con un punto a tierra la fase R = 358v, S=10 v y T = 250 v . E revisado la red para descartar algún cable que este haciendo contacto con tierra, solo me falta revisar luminarias. Conecté el neutro del tablero principal a...
1 respuesta
130 voltios entre fase y tierra y neutro y tierra
En una instalación nueva que es de 230 entre fases, los electrodomésticos dan calambre unos 124 voltios más o menos. Entre fase y tierra ma da 130 y entre neutro y tierra igual, todos los circuitos están bien y no hay ninguna tierra tocando nada. E...
4 respuestas
¿Los interruptores deben cortar la fase o el neutro?
Lo más lógico para cualquier persona es pensar que lo que se debe interrumpir es el suministro (la fase) y no el retorno (el neutro) más me comentan lo mejor es interrumpir el neutro. ¿La norma dice algo sobre esto?
4 respuestas
230 entre fases y diferencial no salta y dan corriente los electrodomésticos
Me gustaría saber porque me llegan 127 voltios a la lavadora y horno y me da calambre y no salta diferencial. La instalación es antigua la finca y hay 230 entre fases y la tierra no actúa.
2 respuestas
¿Se puede medir una fuga a tierra con un tester?
¿Se puede medir una fuga a tierra con un tester?., Y ¿Qué valor daría si hay fuga? Mi sentido común me dice que dependería de la intensidad de la corriente, pero creo que cuando la corriente de uno de los cables toca el cable de tierra ., al pasar la...
6 respuestas
No consigo quitarle voltaje al neutro
Bueno pue sigo con problemas del voltaje en mi instalación solar. Resulta que del inversor salen 3 cables:azul, negro, amarillo. El negro tiene 152v y el azul 84v, me comentaron que poniendo el neutro(que imagino será el azul)a tierra se me...
2 respuestas
¿El meghometro mide la R de aislación del pvc y también la R del cable?
Tengo 2 dudas que me persiguen: Cuando medimos la R de aislación entre los conductores de una línea con el meghometro, concretamente ¿El instrumento me esta midiendo la R de la cobertura aislante solamente o también esta considerando la R de los...
2 respuestas
¿Cuál es la diferencia entre Neutro y Tierra?
Como bien dice la pregunta, cual es la diferencia, porque el neutro del Trafo también se conecta a tierra, pues eso me da a entender que es lo mismo el neutro que la tierra. ¿Qué peligros podría traer si yo conecto el neutro de mi casa a tierra? Son...
2 respuestas
¿Por qué dan calambre los electrodomésticos de toda la casa?
Los electrodomésticos de casa dan calambre a tocarlos y andar descalzo. Me centraré en la cocina para explicar mejor. La cocina cuenta con: 1) Frigorífico 2) Lavavajillas 3) Horno 4) Vitrocerámica 5) Campana extractora El calambre no es muy fuerte,...
5 respuestas
Porque me da 230 entre fase y una encimera de inox y no me salta el diferencial?
Tengo una encimera de inox donde esta la vitro, de vez en cuando me da calambre pro no me salta el diferencial, si mido entre cualquier fase y la encimera me da 230v, al lado tengo una ventana de aluminio, si mido entre la encimera y la ventana me da...
5 respuestas
¿Qué pasa si desconectamos el neutro de la tierra en el transformador?
Tengo entendido que la conexión del neutro a la tierra en el transformador más cercano a nuestras casas, obedece a dos razones: Primero, al hecho de que el posible movimiento de ese conductor; por más mínimo que sea, induciría un voltaje en ese...
4 respuestas
Tengo una línea trifásica con fluctuaciones
Una línea trifásica de 20000 voltios, llega a un transformador con salida en estrella de 380V (3 fases mas neutro). El neutro está unido a una tierra enterrada junto al poste. La salida del transformador alimenta un edificio anexo, con un grupo...
4 respuestas
¿Tensión entre Fase-Neutro, Fase-Tierra y Neutro-Tierra?
Espero puedan ayudarme, que aunque pueda parecer algo básico y teniendo un grado medio en electricidad, pues no me quedan muy claras. He estado midiendo en una instalación tensión de 226v entre fase y neutro, 396v entre fase y tierra y 228v entre...
8 respuestas
Cuando aterramos el neutro, ¿Estamos aterrando las fases
Salusos. Quisiera saber si me podéis explicar dos dudas sobre el neutro... La primera es que se dice que el neutro no tiene tensión pero circula corriente...¿Si hay circulación de corriente por el neutro ¿Cómo es posible que no haya tensión? Ya que...
4 respuestas
Está la tensión y la corriente desfasada 180° entre un primario y secundario de un transformador?
¿Es cierto que la tensión o la corriente se desfasa al pasar de un bobinado primario o secundario en un transformador?
2 respuestas
Tensión entre Neutro/Tierra, ¿De donde sale?
En los enchufes de mi hogar, tengo una tensión entre FASE-NEUTRO de unos 238V, si mido entre Fase-Tierra 255V y si mido entre Neutro y Tierra, 26V. Tengo entendido que esos 26v pudieran estar un poco elevados, casi siempre he tenido 7 - 8 voltios,...
1 respuesta
Tierras y neutros, diferencia de potencial.
Me dedico al mantenimiento eléctrico industrial y es la segunda vez que me encuentro con un caso curioso, que nadie me sabe resolver. En cabecera de una industria con suministro trifásico por supuesto, tengo más tensión entre fases y tierra(232 v,...
1 respuesta
En un sist. De dist. Secundaria 110 V( FASE + NEUTRO) con este N puesto a tierra, es necesario la puesta a tierra de las masas?
Si tenemos un sistema de alimentación a 110 V fase + neutro, y este neutro esta´puesto a tierra, ¿Es necesario llevar todas las masas a tierra? Por ejemplo, tenemos una ducha eléctrica a 110 V, ¿Es necesaria hacerle una puesta a tierra o no?
3 respuestas
Sobre la corriente de corto circuito...
La definición de cc según un libro afirma que se produce cuando hay contacto accidental entre 2 conductores vivos, o entre uno vivo y otro de potencial diferente. ¿Pero si es así el cable fase es uno vivo y la tierra es de potencial diferente(como...
4 respuestas
Tengo una maquina miller 230/460 xmt
Cuantos voltios de la caja tengo que tener es trifásica, son L1, L2, L3 cada uno tiene 104 voltios total 312 voltios, yo la quiero en el diagrama de la maquina a 460 (o tengo que tener 104 +104+208)puede sacarme de dudas
1 respuesta
Soy de uruguay. ¿Puede ser que el valor registrado entre face y tierra y entre neutro y tierra me den lo mismo? 140v aprox
Quiero saber si tengo tierra en mu casa y los valores no coinciden con lo que e leído.
1 respuesta
Corriente alterna si varía el sentido de la corriente ¿Por que hay fase y neutro?
Si en corriente alterna (monofásica por ejemplo) por definición el flujo eléctrico cambia su sentido periódicamente y por lo tanto cambía la polaridad en el generador, ¿Por qué tenemos bien definida una fase y un neutro y estas no cambian tambien?
2 respuestas
Porque los cables de un centro de carga tienen corriente si los cables que alimentan dicho centro de carga están desconectados
Conecto unas bombas a un inversor, pero cuando lo agarre la clavija me dio toques y aun no lo avia conectado al inversor, agarre mi tester y me di cuanta de que tenia corriente en todas las llaves térmicas ( breic) en las entradas y salidas no...
2 respuestas
Cuál es la diferencia entre neutro flotante y neutro rígido
Cómo explicar está pregunta la verdad no sé cómo contestarla
1 respuesta
¿Cuál puede ser la causa de una derivación en una instalación eléctrica nueva?
Hace poco me he instalado en mi piso nuevo (construido hace 2 años) y continuamente me electrocutaba al tocar los electrodomésticos. Vino el electricista que hizo la instalación del piso y descubrió que las tomas a tierra no estaban conectadas a la...
1 respuesta
Resistencia de la toma de tierra
Hace unos días un electricista me midió la resistencia de la toma de tierra y daba 263 ohmios y me dijo que era alta. He estado investigando en internet y he leído que para un diferencial de sensibilidad 0.03A la resistencia de la toma de tierra...
2 respuestas
Instalación trifásica en un pequeño taller
Pondré un pequeño taller de reciclado de plástico, tengo la trituradora de plástico que tiene su motor trifásico, tengo un inyector manual para hacer pelotitas, tengo 2 lámparas de red para iluminación del lugar que es de 3 metros por 2 de metros de...
2 respuestas
Medición de Frecuencia entre un Neutro y Tierra
Tengo un problema en una instalación eléctrica, ¿Hago la medición entre el neutro y la tierra en una toma eléctrica y me vota un valor de 4000 hertz a que se debe esto o esto es un valor normal? Muchas gracias por una pronta colaboración. Omar...
1 respuesta
¿De donde se obtienen el neutro o masa para las estas lineas monofásicas de las instalaciones?
Solo una curiosidad... En los transformadores de media a baja tensión, en notado que son alimentados con solo las tres fases correspondientes (es decir sin entrada de neutro o masa)y por supuesto salen de dicho transformador varios circuitos...
2 respuestas
Cables de Tierra
Ingeniero, por qué no siempre se usan cables desnudos para aterrizar los equipos/maquinas?
1 respuesta
¿Cómo cablear lámpara de múltiples luces?
Soy una persona con nulo conocimiento de electricidad, pero estoy tratando de hacerme una lámpara casera, ya he hecho algunas con una sola luz y no tengo problema con ello, pero me gustaría saber cómo debo conectar los cables si quiero hacer algo un...
5 respuestas
¿Cómo conectar un tomacorriente para secadora de ropa?
Respetable Sr. Ingeniero, Yo soy de Guatemala. Leí sobre su nota en cuanto a la instalación de un tomacorriente para 220v. Mi pregunta es, ¿Cómo puedo realizar una conexión eléctrica para enchufar una máquina para secar ropa? ¿Utilizo los tres cables...
1 respuesta
Cómo usar corriente trifásica 220V
Me he encontrado un cuadro eléctrico con acometida trifásica 380v, y que tiene un transformador del que salen ya tres fases que al medir la tensión entre cada dos de ellas nos marca 220v. Mi pregunta es cómo utilizar estas tres fases de 220v para...
4 respuestas
Tierra con corriente y algún tema más
Me acabaron hace unos meses la nueva instalación eléctrica de toda la casa. Noté un error en uno de los conmutados (no conmutaba), por estar los cables mal puestos en la caja distribuidora. Empecé a hacer otras comprobaciones en la casa, y empecé a...
1 respuesta
Tensión entre tierra y polo en enchufe es de 25 v
Primero agradecerte el tiempo que dediques a leer mi problema. Te cuento mi problema. Resulta que se me bloquea la caldera de gas y puede ser que sea debido a un problema eléctrico de mi instalación. Aquí va mi "problema": He mirado en el enchufe...
1 respuesta
Coneciion de un tomacorriente de 220v
Tengo tres cables dos fases y un neutro las dos fases me dan 220 conecto el tercero que es neutro a mi toma corriente
2 respuestas
Como se instala un autotransformado para obtener doble tensión en una vivienda
Tengo varios aparatos eléctricos traídos de México y quiero usarlos en la casa. La vivienda mía actual es a 220V y quiero saber si puedo instalar un autotransformador para tener 110V en algunas tomas de corriente de la casa.
5 respuestas
¿Como se mide si la puesta a tierra es buena?..., ¿Con un telurimetro o con un meghometro?
¿Cómo estan? Perdonen la molestia. Mi pregunta es: ¿Cómo se mide si la puesta a tierra es buena?..., ¿Con un telurimetro o con un meghometro? Por otro lado, la REBT obliga a que el voltaje esté por debajo de 24V en lugares húmedos y de 50V en lugares...
2 respuestas
Porque entre el neutro y el toma tierra hay una corriente residual que hace saltar el diferencial
En el alumbrado publico por ejempo al cambiar los equipos de arranque para lamparas de vapor de sodio a alta presion por led no entiendo ayuda
1 respuesta
Salta diferencial al juntar fase con tierra.
Haciendo un cambio de mecanismos, toqué accidentalmente fase con tierra en una toma de corriente con un comprobador, se saltó el diferencial de la vivienda. ¿No debería dar 220V?, me dio por comprobar varias tomas y en todas pasa lo mismo. ¿Qué debe...
3 respuestas
Buscapolo se enciende con un cable que acabo de meter y no esta conectado a ninguna de sus dos puntas
Esto es muy raro no entiendo el por que Le e preguntado a varios electricista y no saben darme una explicacion
2 respuestas
Normal voltios entre tierra y neutro
Por lo general, con volúmenes entre neutro y tierra en España. 1-15 voltios en mi casa. Magnus
3 respuestas
Que voltaje tiene el neutro y con respecto a qué ?
Tengo entendido que el cable de neutro que llega a nuestras casas proviene del centro estrella de los transformadores. Entonces, ¿Cómo es posible que tenga 0 Volts? Otra cosa que entiendo es que cualquiera de las fases con respecto al centro estrella...
3 respuestas
¿Que cable y de qué color utilizo par instalar unas lámparas y unos electrodomésticos en mi casa?
Fácil, pero yo no tengo ni idea. He reformado una vivienda de segunda mano y me han hecho la instalación eléctrica nueva, cableado, cuadro, enchufes, etc. Me han puesto "tierra" que al parecer no tenía. Ahora que ya se han ido los obreros y me...
3 respuestas
Tensión de 220 entre neutro y tierra.
Hacen 4 mese entrego una instalación correcta en todas las mediciones. Hoy me encuentro que hay 220 entre neutro y tierra. Lo único que yo no hice fue colocar luminarias, las coloco el dueño, y después de cuatro meses pasa esta situación. No se que hacer.
1 respuesta
Medición entre fase y tierra en un tablero eléctrico general.
Te go una duda, respecto a la medición entre fase y tierra, lo que pasa es lo siguiente. Fase R + tierra = 220v Fase S + tierra =0.5 V Fase T +tierra = 220v Hize la medicion en laayoria de los tableros generales ye esta midiendo lo mismo. Que puede...
4 respuestas
Duda en ingeniería eléctrica: ¿Cuantos tipos de neutros en baja tensión conoces?
¿Cuántos tipos conoces de neutros en baja tensión?.
1 respuesta
Tensión entre línea-tierra y neutro y tierra
El otro día midiendo la corriente en casa de un amigo, me daba los siguientes valores, entre línea y neutro. 235v. Entre línea y tierra. 190V y Entre línea y Neutro 190V. Ha que puede ser debido esto. EL tema es que quiere poner un aire acondicionado...
2 respuestas
Enchufes con la toma a tierra no conectada a tierra
En mi unifamiliar de nueva construcción (2 años de antigüedad), me di cuenta que algunos aparatos daban un cosquilleo al tocar los chasis metálicos (nevera, amplificador de audio, etc.). Conseguí un multímetro y, como me temía, hay tensión entre...
3 respuestas
Hay estabilizadores de tension para una linea de 220 v bifasica es decir 110v+110v ?
Tengo un climatizador que no soporta pequeños picos de tension por eso necesito estabilizar la tension pero esta es como ya he dicho bifasica
2 respuestas
Instalaciones en faces eléctricas colores de cables
Como reconocer las faces eléctricas a partir de un tablero.
1 respuesta
Duda conexion 220V
A mi tablero llegan dos fases y neutro. El voltaje entre cada fase y neutro, es de 110V. El voltaje entre fases es 220V. Mi Pregunta es: En el tomacorriente de la secadora (220V), tengo 3 pines, a la cual por supuesto van conectadas las dos fases,...
1 respuesta
Cómo comprobar fase y neutro en enchufe
Quiero sacar corriente para conectar un motor de persiana electrico y lo quiero hacer desde un enchufe que tengo cercano, el caso es que cuando he abierto el enchufe para conectar los cables en el interior veo que hay tres cables: tierra (verde y...
3 respuestas
Como conectar un equipo de medición de aislamiento
Quisiera que me indicaran como hacer una prueba de resistencia de aislamiento a una instalación eléctrica trifásica que estoy eleborando ya que he estado investigando y no encuentro algún libro que me oriente acerca de la conexión y que no debe de...
1 respuesta
Tierra y neutro
Filurnigo, me puedes explicar la diferencia entre tierra y neutro, es lo mismo pero no es lo mismo!... Según tus explicaciones en distintas respuestas que he consultado. Y si tengo tierra tengo neutro necesariamente, ¿Y viceversa?
1 respuesta
¿Qué ventaja representa el alternador conectado en estrella con respecto al conectado en triangulo?
Tengo una duda y no la resuelvo ¿Qué ventaja representa el alternador conectado en estrella con respecto al conectado en triangulo?, ¿Se puede conectar el neutro a tierra? ¿Si se puede con que fin?.
1 respuesta
Mi problema es que entra 110 voltios por tierra medido con neutro como hacer para proteger artefacto
Necesito que me den asesoramiento el caso es que en el sector donde vivo en alguna parte hay un cable energizdo de 110 voltios ido a tierra esto trae como consecuencia que al instalar los equipos a una jabalina por la tierra viene una fase viva que...
1 respuesta
Los cables de mi hogar del cajetilla salen 3 colores azul negro y marrón
Tengo un problemón del cajetín de mi hogar salen 3 colores negro, marrón y azul. ¿Se qué el marrón es el fase y el azul el neutro pero el negro? ¿No se para que sirve y no creo que sea el toma tierra como pongo el toma tierra?
5 respuestas
Corriente por acometida, conductor desnudo.
¿Qué corriente circula por una acometida? Si en caso es un sistema 380 V estrella, fase neutro. En algun lado vi que en una acometida el neutro no tiene aislación. ¿Existe corriente por el cable de neutro que se conecta de la red al equipo de...
2 respuestas
Por qué el buscapolos enciende en un solo contacto del toma si la corriente cambia constantemente?
Por qué el buscapolos no enciende en ambos contactos del toma, si la C.A. Cambia de polaridad constantemente, es decir, alterna en un sentido y otro, la luz del neón debería encender en ambos contactos y sólo enciende en uno.
1 respuesta
Instalación de vivienda bifásica
Quisiera saber qué tipo de instalación tengo y cómo debo protegerla. La historia es que es una casa antigua, en la que desde el principio hubo 127 V. Hace poco la compañía a "cambiado" sin consultar la electricidad a 220, dejando sólo un contador y...
4 respuestas
Voltaje entre neutro y tierra; fase y tierra
Soy de españa por lo cual la tensión entre fase y neutro es de 230V, ¿En casa hice las siguientes medidas(en un enchufe de mi habitación?: Fase- neutro=227 V (correcto) fase- tierra= 180 V (incorrecto) qué esta pasando? Neutro- tierra = 44 V...
5 respuestas
Porque me salta el diferencial ?
Os comento, para ver si me podéis ayudar. Tengo un diferencial INMUNE, el cual, llevo una semana que me salta, SOLO DE MADRUGADA. En el cuadro tengo varios automáticos, para dividir por zonas la casa, y cuando me salta, hay veces que al subir uno,...
2 respuestas
¿En qué consiste la puesta a tierra pata de ganso?
¿Sabría alguien decirme como se realiza una puesta a tierra pata de ganso?
1 respuesta
La tensión entre fase y tierra es de 300, entre neutro y tierra 115 y entre fase y neutro 234. ¿Es c
La tensión entre fase y tierra es de 315 v., entre fase y neutro 234 v., entre fase y neutro es de 234v. Varía a lo largo del día bajando los valores por la noche.. Creo que puede ser una derivación antes de la acometida, o puede ser que alguien esté...
1 respuesta
Diagnostico de fuga hacia tierra
Tengo que ir a un tablero o cuadro (como lo llamais en España) y verificar si hay una fuga a tierra. Mi idea es comenzar por la llave general, quisiera saber si me pueden orientar e indicar ¿Donde debo colocar las puntas del multímetro o tester.?...
2 respuestas
Tierra fisiscas
Que tal amigos tengo unas dudas sobre las tierras físicas y espero que me puedan ayudar a despejarlas un poco, mis preguntas son las siguiente: 1. ¿Por qué se tiene poner el neutro a tierra en un sistema eléctrico? 2. ¿En los sistemas de protección...
1 respuesta
¿Qué tensión hay si una de las fases que sale del trafo hace tierra por defecto de aislación?
He leído en un comentario por allí que cuando una de las fases pierde aislación y toca tierra, hay una tensión de 400 v entre fase y tierra ... Mientras que entre neutro y tierra 230 v..., ... Pero no entiendo por que... Si hay 400 v entre fase y...
1 respuesta
Medición de tierra
Tu sabes que mido con un tester entre tierra y un polo de la corriente y me da 110 volt y en el otro polo 115 volt no logro hacer que baje a cero como e leído por ahí tengo una jabalina y solo se utiliza con el lavarropas y se me quemo la placa y no...
1 respuesta
Tierra, derivación Peligro
En mi vivienda tengo 3 cables de entrada AZUL, GRIS y AMARILLO AZUL Y GRIS = 226Voltios ; AZUL Y AMARILLO = 2 Voltios ; GRIS Y AMARILLO =226Voltios Imagino que el AZUL es el NEUTRO el GRIS es la FASE y TIERRA es el AMARILLO. ¿Podrían confirmarme esto...
1 respuesta
Que pasa si conecto 2 fases en un contacto
Que pasa si en lugar de conectar a un contacto con neutro y fase conecto 2 fases.
1 respuesta
Dudas entre tensiones de fase y neutro
A un bornero me llegan 3 fases el neutro y la tierra. Entre fases hay 400v. Con las 3 fases alimento el motor, 2 de ellas ademas alimentan a 2 transformadores, uno de 400v a 24v y otro de 400v a 110v, para alimentar el circuito de mando de unas...
3 respuestas
Conexiones para estufas y secadoras eléctricas 220v
Que tal me gustaría saber porque algunas secadoras 220v necesitan neutro y algunas solo la tierra de protección y como saber cual necesita neutro y cual no, realice un tomacorriente para una estufa 220v al tomacorriente le instale 2 líneas y un...
1 respuesta
Descarga eléctrica entre dos maquinas
Tengo una cámara frigorífica y al lado un congelador, conectados a la misma línea eléctrica, 230Voltios (fase, neutro y tierra), la cuestión es que cuando tocas con la mano ambos chasis electrocutan, incluso a veces salta el diferencial, 30mA. ¿Cómo...
1 respuesta
Diferencia entre neutro y tierra
Quiero saber cual es la diferencia entre conectar a neutro y conectar a tierra. Porque hay circuitos donde tenemos que conectar dos fases, NEUTRO y también TIERRA. ¿No son iguales?
1 respuesta
Aterramiento del neutro del transformador
Tuve algunos problemas en el montaje de un transformador de 2MVA 13.2/2.3KV YNd11 (transformador elevador)el neutro se tenia que conectar a tierra a través de una resistencia, el cable de tierra por razones de estética fue conectado pegado a la parte...
1 respuesta
He visto algunas referencias a tierra fría y tierra caliente en circuitos electrónicos. (En revistas) En que consiste eso?
En temas generales, por ejemplo FUENTES. Dicen, por ejemplo, medición con respecto a tierra fría. Supongo que tierra caliente es en primario del transformador, en una tarjeta, generalmente V CA y tierra fría en los circuitos que dependen del...
1 respuesta
Convertir tomacorriente de 120v a 220v
Se puede convertir en un tomacorriente de 120, ¿A 220? ¿En este caso donde colocaría la otra fase donde va el neutro y el neutro en la parte donde va la terminal a tierra? Otra pregunta, ¿Para tener 220v es necesario tener neutro?
1 respuesta
Medidas voltaje entre fase, neutro y tierra
Tengo una casa aislada sin conexión a la red. La tierra la dejaron conectada a un cable desnudo de cobre en el sótano que dejaron instalado con la cimentación de 35mm. El caso que ahora quisiera conectarme a la red y he hecho unas medidas con la...
2 respuestas
¿Cómo es que al tocar la grifería, sienta corriente si se supone que hay equipotencialidad?
Conexión equipotencial es unión eléctrica de todos los puntos susceptibles a ser energizados (metales de la instalación) con un conductor, usado generalmente en puestas a tierra de seguridad. Pero yo oi el caso de un señor que tocaba la grifería y...
3 respuestas
Voltajes irregulares de Fase y Neutro respecto a Tierra
Como comentaba en el título, me he encontrado con unos valores irregulares que no he sabido interpretar y quería preguntarles a ver si me pueden ayudar de donde puede provenir el problema. En una caja de registro, en el exterior, que suministra...
3 respuestas
¿El cable de tierra solo pasa de largo por las llaves de luz?
¿Por que el cable de tierra no se conecta a las llaves de luz como en los tomacorrientes; me parece que simplemente pasa de largo hacia la lámpara y queda flotando en algún punto al lado de ella. En el ventilador de techo que baje, había un cable...
3 respuestas
Cable Toma de Tierra en edificio antiguo.
Hace poco adquirí un piso de el año 70 y poco y somos unos 8 vecinos de los cuales no tienen ni idea de lo que tienen y los contadores que tenemos son de telegestión ya que los vi cuando realicé la subida de potencia y el técnico solo miro el cuadro...
5 respuestas
Como colocar un electrodo de tierra en mi casa
Yo no tengo polo a tierra, en mi casa no existe el cable de tierra aunque los tomacorrientes son de 3,. Y deseo poner electrodo de tierra y su barra de tierra.; tenia entendido que el electrodo de puesta a tierra debe puentearse con el neutro antes...
1 respuesta
Tensión entre neutro y tierra ¿A qué se debe, qué problemas puede traer y cómo puede corregirse?
Estoy trabajando en una fábrica de bolsas plásticas que tiene instalados muchos variadores de frecuencia. Estoy revisando y corrigiendo las puestas a tierra de todo los aparatos y como para tener datos medí, entre otras cosas, la tensión entre tierra...
2 respuestas
Cable de tierra con corriente
Estoy terminando una instalación para una vivienda y me ocurre un caso bastante extraño. Una vez colocada la pica de tierra y conectada con su respectivo cable hasta el cuadro de diferenciales, pero si llegar a conectar a los cables de tierra de la...
1 respuesta
Salta diferencial de instalación nueva
Acabo de hacer una reforme integral de una vivienda con cambio de trifásico a monofásico. El primer día que la ocupe me explotó un cargador de móvil al enchufarlo. Otro día saltó la luz al encender un interruptor de la luz. Tengo disparos...
4 respuestas
Entre fase y tierra 95 voltios...
Hace poco me ha llamado un familiar por un problema, al tocar el grifo de la bañera le ha dado corriente, me ha avisado por que no es la primera vez. Cuando llego veo que tiene una bañera de hidromasaje, reviso las conexiones y están correctas, no...
1 respuesta
Multímetro
Me gustaría que me orientaras básicamente como puedo utilizar el multímetro para saber si hay corriente en una instalación eléctrica de la pared, sin estropear el multímetro.
3 respuestas
Entre el neutro (de una tensión monofásica de 230 Vac) y tierra pasa una corriente ¿Qué cuenta en el contador de luz?
Entre el neutro (de una tensión monofásica de 230 Vac) y tierra pasa una corriente ¿Qué cuenta en el contador de luz?.. Esa es la pregunta ¿Cuenta? El contador de luz ¿Cuenta la corriente que pasa entre neutro y tierra? Entre el neutro (de una...
4 respuestas
En un cable monofasico de tres hilos,¿El hilo verde se une a alguno de los otros dos hilos?
Debo de ensamblar el enchufe del cable del microondas(modelo viejo Panasonic ), el cable es monofasico, tiene tres hilos, ¿No se a cual hilo juntar el cable verde?
4 respuestas
¿Cómo se conectan los motores en la industria? ¿A través de tomas o directo de la térmica?
Una duda que se me plantea al no haber trabajado en industrias ¿Están las maquinas conectadas directo a la térmica o sae conectan a través de los tomacorrientes
3 respuestas
Tensión entre fases de un generador monofásico y tierra
Estaba instalado un generador monofásico, y a medir tensión entre sus fases y la toma de tierra sin carga, me da 100 y 50 v. Esto quiere decir, ¿Qué el neutro no está referenciado con tierra? En este caso, ¿No tiene sentido proteger la salida de la...
1 respuesta
Pregunta referente a avería en derivación a neutro
Midiendo el otro día las líneas, me encontré con tensión entre neutro y tierra de la instalación general del orden de 100 V, lógicamente me causo avería en varios aparatos en concreto en sus varistores de tierra. Si tengo entre fase y neutro 230 V....
2 respuestas
Cómo debo probar continuidad en un cargador de celular con terminal cilíndrica?
Tengo un cargador de celular que no funciona y me dí continuidad entre uno de los dos conectores y el otro extremo que tiene una terminal cilíndrica ... No sé si es medido bien pero no marca nada..
1 respuesta
Presencia de tensión en cable de tierra?
Felicitaciones por esta excelente comunidad. Paso a describir mi problema para ver si pueden ayudarme. Tengo un calentador eléctrico para una pileta chica, esos que tienen una resistencia. Ayer estaba limpiando después de unos arreglos que hicieron...
2 respuestas
¿La red de transporte de la corriente eléctrica es solo aérea o también puede ser subterránea?
A 2 cuadras de casa hay un transformador sobre las columnas que dice 250 VA, y 6,3 kv/400v. Por lo que pude ver, es alimentado por debajo del suelo. Pero en ese caso es una red de distribución. No creo que ese transformador sea el que alimente mi...
3 respuestas
Me entra una cometida de 3 fases más neutro en un almacen el problema es el color de las fases rojo negro verde y uno desnudo
Tengo un almacen en el que entra una acometida de 4 cables hasta ahora pensaba que eran tres fases y un neutro pero el problema es que los colores no me encajan son de color rojo verde y negro y otro desnudo la question es que antes había conectado...
3 respuestas
Derivación de tierra en lavadora de 220 v sin saltar diferencial
A ver si me podéis ayudar por qué ya no se que más probar, tengo una lavadora Whirlpool fsrc80421 la cual me marca f20 cuando tengo conectada la tierra, desconectando la tierra del chasis la lavadora funciona perfectamente pero eso sí con una...
4 respuestas
Duda en la teoría de electricidad
LLevo poco tiempo en estas páginas y estoy leyendo las preguntas para saber más y me encuentro con esta duda, Dudas sobre electricidad En alguna respuesta de expertos se dice lo siguiente: La tensión del neutro respecto a cualquier fase es siempre...
1 respuesta
Por qué salta interruptor diferencial entre fase y tierra?.
Tengo entendido que entre fase y tierra debería de dar 220v. Si al probar salta el diferencial, ¿A qué puede ser debido?.
2 respuestas
Como conecto instrumentos de 110 y 220 a una tensión de 440
Tengo un transformado que me da 440. Necesito conectar de. Ahí una maquina de 400v así vez una de 110 y otra de 220 como lo hago
3 respuestas
Verificar una puesta a Tierra
La comunidad de mi nueva casa (bloque de viviendas antiguo), no tiene "Tierra". La instalación eléctrica de la cocina, es nueva, y tiene todo el cableado en condiciones, esto es: tiene los cables de tierra metidos, y conectados juntos en mi caja de...
1 respuesta
¿Por qué el conversar analógico digital tienen que convertir los valores analógicos a una chorrera interminable de ceros y unos?
Una duda existencial El conversor analógico digital convierte determinados valores analógicos a digitales, ¿Cierto? ¿Pero por que se deben escribir en binarios? ¿Por qué el conversar analógico digital tiene que convertir los valores analógicos a una...
4 respuestas
¿ Cómo puedo poner a tierra un vehículo híbrido, eléctrico o de hidrógeno ?. ¿ Qué sección debe tener el cable de tierra ?
El problema deriva de las intervenciones de Bomberos en vehículos eléctricos e híbridos, estos disponen de una batería de HV ( Alto voltaje ) de 200 a 300 voltios, desde la batería se manda corriente al Conversor/Inversor el cual transforma la...
2 respuestas
¿Cómo se entiende este esquema de distribución?
En este esquema se ve que es una carga trifásica en la cual se chasis esta conectado al conductor tierra como corresponde, pero la línea general de tierra esta adherida al cable neutro de la línea. ¿Que representaría esa resistencia con el nombre de...
2 respuestas
¿Por qué no rearma el diferencial?
Veréis, vivo en u na casa a la que me mude hace un año. Al comienzo de vivir en ella el diferencial saltaba a menudo cuando llovía. Estaba bastante asustado porque tenia miedo de que en mitad de la noche saltara, no me diese cuenta y la bomba de...
2 respuestas
Fallo en la toma de tierra de un cuadro eléctrico de una vivienda, al medir entre neutro y tierra aparecen 115 V.
En el cuadro eléctrico de la vivienda y con el diferencial desactivado, mido en la entrada al cuadro y entre fase y neutro hay 225 V,; entre neutro y tierra y mide 115 V.; y entre fase y tierra 342 V. Aprox. He colocado otra línea de tierra...
3 respuestas
¿Conectar pc a enchufe sin tierra?
Tengo un pc que se ha llevado años conectado a un enchufe sin tierra bueno más de uno y no tuvieron averías importante casi ninguna diría, pero uno uno de los pc después de dejarlo de usar mucho tiempo y estando desconectado de la red no encendió la...
2 respuestas
Estaba midiendo un transformador pad mounted
En la salidad de este transformador en la primera fase me daba 120v, en segunda fase 120v y en la tercera fase 220v por asi decirlo. Esta conoxion es muy peculiar, por que en la tercera fase actuda de una forma que pareciera que el neutro se conecta...
3 respuestas
Incógnita ... ¿Quién me da la solución?
Tengo una incógnita, haber si tiene respuesta : Trabajo en un hospital de mantenimiento, hace unos días descubrimos que en todas las tomas de corriente de todo el hospital ; entre fase y tierra teníamos 380 v.nos pusimos a indagar hasta que dimos en...
13 respuestas
Puedo usar un neutro común entre un circuito de 220V y otro de 110V?
Se puede llevar un cable monofásico a un tablero en donde luego se deriva a: 1- Un tomacorrientes de 220V. 2- Un tomacorrientes de 110V (voltaje obtenido por medio de un transformador de 220 a110V) La pregunta concreta es, ¿Si puede utilizarse el...
1 respuesta
Camp elctrostatico, explicacion fenomenos
Tengo varias dudas relacionadas con el campo eléctrico, estoy en 3 de carrera así que tengo un aceptable conocimiento sobre el campo eléctrico. Es sobre el fenómeno que ocurre cuando salimos del coche, y al tocar la chapa del coche el calambrazo que...
3 respuestas
Esta bien conectar el cable de tierra a la barra del neutro del tablero d apartamento piso14
Queria saber si esta bien conectar el cable de tierrra de un apto piso 14 a la barra del neutro y si es necesario llevar el cable d tierra a la conexion de tierra en los tomacorrientes
1 respuesta
¿Tengo 195v entre fase y neutro?
En una instalación eléctrica de una casa mezcla partes de instalación eléctrica nueva y antigua (tiplan) hay en los enchufes 195v entre fase y tierra y 33v entre neutro y tierra, este ultimo valor debería ser cercano a 0 y el primero debería ser 230v...
4 respuestas
Como conectar torno trifásico + neutro?¿
Tengo un torno trifásico + neutro, del cual me salen 4 cables. 2 negros, 1 marrón y uno azul. En el torno, debajo del cable azul pone una N, supongo de neutro. ¿Cómo hago la conexión en la piña para que funcione? ¿Porque en la piña hay 3 conexiones...
2 respuestas
Buscapolo detecta tensión en ambos cables
En una instalación de un espejo con 2 lámparas notamos que se fundía a menudo una de las lamparitas, al chequear la instalación y medir tensión con el interruptor abierto y cerrado todo parecía correcto, salvo cuando puse el buscapolos para ver cual...
2 respuestas
¿Conectar ordenador en enchufe doble de superficie sin toma de tierra?
Tengo instalada una base de superficie doble sin toma de tierra. Su especificación es 16A. 250v. ¿Podría conectarle un ordenador de sobremesa con seguridad?
1 respuesta
Quiero saber los nombres de los océanos, el más salado, el más profundo y el más extenso
Quisiera ver si me podrías echar la mano con esta preguntillas, relacionadas con el océano. 1.- ¿Cuál es el océano más salado? 2.- ¿Cuál es el océano más profundo? 3.- ¿Cuál es el océano más extenso? 4.- ¿Cuántos y como se llaman los océanos que existen?
1 respuesta
Como se mide la tierra fisca en un contacto de 220
Necesito saber como se mide la tierra física en un contacto de 220 v y cual debe ser la lectura adecuada
1 respuesta
Caída de fase en cableado publico
¿Cuáles son los peligros de la caída de una fase en el cableado publico en las casas? O cual ¿Es el peligro cuando la gente tira cadenas al cableado?
3 respuestas
Que seguridad tiene el secundario de un Transfor aislamiento?
Tengo claro el uso y funcionamiento del transformador de aislamiento. Entiendo en la seguridad de que no ocurra nada si tocó un polo de la salida. Pero si toco los dos, si, ahí sufriré una descarga del total de voltios, y aquí me surge la duda: Si al...
1 respuesta
Conectar un calentador de agua instantáneo trifásico en un enchufe monofásico (ESP)
Compré en Alemania un calentador de agua instanáneo que funciona con conexión trifásica (o al menos es lo que creo pues salen tres cables de color negro - que entiendo son las 3 fases - y uno verde y amarillo -que entiendo es el de toma a tierra ),...
5 respuestas
¿Cómo identifico un toma con de una red III de 230 v?
Si tenemos una toma alimentado con una línea trifásica de 230 v, al medir con el tester entre cada orificio del toma vamos a tener 230 v. Si fuera un toma monofásico, también mediríamos entre fase y tierra 230 v, entre fase y neutro 230 v; ¿Pero cómo...
4 respuestas
Tengo una maquina trifasica 380 voltios y trae 5 cables, y no logro encenderla
Compre una maquina en china 380v por error ya que no tengo es tipo de electricidad, entonces compre un transformador 220-380 pero la maquina requiere 3 fases 380 un tierra y un neutro. Pero el transformador es delta y solo me trae las 3 fases y la...
1 respuesta
Que pasa si el neutro se deja sin puentear a la barra de tierras
Te pregunto esto porque al parecer hay quienes lo hacen y otros no.
1 respuesta
Avería
Desde hace unos días, ¿Recibo pequeños calambrazo al tener las manos bajo el agua cuando enciendo la cocinera eléctrica incluso cuando estoy bajo la ducha y mi mujer cocinando. A qué es debido esto? ¿Puede qué los cables de la instalación eléctrica...
1 respuesta
Tensión de 100v. Entre neutro y toma de tierra
En la empresa donde trabajo hemos hecho una serie de comprobaciones y entre fase y neutro 220v., entre fase y toma de tierra 220v. Y entre neutro y toma de tierra 110v. Luego con el comprobador entre la caja metálica del ordenador y una ventana...
1 respuesta
Bifásica habitual 127v ahora en 220V
Hasta hace 2dias gesa nos alimentaba en bifasico de 2x +/- 127v (127v = medicion entre cada cable y tierra. Entre los 2 cables = 230v). Instalacion antigua. >> Hoy tengo x2 fases +/- 220v ! ¿(Medición entre cables y tierra) Eso es normal? (Entre las...
5 respuestas
Pasar de 220 bifasica a 220 linea + neutro 0.
Existe Algún Transformador 220 a 220 que me de saque de una línea de 220 que actualmente es Bifásica 127v por fase que al unirla me da los 220 voltios, una conversión a una línea de 220 y neutro puro. Es decir tener 220 en fase y un neutro a 0.
4 respuestas
Nos acordamos de estos circuitos elementales ?
El contenido de la pregunta esta contenido en el Paint. Habrá excelentes para las dos primeras respuestas verdaderas.
3 respuestas
Saltos esporádicos 1 diferencial (nº 2)
En casa tenemos 3 diferenciales que cada uno de ellos llevan una serie de circuitos. Hace unos meses a la casa de enfrente (no compartimos nada eléctricamente hablando) le saltaba su diferencial y entonces saltaba el mío nº 2. Aregló el tema y ahora...
2 respuestas
Cable a tierra conectado a carcasa de olla eléctrica se quema .
Tengo una olla arrocera eléctrica que su cable interior de tierra que va conectado a la carcasa de esta se está quemando, lo cambié hace unos días y nuevamente se volvió a dañar. Cuando la olla está conectada a la corriente si la tocas no te coge la...
1 respuesta
¿Que significan estas tensiones que estoy midiendo?
Desde hace dos días estoy teniendo cortes del interruptor diferencial. Mi situación es la siguiente: Es una casa antigua que tenia 230V y 127V. Me llega trifasica mas neutro. Entre neutro y fase son 127V y entre fase y fase son 230V. En su día se dio...
2 respuestas
Diferencia entre neutro y tierra.
Desearía saber que significa eléctricamente el neutro, como se origina, ¿Qué sucedería si no existiera en la red eléctrica?. ¿Si por algún motivo cogiera el neutro que me sucedería?. ¿Cuál es el motivo por el que en algunas instalaciones encuentro...
3 respuestas
¿Cómo es que la bobina del contactor no se quema si recibe los 400 V de la llave trifásica?
Hay algo que no me cierra: Si esta llave trifásica fuera de 230 v entre fases, no habría problema... Pero si alimento un motor con una llave III de 380 o 400 V... Y la bobina del contactor tiene que recibir 230 V... Suponiendo que para los 230 V,...
5 respuestas
Tengo un tablero trifásico 220v
¿Tengo un tablero trifásico 220v cuando hago mediciones L2- L3 con tierra me da 220v y la L1 con tierra me da 0 v es normal?
2 respuestas
Duchador electrico lorenzetti. Llave disyuntora diferencial bipolar vs masa a tierra?
Una vez conectado todo el apartado electrico del duchador con su jabalina con masa a tierra propia, el disyuntor diferencial de 40 amperios y la llave térmica de 25 amperios procedo a hacer correr el agua por el duchador, lo enciendo y salta lallave...
3 respuestas
¿Interruptor termomagnético proteja si hay falla de neutro?
Tengo una duda en cuanto a un interruptor termomagnético, ¿Este interruptor protectoria digamos una casa si llegase a faltar el neutro? Digamos que en una casa que tiene una acometida de 220 vol. Y el neutro llegase a desconectarse por cualquier...
2 respuestas
Tengo un toma corriente que tiene fase lo cheque con un buca polos y enciende pero solo me sale 44 voltios que podría ser el por
Mi toma corriente tiene fase pero solo me da 44 voltios cual podría ser el problema
2 respuestas
El cable neutro de una lámpara led desconectado lo mido contra el neutro del tablero y me da 220V.
Al desconectar el neutro de la lámpara del neutro del tablero lo mido entre los dos y me da 220V cuál es la explicación científica.
2 respuestas
¿Por qué los motores de corriente alterna consumen menos en 220v y consumen mas en 110v?
Si un motor de corriente alterna es de 1 HP y consume 16 amperios conectado en 110v por qué al conectarlo en 220v disminuye el consumo a 8 amperios ¿Cómo funciona ésto? Y ¿Por qué ya no necesita de la neutra?
4 respuestas
Tensión sin luz
He instalado una lámpara de bajo consumo en un dormitorio y veo que al apagarla, ésta intenta encenderse (como un fluorescente averiado). He medido en los cables del techo 125 voltios con la luz apagada (la tensión de mi casa es 220 voltios). Hay dos...
4 respuestas
Como corrijo la corriente en el neutro de una instalación trifásica para bt
Realice un tendido trifásico 3x220v+neutro para un complejo de cabañas, para equilibrar las cargas destine una de cada fase a una cabaña usando el mismo neutro para todas, como resultado tengo cargas desiguales ya que no todas las cabañas pueden...
1 respuesta
Una fase está puesta a tierra
Al poner la caldera eléctrica ( monofásica ), está, a los 5 minutos me dispara el diferencial. Con todos los magnetos bajados, he observado que midiendo a la salida del ICP, entre una fase y tierra tengo 230 Vca y entre la otra fase y tierra 120 Vca....
4 respuestas
Conexión monofásica,estrella,triangulo
Reciba usted un cordial saludo, perdone usted ante todo mi inexperiencia, estoy en un curso de electricidad a distancia en el cual nos están explicando las conexiones, monofásicas, estrella, triangulo, triangulo -estrella, mi problema es esto: 1-En...
2 respuestas
Tensión en PTO. Luz
He comprado una casa nueva (grado electrificación media, REBT antiguo) y haciendo pruebas me he encontrado con que en el pto de luz de la cocina (tiene dos interruptores conmutados) cuando enciendo cualquiera de ellos tengo mis correspondientes 230 V...
3 respuestas
Corriente trifásica para alumbrado, tomacorrientes y motor
Si tengo un Termomagnético SIN NEUTRO, las salidas TRIFÁSICAS son normales (RST), pero para salidas MONOFÁSICOS son como sigue: RS, RT y ST. Normalmente la diferencia de tensión entre Fase y Neutro es de 220 V. En cambio, si mi voltaje es de...
2 respuestas
Señal alterna de audio y lineas de transmisión
No se si estoy planteando la pregunta en la categoría correcta. Tengo varias dudas con respecto al transporte de la señal de audio. Teniendo en cuenta que cuando hablamos de audio estamos hablando en todo momento, desde que sale del micrófono hasta...
1 respuesta
Tensión neutro tierra, fase puesta a tierra, transformador con neutro aislado
Bueno me dirijo a ustedes para exponerles el siguiente problema ya que no tengo mucha experiencia en eso, bueno pasa lo siguiente, estoy haciendo un trabajo de mantenimiento a tableros en un centro comercial en cual la distribución hacia los locales...
2 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ingeniería Eléctrica
Ciencias e Ingeniería
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Industrial
Electricidad del hogar