A que se debe que en un variador powerflex 753 me indique falla 17(perdida de fase de entrada)
Preguntas y respuestas relacionadas
Factor de potencia de un motor eléctrico
Tengo funcionando un motor eléctrico del 30 CV con un F.P. 0,83 a través de un variador de frecuencia Altivar-71. ¿Puede ese motor alcanzar un F.P. Del 1.- por el solo hecho de estar trabajando?, la pregunta es un poco extraña, pero es que mo la ha...
3 respuestas
Soldadora inverter ST Welding s45.13 led amarillo
Tengo una soldadora inverter ST Welding S45.13 en la cual el led amarillo permanece encendido y no suelda, medí los diodos y resistencias que hay en los IGBTS y están bien, opté por cambiar los IGBTS y la falla continúa, comprobé los diodos dobles y...
2 respuestas
Medición de flyback
Yo estoy midiendo la salida de 12 y 26v del flyback y para medirlo se que se toma como tierra (gnd) el pin que lo indica en el flyback y el positivo (12v) y (24v)y no me mide nada y me han dicho que eso no se mide así. Entonces ¿Cómo se mide eso?...
3 respuestas
Porque mi transformador de 220v/12v con los 4 diodos puestos solo me da voltaje en alterna y no me marca nada en continua ?
Tengo mi transformador de 220/12 y le puse los 4 diodos como debe ser, me mide el voltaje que pido (12v) en C.A pero al medir en C.C no me mide nada, ¿Qué hice mal?
4 respuestas
Una alternador de un motor generador eléctrico funciona igual que el de un automóvil o camión?
Tengo un generador eléctrico con un motor Jhon deer dísel genera 110 y 220 trifasico con contador de para el arranque, se verifico y no le llega corriente al motor de arranque, se arranca directo y enciende pero se verifica el motor de arranque y no...
3 respuestas
¿ Cómo amplifico el audio de una jukebox?
Vuelvo a generar una pregunta sobre el mismo tema porque se quedó algo pendiente y alguien me puede echar una mano. Tengo una jukebox que trabaja a 8 ohmios y 5 vatios de potencia de salida. La cuestión es que la quiero "tunear" interiormente para...
1 respuesta
Fallo en Luces de emergencia autónomas
Resulta que tengo varios módulos autónomos de luces de emergencia en casa; y hace unos meses empezó fallando uno, a las pocas semanas otro, y así hasta que han fallado todos. El fallo es el siguiente: Primero empiezan destelleando un poco con luz...
4 respuestas
Como cambiar control electrónico, por interruptores
En la bomba de la calefacción Grundfos UPS2 se ha averiado el control electrónico de 3 velocidades. Pido ayuda para substituirlo, por un control sencillo de 3 interruptores, o un conmutador de tres posiciones, (nada complicado como variadores de...
2 respuestas
Variador para motor trifasico 3 kw de sierra de cinta
De nuevo tengo una sierra de cinta trifasica de 3kw y he pensado poner un variador, pero hablando con teléfono con un comercial me ha dicho que no se puede porque el motor tiene freno electrico y el motor tiene un voltaje raro, exactamente me dijo...
2 respuestas
¿Para que sirve exactamente un filtro Emi como este Bloque de terminales bipolar de 220V, CW4L2-10A-R?
Para que sirve exactamente un filtro Emi como este Bloque de terminales bipolar de 220V, CW4L2-10A-R, filtro de fuente de alimentación de 20A 30ª ¿Me gustaría saber para qué sirve este tipo de filtro que es lo que hace en un circuito? Gracias
2 respuestas
Televisor OKi 32" NO enciende led standby apagado
Ante todo agradecer vuestro tiempo en la lectura de mi pregunta. Tengo un televisor OKI de 32" que hasta ayer funcionaba bien, esta mañana apareció el led del standby apagado y no respondía al mando ni al controlador manual que tiene en la parte...
2 respuestas
¿Puedo conectar la alimentación de un logo 12 volst directo a una batería de generador?
Necesito saber si puedo conectar la alimentación de un logo 12/24 VDC directo a una batería de un geerador. Pero con la variante que la batería de ese generador estará conectado a un cargador de baterías automático. Mi pregunta en si. Es ¿Si mientras...
1 respuesta
Perdida de corriente en un motor fuera de borda
Tengo una lancha con un motor MARINER 40HP MODELO MAGNUM AÑO 2000, el cual tiene un consumo de batería, cuando conecto el borne de la batería hace una pequeña chispa, con el motor apagado. Donde puede estar la falla.
1 respuesta
¿Tiene el cargador de batería del celular un transformador y un circuito electrónico en su interior?
El cable con una ficha rectangular que conectamos al toma..., ¿Tiene en su interior un rectificador algo así para convertir la corriente alterna en continua? O sea, el telef celular se carga con corriente alterna de la red o con corriente continua
2 respuestas
Dejar la luz de un sensor de movimiento encendida
¿Tengo un sensor de movimiento conectado al foco de entrada a mi casa y quería saber que debo hacer cuando quiero que la luz se quede encendida?
1 respuesta
Transformador de 120v y cuarteta de diodos , que voltaje de salida para cargar una batería auto 12 vol
Con transformador 120 a 12 volts, y rectificador de 4 diodos, ¿Cuál es el voltaje de salida para cargar una batería de auto de 12 voltios?
2 respuestas
Control bajo el pc
Me llamo Pedro y estoy estudiando bachillerato. Necesito hacer un circuito con el cual mediante el ordenador pueda manejar una serie de motores (2 motores). Mi problema es que no tengo mucha idea de electrónica y de esto menos. De informática se...
3 respuestas
¿Algún diagrama o parecido para hacer como un suicheo de línea 110 voltios?
Explico a más detalle a mi pregunta, requiero de hacer unas conexiones de energía eléctrica donde en la cual uso 220 voltios en casa, las cargas están separadas para el uso en casa 110 para la planta baja y los otros 110 para la planta alta. El...
3 respuestas
¿Por qué La FA de válvulas me saca más voltaje que de entrada?
Tengo un receptor de radio a válvulas con una rectificadora AZ41 y la he sustituido por dos diodos BY255con dos resistencias en serie de 100 ohms 3w. La salida del transformador me saca 330V 0 330V alterna lógicamente, la tensión medida después de...
2 respuestas
¿Cómo puedo alimentar un transformador con entrada trifásica de 380 V con una línea de 220 V?
Tengo un transformador de 15 CV, tiene entrada trifásica y salida 380 V, ¿Cómo podría alimentarlo con una línea de 220 V?
3 respuestas
COMO conectar motor de condensador a variador de frecuencia
Me gustaría conectar un motor de bomba centrifuga de 1100w -220V (con condensador) a un variador de Frecuencia. Quiero que varíe la velocidad según le indique un sensor de presión: Ejemplo: quiero tener una presión de agua de 3PSI siempre que sea...
1 respuesta
Pc no reconoce dispositivos usb
El problema es que se me daño el windows en una pc armada viejicima, entonces reinstale windows y todo esta bien pero al conectar lo que sea a los usb me dice que no reconoce el dispositivo usb, ¿Qué hago?
13 respuestas
Peavey 400BH. Zumba , Quema Bocinas y Tiene 30v DC En La Salida
Tengo un Power Mixer Peavey con El Módulo 400BH . El problema que tengo es que si le conecto una Bocina Zumba el cono se expande al maximo y se quema .. Ya revise los transistores de salida y están bien, revise los drivers y están bien, los...
2 respuestas
Dispositivo o mecanismo para transformar la frecuencia de un voltaje
Conque dispositivo o mecanismo transformo la frecuencia de un voltaje determinado a otra, ej. ¿220 vac/60 hz a 220 vac/50 hz.? ¿Cuál es el principio de este dispositivo o mecanismo? Si tengo un motor 220vac/60 hz, 3 fases y lo conecto a 220vac/50 hz,...
1 respuesta
Compre en Italia una maquina de pan, que funciona con 230V y 50 ciclos, en Ecuador tenemos 120 y 224 con 60 ciclos.
La maquina no funciona, ¿Cómo puedo hacer que trabaje con la electricidad que tengo?
4 respuestas
Soldadura de hilo trifásica como hacer que suelde en 220 monofásica.
Me dieron una soldadura de hilo trifásica a 380 o 220 y le hice puentes e la conecte a 220 monofásica pero no suelda. Lo intenta pero no tiene potencia para soldar... Solo pega el hilo. Me gustaría saber si es posible hacerla funcionar a 220...
3 respuestas
¿Es Factible comprar un alternador de 12 voltios - 140 amperios para generar electricidad de Corriente Alterna de 220 voltios?
Pretendo realizar un Proyecto Eléctrico (Generador Eléctrico en mi Finca Gandera) Cuento con el Recurso Agua (Rios -Riachuelos ) Y más en invierno, me encuentro en los Andes peruanos, El relieve terrestre es de mucha Pendiente y veo muchas...
3 respuestas
Unir neutro y tierra en cuadro eléctrico industrial a 24V CC
Desde mi punto de vista, existe la creencia de que hay que unir neutro y tierra en los cuadros industriales(tras el transformador de 24V CC). En ningún sitio he estudiado o leído eso oficialmente. El otro día teníamos un problema, y el electricista...
3 respuestas
¿Si coloco el selector de la fuente de poder en 220V y la conecto, en mi opinión debería bajar el consumo, ¿Si o no?
Tengo corriente 3 fases 220 V. Lo que quiero aclarar es que si coloco la fuente de poder de la PC con el selector en 220 V y le conecto las dos fases, ¿El amperaje me disminuye?. Hasta me han dicho que me va a explotar lo cual con mis conocimientos...
3 respuestas
Salida Regulador 7805
A ver si pueden echarme un cable... He montado un circuito regulador de tensión, utilizando el regulador 7805, que me ofrece una salida de 5V. El esquema a seguir, ha sido uno genérico encontrado por internet (imagino que será correcto): con un...
1 respuesta
Fuente AT de PC no arranca
Tengo una fuente AT, la cual adapte y use durante mucho tiempo en mi nevera portátil de 12 volts, el tema es que quise usarla también para un compresor de 12 volts, este último se paro y la fuente funciono unos minutos sin carga, luego de eso se...
2 respuestas
Maquina cnc 380v trifasico 50hz le instalaran un transformador a 220v trifasico 60hz ¿Queda bien?
¿Algun experto me puede ayudar con un consejo? Quiero comprar una maquina CNC china, pero ellos fabrican en este voltaje 380v trifasico 50hz, yo vivo en Perú y el voltaje par la industria es 220v trifasico 60hz. Los vendedores chinos dicen que le...
1 respuesta
Fuente de poder
Estoy interesado en normas de diagnóstico de fuentes de poder para computadoras, planos de las mismas o de los circuitos integrados que vienen en los modelos de fuentes más comunes. La persona que tienda dicha información comunicarse a mi email:...
1 respuesta
¿Cómo generar una tercera fase?
En mi trabajo tenemos una instalación monofásica de 220 V hemos tratado de solicitar instalación trifásico porque la gran mayoría de nuestros trabajos para nuestras pruebas necesitamos red trifásica pero por la zona donde nos encontramos no se puede...
4 respuestas
Televisor Saba M3700 Chasis TX805
Tengo el mencionado televisor y de forma súbita dejó de funcionar. Esta en modo Stand by y de ahí no sale. He estado comprobando diversos componentes y no consigo dar con el fallo. ¿Me puedes echar una mano? Gracias PD:Si no dispones del esquema...
1 respuesta
¿Con qué porcentaje de tensión mínima puede arrancar un motor monofásico?
La pregunta viene sugerida por un Colega hace unos días, cuando alguien que preguntaba dijo que "el motor no le arrancaba por tener 198 voltios en una línea de 220 voltios". Es para saber un poco en la experiencia de ustedes... ¿Con qué tensión...
4 respuestas
Falla de equipo JVC CA-MX50BK
Por un equipo jvc mod: ca-mx50bk, el cual presenta una falla que al prenderlo se prenden y apagan intermitentemente la luces de las funciones (como la radio, casete, cd y auxiliar). Se puede ver que en display las funciones cambian al seleccionar...
6 respuestas
¿Cómo funciona un Contador de energía eléctrica Trifásico Multifunción De Telegestión?
Aparte de medir la energía consumida ¿Qué otros parámetros envía a la distribuidora y que otras funciones realiza? ¿Qué modelo emplea Endesa? ¿Puede trabajar con alimentación monofásica?
2 respuestas
Sensar Voltaje AC
Quiero supervisar la linea de AC con un pic, la señal de AC la paso por un puente rectificador y un divisor resistivo, esa señal rectificada onda completa y disminuida en la relación apropiada se la ingreso al pic. Mi problema se genera cuando...
1 respuesta
Compresor de aire acondicionado clavado
Hace unos días estuvimos como 35 horas con la luz de casa a mitad de potencia por una avería. Cuando volvió la máquina del aire acondicionado dejó de funcionar. A venido un técnico del seguro y dice que es el compresor y que no es debido a los...
2 respuestas
Por que salta el magnetotérmico del grupo electrógeno.
Tengo un grupo electrógeno Kipor de 28 KVA 50 Hz y en él tengo conectados dos motores que los hago funcionar a través de dos variadores de frecuencia, un motor es de 22 Kw y el otro de 11 KW, a ambos les voy aumentando la frecuencia paulatinamente....
2 respuestas
Divisor de frecuencia
Estoy utilizando un cristal de 6.144Mhz.. ¿Y necesito dividir su frecuencia primero en tres y luego en 64 ... Me podrías decir como realizo esta división utilizando 74lsxx?
1 respuesta
Variador de frecuencia
Necesito conectar un motor trifásico de 380 V, 4 HP, a 220 V monofásica. A través de un condensador de 280 mF, uniendo dos fases, con el motor conectado en triangulo, el motor pierde casi toda su potencia. El variador de frecuencia, es una solución,...
3 respuestas
Efecto de barril este-oeste (pin cushion) en TV
Es una televisión Sony modelo KV-27TS20 la cual presenta el efecto de barril este-oeste (PIN CUSHION) como que la imagen se ve curveada de esta forma: ( ). Espero que sea una falla típica en estas televisiones y me pueda decir cual es el problema o...
1 respuesta
Rectifico. Porque el variador yaskawa j1000 puede funcionar con dos o tres líneas* Y porque el motor corrige la energía nominal
Necesito saber el porqué el variador sigue funcionando con dos o tres líneas
1 respuesta
Sobre amplificador operacional
Estoy haciendo una simulación en pspice del siguiente circuito amplificador no inversor con Vi de 1v Vamp y 100khz: El problema es, que al simularlo, debería obtener una salida Vo de 10v senoidal, pero obtengo otro resultado inesperado. El problema...
2 respuestas
Proyecto sobre la aplicación de un control para regulación automática
¿Kmo tas? Hola mi curiosidad es la siguiente tengo que realizar un proyecto de investigancion mediante un pac con un controldor snap-pac-r1 quisiera aplicar un que me orientaras por donde puedo empezar ya que desconoco es el proyecto es APLICACIÓN DE...
1 respuesta
Vitro Fagor 5IFT-22X salta térmico
Mi vitrocerámica hace saltar el automático tengo que tener desconectado del enchufe, es mixta probé a quitar la parte de inducción y salta igual sin siquiera encenderla. ¿Alguna pista para empezar a buscar?
2 respuestas
Como cambiar bomba piscina de monofásico a trifásico
Actualmente tengo una bomba astralpool sprint de 1kw que funciona en monofásico, y quiero conectar un variador entrada 220v mono, salida 220 tri para reducir consumos, la pregunta es que, he abierto la caja de conexiones y por lo que veo hay 2 cables...
2 respuestas
Perdida de voltaje en acometida
¿Es posible perder tensión en la "acometida" entre el contador y el cuadro general de protecciones? El caso es que he medido la entrada y salida del contador (eléctrico) que se encuentra en la calle del chalé y todos los valores son correctos. Se...
3 respuestas
Hitachi cpt 2050R hace un ruido raro y muy fuerte.
Quería consultarte, porque como dice el titulo, tengo una TV que cuando quiero encenderla hace un ruido chillón (NO enciende, y tampoco quiero dejarla mucho tiempo prendida con ese ruido), raro y fuerte(Parece que va a explotar!). Cuando esta en...
1 respuesta
Filtro de Armónicos
Tengo un serio problema con los armónicos de un generador de potencia de baja frecuencia, concretamente es un SONIX cuya aplicación está destinada a la depuración de aguas residuales. Aplicando una frecuencia, potencia y amplitud determinadas, hacen...
1 respuesta
Batidora Bosch que se ha quemado la placa que lleva corriente DC al motor
Tengo una batidora Bosch que se ha quemado la placa con los componentes de un calenton, al trabajar una masa muy compacta. Observo que la corriente de entrada es 220-240VAC 600W, y que el motor de la batidora es 230 VDC 600 W. La placa no la...
2 respuestas
¿Es posible conectar motor trifásico de 220 v a 110 v?
En ocasiones anteriores he realizado la conexión de motores trifásicos de 460/220 a líneas monofásicas a 220v con la ayuda de un capacitor. Mi pregunta es si se puede seguir este mismo principio para conectar un motor de esas características a una...
2 respuestas
Equipo aiwa de 3 cd
Tengo un equipo aiwa de 3 cd de los que usan la mayoría de las personas y la falla que presenta es que cuando lo enchufo, el equipo me suena el relé del encendido pero al cabo de 1 segundo vuelve a sonar el relé haciendo que el equipo se apague y por...
1 respuesta
¿Por qué sigyen encendidas bombillas led después de apagar el conmutador?
He puesto unas bombillas led en la lámpara del dormitorio y cuando cierro el conmutador siguen luciendo aunque muy débilmente. ¿Por qué?
3 respuestas
Como medir frecuencia con un polímetro en un variador
Pues mi siguiente pregunta es tengo unpolimetro que me mide Hz y me gustaría saber si puedo medir los hz de un variador y si ocurriría algo si coloca ambas puntas del polímetro entre una fase y otra o sólo se mide la frecuencia ¿Entre fase y neutro?...
2 respuestas
Armónicos en Variadores de Velocidad
Es para un trabajo universitario de electricidad, un laboratorio al cual no pude asistir por problemas personales, pero del cual debo sacar un pequeño informe (muy breve), algunos comentarios y conclusiones, para este viernes a las 10:00 p.m. Aquí...
2 respuestas
Cámara digital no enciende con fuente regulada
Una Sony Cyber-shot DSC-P31, que va con 2 pilas recargables no incluía el adaptador para corriente cuando se compró Y yo queriendo hacer en una fuente de 5V 2A la fuente de alimentación que reemplazaría las 2 pilas Sony recargables, poniéndole un...
1 respuesta
¿Cómo modificar fuente alimentación laboratorio?
Necesito algún experto entendido en temas de electrónica o fuente de alimentación para aclarar las dudas que tengo. Dispongo de un par de fuentes de alimentación para servidores (24v 50 amperios) y ahora mismo no les estoy dando uso, entonces he...
2 respuestas
Activar un optoacoplador
Recibe mi cordial saludo. Estoy tratando de hacer un interruptor para apagar y encender una fuente de 40 Amperios, pero no he podido encontrar cómo se "activa" el optoacoplador. ¿Puedo usar una pila y de qué voltaje? Compré un pulsador pues esa es la...
3 respuestas
Me compre un procesador de alimentos en EEUU donde usan 110 v y 60 Hz de frecuencia. Como conecto eneuropa
Me compre un procesador de alimentos en EEUU que marca que usa 120 V AC, max 2,8 A 60 Hz. En españa usamos 220 V y 50 Hz. Para conectarlo necesito un transformador que pase de 220V a 110 V y que tenga una potencoa de 400 watts o más, ya que la...
1 respuesta
! ¿Amasadora industrial hace corte al encender no se si es problema de voltaje de la casa o de la amasadora?
Tengo un problema con una amasadora industrial tipo espiral, hace poco empezó a hacer corte cuando se encendía y un día dejo de encender, se le cambio una pieza y se arreglo, funciono un día bien pero empezó con el mismo problema, no se si es...
2 respuestas
Se puede usar un variador de frecuencia para conectar una lavadora de 50hz a una corriente de 60hz?
Tengo una lavadora que trabaja a 230v y 50 hz y la corriente que se usa en mi país funciona a 60hz. Necesito saber si puedo cambiar esta frecuencia con un variador de frecuencia y hacer que la lavadora reciba su corriente con el voltaje y la...
5 respuestas
Reemplazar un Mosfet en una fuente conmutada
Tengo una fuente conmutada de 50v de salida 30 amp. Y de la noche a la mañana, dejó de funcionar. Saltó la luz, pero no saltó el fusible de la fuente. La fuente no quedó en corto en la entrada 220v. De momento, llevo hecho esto: He comprobado puente...
2 respuestas
Fuente de alimentación de DVD NEVIR averiada
Tengo un DVD NEVIR Modelo NVR-2046DVD-D no se enciende ya que la fuente de alimentación está Averiada. He cambiado un condendador que estaba mal de 68mf 400v estaba seco, pero continua Sin funcionar, he probado todos los diodos, y algún condensador,...
2 respuestas
Por que grupo electrógeno no genera
Tengo un grupo electrógeno de la marca general que lleva motor John Deere y alternador Leroy somer, no tengo más datos las chapas de identificación estás ilegibles es de unas 60 KVA. ¿Problema?. Estaba funcionando perfectamente y de repente dejo de...
1 respuesta
Fuente de alimentación no da voltaje correcto
A la vuelta de mis vacaciones me encontré con que la pantalla de mi ordenador habitual no se encendía. Buscando la causa encontré que la fuente de alimentación (de 12V 3A) no daba la tensión correcta (daba menos de 10V sin carga, que caían al...
1 respuesta
Cual es el voltaje del transformador quemado
Tengo un amplificador marca sanyo el transformador no tiene etiqueta del voltaje de salida, pero viendo el diagrama de conexión en puente diodos en su salida sale 32, y asumo que ese seria el voltaje, transformador tiene tres cables de salida este...
4 respuestas
Diferencia entre input y output cargador
Me gustaría aclarar una duda que tengo. Seguramente sea una chorrada, pero no lo acabo de ver y me gustaría salir de dudas. Voy a poner un ejemplo para verlo más claro. Vamos a suponer que tengo un cargador que se conecta a alterna 220V y consume 10A...
2 respuestas
De optoacoplador a relé
Deseo activar pequeños relés a 24V AC, con un consumo de bobina de 50mA, quisiera hacerlo con optoacopladores por ejemplo el MOC3020, todos los esquemas que encuentro añaden un triac a su salida para este activar la carga, se puede poner el relé a la...
1 respuesta
Se puede conectar fase y neutro a un altivar 31 monofa
Tengo un variador monofásico altivar 31 y un motor monofásico como debo hacer la conexión por que la entrada dice r y es no neutro y fase y la salida es u v w como hacer conexión buena
1 respuesta
¿Puse unarsistencia en serie de 3400 ohm a la red de 220 volt por medio de uun rectificador?
Puse unarsistencia en serie de 3400 ohm a la red de 220 volt por medio de un rectificador para hacer andar una radio de 5 volt, la radio funciona pero quiero saber bien porque se que con la resistencia se baja el amperaje,¿Pero al conectarlo a la...
4 respuestas
Falla en un tv samsung
La falla es que esta oscuro casi todo, fue progresiva esta falla, bueno lo he estado revisando, he tomado medidas de voltajes en la fuente, he cambiado condensadores, resistencias, y probado el flyback, todo indica en estado normal, subiendo el...
1 respuesta
220volts y 50 hz
Tengo una secadora de ropa que me he traído de USA y la información que aparece en la placa es la siguiente : 120/240V 60 Hz 5600 Watts 24 Amperes. Según esto la secadora podría funcionar a 120 o 240 volts indistintamente. ¿Cierto? Vivo en America...
3 respuestas
Si en la fase pongo una resistencia y condensador en serie actuando como limitador antes de un puente de diodos, que voltaje
Recibe el puente de diodos, si entre fase y neutro hay 127 v Ac expliquen de forma detallada doy max puntuación ah, y como actúa el limitador respecto al voltaje tanto resistencia como condensador, no actúan como filtro sino como limitador
1 respuesta
Diagnostico de fallas en equipos de nivel, presión,
Busco información para diagnosticar fallas en equipos de presión, nivel, temperatura, flujo, El funcionamiento a nivel industrial, sus principales fallas.
1 respuesta
Variador-transformador
Tengo un motor trifásico 380v. Y donde lo voy a instalar solo tengo 220 monofásico. ¿Es correcto poner un variador de frecuencia y después a la salida de éste un transformador trifásico?
1 respuesta
Valor de diodos y condensador para hacer un puente rectificador 12V.
Estoy ensamblando una pequeña fuente de laboratorio usando componentes viejos que tengo, voy a usar un trafo de halógenos (de los que pesan mucho), pero la corriente de salida es de 12V alterna, necesito que sean 12V en continua. Por lo visto ya que...
2 respuestas
Problemas con un chip
Estoy estudiando electrónica desde 0 y por mi cuenta. El caso es que he montado un circuito con un amplificador operacional LM324 y creo que he quemado el chip. Mi pregunta es, ¿Cómo se puede saber si un chip se ha quemado o es otro componente el que...
1 respuesta
Fresadora de 1,5 Kw a 220V. Con motor trifásico. Puede arrancarse teniendo solo una fase y neutro?
Por falta de información en la publicidad del vendedor, he recibido una fresadora con motor trifásico. ¿Hay alguna manera de trabajar con ella sin disponer en el taller de corriente trifásica? Creo recordarque el motor puede arrancarse utilizando un...
3 respuestas
Por favor ayuda sobre el inductor filtro de una lampara de bajo consumo
He desmontado una CFL veo que el inductor parece un transformador 3 patas en la entrada y 2 en la salida que esta a su vez comunica con condensadores y los filamentos excitantes pero en la entrada una pata comunica con una espiral de 9 vueltas en el...
1 respuesta
Tv sony KV-20TS20 no enciende
Me pueden ayudar tengo una tv sony KV-20TS20, que no enciende se escucha como se activa el relevador pero no tengo voltaje en el str 3035 que es elregulador, revise regulador ok, transistor vertitar Q551 2sd1555 y esta OK, revise flyback ok, pero...
1 respuesta
Problemas con Pentium III
Desde hace un mes aproximadamente tengo un grave problema con el PC, tengo un Pentium III a 1 Ghz. Con una placa base Asus CUV4X y 256 mb. De SDRAM. Mi problema es que tras un formateo de disco duro, al arrancar el PC se colgaba nada más comenzar, no...
20 respuestas
Que voltaje tiene diodo schottky 1n5822?
Me gustaría saber que lectura ha de dar un un diodo 1n5822 medido con multímetro fuera de placa estando en buen estado.
1 respuesta
Condensador 25V
Me llamo Ruben y esta es mi pregunta:Tengo un transformador 220/12 V al cual quiero conectar una radio de coche. A la salida de este he colocado un puente rectificador y un condensador de 3300 microfaradios/25 V, pero al comprobar la tensión con el...
2 respuestas
Control ventilador industrial variador frec. Y PLC
Os planteo el problema a ver si alguno de los expertos pudiera ayudarme. Necesito controlar la velocidad de un ventilador industrial bastante grande (no tengo ahora mismo el dato de la potencia). Lo que necesito es regular la velocidad en función de...
1 respuesta
Variador de frecuencia /partidor suave
Soy paúl y quisiera tener una comparación entre los principios de funcionamiento de estos dos equipos, con sus ventajas y desventajas
1 respuesta
Sensor de Temperatura ON-OFF
Necesito hacer un sensor de temperatura preferiblemente con un LM35 que al llegar a los 35 grados envíe un voltaje a la salida, mientras que no alcance dicha temperatura, el voltaje a la salida debe ser de 0V.
1 respuesta
Transformador puerta corredera Nice no coincide con los valores y falla
Tengo una puerta corredera e la marca Nice con programador rba4 y cuando estás abriendo o cerrando se queda parada y Los led de la placa quedan con muy poca luz, tengo que quitar tensión y volver a ponerla para terminar el ciclo, he desmontado y al...
1 respuesta
Un transformador de 230V 50Hz alimentand120V 60Hz
Como se comportaría un transformador de 120V 60Hz en el primario, en su salida del secundario, para alimentar placas electrónicas varias internas de audio y video si el primero lo alimentáramos en una red eléctrica de 230V 50Hz. Ejemplo: Un receptor...
1 respuesta
Como cambiar un motor trifásico a monofásico
Tengo un motor trifásico que no se si funciona y me gustaría poder adaptarlo a monofásico ya que en la placa me pone 220/380.Me salen tres cables del motor y todos del mismo color, quisiera saber como conectarlo y poder probar que funcione
1 respuesta
¿Cómo pasar corriente trifásica a monofásica?
Estoy creando un pequeño proyecto de aerogeneracion. Como generador empleo un pequeño motorcito de corriente alterna de 40 wats. Que me da entre 30v y 300v según las revoluciones que alcance. La salida son 3 fases y no se si podría pasar las tres...
2 respuestas
Falla tv sony kv32s66
Tengo problemas en tv con falla de efecto cogin o pin cuchon esta cerrada de los lados izquierdo y derecho que puede ser
1 respuesta
¿Cómo viaja la señal de audio por un cable?
Siempre hice esta pregunta pero nadie me sabe contestar. ¿Cómo viaja la señal de audio por un cable?, ¿Por ejemplo cuando sale del micrófono y tiene que ir hasta el preamplificador?. Tengo entendido que la señal de audio es alterna. Si lo comparo con...
1 respuesta
Tengo un equipo eléctrico que requiere 208 VAC monofásico. Dispongo de 115VAC mono o 220VACTrifásico
La única solución que tengo es conectar dos lineas de 115VAC directamente al aparato, esto es 115V a la linea de entrada del equipo y otra linea de 115V a la entrada del Neutro del equipo, de esta forma el equipo obtiene 220 Voltios sin neutro pero...
8 respuestas
Generador Trifásico: No hay tensión en Excitatriz
A ver si alguno me puede dar una mano por favor. Mi cliente tiene un grupo electrógeno trifásico de 85Kva. Me trajo el estátor y rotor porque tuvo un problema con las salidas de los campos del rotor que se cortaron y generaron un corto en la AVR...
2 respuestas
Aparato que funciona a 220 V L1+L2 y no a L1+N
Me traje un cargador de baterías de USA que funciona a 220V(con tierra) y en España sólo me funciona en una línea antigua de 220 de las trifásicas sin neutro. Si lo conecto a una línea moderna de L+N me salta una alarma. ¿Cómo puede ser que lo...
1 respuesta
Tv lg 20"
Cuando le entra el alto voltaje a un flyback en b+ y 180v. Hay 2 pin que dice 12v y en el otro dice 24v... Quisiera saber porque le entra el alto voltaje y no saca los 12v ni los 24v. Ya que la falla del tv es que no encendía y era el microprocesador...
2 respuestas
¿Qué indica la etiqueta de un condensador trifásico?
..., cuando compramos un condensador trifásico en el comercio... ¿Qué es lo que indica la etiqueta de cada condensador..., me refiero en el borde exterior del condensador? ¿Te Indica la potencia total y la capacidad total de los 3 condensadores...
2 respuestas
Suplantar 2 pilas de 3 V redondas por un transformador
Estoy algo triste Al comprar esa fuente de 6 V me vendieron un modelo de los viejos que daba un vacío de 10 V y con carga se que daba en 9,5 V Y para peor de los males el cable que soldé a los conectores de las pilas de la balanza que lo adherí con...
1 respuesta
Resido en NY y me trasladan a españa allí compré dos smart TV de LG funcionarían y querría saber si funcionarían en españa
Hace unos meses compré dos smart TV de LG modelos OLED y querría saber si me funcionarían es España . Allí son 110v y 60hz y aquí 220v y 50hz
1 respuesta
De que capacidad serian los condensadores para reducir la Pot.Reactiva si el motor es de 10Hp 380v AC
Motor trifásico 10Hp. 380v., 14 A. Si deseo reducir la potencia reactiva del motor me podría ayudar para seleccionar los condensadores a emplear.
2 respuestas
¿Cómo se conecta un inversor a la red eléctrica domiciliaria?
En mi país el sistema eléctrico domiciliario es monofásico y no hay sistemas fotovoltaicos conectados a la red (todos son off-grid). Revisando en internet veo que se usa mucho los sistemas totovoltaicos flotantes (sin conexión a tierra) en el lado...
4 respuestas
Utilizar Osciloscopio para diagnosticar fallos electrónicos.
Hace poco realicé una consulta (aún continuo esperando respuestas, tranquilo seguro que llegará), si alguno de vosotros utiliza osciloscopio cuando van a diagnosticar, reparar fuentes conmutadas, placas electrónicas. Utilizar solamente un multímetros...
2 respuestas
Fuente dual
Deseo convertir el voltaje de una batería de automóvil 12Vdc en una fuente dual con salida +12v 0v -12v La verdad que no conozco bien el tema de convertidores DC/DC y no encuentro algo que me pueda ayudar.
1 respuesta
Tendrá alguien el siguiente diagrama VGA
Ocupo el diagrama para VGA 15 pin a el listón de 12 pin de la tarjeta de video ati 5450 necesito soldar los cables en su orden correcto.
4 respuestas
Ubicación reactor de choque
Ing, De qué depende la ubiacación un reactor de choque en un sistema Variador de velocidad-Motor, los he visto a la entrada de alimentación del variador así como al aentrada de motor (salida del variador), ¿Qué determina su ubicación?
1 respuesta
Reparacion motosierra electrica 2,5 kw
Después de reparar y montar la motosierra me encuentro, que he perdido el condensador que estaba con el interruptor de arranque y la forma de conexionarlo: 1º.-Supongo que sera un antichispas de arranque y por tanto en instalación monofásica...
1 respuesta
Daewoo modelo DTQ20V1SS chasis 001G?
A todoexpertos presento la siguiente falla el tv enciende normal pero se ve unas franjas Con movimientos verticales y rayas negras en forma inclinada, se escucha bien el audio. Se inspeccionó con el manual del tv los valores normales del condensador,...
3 respuestas
Cambio de sensor efecto Hall por optoacoplador 574
Nuevamente deseo hacerte la siguiente consulta, abusando de tu paciencia para conmigo. Deseo cambiar el sensor de Efecto Hall de la figura 1, por un Optoacoplador (Rpi 574), mostrado en la figura 2. Por tu correo te estoy enviando tanto los esquemas...
1 respuesta
Como adaptar un transformador de valores comerciales?
Hola a todos, incluyo una foto y el esquema de un tocadiscos del transformador que hay que sustituir en un tocadiscos porque no sale corriente, Transformador de serie p1220 p1 125 0p/ s6 s10 Transfomador comercial p1220 p10/ S16 s10, ¿Alguna pista...
2 respuestas
¿Qué se puede reparar en las fuentes de alimentación de las PC?
Tengo varias fuentes de alimentación de PC tengo pensado repararlas, pero antes me gustaría saber algunas cosas más respecto a estas como por ejemplo: 1)Para dar un diagnostico de un determinada falla/averia en una fuente de alimentación ¿Qué...
2 respuestas
Convertir 2 señales pulsantes positivas 0-2v a una negativa
Resulta que necesito una señal de negativo de bobina para una centralita de glp que necesita saber las rpm del motor pasa que la bobina es de un sistema de encendido sin distribuidor DIS (chispa perdida) formada por el amplificador de encendido y las...
3 respuestas
Cuando se cambia un flayback ¿Se remplaza algún otro componente en especifico?
Tengo un tv RCA y debo cambiar el flayback. Pero quisiera saber si además de remplazar el flay debo cambiar otro componente especifico que tenga una manera directa y se deba remplazar
1 respuesta
Televisor Samsung UE22ES5400 no enciende
Tengo un televisor Samsung UE22ES5400 que no enciende, el led responde a las señales del mando pero no enciende, he estado mirando en el foro y me he animado a desmontarlo. Creo que el problema viene de la fuente de alimentación, el modelo de mi...
5 respuestas
Instalar modulo bluetooth en equipo de sonido...
Compre un modulo bluetooth para instalarlo en un equipo de sonido, buscando en internet encontré que este tipo de módulos aceptan una alimentación de 5 a 12 volts, en la caja del modulo dice que es de 12 Volts, por lo que busque dicho voltaje en el...
1 respuesta
¿Se puede diseñar un variador de velocidad para un motor monofásico de 3/4 de CP?
Es un motor de una embutidora de chorizo,. Y quiero adaptarle un controlador de velocidad, ya sea por tensión o por frecuencia., el motor es de 120 VAC, 60 Hz, 1750 rpm., creo que es de 4 polos y de 3/4 de CP,. ¿De qué forma podría hacer esto?
1 respuesta
Variador de velocidad para motor corriente alterna
En Internet hay muchos modelos sencillos de variadores de velocidad para motores ac, pero quisiera un que fuera funcional para un motor de 1hp monofásico. ¿La pregunta es usted tendrá un esquema o circuito que me pueda facilitar para resolver este...
3 respuestas
Porque mi generador stanford realiza cambios de intensidad cuando conecto focos
Tengo un grupo electrógeno que al conectarle focos se nota que hace variación de intensidad esto lo hace cuando esta trabajando a 60 hertz (1800 rpm) Pero cuando lo bajo por medio de la bomba de inyección a 57 hertz se estabiliza (1725 RPM) Esto...
1 respuesta
Regulador de factor de potencia
Otra vez. Tuve la oportunidad dfe instalar tres bancos de condensadores automáticos. El regulador era de la marca LIFASA y tenia una duda para ingresar un dato que era el porcentaje de la distorsión armónica(la verdad no se que valor darle y lo deje...
1 respuesta
Tengo un problema con tv Daewoo MOD. DTQ-20D5FS
El tv no prende nada ni siquiera el stanby, ya cheque el horizontal y no esta dañado gracias por su ayuda
1 respuesta
Sensor de presencia como instalar
Tengo un pasillo con tres dependencias independientes (se unen en el centro como una cruz) en la que hay 3 interruptores en cada entrada pero pulsando cualquiera de ellos, encienden las 3 luces. ¿Cómo puedo hacer para que se enciendan con sensor de...
2 respuestas
Tengo un a/c split inverter V (LG) 220V 50HZ y va a trabajar en 220V 60HZ.
Trabajara correctamente por ser dos líneas de 110V y la frecuencia 60HZ.cual es la función del inverter v.
4 respuestas
Duda como conectar un sensor
Y gracias de antemano por la respuesta mi duda es la siguiente: Tengo un sensor que recibe tensión de 24 voltios y le da corriente a una electroválvula que abre un paso de agua y al sensor le llegan tres cables y luego tiene un puente entre dos de...
1 respuesta
Motor de 60Hz
Tengo un motor monofásico Americano de 60hz, Ya he conectado uno a 50hz y se ha quemado a los 10seg. Quiero saber si ha sido a causa de la frecuencia y que puedo hacer porque todos me vienen a 60hz
3 respuestas
Problemas con el optoacoplador
Seguí tu consejo de los optoacopladores para mi intención de medir el nivel de la señal AC, espero te acuerdes, pero me presenta el problema que en la salida del fototransistor, la señal no es sinosoidal (se ve achatada en la parte superior). Probé...
1 respuesta
¿Resulta más costoso usar un transformador 220/110 para hacer funcionar equipos de cocina 110 v?
T Hola soy Chef y no entiendo de electricidad así que necesito orientación técnica para tomar decisiones. Tengo 4 equipos de cocina en Venezuela que quisiera traer al Uruguay para ejercer mi profesión, allá funcionan a 110 v y me informan en Uruguay...
1 respuesta
Circuito regulador no funciona y quema el potenciómetro
Estoy armando una fuente de laboratorio con un cargador de notebook y el circuito regulador que muestro en la foto .La conexión entre el regulador y la fuente es como la describo en la imagen pero no puedo hacer que funcione el regulador. Cuando...
1 respuesta
Convertir 0 a 100 mA alterna en 0 a10V o 4 a 20mA
Tengo un sensor 0 a 100 mA alterna(toroide) y quiero usarlo en una entrada analógica de un plc (4 a 20ma) o (0 a 10V). ¿Conocen algún circuito para transformar la señal? Aquí están las especificaciones del sensor:...
2 respuestas
TV LG 37LV3550 los leds funcionan a veces
Tengo el televisor LG 37LV3550. Cuando la conectamos, se ve perfectamente durante 2-3 horas o más, depende del día. De repente, en el lado superior derecho, baja la intensidad de la imagen, más tarde ocurre lo mismo en la parte inferior del mismo...
1 respuesta
Como instalar un correcto de voltaje
Como puedo instalar un corrector de voltaje marca sola isb 4000 ya que tiene una entrada de tres cables y no veo como conectar y que vuelvan a salir
1 respuesta
Como sacar 3 fases de 220v en un transformador alimentado con una sola fase con voltaje de 550v
Tengo un transformador de tres fases y un neutro de entrada, y lo conecte a un solo hilo (fase) de 550V que viene de otro transformador, en las salidas tengo los siguientes resultados: dos hilos con 220v y un hilo con 110v, lo cual no me sirve para...
3 respuestas
Bomba sumergible
Tengo una bomba sumergible con un cuadro el cual estaba alimentado por un grupo electrógeno, suprimí el grupo y conecte el cuadro de la bomba a la red monofásica 230V, estuvo funcionando unos meses, de la bomba vienen 3 cables de 2,5mm creo que es...
3 respuestas
TV LED OKI V22B-FH. Se pierde señal y sonido a los 2 min. De encender
Tengo un televisor LED OKI, en concreto el modelo V22B-FH . Resulta que lo enciendo y se ve bien durante unos 2 minutos aproximadamente, pero después se pierde la imagen y el sonido, quedando la imagen que adjunto. No se que podrá ser. Por si puede...
1 respuesta
Tengo un televisor samsung UE22ES5000W y no enciende.
He visto que hay un tema abierto por Antonio Perez y ha recibido respuesta de Albert Núñez, en la placa que indica de los diodos que suelen fallar, yo en mi caso los he comprobado y están bien, que otra comprobación puedo hacer. Yo he comprobado que...
2 respuestas
Fuente de alimentación no regulada de media onda de 18v
Necesito ayuda para crear una fuente de alimentación de media onda que tenga una salida de 18v, acompañada con un capacitor rectificador. La fuente de entrada en el diodo es de 24v, el circuito vendría dado así Necesito saber que capacitor y...
3 respuestas
Comprobar transformador intregrado 4 entradas 6 salidas
Estoy intentando reparar un TDT que me trae loco, el fallo parece estar en la parte de la fuente de alimentación que se fundió un transistor NPN y un diodo y ahora veo que no pasa nada de corriente al circuito secundario del integrado a través del...
1 respuesta
Como reparar cargador batería moto
Me animo a enviarles una pregunta para ver si me pueden ayudar. Tengo un cargador de batería de moto de 220/12v. El caso es que después de haber hecho un mal uso de el, ahora no funciona. Lo malo es que no es mío sino que me lo han prestado, te harás...
3 respuestas
Mi teclado Yamaha P-105 no enciende
Tengo un piano p-105 de aproximadamente 2 años. Tocando empezo a hacer un ruido muy extraño, y al rato se apago y no encendió más. Un tio midió la tensión de la fuente y daba que era de 16V y el piano en la salida era de 12V. ¿Alguien sabe si tiene...
2 respuestas
Compresor aire megane II 2005 fase 1
Tengo un Renault megane II 2005 2.0 gasolina. El carro al tener entre 10 - 15 min andando apaga el compresor y no lo vuelve a encender de ninguna manera. Tengo que apagar el vehículo dejar reposar entre 30 - 40min luego enciendo motor y la perilla...
4 respuestas
Avería tv seg
Tengo una TVC de 21" marca SEG Mod. CT2102E y se me ha quedado bloqueada en stanby. Cuando la enciendo se queda el piloto rojo de stanby en forma parpadeo y no consigo encenderla ni con el mando ni con la botonera de la tele. Hay un condensador...
1 respuesta
Tira LED RGB que no se apaga
Tengo 2 tiras LED RGB instaladas en dos habitaciones distintas de mi piso. Ambas tiras (modelos y marcas distintas) llevan un transformador que convierte 220V a 12V y al apagarlas, queda siempre algo de luz residual en los leds. He probado lo típico,...
3 respuestas
Fases de salida para generadores
Estoty tratando de cerrar un negocio importante de genreradoes eléctricos de los cuales no se mucho. Son generadores para Venezuela donde la corriente es 110/220V 60hz Los generadores solicitados van desde 7KVA hasta 120KVA. Sabiendo que son para uso...
2 respuestas
¿Como podré aumentar amperaje y reducir voltaje?
Estoy realizando un proyecto en el cual estoy generando un voltaje directo de 60 voltios y 1.5 Amperios, necesito saber como bajar el voltaje si quiera a unos 12 Voltios y unos 7 Amperios. He leído que hay circuitos electrónicos que lo hacen, no se...
5 respuestas
Conectar variador yaskawa v1000 a alimentación bifásica
Tengo un variador de frecuencia de la marca yaskawa serie V1000, y necesito alimentar una bomba trifásica a 220 V, luego, tengo la red eléctrica con solo dos fases y un neutro Entre fase y fase tengo 220 Volts y entre cualquiera de las fases y el...
1 respuesta
Qué amperaje requiere una luz Led 12VCC 9W?
Estoy terminando de fabricar mi aerogenerador y en la parte final tengo algunas dudas respecto a la corriente contínua que obtengo. De los dos cables que salen de mi generador puse un puente de diodos integrado (el mas pequeño) y le soldé un...
3 respuestas
Tira led de 5m no se apaga
He instalado una tira led de 5m conectada a 220v con un transformador de 12v y un circuito wifi compatible con Alexa. ¿Funciona perfectamente excepto que al apagarlas se quedan encendidas con una led tenue. Qué puedo hacer? He leído que con bombillas...
3 respuestas
¿Máquina de hilo trifásica... Como conectar en monofásico?
¿Necesito conectar una soldadura de hilo trifásica con monofásica... Se podría hacer en triángulo y con condensadores?
2 respuestas
Quisiera saber el amperaje de un puente rectificador
Tengo unos puentes rectificadores y quisiera saber el amperaje. Llevan gravado lo siguiente : KBPC 2506 y KBPC 1001 . Además quisiera saber porqué cuando le entro voltaje alterna 12V, y conecto una bombilla dicroica de 12v Alterna a la salida de...
2 respuestas
Lavavajillas Siemens (panelable) SN 64E004EU no enciende, ni siquiera el LED.
Tras varios lavados que no se completaban -en una ocasión estuvo toda una noche lavando y en otras se paró a mitad de lavado- mi lavavajillas Siemens (panelable) SN 64E004EU se quedaba apagado y sin posibilidad de encenderse hasta que no se le...
3 respuestas
Como proteger un motor trifásico 220volts
Tengo que defender un proyecto y pues no se como asegurar un motor (guarda motor)
2 respuestas
Tengo unos equipos que operan a 230V, 1 Phase, 10 Hp, 60Hz. Con contactores deDebemos enviarlos a Chile, ahí suministran a 50Hz.
Tengo unos equipos que operan a 230V, 1 Phase, 10 Hp, 60Hz. Con contactores de arranque. Esta es la información que está en el manual de los equipos, normalmente utilizamos un suministro de 230V mediante 2 fases de 115V en México. Debemos enviarlos a...
1 respuesta
Dos tramos con dos motores y dos variadores
Pues mi siguiente pregunta es, tras hoy tener que desconectar un motor de un tramo paletizado el cual se compone de dos tramos uno corto y otro más largo el tenido que desmontar el pequeño y tras quitar el cableado hasta el variador me he dado cuenta...
3 respuestas
Tv Samsung UE22ES5000W, se protege y no enciende
Este tema es idéntico a uno abierto por Fernando Domínguez, que quedó en el punto en el que Albert Núñez le preguntaba "...¿La fuente no arranca? ¿No da tensión de 12 V y 5V en ningún momento?...". Mi caso es el siguiente, conecto la tv a la toma de...
1 respuesta
Cómo Hacer un regulador casero de voltaje de 110v a 12 v
Cómo acer un convertidor o inversor casero de voltaje de 110v a 12v para conectar un amplificador de coche en casa
4 respuestas
¿Por qué mi Televisión LCD Samsung LE37S67BD se apaga y se enciende al encender?
El problema es que al encenderse se apaga enseguida y vuelve a encenderse. Hace esto varias veces hasta que se calienta. Varios minutos después funciona perfectamente. Quizá el problema se generase al encender y apagar el aparato directamente...
1 respuesta
Conexion 220/110
Tengo una maquina trifásica que traje desde usa, el problema que el tablero me indica 220v y trae 3 lineas a conectar. ¿El voltaje en usa puede ser 220 trifásica? ¿Cómo es la configuración de 220v por 3? ¿Cuál es la diferencia con 380?
2 respuestas
Lm317k
He hecho un regulador de tensión con un integrado LM317K, el funcionamiento es el siguiente en la entrada 24V c.c. Y un condensador polar de 10 microfaradios, entre las patillas del integrado ADJ y OUT una resistencia de 120 ohmios y un potenciómetro...
1 respuesta
Conversion de frecuencia (60Hz->50Hz)
Dispongo de un generador que me suministra tensión a 220 V y 60 Hz (debe de ser americano). Con él pretendo alimentar el compresor de una aparato de aire acondicionado que funciona a 220V y 50Hz. El problema es que debido a la diferencia de...
1 respuesta
Porque se calienta el regulador de un cargador de baterías sin carga
He montado un cargador de baterías de 12v. Con un transformador de 19,5v de secundario y 5 amp., un rectificador de 100 vol. 10 amp. Y un regulador fijo LM7815 con capsula TO-3; tanto el rectificador como el regulador están montados en un disipador...
2 respuestas
Conectar equipo frigorifico 2hp Trifasico a linea Monofasica.
Necesito conectar un equipo frigorífico de 2hp trifásico a una línea monofásica 220v, los únicos datos que tengo del motor son estos: Equipo Zanotti tipo mochila, 2 HP 380-400v Compresor Maneurop. Entiendo que puedo hacerlo con un variador de...
2 respuestas
Mis cargadores de móvil no funcionan
No sé el por qué, pero todos los cargadores que compro para mi móvil Samsung Galaxy s5, a los 15 días dejan de funcionar, aparentemente no se le ve nada al cable.
1 respuesta
Mi reproductor de dvd no enciende.
Mi reproductor de dvd no enciende, revicé la fuente y el diodo grande de los 5V estaba en corte, lo sustituí y se volvió a poner en corte, quité todos los cables de salidas de los conectores de la placa controladora y dejé solo el de alimentación que...
1 respuesta
Problema arranque ordenador
Tengo un ordenador con Windows XP, que casi siempre tengo encendido porque yo trabajo mucho desde casa, iba mas o nems bien pero con la siguiente historia: Hace tiempo, dos años aprox, al arrancar me indicaba que no encontraba el disco duro: disk...
3 respuestas
Se pueden conectar dos inversores en paralelo
Tengo un inversor solar de 12 voltios modelo waeco sinepower msp2012 de onda sinoidal pura de 2000w, necesito más potencia y quería saber si puedo poner otro inversor de 2000w en paralelo para así tener 4000w.
6 respuestas
Puedo elevar el voltaje de salida de una UPS de 110v a 220v con un transformador?
En una empresa que tiene energía trifásica de 220V debo respaldar un equipo. Como una UPS de 220v es muy costosa, se me ocurre que puedo colocar un transformador (o autotransformador) de 110v a 220v a la salida de una UPS de 110v, muy fácil de...
1 respuesta
Television LG 47LN570S-ZA sin imagen
Tengo un problema con una tv Lg 47ln570s-za. Tiene audio pero no imagen, la he desmontado y tiene 6 tiras led del backlight fundidas, la salida led de la fuente de alimentación me da estos voltajes: 78 voltios entre positivo y chasis(masa) y 25...
2 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica