Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
Que generador necesito
Preguntas y respuestas relacionadas
Porque el voltaje cae a una distancia de 1.5 km del generador a carga
Tengo un grupo de 60kw calibrado en 440 v y el cable de alimentación es de 3x70mm aluminio. Y una ventiladora de 25hp El problema es que a una distancia de 1500 metros del generador a carga el voltaje cae demasiado y no logra arrancar la ventiladora...
3 respuestas
Consumo de energía de motor trifásico
Soy nuevo en esta comunidad y quiero hacerles una pregunta como puedo calcular el consumo de energía por hora (kw/h)del motor de una bomba cuyos datos de placa son: 440v, 20A, 1800rpm, 3fases, 4polos, y potencia de 15 hp, f.p .85, efic. .87 me...
2 respuestas
Como obtengo kw, kva, kwh, kvar,
Disculpa, mi insistencia necesito por favor, la fórmula para obtener kwh, kva, kvar y kw Espara presentar un trabajo...
2 respuestas
Compresor de aire portátil de 3hp
Soy nuevo en el foro y os deseo feliz navidad. Mi pregunta es la siguiente:He comprado un compresor de aire comprimido de 3hp y 100lt marca FINI, tengo un generador honda de 5KVA es el GX2270 HONDA 9.0.que le cuesta mucho poner en marcha al...
1 respuesta
Se puede sacar tres fases de solo 2 transformadores de 25 kva para mover 2 motores de 5 hp, 2 de 2hp y uno de 15hp ?
Mi técnico en electricidad me instaló 2 transformadores y de esos 2 saco 3 fases hasta que logre comprar el 3er transformador y quiero saber si no los estoy forzando ayer medio el consumo general con todo en funcionamiento y tengo un consumo de 40...
1 respuesta
¿Generador para trabajar con dos radiales?
Un cliente necesitaría un generador para trabajar con dos maquinas inductivas radiales de 2200W. Si bien estas maquinas creo que tienen un pico de arranque de corriente en el arranque. ¿Esto es 2200(w)/220(v)=10A de consumo máximo? - Sera máximo digo...
1 respuesta
En que parte de la industria se utilizan arrancadores estrella-delta
Quiero saber en que parte de la industria se utiliza dicha conexión y para que, tengo entendido que su corriente de arranque se reduce aproximadamente un tercio, pero quiero sabe cuales son sus aplicaciones en la industria y no lo consigo
2 respuestas
¿Cómo calcular el banco de capacitores?
Soy de México, ¿Tengo una instalación trifásica 220volts y he tomado lecturas del contador(medidor) a diario y he sacado un promedio de 7 KW por hora y 5 KVAR por hora necesito compensar con capacitores? ... ¿Cómo lo haría? ¿A partir de que factor de...
1 respuesta
Arranque de un motor trifásica
Tengo que arrancar un compresor de 15 kw y tengo un generador remolcable de 20 Kva. Aunque este muy justo, ¿Es posible arrancarlo de alguna manera?. Este motor trabajaría en ciclos de 10 a 15 minutos. Vuestra respuesta es muy importante para mi.
1 respuesta
Deseo saber de que capacidad debe ser un generador eléctrico
Tengo una ensacadora con u motor de 5 hp que para automáticamente cada que llena un saco y otra maquina cribadora con dos motores uno de 3 hp y el otro de 1 hp que trabajan continuamente deseo saber de cuantos watts o kva debe ser el generador
1 respuesta
Bomba trifásica pedrollo con sobrecarga
Tengo una bomba centrifuga pedrollo trifásica de 11kw que al momento de hacerla arrancar dura aprox 5 minutos y me tira falla el variador por sobrecarga it2, revise niveles de tensión, verifique parámetros y aun sigo con el problema de sobrecarga, la...
2 respuestas
Motor de 220 trifásico y variador 380 tri
Se dispone de linea de alimentación de 380VAC trifásico - 60Hz, y de un motor de 220VAC trifásico - 60Hz, Es posible hacer funcionar este motor con total seguridad con el uso de un variador de potencia 380VAC, ambos motor y variador son de 3HP. O es...
1 respuesta
Variadores de frecuencia
Me gustaría conocer cuales son las ventajas y desventajas de utilizar un arrancador estrella delta, un arrancador con autotransformador, un soft starter, y un variador de frecuencia. Cuando es aconsejable utilizar uno u otro.
1 respuesta
Conexión de capacitores en partida estrella-delta
Si alguien me podría orientar, tengo un control de partida estrella-delta, al cual quiero agregarle condensadores a través de un contactor paralelo al master de energizacion del motor. La duda surge en que la operación de esta partida no es de tiempo...
1 respuesta
Calculo de corriente en un transformador
Tengo que calcular la corriente en el primario y el secundario de un transformador, cuyas bobinas tienen 400 y 1200 espiras. Se aplica una alterna de 6000 v al devanado de alta. Entiendo que la tensión en el secundario será de 2000 v, pero no se como...
1 respuesta
Dudas compresor electrico
Quiero comprar un compresor eléctrico. Me ofrecen un fiac 3hp 50l dos cilindros de correas. Mí duda es si tengo en casa potencia suficiente para usar este compresor sin que se caigan los automáticos, junto con frigorífico... Tengo contratada 3.1 kw....
2 respuestas
¿Cómo se mide el consumo de un motor eléctrico?
Tengo un motor de 1.5 H.P. ¿Esto querrá decir que el consumo con respecto a un motor de 1 H.P. Es de uno y medio? Por ejemplo, si el motor de 1 H.P. Consume un dolar en determinado tiempo, ¿El de 1.5 H.P. Consume un dolar y medio o no necesariamente?
3 respuestas
Uso de un motor de 125 HP de 50 Hz en 60 Hz
Uso de un motor de 125 HP a 460 Voltios 50 Hz en 460 Voltios 60 Hz
1 respuesta
Como saber la potencia reactiva de un capacitor
Mi pregunta es como calcular la potencia reactiva de un capacitor. Esto es necesario para hacer una compensación de potencia reactiva de una linea de transición (a escala enmi caso) donde buscamos eliminar la caída de voltaje en la linea a causa de...
2 respuestas
Motor 10hp compresor problemas
Tengo un compresor de 500 litros con motor de 10 hp Este motor normalmente se utiliza en Mexico con corriente Trifásica 3 x 220v pero debido a que la compañía de electricidad no proporciona esta corriente donde estoy ubicado, me transformaron el...
1 respuesta
Motor 220/380/440v 12 terminales 40 hp
Es posible hacer un arranque estrella triangulo con un motor que en placa dice 220/380/440v en una red e 380 v. El motor es de 12 terminales. En los manuales me dice que no es posible solo es posible el arranque directo. Quisiera me explicaran si es...
1 respuesta
Soft starter
Me gustaría saber cuales son los parámetros que tengo que tener en cuenta para seleccionar un arrancador suave (soft starter) que operará con el motor trifásico de un ventilador de secado de 10 HP 380 V espero su respuesta y
1 respuesta
Tipo de arranque para un secador de 15HP
Tengo que operar un secador con un motor de 15HP a 220VAC. Quisiera saber qué tipo de arranque utilizar directo, estrella-triángulo, arrancador suave o variador de frecuencia.
1 respuesta
Generador de electricidad
Quisiera referirme a lo que Vd me comentaba en sus respuestas del anterior titulo "INVERTER"... ' >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Bueno he visto preguntas ( creo que tuyas, así como de otras personas ) donde tienen la inquietud...
1 respuesta
Arranque estrella / triangulo motor de 12 terrm.
Solicito muy cordialmente tu ayuda. Tengo un motor de 30 HP con doce terminales. Este motor trabajaba con un voltaje de 220 V. Y tenía un arranque estrella triangulo. Sin embargo, ahora necesito usarlo para reemplazar a un motor antiguo de velocidad...
2 respuestas
En una caída de tensión aumenta la corriente. ¿Por qué en un partidor estrella delta no?
Tengo una confusión. Por ley de Ohms se que al reducir la tensión aumenta la intensidad. Motivo que causa el daño de muchos electrodomésticos. Pero últimamente he trabajado con partidores de motores de 380 V, estrella triángulo, y al profundizar más...
2 respuestas
Excitatriz
-¿Función de una excitatriz en un motor diesel?..., y la función de los didos que se encuentran junto a la excitariz..., ¿Para saber los cambios de c.alterna y c.continua que van a los campos? Y al Estátor.
1 respuesta
Como se si un motor trifasico yeva el arranque estrella triangulo o se le puede conectar en forma directa a estrella o triangulo
Si en una placa me dise q el motor es de 5.5 hp y q en estrella me esta por consumir 9.5 y en triangulo 16.6 amper cm se si lleva las dos conecciones y el contactor de linia q valores le devo poner cm resuelvo esto
2 respuestas
Necesito arrancar sin afectar la red 1 motor trifásico de 30 hp 3600 rpm 220 60 Hz en una red local. Tengo acometida trifásica
Necesito arrancar y parar cada 45 minutos 1 motor trifásico de alta eficiencia de 30 Hp 3600 rpm 220 Vc en una red domestica, de ella tengo acometida trifásica y al arrancar este motor no quiero afectar el consumo de la red local, unos dicen que...
2 respuestas
¿Es necesario tener 12 cables de salida del motor para hacer una conexión de doble estrella?
Es necesario tener 12 cables de salida del motor par hacer una conexión dedoble estrella triangulo para un motor de 30hp 220,380v que solo tiene 6 cable de salida lo necesito conectar a una red de380v
1 respuesta
Impacto del Factor de Potencia
Quisiera saber cual es el efecto o impacto que se produce si se activa el banco de condensadores, con el grupo electrógeno en servicio. Ya que en la practica, siempre queda fuera. Tengo en entendido que los generadores poseen un (coseno fi) pre...
1 respuesta
Conexiones de motor 220/380
Tengo un motor AEG modelo AM 100 LS4, en el cual pone en su placa de características 220/380. ¿Esto significa que puede funcionar indistintamente a 220 o a 380 voltios? ¿Puede funcionar en una instalación de una casa normal a 220 v. Monfasico? Y si...
1 respuesta
Calculo de Generador trifásico para elementos monofásicos
Precisaría conocer lo siguiente. Hay una instalación con acometida trifásica que todos los elementos menos dos o tres son monofásicos. La suma de todas las cargas, calculando un factor de potencia de 0,8, el valor de arranque según los equipos...
1 respuesta
Generador de electricidad, movido por motor eléctrico, no se trata de energía libre
Soy Manuel y mi pregunta ampliada es la siguiente: ¿Es posible poner un motor eléctrico enchufado a mi red eléctrica, para que mueva un generador de 12Kva, la explicación para esto es que me llega la corriente muy baja, 200V a lo más, aparte de que...
2 respuestas
Invertir giro de un motor trifásico de 6 polos
Resulta que en el trabajo se me quemo un motor de 160 cv y lo llevamos a bobinar; pero al volver a conectarlo, el sentido de giro iva al revés Alguien podría decirme como lo vuelvo a conectar. Tiene 6 polos: W1 U1 V1; W2 U2 V2
3 respuestas
Consumo de corriente total
Hace días en una instalación se me presentó lo siguiente: En la placa de un motor trifásico viene que el consumo de corriente es de 15 AMP a 220VAC, este se conecto a 220 VAC sin embargo al checar la corriente con un multímetro de gancho en una fase...
1 respuesta
Consulta condensador
Soy nuevo en esto, por lo que no se si me salto algún protocolo o no lo hago correctamente, en caso de ser así por favor que alguien me lo indique. Voy a la consulta. Tengo un condensador en un cartucho de aluminio donde se encuentran los tres...
1 respuesta
Fases de salida para generadores
Estoty tratando de cerrar un negocio importante de genreradoes eléctricos de los cuales no se mucho. Son generadores para Venezuela donde la corriente es 110/220V 60hz Los generadores solicitados van desde 7KVA hasta 120KVA. Sabiendo que son para uso...
2 respuestas
Dudas compresor aire eléctrico
¿Contando con los picos de arranque del de 3hp es suficiente potencia con 3.1 kw?
2 respuestas
Si tuviese que conectar un motor trifásico
¿Q la placa me diga 380/660 yo lo conectaría en una conexión estrella triangulo pero en q ocasión no seria lo ideal hacer esa conexión y arrancarlo directamente en triangulo? ¿Si hago la conexión estrella triangulo y capas q conectarlo a triangulo...
3 respuestas
Sobre Motores Asíncronos trifásicos
Disculpen que les vuelva a preguntar, soy estudiante de electricidad y estoy haciendo un trabajo sobre eficiencia en estos motores estas son mis preguntas : 1. Que sucede si un motor sobredimensionado o subdimensionado. 2. Cuales son las...
1 respuesta
Cual es la diferencia entre un motor trifacico 380 y 220 trifacico, ambos de 3 hp y cual me conviene para un molino de plásticos
Cual rinde más motor trifacico 380 o 220 trifacico. Y tengo 380 en casa, como conecto 220 trifacico
1 respuesta
Calculo de grupo electrogeno segun el factor de potencia
Quisisera saber segun el calculo para un grupo electrogeno es la kw/factor 0.8 =kva pero esta ves me toco esos grupos portatil u segun su placa el factor de estos equipo es 1 seria el mismo calculo en ves de dividir por 0.8 lo divido x 1 en la ecuacion
2 respuestas
Determinación de bobinas cruzadas en motor electri
Si en un motor asincrónico trifásico rotor jaula rebobinado, y que originalmente era conexión triangulo, tengo las 6 puntas de los cables sin marcar, y por medio del multímetro determiné las puntas de cada bobina, y las marque arbitrariamente como U...
1 respuesta
Elabore el calculo de los elementos para un arranque estrella delta de un motor trifásico de 20 HP, 220 V, letra código C, 1750
1. Determine la corriente de arranque (Ia). 2. Seleccione la protección contra corto circuito 3. Determine la corriente nominal (In) 4. Seleccione el relé térmico a utilizar 5. Seleccione los contactores del circuito de fuerza. 6. Determine el...
1 respuesta
Conexión de motores
¿Por qué es que los motores no se conectan con retorno, es decir, siempre en delta -estrella o estrella-estrella sin conexión a tierra?
1 respuesta
Como diseñar un generador diésel
Me gustaría saber como puedo seleccionar un generador diesel No se si me podrían dar un ejemplo !
1 respuesta
Generador con baja carga. ¿Qué pasa?
Tenemos un generador de 800kw y como la planta esta en mantenimiento el consumo de este sería 30 a 150 kw si arrancamos algunos equipos auxiliares. La consulta, ¿En qué manera afectaría al moto generador? Si tienen fundamentos se lo agradecería. Sdos.
1 respuesta
Cual es el retorno en un circuito trifásico
¿Me gustaría saber cual es el retorno en un circuito trifásico ya que el mismo en una conexión estrella seria por la conexión a tierra ahora en una conexión delta cual seria el retorno de dichas corrientes?
1 respuesta
Estrella triangulo en Línea trifásica 230v.?
Tengo un motor que le he conectado a un compresor para que me llene un circuito neumático, arranque triangulo directo, mi pregunta es si podría hacer la maniobra estrella triangulo normal o por el contrario no se podría en este caso al ser la línea...
6 respuestas
Motor 380/660
Que ocurre si un motor 380/660 lo dejo en marcha a 380 en triangulo.
2 respuestas
Calcula de grupo electrógeno conociendo la carga
Necesito dimensionar un grupo eléctrogeno para hacer funcionar une equipo compresor trifásico de 15Kw de potencia, factor de epotencia 0,8, frecuencia 50Hz, voltaje 380 Volts, partida estrella delta (triangulo). ¿Como se nrealiza este cálculo porque...
1 respuesta
Calcular generador y resistencia para motor UQM
Estoy fabricando un vehículo ecológico al que voy a equipar con un motor de 75KW de potencia que me ofrezca un par de al menos 75Nm a 6.000rpm (he mirado en el mercado y estoy pensando en un motor UQM PP75 de 250-420VDC y 240Nm a 8000rpm). La idea es...
1 respuesta
Esquema lelectrico ascensor dos pisos
Estamos construyendo un ascensor de dos pisos con un cilindro hidráulico, la idea es llenar el cilindro con aceite a través de un motor de 2 hp 220v para la subida y hacer que se devuelva sacando el aceite del cilindro por el mismo conducto por medio...
1 respuesta
¿Cómo medir los KW de un grupo electrógeno(Generador)?
Quiero saber si el grupo electrógeno que en la placa dice 7 KW, realmente puede entregar esa potencia, y no menos. ¿Cómo haría para medirla? ¿Necesito ir agregando carga hasta que no de más?
2 respuestas
¿Cuánto consume un motor de 40 hp en 380v?
Según mis cálculos un motor de 40 hp en 380v consume alrededor de 50 amp. Tengo que hacer un estrella - triangulo para su arranque, pero en varias casas del gremio me presupuestan contactores de 38 amp. Porque según sus tablas ese es el consumo....
3 respuestas
Generadores en paralelo distinta potencia
¿Podría acolpar dos generadores en paralelo con distinta potencia? Repartirían los kw igual creo que no los kva si porque podría ajustarlo en las AVR. ¿Tocando la tensión y la caída pero al arrastrarse magnéticamente a la misma velocidad 50hz y con...
2 respuestas
Corriente de excitación en los generadores
Estudio ing mecaniica pero me gustaría entender este principio de funcionamiento y responder las siguientes interrogantes como 1.que función cumple esta corriente de excitación 2.como funciona 3. Que controla por ejemplo si baja o sube dicha...
1 respuesta
Calculo de generador eléctrico
¿De qué capacidad debe ser un generador para cámara frigorífica de dos motores monofásicos de 1,5 hp c/u?
1 respuesta
Puedo ensamblar un motor deutz f2l511 de 2 pistones 20 hp diesel a un dinamo de 20 o 30 kw?
Necesito saber si es posible ensamblar este motor petrolero a un dinamo que genera 30 kw o a otro de 20kw será posible con este motor de 2 pistones que es de 20 hp? Anteriormente estaba conectado a un dinamo de 12kw y esa era mi duda, ¿Será posible...
2 respuestas
Tengo un generador 10 kva me aguantara para 3 motores de 5.8 ap
Necesito saber ese calculo ... O si me serviría uno de 7 kva... De antemano gracias... Que puedan ayudar
3 respuestas
Motor con arranque estrella triángulo de 220/380, ¿Debe arrancar en estrella-triángulo en 380v?
Tengo un motor de 15 Kw 220/380 que trabajaba en 220 v con un arranque estrella-triángulo pero ahora debe funcionar en 380 v, ¿Debo mantener el arranque estrella-triángulo o debo arrancarlo directamente en estrella?
1 respuesta
Bomna sumergible sólo arranca con electricidad en casa y no con grupo electrógeno.
Mi bomba sumergible no arranca con un motor generador de corriente, pero en casa con la luz normal si. Me podéis ayudar, ¿Por favor?. Estos son los datos. Bomba sumergible: 1.5hp 50hz 230v 6.8A Motor generador: Nominal 3.3hp. Máxima 3.7 hp 50hz 230v...
3 respuestas
Buen día a todos, es seguro colocar un motor de 10 HP a un generador trifásico de 12 Kw
Dado que no es mi área, quisiera saber si es segura tanto para la bomba como para el generador colocarle un motor de 10 HP, he leído un poco y se que hay arranques directos, arranques en triángulo, arrancadores suaves, con variadores de frecuencia,...
1 respuesta
Motor electrico 220 v trifasico 50/60 hz 45kw 60hp 46.9 amp
Debo instalar para un aserradero dos motores . Uno dice en la placa V 380/660 KW 55 HP 75, A 100/57.6 Y El otro dice V 380/660,KW45, HP60, A 81.4/46.9 - Quisiera saber que componentes debo utilizar,; diyuntores, contactores, conductores etc . La...
1 respuesta
¿Conexión de un motor trifásico?
¿Agradezco qué me ayuden con esto tengo un motor trifásico que tiene una placa que dice que debe arrancar en estrella serie y cambiar a delta serie para 440v y arrancar en doble estrella y cambiar a doble delta para 220v mi pregunta es si no afecta...
1 respuesta
Comprare una maquina vibradora eliminadora de rebabes de fundicion trifasica 220,para convertirla en seleccionador de tierra
El sitio tiene monofasica 220, el motor es integrado a la maquina no tiene placa, al menos 5 hp, maquina (1.80 mtrs altura X 1.80mts ancho x 0.75 de espesor), no tenemos capacitador para mas de ese caballaje, para pasarlo a monofasica, ademas de la...
3 respuestas
Delta estrella
Nada más me gustaría preguntar que es un sistema estrella y delta en los transformadores cuales son sus ventajas y desventajas y si tienen desventajas Porque se utilizan y también si hay alguna diferencia con respecto a los motores trifásicos.
2 respuestas
Falla en ccondensadores de potencia
Soy estudiante de ing eléctrica y tengo investigar la falla en un banco de condensadores de potencia ubicado en una subestación, quisiera saber por donde empezar, que factores debo tomar en cuenta... Estos condensadores desde su puesta en servicio en...
1 respuesta
Como dimensionar un generador para abastecer a un transformador de 315 kva trifásico
Quisiera preguntarles como debo dimensionar un generador que abastezca a un trafo de 315 Kva trifásico. El proyecto trata en sustituir a la red eléctrica por un generador en base a bio-gas y el trafo existente era de 13.2 - 0.4 315 KVA. Otra: ¿Podré...
1 respuesta
¿Tengo un motor eléctrico de 15hp trifásico y otro de 12.5hp monofásico cual es más fuerte?
Tengo un motor eléctrico de 15hp trifásico montado en un compresor de aire, ¿Al no tener energía trifásica quiero ponerle un motor de 12.5hp monofásico será que trabaja bien?
2 respuestas
Generador eléctrico
Otra vez acudo a tus conocimientos. Finalmente he optado por instalar un generador eléctrico en la casa rústica de la que te hablé. La casa tiene 105 metros cuadrados y me gustaría saber cuál sería el número de KW necesarios, si debe ser diesel o...
1 respuesta
Conexión de un motor trifásico
Que tal Carlos saludos desde Mexico, mi pregunta o duda es si puedo conectar un motor trifásico, de 3 hp 1750 rpm, si mired de servicio es bifásico, he visto que se puede conectar con un capacitor, quisiera saber si es posible y recomendable. Po rtu...
1 respuesta
Calcular los Kw o Hp para un motor elec, poniendole un variador para mover un molde giratorio con peso de 300KG?
Como hago para calcular los Kw o Hp para un motor elec, ¿Poniendole un variador de frecuencia para mover un molde giratorio con peso de 300KG? Segun mis calculos me 15HP me gustaría que me aclararan si estoy bien.
1 respuesta
Que es un excitatriz
Concepto Funcionamiento
1 respuesta
Terminales de conexión en motores
Si tengo un motor trifásico con sus terminales de conexión sin identificar, como hago para identificarlos (l1, l2, l3, l4, l5, l6, l7, l8, l9) y hacer una conexión estrella o delta. Que requisitos debe tener un motor para poder hacerle un arranque...
1 respuesta
Los generadores diesel de 230Kva trabajan con 480m o 220?
¿Los generadores diesel de 230 Kva trabajan con 480m o 220? ¿Y qué tipo corriente continua o alterna? ¿Cuántas casas se pueden alimentar con esa potencia de 230 kva? ¿Cuál es el costo de estos equipos en el mercado internacional?
2 respuestas
¿Qué significa conexión delta y estrella?
A que se refieren los motores en conexión delta y estrella, como funciona un freno en la bobina de un motor electrico;
1 respuesta
Que son los centros de control de motores (CCM's)
Necesito saber que es un centro de control de motores, que ventajas tiene, sus partes y los puntos para una buena selección.
1 respuesta
Transformador trifásico necesario para instalación de riego
En una instalación de riego, se va a poner una bomba trifásica de 100 CV a 380 V para sacar agua. Necesito saber de que potencia (KVA) tendrá que ser el transformador para la instalación. ¿Cuál de las siguientes formas de calcularlo es la correcta...
2 respuestas
Motor eléctrico
En un motor eléctrico, que equivalencia existe entre caballos y watios, y dependiendo de la potencia como se hace el calculo para una protección térmica.
1 respuesta
¿Qué conexión es mejor en un motor trifásico la conexión delta o estrella y que beneficios tiene cada una?
Tengo una exposición sobre esto y quisiera saber amigos
2 respuestas
Planta de 34 kw alimentándome una bomba de 5.5 hp
Es que tengo un problema con la planta que me está alimentando una bomba de 5.5 hp a 220v la planta es ta generando 224 v y130 v la bomba es ta a una distancia de 160 metros de donde está la planta y me llega el mismo voltaje cuando prendo la bomba...
2 respuestas
¿Si tengo 3 motores trifásicos, que tan recomendable es conectarlos en paralelo, teniendo un solo circuito?
Tengo 3 motores trifásicos, pero están conectados a un solo circuito en paralelo los hp de cada motor son 2 hp, 5 hp, y 3 hp, como puedo saber si mi circuito es seguro, si no tengo más consumo en kw, o es necesario realizar la conexión por separado...
1 respuesta
Instalación muy rara de un variador de frecuencia
Tengo una duda muy grande sobre un variador de frecuencia allen bradley de la linea powerflex 700 que arranca un motor de 150 hp el tema es que el motor es 380 V y la linea de alimentación es 480, la empresa que lo instalo dejo dice que no había...
1 respuesta
Motores eléctricos consumo en bacio y con carga
Tengo una duda los motores eléctricos en su placa dice por ejemplo q en triangulo me consume 28 amper y en estrella 16 amper ese consumo seria el motor en bacio sin carga
2 respuestas
Kva, kw
Disculpe pero tengo dos preguntas como calcular de kw a kva y viceversa y la otra como colocar el fusible indicado según el amperaje
1 respuesta
Amperios necesarios arranque motor diésel 32cv
Amperios necesarios en una batería para arrancar un motor diésel de 32v y 2 cilindros. . (12v) Es un motor diésel marca deutz- diter.
2 respuestas
¿Por qué un motor trifásico de 10 hp no trabaja a las revoluciones adecuadas?
Tengo un motor de 10 hp a 220v. Que actúa como si no tuviera fuerza, le faltan revoluciones, el voltaje medido es de 222,224,221. Al ponerlo en marcha el voltaje se baja sola a 221,220, 222, su corriente es de 15A por cada fase, ¿Estará dañado?
1 respuesta
Conversión de unidades
¿Cómo calcular KW para un motor de tres fases conociendo los HP y el voltaje?
3 respuestas
Tipo de conexión para un arranque de motor trifásico a 380 V
Tengo una red trifásica de 380V, y un motor de 50Hp, por la magnitud de la potencia como que tipo de arranque seria, la conexión a 380 de mi motor es estrella y a 440 es triangulo, ¿Sera un conexión triangulo-estrella? ¿O un doble estrella?, ¿Cómo...
1 respuesta
Quisiera saber cual es el consumo de corriente por linea de una planta de 125 kva y como calcular las perdidas en la altitud.
Quisiera saber cual es la corriente max por linea de una planta de emergencia de 125 kva, también quisiera saber porque se menciona el consumo de corriente de una planta por fase y no la suma de las tres corrientes.
1 respuesta
Kva, kw
En algunos artículos que he leído vienen referencias a unidades de medida de potencia, unas veces mencionan KVA otras KW. No consigo comprender la diferencia entre una y otra ¿Pueden aclarármelo?.
2 respuestas
Esquema de conexión y calculo del condensador
Te pido me ayudes, pues tengo que conectar un motor trifásico de 2HP y 220V, en una red monofásica de 220V. Espero me puedas pasar un esquema de conexión a los 3 bornes del motor trifásico y como calcular la capacidad del condensador. Pues ya he...
1 respuesta
Bobinado de excitariz
Estimados amigos por favor quiero saber como puedo probar el bobinado rotativo .de la excitatriz de un generador eléctrico trifásico de 250kva.
1 respuesta
Generador diesel de 440 se apaga apenas se le conecta un compresor de 7 hp a 440.
Tengo un generador diesel de 440v. Apenas le conecto un compresor de 7 hp. Se apaga el generador estando revolucionado a 1850. Tambien bien miro que no aumenta las revoluciones si no que se apaga.
3 respuestas
Perdida de carga entre entrada y salida de un generad
Carlos: Tuviste la gentileza de responder sobre el torque y potencia de entrada a un generador (calculo), en la respuestas calculabas los hp de entrada en el eje igualándolos a la potencia de salida, me parece que debe haber una perdida de carga...
1 respuesta
Como cambiar un motor trifásico a monofásico
Tengo un motor trifásico que no se si funciona y me gustaría poder adaptarlo a monofásico ya que en la placa me pone 220/380.Me salen tres cables del motor y todos del mismo color, quisiera saber como conectarlo y poder probar que funcione
1 respuesta
¿Cuáles podrían ser las causas que un alternador eléctrico de 380 volts trifásico y de 7.5 kW queme el bobinado de su armadura?
Tengo un alternador colocado en una micro central hidroeléctrica. La última vez que funcionó tenía las siguientes características: - La medida de la potencia mediante la caída de tensión en un cableado de 500 m dio 7.4 kW cuando el caudal del río era...
1 respuesta
Desde cuanto hp se puede realizar un arranque directo, con 3 hp se puede arrancar con una llave trifásica de 15 amp ¿'
Con 3 hp se puede arrancar con una llave trifásica de 15 amp ¿'
1 respuesta
Intento hallar la intensidad del una instalacion monofasica. Para instalar un banco de capacitores
Intento resolver un problema. Luego de determinar la potencia capacitiva de una instalcion, intento hallar la intensidad. Es decir Intensidad igual a Qc/v.sen fi. ¿Qué valor tiene el sen fi?. Luego de corregir el FP Factor de potencia requerido 0,95...
1 respuesta
¿Una Subestación Elevadora compensa HPs requeridos?
Tengo la siguiente situación: Tengo una planta eléctrica Perkins con un generador de 119 KVA. También tengo una subestación de 150 KW, la cual recibe 220V y entrega 9000V. Necesito Instalar 115 motores de 2 HP cada uno. Serían en total 230HP...
1 respuesta
Como conectar motores en estrella delta
Buena samigos. Tengo un motor 220-440 para hacer un arranque suave, osea conectarlo en estrella 440 y después que pase a triangulo 220. Dispongo de tres líneas entre fase y neutro 220 y entre fase y fase 440. Mi pregunta es, si solo cambio la...
2 respuestas
Selección de Interruptor Y Arrancador Para motor de 10HP.
Me surge una duda al estar elaborando un proyecto más que una duda creo que seria un buen tema de discusión para los que nos dedicamos ala ingeniería y construcción.. El problema deriva en lo siguiente Tengo que alimentar un Motor Trifásico de 10 hp...
1 respuesta
Como calcular potencia en un generador trifasico
Tengo una duda con el siguiente calculo tengo un generador trifásico de 250 kva el FP es de0, 80, la tensión de fase es de 120 volt.,(entre fase y neutro) la tensión de linea es de 220 volt.(Entre fases), le tengo conectadas cargas activas y...
1 respuesta
Arranque de motor trifásico con un arrancador electrónico pe-star en 440v
Quisiera saber si puedo arrancar un motor trifásico con un arrancador electrónico pe-star, en 440v, pero el motor originalmente se cotizó para un arranque estrella triangulo y quisiera saber si puedo conectarlo con este arrancador, ya que el motor es...
1 respuesta
¿Cuántos HP puedo instalar con un transformador trifásico de 25kva?
Tengo en casa un transformador que dice en su chapa que tiene una potencia nominal de 25 kVA entre otros datos. Quisiera instalar una maquina moledora de alimento y necesito saber hasta cuantos HP podría instalar con esta potencia en el...
1 respuesta
Calculo de sección de alambre
Quiera conseguir alguna tabla donde indique la sección del alabre de bobinar motores eléctricos o algún fórmula para calcularlo, atentamente (desde buenos aires, argentina)
1 respuesta
Como calcular capacidad del transfirmadores
Se me olvidaba preguntarte como calcular con la mejor aproximación posible, la capacidad de un banco de transformadores de 3 x165 KVA en DElta Estrella. Es decir es trifásico, pero necesito estimar la capacidad en amperes por fase que pueda rendir....
2 respuestas
Quería saber que seria kwa
Tengo entendido que un KW vale 1000 watts pero cuanto seria el valor del KVA
5 respuestas
Arranque de motores en media tensión
Me gustaría que me ayudara para ver si existe alguna norma que riga el arranque para motores de media tensión, osea, hasta que potencia los motores en 4160 V se pueden arrancar a plena tensión y a partir de que potencia se debe arrancar a tensión...
2 respuestas
Alimentador de un trafo
Estoy haciendo el estudio para calcular la sección de conductores con los que alimentan motores se el procedimiento con la potencia de la carga y su cos fi calculo la caída de tensión pero ahora necesito calcular el conductor alimentador de un...
1 respuesta
Si tengo un motor a 380 en ∆ y 660 en estrella, que voltaje seria si lo pongo en ∆∆, ¿Doble estrella?
Tengo un motor con arranque estrella delta porque es de 12 hp, debo conectarlo a 220 pero con la misma función de eatrella delta, si hago doble estrella doble delta sacando seis puntas,¿Lograría mi cometido? ( ¿Qué es que trabaje a 220) o afectaría...
3 respuestas
Variador de frecuencia
Necesito conectar un motor trifásico de 380 V, 4 HP, a 220 V monofásica. A través de un condensador de 280 mF, uniendo dos fases, con el motor conectado en triangulo, el motor pierde casi toda su potencia. El variador de frecuencia, es una solución,...
3 respuestas
Motor eléctrico potencia
Necesito resolver este problema urgentemente, gracias de antemano! 2. Un motor tiene una potencia1750 kw girando a una velocidad de 1800 rpm que mediante un tipo de control de velocidad variable, disminuimos su velocidad a 1100 rpm ¿Qué potencia...
1 respuesta
Me gustaría cambiar la frecuencia de la corriente que recibo reducíendo su impedancia
Me gustaría cambiar la frecuencia de la corriente que recibo. Quiero calentar unas bobinas de un transformador trifásico aplicándoles tensión, pero su impedancia es muy alta, y disipan poca potencia, me gustaría calentarlas más rápido reduciendo su...
1 respuesta
Grupo electrógeno
En las características de los grupos nos viene en KVA ¿Qué nos indica? ¿Por qué no viene en KW? Que tengo que hacer para saber la potencia que produce un grupo electrógeno.
1 respuesta
¿Se puede dañar un banco de condensadores?
En una empresa en la que presto servicios se daño el banco de condensadores, se asesoraron por un técnico y les dijo que fue producto de un cortocircuito en uno de las maquinas, la cual tiene un motor principal de 30 HP. Yo tengo mis dudas respecto...
1 respuesta
Tengo un motor eléctrico con la denominación en la placa que dice 380/220 50hz, 3.0kw(4hp), min-1 1400, A 11.8-6.81, cos 0.81
Mi pregunta es yo lo quiero conectar en 220v monofasico pero necesito saber que necesito hacer
2 respuestas
Motor de 50 hp
Necesito qué me digan como hago para arrancar una maquina cuyo motor es de 50 hp mi potencia contratada es de 9.9 kw solo debo contratar más potencia? O a parte de ello necesito un transformador o un auto transformador por favor necesito que me...
1 respuesta
Conexión de motores trifásico
Revisando una máquina que tiene un motor de 125 caballos, tiene una conexión 1 con 12, 6, 7 ; 2 con 10, 4, y 8 ; 3 con 11, 5, 9 tiene una alimentación de 440 volts, quisiera saber si esa conexión es adecuada a 440 volts, porque en la placa del motor...
1 respuesta
Conexión de Sierra de mesa trifásica
Tengo una Sierra de mesa de 4 HP, 3000W, en la mesa pone tensión motor 220 y en el motor 220/380,la conexión la tiene echa en triangulo. Que sección de cable necesito para conectarla a 100 metros de distancia con manguera, la quiero conectar a al...
4 respuestas
Conexión secuencial de alto consumo para reducir picos de bajada de tensión
Tengo un taller, con multitud de maquinaria, iluminación y otros, que arranca toda a la vez. Lo que causa una fuerte bajada de tensión por consumo. Para que no arranque todo de golpe tendría que conectar las maquinas una a una pero eso me demoraría...
1 respuesta
¿Puedo conectar un motor de 25 HP (220/380V según placa) en estrella triangulo?
Realmente esta es mi duda... Un motor de 25 Hp asincrónico trifásico de un compresor. Según la placa de características me soporta 220/380V. En un sistema trifásico de tensión de linea 380V y tensión de fase 220V. . Tengo entendido que motores...
1 respuesta
¿Los generadores también se conectan en estrella o triangulo?
Sabemos que los motores se pueden conectar en estrella o triangulo, pero hay motores que no vienen diseñados para conectarlos en esas configuraciones. En los transformadores, el secundario esta conectado en estrella ¿Correcto? Aun que también podría...
1 respuesta
Generación
Tengo un problemita con un motor generador el problema es que a nivel mecánico funciona normal pero en la generación solo obtengo 90v de ac que es el voltaje que llega a mi regulador por lo tanto este no funciona bien ya que no me permite regular y...
1 respuesta
Que tipo de cable debo utilizar y de que seccion transversal para realizar la acometida desde un grupo electrogeno de 155 kW ?
Que tipo de gabinete se debe de utilizar, ¿Si este se instalara a 15 metros del grupo electrogeno? Que elementos electricos confirmaran el gabinete, ¿Si este sera para corriente trifasica y de 440 volt?
2 respuestas
Cuando se requiere usar un arranque estrella triangulo?
Mi consulta es cuando puedo usar este tipo de arranque y en que potencia de motor se usa... ¿Si quisiera instalar una bomba de agua con las siguientes características tendría que usar este tipo de conexión? Potencia de entrada - P1: 1.9 kW Potencia...
1 respuesta
Enchufar soldadora a generador eléctrico.
Me gustaría adquirir una soldadora y un generador eléctrico para poder enchufarla. Mi pregunta es ¿Podría enchufar una soldadora con estas características Tensión nominal: 230 V / 50 Hz Corriente de soldadura: 55-160 A Electrodos: ø 2,0 - 4,0 mm...
1 respuesta
Como conectar un motor trifásico a monofásico
Espero y me puedan ayudar con esto tengo un motor 220 trifásico de 7.5hp de 50-60hrz y necesito conectarlo a 220 monofásico que es la corriente que tengo en mi casa que es lo tengo que hacer o que es lo que tengo que comprar para que este motor...
1 respuesta
¿Arranque estrella-triángulo o compensado?
Quisiera saber qué tipo de arranque conviene realizar para un motor de 125HP de una máquina trituradora de madera, troncos, leña, etc. Cuáles son las ventajas y desventajas de realizar uno y otro tipo de arranque.. ¿Y cuál conviene en cuanto a la...
1 respuesta
Dos generadores en paralelo
Que tal haber si alguine me ilmina tengo dos generadores de 440 60hz suministrando 200kw ambos puestos en paralelo, ¿Pero mi problema surge por que uno consumeunos 100 kva y el otro 300 esto porque es debido?, ¿Pude ser el factor de potencia del...
1 respuesta
Eficiencia de capacitores
¿Qué tal buen día a todos tengo una duda para saber la eficiencia de los capacitores que corrigen el factor de potencia sel es tiene que dar su mantenimiento como todo equipo eléctrico sacamos su corriente voltajes se hacen limpieza y reaprientes...
1 respuesta
Conexionado de un motor trifásico
Tengo un motor que al parecer se ha cortocircuitado, la conexión creo que no esta bien realizada. Las características del motor son las siguientes: Tn: 400/660V, P:11 KW, T entre fases: 380 V, es un ventilador extractor, mi pregunta es la siguiente:...
1 respuesta
1. ¿Cuál es la mejor manera de arrancar un motor 3Ø de inducción?
1 ¿Cuál es la mejor manera de arrancar un motor 3Ø de inducción? 2 ¿Cuál es la diferencia entre un arranque directo y un arranque estrella triángulo de un motor de inducción trifásico, indicar en qué casos son utilizados?
2 respuestas
Electricidad por el Neutro
Necesito si alguien puede explicarme o darme una fórmula matemática de como determino cual es la cantidad de corriente eléctrica que circula en el conductor de Neutro en un sistema monofásico de 3 conductores ( 2 fases y 1 neutro, 220 Voltios ) o en...
1 respuesta
Experiencia en arranque directo
En un grupo de 30 motores de diferente caballaje, por razones económicas no se instalaran en ellos sistemas sofisticados (delta estrella, transformador etc) los cuales serán implementados para aquellos motores iguales o mayores a 10HP, los motores...
1 respuesta
Generadores. Por que pone Kva y no potencia en Kw
He visto expresada la capacidad de los generadores en Kva. De dónde sale esa medida(en fórmulas, matemáticamente hablando), ¿Y por qué no se expresa en potencia directamente?. Gracias...
1 respuesta
Estrella triangulo o arrancador suave
Quisiera saber que hacer hay una planta eléctrica de 132 KW y al accionar un motor de 55 kw (ambos en 440Volt) se dispara el consumo sobre los 400 amp. La planta se apoca por el pico de arranque, que sera mejor cambiar el arranque directo del motor...
1 respuesta
Arranque de motores
Como esta configurado internamente las ¿Conexiones de los bobinados de un motor trifásico? ¿Cuándo un motor tiene 220v/440v, en que configuración esta c/u de los voltajes? ¿Qué requisitos debe tener un motor para hacer un arranque estrella delta?...
1 respuesta
Motor no arranca, red con poca energía
Tengo un motor trifásico asíncrono de 8Kw/220Vac que estoy montando para un montacarga con tambor enrollable. La empresa que me suministra energía, según indica, ha colocado un medidor para 20KW. El motor en vacío, sin carga, solo con el tambor, gira...
2 respuestas
Generador eléctrico para UPS, PC, Luz y Aire acondicionado
Precisaría conocer la dimensión de un generador o grupo electrógeno para alimentar 30 ups de 700 watts, unos 60 monitores de 20 watts, 30 ordenadores de 240 watts, 60 luces de 15 Watts y 12 aire acondicionados de unos 1400 watts. Podría explicar cómo...
2 respuestas
¿Qué diferencia hay internamente entre un flaybak y un generador de RUHMKORFF?
Necesito saber la diferencia en un flaybak y un generador o carrete de Ruhmkorff. Los dos generan un salto de chispa de alta tensión, pero no sé qué diferencia hay entre uno y otro. ¿Dónde se podría comprar el Generador de Rumkorff? Sé que los venden...
2 respuestas
Conectar motor trifásico en monofásica
Tengo un motor que hasta ahora estaba trabajando en Red trifásica. Las especificaciones del motor son 220/380 (8,5a/4, 9a). Ahora quiero conectarlo en Red monofásica. La caja de conexiones del motor es algo así: U1 w2 V1 u2 W1 v2 Le he cambiado las...
1 respuesta
Como elegir que es lo más conveniente para un motor de 100 hp entre: arranque (que tipo) o un variador de frecuencia
Tengo un arranque de 100Hp y necesito saber que es más conveniente si un arranque suave o estrella triangulo, o pongo un variador de frecuencia. Lo más importante es que quiero aprender a tomar la decisión, es decir aprender a dimensionar y en que me...
2 respuestas
Opel Zafira II diesel 1.9 CDTi
Necessitaria las verificaciones que se deben hacer a un motor de arranque y al generador de un OPEL Zafira II Diesel 1.9 CDTi 100 y 120 CV año 07/2005>01/2010.
1 respuesta
Fiat Croma Turbodiesel
Tengo un fiat Croma diesel, el problema que tengo es que al arrancar el coche, cuando se apaga el chivato del calentador hay veces que arranca y otras veces que no, cuando no arranca no hace ningún ruido el motor de arranque como si no le llegara...
1 respuesta
¿Por qué salta térmica en un arranque estrella triángulo, cuando pasa a estrella? El motor ya estaba funcionando yo instalé térm
Motor de 25 hp, ya funcionando con arranque estrella triángulo, instalé disyuntor diferencial y térmica de 40 A. Cada uno, además relé de ff, asimetría, e inversión de fase. Cuando pasa a triángulo salta la térmica. No toqué el circuito de potencia,...
1 respuesta
Caída de tensión a 1 km de la subestación
Se intento arrancar(pozo3) un motor de 75 hp 440V a 1 km de distancia del trafo de 250 KVA. El motor entra en estrella pero cuando pasa a triangulo se desconectan todos los contactores. Se ha usado cable de 120 mm2. La única solución acercar el trafo...
1 respuesta
Triangulo de potencias
Soy estudiante del tercer semestre de Ing Eléctrica y me mandaron a investigar lo que son potencia activa, reactiva y aparente, y los textos que dispongo como el Boilestad, y análisis de circuitos de Irwin no me han servido de mucho. Espero contar...
1 respuesta
Aire acondicionado no con generador de gasolina
Por no me funciona un. ¿Mitsubishi inverter 2700frigorias con generador de gasolina 6000watt? El generador me marca 220v 52hz pero al intentar arrancar se corta el compresor
3 respuestas
Corriente trifásica
Me gustaría saber por que los nombres de las fases y el neutro están identificados con R ES T N
1 respuesta
¿Para qué se conecta un motor en estrella o en delta?
Necesito ayuda con esa pregunta colegas soy estudiante y tengo un parcial de conexión de motores y quisiera saber primero para que se conecta un motor de estas dos formas
1 respuesta
¿Cómo hago funcionar motor trifásico 5 Kw.consumo donde no hay corriente trifásica?
Tengo que comprar un torno mecánico con motor trifásico 380 volt -de 5 Kw. Consumo y 7,5 Hp.---Pregunto : Como hago para hacerlo funcionar, sólo tengo corriente monofásica de 220 volt.- ¿Existe algún inversor de corriente que lo conecte a 220 volt...
1 respuesta
Corriente en Motor marca TECO, 15Kw, 1170Rpm, 380V.
Tenemos un motor eléctrico marca teco, 380V, 1179rpm, 60hz, 20Hp 15Kw. El motor tiene un arranque con variador de frecuencia, durante la puesta en marcha con carga, el variador envía una alerta a 50.8hz, ya que en ese momento la coriente ya llegó al...
2 respuestas
Motor trifásico 220/380v con 12 terminales de 40 hp
Necesito que me aclares una duda tengo un motor trifásico que a estado conectado ah una corriente 220v en lima, pero ahora este motor esta en provincia que la corriente trifásica es 380v quisiera que me expliques un esquema de la unión de los...
1 respuesta
Generadores stamford de 27 kva conexion monofasica
Quien me puede indicar la conexión de un avr sx 440 a un generador conectado bisafico anteriormente conectado en trifásico
1 respuesta
Buenas tarde yo tengo un motor trifásico y quería saber como tengo que hacer para conectarlo a 220
Se que hay que conectar un capacitor pero no se como se hace la medición
2 respuestas
Una alternador de un motor generador eléctrico funciona igual que el de un automóvil o camión?
Tengo un generador eléctrico con un motor Jhon deer dísel genera 110 y 220 trifasico con contador de para el arranque, se verifico y no le llega corriente al motor de arranque, se arranca directo y enciende pero se verifica el motor de arranque y no...
3 respuestas
Caraacteristicas Motor Banda Transportadora
Ing, ¿Qué tipo de características (mecánicas y eléctricas) debe tener un motor para una aplicación de banda transportadora, y en ese msmo orden de ideas, qué características debe tener un variador para este motor?
1 respuesta
El neutro en sistemas trifásicos
Que tal buenas tardes ojala alguien me pueda apoyar en esto. ¿Cuándo tengo un sistema trifásico pero con cargas trifásicas y monofásicas que sucede con el amperaje del neutro? Por ejemplo en la fase 1 y neutro tengo 10000 watts, en la fase 2 y neutro...
1 respuesta
Como puedo diferenciar un condensador de arranque de uno marcha
Quisiera saber como diferenciar un condensador de arranque de uno de marcha, porque hay tanta variedad y los que tenemos poco cocimientos se nos hace difícil para saber cual es uno y cual el otro
2 respuestas
Potencia de vacío
Podrías resolverme una duda que tengo: Necesito saber si las perdidas en el hierro y las perdidas mecánicas se corresponden con la potencia de vacío, ¿En los generadores de corriente continua y en los motores de corriente continua?
1 respuesta
Que tipo de arranque utilizar para un motor trifásico 25 hp en 380 voltios
Tengo un motor según placa de 25 hp, 380 voltios y 40.4 amperios y conexión YY, la pregunta es puedo emplear arranque directo al motor o algún tipo de arranque suave(estrella-triangulo, etc.)
1 respuesta
¿Cómo puedo conectar esta bomba trifásica a una Red monofásica?
Descripción de la placa : 230/400 50 152/std Q (l/min) 150-325 H(m) 15-5 Triangulo 230v/estrella 400v . 3 50hz 1. 4.3/2.5A P1-1,5 kw
2 respuestas
Bomba de Agua
Tenemos en el edificio donde trabajo una bomba de distribución de agua de 1.5 HP, la cual alimenta hasta 30 oficinas perfectamente bien... Según nos indicó el electricista, el problema de consumo eléctrico de la misma se triplica en su arranque;...
1 respuesta
Potencia Nominal Transformador en Kva
Por más que lo busco por ahí no encuentro la respuesta razonada de porqué la potencia nominal de los transformadores se expresa en Kva y no en Kw. Hasta donde yo "sé" la potencia nominal, aparente o asignada no depende del coseno de phi del...
1 respuesta
Alimentar ciertas cosas con un generador
Tengo un trabajo que me salio el cliente tiene un grupo de 6 kw nominal y 6.5 kw máximo según su placa de característica maneja como mínimo 27 amper y como máximo 29 amper y el cliente quiere solo alimentar con la trasferencia automática tres frezzer...
2 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica