Transporte de señal de nivel desde depósito a pozo
Preguntas y respuestas relacionadas
Conexion 220/110
Tengo una maquina trifásica que traje desde usa, el problema que el tablero me indica 220v y trae 3 lineas a conectar. ¿El voltaje en usa puede ser 220 trifásica? ¿Cómo es la configuración de 220v por 3? ¿Cuál es la diferencia con 380?
2 respuestas
Puede una aire acondicionado funcionar a 220 vac entre fases, sin neutro
Aire acondicionado Hisense conectado a una instalación eléctrica 220 vac entre fases sin neutro, al minuto de funcionar se para. En la vivienda existen aires acondicionados de diferente marca que funcionan a 220 vac sin neutro. El SAT de HISENSE dice...
1 respuesta
Tengo un tablero trifásico 220v
¿Tengo un tablero trifásico 220v cuando hago mediciones L2- L3 con tierra me da 220v y la L1 con tierra me da 0 v es normal?
2 respuestas
Como funciona el termostato de una calefacción
Tengo un termostato analógico bimetalico que controla cuando tiene que encenderse la calefacción. Este trae tres cables, azul, gris y marrón. Se ha conectado un termostato digital anulando el analógico y va conectado a los cables azul y gris. Me...
1 respuesta
¿Cómo conectar un contactor? 100-110V 50Hz, 110-120V 60Hz para la bobina y entradas L1, L2 y L3
Cables de alimentación U, V, W y otro identificado como 100, después presionar el botón de inicio mas o menos 3 o 4 minutos el contactor se quema. Voltaje obtenido: Entre U, W y 100 240 VAC aprox. Entre V y W 120 VAC y entre V y los otro dos 240 VAC...
1 respuesta
¿El voltaje que aparece en el contactor se refiere a los contactos principales o a la bobina?
En el contactor indica 220-230 50 hz A1 A2 220-240 60 HZ Mi pregunta es: ¿Esa franja de voltaje se refiere a la máxima tensión que soporta la bobina o por el contrario se refiere a la máxima tensión que soportan los contactos principales de potencia?...
1 respuesta
¿Cómo encender luz en el recibidor al abrir la puerta de casa con sensor de movimiento?
Quiero hacer una instalación en casa que a priori me parecía sencilla pero cuentas más cosas leo o busco en la red más liada estoy. Se trata de poner una manguera de led entre el rodapié y un cajoncito con piedras que tengo en el recibidor, y que se...
1 respuesta
¿Qué significa que en un contactor diga 120V?
Me refiero, ¿A qué si a ese contactor se puede conectar un motor de 220 V? Tengo un proyecto, y en el contactor de Siemens, dice 120V 60 Hz, pero los aires acondicionados son de 220 V. Estoy confundida, soy muy nueva en esto.
2 respuestas
Boya electrónica para bomba de 24v
¿Puedo conectar una boya de nivel como las que se ve en el enlace a una bomba de 24v?...
3 respuestas
Conmutadores locos.
Tengo un problema con un punto de luz con dos interruptores-conmutadores. El problema es que la luz alumbra como un ascua, como si no tuviera potencia. Levantados los hilos de los interruptores todos tienen o tensión o retornos (con un buscapolos)....
1 respuesta
¿Para que se usa un contactor en una fotocelula?
He visto el circuito de una lampara con fotocelula con contactor ..., pero tambien he visto el mismo circuito sin contactor... Mi pregunta es : ¿Es el contactor algo opcional en el circuito de la fotocelula? Si es algo opcional ...¿Qué ventaja tienen...
2 respuestas
Interruptor diferencial
En una instalación eléctrica monofásica, si se puentea un cable neutro y el de protección, ¿Tiene qué desconectarse el diferencial o no?
2 respuestas
Instalación de calefacción con dos válvulas motorizadas de zona
Tengo que instalar una calefacción con dos válvulas de zona motorizadas, dos termostatos y una caldera, mi duda es cómo conectar las válvulas a la caldera y a los termostatos. Las válvulas vienen con 5 hilos de los cuales, el naranja y el gris, me...
2 respuestas
Como activar un enchufe con un pulsador
Necesitaría poder activar un enchufe con una pulsación, pero que si vuelven a pulsar, ya no se desactive. Debe quedar siempre activado. Había pensado en un telerruptor, pero si vuelvo a pulsar se apaga. ¿Alguna idea de que podría hacer?
2 respuestas
¿Si coloco el selector de la fuente de poder en 220V y la conecto, en mi opinión debería bajar el consumo, ¿Si o no?
Tengo corriente 3 fases 220 V. Lo que quiero aclarar es que si coloco la fuente de poder de la PC con el selector en 220 V y le conecto las dos fases, ¿El amperaje me disminuye?. Hasta me han dicho que me va a explotar lo cual con mis conocimientos...
3 respuestas
Acometida monofasica trifilar o bifasica?
He empezado a remodelar la electricidad en mi casa y cuando he observado el cuadro general me ha surgido esta duda. (La casa es antigua así que supongo que anteriormente tenia 125 por si acaso aclara algo). A mi casa llegan 3 cables negros, he...
2 respuestas
Conexión boya de protección funcionamiento en seco hidrobomba
Tenia una bomba con hidrosfera que estaba conectado los cables a un sistema de boya en el aljibe que cuando se quedaba sin agua cortaba para que la bomba no se quemara. Al averiarse la bomba me han puesto una nueva y los cables de corriente entran a...
1 respuesta
Tensión en circuitos eléctricos vivienda
Hace unos meses comencé a instalar bombillas leds y observe que algunas se quedaban medio encendidas cuando el interruptor estaba cortando el circuito. Comprobé que el interruptor realmente cortaba la fase e incluso elimine los pilotos de todos los...
4 respuestas
Instalación antigua con dos fases activas sin neutro.
Quería consultar con vosotros un tema recurrente en la electricidad; ¿Porque algunas instalaciones(como la mía) carecen de neutro y las dos fases activas llevan ¿120 apx?. Hay quien dice que eso depende de la compañía que en tiempos, no les interesa...
4 respuestas
Dudas entre tensiones de fase y neutro
A un bornero me llegan 3 fases el neutro y la tierra. Entre fases hay 400v. Con las 3 fases alimento el motor, 2 de ellas ademas alimentan a 2 transformadores, uno de 400v a 24v y otro de 400v a 110v, para alimentar el circuito de mando de unas...
3 respuestas
Esquema eléctrico conexión bomba sumergible
Tengo una bomba sumergible instalada en un pozo y me han robado toda la instalación eléctrica. He comprado todas las piezas y necesito un esquema o dibujito para instalarlas de nuevo. He comprado un contactor NC-6 y un relé NR2-25 de la marca CHINT y...
4 respuestas
Cuando enciendo/ apago un extractor cocina se abre el contactor
Instale un contactor (normalmente cerrado) que por seguridad, mediante un sensor de proximidad, se abre para cortar la tensión de unos enchufes. Está claro que le estoy dando tensión por error al extractor de la cocina. Lo acabo de desconectar del...
2 respuestas
Instalación eléctrica para emergencias
Antes que nada decirte que mi conocimiento en sistemas y posibilidades eléctricas es mínimo, por eso solicito tu ayuda. Mi vivienda tiene un parking semi-subterráneo que dispone de un sistema de evacuación del agua de la lluvia por medio de una bomba...
1 respuesta
Caída de tensión en UPS de 10kVA
Me podrían colaborar con la siguiente consulta. Tengo una UPS de 10kVA, el tablero del que se alimenta esta a 7m de distancia, este tablero es trifásico, 208V/127V, pero la UPS es de conexión bifasia 208V, necesito validar la caída de tensión, la...
3 respuestas
¿Qué le pasa a mis focos para piscina?
Tengo una piscina que lleva focos de astralpool con bombillas de 100w a 12v. EL caso es que quería cambiar los focos porque no funcionaban. Me dispongo a quitarlos de la pared y por dentro se ve que se ha filtrado el agua y está todo oxidado, hay que...
2 respuestas
Conexión interruptor nivel pozo
Tengo un pozo con un motor que saca el agua para una casa de campo, se me ha averiado el motor que al enchufarlo hace ruido pero no llega a arrancar y hace saltar el térmico del mismo Debido a esta avería y probando he cambiado las conexiones y el...
3 respuestas
¿Por que se llama rele termico al aparato que funciona con una lamina bimetalica y no con una bobina?
Si el concepto de rele es un interruptor que se activa a través de la corriente que circula a traves de una bobina. Y el rele térmico funciona con una lamina bimetálica que se curva disparando el interruptor, es decir no con una bobina, sino que es...
6 respuestas
¿Por qué no me funciona una bomba trifásica?
En un cuándo de una bomba eléctrica se me averío el relé térmico modelo LR2K0312 DE TELEMECANIQUE, y le he puesto otro relé de la marca TELEMECANIQUE modelo LRD 12, y no me funciona, el cuadro es muy simple tiene un manetotermico, contactor, relé...
1 respuesta
¿Instalar sensor de nivel de agua para depósito?
Me gustaría instalar un sensor de nivel en un depósito de agua al que le llega agua desde un pozo con bomba eléctrica sumergida (monofásica, 1,5cv, marca spa). Actualmente tengo un sensor de este tipo (no es publicidad, no he encontrado otro más a...
2 respuestas
Grupo electrógeno puede trabajar 440v 220v ambos trifacico
Quiero hacer una consulta sobre el tema se puede utilizar al mismo tiempo 440v trif y 220v trif se que se puede hacer mi consulta es normal puede ser lo que digo afecta en algo al grupo en cuanto a la potencia tengo duda
1 respuesta
Es necesario tener dos medidores?
Voy a vivir en una nueva casa, su medidor es monofasico, pero el problema es que mis electrodomésticos exclusivamente de la cocina funciona a 220v ( parilla y horno etc), pero en los demás lugares necesito 110 v, se que los medidores monofónicos sólo...
6 respuestas
Si en una red trifásica de 380 tomo dos cables ¿Tengo 220 o 380?
¿Si en una red trifásica de 380 tomo dos fases de línea tengo 220 o 380? Fíjense lo que dice este señor en todoexpertos....
3 respuestas
Como contecto un trafor 24 v,a un contactor 24 ,guardamootor y llave palanca manul-aut.a bomba monofasica
Como conecto una térmica a un trafor 24 v, ¿Este a un contactor 24 v con guardamotor también a un interruptor tipo palanca para autmatico y manual .todo a una bomba centrif monofásica de 220 v?
1 respuesta
¿Dónde se conecta el guardamotor?
Disculpen la molestia y saludos Quisiera saber un detalle: ¿El guardamotor donde se conecta exactamente? ¿Aguas abajo de la térmica o abajo del contactor?
4 respuestas
Contactor de riego automático se activa pero no se enclava
El riego automático hunter intenta accionar el contactor pero este no logra enclavarse hace ruido y la pantalla del programador me tira el siguiente error "P ERROR" solo logro enclavarlo presionando el botón negro del contactor
2 respuestas
Tengo un motor 220 v trifasico conectado a un selector estrella triangulo ¿Como paso la coneccion a 380v utilizando el mismo sel
Motor de 10 hp, 220v trifásico, 2400rpm conectado a un conmutador estrella triangulo
3 respuestas
Esquema de instalación para tarifa nocturna
Necesitaría el esquema para el cuadro eléctrico de instalación de tarifa nocturna. La compañía es Iberdrola. Del cuadro de contadores sube el hilo rojo. Este ya esta pasado por la caja con el icp. Tengo dos acumuladores, uno de 800w y otro de 1200w....
1 respuesta
Conectar ventilador de techo a electricidad bifásica
He comprado un ventilador de techo con iluminación incorporada. Quiero conectarlo a dos interruptores independientes, es decir, uno que active el ventilador y otro que active la luz. El problema es que la instalación eléctrica es bifásica 220, el...
1 respuesta
Daikin en bifásico
Tengo una máquina de aire Daikin que requiere 220V en monofásico, pero el cableado de la comunidad de pisos donde hago la acometida solo da 220V con dos fases o 125V con fase - neutro. ¿Qué opciones tengo, a parte de poner un transformador de dos...
4 respuestas
¿Que significan estas tensiones que estoy midiendo?
Desde hace dos días estoy teniendo cortes del interruptor diferencial. Mi situación es la siguiente: Es una casa antigua que tenia 230V y 127V. Me llega trifasica mas neutro. Entre neutro y fase son 127V y entre fase y fase son 230V. En su día se dio...
2 respuestas
Salta la luz con una bomba de inmersión en un pozo.
Tengo una bomba de inmersión en un pozo y salta el automático de la luz después de regar unas veces 5 árboles, otras 15 árboles. He cambiado el cable de corriente que llega hasta ella (el pozo está a 55 metros de la conexión general) por unas...
2 respuestas
Conectar zumbador a portero Tegui
Tengo un portero automático muy simple, en el telefonillo me pone Tegui oe7020, quisiera saber si puedo conectarle un zumbador para el exterior desde las conexiones del telefonillo y cuales son.
1 respuesta
¿Qué pasa si desconectamos el neutro de la tierra en el transformador?
Tengo entendido que la conexión del neutro a la tierra en el transformador más cercano a nuestras casas, obedece a dos razones: Primero, al hecho de que el posible movimiento de ese conductor; por más mínimo que sea, induciría un voltaje en ese...
4 respuestas
Por qué en todos los enchufes de mi casa se ilumina el buscapolos en los dos cables
Es la primera vez que intervengo pero tengo un problema y me gustaría la opinión de un experto. Buscando información en internet sobre el motivo por el que la unidad exterior del aire acondicionado da calambre vi lo del buscapolos, compré uno y...
3 respuestas
Bomba de fosa séptica salta diferencial
Tengo un problema con la bomba de la fosa séptica y estaría muy agradecido si me podéis echar una mano. Resulta que al ponerse en funcionamiento la bomba me salta el diferencial de la fase donde esta conectada. La primero que pensé era que la bomba...
3 respuestas
Salta térmico en arranque estrella triangulo
Se me dispara el térmico (inicialmente uno de 32, ahora uno de 64 y lo dispara igual) en el momento del arranque cuando entra el contactor de triangulo. Lo curioso es que pruebo toda la maniobra con tensión y la hace bien. Pruebo a arrancar el motor...
1 respuesta
Conectar un contactor a un termostato, para hacer parar una bomba
A ver si alguien me puede orientar. En una máquina de aerotermia con 16 años de antigüedad, la bomba no para y está las 24 horas funcionando, y necesitaría conectar un contactor al termostato mecánico NO digital, para que haga de parar la bomba,...
2 respuestas
Neutro con tensión
Tengo un problema desde hace más de un año, y lo acabo de descubrir, te explico y haber si pudieras darme alguna solución. Hace una semana decidí instalar un microondas en mi casa, al conectarlo me doi cuenta que no funciona, lo cambio por otro que...
1 respuesta
Lavavajillas siemens no funciona
Tengo un lavavajillas siemens el cual no funcionaba bien, pero haciendo unas comprobaciones en un sensor ( pensaba que eran señales ) he hecho un cierre y ahora ni se me enciende, me han saltado los diferenciales de casa, pero he medido después de...
2 respuestas
Tengo un motor de 1 hp, dice 230/380,¿Significa eso que puedo conectarlo tanto en una red de 230 v como en una de 380 v?
Quisiera hacer funcionar un motor de 1 ho mediante un contactor III, ya compre las botoneras y luces indicadoras verde, roja y amarilla. Las luces son para 230 v Mi idea es hacerlo funcionar primero en una linea de 230 v III, ¿Pero puede marchar en...
3 respuestas
Ventajas de un transformador de 440V
Me gustaría que me ayudaras a escoger entre un transformador de 440 o 220v cuales son las ventajas y desventajas de estos y si puedo conectar aparte de motores de 36 hp pilometros de resistecias para tornillos de extrusoras en na recicladora de...
2 respuestas
Bomba para depósito de agua sanitaria
En una casa en el campo tengo un pozo con una bomba que lleno una tinaja para regar, encendiendo y apagando yo manualmente con un automático, ahora necesito darle agua a mi casa y para eso tengo la instalación de casa y las tuberías hasta cerca del...
1 respuesta
Bomba sumergible con manguera de 12 cables
Tengo una bomba sumergible con una manguera de 12 cables enumerados. 2 de ellos en deshuso, otros 2 utilizados para la protección térmica de los bobinados, 1 de ellos como sonda de humedad, 1 como tierra y los otros 6 restantes corresponden a las 3...
2 respuestas
¿Es correcta la instalación eléctrica de mi casa?
Quiero aclarar ante todo, que no entiendo de electricidad pero por sentido común me llama la atención lo siguiente. Resulta que con el busca polos compruebo que en todos los enchufes tengo 220 v uniendo tanto (entre fase con neutro) como( fase con...
1 respuesta
Calculo de conductor eléctrico para distancia de 700mts
Tengo que llevar corriente para una bomba sumergible a 600 mts del tablero. Es una línea monofásica 220v y la bomba es de 3 HP 3.1kw de arranque y 15.2 A, me recomendaron un cable de aluminio de 35 mm instalación aerea, según mis cálculos de las...
2 respuestas
Minutero orbis T-9 el esquema indica fase neutro si la tensión es a 220 entre fases. Actuará igual
Minutero orbis T-9 lo sustituyo por T-20 el esquema me dicen que es idéntico, al cambiar la tensión no dispongo de neutro a 230V entre fases, ¿Me funcionara igual?
1 respuesta
Cambio de voltaje en mi taller. Cómo conectar ahora?
En mi taller teníamos electricidad trifásica a 220V, y ahora nos han hecho el cambio a 380V y aunque la mayoría de maquinaria que teníamos funcionando explica claramente cómo conectar para 380V y con cambiar las pletinas de sentido está solucionado,...
4 respuestas
Instalación de bomba sumergible
Tuve que sacar la bomba sumergible del pozo para arreglarla porque no funcionaba bien y ahora no se como volver a instalarla, ¿Alguien me puede ayudar? El equipo tiene una boya de superficie y un equipo presurizador pero no se como se hacen las...
1 respuesta
¿Como puedo conectar un timbre de 220 v. Al zumbador de un interfono de 15 m.?¿Como puedo puentearlo para que me abra la puerta
En una vivienda tengo el timbre de la calle encima de la puerta a 220 voltios y el interfono a 2 metros para hablar con la calle y para apertura de la puerta de la calle. Si quito la tapa del interfono y puenteo el cable que llega para apertura de la...
1 respuesta
Funcionamiento contactores
Ayudame con esta duda: ¿En un contactor el voltaje aplicado en la bobina (A1-A2) debe ser el mismo del elemento de potencia que cablea en los contactos? Por ejemplo, ¿Si tengo un motor de 110V luego el contactor debe ser de 110V o puede ser de 220V o...
1 respuesta
¿Se puede hacer que este encendido al mismo momento la vitro y el termo eléctrico?
Estoy buscando la manera de que cuando se encienda la vitrocerámica, el termo eléctrico se desconecte automáticamente, me han comentado con un contactor pero no me queda claro si es posible.
3 respuestas
Led encendidas siempre
Explico mi problema. He puesto luces led en toda la casa y he podido comprobar que solo en las zonas donde tengo conmutadas (dos interruptores para encender la luz) al estar la luz apagada las luces continúan encendidas, eso si una luz muy tenue. Con...
2 respuestas
Duda "potencia transformador"
Me gustaría saber si el transformador que tengo es el adecuado para un amplificador am-fm Sherwood de finales de los 70. Estas son las características del amplificador: AC OUTLETS PRISE C.A. SWITCHED: UNSWITCHED: CONTROLE: NONCONTROLE: 100W MAX....
1 respuesta
Esquema de control unifilar de arrancador
Pues hoy en el trabajo tengo un arrancador Sirius de la marca Siemens y presenta un esquema unifilar como el de la foto me gustaría que me ayudaseis a inte Rpretarlo ya que me resulta raro que entre el contacto 1 y A2 presente solo 0, 94 omhios...
3 respuestas
En un cable que viene 3 x 380/220 w ¿Qué tensión tiene el mismo?
Pregunta de examen que me tiene investigando sobre el tema hace rato. Si entre fase y fase hay 380 y entre fase y neutro 220, ¿Cuál debería decir que es la tensión del cable? Me resulta confusa la pregunta, cualquier ayuda es valida!
1 respuesta
Instalación trifásica en un pequeño taller
Pondré un pequeño taller de reciclado de plástico, tengo la trituradora de plástico que tiene su motor trifásico, tengo un inyector manual para hacer pelotitas, tengo 2 lámparas de red para iluminación del lugar que es de 3 metros por 2 de metros de...
2 respuestas
Arranque directo 220/380 V en compresor de aire
Acabo de comprarme un arrancador directo de la marca WEG DLW 7D33B R07 como el de la imagen, pero tengo una duda el contactor del arrancador funciona a 380 V y el presostato de marca LEFOO del compresor a 240 V, el motor del compresor es de marca WEG...
1 respuesta
Electroválvula de calefacción siempre abierta.
Acabo de hacer obras en casa y, además de cambiarme a una caldera de pellets, he separado los circuitos de calefacción, uno para cada planta. En cada planta he colocado un cronotermostato y, en el circuito de salida de la caldera, circuito que se...
2 respuestas
Compre lámpara en EEUU bombilla E12, ¿Tendré problemas para usarla en Chile?
¿Debo cambiar los portalámparas, los cables o el tipo de ampolleta?...
3 respuestas
Contactor para motor configurado a 220 y arranque a 127
En realidad tengo varias dudas. Tengo un motor weg de 1.5 HP, este se encuentra configurado a 220v según el código de colores. Se conecta a un contactor y otro muy parecido y a su vez a una bornera de arranque y parada. Del contactor sale a un...
2 respuestas
Como se que convertidor necesito para cinco lámparas de 35 watt de alojeno
Tengo cinco lámparas de alojeno de 35 watt y tengo corriente 120 v que convertidor necesito
2 respuestas
¿Dónde está ubicado el presostato de nivel de mi lavavajillas Bosch?
Mi lavavajillas Bosh SMS58M02EU/02 me informa de error E24 y se me enciende el led del grifo. Por lo que he podido deducir es debido al sistema de vaciado y sus componentes. Pues bien, he comprobado que desagua perfectamente, revisado filtros y bomba...
2 respuestas
Fase aterrizada en el transformador
El transformador que alimenta la casa debe estar en estrella. Supongo que el neutro está puesto a tierra. La acometida es Dos líneas de 110 V y neutro. La carga está repartida. Mas o menos la mitad con L1 y la otra mitad con L2 El neutro es común. El...
2 respuestas
Ayuda convertidor DC/AC
Esta vez me coloco en el otro lado a ver si me pueden ayudar. He de hacer una instalación en unos elevacoches que instalé hace tiempo, para que bajen solos si se va la electricidad y que no se quede una plataforma a medias. Más que nada porque...
1 respuesta
Bomba sin condensador
Me llamo angel martin y tengo un problema, se han robado el tablero con condensador, contactor e interruptor automático y solo me queda la linea que llega con los 220 V (fase y neutro) y los cables que salen de la bomba, marrón, negro y celeste. El...
2 respuestas
Se quema el receptor y salta el automático.
He tenido instalado un ventilador de techo con luz y mando a distancia durante unos 7 meses y de repente un día que se quedo encendida la luz algo más de la cuanta empezó a oler fuertemente a plástico quemado y al apagarlo y volverlo a encender...
3 respuestas
Calefacción, cronotermostato siemens y electroválvula
El verano pasado me mudé a una casa nueva, que dispone de un sistema de calefacción centralizado alimentado por energía solar y refuerzo de caldera de gas natural, con facturación individual del consumo a través de un contador de kilocalorias marca...
1 respuesta
Arranque estrella - triangulo de motor trifásico.
Amigos quisiera saber si estos datos calculados para el arranque estrella triangulo son correctos para un motor trifásico P= 50 hp Fp= 0.84 N= 0.92 F= 60 hz V = 220 Disyuntor tripolar = In = 126 A Contactor principal y C.triangulo = If = 72.83A...
2 respuestas
Corriente trifásica para alumbrado, tomacorrientes y motor
Si tengo un Termomagnético SIN NEUTRO, las salidas TRIFÁSICAS son normales (RST), pero para salidas MONOFÁSICOS son como sigue: RS, RT y ST. Normalmente la diferencia de tensión entre Fase y Neutro es de 220 V. En cambio, si mi voltaje es de...
2 respuestas
Como realizar una conexión 220 Monofásica de un soplador
Queremos conectar un soplador 220 monofásico pero este no cuenta con ningún diagrama ni manual. Solamente la placa de datos y que es de procedencia española. (Foto) Donde lo voy a instalar existe voltaje de 440 trifásico, y me comenta el eléctrico...
3 respuestas
No le llega 24v. Al rele de microondas
-Tengo un microondas al que se le estropeo el mecanismo que regula el tiempo y la potencia, es decir los dos mandos, pero funcionaba bien a parte de eso. -Mas tarde dejo de calentar pero se encendia. -Le cambie un fusible que estaba fundido de 4...
2 respuestas
Instalación de un controlpress para una bomba de pozo
El pozo en cuestión es de barrena de unos 80 metros de profundidad y para suministro a una vivienda unifamiliar (de momento aun no lleva riego por lo que no tengo depósito de agua). La bomba es una Saci sumergible de 1,5 CV y hasta la bomba baja una...
2 respuestas
Hogar electricidad con una lampara tico la tierra y me prende
Con una lampara toco la tierra y me prende cambio de polo y tambien me prende estaria correcto
2 respuestas
Desmontaje de un interruptor de pared
He desmontado un interruptor de pared simón para el alumbrado de techo de un dormitorio. En este dormitorio hay dos interruptores para el mismo alumbrado. El que he desmontado tiene tres cables, cruzándolos de dos en dos dan la siguiente corriente:...
1 respuesta
Como instalar un minutero de escalera
Un familiar me ha pedido que le ponga en el portal y la escalera de su casa un minutero, ya que ahora tienen un interruptor abajo y otro en cada planta que enciende toda la escalera y se queja de que a veces a alguien se le olvida y toda la noche...
3 respuestas
Eliminar Electricidad Residual
Tengo una luz testigo de la puerta del garaje, en el momento que se abre la puerta, esta se enciende y cuando se cierra se supone que se debería apagar, el problema es que se queda muy atenuada en vez de apagarse, me han comentado que puede ser...
1 respuesta
Puedo utilizar Transformador Seco 75kVa primario 480V secundario 220 V al contrario es decir, alimentar en 220 V
Estoy en Honduras y localmente solo encuentro transformadores secos de 75Kva para para voltaje de 480 a 220 V y mi aplicación la quiero al contrario. Alimentar en 220 V y obtener voltaje 480 V. Actualmente tengo 3 transformadores primarios que...
3 respuestas
Termostato WIFI en calderas comunitarias
Vivo en una comunidad de vecinos con calefacción central, tenia un termostato normalito de esos de ruleta, que cambié por un programador electrónico semanal (también normalito), ha este van conectados dos hilos que salen de la pared fase y neutro...
1 respuesta
Como identifico las líneas de un motor trifásico de seis líneas para conectarlo en arranque estrella/triangulo
El motor es 220v de 60HP, pero las líneas han perdido su identificación.
2 respuestas
Press control o hidrosfera
Tengo un grupo de presión con una hidrosfera y me hace arrancar y parar muchas la bomba (cada 3 o 4 segundos) y la cantidad de agua aunque con la presión suficiente no llegara a un litro de agua cada vez que arranca la bomba. Lo utilizo para el uso...
3 respuestas
Comportamiento de la corriente eléctrica
Cómo es el proceso de que un equipo eléctrico o electrónico siempre busca mantener la potencia a partir de los valores de voltaje y amperaje que se le suministren? ¿Esto literalmente es de esta manera?. Si a un equipo que trabaja por decir con 220...
2 respuestas
Sonda de nivel saltando continuamente
Tengo un circuito de arranque de motor de pozo con una sonda de vaciado de deposito conectada. Esta última parece que funciona correctamente, sin embargo el relé que la soporta está continuamente abriendo y cerrando el circuito generando un traqueteo...
1 respuesta
Arranque de un Motor 60 HP
Necesito una orientación Un familiar piensa montar una cortadora para piedras de cantera y le han dicho que consiga un motor de 60HP, a 1800RPM, tengo entendido que 1HP es 746watt entonces resulta que el motor de 60HP es igual a 44.76KW ¿Es correcto...
3 respuestas
Elevador electro - hidráulico de taller mecánico,¿ Como conectarlo ?
Según las características pone que funciona 3 * 220 / 380. En el interruptor general hay 3 bornes señalados como L1, L2, L3 ( no hay borne de neutro ). Para alimentarlo, tengo que conectarlo a un magneto tetrapolar ( 3 fases + N ), o a uno tripolar ....
3 respuestas
Relé 220v . Doble entrada termostato?
A un relé de 220 v cuyo contacto seco va a una caldera, ¿Puedo conectarle dos termostatos? Pueden dar corriente a la bobina cada uno de los termostatos y los dos a la vez. ¿O mejor un relé a cada termostato? ¿Es una barbaridad mi pregunta???
2 respuestas
Motor persiana con fase en los 2 cables de la instalación
Os comento es una instalación antigua sin toma de tierra, en la que un busca polos detecta fase en los dos cables. He mirado esquemas de instalación para un motor de persiana pero siempre es con neutro. ¿Puedo utilizar una de las fases como neutro?...
2 respuestas
¿Cómo rearmar contador inteligente en gimnasio por uso secador de pelo?
Tengo un pequeño club deportivo. El consumo eléctrico se reduce a una nevera y un calentador de agua por aerotermia (consumo máximo 700W), siendo toda la iluminación de LED. Recientemente, pusimos en el vestuario de chicas un secador de pelo, y...
4 respuestas
Suministro trifásico
Se trata de que estoy pensando en poner una panadería en mi domicilio (suministro monofásico 220v) y los equipos que necesito tienen son motores trifásicos en 220v y 380V. Así es que estoy solicitando el suministro trifásico. -La empresa de energía...
3 respuestas
Elegir guardamotor para motor trifásico
En mi comunidad de vecinos hemos cambiado la bomba de la piscina por una igual, pero yo aconseje, que dado que tenemos corriente trifásica en la sala de maquinas, colocarla trifásica en lugar de monofásica. Hubo que cambiar el cuadro y tuvimos varios...
2 respuestas
Bomba de agua con contactor
Necesito conectar un automático de tanque de agua (Flotante de conexión) a un contactor que encenderá una bomba centrifuga trifásica. Si es posible que me manden un esquema se lo agradeceré.
1 respuesta
Mi maquina de soldar ac welder jet 180 tiene 3 devanados primarios
Tengo una duda sucede que tengo una maquina de soldar ac welder jet 180, esta llego con el swith desconectado, eh investigado y probado un poco, y hasta ahora la única forma en que me funciona es de la siguiente: "esta maquina tiene por algún motivos...
3 respuestas
Sensor de luz para bomba de piscina con sistema solar
Tengo una piscina que es alimentada con un sistema fotovoltaico con baterías a 220 V, quisiera instalar una sensor fotoelectico, para que cuando este nublado no funcione la bomba, ya que en el caso que funcione con poca radiación solar me deja las...
2 respuestas
Bomba sumergible
Tengo una bomba sumergible con un cuadro el cual estaba alimentado por un grupo electrógeno, suprimí el grupo y conecte el cuadro de la bomba a la red monofásica 230V, estuvo funcionando unos meses, de la bomba vienen 3 cables de 2,5mm creo que es...
3 respuestas
Una fuente de poder 220 V/50 Hz la puedo conectar a 60 Hz
Quisiera saber si puedo alimentar una fuente de poder 220 V/50 Hz con 220 V/60 HZ. Que me acuerde una vez lo hice con las bobinas de unos contactores y lo que hacian era mas ruido, pero trabajaban. Lo que no supe es por cuanto tiempo. Quizas alguien...
2 respuestas
Contactor no funciona de forma estable
Cuando alimento la bobina de un contactor esta cierra los contactos principales y auxiliares de una forma muy inestable, (cierra-abre-cierra-abre----, o sea, intermitente, como si tableteara); he mirado la tensión que le llega a la bobina, y es la...
1 respuesta
Themafast f30 no calienta nada y echa humo
Gracias a ellas ya he podido solucionar uno de los problemas que tenía, el del fallo F5. Ahora me pasa otra cosa. A ver si me explico bien. Después de solucionar lo del F5, volví a purgar todos los radiadores y los grifos y la presión está en 1.0...
1 respuesta
Dudillas en la instalación eléctrica
Estoy ampliando la instalación eléctrica de la casa. Tengo algunos conocimientos de electrónica, pero en electricidad me quedo algo verde. Hay van mis dudas: - Para poner más enchufes en una habitación no se si conviene que cada enchufe tenga una...
4 respuestas
Sobre el funcionamiento de un contactor
Como están, estoy estudiando el funcionamiento del contactor, y quisiera saber si algunos expertos en el tema podrían despejarme algunas dudas que tengo (Desde ya doy gracias a todos): 1.-Primero, estudiando sus componentes internos, veo que se...
1 respuesta
Las bobinas 2 y 3 de mi coche no funcionan. ¿Es por la computadora?
Es para hacer una pregunta... El carro no le funcionan las 2 bobinas la 2 y 3 por motivo de que no llega señal de mando a través de los cables! No se si es la computadora o algo así! Solo tengo la inquietud Al no funcionar las bobinas la gasolina de...
1 respuesta
Tengo entendido que una red monofàsica es una fase con neutro (110v) bifasica L1 con L2 (220v) pero trifasica de 208-230v
Que significa trifàsica de 208-230V Como identifico L1 L2 y L3 o RST con el multimetro
5 respuestas
Centro planchado Rowenta no para de echar vapor
Tengo una central de planchado Rowenta DG7623 que no para de echar vapor. Os cuento lo que he comprobado: Pulsador de la empuñadura - correcto (cierra el contacto al pulsar el botón y abre al soltarlo)Bobina de la electroválvula - correcto (probado...
3 respuestas
AVERÍA muy extraña en puntos de luz
A ver si me podéis ayudar porque me estoy volviendo loco con la avería que tengo en casa. Se trata de dos puntos de luz en el techo, cada uno está en un dormitorio diferente y cada uno tiene su interruptor, hay una bombilla led en cada uno, el caso...
6 respuestas
Instalación eléctrica de un garaje
En un contactor, que va con un reloj en la instalación de una planta de garaje que lleva pulsadores, el A1 del contactor creo que va puenteado con la conexión 1 del reloj, ¿Pero lo que no estoy seguro es donde va conectado el A2 del contactor...?
1 respuesta
Conectar varias zonas a la caldera
Tengo una casa de dos plantas, en las cuales hay un colector en cada una de las plantas. En la PA hay 3 zonas y en la PB hay 2 zonas, en total son 9 circuitos, ya que por ejemplo el living, lleva 3 circuitos con un solo termostato. Hoy tengo...
2 respuestas
¿Algún diagrama o parecido para hacer como un suicheo de línea 110 voltios?
Explico a más detalle a mi pregunta, requiero de hacer unas conexiones de energía eléctrica donde en la cual uso 220 voltios en casa, las cargas están separadas para el uso en casa 110 para la planta baja y los otros 110 para la planta alta. El...
3 respuestas
Obtener 220v
Qui estoy nuevamente,, buenas tardes,, tengo una pregunta que me ronda la cabeza hace mucho,,, soy de ecuador y como en la mayoría de latinoamérica se usa 110/120 v las lineas de suministro son 3 cables aéreos donde por 2 de ellos son fase cada uno...
1 respuesta
La bomba del pozo de agua no funciona
Gracias a todoexpertos y sus colaboradores por estas desinteresadas ayudas ahora de nuevo en mi caso se trata de una bomba sumergible que va con sondas de nivel en el cuadro hay un contactor y dos aparatos más en el contactor me da 220 V pero pongo...
1 respuesta
Como cableo una bomba de 5hp
Que tal solo deseo saber quetipo de cable debo de usar o calibre para prender y apagar una bomba de agua sumergible de 5 hp bifásica (220) volts yaquela bomba latengo aúna distancia de 350 mts y laboy arrancar y prender con un electronibel de...
2 respuestas
Que sección de cable debería utilizar para una conexión de 40 lamparitas de 25w conectadas en paralelo?
Consulto lo siguiente: Que sección de cable debería utilizar para una conexión de 40 lamparitas de 25w conectadas en paralelo ( estarían conectadas cada 50 cm en un total de unos 42 mts. De cable. Me recomendas las instale en paralelo o en serie (...
3 respuestas
Incógnita ... ¿Quién me da la solución?
Tengo una incógnita, haber si tiene respuesta : Trabajo en un hospital de mantenimiento, hace unos días descubrimos que en todas las tomas de corriente de todo el hospital ; entre fase y tierra teníamos 380 v.nos pusimos a indagar hasta que dimos en...
13 respuestas
Instalar un Contactor + sensor de movimiento
Tengo en el garaje 7 fluorescentes que se encendían mediante dos sensores de movimiento al entrar en el. Con el tiempo estos se "han quemado" y se quedan enganchados, siempre encendidos, porqué al arrarcar los fluorescentes les pide mucho. Me han...
2 respuestas
Instalar termostato en caldera domusa
Quiero cambiar el termostato de ruleta por otro digital programable. He desconectado el antiguo termostato y he medido con el polímetro en los dos cables que lo conectan y tengo 220v, creía que era un contacto libre de tensión, he revisado el...
3 respuestas
¿Cómo conecto un contactor con protector térmico a una bomba de agua?
A toda la comunidad, como instalo un contactor con un protector térmico a una bomba de agua instalada en un hidroneumático por supuesto encendiendo con presostato, incluyendo la instalación del flotante eléctrico y un switch on/off? Se que el...
2 respuestas
Fases de salida para generadores
Estoty tratando de cerrar un negocio importante de genreradoes eléctricos de los cuales no se mucho. Son generadores para Venezuela donde la corriente es 110/220V 60hz Los generadores solicitados van desde 7KVA hasta 120KVA. Sabiendo que son para uso...
2 respuestas
Estrella/ triangulo
Necesito esquema de conexionado en bornas en motor y de cableado de contactor y/o guardamotor para el mot ercole marelli 4Kw 1400giros/min 50Hz, 220/380 16.31A en triangulo y 9.4A en Y. Mot. 3-MV 112Mx4 - B3 CL IS. F Prot. IP55 Nr. D509565S Tiene las...
1 respuesta
Avería lavavajillas Balay integrado 3VF910NA
Y todos, antes de nada muchas gracias, tengo un lavavajillas Balay de esos integrados, no me funciona, no le entra agua, he hecho varias comprobaciones, os cuento, cuando lo pongo en marcha lo primero que hace es poner en marcha la bomba de desagüe,...
2 respuestas
Duda Fase, Neutro y Tierra
Tengo un nuevo domicilio y el instalador no me instala el contador por que dice que hay un problema. He revisado y he visto lo siguiente: Desde el cuadro de contadores veo la entrada al contador y la salida que va a mi casa. He revisado tensión AC...
1 respuesta
Automático tiene 230v en la entrada pero 0v en la salida
En el panel eléctrico de mi piso, tengo ese "automático" (no lo sé si es un automático o otra cosa), tiene 230v en los cables de entrada 1 y 3 pero 0v en la salida 2 y 4. Intenté subir llave como el la foto pero sigue con 0v en la salida. Aquí un...
1 respuesta
Transformador
Tengo 1 transformador que tiene 3 conectores por 1 lado y 2 por otro. Se supone que entran 220 v y salen 12v, me lo pasaron suelto y no trae la placa con características y no se cual es entrada y salida. ¿Cómo pudo averiguar eso?
4 respuestas
Conexion electrica de valvula 2 vias con micro
En un sistema de calefacción ya instalado agregue un nuevo circuito para otros ambientes y necesito conectar las válvulas de dos vías de cada uno de los cincuitos a la regleta de la caldera, el circuito primitivo ya esta conectado a la válvula y...
1 respuesta
Problemas de tensión fases en RBT
Vivo en una urbanización algo antigua, y en la caja general de protección estoy conectado en monofásico a una fase que cuando los demás vecinos conectan cargas se me pone la tensión a 180V y no funciona la vitro, la iluminación downlinht es es casi...
3 respuestas
Se me ha quemado un minicontactor de ge mc0a310at y me gustaría saber cual puedo poner en sustitución
A ver como puedo ver las equivalencias. Me pone en el aparato 20 A 600 V y 50/60 Hz.
1 respuesta
Abrepuertas
Tengo un problema y es que tengo que instalar un abrepuertas, y no se don de conecta ... O almejor solo tengo que dejar el cable y los herreros lo conectan... Si es así me gustaría saber el tipo de cable que necesito y si es su ficiente poniendo un...
1 respuesta
Bomba de circulacion grundfos ALPHA2
Este año otra vez la bomba no arranca. ¿Qué puedo hacer? El año pasado quite el agua del circuito quite los tornillos frontales de la bomba. La limpie y funcionaba. Todo esto es muy engorroso. ¿Qué puedo hacer?
1 respuesta
Conectar pulsador con contactor
Quiero conectar un pulsador con un contactor que tiene arriba de el los números 1 y 3, abajo 2 y 4 y A1 arriba y A2 abajo del contactor. Lo que quiero hacer es cuándo pulse el pulsador le entre corriente a la toma de enchufe y cuando lo vuelva a...
3 respuestas
Instalar luz a telefonillo
Necesito instalar una luz al telefonillo de casa, la marca es tegui y la señal de llamada que le llega al timbre (usa como timbre el auricular) no llega a los 3v
1 respuesta
Reloj horario.
He comprado un relojo horario de la marca ORBIS UNO D.230V.50.60HZ.10T45, para encender unos focos que tengo. Mi pregunta es como lo tengo que conectar porque me han dicho que necesito un relé para que funcione el reloj horario.
1 respuesta
Interruptor bipolar
En la instalación de mi caldera me han puesto de obra un interruptor bipolar para el encendido/apagado de la caldera, quería poner uno pequeño y un enchufe pero no encuentro un interruptor bipolar pequeño. ¿Si lo cambio por un interruptor unipolar...
3 respuestas
¿Cómo calculo el contactor y relé térmico para bomba sumergible de 7.5 hp?
Necesito armar tablero para bomba trifásica sumergible de 7.5 hp ( 82 mts profundidad), con contactor y relé térmico. ¿Cómo calculo amperaje de los mismo?
2 respuestas
Ruido al activarse acumuladores eléctricos
Hace unos meses puse en casa una instalación de acumuladores de calor, sin embargo desde entonces cada vez que cambia la tarifa suena como una pequeña explosión en la caja de automáticos que se puso para los acumuladores, además los automáticos se...
1 respuesta
Montar diferencial magneto, contator y reloj
Tendría que montar un diferencial un magnetotérmico con su contator y el reloj de 24 horas no me aclaro muy bien con las conexiones del reloj por un lado tiene 123 más el contacto de fase neutro del reloj y el contator tampoco no me aclaro
1 respuesta
Como escoger relé térmicos, contactores y llaves térmicas
Soy ingeniero recién graduado y quisiera saber los pasos a seguir para escoger escoger relé térmicos, contactores y llaves térmicas. Tengo un motor trifásico jaula ardilla Potencia : 0,75 HP Frecuencia : 60 Hz Polos : 4 Rotación nominal : 1660 rpm...
2 respuestas
Cables eléctricos bajo rodapié
Vamos a arreglar una vivienda que hemos heredado, y que todavía funciona a 125 V. Como es antigua y los tabiques son de 4cm hemos pensado lo siguente, pero no sabemos si es legal: la idea es pasar los cables de los distintos circuitos sobre el...
1 respuesta
Problema con las fases
Tengo en casa entre los polos de los enchufes 240V, entre un polo y tierra 210 V y entre el otro polo y la tierra 380! En algún momento sentí tintilin tocano aparatos como la tele o tdt. Me preocupa mucho que algo está mal. Esperaba tener 220 en un...
1 respuesta
Fallo 90,80,60 caldera roca victoria 20/20F
He cambiado el presostato, por uno nuevo y cuando la hago funcionar la calefació, me salen los pilotos encendidos 60, 80, 90. Pero cuando enciendo el grifo del agua, ni aparecen los pilotos y ni tampoco hace nada. Lo estado mirando todo, cables,...
2 respuestas
Mecanismo que recibe la orden del cronotermostato
Si tengo un cronotermostato colocado en la habitación, quería saber cual es el mecanismo que recibe la orden de encender o apagar la caldera. Me explico, hay en el mercado unos enchufes con termostato que encienden o apagan el calentador eléctrico,...
3 respuestas
Porque no se produce cortocircuito?
Quería saber porqué citando conectamos la batería en serie, ¿Al conectar negativo con positivo no se produce cortocircuito? ¿Por qué si por ejemplo en una instalación Domiciliaria tocamos 2 fases o fase y neutro ser produce un corto?
2 respuestas
¿Se puede agarrar una línea de 220 vac con el neutro de un tablero 440vac trifasicopara alimentar una maquina 230 vac monofásico
Como se le puede acer en este tipos de casos soy de tijuana y no es común el 230va monofásico
3 respuestas
Cable de tierra con corriente
Estoy terminando una instalación para una vivienda y me ocurre un caso bastante extraño. Una vez colocada la pica de tierra y conectada con su respectivo cable hasta el cuadro de diferenciales, pero si llegar a conectar a los cables de tierra de la...
1 respuesta
Cambio de termostato analógico a digital
Tengo un termostato analógico, los cables de la caldera que van al termostato analógico, si les hago un puente, la calefacción se pone en marcha. Quiero instalar un termostato digital. Tiene entrada L+N (1) y salida L+N (2). El termostato necesita la...
2 respuestas
Diferencial que salta al conectar motor
Tengo un motor 220 trifasico con una línea de 4mm y 200mts de longitud colgado de un diferencial de 40am y un magneto térmico de 16am, es decir la línea está después del diferencial, magnetotermico, contactor, línea y motor, el problema es que cuando...
2 respuestas
Como habrá que conectar un motor de 127/220 V a una red de 220 en estrella o triangulo
Necesito saber sobre ese tema no se si es en monofásico o trifásico
2 respuestas
Cableado de contactor.
Antes de todo! Yo tengo un arrancador 3Re 1026 mi pregunta es como cablearlo para: 1--Conexión del presostato. 2--Conexión de un botón de star para que me funcione manual o automático. 3--Conexión para un flotador para que la bomba se pare ha...
1 respuesta
Como conectar un motor trifásico 128/220 a monofásico
Tengo un motor viejo de 128/220 trifásico cuyos bornes superioes están unidos deseo conectarlo a una tensión de 220 monofásico y no se si debo ponerlos en paralelo y añadirles un condensador
1 respuesta
Conectar timbre de entrada de vivienda con timbre inalámbrico a través de un relé.
Quiero conectar el timbre de una vivienda con otro inalámbrico a través de un relé. Al pulsar el timbre de entrada veo que al inicio marcan 7V con el multímetro y rápidamente (visto y no visto) bajan a 5V que se mantienen durante el tiempo que sigas...
2 respuestas
El buscapolo se enciende en los dos cables
El buscapolos se enciende en los dos cables del enchufe de pared. ¿Uso 220 V. Cómo puede ser?
4 respuestas
Vivienda con trifásico y líneas a 125 y a 220V
Tengo una vivienda que los anteriores dueños la dejaron con dos tipos de "líneas". La iluminación y algún enchufe suelto a 125 y el resto a 220. Así llevará más de 30 años y nunca he sabido porqué lo anteriores dueños hicieron esta instalación en un...
4 respuestas
Fórmula para calcular una red bifásica
Tengo que calcular una red bifásica y me gustaría saber qué fórmula he de utilizar o ver un ejemplo de cálculo. En una red F+F+F+N y tengo líneas con cargas que van con F+F y F+F+F con líneas F+F y F+N...
2 respuestas