Poca corriente en mi generador trifásico de 100 kw
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Cómo puedo convertir corriente 110v a 220v?
Tengo un generador de corriente (de gasolina) que genera corriente de 110v. Conecto una máquina de soldar tipo inversora pero no levanta el arco es decir no mantiene la tensión. Por eso precisó elevar el voltaje a 220v. Necesitó usar el generador ya...
4 respuestas
Desmagnetizacion del alternador de generador honda GC160 5.0
E leído sobre el tema de la desmagnetizacio del alternador pero no tengo claro las operativas explicadas evidentemente no estoy a la altura para comprenderlas e pensado que enviando imagen e identidad de mi generador pueda puntualmente ejecutarlo...
3 respuestas
Bomba mojada
Tuve una fuga y se mojo la bomba de la depuradora. La abrí lo que pude y la seque con trapo y secadores. Enciendo la piscina, y el primer día saltaban los plomos al instante. Ahora dura un minuto ... Y saltan los plomos. La luz funcionaba pero fue...
1 respuesta
¿Por que el generador produce muy bajo voltaje?
A toda la comunidad de Expertos. Me encuentro reparando un grupo generador. El problema en cuestión es que al encender el motor y poner en marcha el grupo, cuando realizo la lectura de las puntas de salida estas me dan un voltaje de aproximadamente...
3 respuestas
¿Hay alguna diferencia entre la excitatrizde un generaror de imán fijo y la excitatriz tipo AREP?
¿Quisiera por favor que me explicaran si hay alguna diferencia entre la excitatriz de imán fijo y la excitatriz tipo AREP? ¿En cuánto a durabilidad? ¿Precio? ¿Cuál es mejor y porque? ¿De qué consta la excitatriz tipo AREP?
1 respuesta
Mantenimiento preventivo
Necesito saber información sobre mantenimiento preventivo de alternadores.
1 respuesta
Hola. Tengo una hyosung GT650R. Quisiera saber si tengo el regulador rectificador estropeado.
Tengo un hyosung GT650R del 2006 con problemas de carga de batería. La lleve a un taller mecánico y me cambiaron el estátor, pero la batería sigue sin cargar. Los tres cables amarillos que salen del estátor al ralentí, entre ellos marcan 20v y a 5000...
1 respuesta
¿Que es el PWM en un generado de señales cuadrada?
Teniendo este generador de onda cuadrada ¿Qué es el PWM, como se usa y para qué sirve?
1 respuesta
¿Sabe alguien describir esta maquina generadora?
¿Alguien comprende de donde salen las fases de esta maquina generadora? ¿Quiero saber si el rotor es el circulo rojo del medio y de donde salen loas fases... Para la línea trifásica? ¿El estátor seria la circunsferencia marrón que rodea el circulo...
2 respuestas
Motor rotor bobinado como generador
Soy nuevo en este blog. Tengo un motor rotor bobinado marca peerless muy viejo, nunca antes había visto uno igual. Quisiera saber si puedo acoplarlo a un motor a diésel y saber si me funcionaria como generador, no he conseguido nada parecido en...
3 respuestas
Generador Caterpilar se vuelve inductivo y absorbe los kvar de los otros generadores en paralelo, que puede ser?
Se tienen 3 generadores Caterpilar c32 los cuales se conectan dependiendo la necesidad de carga en paralelo, el problema es que últimamente se ah dado el problema que al tener en linea el mtg #1 o #3 y meter en linea el mtg #2 este se vuelve...
1 respuesta
Cambio de Voltaje en Motor de induccion
Se tiene un motor de inducción jaula ardilla con las siguientes características 75 kW 380 voltios 1.485 rpm. Se desea conectar a una red de 500 V. Que modificaciones se debe hacer al bobinado. Y como se realiza esos cálculos o donde puedo encontrar...
3 respuestas
Que significa el Excit Volt y Excit Current en las especificaciones de un Dinamo Generador de 7.5 kW MONOFÁSICO?
Comprare un Dinamo Generador Monofásico Hidroeléctrico, obseve en los detalles del producto que lleva estos Términos EXCIT VOLT 61V Y EXCIT CURRENT 2.7A (voltaje de Excitación y Corriente de excitación) es cierto que Estos hay que magnetizarlos cada...
1 respuesta
Dudas sobre motor
Resulta que conecte 3 maquinas de trifásica a monofásica mediante un codensador lo que pasa es que tengo dudas. Las expongo. ¿Qué pasa si pongo un condensador superior al que pueda llevar un motor de0, 55kw? Para pasar un motor trifásico a monofásico...
1 respuesta
Banco de Condensadores
Te saluda Guillermo Castillo Días y soy Ingeniero Mecánico. Quisiera popr favor me apoyes en absolver las siguiente consultas. 1.- Si coloco un Banco de Condensadores, ¿Para el funcionamiento de un motor eléctrico ahorro Energía Reactiva? ¿Dónde lo...
1 respuesta
Tengo una ventiladora de un microondas!
¿Qué pasaría si le agrego un cable un poco más grueso al bobinado? ¿Pero siempre encima del mismo que ya trae?
2 respuestas
Que avr usar en un stamford de 21.6 kva
Necesito ayuda en saber que avr usar en un generador stamford de 21.6 kva que tiene una conexión doble delta, dos fases y su neutro para un sistema monofásico.
1 respuesta
Rebobinar bobina de baja para moto antigua de platinos
Y saludables... Resulta que se fundió la bobina de alta de una motor Zanetti antiguo de 50 cc. (Alta y baja en la misma bobina) Me he quedado con la bobina de alta y me han medido la resistencia y es de 0.5 ohmios. He montado una bobina de alta,...
1 respuesta
Por que mi electrobomba de agua quema de repente el fusible
Agradecería sobre los posibles motivos de que la bomba de agua al prender quema el fusible fusible, el motor no esta pegado y no llega a arrancar, estaba funcionando muy bien
3 respuestas
Tengo un motor, su colector es de 14 delgas, de 14 campos ¿Cómo hago el calculo para el reembobinado para 220v?
Como calculo el numero de alambre, ¿La cantidad de vueltas y el paso de campos?
1 respuesta
Si tengo un motor a 380 en ∆ y 660 en estrella, que voltaje seria si lo pongo en ∆∆, ¿Doble estrella?
Tengo un motor con arranque estrella delta porque es de 12 hp, debo conectarlo a 220 pero con la misma función de eatrella delta, si hago doble estrella doble delta sacando seis puntas,¿Lograría mi cometido? ( ¿Qué es que trabaje a 220) o afectaría...
3 respuestas
Definicion de bobina de arranque de un motor de corriente alterna.
Que es una bobina de arranque de un motor de corriente alterna y como funciona, como se compone.
2 respuestas
Funcionamiento motor-que tipo de motor es :
Tengo este motor que necesito hacerlo funcionar, pero no tiene ninguna identificación Agradezco si alguien sabe como se debe energizar, Muchas gracias
2 respuestas
Cómo verificar si los diodos de mi generador son la causa de que haya dejado de generar.
Tengo un generador 55kw trifásico, tensión 120/208 V. Utiliza AVR. Resulta que dejó de generar y a simple vista no tiene ningún daño en sus bobinados. Le hice la prueba de excitación alimentando la excitatríz estatórica con 12 V DC De la Batería y...
1 respuesta
Excitatriz de un generador caterpillar de 320 kw
Tengo un generador caterpillar de 320 kw, en el cual el AVR se daño y estuvo parado por 1 año, ahora se he intentado ponerlo e servicio pero las marcas de los cables de excitación F1 y F2 se han borrado, he medido con un instruento en dc en las...
1 respuesta
Excitatriz de un generador que ha perdido el magnetismo
Tengo un generador que ha perdido el magnetismo, a través de ésta página me sugirieron enviar 12VCC a los campos conservando la polaridad conectando el negativo y con el generador en movimiento "chispear" con el positivo. El problema que tengo es que...
1 respuesta
¿Cómo se generan las 3 fases en un generador ?
El generador (alternador) genera las 3 fases. ¿Cómo es que son desfasadas? ¿Cuántas bobinas tiene el rotor del generador? ¿Qué voltaje se genera? ¿Cuántos cables salen del generador y llegan al transformador? Cuantas bobinas tiene el transformador...
1 respuesta
Conexion regulador Suzuki 1100 ED
Otra vez, buenas tardes. Tengo que sustituir el regulador de mi Suzuki. Resulta que el recambio me ha sido suministrado con un cable rojo y tres amarillos, mientras el original tiene asimismo el rojo, y los otros 3 cables de distintos colores. Por el...
1 respuesta
Rotor de excitatriz con puente de diodos monofasicos,pues son dos,como los conecto
Tengo un rotor de un generador trifasico, que rompio rodamiento y a su vez las conexiones de las tres fases a dos puentes de diodos mono fasicos, el que hizo el arreglo no lo localizo, sabria alguien decirme como conectarlos, pues como los estoi...
1 respuesta
Pregunta sobre motores
Quisiera saber el funcionamiento de los motores de Inducción de rotor devando
1 respuesta
Por qué no se producen cortocircuitos de la siguiente manera ?
En los motores sincrónicos, ¿Cómo los anillos rozantes no producen un cortocircuito en el rotor? En los motores de corriente continua, ¿Cómo las escobillas o carbones no producen un corto?
6 respuestas
Cuadro eléctrico
Mi problema es a la hora de calcular la sección de la linea general de alimentación, se que tengo que tener en cuenta la caída de tensión y la intensidad. ¿Hay alguna fórmula? Es un grupo de 20 viviendas sin ascensor con garaje y es de baja tensión....
1 respuesta
Conexión de motores monofásicos con capacitor de arranque y trabajo
Como es la conexión de este tipos de motores, y como identifico si es un motor Con capacitor de arranque o es de trabajo . Y cuantas bobinas tienen este tipos de motores y por que usan capacitores
1 respuesta
¿Por qué este condensador tiene 4 terminales?
COmpre un condensador para la conexión steimettzz y cuando lleg0o a casa me desayuno de que tiene 4 terminales... No entiendo porque tiene 4, si yo solo preciso dos cables para hacer la conexión steimettzz. ¿Tengo qué devolverlo?
3 respuestas
Generador
Quisiera saber como poder aumentar la intensidad de un campo magnético en un generador de una moto, (Yamaha XV535), el cual consta de un rotor de 2 imanes permanentes y un estátor devanado, no me carga bien (debiera producir 15V y solo produce12V) le...
1 respuesta
No se como magnetizar generador
Soy el propietario de un alternador sincro ew 180ac, y dicho alternador no me entrega corriente, he seguido todos los pasos del manual y todo esta bien, las mediciones de rotor, bobinado, diodo, etc . El único paso que tengo dudas es sobre como se...
1 respuesta
Motor Como Alternador
Quisiera saber si hay alguna manera de que convertir un motor eléctrico en un alternador. En mi caso, tengo un motor de ventilador, al que le voy a hacer girar el eje a altas revoluciones y quisiera saber si con esto puedo generar energía.
2 respuestas
Cortacésped eléctrico no funciona a pesar de llegar corriente al motor
Tengo un cortacésped eléctrico y no me funciona, al motor llegan dos cables de con fase y neutro cada uno, el caso es que el motor no gira, las escobillas están bien le cambie dos condensadores pequeños que tenían en habitáculo donde va el motor pero...
1 respuesta
Generador Kipor KGE4000X eleva el voltaje y daña tarjeta AVR
Tengo un generador Kipor KGE4000X que al momento de instalar la tarjeta AVR entrega 210 V y al transcurso de 1 minuto o menos eleva el voltaje por sobre los 300 V y quema la tarjeta AVR, ya e dañado 2 tarjetas AVR y aún no logro identificar cual es...
2 respuestas
¿Generador para trabajar con dos radiales?
Un cliente necesitaría un generador para trabajar con dos maquinas inductivas radiales de 2200W. Si bien estas maquinas creo que tienen un pico de arranque de corriente en el arranque. ¿Esto es 2200(w)/220(v)=10A de consumo máximo? - Sera máximo digo...
1 respuesta
Medición de bobinados
Todoexpertos quisiera saber como puedo medir las bobinas de un motor de una batidora de mano, de tal manera de comprobar si están en buen estado. Preciso si es que alguien me puede ayudar los valores aproximados de las mismas.
1 respuesta
Numero de polos de motor trifasico
Tengo una duda con respecto al numero de polos y bobinados del motor trifasico En este diagrama cuantos polos o pares de polos tiene el motor, no tengo muy claro el concepto, los polos van en cada fase, y como se cuentan. Muchas gracias, agradezco...
1 respuesta
Generador alternador moto
Hace tiempo me comentaste que habías colaborado un tiempo para una marca de motos, en relación a la parte electrónica de éstas. Parece que el problema de eléctrico de mi moto procede del generador. Ya que me comprobaron la bobina de alta y daba bien...
1 respuesta
Un motor de 220 v trifásico de 30hp consume más que un motor de 440v si adiciono un transformador de 220 a 440
Tengo una maquina inyectora de 30 hp trifásico de 220 v, quiero cambiar los cables y pasarlo a 440 v usando un transformador con ingreso de 220 v y salida a 440 v y conectarlo a la maquina mi pregunta es puedo ahorrar el consumo de energía los kw...
3 respuestas
El neutro en sistemas trifásicos
Que tal buenas tardes ojala alguien me pueda apoyar en esto. ¿Cuándo tengo un sistema trifásico pero con cargas trifásicas y monofásicas que sucede con el amperaje del neutro? Por ejemplo en la fase 1 y neutro tengo 10000 watts, en la fase 2 y neutro...
1 respuesta
Averías en motores y generadores...
Bueno me gustaría saber cuales son las principales fallas de los motores y generadores de CC y CA, y también si se puede, saber cuales son las causas más probables... Agradezco de antemano a todos los que se tomen el tiempo de contestar
1 respuesta
Fases de salida para generadores
Estoty tratando de cerrar un negocio importante de genreradoes eléctricos de los cuales no se mucho. Son generadores para Venezuela donde la corriente es 110/220V 60hz Los generadores solicitados van desde 7KVA hasta 120KVA. Sabiendo que son para uso...
2 respuestas
Generador trifásico no da corriente
Tengo un generador diesel trifásico Hyundai al que en estos días, creo que debido a la lluvia que ha caído, se le quedó pegado-soldado el conector a la base trifásica del generador. Debido a ello, compré las dos piezas (base + conector), y cuando...
1 respuesta
Mi generador de luz es de 15 kW cuando se le mete carga cae el voltaje cual es el problema como puedo solucionar el problema
Mi generador es de 15 kW checo las salidas entre salidas y me da 220 y cada una de las salidas con tierra me da 120 asi lo he estado trabajando bien. Pero al subir las pastillas e voltaje cae 34 me marca cual es el problema como solucionarlo
5 respuestas
Mecanismo auto encendido-apagado en aspirador
He visto que ya se ha hecho ésta pregunta y que la persona ( Botijo Antiguo ) que responde pide un Correo para enviar un croquis, mi correo es
[email protected]
y la pregunta era, He estado viendo que algunos aspiradores portátiles de taller que...
3 respuestas
Diagrama para rebobinar motor trifásico de 12 puntas
Tengo un motor de 12 puntas 1/2 HP y 24 ranuras lo cual hay 6 devanados con dos bobinas cada devanado, necesito sacar el diagrama lineal para poder rebobinarlo e identificar las puntas por favor ingenieros necesito de su ayuda
2 respuestas
Comando de un motor trifásico *con contactor y bobina de 380V *con contactor y bobina de 220V
¿Cuál es la diferencia entre los circuitos? Según me explica mi profesor es la manera en que se conectan las bobinas
4 respuestas
¿Cómo hacer para para que una bobina de generador produzca un poco más de amperaje?
¿Mi pregunta es si tengo un dinamo y me saca 45 v con poco amp. Y yo quiero me saque ese mismo voltaje pero con más amperaje sera que cambiando el calbre del bobinado por un calibre poco más grueso con las mismas vueltas se podrá hacer eso? O hay...
2 respuestas
Que sucede cuando falla un diodo en un generador
Me podrías ayudar en que es lo que sucede cuando falla algún diodo en un generador.
4 respuestas
Dinamo
Antes que nada, mucho gusto, y gracias de antemano por la ayuda que puedas brindarme. El motivo de mi consulta, era para preguntarte lo siguiente: Quiero saber, como es la fórmula, o si existe algún software que lo haga de forma simple, calcular que...
1 respuesta
La mayoría de los generadores con diodos rotatorios funcionan de la misma forma, no entiendo como generan. La placa electrónica
La placa electrónica tiene dos cables que ban a la bobiba de la exitariza y dos que salen del voltaje del Generador. ¿Cómo inicia a generar?
1 respuesta
Generador portátil 2700 watt
Tengo un problema con un Generador pequeño motor de gasolina, y es el siguiente: Cuando me llamaron a ver el problema, era porque conectaron el generador para alimentar unas lamparas fluorescentes de balastro y las quemo. Al llegar y revisar comprobé...
1 respuesta
Generador de electricidad, movido por motor eléctrico, no se trata de energía libre
Soy Manuel y mi pregunta ampliada es la siguiente: ¿Es posible poner un motor eléctrico enchufado a mi red eléctrica, para que mueva un generador de 12Kva, la explicación para esto es que me llega la corriente muy baja, 200V a lo más, aparte de que...
2 respuestas
Como puedo cambiar el estátor de mi moto de monofásico a trifásico
Hace una semanas tenia problema de corrientes con mi moto, revise todo el cableado y encontré el problema en el estátor de la moto, tenia una bobina asiendo masa la cual me descargaba la batería,. Fui y compre uno nuevo y el que me vendieron era...
1 respuesta
¿Qué significa conexión delta y estrella?
A que se refieren los motores en conexión delta y estrella, como funciona un freno en la bobina de un motor electrico;
1 respuesta
Problemas con generador trifásico
Mi nombre es jhon jairo quiroz un gusto de estar en el saber de todo. Tengo un generador trifásico con escobillas solo trae dos anillos en su rotor, de su bobinado salen 9 cables donde 6 dan 2 en 2 y los 3 sobrantes dan entre si, trae 3 bobinas...
1 respuesta
Como calcular potencia en un generador trifasico
Tengo una duda con el siguiente calculo tengo un generador trifásico de 250 kva el FP es de0, 80, la tensión de fase es de 120 volt.,(entre fase y neutro) la tensión de linea es de 220 volt.(Entre fases), le tengo conectadas cargas activas y...
1 respuesta
¿Cómo conecto un motor eléctrico antiguo ?
Tengo un problema y es que tengo un motor bastante antiguo que proviene de un taladro industrial. El motor no tiene placa de características por lo que no tengo ninguna información sobre él. Tiene tres cables que imagino deben salir cada uno de un...
1 respuesta
¿Qué pasa si un bobinado ocupa más o menos espacio en el estátor de un alternador?
En los alternadores, las bobinas están desplazadas a 120 grados en el giro de 360 del estátor. Si ocupa menos de 120 ¿La corriente sera pulsante? ¿Si ocupa más de 120? ¿Cómo se vera afectado ek espectro de la corriente alterna si, por ejemplo, una...
3 respuestas
- Muestre la diferencia entre un circuito monofásico, bifásico y trifásico.
Ayuda por favor necesito como se compone y una imagen
4 respuestas
Problema arranque motor depuradora
Tengo un motor de depuradora que tarda unos segundos en arrancar (a veces casi un minuto). ¿Sabéis qué puede pasarle?
1 respuesta
¿Que es el conmutador en el motor eléctrico
¿Podría alguien proporcionarme el esquema de un motor universal y el de inducción jaula de ardilla? Me interesaría saber que es el conmutador en el motor y en que parte de este funciona. Las escobillas son las que recogen, toman la corriente de los...
1 respuesta
Potencia de un generador eléctrico
Quisiera saber si es posible alimentar una maquina que consume una Potencia de 550 HP o 411 KW aproximadamente, con un Generador de 400 KVA trifásico, y que sección tendría que tener el cable de alimentación, cuya longitud seria de 25 mt
1 respuesta
Generador Honda EB5000 excitatriz
Tengo un generador EB5000, que se quemo el excitatriz y no consigo repuesto en argentina. Si alguien tiene circuitos o esquemas para poder crear uno se los agradecería mucho ATENTAMENTE. Saludos Nahuel Paiva Técnico Electrónico De PFAFF Clínica De La...
2 respuestas
Inducido de taladro dewalt
Mi nombre es fernando quiero saber si me pude ayudar con un inducido de taladro Lo que pasa es que perdí la secuencia de embobinado lo que recuerdo es que lleva 9espiras +9espiras y 3espiras en cada ranura lo que no me acuerdo es si las 3espiras las...
1 respuesta
Que pieza del alternador da los amperios?
Tengo 3 alternadores de la misma marca y carcasa 2 de 90 amp. Y otro de 65 amp .lo que quiero es cambiar el rotor del 65 amp que tiene bien las pistas de las escobillas al de 90amp. Por eso necesitaba saber si los amperios los da el rotor o el núcleo...
3 respuestas
Motor eléctrico europeo conectado en Mexico
Tengo una duda sobre una bomba hidráulica con las siguientes características potencia 2.5 kW con placa de conexiones 220 (triangulo)/380 (Estrella) Trifásica la cual se debe de conectar en la red Eléctrica de México tal cual ( 220 Trifásica) habría...
2 respuestas
Tengo temperatura muy elevada en generador
¿Tengo una grupo generador de 500 kva en 380 v y esta levantándome temperatura muy alta . No tiene ninguna bobina abierta o baja aislación pero levanta mucha temperatura al punto de ponerse azul su estátor? Que puede ser
3 respuestas
Generadores stamford de 27 kva conexion monofasica
Quien me puede indicar la conexión de un avr sx 440 a un generador conectado bisafico anteriormente conectado en trifásico
1 respuesta
Consumo Motor sincrónico
Estoy intentando encontrar como puedo calcular el consumo eléctrico de un motor sincrónico. El problema es que este trabaja con corriente alterna y directa al mismo tiempo. Así que no estoy seguro que se calcule como un motor jaula de ardilla normal.
1 respuesta
Medir aislación utilizando Megger
Las pregunta son siguientes: 1).- Al medir aislación en un motor de 400v AC la aislación mínima seria de 400kOhm (según no recuerdo el termino 1volt por kilohm algo así) siendo este caso el motor ya estaría en malas condiciones. Si estuviera por...
1 respuesta
Rectificador trifásico universal de moto. ¿Por qué no hay?
Si todos estabilizan a 14.5v y todos se conectan al alternador. ¿Por qué son incompatibles...? Es por la impedancia de entrada de la corriente alterna... ¿Es por los amperios hora de la batería? ¿Por qué son tan incompatibles? Entiendo que la...
1 respuesta
¿Desde cuando una dinamo es un alternador?
Botijo Antiguo, Soy ingeniero en Electrónica jubilado Las llamadas dinamos de las bicicletas son en realidad alternadores. Así, para poder cargar una batería, lo primero que hay que hacer es rectificar su tensión, por medio de un puente de diodos, y...
4 respuestas
Terminales de conexión en motores
Si tengo un motor trifásico con sus terminales de conexión sin identificar, como hago para identificarlos (l1, l2, l3, l4, l5, l6, l7, l8, l9) y hacer una conexión estrella o delta. Que requisitos debe tener un motor para poder hacerle un arranque...
1 respuesta
Motor AC + Variador = servomotor?
Estoy en un grupo de investigación y estamos diseñando un torno cnc, la pregunta es si para el movimiento del husillo y los carros móviles es viable usar un motor AC con un VSD. Básicamente es por reducir costos ya que el servomotor es por lo menos...
1 respuesta
Conexión de un motor de trifásico de 12 puntas
Envié a rebobinar un motor trifásico de 12 puntas, la tensión de trabajo es 460v, me lo entregaron con las puntas sueltas pero numeradas, lo conecté en delta (run) alto voltaje, 4-7, 5-8, 6-9, y a linea 10-2, 1-12, 3-11, de acuerdo al diagrama que...
2 respuestas
Longitud excesiva de cables de motor
El tablero estrella triangulo esta muy cerca de la barra de 440 voltios... Desde allí se extienden los seis conductores hacia los bornes del motor de 50 HP que se encuentra a aproximadamente 45 metros de longitud, he observado un excesivo...
1 respuesta
Ruido en motor eléctrico
Desearía saber que puedo hacer con un motor eléctrico que hace ruido, he cambiado los rodamientos y el ruido continua, supongo que es el rotor o núcleo (no se como se llama) que esta rozando con las paredes del bobinado, por cierto, el motor es trifásico.
1 respuesta
¿Cómo puedo calcular el numero de bobinas para los motores eléctricos?
Necesito información de como poder calcular el numero de bobinas para un motor monofásico y trifásico.. ¿Cuáles son las fórmulas? Un paso a paso.. Claro si esta a sus alcances ayudarme en relación a eso..
1 respuesta
Motor trifásico inducción rotor bobinado
Cuales son las posibles razones de que se queme el rotor. También que bibliografía puedo consultar sobre el respecto sobre lo que ocurre en el rotor. Estoy ablando de un motor Toshiba de 75 KW en una grúa puente.
1 respuesta
¿Cuánta corriente pasa por el "rotor" de un motor trif
Tengo la misión de automatizar una grúa puente del taller de mecánica, esta grúa trabaja con 3 motores trifásicos de 30HP. 12HP y 5HP y 670 RPMs en una red de 440VAC - 60Hz. Actualmente se controla el movimiento y velocidad de estos motores a través...
1 respuesta
¿Qué marca el tester si mido R con un motor quemado?
Si la bobina del motor esta´quemado, ¿Cómo puedo saberlo? ¿Midiendo la R? ¿Qué me macaría el tester? Y tuve que cambiar el condensador a una bomba de agua y no tengo de 16 uf.., si le pongo uno de 20 uf ¿Qué pasaría? ¿Marcharía igual?
2 respuestas
Coneccion motor trifasico
1.Cuando voy a conectar un motor trifásico que funciona en dos voltajes diferentes( 220-440v)¿Como se si debo conectarlo en triangulo o en estrella. 2.¿Es cierto que cuando voy a conectar un motor a un voltaje mayor de 380v debo hacerlo en triangulo?...
1 respuesta
Duda sobre corriente de circuito trifásico y la suma de voltaje de un cable de tierra monofásico
Vi la página y me gusto mucho y gracias a todos por ser parte de esta comunidad mi pregunta es en un circuito de 220 trifásico son 2 faces 110 c/u y una tierra cierto o no La otra pregunta si junto las 2 faces de 110 se suma el voltaje y así tener un...
2 respuestas
Tengo un generador de 218 KVA de la marca Detroit y su varistor de la excitatriz esta quemado, cual es el valor del varistor?
Por una mala coneccion de las face tratando de comvertir de 220 trifasico a 380 mas una aceleracion exagerada se quemo el varistor de la excitatriz y ahora no se el valor del varistor para poder sustituir. ¿Alguien me puede ayudar? Mi generador es de...
1 respuesta
Por que salta el magnetotérmico del grupo electrógeno.
Tengo un grupo electrógeno Kipor de 28 KVA 50 Hz y en él tengo conectados dos motores que los hago funcionar a través de dos variadores de frecuencia, un motor es de 22 Kw y el otro de 11 KW, a ambos les voy aumentando la frecuencia paulatinamente....
2 respuestas
¿`Por qué se habla de poalridad de un transformador en alterna? ¿Qué es la regulación de un trafo?
¿Por que se habla de polaridad de un trafo en alterna cuando en alterna no hay polaridad ¿Y qué viene a ser la regulación de un transformador?
2 respuestas
¿Como hacer funcionar un motor paso a paso de 3 cables?
Tengo este motor que saque de una fotocopiadora antigua, ahora quiero hacerlo funcionar pero no se puede, probé con 12v y 24v y nada, probé con capacitadores para hacerlo funcionar y nada. Todo las pruebas fueron con fuente de módem de movistar,...
2 respuestas
El estátor de mi moto genera mucho voltaje
El estátor de mi moto es trifásico 18bobinas, en ralentí genera 25volt, a las 8mil rpm genera 130volt pero al llevarla a las 14mil rpm este genera 230volts, mi pregunta es si reduzco el número de vueltas de cobre en las bobinas este reduce el voltaje...
1 respuesta
Uso de variadores de frecuencia
Hasta la fecha tenía la creencia de que todos los motores (de bombas y ventiladores) podían ser utilizadas con variadores, pero estoy viendo opiniones contradictorias. ¿Me podrías confirmar si a cualquier motor se le puede acoplar un variador, o por...
1 respuesta
Cual es el dato interno de motor WEG 20HP a 1760 RPM 48 Ranuras.
Si alguien cuenta con el dato interno de motor me seria de gran ayuda necesito embobinarlo y no tiene nada de alambre la constante seria tener Pasos, espiras, calibre peso total del alambre.
1 respuesta
Salta térmico de motor sumergido
Tengo un motor de riego sumergido, de hace muchos años, y desde hace dos días funciona una hora y salta el guardamotor. Tiene unos treinta años, y arranque estrella triangulo. Lo que se del motor que se acuerda mi podré es que era de 40KVA. La línea...
2 respuestas
¿Es posible reparar un motor quemado por voltaje?
Consulta, encargué un procesador por Amazon. Modelo Nutri Ninja Kitchen systems. El problema fue que el voltio que venía de fábrica es de 110V y en mi país es de 210V, yo de ignorancia, conecté la procesadora a la corriente eléctrica, se encendió e...
1 respuesta
¿Funciona un motor si cambio su devanado?
Si un motor de 4 polos trif. 36 ranuras, 12 G.T, 3 B. Por G. Originalmente con P.B 1-7, P.P 1-9, le cambio la ubicación de las bobinas que era [ l ][ l ][ l ][ ][ l ][ l ][ l ] y ahora lo hice así [ l ][ l ][ l ][ ][ ][ ][ l ][ l ][ l ], ¿Afecta en...
2 respuestas
¿Cómo pasar corriente trifásica a monofásica?
Estoy creando un pequeño proyecto de aerogeneracion. Como generador empleo un pequeño motorcito de corriente alterna de 40 wats. Que me da entre 30v y 300v según las revoluciones que alcance. La salida son 3 fases y no se si podría pasar las tres...
2 respuestas
Buenas ! ¿Un motor trifásico 220v/440v funciona recibiendo en las 3 fases 220v por cada fase?
Aclaratoria sobre motores trifásicos, trabajo carpintería y quiero fabricar una mesa de banco con sierra, me dicen que es mejor con motor trifásico pero no conozco del tema
1 respuesta
Cómo se puede identificar el principio y fin de una bobina cuándo no están identificada s ?
Tengo un motor trifásico de 12 puntas ya las bobinas están cada una con su par lo que no se es como. Identificar el. Principio y fin de cada una
1 respuesta
Contactores para motores de 440 volts
Como puedo instalar un contactor y de que tipo para un motor de 440 volts de 5 hp
1 respuesta
Bnos Días desde Venezuela estoy reparando mi Lavadora.
Marca: SAMSUNG Modelo: WA11D3, Cuando Cumple los Datos Introducidos, en Modo Lavar, se siente que arranca pero no gira ni a derecha ni a izquierda, Revise y Medí El Condensador que trae de 40MicroFaradio, esta Ok...
1 respuesta
Tengo un motor de 4 cables , no sé si es trifásico órdenes monofásico, 2 son ( blanco) , y 2 son color café.
El motor tiene 2 cables ( blancos), y 2 de color café o marrón,, los blancos miden 3 omnios y los marrones 1.5 omnios, sé que los blancos son de trabajo y los marrones de arranque, pero como no soy técnico, por favor como identificar si es trifásico...
3 respuestas
Problema con mi generador trifásico de seis bobinas.
He hecho un generador de 6 bobinas en el estátor i 4 imanes en el rotor pero me produce muy poca intensidad 0.08 mA i un fenómeno más extraño aun, cuando giro más deprisa disminuye la intensidad, ¿En qué puedo estar fallando? Datos ( bobinas con un...
1 respuesta
¿Qué ocurre en el motor?
Puede funcionar un motor bitensión de 230/400V si la alimentación es monofásica (es decir, puenteo la fase de manera que R, ¿S y T sean en realidad R, R, R? ¿Qué ocurre si el motor está en estrella y la alimentación es monofásica?
1 respuesta
Giro en motores
¿Cómo puedo cambiar el sentido de giro en un motor 220v/ monofásico?. En uno trifásico solo se intercambian dos fases.
1 respuesta
¿Qué pasa si desconectamos el neutro de la tierra en el transformador?
Tengo entendido que la conexión del neutro a la tierra en el transformador más cercano a nuestras casas, obedece a dos razones: Primero, al hecho de que el posible movimiento de ese conductor; por más mínimo que sea, induciría un voltaje en ese...
4 respuestas
Conectar motor taladro directo a la corriente
Tengo un taladro percutor Spit 385 con control de velocidad. La placa de control falla y quiero conectar el motor directo a la corriente. Tengo 6 cables. 1 y 2 a un bombinado, 3 y 4 a otro bobinado, 5 y 6 a escobillas. ¿Cómo lo puedo conectar?
1 respuesta
Bomba centrífuga
Tengo en casa una bomba centrífuga italiana Pedrollo de 0,7 HP (0,5 KW) 220 voltios, 60 hz, que ya ha sido rebobinada y que saque del lugar donde estaba instalada porque no arrancaba, se sentía el sonido de conexión de la corriente eléctrica pero...
1 respuesta
¿Bobinado del secundario primero y luego arriba el primario ?
¿Puede un transformador bobinarse primero el secundario y arriba el primario? Hola ¿Puede un transformador tener el bobinado del primario arriba del secundario? O sea,¿Se puede bobinar primero el secundario con un punto medio y luego el primario? ¿Es...
1 respuesta
Generador monofásico no da salida de corriente
Tengo un generador de la marca kubota de 1200w 220v 4,3a 50hz. Se lo preste a un amigo y lo que pasa cuando me lo devuelve el generado de combustión va bien pero no da salida de tensión. Yo le he mirado el puente restificador y esta bien, el puente...
1 respuesta
Puesta tierra neutro transformador
Como funciona el neutro de un transformador, y en un defecto a tierra. Podrías explicarme el proceso cuando se produce el defecto a tierra(sube por el neutro he oído, para devolverle los electrones) Si así fuese si tenemos un transformador en la...
1 respuesta
Arranque de motores
Como esta configurado internamente las ¿Conexiones de los bobinados de un motor trifásico? ¿Cuándo un motor tiene 220v/440v, en que configuración esta c/u de los voltajes? ¿Qué requisitos debe tener un motor para hacer un arranque estrella delta?...
1 respuesta
Cuánto es el porcentaje que puede sobrepasar indicada en la placa?
El motor trífasico marca siemens en la placa esta indica: 132kW, 315M, IM B3, 440 V, 205A, 60Hz, EFF .95.0%, Cos 0.88, th ci 155F, 1782r/min, IP55 Cuando trabaja a plena carga llega a 250-270 amperios por fase, ¿Deseo saber si podría quemar el motor?...
2 respuestas
Quería saber que seria kwa
Tengo entendido que un KW vale 1000 watts pero cuanto seria el valor del KVA
5 respuestas
Tengo un problema con un motor con alimentación trifásica
La Alimentación De Este Es Trifasíca, 240V, Cuando El Motor Arranca, La Corriente En Las Fases A y C Es De 7 Amp. C/U, Pero En La Fase B Es De 2 Amp., Después Del Arranque La Corriente Disminuye En Todas Las Fases, Pero la Diferencia Casi Es...
1 respuesta
Rotura motor trifásico 15CV
Todos y Felices Navidades; Tengo un compresor de el cual tiene un motor trifásico de 15CV. Tiene 4 meses y marca 250 horas de uso. Se me ha roto y el SAT me dice que ha sido un micropico que me ha roto dos bobinados del motor. ¿Alguien me puede...
1 respuesta
Por qué se usa doble cable para el secundario?
Tengo la intención de hacer un transformador eléctrico casero de 220/110 V Ya anote todos los elementos que necesito.. Un carrete de alambre de bobinar cinta y papel de parafina He visto un video en YouTube sobre cómo hacerlo... Y me han surgido...
2 respuestas
Como conectar un motor de 4 cables.
Tengo una bomba de agua de la cual salen cuatro cables del bobinado. Los colores son blanco, rojo, azul y negro. Desearía saber como conectarlo para que funcione.
2 respuestas
Consulta sobre generador eléctrico trifásico de 24 puntas
El asunto es que hay un generador eléctrico de 24 puntas en 1800 rpm 4 polos 12 bobinas en estator (ya sé que lo normal es que sea de 12 puntas), pero este tiene la particularidad de tener 12 continuidades distintas, mientras que se supone deberían...
1 respuesta
Freno motor
En la placa de bornes de un motor tirfasico tenemos los 6 bornes para conectar el motor, como este tiene freno eléctrico tenemos otro bornero con rectificador con 5 bornes para el freno del cual salen 3 hilos hacia el freno, uno rojo, otro azul y...
2 respuestas
Potencia inversa de un generador
Al momento de conectar mi generador a un banco de carga, cuando supera los 50 kw me sale por potencia inversa. Nota el generador esta en isla load sharing y es un banco resistivo. Cambie el AVR, el PLC, revise la bobina del droop y nada sigue igual....
1 respuesta
Si un motor dise q es de 8 kw y un generador es de 15 kva
Si un motor dise que es de 8kw y su corriente nominal es se 21 amper entonces quiere decir que por fase este motor toma 21 amper o 8 kw estaría en lo cierto o no ... Si un generador trifasico es de 15 kva y tengo entendido q 1 kva equivale a 1000...
1 respuesta
Calculo sección de cable para cortocircuito
- Tengo que determinar la sección del cable para alimentar un motor de MT con las siguientes características: * 380 KW * 6300 V * 41,5 A * 50 Hz * 1490 rpm La longitud es de 400 metros. Es un motor trifásico de media tensión rotor en cortocircuito....
2 respuestas
Arrollamiento de un motor de CC imanes permanentes
Quería saber cual es la diferencia en una bobina de cc y ca un ejemplo: Una solenoide de 24V en cc ¿Y una solenoide de 24V ca el alambre es más grueso en uno del otro? ¿Consume más corriente en uno del otro? Todas las respuestas me sirven
2 respuestas
Compresor de aire no funciona
Tengo un compresor de aire eléctrico con motor de 2 HP, depósito de 24 l. Ha dejado de fusionar de repente. Le he mirado y limpiado las conexiones y me he asegurado que le llega corriente. Aparte del motor tiene un condensador. El motor parece...
2 respuestas
Como cambiar control electrónico, por interruptores
En la bomba de la calefacción Grundfos UPS2 se ha averiado el control electrónico de 3 velocidades. Pido ayuda para substituirlo, por un control sencillo de 3 interruptores, o un conmutador de tres posiciones, (nada complicado como variadores de...
2 respuestas
Condensador en grupo electrógeno
Me gustaría saber cual es el fin de un condensador en un grupo electrógeno, es decir, yo se la teoría de que en un grupo de corriente alterna un condensador funciona cargándose y descargándose continuamente para así compensar las líneas que lo...
2 respuestas
Generador trifásico, calcular la corriente de cortocircuito
Mi consulta es acerca de un generador trifásico tensión de línea 380v, tensión de fase 220v. Potencia 80kva. Mi consulta es como calcular la Corriente de cortocircuito para el interruptor termomagnética. La AEA (asociación Electrotecnica Argentina)...
2 respuestas
Cuantos grados eléctr están desfasada 2 bobinas consecutivas de un motor asicronico trifásico
Cuantos grados eléctricos están desfasada 2 bobinas consecutivas de un motor asicronico trifásico que esta rotando a 675 rpm y deslizamiento s=0, 1 Hola... La pregunta me desconcierta... ¿Por qué yo diría que están desfasadas 120 grados eléctricos...
1 respuesta
Cambio de voltaje en mi taller. Cómo conectar ahora?
En mi taller teníamos electricidad trifásica a 220V, y ahora nos han hecho el cambio a 380V y aunque la mayoría de maquinaria que teníamos funcionando explica claramente cómo conectar para 380V y con cambiar las pletinas de sentido está solucionado,...
4 respuestas
¿Quien tiene el arranque más rápido, un motor trifásico o un motor monofásico?
Tengo 14 ventiladores de 52" en una misma pared pero el fenómeno que me ocurre es que alguno de ellos no alcanza a abrir bien, son motores monofásicos de 1.5 HP. Ya he instalado este tipo de sistemas con motores trifásicos sin problemas, por eso hago...
4 respuestas
Determinar inicio y final de bobinas.
Estoy haciendo una inspección de un motor trifásico y resulta que no tiene la placa de bornes, están todos los cables sueltos. Ya he determinado las bobinas, y marque los supuestos U, V, W y POR, Y, Z. Mi pregunta es: ¿Cuáles serían las formas de...
1 respuesta
¿Para qué se conecta excitación de corriente continua en un motor síncrono?
Estoy complicado con la explicación de ese concepto; que efecto pasa al conectar la excitación cc en el motor síncrono.
1 respuesta
Cortocircuito en quemador de gasoil
Mi caldera de gasoil tiene una pérdida en una junta por encima del quemador. Desgraciadamente tenía quitada la caja de plástico que lo protege y debe haberle caído algo de agua estando apagada. La cuestión es que al encender la caldera funcionó bien...
1 respuesta
Toma de 440V, cuanto voltaje tiene cada linea
Mi preguntaes la siguiente Si tengo una toma de corriente de 440v, pero yo necesito solo 220V, Puedo tomar una fase y el neutro para obtener los 220V, ¿Y se puede dejar las otras dos fases sin conectar?
2 respuestas
Como usar motor monofásico de 3 cables para generar energía
Tengo un motor de lavadora de 3 cables, monofásico y ya identifiqué el común. Con el común y cualquiera de los otros dos cables, puede girar para cualquier sentido, ¿Entonces qué función tiene la segunda bobina? ¿Y cómo puedo conectarlo para producir...
1 respuesta
¿Trifásico o monofásico?
Necesito saber que me conviene a la hora de instalar un cyber con 12 cabinas me dijeron que el trifásico gasta menos que el monofásico pero no se si es verdad saludos
1 respuesta
Cual es el voltaje en fases trifasicas, monofasicas 220,380,660v
Me agarro curiosidad a tal punto que me marie ja ja y es más que nada para entender un poco más! Soy de Argentina (digo esto por el 220/380v) Quería saber como es el tema de la conexión trifásica que llega a una casa, pienso que las fases están a 120...
2 respuestas
Cual es el retorno en un circuito trifásico
¿Me gustaría saber cual es el retorno en un circuito trifásico ya que el mismo en una conexión estrella seria por la conexión a tierra ahora en una conexión delta cual seria el retorno de dichas corrientes?
1 respuesta
Problemas de encendido VESPA IRIS 200
Tengo problemas de encendido en mi VESPA IRIS 200. Le he cambiado el estátor y la "bobina de alta", la bugía y el cable y sigue sin tener chispa. ¿Qué más puedo hacer?
1 respuesta
Me gustaría cambiar la frecuencia de la corriente que recibo reducíendo su impedancia
Me gustaría cambiar la frecuencia de la corriente que recibo. Quiero calentar unas bobinas de un transformador trifásico aplicándoles tensión, pero su impedancia es muy alta, y disipan poca potencia, me gustaría calentarlas más rápido reduciendo su...
1 respuesta
¿Como se produce el campo magnético giratorio en los motores trifásicos, bifásicos o monofásicos?
No entiendo cómo es que gira el campo, si cada bobina genera un campo magnético variable
1 respuesta
Arranque renault11
Disculpa la molestia! Tengo un problema con el renault 11 mod 85 no me arranca el burro no es la batería tampoco puentie la llave y tampoco puede ser que sea el relay porque ni hace por girar el burro y en la fusilera cuando le doy arranque se...
1 respuesta
Protección de motores trifásicos
Que tipo de protección necesito para los motores trfasicos siguientes: 44.7 kw, 440 voltios; molino 29.84 kw 440 voltios
1 respuesta
Cambio de alimentación a los motores
Le agradecería que me puedan ayudar en la siguiente pregunta: Tengo motores trifásicos de varias potencias como 3, 4, 5 y más HP de potencia, donde puedo encontrar las fórmulas para el calculo para cambiar los motores de alimentación trifásica 220 v...
1 respuesta