Caldera gotea por bomba circuladora de agua
Preguntas y respuestas relacionadas
Tengo una caldera de gas THEMA C23 E de Saunier Duval. El circuito de la calefacción pierde por un tubo de entrada aun radiador.
La instalación es del año 1976 aun que la caldera se cambio en el 99. Necesito vaciar el circuito de calefacción para dejar solo el agua sanitaria. No puedo cerrar la llave del entrada el radiador por los años que tiene. He pensado en dejar dicho...
2 respuestas
Cambio termostato inalámbrico saunier duval Isofast 30
Quiero cambiar el termostato inalámbrico de la caldera saunier duval Isofast 30 y me gustaría saber en la placa cual son los cables que conmutan para conectar un termostato inalámbrico Netatmo. Gracias,
1 respuesta
Bajada de presión con agua caliente en circuito de calefacción
Tengo un problema con mi caldera y no consigo una solución por más pruebas que hago e información que busco. Partimos de que el manómetro digital del circuito de calefacción se encuentra a 1,2 bares. Pongo la calefacción, arranca bien la caldera y...
1 respuesta
¿Perdida de líquido refrigerante en instalación solar?
A todos/as. He instalado un kit solar Helioset 150 de Saunier Duval y una caldera de condensación Isofast 21. Llevo viviendo allí un par de semanas y hace unos días tuve mi primer problema con el kit solar. El desposito acumulador tiene un entrada de...
1 respuesta
Caldera saunier duval thema classic error f9 (new)
Después de desmontar el Intercambiador y cambiar las cuatro juntas de goma (por goteo), encendí de nuevo la caldera, y me salia de inmediato el error F9, después de revisar cableado, sondas, etc. Cambié el Captor de presión, puesta en marcha de...
1 respuesta
Error f28 caldera Saunier Duval
Buscando la causa he llegado al hilo que abriste hará cosa de un año respecto al error f28 de tu caldera. Tengo exactamente el mismo problema y salta en el mismo preciso momento que indicabas: caldera funcionando en modo calefacción y cuando...
2 respuestas
Fuga de agua en caldera de Saunier Duval modelo Themis 214/23
Tengo una caldera de Saunier Duval modelo Themis 214/23, y se salia el agua por la válvula que tiene el tapón de la bomba de agua, lo he cambiado y ha dejado de salir pero ahora sale un chorro de agua por una tubería que se encuentra a la derecha de...
1 respuesta
Goteo y perdida de presión en caldera Saunier Duval
Llevo años con un goteo en una caldera Saunier Duval modelo Combitek C23E y con perdida de presión en el circuito de calefacción. Cada mes aproximadamente cuando la presión estaba cercana a cero, tenia que utilizar la llave de alimentación para...
2 respuestas
Tengo una caldera saunier duval estanca de hace unos 8-9 años.. Desde hace tiempo gotea continuamente..
Todo el tiempo gotea un poco... Pero al encender la calefacción sube la presión y comienza, a, expulsar agua... De forma que si además, te duchas baja del todo y hay que volverla, a, llenar... También pasa cuando lleva mucho rato puesta la...
3 respuestas
Caldera Domusa no manda agua calefacción
Pues tengo una caldera Domusa MCF DX con kit de suelo radiante, y está teniendo un problema. La caldera funciona bien, fue revisada limpiada y ajustada hace 3 o 4 meses y sin problema hasta ahora. Quema bien, tiene temperatura, el ACS normal, pero no...
3 respuestas
Desconexión mando remoto de ISOFAST F 30 E H-MOD
Tras configurar un periodo de vacaciones de 4 días en el mando, el suelo radiante se paró (como era previsible), pero observé antes de salir de casa que al abrir el agua caliente tampoco se encendía la caldera, pero supuse que sería una...
1 respuesta
Caldera que gotea de forms extraña
Tengo una caldera Fher de 12 años de antigüedad y ha empezado a gotear por debajo la chapa del quemador. No hay ninguna junta, se forman 3 gotas separadas por unos 3 cms, las seco y se vuelven a formar haciendo un siseo. No parece perder presión....
4 respuestas
Caldera isofast f30 no coge agua
Hola. Tengo una caldera Saunier duval isofast 30 y funciona correctamente, pero el otro día al ir a llenarla para subir la presión no coge agua, abres la llave azul y no hace nada. Leyendo por internet en este foro pone que sera la zapata de la llave...
2 respuestas
Goteo en una caldera Themis 8/20 Saunier Duval
Tengo un problema con una caldera themis de saunier, me empezó a gotear, llame al servicio técnico de saunier duval y me dicen que es un problema en los componentes donde esta instalada la bomba de circulación que tengo que cambiarlo completo y que...
1 respuesta
Caldera antigua Saunier Duval
Quisiera saber donde esta la llave de llenado de la caldera antigua Saunier Duval. Ayer arreglaron caños del agua en el edificio y cuando restauraron el flujo la caldera no encendía ni para la calefacción ni para el agua caliente de los grifos. ¿Qué...
1 respuesta
La caldera pierde presión
Hace 2 años me instalaron una caldera de Saunier Duval (Themfast). Después de instalarla, la caldera perdía presión, aproximadamente 0,1 bares al mes. En ese momento no cambié el circuito ni los radiadores, y el fontanero que me la instaló me dijo...
1 respuesta
¿Por qué pierde presión una caldera nueva?
Hace 20 días me instalaron una caldera Saunier Duval Thema F-24, cuando la calefacción está funcionando la presión se mantiene pero cuando deja de funcionar empieza a perder presión hasta que se queda a 0 bar. Por lo que tengo que rellenar la presión...
1 respuesta
Calefacción si, agua caliente no .Vaillant VCM 240
Tengo una caldera marca Vaillant modelo VCM ES 240/1xy me pasa lo siguiente: En modo invierno (Demanda de Calefacción +agua caliente sanitaria), la calefacción funciona perfectamente y el agua sale caliente también siempre que la calefacción esté...
1 respuesta
Instalación solar para ACS no calienta
Hace 3 meses me cansé de que el kit solar no calentase correctamente, y llamé a un técnico. Se subió al tejado y me dijo que faltaba líquido. Bajó al cuarto de calderas y estuvo rellenando. Pasó de 1.5 de presión hasta 2.5. Tras rellenarlo el equipo...
2 respuestas
Instalación caldera Saunier Duval
En casa se nos averió la bomba del agua de nuestra antigua caldera mural de gas natural (9-10 años de uso). El presupuesto de la reparación son 70.000 ptas incluido el precio de la bomba (25.000). ¿Es el precio de esta reparación normal? Ante tamaño...
1 respuesta
Cambiar circulador de caldera gas
Tengo que cambiar el circulador de una Ferroli New Elite 100 y tengo uno de segunda mano, para hacerlo lo veo sencillo: aflojar las tuercas superior e inferior del circulador Wilo y desenchufar el cable, después poner el otro en sentido contrario. Mi...
3 respuestas
Bloqueo por exceso de presión Bomba Saunier Duval
Tenemos instalada en casa una bomba de calor de Saunier Duval con suelo radiante-refrescante, concretamente el modelo SDVH8. En modo calor funciona perfectamente, pero en modo frío arranca y para a menudo. Cuando se pone en marcha inicialmente...
1 respuesta
Válvula de seguridad gotea en la caldera
Desde hace unos días, me gotea la válvula de seguridad, era una gota cada 5 segundos, pero he probado a abrir un segundo la válvula y volverla a cerrar y ahora gotea mucho más. ¿Sabéis qué puedo hacer? Pongo un video para que lo podáis ver....
4 respuestas
No tengo circulación del agua en la caldera
Tuve que vaciar el circuito de calefacción para limpiar unos radiadores y también desmonté el desconectador (llave que permite el llenado de agua del circuito de calefacción) porque estaba obstruido por la cal. Una vez lo he vuelto a montar todo e...
1 respuesta
Aumento de presión en Saunier Duval ThermoClassic F24e
Tengo el típico problema de aumento de presión cuando pongo la calefacción. Os comento los datos que tengo: * En frío la calefacción está a 1.0bar y nunca sube de presión * La llave para llenar la caldera creo que funciona bien ya que como digo no...
3 respuestas
Caldera Saunier Duval Themis 214/23
Pues parece que estoy en racha, hace unos días era el frigo y ahora es la caldera. El asunto es que tengo una caldera Saunier Duval Themis 214/23 y tiene un problema un tanto extraño y que no soy capaz de encontrá. La avería consiste en que cuando...
2 respuestas
Cadera roca laia gti confort no funciona acs..
Mi caldera funciona bien, pero no sale agua caliente por el grifo ; en cuanto a los radiadores todo bien.. Pero cuando hay demanda de agua caliente parpadea el símbolo de grifo y sale un poco caliente al principio y después nada, la válvula de 3 vías...
3 respuestas
Que caldera comprar saunier o junkers
Bueno pues voy a cambiar la caldera por una estanca y me han recomentado la saunier duval themafast f25. Mi casa es una chalet adosado de 150m2 de 2 plantas y no se si tendré suficiente con esa caldera.
3 respuestas
Caldera saunier duval isofast c35
Tengo una caldera saunier duval c35 desde hace 6 años, hasta ahora perfecta, pero fue estropearse el termostato inalámbrico que trae y ahora todo son problemas, el ultimo es que la válvula de seguridad gotea cuando la caldera alcanza los 2,7 bares....
1 respuesta
Caldera Saunier Duval, error 26
Caldera Saunier Duval, error 26 Buenas tardes: Me acaban de instalar una caldera Saunier Duval Isomax, y la caldera se me para y me indica que por el error 26. Me podría ayudar e indicarme a que se refiere este error.
6 respuestas
Saunier duval themis 214/23
SAUNIER DUVAL THEMIS 214/23 (29/12/05) Tengo una caldera saunier duval themis 214/23, para reparar una fuga de agua, he vaciado la caldera y al volverla ha conectar, no me calienta los últimos 3 radiadores. La presión esta correcta (1-1'5), los...
2 respuestas
Añadir un termostato NETATMO inalámbrico a mi termostato actual y trabajar con ambos
Tengo una caldera con su termostato por cable que gestiona calefacción, temperatura de agua caliente, etc. Y me gustaría añadir un termostato WIFI NETATMO sin tener que prescindir de mi termostato actual. ¿Es posible tener ambos conectados en...
1 respuesta
Calcedra Viessmann o Saunier
Quería preguntar la diferencia entre 2 marcas de calderas: Viessman y Saunier Duval, en concreto los modelos: Viessman - Vitopend 200 Saunier Duval - Isofast F30 E. Ambas Estancas con 29Kw. ¿Qué diferencias tienen y cual me recomendarías?
1 respuesta
Sonda manómetro que pierde en caldera Saunier Duval
He comprado un nuevo indicador para la temperatura y la presión de la caldera, una Saunier Duval Combitek estanca, ya que el anterior no funcionaba correctamente. Este tiene una sonda para la temperatura, y otro para introducir en el manómetro. Bien,...
1 respuesta
Goteo caldera Saunier Duval Isofast F 35
Últimamente he estado observando que la caldera gotea por dos puntos, no se qué partes son y si son fácilmente reparables, porque en función de lo que cueste aproximadamente puedo contratar un seguro u otro (que incluya o no piezas), lo que salga más...
2 respuestas
¿Dónde está la v3v o el fluxostato en una Tifell?
¿Alguien podría indicarme dónde está el fluxostato o la v3v en una caldera Tifell (concretamente la Eurofell 30m)? Creo que no me va el ACS por un fallo de esta pieza y quería localizarla. Si es necesario puedo enviar fotos.
2 respuestas
Termo de butano no enciende
Acabamos de mudarnos a una casa done hay un termo de butano Saunier Duval, que tiene pinta de tener muchos años. Durante un par de semanas el termo ha funcionado aunque iba goteando un poco de agua. Hace unos días me costó ponerlo en marcha (la llama...
1 respuesta
Pitorro del vaso de expansión expulsa agua y después aire
Desde hace algún tiempo el vaso de expansión de la caldera sospechaba que no iba bien porque la caldera sube de presión y expulsa agua por la válvula de seguridad. Ayer hice una prueba que me comentaron y que es apretar un poco en el pitorro que es...
4 respuestas
Potencia Calefacción
Al fin voy a jubilar mi Saunier Duval. Una duda que se me plantea es qué potencia de calefacción se recomienda, porque cada uno me da una opinión diferente (y una oferta diferente). El piso es en Vitoira (hace frio) y es un piso de 80m2 orientación...
1 respuesta
Termostato inalambrico Saunier Duval Exacontrol E7 r
Tengo una caldera saunier duval isofast 21 condens, con un termostato inalambrico de la misma marca, modelo Exacontrol E7 R Ha dejado de funcionar, y no se si el receptor que va instalado en la caldera es la causa, ¿Hay alguna manera de averiguarlo?,...
1 respuesta
Presión saunier duval
Tengo una caldera saunier duval que va perdiendo presión desde hace un mes o así. Un día al llegar a casa la presión estaba a 0.6 y la caldera estaba con el piloto rojo, al meter presión, lo deje en 1.5 y entonces al ponerse a funcionar llegó hasta...
1 respuesta
Caldera Saunier Duval Isofast Condens 35 hace caso al mando pero no al termostato, ¿Cómo consigo que haga caso al termostato?
Al parecer y por lo que recuerdan mis padres, el técnico les dijo que el mando a distancia era incompatible con el termostato debido a que eran dos señales que podrían ser contradictorias. Por ello, el mando no se utilizó nunca y siempre se...
2 respuestas
Caldera saunier duval thematek se apaga por presión baja
Hace unas semanas tube que purgar los radiadores porque sentía ruidos en ellos. De 8 que tengo, tube que purgar 4 de ellos durante varios días porque seguían teniendo aire. A parte de esto unos días después de empezar a purgar los radiadores, la...
1 respuesta
Caldera Saunier duval hace ruido muy intenso
Tengo una Saunier Duval themafast c25e de tiro natural hace unos 3 años. Hace unos días, al abrir con cualquier grifo el agua caliente, la caldera hace un ruido muy fuerte con vibración, cesando en el momento en que vuelvo a cerrar el grifo. A veces,...
1 respuesta
Vaciar mi caldera a la espera del técnico
Mi caldera tiene una fuga de agua y el técnico no puede venir a verla hasta dentro de una semana. He tenido que colocar un barreño y se llena al cabo de unas horas. Como tengo que ausentarme de casa he pensado en vaciar el circuito de la calefacción...
1 respuesta
ACS caldera VICTORIA 20/20F
Tengo el modelo roca victoria 20/20f. Mi problema es que cuando abro el grifo del agua caliente, esta sale fría. La caldera no me indica ninguna alarma, simplemente el led de la llama no se enciende. No lo hace siempre pero es una locura ir a la...
2 respuestas
Consulta sobre carga de aire
He leído una contestación tuya relacionada con la carga de aire en el vaso de expansión de una caldera Roca y me ha surgido una duda que te planteo a continuación: Para reparar una fuga en la tapa de la bomba, de una Saunier Duval 920 con acumulador...
1 respuesta
Conexión eléctrica para dos electroválvulas
Quiero instalar una electroválvulas en cada uno de los circuito de mi calefacción. Tengo una caldera Saunier Isofast que en su interior lleva una válvula de circulación, y está regulada por un termostato de 24v, a su vez cada circuito tiene su bomba...
1 respuesta
Fallo presión caldera Saunier Duval
Como es posible que, teniendo la llave de llenado de la caldera cerrada ( y puesta nueva) y la llave general del domicilio cerrada, ¿Suba la caldera de presión? Estoy valorando el cambio de caldera, y dejarme de problemas.
4 respuestas
¿Temperatura ambiente o temperatura del agua...?
Cuando activo el termostato para temperatura ambiente (máximo 21-22º) me parece que hasta que se alcanza esta temperatura la caldera -Saunier Duval IsoFast F30 (estanca)- calienta el agua hasta 65º (¿Puede ser?) En un intervalo de tiempo corto, eso...
1 respuesta
La presión de la caldera sube constantemente en una caldera Saunier Duval
Tengo una caldera de calefacción de la marca Saunier Duval y desde hace varios días la presión de la caldera sube constantemente con lo que tengo que estar sacando agua del circuito continuamente, no hay ningún motivo aparente para que esto suceda,...
1 respuesta
NEOBIT 24/25f aire en el circuito y presión a 0
Tengo una caldera Neobit 24/24F. He realizado el purgado de los radiadores y todavía se oye aire tanto en el circuito como en la caldera, a veces hace un ruido que parece que vaya a estallar. La calefacción calienta a medias y el agua caliente no hay...
1 respuesta
¿A qué temperatura se congela una caldera Saunier?
Tengo una caldera en un tendedero cerrado con climalit en Ávila, pero estos días no estoy allí, y la temperatura ronda entre los -5º bajo cero y los + 4º y tengo miedo de que se me congele la caldera cuando vuelva dentro de unos días... ¿Se puede...
1 respuesta
Tengo una caldera de gasoil Ferroli, con avería.
La caldera tiene avería en la bomba de recirculación del agua de calefacción pero no puedo aflojar las tuercas que la sujetan al circuito, para sustituirla por una nueva.
2 respuestas
Caldera Saunier Duval THEMA C23.
Tengo una caldera, que es antigua y que estaba funcionando bien, pero al hacerle la revisión ha empezado a gotear, primero una gotita, ahora es más. Pero cuando esta puesta la calefacción, esto no ocurre. Si llamo al servicio técnico, sé la...
2 respuestas
Pérdida brusca de presión o subida rápida
Hemos comenzado la temporada de invierno, y tenemos problemas con la caldera modelo Saunier Duval, tiene ya 12 años. El invierno pasado perdía al final de la temporada presión, llamamos a un técnico, el cual sacó un poquito de agua del vaso de...
1 respuesta
Saunier Duval ThemaClassic F25e pierde agua
Con la llave general de paso de agua de la casa abierta (es decir con la presión) pierde agua tal y como muestra la foto, es decir por un hilito minúsculo que sale en la junta de las dos piezas una de plástico color negro y otra de aluminio color...
3 respuestas
Pérdida de presión caldera al abrir el ACS
Tengo una caldera Saunier Duval con unos 3 años de antigüedad. Siempre ha funcionado correctamente pero desde hace unos 15 días tengo que cargar presión a diario. He llamado al SAT y el técnico revisó el vaso de expansión, la llave de vaciado y la...
1 respuesta
Problema al calentar primer radiador, cuando se utiliza el agua caliente sanitaria (Saunier Duval)
Les consulto por un problema que tengo con la caldera dual Saunier Duval Thema C 23E, tiene12 años de uso domiciliario. Cuando se utiliza el agua caliente sanitaria (estando el termostato de calefacción apagado), comienza a calentarse el conducto de...
1 respuesta
Que potencia es la adecuada de una caldera de gas.
¿Qué potencia es la adecuada de una caldera de gas para una vivienda unifamiliar de dos plantas, con 3 habitaciones, salón, dos baños y cocina de 102 metros cuadrados?
1 respuesta
Caldera Vaillant VMW ES 242-5 pierde la presión del circuito de calefacción.
Al ponerla en marcha este año aparentemente todo funciona normal, tanto calefaccion como sanitaria, pero no mantiene la presión del circuito de calefaccion. No hay ninguna fuga visible. Yo estoy pensando en mal funcionamiento de la valvula 3 vias....
2 respuestas
Radiadores que no se calientan
Lo primero es agradecer a todos vuestro tiempo y daros las gracias de antemano. Os cuento, vivo en una casa de tres pisos. Tengo una caldera Saunier Duval en la planta baja, es esta hay5 radiadores, en la primera planta donde están las habitaciones...
1 respuesta
Qué caldera poner para casa de 180 m
Tengo que cambiar la caldera de gas de mi casa, mide 180m en tres plantas y me surge la duda si poner una de 28kw o una de 35 kw, la que tengo ahora es una de 24kw y la verdad es que en la buhardilla apenas se notaba la calefacción ¿Cuál es vuestra...
3 respuestas
Pérdida de agua en tubería de caldera
Tengo una caldera Saunier Duval, en la cual hace unos días, una de las tuberías que llevan agua a la caldera me pierde agua en una de las tuercas. Me pierde gota a gota y sin parar. Puede ser una junta o que el contador que tiene llave de paso en el...
2 respuestas
Problemas caldera roca victoria 20/20F. Tengo que cambiar, recomendaciones
Hace diez días tuve que llamar al técnico de Servigas de mi compañía de gas porque la caldera dejó de funcionar (ACS y calefacción). Nos dijo que la presión estaba muy baja, la subió y empezó a funcionar otra vez. También nos dijo que esta caldera es...
2 respuestas
Bomba de recirculación caldera Saunier Duval F24 NOx
Tengo una Saunier Duval F24 NOx. Tras desmontar un radiador este verano para cambio de junta y purgar los radiadores normalmente, he notado durante toda esta temporada de invierno ruido en el radiador cambiado, así como en el del salón, unos...
1 respuesta
Error H2 en bomba de calor reversible sdhv8 saunier duval
Tengo la maquinaria puesta en la azotea y la calefacción de casa no funciona porque el error que me da( H2 ) es bloqueo por ausencia de caudal de agua. Creía que el filtro del agua había cogido aire y lo abrí y limpie el filtro y abrí la llave de...
1 respuesta
ISOMAX o ISOFAST
Tengo que elegir una caldera para una vivienda situada en Madrid. Es un chalet adosado de 350 metros cuadrados (4 baños completos). Es una reforma integral y vamos a colocar ventanas de PVC con cristales bajo emisivos. Nos importa mucho que la...
1 respuesta
Recirculación acs con acumulador.
Tengo instalado un sistema de recirculación de ACS. Mi sistema de calefacción creo que no es el óptimo, pero es el que tengo. Tengo una caldera mixta y un acumulador que va conectado a la caldera. Es un sistema un poco raro de saunier duval. Este...
1 respuesta
Saunier duval thelia 23 e
Tengo una caldera thelia 23 e, la función agua sanitaria funciona bien, pero cuando pongo la calefacción arranca pero hace mucho ruido la boma y sale mucho vapor como si explotara, tiene un tornillo con un muelle en medio entra perfectamente y gira,...
1 respuesta
Creo que tengo circuito calefacción obstruido
Acabo de comprar una casa antigua de una sola planta con tubería de calefacción empotrada (a los radiadores sale tubería PB) y con una caldera Vaillant Turbotec. El caso es que al poner el termostato manual para que arranque la caldera, al minuto o...
2 respuestas
Separar circuito de calefacción y acs en Caldera mixta
Pues tengo que realizar un trabajo, y no me decido por cuál sería la mejor opción. Resulta que en una casa le han puesto el circuito de los radiadores y el que entra en el acumulador el mismo. Entonces eso ahora en invierno puede funcionar, pero el...
2 respuestas
Caldera gas echa agua por a bajo de la Caldera y sube la presión.
Cuando abro el grifo del agua caliente y el grifo del agua frío para regular el agua caliente para ducharme suelta agua y gotea bastante la caldera por abajo de la caldera y sube la presión, he purgado los radiadores y a bajado la presión del agua a...
2 respuestas
¿Por que algunas piezas no dan calor?
He comprado una casa que llevaba construida 10 años, pero no había sido habitada hasta ahora. La caldera es una saunier duval semia, el servicio técnico la puso en marcha la semana pasada por primera vez después de 10 años instalada. Funcionar,...
3 respuestas
Saunierd Duval Thelia 28 no arranca
Tengo una caldera Saunier Duval que supongo es la Thelia 28. Supongo porque no pone en ningún lado el modelo, lo he deducido porque en la tapa de los mandos habla de Themis y Thelia y parece ser que la Themis es la que se enciende manualmente y ésta...
2 respuestas
Saunier duval isofast F35 E H-MOD CON ERROR 01 que puedo hacer
Tengo una caldera saunier duval isofast F 35 E H-MOD con error 01. Bueno me explico fui a ducharme y me salia el agua fría baje a mirar que pasaba y me encontré con una alerta en la caldera con el código 21 la apage y encendí de nuevo, regule los...
1 respuesta
Al encender la caldera en modo calefacción, cae un chorro de agua del techo del comedor. ¿Cómo debo proceder para solucionarlo?
Me he mudado en julio 2024 a un chalet adosado. La calefacción y agua caliente van por una caldera de gasóleo individual. Se probó la calefacción en verano, antes de comprarlo y calentaba la casa sin problemas. Estuvimos todo el tiempo sólo con agua...
2 respuestas
Elección caldera estanca mural a gas
Elección caldera mural a gas Debo cambiar mi caldera para un piso de unos 95 m2, vivimos 3 en casa, tenemos 2 baños y 9 dependencias que calentar. No queremos que el agua salga fría porque otro la esté usando o la calefacción conectada. Me han...
2 respuestas
Problema en caldera saunier duval
Mi caldera Saunier duval isofast c28E no responde al cronotermostato siemens rev 16 que tengo. Me han anulado el mando inalámbrico que trae la caldera, ya que prefiero regular la temperatura con el siemens rev 16, puesto que son dos plantas y en cada...
1 respuesta
Caldera Roca Sara 24/24f va a tirones
La caldera va a tirones de dos tres segundos, el circulador de agua de la calefacción, el presostato oscila y también vibra y no hace ruido de tener aire en el circuito. ¿A qué puede ser debido?
1 respuesta
Llenado del circuito de calefacción
Hace poco me han hecho obras en los baños y resulta que me han dejado los radiadores sin llenar, es decir cerrado el circuito en la caldera (Saunier Duval). He mirado las instrucciones de la misma y he abierto los tornillos correspondientes para...
1 respuesta
Goteos del tubo de salida de la caldera
Me temo que lo que gotea en su caldera es la válvula de seguridad, esta válvula tiene la misión de aliviar la presión del circuito de calefacción cuando ésta pasa de 2,5 ó 3 kgs./cm2. Expulsándolo por el tubo que Ud. Comenta, boserve el manómetro de...
1 respuesta
Caldera saunier duval thema f23e, arranca pero no da llama
Tengo una caldera saunier duval thema f23e, resulta que tenia una fuga en el circuito del agua caliente y la caldera estaba todo el rato encendiéndose y apagándose (como cuando abres el grifo del agua caliente), solucione el problema de la fuga de...
1 respuesta
Buenas, me he comprado una casa que tiene una Caldera SAUNIER DUVAL ISOFAST F30 eh mod y quisiera saber si es de condensación.
Es de condensación la Caldera Saunie duval ISofas F30 EH mod
2 respuestas
Caldera Domicompact F24 pierde agua pero calienta bien
Tengo una caldera estanca para agua sanitaria y calefacción (Ferroli Domicompact F24). Hace dos días comenzó a perder agua por la parte inferior y al abrirla advertí que la fuga provenía de la parte trasera: se veía un 'hilillo' de agua que resbalaba...
1 respuesta
Error 3 en caldera roca NR 15/20
Se me enciende la luz en rojo y erro 3. Podemos saber cual es este eerror
1 respuesta
Intermitencia de la ACS en la themaclassic F24E
Resulta que en casa tenemos una Saunier Duval ThemaClassic F24E, la compramos en el 2002, y desde hace un tiempo la instalación de ACS ha empezado a fallar. El tema es el siguiente: Cuando está en marcha el agua caliente la caldera hace que se pone...
1 respuesta
Como cerrar válvula de seguridad caldeta saunier thema
Tengo una caldera saunier duval thema c23e y ayer el chico intento llenar el circuito del agua de la caldera y creo que se paso llenándolo y se abrió la válvula de seguridad... Desde entonces intento llenar el circuito pero según le meto agua se sale...
1 respuesta
Caldera junkers zw20, ¿Arreglarla o cambiarla?
Tengo una caldera estanca junkers zw20 ame21 del año 2001, pero no funciona bien. Ante todo agradecer a quien me pueda ayudar, ya que estoy un poco perdida. El agua caliente funciona muy bien, pero con la calefacción presenta problemas. Según el...
1 respuesta
Pérdida de presión en caldera Saunier Duval
Tengo en casa una caldera Saunier Duval y hace un tiempo noto que a veces no se enciende cuando se lo marca el termostato temporizado que tengo para la calefacción de casa. Entonces debo ir a la caldera, la cual ha perdido la presión, y tengo que...
1 respuesta
Agua caliente Sanitaria en Saunier duval Thema c23e
Y gracias de antemano tanto al experto como al creador de este portal, al grano: Dispongo de una caldera Saunier duval Thema c23e de unos 9 años aproximadamente, llevaba una temporada que la caldera goteaba un poquito, pero he cambiado unos tramos...
1 respuesta
Cambio de válvula de agua en caldera Saunier Duval
A tod@s resulta que quiero cambiar la válvula de agua (ref 52398) de mi caldera Combitek F 23 E. Se vaciar el circuito de la caldera y cerrar llaves para que no haya fugas, pero... En el momento de la acción no me atrevo, he buscado algún tutorial...
1 respuesta
Caldera saunier duval, error f20 no inicia la combustión o mientras lo intenta sube rápido la presión
Doy el agua caliente del grifo, y la caldera intenta iniciar el proceso de combustión, si lo inicia aparece un error en pantalal de f20. Este intento dura poco tiempo, en este tiempo sube rápido la presión. No se sí tengo que llamar a un técnico o es...
1 respuesta
Caldera thema f 23 e saunier duval parpadea led gas...
Desde hace unos meses gotea muy poco por la válvula agua y válvula inversora... Pero hace unos días a veces si la enciendes no calienta,,, enciende el gas y se desvanece... Se apaga y se enciende la luz roja parpadeando del gas la de la derecha del...
1 respuesta
Problemas circuito calefacción
De momento mi gozo en un pozo. La pérdida de agua que tenía, efectivamente está solucionada, pero algo he debido montar mal porque los radiadores no calientan. Tengo agua caliente en los grifos y he abierto los purgadores de los radiadores y están...
1 respuesta
Calderars 20/20 no se enciende con la calefacción
Tengo una caldera roca rs 20/20, con el agua del grifo funciona perfectamente pero con la calefacción no, el problema es que al poner el termostato, de forma manual o programada la caldera se enciendo durante unos momento pero luego se apaga. Según...
1 respuesta
Tengo una saunier duval isofax f 28 e. En modo calefacción y agua caliente no arranca la calefacción pero si el agua.
No me funciona la calefacción en modo agua caliente/calefación, pero si me funciona en modo calefacción solo. Y el agua caliente me funciona perfecto. Saunier duval isofax f28 e.
1 respuesta
Caldera calefacción gasoil no arranca
Hoy he arrancado la calefacción para que moviese la bomba de circulación y no arranca la caldera. En agua sanitaria va perfectamente. Tengo la casa en dos zonas divididas arriba y abajo con dos termostatos y dos electroválvulas independientes. He...
1 respuesta
Consulta sobre calderas
Tengo una casa adosada de 3 plantas más garaje subterráneo en el cual me venia instalada una caldera mixta estanca roca sara20/20, cuando abro el grifo me tarda un montón en salir agua caliente ya que tengo al menos 20 metros de tubo hasta la primera...
1 respuesta
Problema con caldera roca cc105
Ayer un golpe de viento tiró unos cuantos cubos que tenía al lado de la ventana, con tan mala suerte que justo al caer abrieron una llave de paso que está casi al nivel del suelo con una especie de tubo de evacuación de agua. No entiendo nada de todo...
1 respuesta
Caldera roca NR-15/20
Tengo un problema con la caldera NR-15/20, cuando abro el grifo A.C.ES, no hace chispa, pero cierro y abro varias veces y a la 3ª o 4ª vez si que hace la chispa y funciona, con la calefacción funciona perfectamente enciende a la primera, si enciendo...
1 respuesta
Saunier Duval Thema F23 sin calefacción
Tengo una thema f23 que le pongo en modo calefacción y arranca cuestión de unos 30 o 40 seg y se para dejando en marcha la bomba de agua.
3 respuestas
Ruido radiadores con caldera Saunier Duval
Tengo una caldera Saunier Duval modelo Renová Micra 23EGN. Mi problema es que el agua hace demasiado ruido por los conductos y radiadores. Los radiadores están correctamente purgados y no se si hay que tocar algo en la caldera para que el correr del...
1 respuesta
Roca RS 20/20 Falta tensión en Circulador
Tengo un problema con una caldera Roca RS 20/20 bastante antigua, el ACS funciona perfectamente, pero no así la calefacción. Al colocar el selector en posición "Calefaccion/ACS"(invierno)", la llama de la caldera se enciende durante un momento, llega...
1 respuesta
Perdida de presión caldera con suelo radiante
Tengo una caldera Viessman con suelo radiante y hace unos 15 días noté que había bajado la presión al mínimo. Lo noté porque hacía un ruido la caldera al arrancar (lógico no tenía presión). El caso es que subí la presión a los indices recomendados...
2 respuestas
Pérdida presión caldera calefacción
Me he comprado una vivienda nueva, y la caldera de mi casa (JUNKERS) pierde toda la presión aproximadamente en 24 horas (la lleno a presión 2 y el día siguiente está a cero). Al mismo tiempo tengo una humedad en el salón que coincide más o menos con...
5 respuestas
Megane 1.9 dti (1999) no arranca cuando aparco en pendiente
Llevo varias semanas detectando que mi megane no arranca cuando lo dejo aparcado en pendiente (si la parte delantera es la que queda arriba). Para arrancarlo tengo que ponerlo en llano, le doy a la perilla que tiene a la entrada del filtro de gasoil...
1 respuesta
Barrillo en suelo radiante
Tengo un suelo radiante desde hace 20 años en una vivienda. El circuito se me llena de un barrillo marrón oscuro parecido al óxido. Lo cierto es que este barrillo me hace estragos todos los años, ya que al menos tengo que cambiar la bomba de la...
1 respuesta
Problemas con sistema de calefacción
He cambiado recientemente todo el sistema de calefacción, Caldera, radiadores y circuito y he detectado, que desde entonces, las salidas de los radiadores, donde están los detentores, se calientan antes que las llaves de entrada. Mi pregunta es, si...
1 respuesta
Aire acondicionado nuevo gotea, ¿Por qué?
Recientemente compré un aire acondicionado doméstico Saunier Duval SDH 17-035. El anterior, ya en la casa cuando la compré hará 11 años, era un General (no sé el modelo ahora mismo). Al cabo de unos 7 años de vivir en el piso y de usar ese AA sin...
1 respuesta
¿Esta bien colocada la bomba de recirculación de calefacción?
Os planteo mi duda de la forma mas detallada posible: Tengo una caldera de condensación isofast F35E de Saunier duval, que lleva incorporada en su interior una bomba de recirculación WILO HB15 / 7-3, y fuera de la caledara a unos 2 metros por la...
1 respuesta
Caldera Isofast F30 o Junker cerapur excellence 32?
Tengo un duplex de unos 110m2 útiles. TEngo que poner la caldera mixta de gas natural. ¿Me proponen la Isofast F30 por 1390? ¿Y la Junker cerapur excellence 32 por 1990?, ¿Vale realmente la pena coger una de condensación? ¿Cuál es son los puntos...
2 respuestas
Porque el Circulador groundfos pierde agua
En una instalación de calefacción hay un cabezal con dos circuladores en un cabezal doble. Un Circulador me está dando problemas en la junta torica. ¿Esa junta podría encontrarla por algún sitio? ¿O hay que cambiar el Circulador completo?
1 respuesta
¿Cómo funciona caldera Saunier Duval Thema Condens 25f?
Querría saber como funciona la caldera Saunier Duval Thema Condens 25f, porque anteriormente tenía una caldera estanca Saunier Duval y cuando ponía la calefacción, esta encendía la llama y la bomba, calentaba el agua a los 65º (temperatura a la que...
2 respuestas
Velocidad circulador de caldera
Hace unos días cambié el circulador de la caldera (LAIA GTA de Roca) porque se estropeó el que había montado. Coloqué un circulador de Roca modelo MYL-30-0 que lleva 3 velocidades. No venían instrucciones de montaje así que lo deje con la velocidad...
1 respuesta
Ruido Radiadores Caldera Sime Inox 30OF
Tengo una caldera Sime Inox 30OF y cuando se pone en marcha para calentar el agua caliente se transmite ruido como de goteo a los radiadores. He regulado la presión del vaso de expansión sanitario y está a 3,5Bares que es la precarga que traía...
2 respuestas
Caldera saunier duval themafast f25 e h-mod error f5
Acabo de montar esta caldera y al hacer la puesta en marcha me aparece el error f5 "seguridad de sobrecalentamiento". Faltaba purgar el circuito de calefacción y la bomba que ya esta hecho. Supongo que se trata de rearmar la seguridad, pero no se...
1 respuesta
Sobre caldera Roca.
Tenemos una caldera de gas natural Roca NGM 15/20 SE desde hace siete años. Hasta ahora no había dado ningún problema, pero desde hace un mes viene haciendo un fuerte ruido agudo como un chillido, que parece que es producido por alguna pieza que gira...
10 respuestas
Que le pasa al termo eléctrico
Me he encontrado con que el termo gotea por uno de los tornillos de anclaje a la pared. Tiene dos, y uno de ellos parece como oxidado, como está lleno y contra la pared, no lo vemos bien, pero al meter la mano, nos la moja y mancha de oxido. Está...
2 respuestas
Buenas tengo una caldera saunier duval sd 623 caldera mixta que me gotea
Tengo una caldera saunier duval sd 623 caldera mixta, creo que es antigua, y se ha puesto a gotear por un tubo de bronce que esta abierto y a veces gotea mucho más... La apagué cuando vi que goteaba con ganas, la encendí y abrí la llave (t) una...
1 respuesta
Ruido en la instalación de calefacción al abrir y cerrar el agua caliente.
Con la calefacción encendida al abrir cualquier grifo de acs en casa al cerrar comienzan a hacer muchísimo ruido las tuberías, tanto que hay que apagar la calefacción en ese instante cesa el ruido pero si se vuelve a conectar otra vez la calefacción...
3 respuestas
Roca Victoria 20/20 F no calienta: ni agua ni calefacción, y hay un error 50-60-70-90
Te comento lo que me esta pasando con la caldera indicada... En la mañana de hoy me encuentro que no calienta: ni agua ni calefacción, y hay un error 50-60-70-90. Me fijo que la presión estaba un poco baja (ya lo había visto antes, pero como no tengo...
1 respuesta
Caldera no funciona
IVDROQ": Buscando en las consultas a los expertos en calefacción, he encontrado algo parecido en un problema que tu has resuelto, pero creo que lo mio es más grave. En el piso donde vivo hay una caldera ubicada en el balcón marca Hidro therm-Beretta,...
1 respuesta
Caldera Saunier Duval llenado agua calefacción
Tenía una Caldera Roca que me aguantó 10 años, pese a conocer las críticas contra la Saunier Duval, instalé una Thema Classic F 25 E, por cuanto el instalador estaba a 3 minutos de mi casa. Hoy mismo, después de unos 5 años, funciona correctamente,...
1 respuesta
La caldera gotea
Tengo una caldera fagor de gas, que me esta goteando por la llave de vaciado, bueno no es exactante por la llave, si no que justo en la tubería donde esta la llave, hay una abertura abajo, (por donde se vacía la caldera) bien pues es aquí por donde...
1 respuesta
Una zona de la casa tiene los radiadores fríos y antes no
Es una casa de tres plantas y desde hace un tiempo no llega el agua caliente a algunas zonas de la casa. Hay diversos circuitos pero no es fácil de acceder a ellos. El caso es que antes funcionaba toda la casa y ahora no. La caldera es la misma. No...
2 respuestas
¿Cómo cerrar el agua en el circuito de calefacción?
Tengo una fuga en una tubería que va hasta un radiador. Y no se como cortar el circuito de agua de la calefacción. Porque he intentado cortar la llave del agua de toda la casa y no soluciona nada. La caldera es una chaffoteaux et maury. Lo he...
1 respuesta
Saunier duval
Ayer me arreglaron una fuga en un radiador y para ello vaciaron el circuito una vez reparado se3 volvió a llenar y la caldera empezó a no salir agua caliente solo templada, la llama al abrir el grifo sale normal y a los 10, 15 seg. Baja a más de la...
2 respuestas
¿Cómo poner una bomba para impulsar el agua de un suelo radiante?
Tengo suelo radiante en mi casa que tiene tres años y nunca conseguimos una buena temperatura aun pagando 600 euros de gas propano, lo cierto es que en las habitaciones más alejadas de los colectores donde empieza a salir el agua caliente, casi nunca...
1 respuesta
Fallo Caldera: circuito, sonda y vaso
Tengo una caldera Biasi con 7 años de antigüedad en un piso de alquiler. Ha ido un técnico que han llamado los inquilinos y según me dicen lo que falla es el circuito, por eso el calentador, al estar el agua encendida un rato, se apaga. Les han...
1 respuesta
Pérdida de agua por Válvula de Seguridad en caldera Saunier Duval thermaltake
Desde que me cambié de casa, en esta caldera la presión siempre tiene que estar en 1 bar, cuando la subo a 1,5 bares y se pone en funcionamiento la calefacción empieza a tirar agua por la válvula de seguridad hasta llegar a 1 bar. El circuito me...
2 respuestas
Si una bomba circuladora calefacción gasoil esta rota, ¿Se calientan los radiadores?
Tengo dos circuitos de calefacción, con dos termostatos independientes, unos de los circuitos dejo de funcionar, cuando vino el técnico acciono el termostato y se puso en funcionamiento, entonces me dice que es la bomba circuladora que esta...
1 respuesta
Caldera Saunier Duval no enciende
Al encender mi caldera se iluminan los dos testigos rojos (no parpadean sino que están fijos) y la caldera no enciende. Sospecho que se ha bloqueado por seguridad debido a algún fallo en la alimentación del agua o del gas. He probado a vaciar y...
1 respuesta
Perdida agua caldera Saunier Duval Isofast
Acabo de detectar que mi caldera Saunier Duval tiene una pérdida de agua por un sitio que no sé identificar. Si alguien me pudiera ayudar y me oriente sobre qué pieza es por donde está la fuga y si se puede arreglar o tengo que cambiar la pieza...
3 respuestas
Configuración caldera Saunier Duval Isofast Condens F30 para suelo radiante
Tengo una caldera Saunier Duval Isofast Condens F30 con suelo radiante, en dos plantas. Todas las habitaciones tienen su termostato de corte que van a los dos colectores (uno por planta). Además de esto tengo un termostato principal de Honeywell,...
1 respuesta
Desmontar Termostato Saunier Duval EXACONTROL E7C
Quiero quitar el termostato Saunier Duval EXACONTROL E7C (se alimenta por cable del ebus), pero no consigo extraer la carcasa delantera para acceder a los tornillos. No veo pestañas para apretar y no sé hacia donde tirar.
1 respuesta
Caldera saunier duval enciende y de apaga error 01
Tengo una CALDERA SAUNIER DUVAL MODELO ISOFAST cuando abro el agua caliente esta se enciende pero al momento se apaga y da error 01. Esto solo ocurre con el agua caliente, con la calefacción funciona perfectamente. Sé que el error01 es por falta de...
3 respuestas
Presión alta en caldera Saunier Duval Themaclassic c24e
Tras un problema surgido en mi caldera de gas quisiera pedir consejo a la hora de intentar acotar el número de averías posibles y así descartar otras. Les ruego me disculpen pues soy neófito en la materia. Mi intención es intentar repáralo yo mismo...
1 respuesta
El mando termostato de nuestra caldera Saunier Douval no funciona y por lo tanto la calefacción tampoco. ¿Cómo podemos hacer?
Mando termostático Saunier Douval no funciona, calefacción tampoco
2 respuestas
Error F9 en Caldera Saunier Duval Thema Condens F24
Hola, tengo una caldera saunier Duval Thema Condens F 24, y me sale parpadeando el error F9. Y no tengo agua caliente.¿A que puede ser debido?¿Hay algo que pueda hacer para solucionarlo yo? Gracias de antemano. Un Saludo
1 respuesta
No sube presión + de 0,7 en caldera gas saunier duval themaclassic F 25 E,
Tengo una caldera estanca de gas marca SAUNIER DUVAL modelo themaclassic f25 e, y en la pantalla de presión me marca 0,7 bar, he intentado subirle la presión mediante la apertura de la llave de paso azul redonda y la abro pero no sube la presión. He...
1 respuesta
Como programar una caldera
Tengo una caldera saunier duval modelo isofast f 30 e gn y quisiera saber cual es el mejor modo de programarla es suelo radiante y no se si es mejor que la bomba este funcionando en todo momento, solo con el termostato, no se que hacer, para que...
1 respuesta
Cambio de llaves de llenado y vaciado en Caldera Roca Victoria 20/20F
Tengo que cambiar las llaves de llenado (gotea) y vaciado/purgado (no vacía ni baja la presión) de la caldera Roca Victoria 20F. Quería preguntar que precauciones debo tomar además de desenchufarla y cortar el gas. ¿Hay qué cortar la general del...
1 respuesta
Caldera Saunier Duval Therma
Tengo una caldera Saunier Duval ( model o Therma ) y el problema es que la presión de la caldera a bajado hasta 1, y al abrir el grifo del agua caliente, no sale suficiente presión. He intentado abrir la llave azul para aumentar la presión de 1 a 1,5...
3 respuestas
Fuga en la zona que une la llave de paso con el radiador toallero
Acabo de ver que en la unión de la llave de paso del radiador con el propio radiador toallero, tengo una fuga. No se si me explico bien... La fuga está en el tubo que está en contacto con el radiador toallero y que va conectado a la llave de paso con...
2 respuestas
¿Puedo arreglar una fuga de la tubería del limpiafondos sin vaciar la piscina?
Cuando tengo abierta la llave del limpiafondos se descarga la bomba y no circula el agua. Pero si lo tengo cerrado, el motor arranca y el agua sale perfectamente por los chorros haciendo el circuito. Por eso pienso que la fuga está en la tubería del...
2 respuestas
Caldera Ferroli Silent Eco 30 SI Unit
Me han instalado esta caldera, me ocurre que cuando abro el grifo del agua caliente en la caldera suena un ruido como a crujido en las tuberías de entrada, el técnico ha tenido que venir 4 veces por el dichoso ruido me comenta que es por la poca...
2 respuestas
No tengo recirculación en la calefacción
Con relación a una consulta que hice, y después de varias comprobaciones he visto que no tengo recirculación en la caldera. La bomba si funciona, o al menos el motor de la bomba, pero no recircula el agua por el serpentin de la caldera. He purgado la...
2 respuestas
Mi Caldera continua funcionando cuando se apaga la llama
Tengo una caldera saunier duval, cuando los termostatos llegan a la temperatura programada, se apaga la llama y la caldera debe seguir en proceso interno, distribuyendo el calor acumulado. Ese proceso debería durar entra 10-20 minutos hasta que la...
2 respuestas
BLOQUEO Caldera Saunier Duval - Thematek SF 24 E
Mientras vaciaba un radiador para poder quitarlo y poner teflón en una junta que tenía una pequeña fuga, mi mujer le dio al grifo del agua caliente para fregar, sin darse cuenta, y dada la pérdida lógica de presión en el circuito al vaciar el...
1 respuesta
Fuga de agua en purgador general del circuito
Tengo un constante goteo en el purgador general del circuito de la calefacción. No es en los purgadores de ningún radiador sino en el general que se encuentra en la parte más alta del circuito. Mientras la calefacción está puesta no tiene fuga, pero...
1 respuesta
Caldera de Condensación o Caldera Nox Categoría 5
Os pongo un poco en antecendentes, antes de formularos mi pregunta, voy comenzar la instalación de la calefacción por gas en mi piso, con el consiguiente obron que se me va a formar, para empotrar las tuberías, ya que el piso es antiguo y no tenia...
1 respuesta
Radiadores que calientan al abrir grifo agua caliente
Mi pregunta seria la siguiente: Me hicieron la instalación completa de calefacción y me pusieron una saunier duval f24 Nox y todo iba bien hasta que me di cuenta que cuando tenia abierto el agua caliente los radiadores se me calentaban. En principio...
1 respuesta
Porque los últimos radiadores no calientan bien en instalación monotubo?
Hemos hecho una reforma en la casa del pueblo y el albañil cambio la instalación de bitubo a mono tubo. La caldera es una Tifell de gasoil y antes de la reforma los radiadores calentaban todos de maravilla. La instalación consta de 5 radiadores en la...
2 respuestas
Caldera Saunier Duval sin agua caliente sanitaria
Pues nada, como digo tengo una Saunier Duval modelo Themis 214/23, desde hace tiempo me viene dando problemas, con respecto al circuito de calefacción no tengo problemas, pero con el agua sanitaria sí, ya cambié la membrana y después de esto estuvo...
1 respuesta
Caldera saunier duval thema 23 no funciona
Mi caldera Saunier Duval thema 23, hace unos ruidos extraños, como de arrastre metálico, cuando doy el agua caliente con interrupción. Abrir y cerrar, hace unos meses, llamé al técnico, insistía solo en cambiarla o gastarme 600 euros en la reparación...
1 respuesta
El acumulador de mi caldera Saunier Duval Twin C 28 E GB se ha picado.
Supongo que se me habrá picado el acumulador por cuanto está empapada la parte inferior del acumulador y gotea por esa parte. Desconozco el coste del arreglo y si merece la pena sustituirlo o cambiar la caldera.
1 respuesta
Caldera saniter duval f24e sale f9 cuando habro la sanitaria o la calefacion
Sale f9 cuando habro la calefacción o el agua sanitaria, comprobado el sensor de temperatura, el sensor de presión, sensor de caudal
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Calefacción y Aire acondicionado