¿Magnetotérmico Bipolar donde conectar fase y neutro?
Preguntas y respuestas relacionadas
15a = 16a
Para tomas generales es lo mismo 15A como 16A?, http://cgi.ebay.es/Magnetotermico-16-A-Siemens-Bipolar_W0QQitemZ190381288135QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_186?hash=item2c539beac7 ¿Me sirve?
1 respuesta
¿Qué térmico y cable seria el adecuado para horno/vitro según mi instalación?
Otra vez, lo siento si soy pesado) quiero saber que térmico puedo poner para horno/vitro? Ya que unos hablan del típico 25 (cable de 6mm) y otros he visto que aconsejáis a la gente el de los enchufes 16 (cable 2,5mm), ¿Seria el primero no? ¿Y la...
2 respuestas
Cableado Interruptor Diferencial con Rearme
Tengo que instalar un Interruptor Diferencial con Rearme (En este caso de la marca Hager modelo CDA240S de 40 A y 30 mA) de dos polos que presenta cuatro cables dos superiores (uno negro y otro azul) que en teoría deben ir conexionados a unas ranuras...
1 respuesta
¿Se puede poner un general de corte Tetrapolar en una instalación monofásica para 3 ID y 15 Pías?
Quiero cambiar totalmente esta instalación antigua por térmicos DPN para evitar obra. El ICP es de 25 A que no se ve en la foto. Como se ve, el ID es Trifásico pero la instalación es Monofásica. Aparte de poner 3 ID, quiero poner un general de corte...
5 respuestas
Conectar focos a una línea trifásica+N de 220V
Tengo que conectar unos focos de jardín a una línea trifásica+N,¿Cómo conecto la línea monofásica a esta red?. ¿Necesito un magnetotérmico especial y que cables unifilares conecto? Son 3 fases y neutro en el tetrapolar que hay en la puerta.
2 respuestas
¿Puedo sustituir magnetos bipolares por monopolares?
Se me ha quedado la caja del cuadro eléctrico pequeña y necesito meter dos magnetos más. ¿Qué magnetos bipolares puedo cambiar por mono polares con seguridad?.
2 respuestas
El diferencial salta sin motivo
El diferencial de mi casa salta sin motivo lo hace un par de veces al día una sobre todo entre las 00 y las 2 de la madrugada lo que es muy molesto he aislado circuitos desensufado electrodomésticos y nada solo veo una cosa y es que del IPC general...
3 respuestas
Interruptores magnetotérmicos, interruptores diferenciales y marcas.
Tengo una instalación de 3300W, con una fase, un neutro y conductor de protección, según el Reglamento, hay que poner 1 diferencial por cada 5 PIAS. 1) En principio voy a poner algún diferencial de 40A, lo que no sé, si la suma de los amperios de los...
3 respuestas
Tipo de curva para mis termicos
Tengo una duda y me gustaria pediros ayuda, ¿Que tipo de curva de disparo o como se llame es la mas indicada para cuadro basico de casa. Y si alguien me puede explicar en que consisten.
2 respuestas
Necesidad de magnetotérmico para protector de transitorias
He comprado este protector de sobretensiones transitorias de MAXGE (SGS1C1N-275-15): https://www.efectoled.com/es/comprar-proteccion-contra-sobretensiones/760-protector-sobretensiones-transitorias-1pn-clase-ii-30ka-15ka-15kv-8445044010134.html...
1 respuesta