Generador nikota 3500w 6.5hp a gasolina
Preguntas y respuestas relacionadas
Excitatriz de un generador caterpillar de 320 kw
Tengo un generador caterpillar de 320 kw, en el cual el AVR se daño y estuvo parado por 1 año, ahora se he intentado ponerlo e servicio pero las marcas de los cables de excitación F1 y F2 se han borrado, he medido con un instruento en dc en las...
1 respuesta
Cómo puedo reducir el voltaje que entrega una batería de 86v sin perder el amperaje?
Tengo un carro eléctrico que funciona a 72v, le cambié las baterías a litio pero estás dan 86v y el carro al detectar este voltaje no funciona, entonces las opciones son quitar dos celdas de litio pero el cargador es de 86v y no sé si pueda dañar las...
4 respuestas
Como se calcula la potencia de un circuito conectado en serie
En una toma de corriente de 120 volts se conecta un "no break" de 1000 VA / 600W, el cual tiene 6 salidas a las que se conectan un cpu de 200W, una pantalla de 108W, dos laptop de 65W y 2 ventiladores de 40W Según entiendo los 6 aparatos eléctricos...
4 respuestas
Porque la tensión en Generador tiene oscilaciones
Mi nombre es Daniel, tengo un Generador de 100KVA, Motor Cummins y alternador Leroy Somer con AVR R250. El AVR lo remplace porque de un momento a otro el original dejó de FUNCIONAR. Instale un alternativo que en su caja dice que son repuestos...
2 respuestas
Tengo un generador de ca pero no genera ya cheque el regulador de voltaje y si funciona que puede ser
Ya le di in pulso de 12 Cd al regulador y sigue sin general que le tengo que checar para saber si el generador aún funciona
3 respuestas
Trabajo con nos equipos te tensión de 100v y 240v, tengo que realizar una instalación donde trabajan con una tesion de 480v.
El equipo tengo que alimentarlo con las tres fases a 480v con el neutro, para que obtenga los 240 con respecto al neutro quiero saber si lo puedo hacer así y si esta bien lo que haré . Para comunicar con el otro equipo tienen que ser por comunicación...
2 respuestas
Calculo del breaker principal o totalizador
Estoy realizando una instalación de unos breaker en un café internet Ya tengo el calculo de la corriente de cada breaker para proteger de a 10 pcs Son 5 breaker de 40 amp. Pero la duda es como calculo un breaker principal que me controle los 5 breaker.
4 respuestas
Tengo un motor de 10 KW en Corriente Directa, para usarlo como generador en que línea conecto la salida de voltaje ?
Mi motor es de corriente directa 10 KW de 250 volts, tengo un proyecto de hacerlo generador. Las líneas de alimentación del motor son dos gruesas calibre 2 de la armadura y dos líneas calibre 6 del campo, al inducirle giro mecánico al motor, en cual...
1 respuesta
Generador trifásico no da corriente
Tengo un generador diesel trifásico Hyundai al que en estos días, creo que debido a la lluvia que ha caído, se le quedó pegado-soldado el conector a la base trifásica del generador. Debido a ello, compré las dos piezas (base + conector), y cuando...
1 respuesta
En un bobinado de excitatriz de generador
Adquirí un generador trifásico de la marca Marelli de diodos giratorios y polo saliente, de 12kVA - 240V -1800rpm pero no funcionaba, al desarmarlo nos percatamos que el estátor de la excitatriz estaba quemado y lo rebobinamos con los mismos datos de...
1 respuesta