Caida de tension
Preguntas y respuestas relacionadas
Calentamiento de cables
Hace poco intale un motor trifásico 220V de 63 KW, la distancia desde el tablero de control es 75 metros, el cable que utilicé en esta instalación es el TU 3/0 AWG... El motor está funcionando más o menos a un 60% de su capacidad ya que la corriente...
1 respuesta
¿Cómo calculo KVA para un consumo determinado?
Tengo el siguiente consumo, L1= 143amps, L2= 147amps y L3= 173amps, mi pregunta es, cuantos kva tengo de consumo exactos? Para poder comprar una planta eléctrica capaz de suministrar dicha demanda.
1 respuesta
¿Cómo puedo alimentar un transformador con entrada trifásica de 380 V con una línea de 220 V?
Tengo un transformador de 15 CV, tiene entrada trifásica y salida 380 V, ¿Cómo podría alimentarlo con una línea de 220 V?
3 respuestas
Dimensionamiento de banco de capacitores
¿Cómo se dimensiona un banco de capacitores para compensar la energía reactiva consumida por un motor de 125 HP? ¿Qué datos se necesitan?
1 respuesta
Tengo una línea trifásica con fluctuaciones
Una línea trifásica de 20000 voltios, llega a un transformador con salida en estrella de 380V (3 fases mas neutro). El neutro está unido a una tierra enterrada junto al poste. La salida del transformador alimenta un edificio anexo, con un grupo...
4 respuestas
Seccion de Cable para transformador
La linea de media tension es de 34.500 voltios, la carga a conectar es un transformador de 100Kva, la linea descendera desde el poste al puesto de transformador, un tramo que sera subterraneo aproximadamente 20 ml. La duda radica en la seccion del...
2 respuestas
Calculo c.d.t% de linea alumbrado publico
Queria saber: teniendo una línea de 10 mm2 xlpe 0.6/1 kV, luminarias de 150W, interdistancia 25 m, 400V, c.d.t max 3% por ser alumbrado. Se alimenta con un trafo de 250 kVA. Como calcular la c.d.t% por tramo y la intensidad de cortocircuito. Creo que...
1 respuesta
Como conectar un grupo electrogeno trifasico a una vivienda con bajada monofasica?
Queria saber que necesito para conectar un grupo trifasico a una vivienda con monofasica, yo hago instalacion electrica domiciliaria pero nunca conecte un grupo de esta forma.
2 respuestas
Tengo una maquina trifasica 380 voltios y trae 5 cables, y no logro encenderla
Compre una maquina en china 380v por error ya que no tengo es tipo de electricidad, entonces compre un transformador 220-380 pero la maquina requiere 3 fases 380 un tierra y un neutro. Pero el transformador es delta y solo me trae las 3 fases y la...
1 respuesta
¿Desde dónde saco la toma de tierra?
Quiero enterrar un cable, mediante una zanja, para unir un cuadro eléctrico (220v) con uno nuevo que voy a instalar a 130 mt. Me han aconsejado 2 opciones: 1)Meter una manguera de CU-RV 0,6/1KV 3X10MM², con toma de tierra, a lo largo de los 130 mt...
5 respuestas