¿Desde dónde saco la toma de tierra?
Preguntas y respuestas relacionadas
Descargas de Rayo y aterramiento
Quisiera me puedan colaborar con las siguientes inquietudes que tengo. Necesito información sobre Calculo de descargas de rayo y paralelamente información para poder mejorar el aterramiento. La pregunta nace porque en el lugar por donde trabajo caen...
1 respuesta
Porque cuando enciendo el aire acondicionado 110 la luz de mis lamparas baja y luego cuando arranca la unidad sube nuevamente
Para la instalación eléctrica de mi casa e utilizado para el positivo un cable 8 y para la tierra un cable 10, estos cables son una instalación que alimenta dos casas, y cuando se enciende algún aire acondicionado la luz baja y luego sube, teniendo...
2 respuestas
Pica de tierra
Tengo que hacer un presupuesto en una urbanización la cual la dejaron patas arriba, la cuestión es que cuando han ido a pasar la oca uno de los problemas es que el alumbrado exterior no tiene toma de tierra, cosa teóricamente fácil de arreglar ya que...
1 respuesta
Que sección debe de llevar la manguera del horno y vitro conectada al circuito de 6mm o dejar cables que traen de fábrica
Que ay Tengo en casa un horno y vitro nuevos y traen de tienda clase dos individualmente cable de 2.5mm Luego la interacción de cosina de 6mm lo tengo claro como conectarlos Pregunto si debería dejar la mismas mangueras 2.5mm del horno y vitro o...
5 respuestas
Toma de tierra!
Me acabo de comprar una casa terrera que tiene la electricidad a 125, la voy a cambiar a 220 pero necesitaría saber donde se coloca la piqueta de la toma de tierra, o si puede ser que haya una comunitaria en la calle...
1 respuesta
Cables
Trabajo de mantenimiento en una fabrica. Hace poco se me quemo un cable que alimenta una resistencia eléctrica de un tanque de fuel-oil. Ya antes, había comprobado que sus cables estaban unidos por las fundas de la temperatura que cogía debido al...
1 respuesta
Fallo en el cable de Neutro
Pregunta: ante una falta eventual del neutro, en una instalación monofásica (230 V), dependiente de un edificio de viviendas alimentado por una red trifásica y el neutro común a todos los clientes, ¿Se puede utilizar la tierra en sustitución del...
6 respuestas
Longitud excesiva de cables de motor
El tablero estrella triangulo esta muy cerca de la barra de 440 voltios... Desde allí se extienden los seis conductores hacia los bornes del motor de 50 HP que se encuentra a aproximadamente 45 metros de longitud, he observado un excesivo...
1 respuesta
Medidas voltaje entre fase, neutro y tierra
Tengo una casa aislada sin conexión a la red. La tierra la dejaron conectada a un cable desnudo de cobre en el sótano que dejaron instalado con la cimentación de 35mm. El caso que ahora quisiera conectarme a la red y he hecho unas medidas con la...
2 respuestas
Manguera enterrada, ¿Corrugado + manguera o tubo de propileno?
Tengo un piscina a unos 40m de la casa, no hay toma de agua donde la piscina y cada vez que quiero llenarla tengo que llevar una manguera desde un grifo pegado a la casa. Quería poner una manguera enterrada desde el grifo hasta la piscina, de manera...
5 respuestas