Se puede instalar un diferencial con intensidad inferior al IGA
Tengo una instalación trifásica a 220 con IGA a 63A tetrapolar y diferencial de 63A también tetrapolar que alimentará un equipo que requerirá de esta tensión e intensidad. De esta instalación va a derivar a monofásica para alimentar iluminación y...
4 respuestas
¿ Porqué en un cortocircuito se va la luz pero no salta ningún diferencial?
Haciendo pruebas con un multímetro, al introducir los polos en el enchufe (error mío, no estaba seleccionado el multímetro en el modo correcto), saltó el típico chispazo y se fué la luz, pero no saltó ningún diferencial de la casa, ni los...
2 respuestas
Instalación de un medidor de consumo en el interior de la vivienda
He adquirido un medidor para control de consumo y que se puede usar como vatímetro o simplemente como contador de consumo de energía. Mi consulta es, ¿Dónde instalarlo? Inmediatamente después del limitador de corriente y antes del interruptor...
5 respuestas
Cables del diferencial.
Tengo dudas sobre la colocación de los cables del diferencial. Por arriba entra un cable negro (fase), pero por abajo por el mismo polo sale un cable azul, y viceversa, por dentro entra el cable neutro azul sale por abajo un cable negro. ¿Eso es normal?
1 respuesta
Porque me salta el automático de vez en cuando? Todo es nuevo en la casa
Yo tengo todo nuevo en la casa ( desde hace 1 año ), tanto electrodomésticos, como toda la instalación de la casa . Los enchufes y todo están nuevos también . Lo raro que a veces me salta y luego no me salta hasta pasar unos meses . Cambiamos el...
5 respuestas
PIA de 1 ó 2 polos
Como he comentado en otra pregunta, estoy cambiando la instalación de una casa vieja y tengo que instalar PIA's nuevos. La pregunta es ¿De uno o dos polos?. Entiendo que si son de un polo, la fase atraviesa el PIA y el neutro lo rodea, mientras que...
1 respuesta
Diferencial para un cuadro auxiliar
Y vaya de antemano mi agradecimiento a todo aquel que tenga a bien ayudarme. Quiero montar un cuadro auxiliar en mi taller, con el fin de que si conecto alguna maquina a reparar y resultase que esta tuviera una derivación, saltase el diferencial de...
1 respuesta
Automático trifásico.!
Soy una persona que trabaja con la automatización y la conozco muy bien. En muchas instalaciones he visto que de un automático trifásico en vez de cargar una carga simétrica, por ejemplo un motor trifásico, han cargado cargas monofásicas para...
1 respuesta
Conectar pías unipolares
Tengo un cuadro eléctrico que ya no me caben mas interruptores y quería saber como lo podía hacer para conectar las pías unipolares y como lo debo hacer siguiendo la normativa. Agradezco de antemano su atención y agradezco y felicito por vuestro trabajo.
1 respuesta
Interruptor bipolar
En la instalación de mi caldera me han puesto de obra un interruptor bipolar para el encendido/apagado de la caldera, quería poner uno pequeño y un enchufe pero no encuentro un interruptor bipolar pequeño. ¿Si lo cambio por un interruptor unipolar...