Como calcular un banco de condensadores para un motor de 50 hp
Me podrían ayudar a calcular un banco de condensadores para un motor de 50hp q trabaja con la tensión de 380v estaría muy agradeció por la ayuda ya q es un trabajo q se me encomendó, y q tipo de arranque me recomendarían para este motor ya q la...
1 respuesta
¿Si uso dos moteres de 2hp la potencia seria de 4hp?
¿Lo qué pasa es que tengo una máquina que compre que venia con un nmotor de 5hp pero donde vivo no hay trifacica así que pienso ponerle 2 motores de 2hp eso me daría 4hp?
5 respuestas
Selección de transformador para motor de 450 HP - 480V
Agradecería su ayuda con asesoramiento para seleccionar un transformador para realizar el arranque de un motor de 450 HP, el voltaje de funcionamiento es de 480v, adjunto imagen de la placa del motor para su revisión y ayuda si es posible. Para...
1 respuesta
¿Tengo un horno trifásico de 20kw en 400v con 35A que transformador me recomendáis que les ponga?
Tengo un horno trifásico de 20 kw 400v con 35 A que tienen las resistencias conectadas en trangulo creo,( me dijeron que no usan neutro)a partir de este tengo otro de 14 kw que si usan neutro. Yo quiero poner un transformador trifásico de 220v a...
4 respuestas
Conectar motor trifásico a monofásico
Necesito conectar un motor trifásico a monofásico y después de investigar me queda la duda de si debo cambiar la distribución de estrella a triangulo Aclaro: Se que el motor estaba conectado a trifásico, pero no se si a 380 o 220 la configuración es...
1 respuesta
Consumo en arranque de motores eléctricos
Como se dise que un motor trifásico en el arranque consume de 5 a 6 bese su corriente nominal eso no quiere decir que un motor que me dise en triangulo 10 amper en el arranque me va consumir 50 o 60 amper o si
1 respuesta
Instalación de bomba sumergible soy colombiano tengo una bomba sumergible de 60 hp a 440 trifásica la tengo conectada en delta
La pregunta es que la bomba viene para dos volrages 220/380 pero también trae para conectarla en estrella pero si es posible conectar un motor de esa potencia en estrella el motor es de 6 puntas está conectado a un arrancador danfos
2 respuestas
Tengo una pregunta sobre configuración estrella delta
Quisiera saber porque los voltajes en configuración estrella son más alto que en configuración delta y cual es la ventaja emtre las dos...
1 respuesta
¿Cómo se calcula contactores y relé térmico?
Quería saber por favor de cuantos amperes tienen que ser los contactores y el relé térmico para hacer un arranque estrella triangulo en un motor de 12.5 hp, 380/660 volts y 32/ 19 amp desde ya
2 respuestas
Motor no arranca, red con poca energía
Tengo un motor trifásico asíncrono de 8Kw/220Vac que estoy montando para un montacarga con tambor enrollable. La empresa que me suministra energía, según indica, ha colocado un medidor para 20KW. El motor en vacío, sin carga, solo con el tambor, gira...