Lio con líneas y neutros en cuadro
Preguntas y respuestas relacionadas
Instalación en una vivienda
Tengo una duda quiero hacer la instalación nueva en casa y a la hora del la sección que tengo que elegir me lio. Mi duda es, ¿Para hacer el cableado de fuerza para los enchufes partiendo del automático que sección de cable tengo que llevar por las...
1 respuesta
Necesito ayuda repartir cuadro protección vivienda
Necesitaría saber si sería correcto o debo de modificar algo de este cuadro de protección que voy a montaren una casa de campo que ya tiene el servicio de luz dado de alta y no es necesario boletín de enganche. He repartido el cuadro de la siguiente...
2 respuestas
Desconozco un cable de iluminación
Quiero preguntaros una cosa; Al cuadro de casa del pueblo de la caja superior del cuadro sale un cable de 1,5 que se dirige hasta térmico de 16A que he desconectado y lo he puesto al de 10A (no era correcto, evidentemente). Hasta hay bien pero lo que...
1 respuesta
Reparación instalación eléctrica bajo REBT de 1973
En casa de mi madre, se la rompió un interruptor, que quedó como bloqueado y no dejaba encender la luz de la entrada. Me avisó y puse un interruptor nuevo, pero me sorprendió ya que ví que los cables eran rígidos y como recubiertos de un algodón...
3 respuestas
Dudas sobre los pia' es a instalar
Para el alumbrado he puesto cable de 1,5 mm y 2,5mm hasta el cuadro. ¿El pia ha de ser de 10a? Para los enchufes he utilizado 2,5 mm y 4 mm hasta el cuadro. ¿ El pia ha de ser 15a o 20a? Dentro del segundo sector de enchufes esta incluido el de la...
1 respuesta
Que protector de sobretensiones transitorias y permanente puedo poner en casa tengo contratado 3.45kw pero es instalación antig
Quiero montar un cuadro eléctrico nuevo porque no tengo ninguno en casa. Solo en el cuarto de luces del edificio un diferencial de 40A y un magnetotérmico de 25A. El piso tiene 150m me gustaría saber el protector de sobretensiones transitorias y...
2 respuestas
Puedo sacar línea de 1.5 para un punto de luz desde cableado de 2.5?
Tengo corriente en el jardín, que me llega a través de los 3 cables de 2.5 (fase, tierra y fuerza) a una caja. Desde esa caja me salen también los enchufes al 2.5. Mi duda es si de esa caja donde me llega la corriente al 2.5 puedo sacar el cableado a...
4 respuestas
¿ Correcta instalación eléctrica para lavavajillas?
Necesita ayuda para la instalación de un lavavajillas. Soy de esa clase de personas que le gusta hacer las cosas por si misma, ya que es más gratificante. Me he visto múltiples vídeos de como hacer la instalación, pero la parte electrica, no termina...
2 respuestas
Salta la llave térmica en un horario fijo
La primer llave térmica que es de marca sica de 25 amp salta siempre en un horaio fijo, alrededor de las 6 de la mañana, lo cual me llama la atención ya que a ese hoaraio el consumo es mínimo en mi hogar. La instalacion es asi: medidor, termica 25...
1 respuesta
Dispositivos de protección de cuadros en viviendas
El reglamento recoge claramente la constitución que deben de tener los cuadros eléctricos, entre ellos los de la vivienda. Así para vivienda seria ICP- IGA - Sobre tensiones transitorias /permanentes - diferencial o diferenciales y finalmente PÍAS....