Arranque estrella-triangulo
Preguntas y respuestas relacionadas
Cómo equilibro con el neutro estas cargas 1kwcos0.5 2kwcos0.6 y 3kwcos0.7 están conectadas una en cada fase
Tres motores conectados en una línea tarifasica de 400v de potencias. 1kwcos0.5 el otro 2kwcos0.6 y 3kwcos0.7 quiero saber el valor del neutro
3 respuestas
Conexionado motor
Me gustaría saber si existe algún modo de conectar un motor de 550V a una red trifásica de 220V. Me ha surgido un problema ya que existía un motor de 220V conectado con 4 hilos ( he de suponer trifásico más tierra o neutro) y ahora por equivocación...
2 respuestas
¿Será adecuado este generador para este motor?
Un familiar tiene interés en poner a funcionar una antigua cepilladora de un taller de carpintería con un motor con las siguientes características: Trifásico 220/380 V 11/6.4 A 3kW / 4CV f=50Hz 2895 rpm y le han ofrecido un generador trifásico de 2ª...
1 respuesta
Tengo un problema con un motor que cuando arranca me rompe un fusible los fusibles son 16 am el motor tiene un consumo de 9 aper
Motor trifásico 400v línea bien maniobra bien motor nuevo sin motor conectado todo ok cuando conecto motor rompe fusible, motor en triangulo
3 respuestas
Estrella triangulo en Línea trifásica 230v.?
Tengo un motor que le he conectado a un compresor para que me llene un circuito neumático, arranque triangulo directo, mi pregunta es si podría hacer la maniobra estrella triangulo normal o por el contrario no se podría en este caso al ser la línea...
6 respuestas
Salta térmico en arranque estrella triangulo
Se me dispara el térmico (inicialmente uno de 32, ahora uno de 64 y lo dispara igual) en el momento del arranque cuando entra el contactor de triangulo. Lo curioso es que pruebo toda la maniobra con tensión y la hace bien. Pruebo a arrancar el motor...
1 respuesta
¿Puedo conectar un motor de 25 HP (220/380V según placa) en estrella triangulo?
Realmente esta es mi duda... Un motor de 25 Hp asincrónico trifásico de un compresor. Según la placa de características me soporta 220/380V. En un sistema trifásico de tensión de linea 380V y tensión de fase 220V. . Tengo entendido que motores...
1 respuesta
¿Cómo puedo conectar esta bomba trifásica a una Red monofásica?
Descripción de la placa : 230/400 50 152/std Q (l/min) 150-325 H(m) 15-5 Triangulo 230v/estrella 400v . 3 50hz 1. 4.3/2.5A P1-1,5 kw
2 respuestas
Variador de frecuencia
Necesito conectar un motor trifásico de 380 V, 4 HP, a 220 V monofásica. A través de un condensador de 280 mF, uniendo dos fases, con el motor conectado en triangulo, el motor pierde casi toda su potencia. El variador de frecuencia, es una solución,...
3 respuestas
Merece la pena modificar este motor
Es para pasarlo a una instalación de 220v monofásica mediante un condensador. Quisiera saber si no es mucha molestia si perdería mucho rendimiento ya que es para un compresor y cuando este en carga tengo dudas de si funcionara correctamente y si me...