Fallo polimetro barato DT-830D
Preguntas y respuestas relacionadas
Supuesta fuga corriente en todos los electrodomésticos
He estado comprobando con una pinza amperimétrica las posibles fugas de corriente que pudieran existir siguiendo el método de coger ambos cables con la pinza (quizás no sea correcto ni fiable para medir en una instalación bifásica sin cable de toma...
4 respuestas
Conmutador 1, 0, 2. 32A (velocidad lenta y rápida)
Tengo un motor de dos velocidades (motor de una amasadora de pan trifásica) y tengo que cambiar el conmutador viejo por uno nuevo, porque la velocidad lenta me funciona a veces, solo me funciona la rápida. Entiendo que se habrá jodido el conmutador....
1 respuesta
Por que salta el diferencial
Somos en una comunidad diez vecinos y locales comerciales. Nos salta el diferencial a cuatro de ellos. He mirado en el cuarto de contadores y he observado que los cuatro vecinos usamos las mismas fases de electricidad. Salta cuando le da la gana....
1 respuesta
Avería en congelador vertical fagor
Tengo un congelador vertical fagor modelo zfj1725x. De buenas a primera dejo de enfriar pero tiene corriente en su sistema electrónico . En concreto cuando enchufas a la corriente el aparato arranca el compresor pero a los 15 o 20 segundo se para. Yo...
2 respuestas
Siemens Logo Conectar Sensor de presión
Quisiera saber como conectar un Sensor de presión Analógico a mi entrada analógica de siemens logo, o Cualquier PLC, Tengo los Esquemas de conexionado del sensor pero, no se como funciona eso de las entradas analógicas 0-10v 4/20mA ¿Qué significa?...
2 respuestas
Transistor mosfet tiene continuidad en todas las patitas
Tengo 2 transistores mosfet que están pegados a sus disipadores, y que tienen continuidad le midas por donde le midas, son de la fuente de una mini nevera de una caravana, estoy buscando por la referencia pero no me aparece nada o igual es que no se...
3 respuestas
Discos duros de Servidores se dañan, problema eléctrico?
Los discos se han estado dañando, Se cuenta con una UPS de 20 KVA, está no tiene transformador de aislamiento, se hizo estudio de calidad de energía y el valor de armónicos en voltaje no supera el 5%, pero el de corriente el THDi llega hasta un 75%,...
4 respuestas
Neutro en un centro de transformación
Como medir el neutro en un centro de transformación... Valores etc..
2 respuestas
Que es el fallo 13 Saunier Duval isofast
Tengo una caldera isofast f30, me da el error 13 y transcurridos 30 seg da el fallo 2, si la dejo encendida con el error al cabo de un tiempo desaparecen los errores y funciona normal pero al cabo de las horas vuelve a saltar el fallo 13. He leído...
1 respuesta
Instalación en vivienda aislada no funciona
Un hábil vendedor me convenció que instalar energía fotovoltaica en mi casa de campo era muy sencillo y me vendió lo siguiente: Una placa solar de 215 w Un regulador de 3OA Un inversor de 2000 w Dos baterías en paralelo de 250 A Con la ayuda de mi...
2 respuestas