Máquina monofásica en instalación trifásica
En mi piso me han puesto una máquina de aire acondicionado inverter monofásica en una instalación trifásica. Antes había una máquina trifásica de mayor potencia de tecnología antigua (no inverter). Ahora el magnetotérmico de la máquina, de 16A, salta...
3 respuestas
Nueva instalación en Casa terrera
Mi cuestión se divide en muchas cuestiones. Me explico, me acabo de comprar una casa terrera que tiene la instalación a 125, y la voy a cambiar a 220. ¿Una de las preguntas es de que grosor tienen que ser los cables? Porque tengo entendido que por...
1 respuesta
Cable para horno Teka HSB635SS
Voy a instalar un horno en la cocina, el cual tendrá una linea solo para el. El modelo de horno es Teka HSB635SS eficiencia de energía A+, que según la documentación su consumo máximo es de 2615 W. Entre la cocina y el cuadro eléctrico hay unos 8...
1 respuesta
Que se tendria que cambiar en este cuadro de luz?
Este es mi actual cuadro de luz. Mi pregunta es que necesito un boletin para dar de alta la luz que no tiene porque el antiguo inquilino le dio de baja. Creo que faltan al menos dos botones. ¿Quisiera si alguien me oudiera decir por favor si eso se...
5 respuestas
¿Puede saltar un diferencial por tener muchos circuitos conectados?
En una casa más o menos grande son dos plantas, se podría decir que son dos casas, ya que hay dos salones, dos cocinas... (todo duplicado), pero el uso es el de una vivienda normal, o se usa la parte de abajo o la de arriba y no por que haya muchos...
4 respuestas
Circuitos monofasicos de alimentacion trifasica
Soy de Lima Perú y tengo una alimentación trífasica de 3 fases sin neutro que tienen un voltaje de 220 V entre cualquiera de las fases. En mi domicilio tengo un interruptor termomagnético trifásico general de tres polos, pero solo tengo conectados 2...
1 respuesta
Electrificación de una vivienda
En verdad tienes un nombre super raro, pero bueno lo importante es que me puedas contestar esta pregunta. Soy el de la casa antigua en América que ya te consulté hace unos días; trataré de ser lo más claro posible en mi pregunta. Recuerdas que te...
1 respuesta
Precio instalación eléctrica
Tengo que realizar la reforma de la instalación eléctrica de un piso de 90 m2. Hay que cambiarlo todo. El presupuesto que me facilitan es el que sigue (precios sin IVA): -Cuadro de protección formado por caja de empotrar para 18 elementos más ICP, 1...
2 respuestas
¿Como debo instalar un cuadro con 2 diferenciales?
Voy a realizar nueva instalación en una zona de la casa, para esta zona que va a tener interruptores, enchufes y A. A., quisiera poner un sub-cuadro. Mi duda es la siguiente :desde el cuadro principal de la casa, desde el interruptor general, puedo...
2 respuestas
Como debe ser la Instalación eléctrica de secadora
Quiero poner una secadora en el sótano, donde tengo solo los puntos de luz y dos enchufes, entiendo que de servicio general. La instalación actual (de 2006) es de 2 diferenciales 40 A 30 mA con los siguientes automáticos: Diferencial 1: Vitro 25A -...
1 respuesta
Interrupción de funcionamiento de algunos enchufes.
Anoche me ocurrió el siguiente Problema: tenía encendidos dos convectores de 1500W, los electrodomésticos normales de toda casa (TV incluido), la bomba de calor INVERTER y el horno en función pirólisis, a unos 10 min de estar funcionando la limpieza...
1 respuesta
¿Por qué los contadores digitales trifásicos no dividen por fase la potencia sino que pueden entregar el total a una sola fase?
En varias respuestas indicas esta situación de los nuevos contadores digitales. Yo tengo una instalación trifásica en mi vivienda que me supone un gasto elevadísimo al estar con 13.8kw, por el consumo y aparatos podría bajar a 6.9k pero solo en el...
3 respuestas
Salta el diferencial cuando conecto bomba
Ante todo decirles que soy un profano en esto. Mi pregunta es la siguiente: tengo instada en una fosa una bomba trituradora de 2200 w y 3 cv de potencia. Al enchufarla en una toma que tengo en el jardín salta magneto térmico. El térmico es de 10 a....
2 respuestas
Me gustaría saber cuanto me costaría la instalación eléctrica completa de una casa de 90 metros
1 toma de tierra completa boletín de instalación y certificación por insdustria 1 pica de cobre de 1.5 mts Línea de cobre 6 mm Abrazadera de 35 mm 4 mts línea de acometida 2 x 6 mm Cuadro de protección para electrificación 1 armario de protecciones...
2 respuestas
Varistores uso doméstico. Se pueden utilizar para proteger un circuito de la instalación eléctrica de una vivienda?
Normalmente los varistores se utilizan en electrónica. Me gustaría saber si pensáis y se puede utilizar a una escala superior o puede ser proteger un circuito de la instalación eléctrica de una de la instalación eléctrica de una vivienda que pueda...
3 respuestas
Presupuesto nueva línea eléctrica C4
Quería saber si no es caro el siguiente presupuesto en Madrid para sostituir 2 enchufes de la línea C2 con otros dos de una línea de tipo C4 solo para ellos: Diferencial 2x40A + automatico 2x20A + circuito con cable de 4 mm y mano de obra por 300 euros.
2 respuestas
Nueva instalación eléctrica.
Voy a cambiar toda la instalación eléctrica de mi casa y te agradecería que me asesorases un poco. Es una vivienda individual. Tengo la caja de protección (CP) de 100 A. Para mí sólo. Quiero poner todo eléctrico en casa (lavadora, lavavajillas,...
1 respuesta
¿Puedo sustituir enchufes e interruptores antiguos por otros modernos?
Los enchufes y los interruptores antiguos tienen un fusible (o plomo) por seguridad. Yo tengo una instalación antigua en casa, con un cuadro eléctrico muy simple (con un solo circuito). Nada de diferentes circuitos para la luz, los enchufes húmedos,...
3 respuestas
Pasar de una linea trifásica 380v a monofásica 220v
Tengo dudas de como montar un estructura eléctrica, le explico lo que tengo y lo que quiere realizar. A una parcela le llega una manguera eléctrica trifásica de 380v con 4 hilos. De esa manguera quiero sacar 220v monofásicos para una vivienda. En la...
1 respuesta
Caldera 9kW a que circuito conectarla y que diferencial utilizar
Os quería hacer una consulta sobre el dimensionamiento de un cuadro eléctrico. Me estoy planteando instalar una caldera eléctrica para calefacción y ACS. La potencia que me dice el fabricante que necesito es de ¡9kWh!. Echando cuentas tendría que...
2 respuestas
Como sacar enchufe de fuerza (para horno)
Comento mi caso, en la cocina de mi piso tengo un enchufe de fuerza (rectangular con tres clavijas alineadas) para enchufar la vitro, el problema es que necesito un enchufe de fuerza para el horno que va colocado en la pared de enfrente. La solución...
1 respuesta
¿Qué IGA poner al tener un diferencial de 25A y 5 automáticos conectados?
Tengo el cuadro de casa sin IGA, solo tengo un diferencial de 25A y 5 automáticos conectados a el, un c10, c16, c16, c16, c25 y querría saber si tendría que poner un IGA de 40 con su diferencial de 40A o también le iría bien un IGA c25 de 25A con su...
2 respuestas
Cómo elegir las características Magnetotérmico PIA
Quiero cambiar los Pias de mi instalación pero no sé cómo elegir sus características, como el poder de corte, la curva de disparo y la intensidad, trato de evitar que cuando se produzca algún corte en alguna línea sea el magneto de esta línea el que...
4 respuestas
Identificar cables circuito doméstico en magnetotérmico
Pues tengo una duda. En la casa de mi madre se estropeó el diferencial y ya que estaba pues le puse un IGA, diferencial y dos magnetotérmicos nuevos de 10 y 16 (la instalación es lo que lleva de origen no hay más magnetotérmicos) Es del 76 la...
1 respuesta
¿Cómo cablear correctamente una lavadora y un frigorífico?
Acabo de cambiar el frigorífico de mi casa y cuando he retirado el antiguo me he encontrado una instalación eléctrica que me genera bastantes dudas, hasta hora nunca ha habido problemas pero... Lo que me he encontrado al investigar por detrás de los...
2 respuestas
Instalacion trifasica domestica
Tengo que hacer una instalación domestica, en la que el dueño va a poner un calentador instantáneo de 18kw, sistema de calefacción eléctrico, vitro, horno y resto de electrodomésticos usuales. La potencia que le van a suministrar será de 10 kw en...
1 respuesta
Certificado de instalación eléctrica obligatorio
Me han realizado una reforma en casa, en particular la instalación eléctrica interna, me han cambiado todos los tubos y cables, sin embargo no ha sido necesario cambiar los cables de acometida desde el cuadro hasta el cuarto de contadores de la...
1 respuesta
Es correcto el siguiente esquema de instalación?
Tengo el siguiente cuadro que estoy instalando para modernizar una vivienda de 300m2 ICP - Va con cable de 10mm al IGA Primario Cuadro Principal IGA Primario (40A) - C11 (10A) Circuito 1 - Va con cable de 6mm al IGA Primario ID (40A/30mA) - C3 (25A)...
1 respuesta
Instalación de casa de dos plantas
Tengo una duda sobre una instalación eléctrica de dos planta, cada una de unos 70 m cuadrados, unas 60 enchufes, con depuradora para piscina y puerta de entrada al garaje. ¿Pues bien mi pregunta es haber que me recomendáis si linea trifásica o si con...
1 respuesta
Como sería el circuito eléctrico, para instalar una llave conmutada en un generador monofásico. La línea principal es trifásica.
La línea principal es trifásica con una PIA de 63A. Quiero alimentar un sector del circuito. Que protecciones y disyuntores usar. Cualquier dato será bienvenido.
2 respuestas
Dudas potencia
Tengo dudas con respecto a la potencia. La línea que nos viene es trifásica. Sin embargo, todas las cargas que tenemos son monofásicas. Tenemos contratados 17000W y tenemos puesto un ICP de 25. Las cargas están más o menos equilibradas. El problema...
1 respuesta
Conectar vitro horno lavavajillas nevera y microondas en una cocina como debo hacer?
Lo que si tengo claro es lo de la vitrocerámica y horno con 6mm y térmico de 25A. Lo siguiente puedo llevar con cable de 4mm hasta la cocina y conectar el lavavajillas, microondas y nevera con un térmico de 20A. Lo llevaría hasta la cocina y lo...
4 respuestas
Interruptores termomagnetcos
¿Me podría decir los tipos de interruptores termomagnéticos que hay?
1 respuesta
¿ Como instalo cuadro eléctrico auxiliar?
En relación a un cuadro eléctrico primario y otro auxiliar ruego valoración. En mi vivienda tenemos una instalación del cuadro eléctrico configurada tal como señalo a continuación: CUADRO PRINCIPAL IGA ( 40 A ) + DIFERENCIAL ( 40 A / 30 ma) +...
2 respuestas
Conectar Caldera Electrica 15 kw, diametro cable monofasico?
Quiero instalar una caldera electrica en una casa de 70 m2 la misma es para calefaccion por radiadores y agua caliente. Estuve leyendo y consume 80 amperes. Me parece que con una caldera de 10 kw deberia andar pero no venden mas chica. La bajada de...
5 respuestas
¿Tengo un horno trifásico de 20kw en 400v con 35A que transformador me recomendáis que les ponga?
Tengo un horno trifásico de 20 kw 400v con 35 A que tienen las resistencias conectadas en trangulo creo,( me dijeron que no usan neutro)a partir de este tengo otro de 14 kw que si usan neutro. Yo quiero poner un transformador trifásico de 220v a...
4 respuestas
Pías más amperios que ICP?
La cuestión es que tengo un ICP de 20, según he leído de normativa el aire acondicionado y el horno van con pías de 25a. ¿Si no me equivoco siempre saltara antes el ICP de 20a que los pías de 25a... Entonces de que me protegen o sirven si hace que...
4 respuestas
Cambiar de 15A a 20A
Me salta el magnetotérmico de 15A al conectar varias estufas. Me han comentado que lo cambie por uno de 20A que no tendría problemas al tener una sección de cable de 2,5mm .¿Es correcto?
1 respuesta
Reformar instalación eléctrica en vivienda
Me gustaría cambiar la instalación eléctrica aprovechando una reforma y tengo algunas dudas: 1. Me gustaría instalar una lavadora y una secadora en la terraza cerrada de la cocina. He puesto cable de 6 mm (aunque bastaba con 4) porque me sobraba el...
1 respuesta
Linea trifásica 220, como conecto el icp?
Tengo que hacer una instalación nueva en un circuito de coches radiocontrol, tengo que poner unos focos para el alumbrado. La duda es: la corriente que tengo es una manguera que llega al cuadro con 3 hilos de 2,5 trifásica, pero es una corriente de...
1 respuesta
Potencia a contratar en un sistema trifásico (o monofásico)
Acabo de comprar una casa y estoy hecho un lío con qué potencia contratar, y si dejarlo en trifásico o cambiarlo a monofásico. La instalación ahora mismo es trifásica, porque una de las máquinas del aire acondicionado y bomba de calor es trifásica,...
1 respuesta
Que diferenciales debo poner al cambiar instalación de entrada antigua
Que direnciales tengo que poner en la nueva caja. IGA, 32C, difencial 40A, y luego todos los demas automaticos. Es correcto. Un saludo.
1 respuesta
Polo+neutro 2fases que protecciones debo usar
Quiero cambiar el cuadro de luz y no sé si me entra 2fases o fase y neutro .puedo poner sobretensiones fase más neutro diferenciales fase más neutro y magnetotérmicos fase +neutro en trifásica 220 o tengo que poner protecciones a dos polos
2 respuestas
¿Utilizarías interruptores tetrapolares diferenciales como protección de circuitos monofásicos?
¿Seria igual de efectivo y fiable utilizar como protección diferencial para circuitos monofásicos un ID tetrapolar, que si estos mismos circuitos se protegieran con ID monofásicos? ¿Por qué?
1 respuesta
Corriente trifásica para alumbrado, tomacorrientes y motor
Si tengo un Termomagnético SIN NEUTRO, las salidas TRIFÁSICAS son normales (RST), pero para salidas MONOFÁSICOS son como sigue: RS, RT y ST. Normalmente la diferencia de tensión entre Fase y Neutro es de 220 V. En cambio, si mi voltaje es de...
2 respuestas
Cuadro de distribución, y diámetro de tubo corrugado para empotar electricidad en pared
Nuestra duda principal es respecto al cuadro de distribución de la electricidad en una vivienda unifamiliar aislada de unos 50 m2. Vamos a colocar placas solares. Nuestro cuadro de distribución sería el siguiente: (no tenemos ni horno eléctrico, ni...
1 respuesta
Red de distribución trifásica
Avería en una red de distribución trifásica. Al cuadro llegan un sistema trifásica, que se convierte en monofásico, No se aprecia que tenga neutro. Se ve en el cuadro como que llegan tres fases, y cada dos fases pasan por interruptores monofásicos, o...
1 respuesta
¿Es la instalación de mi casa monofásica o trifásica?
Resulta que la potencia que siempre había tenido en mi casa (es un chalet) era de 5,79kw. Me he cambiado de comercializadora y ahora me dicen que tengo que quedarme en 5,19kw porque mi casa tiene potencia trifásica. He estado leyendo para poder...
3 respuestas
¿Cuántos diferenciales debo poner según esta distribución?
Necesito un refuerzo en lo que estoy haciendo. Estoy colocando un nuevo cuadro eléctrico en mi casa para distribuir las líneas en la siguiente manera: - Automático de 10A con cable de 1,5 para todos los puntos de luz (6 lámparas de techo) -...
2 respuestas
Instalación eléctrica en pequeña vivienda.
Consulto sobre la instalación eléctrica en un vivienda pequeña. Pienso hacer 1 circuito de iluminación para cocina comedor (cables de 1,5mm. Termomagnética 10Amp.) 1 circuito de iluminación para 3 habitaciones + sala (cables de 1,5mm. Termomagnética...
1 respuesta
Consulta sobre cortocircuito en interruptor trifásico
Para ver si esta bien el razonamiento. Un interruptor trifásico (tres fases y neutro) alimentan una serie de luminarias exteriores. Se supone que se van distribuyendo las fases, ya que son unas 12 luminarias. Pero diariamente o cada un par de días...
2 respuestas
Consulta acerca de un interruptor diferencial
En un tablero general, tengo una Int. Termomagnético de 30 Amp, esta bien que ponga un interrutuptor diferencial de 40 Amp o uno de 25Amp, si me dicen uno de 25 Amp, no creen que este al ser menor de la corriente nominal del circuito no desgastaría...
1 respuesta
Aumentar potencia
Tengo contratado en mi piso un servicio de 3,3kw (monofásico) con un ICP de 15A y un contador de aguja (es decir no digital). Mi cuadra tiene un "automático" general y una diferencial, ambos de 25A. Somos 4 en casa entonces el ICP salta cada dos por...
1 respuesta
¿Porque salta el automatico general?
No tengo mucha idea sobre el tema y a ver si me podeis disipar algunas dudas, vivo en un piso de mas de 40 años, la instalacion no esta para echar cohetes, hace unos años me puse calefaccion central y me pusiseron un Diferencial hager MU516A, C16...
2 respuestas
¿Es diferente el funcionamiento de un relé magnetotérmico a un interruptor termomagnético?
Como están. Tengo una duda sobre el funcionamiento del relemagnetotermico. Cuando estudie los interruptores termomagnéticos, leí sobre como funciona la parte térmica y el efecto magnético de un interruptor magnetotérmico . El efecto térmico, como...
2 respuestas
Que diferencial y magnetotérmicos poner en una instalación de 125v
A quien pueda leerme y/o ayudarme. Tenemos una casa en el pueblo (de herencia) que lleva con el mismo contrato he instalación de luz al menos 40 años, todo cable rígido "trenzado" con secciones muy finas en la mayoría de tomas (0.75mm). La entrada al...
2 respuestas
En una reforma de instalación eléctrica de piso viejo, ¿Es imprescindible el circuito C5 de zonas húmedas,baño y aux. De cocina?
A todos/as. Me han hecho la instalación eléctrica en la reforma de mi piso del año 1963. El electricista solo me ha puesto 4 circuitos, y los enchufes de la cocina me los ha conectado al diferencial de la Lavadora, lavavajillas y termo. Yo creo que...
4 respuestas
Pico de consumo de fuente de alimentación PC
Quería saber si una fuente de alimentación de PC de 830W que está siempre con el interruptor en ON y recibe la corriente a través de una base de enchufes con interruptor puede generar un pico de consumo que haga saltar un PIA de 15A cuando se acciona...
2 respuestas
¿Dónde puedo enchufar el horno?
Tengo una cocina nueva donde me han colocado un enchufe para la vitro (de los gordos) con un pia de 25A. Es el único terminal de esa línea, con lo cual está pensado para que la vitro y el horno vayan juntos y enchufados en el mismo sitio. El resto de...
1 respuesta
Porque se coloca primero el interruptor diferencial y relación con el transformador en un cortocircuito
Cual es el motivo por el cual primero se coloca el interruptor diferencial y luego las termomagnéticas, y que relación tiene con el transformador si está cerca o lejos en un cortocircuito.
4 respuestas
Bomba sin condensador
Me llamo angel martin y tengo un problema, se han robado el tablero con condensador, contactor e interruptor automático y solo me queda la linea que llega con los 220 V (fase y neutro) y los cables que salen de la bomba, marrón, negro y celeste. El...
2 respuestas
Cuantos amperios debe tener los fusibles en una nueva instalación eléctrica de casa
Tengo una duda de cuanto deben ser los fusibles de una nueva instalación eléctrica en casa sabiendo que el cuadro esta dividido en Interruptor General de 32A Diferencial de 40A Magnetotérmico de 10A (Luces) (Cable de 1.5mm) Magnetotérmico de 16A...
2 respuestas
Problemas con el ICP-M
Tengo continuos problemas con el Interruptor de Control de Potencia que slt continuamente. Las características del mismo son ICP-M7, 5A siendo la potencia contratada de 5,14kW en 3x400/230V a) ¿Podrían decirme si el ICP que tengo instalado es el...
1 respuesta
¿Cambiar sección de cable o solo magnetotérmico?
Tengo un enchufe al que llega cableado de 2,5mm2 y al que tengo enchufado la lavadora(2200w) y el termo(1200w) con un ladrón que aguanta 3500w 16A hasta hay todo bien, el problema es que me salta el magnetotérmico que es de 15A, la linea de este...
2 respuestas
Reforma cables y enchufes cocina. Electricidad.
Estamos a punto de reformar cocina. Tiene un cable plano antiguo que combina luz y un enchufe (ponemos y quitamos microondas) y un enchufe para nevera. Hace poco cambiaron a 220v sin cambiar cableado puesto que indicaron que era suficiente. Ahora...
2 respuestas
Disyuntor, interruptor
¿Cuál es la diferencia entre un disyuntor y un interruptor?
1 respuesta
Grado de electrificación medio
Me he comprado una vivienda en construcción y en la memoria de calidades me dice que tiene grado de elctrificacion medio. ¿Me podrías explicar un poco que quiere decir eso?. ¿Define eso el numero de enchufes que debe tener cada estancia?. Por si te...
4 respuestas
Acometida de trifásica(tres fases y un neutro) ¿Podría hacer de cada fase una línea de 230v y conectarlas al mismo neutro?
En un almacen me llega una acometida de 3 fases y un netro mi intención es conectar fase y neutro para obtener 230v pero por la cantidad de potencia que se va a usar quisiera hacer 3 líneas diferentes una por cada fase pero como solo hay un netro no...
7 respuestas
¿De qué esta protegiendo el relé térmico o un guardamotor a una maquina eléctrica?
Hay una cosa que me pregunto: Si el interruptor termomagnético esta protegiendo la línea, y al aparato conectado a ella de sobrecargas de corrientes y de cortocircuitos. Cuando añadimos un guardamotor a la línea que alimenta una maquina ., o un relé...
3 respuestas
Calibre de interruptor magnetotérmico para motor
¿La elección del calibre del interruptor magnetotérmico de la línea que alimenta un motor se debe hacer (a efectos de satisfacer el REBT 2002 para instalaciones de baja tensión): a) según la fórmula I=P(nominal del motor)/(raíz de 3 x tension de...
1 respuesta
Se va la luz y no salta el automático
El cuadro eléctrico que tengo se compone de un interruptor general automático de 4500 (ICP-M20A), un diferencial de 40A (30mA) y de 2 automáticos. Uno de los automáticos es de 20A y está conectado a la nevera, horno, microondas y lavadora, este...
1 respuesta
Desconexión aleatoria del PIA de alumbrado / enchufes
Tengo un problema de deconexión aleatoria del PIA utilizado para el alumbrado / enchufes. Esto ha surgido desde que hace unos días compré un ordenador, lleva una fuente de 830W la cual entiendo que produce un consumo en función de los componentes a...
2 respuestas
¿Se pueden unir dos líneas eléctricas de 16 amperios y poner limitador de 32 amperios?
Tengo un limitador de 16 amperios para TODOS los enchufes de la casa (excepto lavadora, lavavajillas, horno y vitrocerámica) y otro limitador para cuatro enchufes en la encimera de la cocina y como ha puesto tres acumuladores de 1800 watios 1500...
5 respuestas
Contrato que incluye monofásica y tiránica
Tengo un horno cerámico que es monofásico y con 3,5 de potencia, lo tenía en un local de mis padres, ellos cerraron el negocio y solicitaron reducción de potencia, tienen trifásica y una potencia contratada de 6, 9 es lo que pone la fra. Pero tb....
2 respuestas
Luz trifásica
¿Cómo sé si la instalación de mi casa tiene o no luz trifásica? ¿Para qué sirve? ¿Cómo sé qué potencia de luz tengo que contratar? Me llegan recibos de más de 100 euros y apenas consumo.
1 respuesta
Hola una duda en electricidad!
Voy a realizar una instalación domiciliaria con un consumo de; una heladera, un TV, 8 (6 de estas con retorno individual) fluorescentes de 40W, 4 lamp bajo consumo, 1 ó 2 reflectores, 2 ventiladores de techo 10 tomas. Es mi intención colocar...
5 respuestas
Esquema instalación nueva en vivienda
¿Estaría correcta esta instalación? IGA de 25A Diferencial de 40A 30mA C1: Iluminación: 9 Puntos de luz, cable 2,5mm, tubo de 25, Pia de 10A C2: Enchufes: 8 puntos, cable 2,5mm, tubo de 25, Pia de 16A C3: Enchufes cocina y baño: ¿Nevera, Extractor,...
1 respuesta
Instalación piso antiguo
Estoy reformando un piso antiguo que en su día era de 125 y ahora es de 220 pero que no tiene neutro ni toma de tierra. Voy a poner toda la instalación nueva, la salida del contador es de 4mm y a partir de aquí voy a poner una caja de registros...
1 respuesta
¿Se puede conectar en una ficha de empalme 3 aparatos con hilo de 2,5mm a con una línea de 4mm a un magneto de 20a?
Desde el magneto de 20a con hilo de 4mm hasta la caja hay sobre 10metros
2 respuestas
Conexión placa y horno- cableado base y clavija
He visto muchas preguntas en el foro pero no una que aclarar un estándar de cableado. Mi cocina tiene una base de enchufe de 25A (¿Tipo ESB?) Y otro normal tipo Schuko para el horno. Los nuevos electrodomésticos vienen sin clavijas y he puesto una de...
4 respuestas
Reformar cuadro
En mi cuadro (tiene 30 años el piso)Tengo un magnetotérmico de 20A que hace de general y después hacia dentro el ID 40A y después pues ya va la instalación de la casa, sin automáticos (solo hay una linea) Mi intención es colocar una vitro+horno y he...
1 respuesta
Poner 5 enchufes nuevos en una habitación
Tengo una habitación de casa como oficina. Actualmente tengo 1 enchufe y un interruptor debajo de la mesa y necesito añadir 5 más. Tengo una caja de registro relativamente cerca, ¿Mi pregunta es puedo conectar todos estos enchufes en una sola caja de...
5 respuestas
Dimensionamiento de las partes de un circuito
Quisiera consultar como se hace el dimensionamiento de las partes de este circuito. Para calcular la sección de los cables tengo que conocer la potencia nominal de los equipos, luego como sé el voltaje que voy a aplicar, calculo la intensidad y de...
2 respuestas
Diseño circuitos Cocina, Galería y Patio
Estoy haciendo una reforma en mi casa, en Argentina (220v monofásico). Desde el tablero necesito sacar circuitos para la cocina + galería + patio. El terreno mide en total 20 metros. En la cocina necesito alimentar: horno eléctrico, heladera,...
3 respuestas
Cómo conectar tres circuitos de calefacción eléctrica
A vueltas con la desaparición de la Tarifa Nocturna, me veo obligado a realizar unos cambios en la instalación eléctrica de mi casa. En un principio tenía la luz en trifásico sin límite, pero ahora, para abaratar costes, la idea que tengo es ponerla...
1 respuesta
Doble horno para la cocina
Quisiera que me ayuden en la instalación de un doble horno para cocina, pues tengo dudas. De la pared salen los cables negros, los blancos y los de tierra, osea tres cables. Del horno salen los cables negro, blanco, rojo y tierra, osea cuatro cables....
1 respuesta
Escalones de potencia prevista en mono y trifásica
Me gustaría saber cuales son los escalones de potencia prevista en suministros monofásicos y trifásicos que sirven las compañías suministradoras de electricidad.
1 respuesta
¿Aguantará enchufe con cable de sección 1.5mm un emisor de calor de 1000 watios?
He ampliado una zona de mi vivienda y en el tema de electricidad pusimos en los enchufes cable de 1.5 mm de sección, para aprovechar un cable que teníamos, ya que en principio lo que se iba a poner en esa sala era una lámpara, la tele, el ordenador y...
3 respuestas
Cable necesario para conexión de Horno 2700w
He comprado un horno Teka de 2.700w, el caso es que el cable que trae el propio horno es: H05RR-F 3G1, 50 mm2. Tenia pensado conectarlo con clema junto con la vitro, que está conectada a enchufe de fuerza que va a un magneto de 25 amperios, pero como...
4 respuestas
Tengo acumuladores de tarifa nocturna con contactor en trifásica
Como coloco el reloj y que reloj pongo os agradecería me mandarais esquema de conexión
2 respuestas
¿Qué sección de cable es la apropiada para acometida a 3 circuitos diferenciados con 3 icp de 50A?
Tengo ya realizada una instalación de suelo radiante para exteriores (para evitar hielo en el pavimento) mediante hilo calefactor repartida en 3 circuitos (cada circuito con 3 resistencias de 2500W que hacen 7500W) con cable de 10mm y cada cual...
3 respuestas
Electrificación de una vivienda 2
La verdad es que la casa a electrificar está en América donde de forma general se utiliza aún la corriente 110. Esta casa tiene entrada 220 v y entonces la casa está dividida con corriente 110 para cada parte. Mi idea es hacerla toda nueva y poner...
1 respuesta
Cambiar el viejo diferencial de mi casa
Mi casa es vieja y tiene un diferencial con un interruptor de 15A y lo quiero cambiar, pudo poner un interruptor de 16A o de 20A para el cable de 4 mm, ya que el que tenia era de 15A, había pensado de ponerlo de 20A para que no salte tanto, aunque...
1 respuesta
Consulta, Sacar 220v de trifásica
A un cuadro eléctrico llega línea trifásica a una llave magnetotermica, por debajo alimenta un diferencial trifásico también, que de ahí alimenta dos motores de 3hp cada uno. Necesito colocar en ese cuadro un interruptor magnetotérmico bipolar y un...
4 respuestas
Consulta sobre magneto térmicos trifásicos
En una instalación donde ingresa línea trifásica, quería consultar que diferencia existe en colocar un magneto 3p + N, que colocar cuatro magnetos unipolares, ¿O dos magnetos (uno bipolar y otro 1p +N) y así armar uno 3p + N? Creo parece una pregunta...
6 respuestas
Sección conductor protección en instalación eléctrica e IGA
1) Quisiera saber, para una instalación empotrada en la pared bajo tubo, para una vitrocerámica con cable, con 1 fase y 1 neutro de 6 mm². Según entiendo yo, una vez leído en el reglamento de baja tensión, visto el ITC-BT-19, el conductor de...
1 respuesta
Catástrofe trifásica
Me estreno en este foro y te agradecería mucho una opinión (y solución) sobre lo que me ha ocurrido en casa. Tenemos un chalet individual con más de 30 años de antigüedad. La instalación es trifásica a 380. El otro día se fundieron de golpe casi...
6 respuestas
¿La nevera? En que citcuito... ¿Zonas húmedas o general?
Los electricistas me han puesto la nevera en el circuito general de fuerza c16 con cable de 2'5, aun estando en zona húmeda como es la cocina. ¿Estaría bien así o habría que cambiarlo al circuito de zonas húmedas?
2 respuestas
Cuadro eléctrico dos magnetotérmicos que me van a un mismo circuito
Tengo un PIA de 25 A que controla la cocina (vitro de inducción, frigoríficos, horno, microondas, campana, caldera), y luego tengo entre otros otro PIA de 16A que he detectado que controla unos enchufes de la parte de arriba de la casa. Este PIA de...
3 respuestas
¿Como conectar una maquina de soldar correctamente?
Vivo en Panamá y compré una maquina de soldar pero quiero saber como se conecta correctamente sin afectar el panel de distribución
3 respuestas
Finalizar una instalación en una casa remodelada
¿Al baño se tiene que ir con cable de 1,5 y con tierra o tienen que ir de 2,5 para el enchufe? ¿Voy a poner una cabina con luz es o será suficiente el cable de 1,5? Pueden ir en una canaleta cables de 4 y de 1,5, para el garaje (que tendrá lavadora)...
1 respuesta
Palancas de luz
Mi consulta es sobre las palancas de luz ( no se si es el termino técnico), del cuadro general. Me ha pasado ya varias veces, que una zona de la casa, se queda sin corriente y no se ha saltado ninguna palanca. Bajo todas las palancas y la vuelvo a...
3 respuestas
Como se si mi cuadro eléctrico está bien montado?
Tengo una duda sobre mi cuadro eléctrico debido a que el profesor de Tecnología de mi hija pidió a sus alumnos que hicieran una foto del cuadro eléctrico de sus casas. En mi caso le comentó a mi hija que había que revisar el mío. Como no puedo anexar...
3 respuestas
Tramo de cable para horno es de 2,5
Estoy cableando la cocina y al retirar lo viejos cables he encontrado los cables que llegan al horno que son de 2,5 enfundados en tela, como el cable de la plancha, el tramo de estos cables son de 2 metros aproximadamente. ¿Retiro estos cables y...
4 respuestas
Sanear cables del piso
Me he comprado un piso antiguo y quiero sanear la instalación, necesito saber que compro, tipo de cables, grosor y todo el material eléctrico necesario, la casa está pobre de cables, antes vivía una señora mayor y tenia lo justo, pero ahora vamos a...
1 respuesta
¿Es correcta la tierra?
Adjunto una imagen porque si me pongo a explicarlo me lío hasta yo xD La imagen indica la disposición de la tierra. Http://img264.imageshack.us/my.php?image=tierrasay8.jpg En uno de los grupos de 4 tomas, hay 2 freidoras cada una de 3500W con su...
1 respuesta
Conectar desde medidor por tierra hasta entrada de casa dos líneas una para AA y la otra para la casa distancia veinte metros
La idea es 6mm pero cuantos cables debo llevar si son dos líneas distintas pero entran en la misma caja, osea pregunto puedo llevar tierra y negativo para una misma conexión y los derivos en la entrada a la térmica, así llevaría un negativo, un...
3 respuestas
Magnetotérmico o diferencial "Retardante"
Tengo un motor eléctrico monofásico de 220v de 3,6KW de potencia. Tengo intención de conectarlo a una red eléctrica doméstica de 220v monofásico y 4,4KW de potencia limitada a 40A. El pico de tensión que produce el motor al arrancar creo que es de...
1 respuesta
¿Que protección usar en grupo electrógeno monofásico?
Quiero usar alguna protección para el grupo electrógeno, ya ahí un tablero armado dónde está la llave que selecciona la energía de red y la del grupo electrógeno, pero quiciera poner alguna protección más por las dudas que falle la llave o para...
2 respuestas
¿Si instalo cuadro secundario el IGA debe ser igual que el principal?
Quiero colocar cuadro secundario en planta superior y quería saber si el IGA debe ser También de 40 como el de abajo del que vendrían los cables.
1 respuesta
Instalación monofásica de 2 circuitos y 1 neutro
Necesito hacer la instalación eléctrica en una casa que estoy construyendo. Es una casa tipo Mi idea es hacer un circuito para alumbrado y otro para tomas utilizando un neutro común para los 2 circuitos y de esta manera hacer una sola cañería para...
1 respuesta
Tengo un taladro de columna y una soldadora de hilo de corriente trifásica como puedo hacer para usarlos con corriente a 220v?
Consulta ¿Tengo un taladro de columna y una soldadora de hilo de corriente trifásica como puedo hacer para usarlos con corriente a 220v? Y no me aconsejan poner corriente trifásica ya que industria no lo autoriza
2 respuestas
Cómo saber si mi casa tiene instalada corriente trifásica o monofásica
Quiero cambiar la potencia contratada en endesa y el formulario web para cambiarlo pide que marques: corriente trifásica si/no. Yo miro el boletín, no pone nada de eso y no se cómo averiguar si mi casa tiene corriente trifásica o no. Solo el contrato...
1 respuesta
Amperios necesarios para Interruptor Automático
Me voy a cambiar de cocina y el horno que tengo actualmente esta conectada con la placa a un interruptor general de 25A, el problema es que voy a cambiar solo al horno de ubicación y lo tengo que conectar a un nuevo circuito que tiene un interruptor...
3 respuestas
Conexión cocina trifásica en modo monofásica
Acabamos de comprar una cocina con horno y vitro eléctrico pero acepta conexión monofásica, bifásica y trifásica, mi instalación es monofásica, el tierra y neutro los tengo claro cuáles son pero a la hora de conectar la fase tengo tres colores...
3 respuestas
Instalacion trifasica o monofasica
¿Cómo me puedo dar cuenta si la instalación de mi vivienda es monofásica o trifásica? Tiene 3 ICP's unidos o sea que si apagas o enciendes uno los otros dos le siguen. Y tiene otro ICP al lado de esos que es independiente. En uno de los 3 unidos...
1 respuesta
Instalación bañera hidromasaje
Voy a instalarme una bañera de hidromasaje y tenia unas dudas sobre la instalación eléctrica. Según el fabricante tengo que tener una linea independiente con un magnetotérmico de 10A o 16A (yo la he puesto de 16A) y un diferencial de 25A y 30mA. Las...
4 respuestas
F + F + N : 22OV en una re trif. De 380V?
¿Se puede conectar fase + fase + neutro que me genere 220v en una red trifásica de 380v? ¿Cómo tendría que ser?
2 respuestas
Como conectar electrodomésticos en una cocina
En una cocina tengo una línea con sección de 2.5mm protegida con un magnetotérmico de 25A, esta línea la quiero usar solo para la placa de inducción (7200w). Además tengo otra línea de 2.5mm con la que alimento varios enchufes donde pretendo conectar...
4 respuestas
Tengo un generador 10 kva me aguantara para 3 motores de 5.8 ap
Necesito saber ese calculo ... O si me serviría uno de 7 kva... De antemano gracias... Que puedan ayudar
3 respuestas
Generador trifásico, calcular la corriente de cortocircuito
Mi consulta es acerca de un generador trifásico tensión de línea 380v, tensión de fase 220v. Potencia 80kva. Mi consulta es como calcular la Corriente de cortocircuito para el interruptor termomagnética. La AEA (asociación Electrotecnica Argentina)...
2 respuestas
Si tengo un motor de 5hp a 240v, el termo es de 30amp con bobina de 7.5hp a 10hp, ¿Puedo solo cambiar el relé para protegerlo?
El motor es trifásico de 240 v de 5hp, factor de servicio 1.15, la bobina de arranque y relé están conectados a un termomagnético de 30amp y cableado awg 10 a no más de 5 metros
1 respuesta
Como usar un relé y un contactor
Alguien me podría decir cuando debo de usar un relé y cómo, y cuando un contactor.
1 respuesta
Térmico para conexión vitro inducción y horno eléctrico.
A ver si alguien me puede iluminar un poco. Tengo saltos aleatorios del diferencial desde hace un tiempo. El 90 % de las veces el salto se produce de madrugada cuando no hay nada funcionando a excepción del frigorífico. Indagando y haciendo...
2 respuestas
Iga / icp
Tengo contratado 3,3 kW. 1x220. Tengo fase más neutro. Tengo que instalar un ICP de 15 A. Según algunos tendría que poner un IGA del mismo valor que el ICP (16A), otros dicen que como mínimo tendría que ser de 25 A. El RTB 2002. ITC-BT25-pto 2.1...
5 respuestas
Disyuntor-magnetotérmico
¿Hay alguna diferencia entre disyuntor y magnetotérmico? En una instalación industrial, para protección de motores ¿Cuándo usaremos magnetotérmico y cuando usaremos fusibles + relé térmico? También os agradecería si me pudierais decir el mejor lugar...
1 respuesta
Interruptores automáticos
En un interruptor automático de tipo residencial, termomagnético, que alimenta el sistema de iluminación, está indicado 20 amperios. ¿Estos 20 amperios son el valor de corriente para el disparo magnético (instantáneo)o el disparo térmico (retardado)?...
1 respuesta
Magnetotérmico
Tengo la caja de automático empotrado limitador, interruptor general, diferencial y 3 magnetotérmicos de 25A, puedo poner una pequeña caja externa al lado con 2 magnetotérmicos: ¿Uno de 20A y otro de 16A?, ¿Y si es así debo pasar el cable marrón y...
2 respuestas
Electricidad . El horno no lo tengo bien instalado
He comprobado que el horno va en un enchufe especial, lleva su ficha pero va en el mismo magnetromico que el resto de electrodomésticos. Lo único que va a parte es la inducción. ¿Eso es correcto?
3 respuestas
Circuito trifásico
No se si mi instalación es monofásica o trifásica. De la caja de la Icp entra un tubo al cuadro con 4 cables: uno gordo marrón (fase), otro gordo azul (neutro) y dos más finitos de color negro. ¿Es trifásica o monofásica? Por cierto, ¿Qué diferencias...
1 respuesta
Excepción protecciones bipolares trifásico 230
¿Una red R S T se podria proteger con un pia unipolar si siempre se coge( protege) la misma fase? ------------ <----- R ----------- <----------- R --------------------- S VRS= 230v --------------------------- T VRT=230v T y ES solo donde iría el neutro
1 respuesta
Como conectar varios tomacorrientes trifásicos
Tengo una duda sobre como conectar varios tomacorrientes trifásicos (cantidad 2) ¿En la línea tengo instalado un torno de 3hp y necesito colocar 2 tomas trifásicos para una agujereadora y un serrucho mecánico (ambos con motor trifásico) como seria la...
2 respuestas
Al abrir la puerta del horno eléctrico salta el diferencial
Hace meses que me sucede algo extraño. Al abrir la puerta del horno eléctrico (justo en ese momento se enciende una luz en su interior, por si el dato puede servir para algo) salta el diferencial. No sucede siemptre, sino que unas veces pasa y otras,...
3 respuestas
Instalación trifásica en un pequeño taller
Pondré un pequeño taller de reciclado de plástico, tengo la trituradora de plástico que tiene su motor trifásico, tengo un inyector manual para hacer pelotitas, tengo 2 lámparas de red para iluminación del lugar que es de 3 metros por 2 de metros de...
2 respuestas
Toma corrientes domésticos ¿Que amperaje permiten?
Es la primera vez que utilizo esta web espero que puedan ayudarme. Tengo algunas dudas sobre la teoría acerca de la instalación eléctrica doméstica... Mi duda es acerca del amperaje, o intensidad de corriente que recorre un conductor. La duda es la...
3 respuestas
Un subcuadro o implementar un nuevo PIA en el cuadro principal
Acabo de construir un lavadero en mi casa, y tengo unas dudas sobre como poner la electricidad en el mismo, tendríamos una lavadora, secadora, frigorífico, congelador y saldría un cable para la depuradora de la piscina, la cual tiene su cuadro de...
2 respuestas
Calculo Caja Fusibles y Termomagnéticos Energía Solar
Voy a hacer una instalación de energía solar con 4 paneles de 130 watts, conectados en serie. Cada panel tiene un voltaje de 34.5 Volts y 4.06. Al ser conectados en serie tendríamos 16 amperes, todo esto en corriente directa. Antes de entrar al...
1 respuesta
Distribución cuadro eléctrico
Recientemente estoy realizando un proyecto para realizar la distribución eléctrica de mi casa en construcción y desearía algo más de información y asesoramiento de expertos profesionales. Bueno en definitiva voy a nombrar el numero de circuitos,...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica