Que temperatura debe coger unmagnetotermico
Preguntas y respuestas relacionadas
Me salta el diferencial cuando enciendo el horno y la placa.
Cuando los enciendo por separado no, con lo cual deduzco que no es una derivación. La instalación es vieja, hay un ICP un magnetotrmico c25 y un diferencial de 30ma. ¿Por qué me salta el diferencial y no el magnetotérmico? ¿Puede ser que este roto el...
4 respuestas
Porque el botón de encendido de la hormigonera ha dejado de funcionar como antes?solo funciona si mantengo pulsado el botón
Este es el interruptor https://es.aliexpress.com/item/KEDU-KJD17-impermeable-bot-n-electromagn-tica-interruptor-de-4-Pin-AC250V-16A-poder-magn-tico/32913851637.html Y este es el condensador Y pido ayuda por que no se como comprobar si el interruptor...
2 respuestas
Esquema instalación eléctrica vivienda ¿Es correcto?
¿Esquema de instalación sería correcto? Hola estoy renovando la instalación eléctrica de un piso de 65 metros cuadrados con una potencia contratada de 4300 w. Contador situado a unos 30 metros de la entrada al piso, con una D.I. Con una sección de...
2 respuestas
Salta la luz a los 20 minutos de encender la bomba de calor
Y muchas gracias de antemano por si me podéis echar un cable. Vivo en un piso de alquiler 100m ( ningún palacio) instalación trifásica. Hasta el pasado septiembre tenía 17kw contratados pero debido a facturas de 250€ mensuales consulte a la cia...
1 respuesta
Instalación para Focos en el jardín
Me llamo Fernando y quería consultarles la manera más segura de instalar focos en el jardín. Actualmente tengo en el jardín piscina con su correspondiente cuadro, y unas farolas y luces led que están protegidos por un diferencial independiente que...
2 respuestas
¿Qué diferencia existe entre un magnetotérmico diferencial y un interruptor diferencial?
Que diferencia existe entre un magnetotérmico differencial de 25 Amperios de sensibilidad 30ma y un interruptor differencial de 25 amperios también y de sensibilidad 30 ma. El problema es que me salta algunas veces el magnetotérmico differencial en...
2 respuestas
¿Calculo de aire?
Tengo un gabinete de 4.014 m de largo, 1.898 m de alto y 0.499 m de profundo, en el gabinete tengo instalados componentes eléctricos que generan una disipación de calor de 2537 watts, entonces la temperatura en el interior del gabinete es de 62ºC y...
1 respuesta
El "relé de imagen térmica" es lo mismo que un "indicador de temperatura de devanado" para transformadores de potencia?
Existe alguna diferencia entre un "relé de imagen térmica" y un "indicador de temperatura de devanado" para transformadores de potencia, ¿O son exactamente lo mismo?
1 respuesta
Pelea electricista-calefactor
Aunque todavía estoy con luz de obra en casa, tengo un problema que ha enfrentado al electricista y al de las bombas de aire acondicionado (que son bombas de calor también). Resulta que, de repente (porque en julio y parte de agosto no lo hacía),...
1 respuesta
Solucionar incompatibilidad entre un limitador térmico (6A - 220v) y un calentador eléctrico de 1500W
Lo explico un poco más detallado. Tengo un térmico de 6A y cuando el calentador (1500W) está funcionando unos minutos el térmico salta y tengo que dejarlo enfriar para seguir calentando el agua. ¿Cómo podría solucionar este problema? El calentador (o...
4 respuestas
¿Avería en motor estrella triangulo?
Acabo de salir de una avería en unmotor trifasíco de un grupo de presión con arranque estrella triangulo. La cuestión es que la instalación esta bien echa, y si le doy solo a la bomba jockey funciona perfectamente pero la cuestión es que teniendo la...
1 respuesta
¿Puede un calefactor antiguo hacer saltar el diferencial?
Cuando enciendo el calefactor del baño y el secador del pelo a la vez, salta el diferencial. Llamé a mi compañía eléctrica para contratar más potencia y, al decirles que el calefactor tiene más de 30 años, me dijeron que probablemente no sea un...
3 respuestas
¿Por qué pasa o qué debo hacer con ese termomagnético?
En el centro de carga de mi casa en uno de los termomagnéticos sale chispas cuando enciendo un par de focos y estos comienzan a parpadear.
4 respuestas
De donde sale la curva ICP, ¿Qué fórmula o función se aplica para su calculo?
Necesito saber como calcular la curva ICP-M o en su defecto alguna tabla con sus respectivos valores (In, Tiempo de respuesta), para el sector doméstico fundamentalmente, aunque sería útil tener el industrial.
1 respuesta
Ruido en el magnetotérmico
Cada vez que conecto la plancha o el microondas el magnetotérmico hace ruido, y de vez en cuando, cuando se enciende el motor de la nevera. En ningún momento salta. Pensamos que era cosa del contador y el técnico de Endesa nos cambió el contador...
2 respuestas
Derivaciones desde cuadro general de protección
Estoy realizando unos cambios en la instalación eléctrica de una casita rural que tengo. Estoy montando el cuadro de protección principal, con un limitador de sobretensiones transitorias y permanentes + IGA de 40A, un diferencial de 40A, y dos...
1 respuesta
Instalación de enchufe vitrocerámica + horno
En mis instalacion, tengo, desde el cuadro de luces, un IM de 25a, que lleva una linea a una caja de registro donde va el horno y la vitro. De esa caja de registro, sale una derivación a un enchufe, y, otra derivación con los hilos sueltos. Todo este...
3 respuestas
¿Por qué los contadores digitales trifásicos no dividen por fase la potencia sino que pueden entregar el total a una sola fase?
En varias respuestas indicas esta situación de los nuevos contadores digitales. Yo tengo una instalación trifásica en mi vivienda que me supone un gasto elevadísimo al estar con 13.8kw, por el consumo y aparatos podría bajar a 6.9k pero solo en el...
3 respuestas
¿Que es un magnetotérmico DPN, ¿Qué se diferencia de uno normal?
Como dice el titulo, quisiera saber Que es un magnetotérmico DPN y que diferencia hay a un magnetotérmico normal Gracias por su colaboración SALUDOS desde España!
5 respuestas
Frigo nuevo hace que salte ICP a la misma hora.
Tengo un frigorífico nuevo (LG). Desde que lo instalé a las 12:00 de la mañana salta el ICP. Tengo tarifa nocturna que cambia a diurna a esa misma hora. En el cambio de tarifa diurna a nocturna, todo funciona con normalidad. No he tenido ningún otro...
1 respuesta
Salta el magnetotérmico general cuando mido con un multímetro
Hace días que va saltando el ICP de 40A y solo tengo encendido 3 luces de la casa, un PC y el frigorífico con esto encendido no llega ni al 1Kw. Hoy me disponía a medir el amperaje con un multímetro de un magnetotérmico de 16A y resulta que cuando...
2 respuestas
Alimentación para aire acondicionado 3x1
Voy a montar un equipo Mitsubishi 3x1 MXZ-3F68VF. En el manual de intalación de la MXZ-3F68VF dice que la alimentación se ha de hacer con 3x2.5 y disyuntor de 25A, pero para 25A tendría que ser 4 o 6mm. No se si estoy entendiendo mal lo que indica el...
2 respuestas
¿Cómo conecto un 2º Diferencial después de los 5 magnetotérmicos primeros?
Quiero separar el motor de la piscina y alguna farola, del resto de la instalación del interior de mi vivienda. Para ello voy a conectar un 2º diferencial. El motor (la bomba) está a unos 30 metros de la casa y le llega tensión por un macarrón...
5 respuestas
Diferencianles exclusivos para un electrodoméstico
Cunando hay un electrodoméstico que puede fallar y produce un corto y me salta el automático o diferencial y me corta la luz de la casa, que puedo poner para que solo corte la luz de ese aparato y no me corte la luz de la casa. Ósea un diferencial...
3 respuestas
Los cálculos que hago sobre elección de contactores y relés térmicos están bien
Supongamos que tengo un motor trifásico de 10 HP (Jaula de ardilla). - Tensión 220 V / 380V - Frecuencia 50 Hz. - Amperaje 27,2 / 15,6 - Cos fi 0.85 El contactor seria de categoría AC3, por ser motor jaula de ardilla. El motor conectado en estrella...
1 respuesta
¿Por qué mi solarium ha aumentado su consumo de amperios?
Tengo un solarium de 8300w que funciona con 380v en trifásica con neutro. Esta conectado a un magnetotérmico de 16a curva C a través de cable de 2,5mm. Resulta que hace 2 años, llegando el verano, el magnetotérmico se calienta mucho y Salta muy a...
2 respuestas
¿Alguien a puesto una llave de emergencia al disyuntor en caso de que falle?
Tengo una duda he visto en varios lugares que al disyuntor diferencial le ponen una térmica de emergencia por caso de avería del disyuntor. ¿Ahora lo que no entiendo es porque cuando se levanta esa térmica hace saltar al disyuntor? Si bien entiendo...
1 respuesta
Suelo radiante. Programación
Hemos comprado una vivienda de dos plantas que tiene instalado suelo radiante con caldera de gas. Tenemos un termostato en el salón de la casa para programar y regular la temperatura. Lo tenemos programado de la siguiente manera: De 0:00 a 14:00...
2 respuestas
Se puede juntar la nevera y lavavajillas a un mismo térmico de 16 a
Quiero sacar una líneas de cables de 2,5mm con fase y neutro una para la nevera y otra línea con fase y neutro para el lavavajillas y en el cuadro de autommaticos juntar las dos con un térmico de 16a se puede hacer o sacar la nevera y poner una...
3 respuestas
Cálculo de diferencial en trifásico y sus circuitos
Tengo un cuadro trifásico con contrato de 8,5 Kw. Siempre ha tenido un magnetotérmico general de 40 A y Diferencial también de 40 A y ha funcionado bien. Ahora voy a seccionar en 3 circuitos. Quisiera saber si sería apropiado poner tres diferenciales...
1 respuesta
Se baja el Voltaje de la casa En Dos Magnetotérmicos
He ampliado la instalación eléctrica de la casa, y he añadido dos nuevos magnetotérmicos al cuadro. El caso es que en esos dos nuevos magnetos, el voltaje no pasa de 200v, mientras que en el resto de la casa me mide 300v (supongo que el valor será un...
1 respuesta
El ICP salta antes
Tengo puesto en el cuadro de mandos un Diferencial autorrearmable. Es decir, que cuando salta el diferencial, y me quedo sin luz, el mismo a los diez segundos se activa (levanta de nuevo él solo la palanquita). Por lo tanto funciona bien.- El...
5 respuestas
¿En qué casos debo emplear un relé magnético?
Como no tengo experiencia trabajando en industrias y considerando la variedad de relés en el mercado para maquinas III.., quisiera consultar a los expertos en que casos se usa un relé magnético... Seria para motores de muy alta potencia o para otros...
2 respuestas
¿Puedo poner un magnetotérmico en sustitución de un iga?
No encuentro en el leroy merlin ni en bricomart los iga, ¿Puedo poner un magnetotérmico de 25 amperios en sustitución?
3 respuestas
Tengo un aire de 3500 Frigorías y tengo y quiero hacer la instalación eléctrica en mi casa pero tengo dudas
Tengo un aire frio/calor de 3500 Frig. Y voy a hacer la instalación eléctrica p/el mismo pero tengo dudas. En principio en mi departamento no se si tengo Diyuntores o llave térmica, nunca la cambie, solo puedo decir que tiene 2 interruptores...
2 respuestas
¿Se pueden solucionar los saltos del diferencial que se producen al arrancar el compresor?
He adquirido un compresor de 3Cv 230v para el aire comprimido de un taller doméstico y tengo contratados 3.45Kw 230v. La potencia de la red es suficiente para que el compresor funcione pero no para que arranque. ¿Hay alguna solución para que no se...
2 respuestas
¿Se pueden unir dos líneas eléctricas de 16 amperios y poner limitador de 32 amperios?
Tengo un limitador de 16 amperios para TODOS los enchufes de la casa (excepto lavadora, lavavajillas, horno y vitrocerámica) y otro limitador para cuatro enchufes en la encimera de la cocina y como ha puesto tres acumuladores de 1800 watios 1500...
5 respuestas
Disyuntores
Quisiera saber la diferencia entre un disyuntor y un magnetotérmico, y cuando se usa uno u otro.
1 respuesta
Hielo en nevera Bosch y no enfría nevera
Tengo una nevera KGN39A71. Hace unos días me dejo de enfriar la nevera y cuando ya estaba a punto de tirarla seguí un tutorial de internet y conseguí que funcionara. Imaginaros en el estado que estamos y sin nevera. El problema es que ha pasado 1...
5 respuestas
Calefacción por emisores térmicos eléctricos
He decidido poner en mi apartamento calefacción mediante el sistema de emisores térmicos eléctricos, de los denominados "de bajo consumo" o "calor azul", y me han dicho que simplemente sujetando el aparato a la pared y enchufándolo a una toma de...
1 respuesta
Consumo de máquina
Me gustaría que me dijeras que fórmula debo aplicar para conocer el consumo de una máquina, así como hago, para pasar el consumo que me sale de amperios a kilowatios/hora.
1 respuesta
Se puede instalar el combi SPU 1P+25A, aguas arriba?
Al ser el cableado demasiado corto," no lo puedo instalar" aguas abajo, como sería normal, de ahí mi pregunta, es como un magneto térmico de los que no importa la manera o en este dispositivo no es posible, es el protector de sobretensiones de...
3 respuestas
¿Tramites para aumento potencia a 4,4 kw barcelona?
Tengo un piso del año 1969, se cambio toda la instalación eléctrica en el año 2000. Cuando compre el piso, pero npo hice boletines sigo con la potencia contratada desde que se compro. Actualmente tengo contador analógico (Endesa están empezando a...
1 respuesta
Disparo de interruptor general en cuadro de piscina.
En el cuadro eléctrico de una piscina comunitaria, hay como interruptor general un magnetotermico de 2 polos 25A, de vez en cuando salta. Hay dos bombas, desconozco por el momento el consumo de cada una ellas. ¿Puede ser por mayor consumo de una de...
3 respuestas
Daikin y corriente eléctrica
Me están instalando aire acondicionado por conductos. Las maquinas son 2 DAIKIN BQS100. Cuando han ido a ponerlas en marcha, les da un error, consultan a DAIKIN y les dicen que es un problema de la corriente de mi casa. Que los inverter tienen una...
2 respuestas
Derivación en ramal de luces
Tengo una derivación en la línea de las luces, ¿Cómo compruebo si el magnetotérmico está bien? Y si está bien sigo por llaves y casquillos etc.
2 respuestas
¿Magnetotérmicos industriales y terciarios que diferencia hay?
Quisiera saber la diferencia entre dichos magnetotérmicos ya que a la hora de instalar tengo dudas, ¿ ¿ 2P iC60N 6KA SCHNEIDER de 10A se podría utilizar como industrial?
2 respuestas
Regular guardamotor de una piscina
Estoy montando el cuadro eléctrico para una piscina y solo me falta regular el guardamotor ¿Cómo se regula? Tiene un circulo con diferentes números que se regula con un destornillador y abajo un hueco donde pone test que tampoco se para que sirve,...
1 respuesta
Cable necesario para aire acondicionado 3000 frig.
¿Es suficiente un cable rígido de 1.5 mm de sección para una instalación de aire acondicionado (compresor + split) de 3000 frigorías (1100 watios aprox.)?. Lo pregunto porque es el cable que me han puesto en la instalación y tengo un poco de miedo de...
10 respuestas
Cómo evitar encontrarme el frigorífico apagado al venir de vacaciones por salto del diferencial?
Cada cierto tiempo y sin explicación ninguna nos salta el diferencial del cuadro eléctrico y es siempre cuando no hay nadie en casa, con lo cual llegamos y nos encontramos el frigorífico apagado, hasta ahora siempre hemos estado a tiempo para volver...
5 respuestas
Horno e i dicción en el mismo magnetotérmico
Ya pregunté anteriormente porque tenía el horno en otro magnetotérmico diferente a la inducción, vino el electricista y me dijo que ya me lo había puesto correcto, cosa que ahora dudo, porque es cierto que lo ha puesto al mismo magnetotérmico pero no...
1 respuesta
Caldera 9kW a que circuito conectarla y que diferencial utilizar
Os quería hacer una consulta sobre el dimensionamiento de un cuadro eléctrico. Me estoy planteando instalar una caldera eléctrica para calefacción y ACS. La potencia que me dice el fabricante que necesito es de ¡9kWh!. Echando cuentas tendría que...
2 respuestas
¿Sabríais indicarme cual es el borne para el neutro en estos dispositivos?
Estoy realizando una mejora en el cuadro de mi vivienda después de solucionar con la cia el problema de voltaje (27 v y picos hasta 50V) en el neutro que motivavan salto diferencial. Ahora se sitúa en unos creo aceptables 1,8V. Al parecer tenían...
3 respuestas
Cuadro automático
Necesito saber que necesita para un cuadro automático (ICP, diferencial, magnetotérmico, curva, salto del automático, etc.) de un hogar, tenemos 2 aires acondicionados de 2200w y 1100w, 2 termos eléctricos de 50litos (desconozco la potencia), 4...
1 respuesta
Línea de 6 mm con magneto de 25 amp.
Tengo una línea de 6 mm con magneto de 25 amperios, tengo conectada con una regleta, la vitro, horno y al lado tengo el lavavajillas, y no tengo más circuitos cerca, podría conectar a esta regleta el lavavajillas junto a la vitro y el horno( no es lo...
2 respuestas
A parte de por exceder la potencia contratada...¿ Por que otro motivo podría saltar el ICP? Suponiendo que no está defectuoso.
Me gustaría saber si el ICP salta por otra causa que no sea la de exceso de potencia contratada o por estar defectuoso.
3 respuestas
Me saltó el diferencial no me va la calefacción radial, el termostato no envía la info al diferencial para que se active.
Fui a subir temperatura y me saltó el diferencial, lo subí y desde entonces no me va la calefacción radial. Cambié el diferencial y tampoco, cuando enciendo la calefacción en el comedor no envía la señal al diferencial para que se encienda. ¿Qué...
2 respuestas
Se apaga calentador eléctrico aire al calentarse
Un calentador eléctrico de aire que echa aire frio y caliente (dos fases o niveles de calor) se apaga al llevar un rato funcionando con una fase . Si pongo las dos fases de calor se apaga mas rápidamente. Si lo pongo para que solo eche aire frío no...
2 respuestas
Problemas con el icp, el diferencial y el automático de la instalación eléctrica del hogar
En mi casa no entiendo una cosa tengo un icp-m de 15 a ( aparte otro de 15 a precintao por la compañía ) un diferencial de 40 y un automático de 32 a. Y el y el icp -m es de un polo en vez de dos como los demás ¿Por qué?. Otra cosa quería dejar todo...
2 respuestas
Aire acondicionado no enfría (firstline fcs12000ch)
Desde esta tarde mi aire no enfría. Fue justo después de que saltase uno de los térmicos del cuadro al tener la aspiradora y el aire a la vez puesto. Creo que hubo una sobrecarga, y al subir los plomos, el aire funciona perfectamente pero ni enfría...
1 respuesta
Buenas, el otro día notamos que el frigorífico no enfriaba, pero si el congelador.
El técnico se tiró una hora para descongelar el hielo que le impedía sacar la tapa. Nos hizo un presupuesto y nos comentó que era por pérdida de gas y que tenía que soldar un tubo, cambiar una válvula y algo más. Dentro de mí ignorancia, lo mío son...
3 respuestas
Cuantos amperios tiene este PIA
¿Alguien me podría decir de cuantos amperios es este PIA? Creía que eres de 20 pero ese 40 me liá. Gracias
4 respuestas
¿Potencia a contratar calefacción por acumuladores?
Supuestamente tengo instaladas dos líneas para abastecer la calefacción por acumuladores eléctricos. Una línea, supongo, alimenta al acumulador dinámico del salón que tiene 3.500 w. La otra línea se extiende al resto de acunuladores. 1 de 3.200 w, y...
1 respuesta
Amperaje del Interruptor General Automático (IGA) y conductores de protección
Según el ITC-BT-25 del Reglamento de Baja Tensión, el IGA tiene que tener una de intensidad nominal mínima de 25 A. Mi instalación eléctrica está constituida por 1 fase, 1 neutro y conductor de protección a 230 V, con 3300 w contratados, el ICP que...
2 respuestas
Ducha eléctrica nueva sólo funcionó 5 min y no volvió a calentar
Instale una ducha eléctrica lorenzeti, vivo en colombia y el voltaje aquí es de 120v, le instale cable nuevo grueso #12 y lo coloque con un breaker de 40A directo desde la caja de breaks totalmente independientes a los otros puntos. Ósea un breaker...
5 respuestas
¿Sustituir magnetotérmico unipolar por DPN?
Tengo un cuadro eléctrico con multitud de magnetotérmicos unipolares como el de la foto Recientemente se ha fastidiado uno y me ha sido muy difícil encontrar repuesto, parece que ya no se usan. Me preguntaba si para una próxima vez tengo que cambiar...
4 respuestas
Aumentar amperios en sobrecarga de tomas de corrientes?.
Le hago la pregunta tal como observo en la casa. Resulta que en la cocina tengo cinco tomas de corrientes que van asociado al térmico de 16 amperios. En una de las tomas, tengo asociado con un triple el frigorifico una vinoteca y microondas, para...
2 respuestas
Cual es el comportamiento de la carga resistiva en cc - ca
Por que la medición que hago en CC no es la misma que hago en CA
3 respuestas
Porque cuando tienes una gran tormenta cerca de tu casa saltan los automáticos ,es porque se generan corrientes inducidas es por
La energía electrostática será muy elevada para generar dichas corrientes por eso dudo pero no me explico otra solución
1 respuesta
Tengo una instalación de un banco y al encender los dounlight me salta el magnetotérmico de 16a ya que los cables son de 2,5 mm.
El banco es nuevo y al darle al llavin salta una línea de magnetotérmico. No consigo saber que es ya que el consumo es de 4 amperios en un magneto de 16.
1 respuesta
Salto del icp por medición errónea con multímetro
El otro día con las prisas y tal al medir con el multímetro me salto el icp resulta que tenia el, cable rojo en la intentar de amperios y claro, corto, chispazo al canto y ficha quemada pero tengo la duda de por que salto el icp y no salto el...
1 respuesta
Caidas de diferencial bipolar en instalación eléctrica nueva
Me han hecho una instalación nueva y unos 2 veces al mes salta uno de los 2 diferenciales de 30mA de marca Schneider modelo IID K 40A que tengo en el cuadro. Creo que el diferencial que tengo es superarmonizado de alta inmunidad. Salta el diferencial...
2 respuestas
Cuanto consume este aparato de aire acondicionado,me salta la luz?
Tengo el aire acondicionado por conductos Mitsubishi puhz-p115vha, enorme, es un piso de 100 m y vivo solo, ¿Tengo 5,7 de potencia contratada y ya ha saltado la luz dos veces... No debería ser suficiente esa potencia? Siempre al rato de tener eso...
2 respuestas
Como evitar subidas de tensión
La semana pasada ha habido una tormenta y se me han fastidiado varios aparatos (caldera, cafetera, televisión ...) por subidas de tensión. Quería saber si existe algún modulo o algo para instalar en casa para evitar este problema.
2 respuestas
¿Cuál podrían ser las causas de que me salte la térmica de iluminación?
Me esta pasando que dos o tres veces por semana salta la térmica de iluminación Voy al tablero subo la general y después subo la de iluminación y me vuelve la luz Al instante pero a la hora vuelve a saltar otra vez la térmica.
3 respuestas
Conexión interruptor nivel pozo
Tengo un pozo con un motor que saca el agua para una casa de campo, se me ha averiado el motor que al enchufarlo hace ruido pero no llega a arrancar y hace saltar el térmico del mismo Debido a esta avería y probando he cambiado las conexiones y el...
3 respuestas
¿Cómo reacciona un fusible frente a un cortocircuito?
Sabemos que el fusible salta por sobrecarga... ¿Pero cómo responde frente a un cortocircuito... Se funde igual que con una sobrecarga de consumo? ¿Qué pasa con el relé térmico del motor también cuando hay un cortocircuito? ¿Tengo entendido que sus...
2 respuestas
Con tormenta salta diferencial en vez de icp o general
Tengo una casa en un pueblo de la sierra, lo raro es que cuando hay tormenta salta el diferencial de los enchufes donde está la nevera en vez del icp o el general. Ya me pasaba hace tiempo y hará como un año cambié el icp, pero el problema persiste....
3 respuestas
Motor depuradora se para
Tengo un problema curioso con el motor de la depuradora de mi piscina. A los 5/10 minutos de empezar a funcionar salta el diferencial, tanto si está filtrando como si estoy limpiando el fondo. Si lo vuelvo a subir, ya sigue funcionando sin problemas...
1 respuesta
Magnetotérmico unipolar de 25 y 20 amperios por falta de espacio
Mo duda es la siguiente. En el cuadro general de palancas tengo espacio para un magnetotérmico bipolar o para dos bipolar. El tema es que estoy con reformas en la cocina y el horno es separado de la placa y también hay lavavajillas. Mi. Pregunta es...
3 respuestas
Puede ir el horno a un enchufe normal
Me están haciendo una instalación eléctrica, según la normativa el horno y virtro necesitan un enchufe de 25a, ese enchufe lo tengo bastante alejado del horno y el electricista me ha dicho que lo conecte a uno normal. ¿Qué opináis?.
2 respuestas
Elegir guardamotor para motor trifásico
En mi comunidad de vecinos hemos cambiado la bomba de la piscina por una igual, pero yo aconseje, que dado que tenemos corriente trifásica en la sala de maquinas, colocarla trifásica en lugar de monofásica. Hubo que cambiar el cuadro y tuvimos varios...
2 respuestas
Que magnetotérmico es el adecuado para instalación por conductos en este caso
En una rehabilitación integral se va a instalar aire por conductos. Según la empresa encargada de la electricidad y según veo en la normativa que me facilitan, para instalaciones de aire acondicionado se exige cable de sección de 6mm2 y magneto de...
2 respuestas
Como conectar una llave diferencial tetrapolar si tengo dos fases y un neutro si una L1+N=220 y L1+L2=380
Amigos tengo mi tablero trifásico que tiene solo dos polos vivas, neutro y tierra y me compre un llave diferencial tetrapolar y no no sabría conectarlo ya que en el tablero dice que le coloque una resistencia de 4wats a 380voltios y solo tendría 3...
3 respuestas
Como conectar una paila a una caldera Buderus G125 BE
Tengo en casa montada una caldera Buderus G125 BE, un deposito de acumulación rehau con deposito interior para ACS, unas placas solares conectadas al serpentín interior de dicho deposito y una chimenea con paila de apoyo a la calefacción. En la...
1 respuesta
Ayuda para saber corriente máxima en conductor...
Tengo el problema de saber que corriente máxima puede circular en un alambre de manganina(de resistividad 44.5ohms/metro, diametro=0.1mm), si no se que calibre es, y otra pregunta, como calculan de acuerdo al calibre que corriente circula, hay...
1 respuesta
No entiendo lo del IGA de 25 A obligatorio
Por normativa hay que poner obligatoriamente un IGA de 25 A. Si tengo contratada una potencia de 3.3, entiendo que el ICP integrado en el contador será de 16 A. ¿Esto quiere decir que cada vez que mi consumo pase de 16 A. Saltará el del contador en...
3 respuestas
¿Por qué salta el diferencial cuando lo conecto, siendo que con la térmica no se corta?
Tengo una instalación eléctrica de tres dormitorios, baño y sala, por lo que puse una térmica de 16 amperes, y funciona correctamente, pero cuando agregue un diferencial de 0.030 miriamperes el mismo salta
3 respuestas
Mi PC enciende y después de un rato comienza a reiniciarse constantemente?, ya cambié la pasta térmica y le puse otra fuente?
Le puse la fuente nueva y sigue haciendo lo mismo, ¿Qué pudiera ser?
3 respuestas
Problema en instalación eléctrica domiciliaria
Tengo un problema en la instalación eléctrica de mi casa; cada vez que llueve fuerte se me corta la luz... (Salta el disyuntor principal del pilar)... (donde entran los cables que baja edenor... Luego del pasar por el medidor). Pensé que seria un...
2 respuestas
Vatios / amperios
Como puedo calcular cuantos vatios puedo conectar/consumir con un diferencial de 10 amperios
1 respuesta
Pico de tensión de motor trifásico
Quería poner un ICP de 15A=9900W y tenemos un compresor de 5.5KW o 7HP y tengo el problema de que salta el ICP en cuanto se enciende, ahora mismo esta conectado directamente a la red sin estrella triangulo ni arrancador suave, me gustaría ponerle un...
1 respuesta
¿Si pongo dos térmicas en paralelo? ¿Aguanta más amperaje la instalación?
Si pongo dos térmicas en paralelo ¿Aguanta más amperaje la instalación? Porque yo puse dos térmicas de 10 amperes en paralelo, graciassolo quería saber eso
1 respuesta
Potencia motor trifásico en sondeo
Tenemos un motor trifásico de 3cv en un sondeo y tenemos contratada una potencia de 6,6kw. El consumo del motor es mucho menor, pero parece ser que por el pico de arranque no se puede contratar los dos mil y pico watios que es su consumo nominal. El...
2 respuestas
Problemas con el ICP-M
Tengo continuos problemas con el Interruptor de Control de Potencia que slt continuamente. Las características del mismo son ICP-M7, 5A siendo la potencia contratada de 5,14kW en 3x400/230V a) ¿Podrían decirme si el ICP que tengo instalado es el...
1 respuesta
Porque se coloca primero el interruptor diferencial y relación con el transformador en un cortocircuito
Cual es el motivo por el cual primero se coloca el interruptor diferencial y luego las termomagnéticas, y que relación tiene con el transformador si está cerca o lejos en un cortocircuito.
4 respuestas
Se salta el magneto cuando hace el desescarche
Tengo una cámara figrorifica que trabaja sobres unos -18º y cuando me hace el desescarche que sube la temperatura se salta el magneto de dicha cámara, todo esto me pasa desde que le metieron gas. Pudiera ser que tenga más gas del debido o que...
1 respuesta
¿Hay fusibles de efecto rápido y fusibles de efecto lento?
He leído en el libro que si el fusible es de efecto rápido se funde con 2 veces la In Si es de efecto lento se funde con 8 veces In Naturalmente el libro es viejo y ya no se usan... ¿Pero cómo te dabas cuenta cual era de efecto rápido y cual de...
2 respuestas
Interruptor magnetotérmico bipolar un modulo
Estoy haciendo una reforma en casa y necesito saber si existen interruptores automáticos magnetotérmicos bipolares de UN modulo. El caso es que me gustaría que estuvieran protegidos tanto la fase como el neutro y además no tengo espacio nada más para...
1 respuesta
Interruptor para el calentador eléctrico de agua
Estoy pensado en instalar junto al enchufe donde tengo el calentador eléctrico de agua, un interruptor para cortar la electricidad de este, ya que al ser una segunda residencia no me interesa tenerlo enchufado. Mi pregunta es, ¿Para cortar la...
3 respuestas
Disyuntor salta por capacidad errónea?
Tengo en mi casa instalado un diyuntor siemens de 25 A + 1 termina de 25A . 2pcs + heladera + microondas + artefactos luminicos varios. Lavarropas. Lavarropas - PCs x 2- heladera- combo tv+deco+dvd, todos con estabilizadores de tension como...
6 respuestas
Al poner un diferencial superinmunizado nuevo al conectar diferencial e ICP explota el cable neutro que llega del exterior
En el último año me ha saltado el diferencial de la casa unas 3 o 4 veces. Es por ello que tras informarme y ver que a mucha gente se le había solucionado el problema cambiando el diferencial por uno superinmunizado, procedí a ello. Antes de explicar...
3 respuestas
Coger corriente de interruptor para enchufe
Quiero ponr un congelador casero en una pared pero esta pared no tiene enchufe , ¿Pero si hay un interruptor de luz. Mis dudas son puedo coger la corriente del interruptor para hacer un enchufe de pared? El cable nuevo lleva sus tres cables los dos...
4 respuestas
Mi llave cuchilla es nueva como la instalo se encuentra en el tercer piso de mi casa podría, conseguir sugerencias.
La llave de luz de mi casa deseo saber como instalarla.
3 respuestas
Termo que estropea dos enchufes
Tenemos un problema en casa y me gustaría saber si alguien me puede ayudar a solucionarlo. Resulta que ayer nos dimos cuenta que el termo no funcionaba, está conectado a un temporizador, y después de hacer varias pruebas descubrimos que lo que no...
2 respuestas
Frigorífico menos de 1 año
Vivo en una casa de alquiler y para salir del paso compramos en mayo del año pasado un frigorífico marca astro de la cadena boulangerie, el caso es que hace un par de semanas, notamos que dejaba de enfriar y de funcionar, tanto el congelador como el...
1 respuesta
¿Como actualizar cuadro eléctrico antiguo?
Tengo una instalación monofásica muy antigua con una potencia contratada de 4.6kW que más adelante quiero bajar. En el cuadro eléctrico tengo un ICP, un diferencial EGA y 3 PIA de 6 A (luces general), 10 A (lavadora) y 20 A (nevera, congelador,...
3 respuestas
Zumbido en cuadro eléctrico al usar aire acondicionado
A ver si me podéis indicar. Se ha instalado una maquina por conductos 5800frig. Esta maquina tiene línea propia de luz con su correspondiente magnetotérmico. Al principio solo con levantar el magnetotérmico hacia un ligero zumbido el cuadroelectrico....
2 respuestas