¿Que diferencia hay entre un relé y un contacto?
Preguntas y respuestas relacionadas
Conectar motor 15hp con guardamotor
He conectado un motor de 15 hp con un guardamotor de 25 a 32 A. 440v. En conexion estrella triángulo, al momento del arranque y cambio a triangulo el guardamotor salta, ¿A qué se debe alguien puede ayudarme? Como elegir guardamotor adecuado
2 respuestas
Instalación cuadro eléctrico en piscina
Voy a realizar la instalación de un cuadro eléctrico para la depuradora de una piscina, y según e visto en internet debería ser lo siguiente: 1 Diferencial 25A 30mA 1 Magnetotérmico 6A para bomba de depuradora 1 Guardamotor para bomba de depuradora 1...
1 respuesta
Cómo calcular la protección de una línea o motor
Quisiera saber como se calcula las protecciones de una línea trifásica o de un motor trifásico por ejemplo.
1 respuesta
Potencia motor trifásico en sondeo
Tenemos un motor trifásico de 3cv en un sondeo y tenemos contratada una potencia de 6,6kw. El consumo del motor es mucho menor, pero parece ser que por el pico de arranque no se puede contratar los dos mil y pico watios que es su consumo nominal. El...
2 respuestas
Diagrama de potencia para motor monofásico 110VAC
Necesito saber como es el diagrama de potencia desde la protección contra corto circuito hasta el motor monofásico a 110 Vac. El problema es que le voy poner como protección un guardamotor trifásico que tiene incorporado la protección contra corto...
1 respuesta
¿Qué significa que en un contactor diga 120V?
Me refiero, ¿A qué si a ese contactor se puede conectar un motor de 220 V? Tengo un proyecto, y en el contactor de Siemens, dice 120V 60 Hz, pero los aires acondicionados son de 220 V. Estoy confundida, soy muy nueva en esto.
2 respuestas
¿Por qué se produjo en cortocircuito cuando conecte´el contactor?
Quise conectar hacer el circuito de un motor con contactor, relé térmico y llave térmica para el circuito de comando, antes de conectarlo a la energía eléctrica, con una lámpara serie me asegure´que no estuviera en cortocircuito, habiéndolo...
3 respuestas
¿Cuál podrían ser las causas de que me salte la térmica de iluminación?
Me esta pasando que dos o tres veces por semana salta la térmica de iluminación Voy al tablero subo la general y después subo la de iluminación y me vuelve la luz Al instante pero a la hora vuelve a saltar otra vez la térmica.
3 respuestas
En los contactores hay dos contactos auxiliares
En los contactores que estuve viendo hay dos contactos auxiliares y uno es cerrado y el otro abierto ¿Para qué están esos contactos si uno se abre y el otro se cierra?( Que son los dos últimos) aquí va el dibujo. Gracias
1 respuesta
Usar relé monofásico en motor trifásico
Me gustaría saber si podría usar un relé de estado solido monofásico (F+N) de unos 40A en un motor trifásico de 3 fases SIN neutro de 5.5kw y 10A con arranque directo que al arrancar consume unos 80A durante 2seg. Mi idea es usar el fase y el neutro...