Buen día para todos, tengo un equipo "pasteurizador", con el siguiente consumo:
Motor compresor: 55 LRA / 9.2 RLA Motor batidor: 0.5 HP Compresor Mix: 95 W Los datos son de placa de equipo, y ademas este trabaja a 110 V y el voltaje comercial aquí en perú es de 220 V. Entonces debo calcular un trasformador ideal para este...
1 respuesta
Es posible crear una función de 100Vp en AFG 3021B
A tod@s, Tengo una fuente de alimentación de 30KV en CD y me gustaría agrearle una onda sinusoidal de 100Vp. Tengo un generador de funciones AFG 3021B pero el Vp máximo que me crea es de 5V. Entonces tendría 2 preguntas, como crear una onda...
2 respuestas
Como diseñar un generador diésel
Me gustaría saber como puedo seleccionar un generador diesel No se si me podrían dar un ejemplo !
1 respuesta
Ensayo de los transformadores
Quisiera saber si en los ensayos de medición de la resistencia del aislamiento de un transformador de potencia existe un patrón entre los devanados primario y secundario, ejem:la resistencia del lado de alta debe ser mayor siempre que el de baja o...
1 respuesta
Tangente de delta en un transformador de potencia
Estoy interesado en saber la prueba de la tangente de delta en un transformador de potencia como se hace y cual es su finalidad.
2 respuestas
¿Cómo calculo las KVA reales?
Tengo un transformador con un nominal de 1000Kva. Los datos que tengo de consumo reales son:374V, 1160A, 610Kw, 0.81Cos y 116ºC. Lo que necesito saber es como calculo las Kva reales que me esta dando.
1 respuesta
¿Cómo calcular la caída de tensión de un sistema de distribución eléctrico?
Estoy haciendo un estudio de un sistema de distribución y no se bien como hacer el calculo de caída de tensión es decir de los tramos de un transformador de 75 kva por ejemplo que datos necesito saber que ecuación se utiliza y el conductor es 2/0 y...
1 respuesta
Antes del contador, las tensiones entre fases y neutro, deberían de ser 230 voltios más o menos?
Después del Transformador y Disyuntor que es exclusivo para una casa rural, he medido entre las tres fases y el neutro y obtengo medidas muy dispares. Creo que 1, 2, 3 o 4 voltios de diferencia puede haber, pero de 230v entre una fase y neutro y 242...
1 respuesta
Instalación de transformador trifásico seco 440v
Xfavor si me puede ayudar, tenemos que instalar un transformador trifásico seco que eleve de 120/240v a 220/ 440v a un equipo de rx que trabaja con 440v trifásico y exigen instalar un breaker trifásico de 50 amperes para este econectar el equipo...
1 respuesta
Delta estrella
Nada más me gustaría preguntar que es un sistema estrella y delta en los transformadores cuales son sus ventajas y desventajas y si tienen desventajas Porque se utilizan y también si hay alguna diferencia con respecto a los motores trifásicos.