Cómo seleccionar un arrancador suave?
Para obtener el arrancador de un motor, dado su potencia en HP, usamo la ecuación: I=(Hp*746)/(1.73*V*η*CosØ); y a partir de allí ubicamos el tipo de arrancador según si la carga es resistiva o inductiva, y el mismo se selecciona por tamaño, es...
1 respuesta
Reducción de corriente eléctrica
Es posible reducir la corriente eléctrica en una casa. ¿Se pueden usar condensadores? La alimentación es monofassica 220 v. La casa tiene 10 fluorescentes de 40W. Otra cosa que quería preguntar es si una refrigeradora consume corriente reactiva (medí...
1 respuesta
He leído que integrando en paralelo un capacitor, se disminuye el consumo efectivo o medible de una carga
Si esto es cierto, que capacidad debería de tener este capacitor, para un motor de 1 hp monofásico que trabaja a 110 volts.
2 respuestas
¿Cómo se gráfica este circuito con un diagrama fasorial?
Es un RC de 1 uF y la R de 10 ohms ; 220 V ¿Cómo lo gráfico? Y si quiero sumar la Z... ¿O calcular la Itotal debo hacerlo por pitágoras también?
1 respuesta
¿Cómo medir potencia consumida en vivienda si mido la corriente con una pinza amperimétrica?
Dispongo de una pinza amperimétrica para medir la corriente en mi cuadro monofásico de 230V. Me gustaría saber el máximo de potencia que van a consumir todos mis equipos electricos para hacerme una idea de la máxima potencia que necesitaría de verdad...
6 respuestas
Rebajar energía reactiva y bajar potencia
Tengo una interesante pregunta para hacer, haber si me puedes ayudar. Resulta que tengo en un bajo que consume bastante potencia y han tenido que subir el término de potencia a seis mil y algo. Me han preguntado que si se puede hacer algo para bajar...
3 respuestas
Adaptación antena VHF
¿Tengo qué adaptar una antena base VHF GRAUTA GP-2M 5/8, entonces como lo hago? Según tengo entendido he de colocar el medidor de ROE en el extremo del cable coaxial (en la entrada al transceptor), ¿Pero qué he de modificar en la antena para adaptarla?
1 respuesta
Como calcular potencia en un generador trifasico
Tengo una duda con el siguiente calculo tengo un generador trifásico de 250 kva el FP es de0, 80, la tensión de fase es de 120 volt.,(entre fase y neutro) la tensión de linea es de 220 volt.(Entre fases), le tengo conectadas cargas activas y...
1 respuesta
¿Qué térmica pongo? ¿Una de 16 o de 20 A?
Si tengo 3,7 kw, y lo divido entre 230 v, me da 16,8 A ¿Pero puedo poner una de 16 A, a pesar de pasarme 8 décimas de A? ¿O por el contrario debo ir al siguiente valor regalmentario que seria una de 20 A?
6 respuestas
¿Por qué los capacitores de los ventiladores de techo normalmente vienen con una tensión sobredimensionada?
Por ejemplo en mi país la tensión fase-neutro es de 220 V y los capacitores en los ventiladores de techo tienen normalmente una tensión de 400 V.