Sección necesaria para una línea eléctrica
Preguntas y respuestas relacionadas
Seccion cable electrico
Quiero llevar electricidad a una vivienda situada a unos 350 m. De distancia. Tengo un transformador de 125 kw. Que utilizo para el bombeo del riego en una explotación agrícola. ¿Cómo podría hacerlo?, en el caso de que sea posible.
1 respuesta
Corriente por conductor
Tengo que alimentar con 3 cables unipolares por tubo unos 30 metros una carga de 400 amperes aprox, ¿Qué conductor elijo? ¿De 185mmª?
3 respuestas
Acometida bifásica + neutro calculo de conductor
Inge buenas tardes a ver si me puede asesorar para el calculo de los conductores para una carga de 120kva
2 respuestas
¿Cómo calcular la caída de tensión de un sistema de distribución eléctrico?
Estoy haciendo un estudio de un sistema de distribución y no se bien como hacer el calculo de caída de tensión es decir de los tramos de un transformador de 75 kva por ejemplo que datos necesito saber que ecuación se utiliza y el conductor es 2/0 y...
1 respuesta
Poner 5 enchufes nuevos en una habitación
Tengo una habitación de casa como oficina. Actualmente tengo 1 enchufe y un interruptor debajo de la mesa y necesito añadir 5 más. Tengo una caja de registro relativamente cerca, ¿Mi pregunta es puedo conectar todos estos enchufes en una sola caja de...
5 respuestas
¿Cómo calcular la sección del cable?
Disponemos de un motor monofásico de potencia eléctrica 4,5kW, 230V y un factor de potencia de 0,8. Dimensiona la sección del conductor sabiendo que la línea es de cobre (s=56 m/W·mm2) y de longitud 80m Según la ITC-BT19 con un tipo de instalación...
1 respuesta
Conectar en serie placa solar
Dado que mi vieja placa solar ( 55w) ya no carga lo que debe ( 18v-1.0amp ) quería comprarme una de 50 w 2.6amp. ¿Puedo juntarlas en paralelo y así sacar 3.6 amp? ¿Es peligroso para la nueva placa? ¿El renfimiento sera bueno? Tengo un regulador de 30A.
5 respuestas
Consulta : calcular sección de conductor
Me gustaría saber la fórmula para colocar una línea trifásica y calcular la sección de este donde L=180MTS CDT= 2.8 aprox P= 52 KW A= 80 O cual seria la sección del cable en AWG
2 respuestas
¿Sección de cable para bomba 5.5Kw a 600 metros?. Cable subterráneo Salida del trafo 415V
Quiero saber hasta que potencia de bomba puedo instalar si dispongo de un cable de 3x10mm2 subterráneo y la alimentación esta a 600 metros de la misma. La salida del trafo es corriente trifásica a 415V. ¿Cuál seria la máxima caída de tensión aceptable?
1 respuesta
¿Si instalo cuadro secundario el IGA debe ser igual que el principal?
Quiero colocar cuadro secundario en planta superior y quería saber si el IGA debe ser También de 40 como el de abajo del que vendrían los cables.