Como se deben de conectar 2 correctores de voltaje sola basic de 4 Kva c/u en cada fase de mi hogar?
Preguntas y respuestas relacionadas
Motor 220/380vac, arranque Y/Δ, voltaje de Red 220vac. Cada bobina en Y toma 220vac. Qué función hacen los 380vac?
Si mi motor es 220/380vac, y cada bobina en el arranque en Estrella toma 220vac, por qué se hace mención de un voltaje de 380, ¿Si la alimentación de red es máximo 220vac?. Disculpen que no logre entender esta parte de uno de los métodos de arranque...
3 respuestas
Que formula se utiliza para calcular la corriente para una carga alimentada por 2 fases (220V)?
¿Que formula se utiliza para calcular la corriente para una carga alimentada por dos fases provenientes de un sistema trifásico 220/127V?
2 respuestas
Los generadores diesel de 230Kva trabajan con 480m o 220?
¿Los generadores diesel de 230 Kva trabajan con 480m o 220? ¿Y qué tipo corriente continua o alterna? ¿Cuántas casas se pueden alimentar con esa potencia de 230 kva? ¿Cuál es el costo de estos equipos en el mercado internacional?
2 respuestas
Quisiera saber cual es el consumo de corriente por linea de una planta de 125 kva y como calcular las perdidas en la altitud.
Quisiera saber cual es la corriente max por linea de una planta de emergencia de 125 kva, también quisiera saber porque se menciona el consumo de corriente de una planta por fase y no la suma de las tres corrientes.
1 respuesta
Instalación de enlace, calculo sección por caída de tensión
Me tengo que cambiar la instalación de trifásica a monofásica. De los contadores a mi casa hay 35m ( es un 9'). Quiero contratar 6600 w Hay electricistas que calculan una caída de tensión del 1% con lo que indican que necesito 16mm de sección Otros...
5 respuestas
Watios corriente continua - corriente alterna
¿Son iguales los watios de un electrodoméstico que funciona con corriente continua que los de uno que lo hace con corriente alterna? ¿Producen el mismo calor? Me explico: Supongamos una bomba de una pecera. Me interesa que la bomba de el menor calor...
1 respuesta
Convertidor de 220v a 110v Para máquina de coser?
Soy de Mexico. Compre una máquina de coser Jack H2 que funciona a 220v pero mi casa es de 110v. Me recomendaron adquirir un convertidor de entrada 110v salida 220v, y me tiene muy confundida. ¿No debería ser uno entrada 220v salida 110v? No me...
5 respuestas
¿El voltaje que aparece en el contactor se refiere a los contactos principales o a la bobina?
En el contactor indica 220-230 50 hz A1 A2 220-240 60 HZ Mi pregunta es: ¿Esa franja de voltaje se refiere a la máxima tensión que soporta la bobina o por el contrario se refiere a la máxima tensión que soportan los contactos principales de potencia?...
1 respuesta
Como instalar un correcto de voltaje
Como puedo instalar un corrector de voltaje marca sola isb 4000 ya que tiene una entrada de tres cables y no veo como conectar y que vuelvan a salir
1 respuesta
Se puede usar un Generador 440v trifásico estrella a 220vTrifasico estrella. Tarjeta avr sx460
Tengo un Generador eléctrico de 25kw 440v trifásico en estrella y 220v con Neutro. Tiene una tarjeta de control AVR sx460. Mi pregunta es puedo convertirlo en 220v trifásico en estrella y 110v con neutro. En que afectaría la capacidad de los 25kw.
1 respuesta
Medicion de aislacion de aislacion de motores
Necesito saber cual es la forma más apropiada para medir la aislación de un motor de 2HP de un voltaje 220 volts monofásico
1 respuesta
Como se produce la diferencia de potencial entre fase y fase ?
Como es que hay diferencia de potencial entre fases, y como se produce la electricidad en los sistemas trifasicos, ¿Si cada fase tiene 380 volts?
2 respuestas
Calculo de transformador monofasico
Tengo un tablero a 480V del cual me voy a derivar a 2 fases de un interruptor de 2x40, llego a un transformador monofásico de 15 kva para reducir la tensión a 220/127, mi pregunta es como debe de ser el arreglo en el transformador y como calcularía...
1 respuesta
Buenas ! ¿Un motor trifásico 220v/440v funciona recibiendo en las 3 fases 220v por cada fase?
Aclaratoria sobre motores trifásicos, trabajo carpintería y quiero fabricar una mesa de banco con sierra, me dicen que es mejor con motor trifásico pero no conozco del tema
1 respuesta
Como cambiar motor de 440v a 220v
Requiero de su ayuda, COMO CAMBIAR DE 440 A 220, motor nuevo de 15 HP TRIFÁSICO instalado en una hidrolavadora italiana, la placa dice: V 440- 21.6 AMP, V 740- 12.6 AMP 60 HZ 1750RPM CE -NORMA EUROPEA
2 respuestas
¿Cómo conectar motor trifásico en delta o en estrella cuando tengo 380v entre fases y 220v entre fases y neutro?
En un sistema trifásico donde la tensión entre fase y fase es 380v y entre cada fase y neutro es de 220v en que configuración debo conectar un motor trifásico... ¿Debería ser en delta o en estrella?
3 respuestas
Tabla Amperios a Watts. Pido aclaración.
Quiero aprender a hacer los cálculos de Amp/watt/volt., de unos a otros. Empezar por el principio que seria una fase / un neutro. Ya seguiré mas adelante con bifásica, trifásica. ¿ Que significa (F.p=0,8, voltaje=220V, AC, 3F): Si ( 3F ) es trifásica...
2 respuestas
¿Cómo calcular la caída de tensión en sistemas Bifásicos?
Necesito realizar un sistema bifásico 220 con una corriente de 15.75 A a una longitud de 100mts, y la verdad estoy un poco confundido con algunas fórmulas. El siguiente calculo lo estoy realizando con la tabla 2.19 del Factor de caída de tensión...
2 respuestas
Circuito trifásico consumo excesivo
No sé cómo Expresarlo bien pero tratare de hacerlo para que me pueda entender. Tenía un servicio eléctrico trifásico alimentado con un transformador de 500 kva, de las terminales del secundario del transformador sale la línea principal en 3 fases y 4...
1 respuesta
Si la placa de un motor dise 220/380
Si la placa de un motor dice 220 /380 eso me permite arranca el motor en forma directa en estrella o si quiero en triangulo ???? Y si me dise 380/660 quiere decir q tengo q acer la coneccion estrella traingulo ?????
2 respuestas
Si instalo un transformador seco de 150 kva y antes de este transformador existe un transformador de aceite de 75 kva es correct
Tengo instalado en mi planta un transformador de pedestal de 23000volts/220/127 volts y quiero instalar un transformador seco de 150 kva de 220/440 que problema puede provocar el tener un transformador mayor instalado como secundario?
2 respuestas
Que pasa si toma una fase de casas distintas
Que pasaría si tomo fase 1 de la casa a y fase 2 de la casa b. Para sacar luz de 220. ¿A cuál de las casas le consume en el contador?
6 respuestas
Por qué sube tanto el voltaje en el caso de una lámpara fluorescente?
¿Qué es lo que hace subir tanto la tensión al encender la lámpara fluorescente? Si la lámpara se diseña para 220v... ¿Por qué sube tanto el voltaje?
2 respuestas
Instalación de transformador trifásico seco 440v
Xfavor si me puede ayudar, tenemos que instalar un transformador trifásico seco que eleve de 120/240v a 220/ 440v a un equipo de rx que trabaja con 440v trifásico y exigen instalar un breaker trifásico de 50 amperes para este econectar el equipo...
1 respuesta
Entre fase y tierra 95 voltios...
Hace poco me ha llamado un familiar por un problema, al tocar el grifo de la bañera le ha dado corriente, me ha avisado por que no es la primera vez. Cuando llego veo que tiene una bañera de hidromasaje, reviso las conexiones y están correctas, no...
1 respuesta
Caída de fase en cableado publico
¿Cuáles son los peligros de la caída de una fase en el cableado publico en las casas? O cual ¿Es el peligro cuando la gente tira cadenas al cableado?
3 respuestas
Conectar motor 3 hp trfasico a monofásico de 9 puntas
Como conectar motor trifásico 220 volt de 9 puntas a monofásico 220 volt
2 respuestas
Lavarropa/Secadora de EEUU. Cómo conectar a 220V
Traje una Frigidaire Lava/Seca de EEUU. Vivo en Paraguay. El aparato dice 110/220 pero el 220 de aquí y EEUU SON DIFERENTES como conecto
2 respuestas
Como es la tensión eléctrica en España
Todo expertos, para concluir mi duda expongo que en Europa (España específicamente) la tensión es de 220 V y se toma de una fase y un neutro, ¿Es decir UN solo cable trae 220 v? A diferencia que en Venezuela para tomar esos 220 v hay que agarrar DOS...
2 respuestas
Se puede alimentar un transformador 480-220, de forma inversa 220-480
Se tiene que alimentar unas bombas a 480vca, pero únicamente se cuenta con un voltaje de 220vca, se pretende incrementar el voltaje con un transformador 480 (primario) - 220/127 (sec.), la pregunta es se le puede suministrar 220 y que nos de los 480...
3 respuestas
Es necesario tener dos medidores?
Voy a vivir en una nueva casa, su medidor es monofasico, pero el problema es que mis electrodomésticos exclusivamente de la cocina funciona a 220v ( parilla y horno etc), pero en los demás lugares necesito 110 v, se que los medidores monofónicos sólo...
6 respuestas
¿Cómo es que la bobina del contactor no se quema si recibe los 400 V de la llave trifásica?
Hay algo que no me cierra: Si esta llave trifásica fuera de 230 v entre fases, no habría problema... Pero si alimento un motor con una llave III de 380 o 400 V... Y la bobina del contactor tiene que recibir 230 V... Suponiendo que para los 230 V,...
5 respuestas
Conectar foquitos LED
Su ayuda quiero conectar un numero de aproximadamente 50 foquitos LED de varios colores pero no se como hacerlo alguien me podría ayudar . Que consideraciones debo tener en cuenta al momento de conectar a una corriente domestica de 220 voltios? Me...
1 respuesta
Compré un horno eléctrico y no sé si puedo usarlo
Mi casa tiene voltaje de 110 y el horno eléctrico que compre requiere 220. Me instalaron un aumentador de voltaje pero la compañía dice que no puedo usarlo así porque necesita que cada toma entregue voltaje de 110 pero entrega voltaje de 220 en una y...
2 respuestas
Si tengo un motor a 380 en ∆ y 660 en estrella, que voltaje seria si lo pongo en ∆∆, ¿Doble estrella?
Tengo un motor con arranque estrella delta porque es de 12 hp, debo conectarlo a 220 pero con la misma función de eatrella delta, si hago doble estrella doble delta sacando seis puntas,¿Lograría mi cometido? ( ¿Qué es que trabaje a 220) o afectaría...
3 respuestas
Concepto de factor de potencia, potencia activa y reactiva
Quisiera tratar de entender un poco mejor el concepto del factor de potencia . Si yo leo en la chapa de una maquina eléctrica que el coseno es 0.57, ese numero que representa el factor de potencia, me esta indicando la eficiencia con que se utiliza...
3 respuestas
Si en una conexión monofásica para calcular una llave térmica ahí que dividir la potencia total de un dicho local por 220
En una conexión trifásica tengo entendido que la potencia total ahí que dividirlo por 220 y luego divirlo por 3 ya que es una conexión trifásica es así o no es el método adecuado
2 respuestas
Fase aterrizada en el transformador
El transformador que alimenta la casa debe estar en estrella. Supongo que el neutro está puesto a tierra. La acometida es Dos líneas de 110 V y neutro. La carga está repartida. Mas o menos la mitad con L1 y la otra mitad con L2 El neutro es común. El...
2 respuestas
Buenas, tengo que conectar unos motores de 12 V 2 amp cada 25 metros de distancia .. Van en paralelo,que puedo comprar para no
¿Qué puedo comprar para no perder La caiga de voltaje por la distancia? Ya intente cámbiele la medida del cable pero aún la sigo perdiendo .. ¿Qué puedo hacer?
4 respuestas
Puedo conectar inversor on grid de salida de 110 a una red de 220 o no me serviría?
Tengo un inversor on grid de esos que se enchufan a la red eléctrica domiciliaria. El. Tema es que la salida del inversor es de 110 y la red domiciliaria es de 220. Entonces no se si lo ocupo porque podría quemarse o no tendría utilidad porque el....
2 respuestas
Que cable uso para mi cafetería
Ok tengo una cafetería con todo tipo de máquinas refrigeradoras, cafeteras, licuadoras, microondas, ventilación etcétera ya cambie el cableado y toma corrientes de todo el lugar puse fusibles nuevos y distribución para cada uno pero no se que cable o...
2 respuestas
Calculo de corrientes de fase en instalación eléctrica
Tengo una entrada de potencia de 208 Volts trifásica. Debo de alimentar dos cargas ( aires acondicionados ) que funcionan a 208V y cada uno es de 5 toneladas de refrigeración. Necesito saber cual es la corriente que pasará por las 3 fases (A, B y C)...
1 respuesta
¿Los trafo de distribución son solo trifásica o monofásicos también?
¿Los trafo de distribución son solo trifásica o hay también monofascos? Pregunto porque he vosto fotos de algunos que son monofásicos... Pero en clases se ma dicho que llevan 3 cables
2 respuestas
Cepilladora de 110v conectada a 220V
Compre una cepilladora Grizzly en USA de 110 v monofásica (el vendedor me dijo que también trabajaba con 220v monofásica), ¿Al conectarla a la red en Chile (toda la red en Chile es de 220v 60 ciclos) y hacerla funcionar bota los fusibles...
1 respuesta
Calculo de una conexión Trifásica
Quería consultar sobre una conexión que debo hacer y obtengo diferentes respuestas en todos lados... Tengo que conectar una caldera eléctrica trifásica(380V) de 24KW . Según la fórmula A=Kva x 1000/ √ 3 x volts -- Reemplazando: A= 24 kw x 1000/ raiz...
4 respuestas
Delta estrella
Nada más me gustaría preguntar que es un sistema estrella y delta en los transformadores cuales son sus ventajas y desventajas y si tienen desventajas Porque se utilizan y también si hay alguna diferencia con respecto a los motores trifásicos.
2 respuestas
Ventajas de un transformador de 440V
Me gustaría que me ayudaras a escoger entre un transformador de 440 o 220v cuales son las ventajas y desventajas de estos y si puedo conectar aparte de motores de 36 hp pilometros de resistecias para tornillos de extrusoras en na recicladora de...
2 respuestas
¿Cómo identifico un toma con de una red III de 230 v?
Si tenemos una toma alimentado con una línea trifásica de 230 v, al medir con el tester entre cada orificio del toma vamos a tener 230 v. Si fuera un toma monofásico, también mediríamos entre fase y tierra 230 v, entre fase y neutro 230 v; ¿Pero cómo...
4 respuestas
Sección necesaria para una línea eléctrica
¿Sera suficiente una manguera de 3Gx2.5mm2 de 75m de longitud para abastecer a una potencia de 2700w?
3 respuestas
Trafo: intensidades por fase
Quería consultarles un concepto que no tengo claro sobre las intensidades del transformador. Tengo un transformador de 400 KVAS 230/400, como el factor de potencia lo desconozco, uso el recomendado por el reglamento 0,85. Con estos datos estimo una...
1 respuesta
Que motor es más eficiente y consume menos electricidad, teniendo la misma potencia de 380v o 220v
Tengo contratado trifásica en casa, una potencia de 3,2 kw. No tengo nada trifásico, pero ha llegado el momento de comprar una bomba de 3 cv para hidromasaje, mi pregunta es: Es mejor comprarla de 380v o 220v, ¿Cuál sería más eficiente y me gastaría...
2 respuestas
Calculo caída de tensión motor trifásico ESTRELLA
Tengo que calcular la caída se tensión para una bomba sumergible trifásica conectada en estrella, de 3 hp, a 350 metros del tablero. No sé si para el calculo utilizar 380 volts o 220 volts, ya que la conexión es en estrella.
1 respuesta
Fallo en la toma de tierra de un cuadro eléctrico de una vivienda, al medir entre neutro y tierra aparecen 115 V.
En el cuadro eléctrico de la vivienda y con el diferencial desactivado, mido en la entrada al cuadro y entre fase y neutro hay 225 V,; entre neutro y tierra y mide 115 V.; y entre fase y tierra 342 V. Aprox. He colocado otra línea de tierra...
3 respuestas
¿Motor 380 a 220v en triangulo o EsTreLla?
He montad un motor enTriangulo pero va lento y se calienta ademas parece q no le hace falta el condensador por q arranca bien. Luego probé en estrella y iba mas rapido y si que necesitaba el condensador. Ahora no se cual es la configuración ideal....
1 respuesta
Generadores stamford de 27 kva conexion monofasica
Quien me puede indicar la conexión de un avr sx 440 a un generador conectado bisafico anteriormente conectado en trifásico
1 respuesta
Que condensador de reactiva debo poner?
Hace unos meses, puse un condensador de 35 mf para compensar la reactiva en una instalacion de 230v y con un consumo de 4 amp, y se me bajó la reactiva en tiempo real a 0,01 kvahr Ahora, he subido el consumo ya que he puesto unos aparatos que...
1 respuesta
Motor ASEA. No M85T-22887 conexión a 220?
Soy de México Tengo un motor ASEA 3~ 60 HZ. Tipo MBT 184T(112)-4 Volts 440/220 Amp 7.5/15 Es posible hacer la conexión de este motor solo a 220, trae 9 líneas, en la placa de identificación me marca dos opciones de conexión VOLTAJE MAYOR y VOLTAJE...
1 respuesta
Donde va la corriente eléctrica que usamos
Se que puede sonar tonto pero soy ignorante en el tema ¿Dónde va la electricidad que usamos? A ver si me explico, cuando encendemos una lámpara, la corriente pasa por la resistencia (que sería el foco de luz), luego cuando sale la electricidad ¿A...
4 respuestas
Contactor para motor configurado a 220 y arranque a 127
En realidad tengo varias dudas. Tengo un motor weg de 1.5 HP, este se encuentra configurado a 220v según el código de colores. Se conecta a un contactor y otro muy parecido y a su vez a una bornera de arranque y parada. Del contactor sale a un...
2 respuestas
Potencia de un generador eléctrico
Quisiera saber si es posible alimentar una maquina que consume una Potencia de 550 HP o 411 KW aproximadamente, con un Generador de 400 KVA trifásico, y que sección tendría que tener el cable de alimentación, cuya longitud seria de 25 mt
1 respuesta
Tengo un generador de 218 KVA de la marca Detroit y su varistor de la excitatriz esta quemado, cual es el valor del varistor?
Por una mala coneccion de las face tratando de comvertir de 220 trifasico a 380 mas una aceleracion exagerada se quemo el varistor de la excitatriz y ahora no se el valor del varistor para poder sustituir. ¿Alguien me puede ayudar? Mi generador es de...
1 respuesta
Como calculo Amperaje en Transf 3 x 25 KVA
Por condiciones del mercado Costaricense, voy ha instalar un banco de transformadores trifásico de 3 x 25 KVA, 208 voltios, esto quiere decir que voy a tener una capacidad real para toda la red eléctrica de 75 KVA, por fórmula esto me da una...
2 respuestas
Si tengo un foco de 220 / 230 volts, ¿Funciona en un socket de 110volts?
Corriente eléctrica Tengo un foco de 220 volts, ¿Funciona en una instalación de 110 volts?
5 respuestas
Cuantas tensiones hay en un sistema trifásico más neutro
Quiero saber porque entre neutro y fase hay 220 volt y entre fase y fase 380 volt
3 respuestas
Tengo un tablero en delta, fase 1 de 120 V, fase 2 de 220 V y fase 3 de 120 V, yo puedo conectar una bomba 2HP en F1 y F2
Es una bomba weg con conexión monofásica 220 volt. De 2 HP, pero en el sitio me llega F1 de 120 volt y F2 de 220 volt, yo puedo conectar la bomba de esas 2 líneas, sin correr el riesgo que se me queme la bomba, o esa linea de F2 220 volt es solo para...
2 respuestas
Que voltaje tiene el neutro y con respecto a qué ?
Tengo entendido que el cable de neutro que llega a nuestras casas proviene del centro estrella de los transformadores. Entonces, ¿Cómo es posible que tenga 0 Volts? Otra cosa que entiendo es que cualquiera de las fases con respecto al centro estrella...
3 respuestas
Como reparar cargador batería moto
Me animo a enviarles una pregunta para ver si me pueden ayudar. Tengo un cargador de batería de moto de 220/12v. El caso es que después de haber hecho un mal uso de el, ahora no funciona. Lo malo es que no es mío sino que me lo han prestado, te harás...
3 respuestas
Como hacer una fuente trifásica de 0 a 12 vdc
Tengo un transformador trifásico de 240 a 28 vac 200amp y necesito hacerla funcionar de 0 a 12 vdc como lo hago
3 respuestas
Vivo en Venezuela y tenemos 2 sistemas de conectar los transformadores.
En un banco de 3 x 25 KVA en forma de delta, tengo 2 líneas en 110 voltios y una en 220 voltios y en la otra forma de estrella, tenemos 3 líneas en 110 voltios, mi pregunta es que si en forma de delta puedo conectar una bomba monofásica 220 voltio en...
2 respuestas
Medición de tensión entre fase y tierra o entre fase y neutro
Porqué cuando mido tensión entre fase y tierra, me da 220v igual que entre fase y neutro, ¿Siendo qué la fase es una de las tres de una línea trifásica que entra al edificio donde vivo? Entiendo que en la corriente trifásica, cada fase tiene 380v...
2 respuestas
¿Qué conexión es mejor en un motor trifásico la conexión delta o estrella y que beneficios tiene cada una?
Tengo una exposición sobre esto y quisiera saber amigos
2 respuestas
Fase neutro 110/220
Tengo que hacer unas conexiones eléctricas en mi casa! Tenemos tanto 110 y 220 por que tenemos aparatos americanos 110 unicamente. Bueno, el problema es que las instalaciones anteriores fueron hechas por otra persona que me dejó todos los cables del...
1 respuesta
Medición de fase y tierra cuanto debe medir
En una red trifásica si mido entre fase y fase me da un valor de 220 voltios, ¿Pero por que cuando mido entre fase y tierra me da 220v? ¿Debe ser así?
6 respuestas
He cambiado las luces g9 de dos habitaciones y aunque apago el interruptor siguen encendidas todo el día, nunca se apagan
Al cambiar las bombillas y ponerlas alojenas se quedan encendidas algunas bombillas, todo el día, he cambiado los cables de intentar porque me dijeron que era por el positivo y el negativo y sigue igual, no se si consume o no, pero aunque por la...
4 respuestas
Coneciion de un tomacorriente de 220v
Tengo tres cables dos fases y un neutro las dos fases me dan 220 conecto el tercero que es neutro a mi toma corriente
2 respuestas
Consumo de tira de led blanco frio de 12 volts
Debido a los constantes cortes de luz hice una especie de balasto de un metro de largo conteniendo 4 metros de tiras de led blanco frio, alimentados con una batería de 12 V 75 A (de auto). Las tiras tienen 60 leds por metro o sea 120 leds en total....
3 respuestas
¿Que significa x0, x1 ,x2 ,x3, x4 en un trafo?
Quisiera saber que significado tiene x1, x2, x3 y x4 en la etiqueta de un trafo X1 y x2.. Supongo debe ser fase y neutro... Pero x3 y x24 ¿Qué seria?
1 respuesta
Cálculo del cable y protección térmica o breaker trifásico
Tengo un transformador de 1500kva y llega en blindobarras a diferentes gabinetes, además tengo una lista con el consumo de potencia activa (kw) de cada máquina y debo calcular la corriente para determinar de cuánto necesito la protección y el calibre...
2 respuestas
Fromula para dos fases
Una simple preguntita. En muchos manuales técnicos se encuentran las sig. Fórmulas. Una fase... Hp x 476 / V x N x f.p. ... (1) dos fases hp x 746 / 2 x V x N x f.p. ...(2) tres fases. Hp x 746 / 1.43 x 220 x N x f.p. ..... (3) En un sistema de 220...
2 respuestas
Compresor de aire acondicionado clavado
Hace unos días estuvimos como 35 horas con la luz de casa a mitad de potencia por una avería. Cuando volvió la máquina del aire acondicionado dejó de funcionar. A venido un técnico del seguro y dice que es el compresor y que no es debido a los...
2 respuestas
Como conectar motor trifacico de 12 líneas 220 volts monofasico
Tengo un motor de 12 líneas trifasico y quiero conectar a 220 monofasico
2 respuestas
Como conectar un motor trifásico de 6 puntas a un voltaje de 220 o 440.
Tengo un motor trifásico, tiene 6 puntas conectado a 220 en arranque estrella - triangulo. ¿Cómo hago para conectarlo a 440 voltios?
3 respuestas
Calcular potencia consumida en una red trifásica que alimenta cargas a 120 V y a 208 V
Se realizo una medición de cargas en la la sede donde trabajo, la red es trifásica a 4 hilos, y en uno de los bloques se conecta a la red luminarias y tomas eléctricas a 120 V y también hay conectado equipos de aire acondicionado a 208 V, como...
2 respuestas
Cálculo sección conductores
¿Cómo puedo calcular la sección del coductor para alimentar un motor trifásico de 30 CV a 20 metros? ¿Y si es monofásico? ¿Y para el alumbrado? Si me podéis decir una página web que esté este tema bien explicado, aclararé todas mis dudas.
2 respuestas
Una planta de luz(o generador) de 7.5 a gasolina, levanta 4 inflables, con motor de 1/4h.p, a distancia de 30mts ?
Tomando como base central el generador y conectados a éste, 2 inflables a la derecha y 2 a la izquierda, distanciados uno de otro 10 mts el 1o y 20 mts el 2o. Mucho agradeceré su pronta respuesta ya que mi espectáculo es el próximo sábado 14 de julio...
2 respuestas
Corriente por fase
Tengo una soldadora con alimentación de dos fases(220 volts), tiene una potencia de entrada de 7.5KVA como determino la corriente por fase y la protección termomagnética.
1 respuesta
Por que grupo electrógeno no genera
Tengo un grupo electrógeno de la marca general que lleva motor John Deere y alternador Leroy somer, no tengo más datos las chapas de identificación estás ilegibles es de unas 60 KVA. ¿Problema?. Estaba funcionando perfectamente y de repente dejo de...
1 respuesta
Tensión de 220v/380V/440V en motores trifásicos Conexión y nomenclatura.
Mi consulta es respecto a los distintos tipos de conexión de motores ttrifasicos por que veo motores que tienen en la bornera solo 6 terminales su conexión es en triangulo y trabajan a 220v, pero no entiendo que otros motores tienen 12 terminales y...
2 respuestas
¿Por qué un motor trifásico de 10 hp no trabaja a las revoluciones adecuadas?
Tengo un motor de 10 hp a 220v. Que actúa como si no tuviera fuerza, le faltan revoluciones, el voltaje medido es de 222,224,221. Al ponerlo en marcha el voltaje se baja sola a 221,220, 222, su corriente es de 15A por cada fase, ¿Estará dañado?
1 respuesta
Tengo un soldador de puntos Resistal de 5KW a 220VAC trifásico, como lo puedo conectar a 380 Vac, o 220 Vac bifásico.
Tengo un soldador de puntos hasta 5KW trifásico a 220Vac (Marca Resistal), como lo puedo conectar a 380 Vac trifásica sin transformador, ¿Conectar una fase de 380 V + Una fase al neutro + Otra fase a tierra, cuyas salidas darían 220 Vac trifásica...
1 respuesta
En una caravana,tengo 6 cables , como puedo saber cuáles son de 12 v de continua y cuáles son de 220 de alterna con un tester?
Duda de corriente continua y alterna, tengo una caravana y en el armario hay 6 cables juntos y sé que 2 de ellos son de 12v de continúa (transformador 220 a 12v) y los otros 4 son de alterna
1 respuesta
¿Qué pasa si desconectamos el neutro de la tierra en el transformador?
Tengo entendido que la conexión del neutro a la tierra en el transformador más cercano a nuestras casas, obedece a dos razones: Primero, al hecho de que el posible movimiento de ese conductor; por más mínimo que sea, induciría un voltaje en ese...
4 respuestas
BT bifásica España
En una instalación BT bifásica (suponiendo instalaciones antiguas sin haber cambiado trafos de la distribuidora) donde llegan a la vivienda 2 fases que suman 220v y no hay neutro, ¿Por dónde retorna la tensión a la distribuidora? Es decir, si en una...
4 respuestas
¿Que significa trifásica, bifásica y monofásica?
Estoy viendo este tema y la verdad no tengo muy claro que es cada cosa, cuáles son sus diferencias y aplicaciones.
9 respuestas
Conectar dispositivo 110V en linea de 220V
Quisiera saber si alguien puede desasnarme en el siguiente tema. He leído varias preguntas y respuestas de las que hay en el sitio, pero ninguna habla específicamente sobre lo que yo quiero saber. Tengo entendido que la corriente 110V funciona con...
8 respuestas
¿Por qué cuando juntamos 3 líneas nos marca 0v(no hay corriente)?
Si un neutro y una línea nos da 127v ¿Y cuándo juntamos 2 líneas nos da 220v y cuando juntamos 3 líneas de voltaje nos da 0v?
4 respuestas
Variador para motor trifasico 3 kw de sierra de cinta
De nuevo tengo una sierra de cinta trifasica de 3kw y he pensado poner un variador, pero hablando con teléfono con un comercial me ha dicho que no se puede porque el motor tiene freno electrico y el motor tiene un voltaje raro, exactamente me dijo...
2 respuestas
Sobretensión permanente en tablero de control
Los expertos, tengo la siguiente situación, ¿Qué podría estar sucediendo? En un tablero de control alimentado con 3 fases neutro y tierra Voltaje de linea 220, voltaje de fase 127 vac. Este tablero lleva un vigilante de tensión y se ha activado por...
2 respuestas
Voltajes 110 y 220 en casa
En primer lugar, cordiales saludos y gracias por la página. Mi pregunta es la siguiente: en mi casa, al parecer tengo dos voltajes: 110 y 220, y lo malo es que algunos enchufes al parecer dan 110 y otros 220. Quisiera saber cómo mido y con qué, los...
1 respuesta
¿Cómo se conecta un inversor a la red eléctrica domiciliaria?
En mi país el sistema eléctrico domiciliario es monofásico y no hay sistemas fotovoltaicos conectados a la red (todos son off-grid). Revisando en internet veo que se usa mucho los sistemas totovoltaicos flotantes (sin conexión a tierra) en el lado...
4 respuestas
¿Qué significa que en un contactor diga 120V?
Me refiero, ¿A qué si a ese contactor se puede conectar un motor de 220 V? Tengo un proyecto, y en el contactor de Siemens, dice 120V 60 Hz, pero los aires acondicionados son de 220 V. Estoy confundida, soy muy nueva en esto.
2 respuestas
Conversion de sistemas a 220 Volts Bifásico-a Monofásico
Como puedo conectar maquinas a 220 volts monofásicas en una instalación a 220 V bifásica, si mi alimentación es a 110 por fase
1 respuesta
Inestabilidad de corriente en generador eléctrico
Mi generador de gasolina ha empezado a inestabilizar la corriente... De repente es 220 de repente no... Y se me apaga todo en casa. Quisiera saber que puede ser. O que alguien me recomiende alguien para repararlo en yecla o cercanías.
1 respuesta
¿Qué sentido tiene poner generadores en paralelo?
Estudiando, vi en un libro 2 generadores de 45 v conectados en serie y luego en paralelo con otra rama de 2 generadores de 45 v Si ponemos generadores en serie, sabemos que aumentamos el voltaje, pero cuando ponemos baterías en paralelo, el voltaje...
7 respuestas
Potencia Nominal Transformador en Kva
Por más que lo busco por ahí no encuentro la respuesta razonada de porqué la potencia nominal de los transformadores se expresa en Kva y no en Kw. Hasta donde yo "sé" la potencia nominal, aparente o asignada no depende del coseno de phi del...
1 respuesta
Aparato que funciona a 220 V L1+L2 y no a L1+N
Me traje un cargador de baterías de USA que funciona a 220V(con tierra) y en España sólo me funciona en una línea antigua de 220 de las trifásicas sin neutro. Si lo conecto a una línea moderna de L+N me salta una alarma. ¿Cómo puede ser que lo...
1 respuesta
Funciona un RCD para un equipo 220v bifásico?
He estado leyendo sobre los dispositivos protectores corrientes residuales (RCD), los cuales trabajan comparando la corriente que entra por la fase con la que sale por el neutro. Mi duda viene dada a si funcionan igual cuando en vez de una fase (110v...
1 respuesta
¿Por qué mido 135 voltios entre fase y tierra?
En un enchufe de la escuela ... ¿Medimos 135 entre fase y tierra y 236 voltios entre cada fase? ¿Por qué mido tan alto voltaje entre fase y tierra? ¿Es por la raíz de 3 menos que la tensión de fase?
1 respuesta
Foco led enciende un poco pero no del todo.
Tengo dos focos led de 50w. Uno de ellos se enciende a la perfección y da muchísima luz, el otro apenas da luz se enciende un poquito, pero no los 50w que tiene. Están enchufados de manera independiente a una regleta de enchufes. He probado en varios...
3 respuestas
Obtener de 2 lineas bifasicas 110v una linea trifásica 380 v
Tengo un problema haber si alguien puede ayudarme: Hemos realizado un jacuzzi donde las bombas de impulsion funcionan a 380v, el problema que este producto sera enviado a Colombia, donde nos informan que el suministro que tienen son dos lineas...
1 respuesta
Sección del cable para alimentar una casa a 460mt del medidor de la empresa de energía
Tengo un problema de baja tensión en la casa (suministro monofásico de 220v), el medidor de la empresa de energía esta a 460 m del tablero de la casa. Supongo que el cable que antiguamente se coloco es de una sección insuficiente (creo que de 6mm)....
4 respuestas
Sistema trifásico con tierra como neutro
En un sistema trifásico han colocado una jabalina para usar de neutro para bajar el consumo. Pero al medir, dos de las fases contra tierra entregan 300volt aproximadamente y la otra fase entrega 140. ¿Cómo se puede solucionar?
2 respuestas
Variación del voltaje de las tres fases de una instalación trifásica
Me gustaría saber si es normal que el voltaje de la instalación eléctrica de mi casa que es trifasica, cada fase con el neutro sea distinto entre ellas. Me explico mejor.. La fase 1 con el neutro me da 140 v la fase 2 con el neutro 130v y la fase 3...
1 respuesta
Como identifico los 6 cables de un motor si los números están borrados
Tengo un motor de 10 hp 220v y necesito identificar los 6 cables y darles una numeración
1 respuesta
¿Cómo funciona un Contador de energía eléctrica Trifásico Multifunción De Telegestión?
Aparte de medir la energía consumida ¿Qué otros parámetros envía a la distribuidora y que otras funciones realiza? ¿Qué modelo emplea Endesa? ¿Puede trabajar con alimentación monofásica?
2 respuestas
Buenas tarde yo tengo un motor trifásico y quería saber como tengo que hacer para conectarlo a 220
Se que hay que conectar un capacitor pero no se como se hace la medición
2 respuestas
Deribacion de red trifasica a bifasica
Ingeniero lo que ise fue que derive de la red trifasica pasan 4 cables 3 fases y 1 neutro tome la fase 1 y la fase 2 y el neutro para mi instalacion pero cuando conecto algo a 110 no trabaja bien mas que todo las lampara y bombillas revise a fondo y...
3 respuestas
Motor electrico 2 hp 277voltios usable AT 208 1 face
Tengo un motor electrico baldor 2 hp 3450 rpm 1 face. 12.6 ampers. Que dice en la plaqueta 277 volt y mas abajo dice AT usable 208 voltios sera' que puedo mandarle a hacer un toma corriente a este motor en mi casa tengo sola mente 115 voltios con...
2 respuestas