Poner tierras en un trafo de potencia
Preguntas y respuestas relacionadas
Desequilibrio entre el neutro y las fases. Tensiones: 245v 226v y 229v
Dejo claro que entre fases antes del térmico general de protección y a pie del Transformador, las tensiones están equilibradas: unos 242 entre fases. Empiezo mi relato. En una casa de campo y a pie del Transformador (particular), mido aguas abajo,...
7 respuestas
¿Cómo podemos protegernos ante un fallo del neutro?
Quisiera saber si has puesto alguna vez el neutro a tierra aguas arriba del diferencial, como protección, por si se corta el neutro por fallo en la linea suministradora de la compañía, el problema es que la linea es privada y la compañía no se hace...
1 respuesta
ETC IT(neutro aislado de tierra)
El tema de mi consulta es por lo siguiente. Como calculan la resistencia que le deben colocar al neutro en un esquema a tierra IT.?
1 respuesta
Duda con batería de condensadores fija en un pabellón industrial
Quería saber si una batería de condensadores fija de 40Kvar consume por el simple echo de estar conectada. ¿En agosto si cerramos por vacaciones y no hay nada conectado en todo el mes lo notaré en la factura de tenerla conectada a desconectada todo...
1 respuesta
Instalación electricade lampara a una base de interruptor t enchufe
No se como conectar una base que trae un interruptor mas enchufe par encender dos lamparas del jardín. Tengo toma de corriente con tres cables uno negro, marrón amarillo, quiero que funcione independiente el enchufe y el interruptor, me gustaría me...
1 respuesta
Tira LED RGB que no se apaga
Tengo 2 tiras LED RGB instaladas en dos habitaciones distintas de mi piso. Ambas tiras (modelos y marcas distintas) llevan un transformador que convierte 220V a 12V y al apagarlas, queda siempre algo de luz residual en los leds. He probado lo típico,...
3 respuestas
¿Cuál es la diferencia entre Neutro y Tierra?
Como bien dice la pregunta, cual es la diferencia, porque el neutro del Trafo también se conecta a tierra, pues eso me da a entender que es lo mismo el neutro que la tierra. ¿Qué peligros podría traer si yo conecto el neutro de mi casa a tierra? Son...
2 respuestas
Medidas de voltaje entre neutro y tierra
La instalación de mi vivienda tiene apenas dos años y me surge una duda, he medido con un polímero y me da esto: Fase - neutro 226 V Fase - tierra 226V Neutro - tierra 10 V He leído que entre lel neutro y tierra debe de ser 0V pero a mí me da 10 V....
3 respuestas
De un generador con a 380 como puedo sacar una línea a 220, como lo puedo conectar para sacar solo a 220 luz moral
Tengo un generador de corriente de 100 cv. Con tres salidas, se supone que una es de toma tierra pues marca color amarillo, y las otras tres son fases, esto me da un trifásico de 380 v. Pero de estas fases quiero sacar un monofásico a 220 plara luz...
3 respuestas
Motor asincrono trifasico
Tengo una duda que necesita una respuesta razonadamente, ela siguiente: ¿Quién realiza el corte de alientacion a un motor asíncrono trifásico en caso de sobrecarga? Vamos a suponer que dispongo de protección con fusibes, seccionador de corte en...
2 respuestas