Efectos de modificar la potencia en una caldera modulante
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Caldera de leña con suelo radiante?
Tengo en casa (unos 180 m2) una caldera Saunier Duval isofast con gas natural, pero me estoy planteando instalar una caldera alternativa de segunda mano, para leña, ya que la leña no me cuesta nada (de olivo). ¿Se qué el suelo radiante trabaja a baja...
2 respuestas
Calderas mixta de gas.
Voy a cambiar mi caldera de gasoil + acumulador de 150l con soporte eléctrico por un sistema de caldera mixta de gas. He estado mirando varias marcas y de momento la que más me convence es la Saunier Duval condens. F30, ya que incorpora un acumulador...
1 respuesta
Caldera de biomasa, ¿De cuántos kws. Para 200 mt2?
Somos una familia de Sevilla, que esta interesada en poner suelo radiante en nuestra futura casa, alimentándolo con biomasa ( pellets) y combinándolo con 2 placas solares y un acumulador de unos 300 l. La caldera mantendría el suelo radiante y...
1 respuesta
¿Qué caldera pongo?
Mi piso tiene 120m2 y somos 3 personas. Me gustaría que me aconsejarais qué marcas son buenas, qué tengo que mirar a la hora de comprar una buena caldera.
1 respuesta
Mi caldera arranca y para 2-3 veces por hora, ¿Es normal?
Usuario Tengo una caldera Saunier Duval Thema Classic F25E de gas canalizado Propano. Durante El horario de funcionamiento (20º C- resto tiempo 16,5ºC) la caldera arranca unos 13 minutos y para unos 22 minutos y así sucesivamente (para una...
1 respuesta
Funcionamiento caldera Saunier Duval Thema Consens
Al poner la calefacción después de algunos meses, el símbolo del radiador que hay en el display parpadea, y la temperatura de la casa sube muy despacio. ¿Hay alguna mal funcionamiento?
3 respuestas
Avería caldera de gas Saunier Duval
Tengo una caldera Saunier Duval modelo ISOFAST C32 EA, la avería surge cuando abro al ACS la llama enciende, a los pocos segundos se apaga y vuelve a encender, así todo el rato. Queda descartado el fallo de la válvula de tres vías porque al arrancar...
2 respuestas
ADI para caldera gasificación a leña
Una casa con 140 elementos de radiadores de 600 y para una caldera de gasificación de leña que es mejor, un combi de 1000 litros, 800 adi y 200 acs, o un combi de 1500 litros 1250 de adi y 250 de acs, la caldera es de 25 kw, ¿Con cuál de los dos se...
1 respuesta
Problema con Saunier Duval F35
Me acaban de poner en marcha una caldera Isofast Condens F35 de Saunier Duval, lleva un acumulador de 100 l para un circuito de recirculación de ACS, y tengo dos zonas de calefacción en la vivienda. Me preocupa la calefacción, el instalador ha...
2 respuestas
Bomba de calor potencia necesaria
Están construyendo mi casa, unifamiliar adosada, 160m2 en 4 plantas en una colonia de Madrid. Lleva suelo radiante para calefacción y frío, paneles solares para acs, caldera de gas y, inicialmente bomba de calor para la calefacción y frío del suelo...
1 respuesta