Curvas de un interruptor termomagnético
Preguntas y respuestas relacionadas
Instalación incomprensible + salto ID inexplicable
A raíz de un problema intermitente que tengo con el ID (salta cuando quiere y lo puedo rearmar al momento, nunca salta una PIA o Magnetotérmico, solamente el ID). He empezado a hacer pruebas en el cuadro eléctrico. Lo primero cambiar el ID por si...
3 respuestas
¿Puede ser que un cable de 0,75 mm2 aguante 10 A en monofásico y 13 A en III?
La tabla de secciones del reglamento dice que un cable de 0,75, una corriente máxima admisible de 10 A en mono y 13 A en trifásica. Eso equivaldría a una densidad de corriente de 16 A por mm2!. ¿Realmente aguanta tanta corriente un cable de apenas...
4 respuestas
No enciende bien mi coche
Tengo un mg zr del año 2001 de gasolina y últimamente cuando voy a arrancar que le doy la segunda vuelta a la llave que se me debe encender el cuenta kilómetros y los chismes del aceite, freno de manos etc. Pues no se encienden bien, solo me sale una...
1 respuesta
Usar relé monofásico en motor trifásico
Me gustaría saber si podría usar un relé de estado solido monofásico (F+N) de unos 40A en un motor trifásico de 3 fases SIN neutro de 5.5kw y 10A con arranque directo que al arrancar consume unos 80A durante 2seg. Mi idea es usar el fase y el neutro...
3 respuestas
Cableado Iluminación Piscina
Aprovechando un repaso a la piscina. Le he instalado dos focos superficiales a la misma. Había pensado en llevar los cables dentro de una canaleta por debajo de los bordes de la piedra que bordea la piscina hasta la llegada al transformador, por lo...
1 respuesta
Cada vez que arranca el compresor del A/C me salta el magnetotérmico, he cambiado el condensador y sigue haciendo lo mismo
El otro día con el aire acondicionado en funcionamiento me salto el magnetotérmico, leí en fotos y vi que a lo mejor era el condensador, lo he cambiado y lo único que ha echo ha sido arrancar el ventilador pero a los dos minutos ha vuelto a hacer lo...
5 respuestas
ME SALTA EL MAGNETOTÉRMICO media hora después de encender el aire acondicionado
El térmico que esta instalado es de 40 Amperios. ¿Sera demasiado pequeño?
2 respuestas
Avería de arranque
Sniper56 tengo un nissan patrol de 4 cilindros y hay veces que me falla en arranque, no siempre lo mismo no me arranca por la tarde y por la mañana del día siguiente si, me ha pasado 3 veces no seguidas en el trascurso de unos 5 meses, le doy al...
1 respuesta
El foco alumbra poco
Tengo un foco en una pisci de unos 15m2 de superficie y colocado +o- a 85cm, la altura que decían las instrucciones es 70cm del borde, la profundidad en esa zona es de 160cm. El foco es de 300w y la iluminación es muy pobre. ¿Hay en el mercado focos...
1 respuesta
Resistencia cable De 0,5mm2
Tengo conectada unas cargas ( TV, central domotica, NAS, etc) que consumen como máximo 500W. El caso es que solo pude pasar por el tubo de la pared, un cable de teléfono de esos de 3 hilos de cobre rígido, que son bastante finitos, ni se la sección...
4 respuestas
¿Se puede poner en una vivienda un PIA de 10 A con curva D? ¿Qué diferencia supondría con un Curva C?
Tengo un PIA en casa de curva C muy antiguo, y me gustaría cambiarlo por uno que me han dado de Curva D, ambos de 10 Amperios, y tengo dudas de que originaria en la instalación la colocación de este PIA de curva D.
1 respuesta
Iluminación LED
Veo en tu presentación que dominas el tema del asunto. En particular, me gustaría fabricar algunos "focos" Led para mi hogar. ¿Podrías indicarme donde conseguir mayor información? Desde ya agradecido. Rob
2 respuestas
Instalación eléctrica del hogar
Voy a realizar una Instalación eléctrica en mi casa y tengo varias dudas que espero me podáis ayudar a resolverlas. 1- Un cable de cobre de 2.5 ¿Mm del circuito de enchufes del hogar cuantos amperios aguanta como máximo? En un sitio he leído que...
2 respuestas
¿Cómo calcular el grosor de un alambre?
Tengo que hacer unas instalaciones para alimentar unos power suply que van a mandar corriente a un sistema de seguridad dentro de un residencial, es un conjunto cerrado, tengo un año y varios meses en experiencia de electricidad, pero lo único que me...
1 respuesta
Que IGA (interruptor general) tengo que instalar 25 o 40 A
Me comentan que para el cuadro de luz que tengo que montar es suficiente con un IGA de 25A pero otro me dijo que tiene que ser de 40A va a ser con protección sobretensiones permanentes y transitorias la vivienda va a llevar 4 aparatos de aire...
8 respuestas
¿Porque NO salta el magnetotérmico?
En una casa vieja de campo compuesta de planta baja y planta primera, llega la electricidad procedente de otra casa nueva situada a 30 mts. De distancia. Es decir, hay una sola acometida y un solo contador, desde el cual llegan los cables de la...
3 respuestas
Calculo de lineas eléctrica
Me gustaría que aclararas el tema de cuando tenga que tirar una linea (monofásica o trifásica) los pasos a seguir para dar con la sección apropiada sabiendo el consumo, lógicamente.
1 respuesta
Arranque directo Motor 50 HP
Hace poco compramos un motor usado de 50 HP que (según nos comenta el duaño anterior) lo utilizaba en un compresor de aire. El punto es que este motor ha estado arrancando directo todo el tiempo. Y según las versiones de ellos nunca tuvieron...
2 respuestas
Conexión secuencial de alto consumo para reducir picos de bajada de tensión
Tengo un taller, con multitud de maquinaria, iluminación y otros, que arranca toda a la vez. Lo que causa una fuerte bajada de tensión por consumo. Para que no arranque todo de golpe tendría que conectar las maquinas una a una pero eso me demoraría...
1 respuesta
Sensores de estacionamiento universal funcional mal cuando arranca motor. Si esta en la posición de accesorios anda bien..
Cuando introduzco la llave y lo pongo en la primera posición y se energiza el vehículo para radio etc... Funcionan correctamente ... Pero si enciendo el motor .. Los sensores se vuelven locos.. Y he revisado la conexión del los mismo y están los...
1 respuesta
Foco piscina
Mi pregunta es si es peligroso bañarse en la piscina mientras están encendidos los focos, lo digo por si hubiese algún cable pelado o defecto de aislamiento aunque la tensión sea de 12 voltios.
1 respuesta
Chrysler Voyager no arranca de golpe no arranca
Mi chrysler no arranca, después de usarla al cabo de dos horas no hay manera el tablero y las luces se encienden perfectamente, pero al darle la vuelta a la llave no hace nada de nada
1 respuesta
Atornillador conectado a batería de vehículo
Pues OS expongo mi duda; Resulta que tengo un atornillador eléctrico el cual la batería dejo de funcionar y lo necesitó para hacer cosas en mi vehículo, el cual tiene una batería de 12 v, pues bien el atornillador ( pongo datos aproximados ya que no...
4 respuestas
Incógnita ... ¿Quién me da la solución?
Tengo una incógnita, haber si tiene respuesta : Trabajo en un hospital de mantenimiento, hace unos días descubrimos que en todas las tomas de corriente de todo el hospital ; entre fase y tierra teníamos 380 v.nos pusimos a indagar hasta que dimos en...
13 respuestas
¿Es posible que suceda un pico de tensión por cortocircuito?
Quisiera saber si es posible que por un cortocircuito por contacto con agua suceda un pico de tensión es un sistema de viviendas bifásico
4 respuestas
El diferencial me salta dos veces al día
Soy poco y tengo un problema con el diferencial, me salta una vez por la mañana y otra por la tarde sin más, lo reharmo y sigue funcionando hasta la próxima, lo cambie por otro nuevo y seguimos igual, si hubiera derivación no se podría reharmar y yo...
1 respuesta
Mi skoda no arranca bien
Tengo un skoda octavia tdi 105 cv 2005 y no arranca bien en ca liente creí que era la batería y la cambie pero sigue igual ¿Qué podría ser?
2 respuestas
Instalación trifásica en un pequeño taller
Pondré un pequeño taller de reciclado de plástico, tengo la trituradora de plástico que tiene su motor trifásico, tengo un inyector manual para hacer pelotitas, tengo 2 lámparas de red para iluminación del lugar que es de 3 metros por 2 de metros de...
2 respuestas
Son compatibles los siguientes Magnetotérmicos?
Tengo un Magnetotérmico, que en alguna ocasión cuando “salta” corta la electricidad pero no baja físicamente la palanca. El Magnetotérmico en cuestión es un C60N C10 y me gustaría saber si lo puedo sustituir por un K60N C10 o si no son “compatibles”...
2 respuestas
El ICP salta antes
Tengo puesto en el cuadro de mandos un Diferencial autorrearmable. Es decir, que cuando salta el diferencial, y me quedo sin luz, el mismo a los diez segundos se activa (levanta de nuevo él solo la palanquita). Por lo tanto funciona bien.- El...
5 respuestas
Motor eléctrico
Tengo en casa un motor eléctrico trifásico y me gustaría comprobar si el bobinado esta en corto circuito y si presenta un defecto de aislamiento. Es un motor en el que le falta su placa de bornes, y necesito saber cual es el stator y cual es el rotor.
1 respuesta
Salta el diferencial cuando conecto bomba
Ante todo decirles que soy un profano en esto. Mi pregunta es la siguiente: tengo instada en una fosa una bomba trituradora de 2200 w y 3 cv de potencia. Al enchufarla en una toma que tengo en el jardín salta magneto térmico. El térmico es de 10 a....
2 respuestas
No me arranca el motor
Tengo un seat córdoba TDI del 99, y la avería es que le meto la llave de contacto y no me arranca el motor, a que debido ese avería gracias
1 respuesta
Circuito y Alimentación Motor 220V DC
Tengo que alimentar un Motor de 220V en DC de una potencia de 350W. He pensado en alimentarlo mediante el circuito de la imagen. Consiste en alimentar desde el enchufe de la Red Eléctrica AC, un puente rectificador para que me transforme de alterna a...
4 respuestas
Sección 2,5mm2 + Magnetotérmico de 10A
Me gustaría saber si hay algún problema en conectar un circuito eléctrico de 230 VAC con una sección de 2,5 mm2 a un interruptor magnetotérmico de 10 A. Sé que en teoría a ese magnetotérmico le corresponde una sección de 1,5 mm2, pero la pregunta es...
4 respuestas
¿Qué valor de corriente puede alcanzar un cortocircuito en una línea?
El poder de corte de la llave térmica de casa puede indicar 4500 A o 6000 A. Pero si se produjera un cortocircuito en la línea de la heladera o nevera o en la línea de la lavadora o de un a lámpara, ¿A qué vaalr llegaría la icc?, supongo que ese...
2 respuestas
Que diferencial y magnetotérmicos poner en una instalación de 125v
A quien pueda leerme y/o ayudarme. Tenemos una casa en el pueblo (de herencia) que lleva con el mismo contrato he instalación de luz al menos 40 años, todo cable rígido "trenzado" con secciones muy finas en la mayoría de tomas (0.75mm). La entrada al...
2 respuestas
Automático trifásico.!
Soy una persona que trabaja con la automatización y la conozco muy bien. En muchas instalaciones he visto que de un automático trifásico en vez de cargar una carga simétrica, por ejemplo un motor trifásico, han cargado cargas monofásicas para...
1 respuesta
Calculo para instalación de un motor
Estimados amigos quiero que me instruyan, tengo un motor trifásico de 12HP, y un motor monofásico de 0,5HP. Y quiero saber los cálculos para seleccionar el diámetro de cable, como calcular el contactor adecuado, el relé térmico adecuado y su...
1 respuesta
Instalacion baja tension fusibles cgp-cpm-cc
Estoy realizando un proyecto de baja tensión para un bar y la duda la tengo para el calculo de los fusibles a instalar en el CPM. Por un lado he visto en proyectos de viviendas como se calculan los fusibles que van en el CGP, y hasta aquí todo claro....
2 respuestas
Falla el bombín de arranque
Tengo un renault laguna 2.2 rxe año 1995. El problema es que el bombín de arranque falla alguna vez, o sea le doy a la llave y no hace nada, y a lo mejor a la quinta vez ya da el arranque, lo hace de vez en cuanto. He pensado cambiar el bombín, pero...
1 respuesta
Avería en motor de arranque AQAD 41
El motor de arranque no arranca. La llave de contacto cuando llega al final de la derecha ( arrancar ), cae la tensión al mínimo del voltímetro. El motor de arranque ha sido reparado y si puenteas en el mismo los bornes de positivo y positivo del...
1 respuesta
Problema en instalación eléctrica domiciliaria
Tengo un problema en la instalación eléctrica de mi casa; cada vez que llueve fuerte se me corta la luz... (Salta el disyuntor principal del pilar)... (donde entran los cables que baja edenor... Luego del pasar por el medidor). Pensé que seria un...
2 respuestas
Problemas de encendido VESPA IRIS 200
Tengo problemas de encendido en mi VESPA IRIS 200. Le he cambiado el estátor y la "bobina de alta", la bugía y el cable y sigue sin tener chispa. ¿Qué más puedo hacer?
1 respuesta
Ayuda con la conexión de equipo en una línea trifásica de 360V
Tengo una linea trifásica de 360v deseo conectar un equipo cuyo consumo es de 14.7 A como calculo el breaker que debo colocar.
1 respuesta
Iluminación pista de padel con led
Quiero iluminar una pista de padel con focos de led, las medidas de la pistaes de 20m de largo por 10 de ancho y por 6 de alto. ¿Quisiera saber de que potencia los tendría que poner y cuantos en cada esquina?.
1 respuesta
Problema con Motor Trifásico
Tengo un motor trifásico conectado con partida estrella triangulo (20Kw), he revisado las conexiones del tablero y esta ok, cuando lo enciendo en triangulo comienza a girar ok, pero al momento de hacer el cambio a triangulo la protección térmica...
2 respuestas
No arranca el coche.
He dejado parado mi coche cinco días y no he podido arrancarlo. Aparentemente la batería esta totalmente bajo mínimos. He por lo tanto intentado arrancar con la ayuda de otro vehículo, poniendo los cables. Ahí más de lo mismo. No arranca. ¿Alguna...
6 respuestas
Scenic 1.9 dci 120 cv 2005 no arranca
El otro día no me arrancaba el coche después de haber estado funcionando la noche anterior. La batería esta perfecta y al arrancar no hace nada, me indica mensaje de revisar inyección. He comprobado los 3 fusibles de la borna de la batería y están...
2 respuestas
Comprobación del estado de un motor
Me gustaría que alguien me asesorara de como saber si un motor eléctrico esta o no en buen estado, como hacer las comprobaciones con el tester. Decídmelo de forma sencilla y que sea fácilmente entendible.
1 respuesta
Puede ser la batería o será otra Cosa?
Hace tres meses, en un día de frío, el coche no me arrancó y lo pude arrancar mediante empujón. Esta mañana me ha vuelto a pasar y he medido con un polímetro la batería y tengo 12.4 voltios. Si le doy medio giro a la llave, se me encienden los...
2 respuestas
Puesta tierra neutro transformador
Como funciona el neutro de un transformador, y en un defecto a tierra. Podrías explicarme el proceso cuando se produce el defecto a tierra(sube por el neutro he oído, para devolverle los electrones) Si así fuese si tenemos un transformador en la...
1 respuesta
Tengo un problema con un motor con alimentación trifásica
La Alimentación De Este Es Trifasíca, 240V, Cuando El Motor Arranca, La Corriente En Las Fases A y C Es De 7 Amp. C/U, Pero En La Fase B Es De 2 Amp., Después Del Arranque La Corriente Disminuye En Todas Las Fases, Pero la Diferencia Casi Es...
1 respuesta
¿Cómo es el amperaje de los cables en 12v?
Cómo puede ser que cuando compras una piensa para hacer puente a la batería de un auto te las venden y en la descripción dice que aguanta 1000amperes cuando el cable es de 16mm como máximo
3 respuestas
Bomba sin condensador
Me llamo angel martin y tengo un problema, se han robado el tablero con condensador, contactor e interruptor automático y solo me queda la linea que llega con los 220 V (fase y neutro) y los cables que salen de la bomba, marrón, negro y celeste. El...
2 respuestas
Problemas eléctricos extraños en mi casa
Como no quiero enrollarme: -Al encender el microondas baja la intensidad del mismo a los pocos segundos -Al mismo tiempo baja la intensidad de la luz de las bombillas de la casa. -´Si enciendo la vitro, lavavajillas, lavadora... Hay una bajada de...
4 respuestas
Varistores uso doméstico. Se pueden utilizar para proteger un circuito de la instalación eléctrica de una vivienda?
Normalmente los varistores se utilizan en electrónica. Me gustaría saber si pensáis y se puede utilizar a una escala superior o puede ser proteger un circuito de la instalación eléctrica de una de la instalación eléctrica de una vivienda que pueda...
3 respuestas
Desmagnetizacion del alternador de generador honda GC160 5.0
E leído sobre el tema de la desmagnetizacio del alternador pero no tengo claro las operativas explicadas evidentemente no estoy a la altura para comprenderlas e pensado que enviando imagen e identidad de mi generador pueda puntualmente ejecutarlo...
3 respuestas
¿Qué tipo de cable se debe utilizar para extender una red eléctrica domiciliaria, por 300 metros a 220v?
Necesito saber qué cable debo usar para realizar una extensión de la red eléctrica domiciliaria de 220 voltios. Estoy en el campo y me es muy difícil contar con un especialista. Se trata de una distancia de 300 metros y voy a conectar una cabaña.
5 respuestas
¿Puede un coche de 10 años arrancar empujándolo y con un marcha puesta con los calentadores malos?
Puede un coche de hace 10 años, arrancar el coche empujándolo y con una marcha metía con el contacto, ¿Si tuviese los calentadores malos?. ¿O son 2 cosas independientes?.
1 respuesta
Calculo sección de cable para cortocircuito
- Tengo que determinar la sección del cable para alimentar un motor de MT con las siguientes características: * 380 KW * 6300 V * 41,5 A * 50 Hz * 1490 rpm La longitud es de 400 metros. Es un motor trifásico de media tensión rotor en cortocircuito....
2 respuestas
Porque se coloca primero el interruptor diferencial y relación con el transformador en un cortocircuito
Cual es el motivo por el cual primero se coloca el interruptor diferencial y luego las termomagnéticas, y que relación tiene con el transformador si está cerca o lejos en un cortocircuito.
4 respuestas
Catástrofe trifásica
Me estreno en este foro y te agradecería mucho una opinión (y solución) sobre lo que me ha ocurrido en casa. Tenemos un chalet individual con más de 30 años de antigüedad. La instalación es trifásica a 380. El otro día se fundieron de golpe casi...
6 respuestas
No puedo arrancar bomba 2 HP 127/220
Tengo una bomba de 2 HP que funciona a 127/220 que no arranca, ya verifique el voltaje y solo llegan al centro de carga 110 v, cuando la conecto baja a 60 v y no alcanza a encender, ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tipo de calibre (AWG) me recomiendan ponerle?...
1 respuesta
Calibre de interruptor magnetotérmico para motor
¿La elección del calibre del interruptor magnetotérmico de la línea que alimenta un motor se debe hacer (a efectos de satisfacer el REBT 2002 para instalaciones de baja tensión): a) según la fórmula I=P(nominal del motor)/(raíz de 3 x tension de...
1 respuesta
Colocación de leds
Tengo un sobrino que tiene un seat león al que le ha puesto unas luces leds en sustitución a las lámparas plafonier originales de iluminación interior, el caso es que con el vehículo bajo contacto o sin arrancar todo va bien, pero en cuanto arranca...
3 respuestas
¿Se calcula de igual forma la capacidad de un condensador en serie con un motor, que la capacidad de uno para corregir cosenofi?
He visto este videohttps://www.youtube.com/watch?v=aQWdFVxfIjk En la escuela de electricidad, nunca me dijeron que los motres II tuvieran condensador ¿Que desastre es la enseñanza publica! Eso es algo que te deben enseñar en 1º año y no lo hacen que...
1 respuesta
Ayuda con problemas de motor de un charade g-20
Espero me puedas ayudar por favor. Resulta que tenemos en casa un charade g-20 año 81, el problema es que a veces cuando se enciende, es como si que quedara pegado en el encendido (con el ruido característico de cuando está a punto de arrancar el...
1 respuesta
Me han instalado cable de 1.5mm en todo el piso, ¿Esta bien?
Hace poco me cambiaron el cableado, son de 1.5mm, este tipo de cable esta extendido en todo el piso, vamos que no usaron otro cable, no entiendo bien de normativas, pero me han dicho que no la cumple y es peligroso, me gustaría tener una valoración...
1 respuesta
Renault Megane Coupe 99" no arranca. 1.9 dti
Haber si entre todos podemos solucionar un problema que me tiene loco, me recorro los talleres y no dan con la avería, un día lo arranque como de costumbre y me arranco perfecto y a los 2 segundos se paro y no volvió a arrancar, e metido la maquina y...
1 respuesta
Motor de la piscina no arranca
El motor de mi piscina intenta arrancar pero se para, me he fijado en el reloj y parece que no funciona bien se queda fijo en las 0 horas 00 le cambió la hora pero al darle al ok vuelve otra vez al 00 si dejo los automáticos levantados cada cierto...
2 respuestas
Toma de tierra, etc
Estas son algunas dudas que tengo sobre mi instalación 1) ¿Si el techo de la cuarto de baño midemás de 2.25 esto quiere decir que podría poner un halógeno sobre la ducha? ¿De qué tipo según normativa o cual aconsejas? 2) Para conectar los elementos...
1 respuesta
¿Cómo se conecta una batería de condensadores?
Me gustaría saber como se conecta una batería de condensadores.
1 respuesta
¿Por qué los motores de corriente alterna consumen menos en 220v y consumen mas en 110v?
Si un motor de corriente alterna es de 1 HP y consume 16 amperios conectado en 110v por qué al conectarlo en 220v disminuye el consumo a 8 amperios ¿Cómo funciona ésto? Y ¿Por qué ya no necesita de la neutra?
4 respuestas
Consumo típico de equipos de aire acondicionado
Algo que me esta siendo cada vez más confuso (y por eso recurro a Uds), a pesar de que soy técnico en electrónica, es un tema muy simple. ¿Cuánto consume en amperes un aire acondicionado tipo split de 3000, 4500 y 6000 frigorías?. Me refiero a los...
3 respuestas
Dudas con la elección de Magnetotérmico.
Tengo pendiente instalar la protección de una maquina de coser y una fileteadora ambas están conectadas en paralelo. Datos de la placa de los motores de ambas: 5.8 Amp para 110V 1/2Hp 2.9Amp para 220V 1/2Hp Las maquinas son alimentadas ambas con 128...
1 respuesta
¿Dónde se conecta el guardamotor?
Disculpen la molestia y saludos Quisiera saber un detalle: ¿El guardamotor donde se conecta exactamente? ¿Aguas abajo de la térmica o abajo del contactor?
4 respuestas
La plancha consume 2550 w y el enchufe es de 10 A. ¿Por qué sigue funcionando?
¿Por qué sigue funcionando una plancha de 2550 w que está enchufada a una base de 10 A?
7 respuestas
Iluminación piscina con luces LED
Veo que dominas el tema de los focos led, voy a hacer una piscina de hormigón de 8x4, ¿Cuántos focos necesito? ¿Buso por la web y me lio porque solo veo lámparas led pero aparte necesitare el nicho + el proyector no? ¿Por cuánto me saldría el foco...
1 respuesta
Motor eléctrico 110 de hidrobomba de 1HP NUEVO
No tiene fuerza de arranque con carga y en vacío, se le ayuda con la mano y arranca, gira unos segundos, se calienta, huele a plastico y se bota el termico. 110 V, ya se comprobó que estuviera en 110V
4 respuestas
¿Quien tiene el arranque más rápido, un motor trifásico o un motor monofásico?
Tengo 14 ventiladores de 52" en una misma pared pero el fenómeno que me ocurre es que alguno de ellos no alcanza a abrir bien, son motores monofásicos de 1.5 HP. Ya he instalado este tipo de sistemas con motores trifásicos sin problemas, por eso hago...
4 respuestas
Me salta el diferencial esporádicamente
Después de ir eliminado aparatos y enchufes, he descubierto que era del horno, me dijeron que podría ser de las resistencias por lo que compre horno nuevo, al volver a saltar el diferencial supongo que sera por la instalación del cableado de pared o...
3 respuestas
Se puede conectar la llave térmica contraria.
Tengo un problema hace poco me sabotearon la corriente eléctrica en la entrada del taller, cortaron las lineas las dos a la vez ya que es cable coaxial viene las dos juntas en una misma funda de fuera de la calle y produjeron un corto circuito en...
1 respuesta
Debo que realizar un cuadro eléctrico para conectar una bomba y una centralita ¿Qué diferencial uso?
La cuestión es que tengo que realizar un cuadro eléctrico para conectar una bomba y una centralita la bomba es de 50w. Entonces coloco un diferencial un automático, el automático tanto para la bomba como para la centralita(porque la centralita no...
1 respuesta
Calculo para cable o Alambre para 100 Mts entre casa y pozo para bomba agua Lapicero 1 Hp a 115Vac con pico 12.5A
Amigos del foro cordial saludo Les deseo solicitar una ayudita por favor para saber cual es cable o alambre adecuado para llevar la tensión 115Vac a 100 mts de distancia entre casa y pozo. La tensión de los 115V me lo entrega es un Inversor Híbrido...
3 respuestas
Estrella triangulo o arrancador suave
Quisiera saber que hacer hay una planta eléctrica de 132 KW y al accionar un motor de 55 kw (ambos en 440Volt) se dispara el consumo sobre los 400 amp. La planta se apoca por el pico de arranque, que sera mejor cambiar el arranque directo del motor...
1 respuesta
Ensayos de circuitos con contactores
Necesito hacer algunos ensayos de circuitos con contactores y me preguntaba si pudiera guiarme un poco: Empezaría por los básicos, necesitaría que me pudieran confirmar los elementos de los que debo disponer. 1º contactor (ni hablar) 2º botoneras de...
1 respuesta
Multímetro adecuado para batería
Que tipo de multímetro me recomendaría adquirir,,(suelo comprar por internet), para medir sin problemas el amperaje voltios y quizá algún otro detalle de la batería del coche, que ronda los 800 Amperios de descarga. Pedí uno que no especificaba...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Industrial
Electricidad del hogar