Como que pastilla o swicht instalar?
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Puede ser que algunos condensadore slleven un interruptor bipolar abajo de la llave termica?
¿Puede ser que algunos condensadore lleven un interruptor bipolar aguas abajo de la llave termica? Pregunto porque me encontre con esta figura...
2 respuestas
¿Cuál es el criterio correcto o explicación sobre la caída de tensión?
Ya estube preguntando hace unos días pero la verdad vuelvo a preguntar porque sigo teniendo una duda... Lo que yo pregunté es si por ejemplo tengo que calcular la caída de tensión de ejemplo 50 o 60 metros tengo una fórmula que directamente me arroja...
2 respuestas
Varios cuadros electrices, ¿Cómo protegerlos?
Tengo varios cuadros eléctricos en el campo, lo describo: Cable de 10mm2 desde el contador directamente a un diferencial de 63A y 300ma, de ese diferencial salen cables a 3 cuadros: 1. Cuadro eléctrico del pozo cable desde el diferencial de 10mm2, el...
2 respuestas
Como realizar una conexión 220 Monofásica de un soplador
Queremos conectar un soplador 220 monofásico pero este no cuenta con ningún diagrama ni manual. Solamente la placa de datos y que es de procedencia española. (Foto) Donde lo voy a instalar existe voltaje de 440 trifásico, y me comenta el eléctrico...
3 respuestas
Instalación doméstica con 129 V. De Neutro a Tierra
En una instalación doméstica en Barcelona ciudad (finca de 1953, en la que antiguamente se funcionaba a 125, con líneas de "luz y fuerza" diferenciadas, ranovada en la finca a finales de los 90, primeros del 2000), midiendo con el multímetro, entre...
3 respuestas
Red de distribución trifásica
Avería en una red de distribución trifásica. Al cuadro llegan un sistema trifásica, que se convierte en monofásico, No se aprecia que tenga neutro. Se ve en el cuadro como que llegan tres fases, y cada dos fases pasan por interruptores monofásicos, o...
1 respuesta
Puedo conectar un soldador 220v de una fase, con 220v con dos líneas de 110v?
Compré por internet un soldador inverter para mig sin gas y vivo en Colombia. En las especificaciones dice 1 fase, 220v. Les pido por favor su concepto si esa conexión la puedo hacer con 2 líneas de 110v. Parece ser que es para la electricidad de...
1 respuesta
Diámetro de cable por distancia
Tengo que hacer un tendido de cable de casi 2000 metros de largo para una estancia y no se que diámetro de cable poner, y tengo un grupo electrógeno que me da hasta 13kw.
3 respuestas
Si de un transformador tomo las 3 fases, ¿Tengo un sistema trifásico o bifásico?
A lo que voy es que quiero conectar una pantalla espectacular que funciona a 220 volts cada gabinete. Mi duda es que formula utilizar para calcular la Corriente total, tengo esta formula: It= W/V*P.F, pero no se si esa formula aplica para este...
3 respuestas
Encender luz parking con la apertura de la puerta
La luz general del parking se enciende/apaga con dos interruptores conmutadores en cada extremo. El mecanismo de apertura de la puerta del parking enciende una pequeña luz de led de 24 v cuando se abre la puerta que no es suficiente, por lo que he...
4 respuestas
Ayuda elect. Hogar
Resulta que tengo que dar de alta la luz en mi vivienda, y me piden lo que es el boletín eléctrico, para ello, la casa tiene que estar en condiciones legales. Mi casa es antigua por lo que el único circuito que hay es viejo, bien, la cocina esta...
1 respuesta
Cuánto aguanta una manguera libre de halógeno de cinco hilos por 16 mm²
Una manguera de cinco hilos de 16 mm² alimenta el motor que consume 78 A y ese y se encuentra a unos 20 m que automáticos tengo que poner
3 respuestas
Quisiera saber si es necesario que el fase, neutro y tierra estén juntos o también separado?
Quisiera saber si el fase, ¿Neutro y tierra tienen que ir juntos desde el medidor hasta el centro de carga? O se puede separado. Por decir si en un edificio de un tercer nivel no llega la corriente en el centro de carga porque el fase está cortado en...
3 respuestas
Enciendo dos aires de 110v línea directa del poste pero se apagan
Coloque una línea directa del poste para dos aires de 110v pero al encederlos se apagan pero si prendo uno funciona normal
2 respuestas
¿Qué calibres de interruptor seccionador existen?
Estoy montando una instalación eléctrica, y me ha surgido una duda, ya que tengo que instalar un interruptor seccionador. Tiene que proteger una instalación que consume unos 300 W i 6 A. Están conectados a una red de 230V AC monofásica. Mi pregunta...
1 respuesta
Como se instala un autotransformado para obtener doble tensión en una vivienda
Tengo varios aparatos eléctricos traídos de México y quiero usarlos en la casa. La vivienda mía actual es a 220V y quiero saber si puedo instalar un autotransformador para tener 110V en algunas tomas de corriente de la casa.
5 respuestas
Dudas con trifásico a 230V
Quisiera que me explicaran como funciona un trifásico a 230V en una vivienda. Al interruptor general me llega 3 fases y una tierra. Entre fases hay 230V y entre fase y tierra 130V. Si entiendo que que las fases las coge del trenzao, ¿Pero la tierra?...
7 respuestas
Fallo en el cable de Neutro
Pregunta: ante una falta eventual del neutro, en una instalación monofásica (230 V), dependiente de un edificio de viviendas alimentado por una red trifásica y el neutro común a todos los clientes, ¿Se puede utilizar la tierra en sustitución del...
6 respuestas
Cuantos Amperes consume un transformador de 500 KVA a 13200 volts, que calibré de cable debo usar
Deseó saber el calibre de cable a usar en un transformador de 15000 KVA y que amperaje consume
1 respuesta
Alguien me puede decir si puedo hacer instalación de 110 v con cable #10?
Quisiera saber si puedo hacer una instalación de 110v con cables #10 ya que la fase y el neutro es de los cables gruesos más no se que número y quisiera saber hasta donde empiezo a empatar los cables? ¿O desde el medidor?
2 respuestas
Como puedo medir consumo de energía
Tengo la situación en mi instalación eléctrica residencial 120/240v que quiero medir el consumo que tengo y no fiarme del medido del proveedor local de energía, he comprado un medidor de energía Como ustedes sabrán la instalación eléctrica consta de...
3 respuestas
Red Bifásica
Tengo que hacer un cálculo de una red bifásica (F+F+N) alimentando receptores con F+F y otros con F+N. ¿Alguien sabría qué tipo de formulación o equivalencias se pueden aplicar?. Me explico. Para uns sección bifásica (Sb) con una trifásica (St) su...
2 respuestas
Como conectar el inversor de un panel solar al centro de carga principal?
Soy Manuel de la CDMX, México. Estoy por comprar un sistema de paneles solares para interconexión con CFE. Fui a pedir informes a CFE y me dice que tengo que cambiar el medidor a uno bidireccional y solicitar un aumento de carga a 220V (actualmente...
2 respuestas
Porque cuando enciendo el aire acondicionado 110 la luz de mis lamparas baja y luego cuando arranca la unidad sube nuevamente
Para la instalación eléctrica de mi casa e utilizado para el positivo un cable 8 y para la tierra un cable 10, estos cables son una instalación que alimenta dos casas, y cuando se enciende algún aire acondicionado la luz baja y luego sube, teniendo...
2 respuestas
Instalación de Timbre y alumbrado exterior
Quiero instalar alumbrado exterior con dos interruptores, cuatro bombillas y un timbre. ¿Este dibujo que adjuto seria el circuito que tengo que instalar? (Está representado tal y como debe instalarse, quiero decir que primero te encuentras un...
2 respuestas
Coger corriente de interruptor para enchufe
Quiero ponr un congelador casero en una pared pero esta pared no tiene enchufe , ¿Pero si hay un interruptor de luz. Mis dudas son puedo coger la corriente del interruptor para hacer un enchufe de pared? El cable nuevo lleva sus tres cables los dos...
4 respuestas
Si se corta un conductor de una línea trifásica ¿La carga es suministrada por un voltaje monofásico o por un voltaje bifásico?
Tengo esa pregunta si se corta cual seria su función y su voltaje
4 respuestas
¿Como pasar de trifásico a monofásico?
Tengo una instalación antigua con 3 fases más neutro, siendo la tensión entre fases de 230V y entre fases y neutro de 127V, hasta ahora la casa usaba la dos tensiones y la idea es modificar la instalación eléctrica y pasarlo todo a monofásico 230V....
2 respuestas
Corriente bifásica en enchufe comprobación
Cuando introduces un buscapolos en una toma de corriente bifásica, ¿Se enciende la luz del buscapolos en los dos terminales?
2 respuestas
Dos hilo para una fase de diferente calibre
Si alguien ya ha intentado esto por favor explíquenme que pasa si en una instalación trifásica a 220 instalo un cable calibre 2 y otro cal 00 en paralelo para alimentar el sistema osea en las tres fases hacer lo que ya mecione poner un cable de...
2 respuestas
Que calibre se utiliza en instalaciones eléctricas
Que calibre de alambre se utiliza en una instalación eléctrica para una vivienda, y cual es la diferencia entre alambre y cable, me refiero al uso, Por decir se puede utilizar alambre del 12 para instalación principal y para bajadas el mismo o tiene...
2 respuestas
Interruptor Diferencial en redes bifasicas
Tengo que hacer unos subcuadros en los cuales tengo 220V bifásica y no hay neutro. Pretendo alimentar equipos de 220 monofásicos y pretendo protegerlos con automático bipolares y diferenciales de 2P con indicador de neutro y test. Preguntas. ¿Los...
3 respuestas
Voltaje en cable de puesta a tierra en acometida trifásica 220v (sin neutro)
Cuando mido voltaje entre fase-fase me da 220v, fase1-cable puesta a tierra 220v, fase2 - cable de puesta a tierra 40v, y fase3-cable puesta a tierra 115v. No debería ser fase-fase 220v, ¿Fase -tierra 110v? Por favor si alguien me pueda ayudar con...
1 respuesta
¿Tengo un soldador 380v pero solo tiene 2 entradas como hago para conectarlo? Tengo trifásica
Les cuento, compre un soldador ´por arco voltaico.. Es de potencia 315 ac dc su entrada eléctrica solo tiene para dos cables algunos dicen q es bifásica pero no se como conectarla no se como llego a 380 en dosentadas... Dos fases sin neuto?''
2 respuestas
Tengo entendido que una red monofàsica es una fase con neutro (110v) bifasica L1 con L2 (220v) pero trifasica de 208-230v
Que significa trifàsica de 208-230V Como identifico L1 L2 y L3 o RST con el multimetro
5 respuestas
Obtener 220v
Qui estoy nuevamente,, buenas tardes,, tengo una pregunta que me ronda la cabeza hace mucho,,, soy de ecuador y como en la mayoría de latinoamérica se usa 110/120 v las lineas de suministro son 3 cables aéreos donde por 2 de ellos son fase cada uno...
1 respuesta
Sección del cable para alimentar una casa a 460mt del medidor de la empresa de energía
Tengo un problema de baja tensión en la casa (suministro monofásico de 220v), el medidor de la empresa de energía esta a 460 m del tablero de la casa. Supongo que el cable que antiguamente se coloco es de una sección insuficiente (creo que de 6mm)....
4 respuestas
Monofásica o Bifásica?
Estoy por iniciar la construcción de mi casa. Fui a la compañía proveedora de energía eléctrica a pedir la conexión del suministro y me preguntaron si necesitaba Monofásica, Bifásica o Trifásica. Mi pregunta es la siguiente, ¿Me podran aclarar la...
1 respuesta
Hola una duda en electricidad!
Voy a realizar una instalación domiciliaria con un consumo de; una heladera, un TV, 8 (6 de estas con retorno individual) fluorescentes de 40W, 4 lamp bajo consumo, 1 ó 2 reflectores, 2 ventiladores de techo 10 tomas. Es mi intención colocar...
5 respuestas
Conexión del neutro en el generador monofásico
Acabo de conectar un generador monofásico con salida 240 V, 60 Hz, al cuadro eléctrico en mi casa. Conecté las dos líneas de salida del generador y aproveché el neutro de la red. Cuando encendí el generador, empezaron a explotar los fluorescentes...
2 respuestas
Quisiera saber si puedo hacer una instalación externa nada más del fase ya que no me llega la corriente en el centro de carga.
Quisiera saber si se puede hacer una instalación externa pero nada más el fase porque la corriente no me llega en el centro de carga como si estuviera cortado el fase en algún lado pues el neutro y tierra queda normal? O es necesario instalar los...
2 respuestas
Catástrofe trifásica
Me estreno en este foro y te agradecería mucho una opinión (y solución) sobre lo que me ha ocurrido en casa. Tenemos un chalet individual con más de 30 años de antigüedad. La instalación es trifásica a 380. El otro día se fundieron de golpe casi...
6 respuestas
Tengo un motor de 5 HP para conectarlo a 220v bifásico a una distancia de 200mt, ¿Que conductor y totalizador debo utilizar?
¿Qué conductor debo utilizar y totalizador para 200mts de distancia entre el alimentación y el motor?
3 respuestas
Como saber si es 110 o 220v?
En una casa habitación no se puede ver bien el medidor de luz eléctrica, pero me gustaría saber si es 220v o 110v, ¿Sol único que pude encontrar fue el centro de carga espero me pueda ayudar? (Es para México)
3 respuestas
Acometida de trifásica(tres fases y un neutro) ¿Podría hacer de cada fase una línea de 230v y conectarlas al mismo neutro?
En un almacen me llega una acometida de 3 fases y un netro mi intención es conectar fase y neutro para obtener 230v pero por la cantidad de potencia que se va a usar quisiera hacer 3 líneas diferentes una por cada fase pero como solo hay un netro no...
7 respuestas
Acometida monofasica trifilar o bifasica?
He empezado a remodelar la electricidad en mi casa y cuando he observado el cuadro general me ha surgido esta duda. (La casa es antigua así que supongo que anteriormente tenia 125 por si acaso aclara algo). A mi casa llegan 3 cables negros, he...
2 respuestas
Calculo de conductor eléctrico
Si me puedes ayudar hacer un cálculo de sección de conductor para un suministro trifásico estrella: Distancia del sub estación al domicilio 300 mts Carga: 8 KW Cosfi = 0.80 Sistema 380/220
2 respuestas
Cable de sección 2.5mm ¿Que aguante máximo tiene
He realizado una pequeña instalación eléctrica en la caseta cercana a mi vivienda, en dicha caseta no tenia electricidad y la he cogido de el cuadro de mi vivienda. La duda que tengo es que e tirado un cable de 2.5mm de sección, con toma de tierra,...
3 respuestas
Cable de fase, ida y vuelta de interruptor del mismo color
Estoy haciendo una una instalación eléctrica de un a casa y mi pregunta es, ¿Pueden los 2 cable de fase que van desde la caja hasta el interruptor (bajada y subida de la fase) ser del mismo color (en mi caso) marrón?
2 respuestas
Compartir la toma de tierra
Estoy tirando la instalación eléctrica de mi nueva casa en Burgos. Mi duda es si puedo compartir la toma de tierra de un circuito para otro, utilizando la mayor sección de cable. La pregunta va relacionada con el reglamento electrotécnico para baja...
1 respuesta
¿Es igual instalar contador trifásico a bifásico?
Me instalaron contador trifásico anulando un punto, en lugar de un bifásico. ¿Esto influye en la medición de energía?
2 respuestas
Poder de ruptura interruptor automático
Teniendo en cuenta según la clase del interruptor automático (2 o 3), y la energía máxima pasante en este y la energía máxima tolerada por el conductor. Se sabe que para que el conductor este protegido se tiene que dar que la energía pasante del IA...
1 respuesta
Acometida de 20 metros con secciones de 10 mm cual es la potencia máxima que me aguanta la instalación
Quiero saber hasta que potencia máxima me aguanta una acometida monofásica de secciones 10 mm
4 respuestas
Taladro electrico trifasico
Quisiera me ayudaras a resolver una duda, tengo un taladro eléctrico cuyos datos de placa son 220V ac, trifásico, 1 Hp y otros, pero en principal la duda que tengo es que tengo una alimentación bifásica de tres hilos y quisiera saber como hago para...
1 respuesta
Cuadro eléctrico deficiente.o poco común para mi
Hace un año me mude a paraguay. Vivo en una casita que su esquema básico es el siguiente. En la calle en un poster. De ahí salen dos cables a otro poste en mi casa y bajan hasta el medidor. Hasta ahí todo parece normal porque a todas las conexiones...
1 respuesta
Enchufe vitro + horno
Acabo de comprar una vitro de inducción, con una potencia máxima de 7200 w. El manual de instalación dice que debe estar conectada a un interruptor de 40A. El cable de conexión de la placa tiene tres hilos de línea, uno de nueutro y uno de tierra....
1 respuesta
De cuantos amperios y calibres colocar
Tengo una ducha eléctrica de 6500wtt 220voltios y 30 amperios y dice cable de 4mm ¿Lo qué quiero saber por favor que me ayuden es que numero de cable colocar, que numero de llavetermomagnetica colocar, y que numero de interruptor diferencial colocar?...
2 respuestas
Tengo un motor que usa 220/440v y yo tengo solamente 2 fase 110v cada una y un neutro como lo puedo conectar
Es un motor de 13,5 caballo de fuerza, en la chapilla de propiedades dice 220/440V - YY-Y pero yo lo que tengo es dos fase 110v y un neutro y necesito conectarlo como pudiera ser.
2 respuestas
Pasar de Bifásico a monofásico
En mi casa l(que tienen solo 2 habitaciones) llega un sistema bifásico, pero el tablero de breakers es monofásico. Se puede conectar solo una fase y el neutro a la caja de breakers sin que haya inconvenientes dejando una sola fase al aire (es decir...
3 respuestas
¿Si aumento una carga en amperios ¿Se puede poner una línea adicional en lugar de aumentar el calibre del cable
Si tengo una carga de 10 A y quiero agregarle más carga y que equivale a 20 amperios, ¿Que pasa si pongo una línea adicional saliendo de la llave térmica a la carga en lugar de cambiar la sección de la línea...¿Se puede hacer eso? Al tener una línea...
5 respuestas
Cómo conectar soldadora eléctrica?
Tengo una máquina soldadora de baja capacidad y quiero conectarla, En su cable de entrada 110V tiene tres colores, Verde-amarillo (tierra), azul y tomate (o café), ¿Cuál es neutral y cual es fase?
1 respuesta
Nueva Acometida en un piso
Con esta información: "Nueva acometida monofásica Suministro y montaje de derivación individual trifásica entre cuarto de contadores y cuadro general Realizada con tubo corrugado tipo Forroplas de 40mm, 3 hilos libres de halógenos 3x25mm2, más 1 hilo...
2 respuestas
Como dimensionar breaker eléctrico
Quisiera saber como hago para cambiar un breaker de 10 a 20 amperes
2 respuestas
Conectar ventilador de techo a electricidad bifásica
He comprado un ventilador de techo con iluminación incorporada. Quiero conectarlo a dos interruptores independientes, es decir, uno que active el ventilador y otro que active la luz. El problema es que la instalación eléctrica es bifásica 220, el...
1 respuesta
, acometida eléctrica 110 y 220 V
Ya puedo realizar la instalación eléctrica en el interior de una casa; solo tango duda Instalar la acometida 110 y 220 V. ¿Me pueden asesorar? Si es posible mandarme dibujos, diagramas o manual... Gracias.
1 respuesta
Conexión cable suelto a un magneto térmico del cuadro
Estoy reformando la casa del pueblo y un conocido electricista me realizo la instalación nueva, con nuevas acometidas, riozas, etc, me lo dejo todo preparado para que cuando terminara con la obra venir eminstalar todos los cables al cuadro eléctrico,...
3 respuestas
Cuadro eléctrico vivienda ¿Cumpliría normativa?
Actualmente tengo una instalación eléctrica configurada de la forma siguiente: Potencia contratada: 3,2 KW -C1: 10A cable nuevo 1,5 mm . Para luminaria vivienda completa. -C2: 16A Cable nuevo 2,5 mm. Para enchufes schuko para toda la vivienda menos...
2 respuestas
¿Por qué sale una línea monofásica de los bornes inferiores de mi llave general?
Observando la distribución del tablero de mi casa, me percate de un detalle que no había visto antes. Como pueden ver, este es un esquema del tablero,(no dibuje todas las cajas de fusibles) pero consta de un interruptor termomagnético general de 25 A...
3 respuestas
Se pueden conectar a un línea de cable 2,5 todos los electrodomésticos (horno, vitro, frigorífico, caldera de agua, radiadores)
Habilitar casa en un sótano de plazas de garaje particular 2 plazas, chalet.
6 respuestas
Linea trifásica 220, como conecto el icp?
Tengo que hacer una instalación nueva en un circuito de coches radiocontrol, tengo que poner unos focos para el alumbrado. La duda es: la corriente que tengo es una manguera que llega al cuadro con 3 hilos de 2,5 trifásica, pero es una corriente de...
1 respuesta
¿Conmutado de dos puntos con un solo cable?
En unas recientes obras realizadas se debe haber pinzado un cable de un conmutado y solo enciende desde un punto. Es una instalación antigua con cable rígido y sin coarrugado para volver a pasar cable. ¿Hay alguna solución?
1 respuesta
Baja intensidad de la luz en vivienda
La luz de casa baja su intensidad durante 5 / 6 segundos varias veces. No pasa siempre y tampoco pasa al encender algún aparato eléctrico, simplemente estoy viendo la tv y pasa eso en toda la casa (incluido cocina) Me dijeron que repasara y apretara...
1 respuesta
Protección cuadro eléctrico
Me gustaría saber que protecciones llaveria un piso con vitro, horno, lavadora, secadora, aire acondicionado, lava vajillas, enchufes y luz tengo una linea de 2 por 10 me gustaría saber todo int genl y diferencial
2 respuestas
¿Amperios un magnetotérmico y difercial almacen?
Quiero poner 1 magnetotérmico y 1 diferencial en el almacén, ¿Hace falta que ponga magnetotérmico? ¿O puedo poner fase y neutro directamente al diferencial? ¿Y los amperios del magnetotérmico y diferencial?
2 respuestas
¿Si tengo dos líneas a 220v, una puede actuar como neutro?
Tengo una máquina cuya especificación de alimentación dice monofásica 220v, e internamente las conexiones tienen cableado marcados como L y otros como N; sin embargo desde la acometida (que es a 220v) colocaron en la instalación 2 cables de fase...
1 respuesta
¿Qué sección de cable de acometida debo poner en un subcuadro con varios tipos de lineas?
Me podrías aconsejar que sección de cable de acometida debo poner en un subcuadro que tendrá 4 lineas de 4mm 2 de 6mm ;4 de 2,5mm y 3 de 1,5mm ya montado con sus magnetos y diferenciales.
1 respuesta
Se puede conectar un interruptor tetrapolar solo en dos polos?
Estoy haciendo la instalación eléctrica de mi casa. Tengo una termomagnetica tetrapolar que ya la había comprado antes y no la use. 1- Quisiera saber si puedo usarla como bipolar, conectando solo dos polos para que me proteja un aire acondicionado....
4 respuestas
Como se conecta un disyuntor diferencial
En una vivienda con un solo circuito monofásico en el tablero que debe estar dentro de la misma la corriente entra al disyuntor y luego a la térmica. Aclaro que la conexión ya paso por el medidor y la térmica y ahora hay que conectar dentro de la...
2 respuestas
Variación del voltaje de las tres fases de una instalación trifásica
Me gustaría saber si es normal que el voltaje de la instalación eléctrica de mi casa que es trifasica, cada fase con el neutro sea distinto entre ellas. Me explico mejor.. La fase 1 con el neutro me da 140 v la fase 2 con el neutro 130v y la fase 3...
1 respuesta
Es mi acometida eléctrica a 220AC o 110AC?
En mi casa (lejos del núcleo urbano) veo que llegan del poste 2 cables (supongo son de baja tensión de la red), estos entran a un transformador de la empresa de energía que ubicaron en un cuarto pequeño, de este transformador salen 2 cables hacia un...
2 respuestas
Problema con los aires acondicionados hogar
En casa tengo 3 aires acondicionados 1- 4500 frigorías 2- 3300 frigorías Con una linea monfasica de 220, la térmica de entrada es de 16 amp., el cableado para los aires esta con cable de 2.5 mm, los AA tienen linea aparte, el problema es el siguiente...
2 respuestas
Como armar un Tablero Seccional de una Casa?
Estoy Armando un tablero seccional para la casa de mis padres. El mismo tiene 1 circuito de tomas de uso especiales TUE( 12 tomas) cable de 4 mm 1 circuito de tomas de uso especiales TUE (6 tomas) cable de 4 mm 1 circuito de iluminación formado por...
1 respuesta
230 entre fases y diferencial no salta y dan corriente los electrodomésticos
Me gustaría saber porque me llegan 127 voltios a la lavadora y horno y me da calambre y no salta diferencial. La instalación es antigua la finca y hay 230 entre fases y la tierra no actúa.
2 respuestas
Obtener de 2 lineas bifasicas 110v una linea trifásica 380 v
Tengo un problema haber si alguien puede ayudarme: Hemos realizado un jacuzzi donde las bombas de impulsion funcionan a 380v, el problema que este producto sera enviado a Colombia, donde nos informan que el suministro que tienen son dos lineas...
1 respuesta
¿Cómo se conecta un inversor a la red eléctrica domiciliaria?
En mi país el sistema eléctrico domiciliario es monofásico y no hay sistemas fotovoltaicos conectados a la red (todos son off-grid). Revisando en internet veo que se usa mucho los sistemas totovoltaicos flotantes (sin conexión a tierra) en el lado...
4 respuestas
Si la fase esta interrumpida y el neutro que viene tiene corriente; porqué hay voltaje entre el neutro y la tierra?
Desde la entrada de la acometida eléctrica vienen la Fase y el Neutro. En el interior de mi casa tengo mis electrodomésticos mas sensibles aterrados. Tras innumerables cortos en los bombillos y la señal de "Mal aterrado" en los protectores de las...
5 respuestas
Dudas con cuadro eléctrico antiguo
Me gustaría conocer la opinión de algún experto sobre la distribución de mi cuadro eléctrico. No es cosa que quiera hacer yo, vaya por delante. Tiene un diferencial que no funciona (no hace test y la corriente pasa en las dos posiciones). Ademas...
1 respuesta
Sección cable acometida en casa de campo
Tengo una casa de campo, y me van a dar la luz eléctrica, los contadores están a unos 100 metros de mi casa, voy a contratar 5,5 kw, y 220 v monofásica. La instalación desde contadores a mi casa va enterrada. ¿Qué sección de cable tengo que poner? Y...
5 respuestas
Distintos grosores de cable eléctrico para un mismo enchufe
Tengo que montar dos enchufes y compré cable de 2,5mm para el neutro y la tierra, y por error cable de 4mm para la fase. ¿Hay algún problema en utilizar la fase de 4mm con los otros dos cables de 2,5mm? O ¿Es mejor que compre un cable nuevo?
1 respuesta
Componentes de caja general eléctrica
He cambiado todo el cableado de mi vivienda sacando varios circuitos y marcándolos con cinta hilante de distinto color y al llegar a la caja de registro no se que aparatos de seguridad tengo que instalar.- Todo lleva cables de un solo hilo con...
1 respuesta
¿Por qué el tierra físico al desconectar de la bornera neutro me produce una chispa?
En un hogar existen 2 paneles eléctricos debido a que el hogar es grande, en este hogar llega una acometida de 220v una línea se dirige a un panel 120v se conecta a un panel y la otra línea 120v al que se encuentra más adentro del hogar, ambos...
3 respuestas
Saltan dos diferenciales a la vez de diferentes
Tengo una instalación de baja tensión en un casa, compuesto por un tablero general(pilar luz), 3 tableros seccionales Si provocamos a propósito una fuga en un circuito dependiente, por ejemplo, tablero 2, salta el diferencial correspondiente, ademas...
2 respuestas
Si una instalación de 110v cuanto me daría al medir la corriente. Fase y neutro, fase y tierra y neutro y tierra.
¿Después de realizar una instalación de 110v para saber si la instalación quedo bien o mal como mediría la corriente? Fase y neutro, fase y tierra, ¿Y neutro y tierra? ¿Correcto? Y cuanto me daría si la instalación es de 110v.
3 respuestas
Duda instalación eléctrica antigua
Me tiene un poco despistado. Una vivienda de aproximadamente unos 35 años de antigüedad, instalación nueva plata de arriba, instalación antigua planta de abajo. Un interruptor a la hora de cambiarlo por un mecanismo nuevo, me doy cuenta que entre los...
2 respuestas
Se pueden conectar 2 térmicas desde la salida de otra térmica?
Tengo una tablero con un disyuntor trifasico y 3 térmicas bipolares, y necesito conectar 2 térmicas más en otro espacio que esta a unos 6 metros (una galería). Mi idea es conectar una cuarta térmica en el tablero (de 20A) y de la salida de ésta se...
2 respuestas
Como puedo Identificar el cable Neutro
Tengo un interruptor al que van 3 cables, el Fase en negro y dos cables grises. Enciende dos faroles conectados con dos cables grises cada uno. No existe el cable azul en toda la casa, por lo que me es difícil diferenciar el Neutro y los vuelta o de...
2 respuestas
- Muestre la diferencia entre un circuito monofásico, bifásico y trifásico.
Ayuda por favor necesito como se compone y una imagen
4 respuestas
Influencia de la falta de una toma de tierra en condiciones en un electrodoméstico.
La situación de mi instalación eléctrica es la siguiente: -Edificio antiguo (años 50 creo), con instalación inicial a 120V, convertida con posterioridad a 220V ('bifásica', obteniendo los 220V con dos fases en vez de fase-neutro) -Falta de toma de...
5 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ingeniería Eléctrica
Electricidad del hogar