¿Por qué mi termomagnético no salta?
Preguntas y respuestas relacionadas
Falla en diseño de llave termomagnética
Tengo este diseño El problema es el siguiente La luz la reparte de un solo medidor para 4 ambientes y que es controlada por una llave general El problema es el siguiente, cada vez que enchufo el foco de un ambiente especifico donde esta ilustrado, me...
1 respuesta
¿La corriente que indica el fusible representaría la corriente nominal de una llave térmica?
El tablero de casa presenta una llave general y varias cajas de fusibles. Me cuentan que en un momento la caja de fusibles exploto y la general se disparo. La caja quedo como combeada y deteriorada en su interior, según pude apreciar. Lo que me...
4 respuestas
Secadora con prolongador hace saltar diferencial
He comprado una secadora indesit isl 70c y poniéndola con prolongador de 1,5 mm sección y regleta 3 tomas (sin más aparatos conectados) salta el diferencial después de más de 1 hora funcionando. Durante la primera media hora había mucha condensación...
2 respuestas
¿Qué break debo de usar para un minisplit de 1 tonelada y media?
Tengo un minisplit marca miragelite de 110 aunque en la esa dice 115 v bueno el punto es que tiene un break de 15 amperes y los primeros meses si funcionaron bien pero después empezó a rebotar la pastilla y ahora lo prendo no demora ni 20 minutos y...
4 respuestas
¿Que diferencia tiene una llave térmica corriente alterna y una corriente continúa?
Instale unos paneles solares con baterías e inversor. Ahora tengo que armar el tablero, ¿Las térmicas bipolares para proteger a las pantallas y a las baterías de corriente alterna sirven igual? Porque las mismas térmicas pero para corriente continúa...
2 respuestas
En un local comercial, debo colocar una térmica para cada heladera?
Estoy haciendo la instalación eléctrica de un local comercial, no soy electricista ni mucho menos pero no puedo pagar uno. Quería saber si para cada heladera (promedio 4 amperes) necesito una llave térmica. A su vez quería saber para esas mismas...
3 respuestas
Arranque estrella triangulo
-En un arrancador estrella triangulo para un motor de 15cv el consumo nominal ¨de el motor es de 22amp, con que operación matemática se el consumo que pasa por el contactor de linea ho el general donde va puesta la protección.
1 respuesta
¿Puedo poner 1 disyuntor más 3 térmicas para planta baja y 1 térmica para primer piso?
Puedo poner un disyuntor, una térmica general, una térmica para tomas y una térmica para luces para la planta baja; y una térmica para tomas y luces de primer piso, ¿Todo eso en el mismo tablero? ¿Y de cuántos amperes tiene q ser cada uno? ¿Y en el...
1 respuesta
Para que sirve poner un switch y luego otro
Tengo el cable que llega a mi medidor de luz de ahí va a un switch o interruptor, para que sirve poner otro después de este, ¿Se puede?
1 respuesta
Caidas de diferencial bipolar en instalación eléctrica nueva
Me han hecho una instalación nueva y unos 2 veces al mes salta uno de los 2 diferenciales de 30mA de marca Schneider modelo IID K 40A que tengo en el cuadro. Creo que el diferencial que tengo es superarmonizado de alta inmunidad. Salta el diferencial...
2 respuestas