Si instalo un transformador seco de 150 kva y antes de este transformador existe un transformador de aceite de 75 kva es correct
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Por qué cuando juntamos 3 líneas nos marca 0v(no hay corriente)?
Si un neutro y una línea nos da 127v ¿Y cuándo juntamos 2 líneas nos da 220v y cuando juntamos 3 líneas de voltaje nos da 0v?
4 respuestas
Videos sobre la historia del transformador
Donde encuentro videos de la historia del transformador, inicios de construcción
2 respuestas
Arranque directo Motor 50 HP
Hace poco compramos un motor usado de 50 HP que (según nos comenta el duaño anterior) lo utilizaba en un compresor de aire. El punto es que este motor ha estado arrancando directo todo el tiempo. Y según las versiones de ellos nunca tuvieron...
2 respuestas
Sección cable de aluminio para 220 v 4000w y 820 m de distancia casa de campo
A ver si me puede resolver alguien esta cuestión para una casa de campo quiero enganchar a un transformador que esta a 820 metros de distancia necesito corriente a 220v y unos 4000w que sección de cable de aluminio enterrado necesito
1 respuesta
Cambio de tensión en transformadores de distribución.
Tengo un problema en el trabajo y tu con toda la experiencia que tienes se que me puedes ayudar, te doy las gracias por tu tiempo. Acabamos de cambiar, el nivel de tensión en una red que era de 13.8 KV a 22.9 KV y los transformadores trifásicos que...
1 respuesta
Tengo trifásica 220v y el amperaje se va a 72A por fase .¿Poniendo transformador de 220v a 380v bajará Amperaje?
En un restaurante nuevo con trifásica 220v, el amperaje por fase es de 72A con todo encendiendo. Si pongo un autotransformador de 220v a 380v ya solo cogería una fase y el neutro para cada electrodoméstico en vez de 2 fases. ¿Bajaría el amperaje por...
3 respuestas
¿Cómo saber si un transformador esta sobrecargado?
Se hicieron mediciones con un amperímetro de gancho en el lado de baja. Para el neutro: 50.6 amperes; para x1: 247.9 amperes; para x2: 244.4 amperes y para x3:196 amperes. Y según la capacidad del transformador (150 KVA), su corriente nominal en el...
1 respuesta
Como hago la conexión a tierra de este tomacorriente a 220v en Colombia?
Conexión de tomacorriente a 220v En este enlace, en la ultima respuesta con fotos, está mi pregunta! Gracias! La repito aquí: Creo que tiene que ver con el mismo problema que yo tengo (en Colombia, con una instalación de hace 30 años). ¿Cuál es aquí...
1 respuesta
Derivación de red trifásica a bifásica
Derive una red bifásica de una red trifásica pero tuve un problema todo el neutro de la red trifásica esta energizado y pues por ende energizo el de la red bifásica, entre fase y tierra hay 9 vol, dos lámparas led de 50 w se fundieron, ¿Revise la red...
2 respuestas
Tengo un motor compresor para una planta frío 220 trifásico, pero en mí casa tengo 220, ¿Tengo qué solicitar cambio a trifásico?
El motor es de 220v 3 PH, este motor compresor es sellado, por lo que no puedo modificarlo, mi domicilio es 220V, puedo solicitar que la empresa eléctrica me cambie a trifásico, pero no se como puedo conectarlo si dice 220v. Un abrazo.
1 respuesta