Que puede hacer que un generador solo de en su salida 51 vac cuando es de 220 vac
Un generador de 50 kva/ 40 kw detenido por aproximadamente 2 o 3 años, no genera la tensión correcta, este es de 220 vac trifásico, pero el mismo solo genera 51 vac. Al revisarlo se encontró el sensor pick up o de velocidad dañado, de echo no marca...
1 respuesta
Generador
Quisiera saber como poder aumentar la intensidad de un campo magnético en un generador de una moto, (Yamaha XV535), el cual consta de un rotor de 2 imanes permanentes y un estátor devanado, no me carga bien (debiera producir 15V y solo produce12V) le...
1 respuesta
En los motores asincronicos, ¿Hay dos tipos de rotores?
¿En un motor asincrónico puede haber rotor jaula de ardilla o rotor bobinado? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo esta constituido el devanado del rotor en cada caso? ¿Qué es la velocidad del rotor sin carga y bajo carga?
1 respuesta
Convertir un generador de 25kw 440v a 220v trifásico en estrella. Controlado por tarjeta AVR sx460.
Tengo un generador trifásico de 25 kw 440v trifásico en estrella. Se controla mediante una tarjeta AVR sx460. Mi pregunta puedo convertirlo en uno de 220v trifásico en estrella, Ah que entre neutro y fase tenga 110V. No afectaría en nada a la...
1 respuesta
Quería saber que seria kwa
Tengo entendido que un KW vale 1000 watts pero cuanto seria el valor del KVA
5 respuestas
Tengo un generador de 30KW en mono que ya no me aguanta, ¿Si lo conecto en trifásico gano algo?
Tengo entendido que al reconectar mi generador a tres fases me aumenta la potencia ya que se está utilizando el total de las bobinas. Puedo distribuir las cargas para las dos conexiones monofásicas en 220V e instalar un transformador para las...
1 respuesta
¿Cómo conecto un banco de resistencias trifásico a un generador monofásico?
Tengo un generador monofásico es decir tengo dos fases vivas de 120 cada una y el neutro y necesito conectar un banco de prueba trifásico.
1 respuesta
Como se calculan lo kva
Soy el director de un proyecto en el cual requiero el uso de una nuevo almacen de trabajo. Y requiero calcular los kva que requiero para trabajar con los equipos que ya tengo seleccionados, de los cuales conoscos la corriente y el voltaje.
1 respuesta
Que tipo de cable debo utilizar y de que seccion transversal para realizar la acometida desde un grupo electrogeno de 155 kW ?
Que tipo de gabinete se debe de utilizar, ¿Si este se instalara a 15 metros del grupo electrogeno? Que elementos electricos confirmaran el gabinete, ¿Si este sera para corriente trifasica y de 440 volt?
2 respuestas
Excitatriz de un generador de corriente alterna trifásica accionado por un motor PRKINS
Tengo un generador de corriente alterna trifásica 3x380V+N, 60KW 50Hz accionado por un motor PRKINS. El grupo funcionaba correctamente pero estuvo parado durante algo más de 2 años. Luego de una revisión de la parte mecánica, se puso en marcha...