Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
Como saber que transformador para un motor de 250 hp con sistema de motor bloqueadoa 460v
Preguntas y respuestas relacionadas
Calculo de arrancador estrella-triangulo
Requiero instalar un arrancador estrella triangulo para un motor trifásico tipo jaula de ardilla de 5.5 KW (7.5HP), el voltaje entre fases que se utiliza es de 220 Volts y en la placa del motor marca que la corriente es de 19.7 Amp. ¿Qué capacidad de...
1 respuesta
Hay que sacar la plaqueta que conecta un motor en delta para efectuar el arranque estrella delta?
Tengo un motor III y quiero hacer el arranque estrella delta. No sé si habéis visto que una pletina conecta los bienes en estrella o triángulo. ¿Qué pasa en el momento de hacer el arranque en estrella y su paso a delta? ¿Cómo debe estar la pletina...
2 respuestas
Tengo un motor de 60 hp, ¿Cómo calculo elgurdamotor?
Quisiera saber como calcular la capacidad del guarda motor para un motor de 60hp, el mismo estará conectado en estrella triangulo.
2 respuestas
Arrancador Bomba de Riego y Controlador Hunter
Tengo una bomba de riego sumergible, de 2 HP, la cual tiene un cableado a un tablerito externo donde se aloja un interruptor/rele para darle arranque y sus capacitores de arranque y de Marcha. La vengo usando ya desde hace 4 años sin problemas. Ahora...
1 respuesta
Caída de tensión con generador
El problema que tengo es que puse un generador trifásico para una nave de 7000 watios y cuando voy a arrancar un motor de 2200 watios que esta a 70 metros no me entra el contactor porque cuando mando arrancar ese motor cae la tensión de 225 a 90...
1 respuesta
Ayuda para calcular el calibre de un motor de arranque estrella triángulo
Quisiera que me respondas hice una pregunta a otro colega tuyo y no me repondiobueno es que te ngo un motor de 100hp y quiero gacer un arranque estrella triangulo pero no se comocalculo el calibre de los contactoresla llave general el alambre para...
1 respuesta
Motor Trifasico de 25 HP huele a quemado
Me encargaron la revisión de un Motor de 25 HP, pude comprobar que tiene un arrancador directo, (solo un contactor) conectado en doble estrella; en la placa de características dice para 220 doble triangulo y para 380 doble estrella. La conexión...
1 respuesta
Tengo un Motor de 15Hp, 240Vac, 3PH. Si coloco un banco de Transf 3x5kva Monof. Es igual que usar uno Trifásico de 15kva?
Tengo un Motor de 15Hp, 240Vac, 3PH, 40Amps. Si coloco un banco de Transf 3 x 5 Monof. ¿Es igual que usar uno Trifásico de 15?. Cada Tx de 5kVA suministra 20.83 Amps, y el banco de 15kVA suministra 36.08 Amps. Una práctica es tomar 1kVA por Hp....
1 respuesta
Hallar cálculo de carga de arrancador suave
El cálculo del arrancador suave un motor de 220VAC a una potencia de 45Kw con una velocidad de 1800rpm, 4 polos F.P:0,85
2 respuestas
¿Puedo arrancar un motor III con autotransformador para ensayo en casa?
A la comunidad de expertos. Tengo una maquina y motor III y quisiera ensayar el arranque con contactores y autotransformador primero..., y luego con resistencias estatoricas. ... Mi pregunta es si ese transformador esta´en el mercado para la...
1 respuesta
Como calculo un capacitor
Señor Carlos mi pregunta es la siguiente si la fórmula para calcular los microf. De un capacitor de arranque es la mis que uno de régimen permanente para motores monofásicos y si me podría hacer el favor de mostrármelas se lo agradezco ya que la...
1 respuesta
Bobina de disparo de un interruptor automático de potencia
Me gustaría si alguien pudiera aclararme de donde cogeria la tensión para alimentar la bobina de disparo de un interruptor de potencia de 250A ya que la utilizó para disparar el interruptor por corriente de defecto con un transformador toroidal y...
2 respuestas
Como se realiza el calculo relés contactores y breakers
Tengo un motor trifasico con:Potencia : 0,75 HP, Voltaje nominal : 220/440 V, Corriente nominal : 2,71/1, 36 A, Corriente de arranque : 14,4/7, 18 A. Esta conectado a un variador...
1 respuesta
Cuadro eléctrico
Mi problema es a la hora de calcular la sección de la linea general de alimentación, se que tengo que tener en cuenta la caída de tensión y la intensidad. ¿Hay alguna fórmula? Es un grupo de 20 viviendas sin ascensor con garaje y es de baja tensión....
1 respuesta
Falla en conductores de alimentación a motor 150 HP
Acostumbro más a contestar que a preguntar en este foro, y el día de hoy me surge un cuestionamiento amigos, Debido a un tipo de falla que me he encontrado últimamente, y deseo saber más al respecto, resulta que en planta al arracanr un motor de 150...
1 respuesta
El calculo de protecciones para un motor de 4hp
El calculo de protecciones para un motor trifásico de 4hp 220/380v se realiza con la corriente nominal o con la corriente de arranque, tomando en cuenta que para motores entre 1,5 y 5 hp, con arranque directo, la corriente de arranque es más o menos...
4 respuestas
Arranque estrella / triangulo motor de 12 terrm.
Solicito muy cordialmente tu ayuda. Tengo un motor de 30 HP con doce terminales. Este motor trabajaba con un voltaje de 220 V. Y tenía un arranque estrella triangulo. Sin embargo, ahora necesito usarlo para reemplazar a un motor antiguo de velocidad...
2 respuestas
Buen día para todos, tengo un equipo "pasteurizador", con el siguiente consumo:
Motor compresor: 55 LRA / 9.2 RLA Motor batidor: 0.5 HP Compresor Mix: 95 W Los datos son de placa de equipo, y ademas este trabaja a 110 V y el voltaje comercial aquí en perú es de 220 V. Entonces debo calcular un trasformador ideal para este...
1 respuesta
Averia RS20/20F
No Enciende, no hay tren de chispas, no entra el relé que alimenta el transformador de encendido, cuando intenta arrancar y abren las electroválvulas de gas si puenteamos relé tenemos chispa y la caldera funciona.
1 respuesta
Generador de corriente eléctrica
Necesito instalar un arranque eléctrico en un generador que no tiene, más o menos se lo hay que hacer, pero me gustaría que me lo explicasen con detalle, así como el material necesario, mi opinión es que con un motorcito o algo parecido a un motor de...
1 respuesta
Me arranca cuando quiere cuando no quiere no actúa ni el motor de arranque.
Tengo un bmw 320 del 2001 el de 136cv, el otro día fui a arrancarlo y no se movía ni el motor de arranque, después de 30 minutos lo intente de nuevo y arranco sin problemaemas. Le he cambiado la piña del clausor y parecía que bien, pero me ha durado...
1 respuesta
¿Cómo calcular el banco de capacitores?
Soy de México, ¿Tengo una instalación trifásica 220volts y he tomado lecturas del contador(medidor) a diario y he sacado un promedio de 7 KW por hora y 5 KVAR por hora necesito compensar con capacitores? ... ¿Cómo lo haría? ¿A partir de que factor de...
1 respuesta
¿La red de transporte de la corriente eléctrica es solo aérea o también puede ser subterránea?
A 2 cuadras de casa hay un transformador sobre las columnas que dice 250 VA, y 6,3 kv/400v. Por lo que pude ver, es alimentado por debajo del suelo. Pero en ese caso es una red de distribución. No creo que ese transformador sea el que alimente mi...
3 respuestas
Motor trifasico 380v 220v 660v 380v
Se puede hacer un arranque indirecto estrella triangulo con un motor trifásico cuya chapa diga 380v 220v, ¿Seria 380 en estrella dividido 1.732 y 220 en triangulo por 1.732? .¿Con un motor 660v 380v seria 660v en estrella dividido 1,732 y 380v en...
1 respuesta
Tengo una pregunta sobre configuración estrella delta
Quisiera saber porque los voltajes en configuración estrella son más alto que en configuración delta y cual es la ventaja emtre las dos...
1 respuesta
Conectar un capacitor a un motor
He visto como compañeros conectan un motor trifásico (tres lineas) en un circuito monofásico (dos lineas), conectan un capacitor y sacan la tercera. Quisiera saber como se calcula el capacitor para hacer esto y que tan conveniente es hacerlo.
2 respuestas
¿Como cálculo el diámetro de cable a una distancia 150m es trifásico?
¿Cómo cálculo el diámetro de cable a una distancia 150m es trifásico? Llegaría aún interruptor que alimenta 2. Bombas 16A en total... Y luego del interruptor por la parte de arriba salir a otros 150m para volver alimentar otro interruptor para2...
2 respuestas
Tengo un motor trifásico de 3hp, ¿Cómo dimensión que guardamotor poner?
¿Qué guardamotor utilizar en el caso de un motor trifásico de 3 hp?
1 respuesta
Contactor para motor configurado a 220 y arranque a 127
En realidad tengo varias dudas. Tengo un motor weg de 1.5 HP, este se encuentra configurado a 220v según el código de colores. Se conecta a un contactor y otro muy parecido y a su vez a una bornera de arranque y parada. Del contactor sale a un...
2 respuestas
Conexión secuencial de alto consumo para reducir picos de bajada de tensión
Tengo un taller, con multitud de maquinaria, iluminación y otros, que arranca toda a la vez. Lo que causa una fuerte bajada de tensión por consumo. Para que no arranque todo de golpe tendría que conectar las maquinas una a una pero eso me demoraría...
1 respuesta
Usar relé monofásico en motor trifásico
Me gustaría saber si podría usar un relé de estado solido monofásico (F+N) de unos 40A en un motor trifásico de 3 fases SIN neutro de 5.5kw y 10A con arranque directo que al arrancar consume unos 80A durante 2seg. Mi idea es usar el fase y el neutro...
3 respuestas
Instalacaion de baterías condensadores a grupo electrógeno
Tengo un grupo electrógeno de 330kvar para consumo de una serrería industrial tengo unos gastos de combustibles y queremos reducir los costes que genera el grupo, Al día son 140 euros y tiene un consumo de 150amp a 200amp. MI idea es comprar una...
2 respuestas
Duda máxima potencia motor monofasico
Descartada la opción convertidor trifásico, el motor puede ser de arranque suave. Es para instalar una reductora de salida entre 550 y 750 rpm, y adaptarle un fuso O cono astillador de madera, por lo que al arranque soportaría solamente a la Propia...
1 respuesta
Arrancador
-Mi pregunta es que intensidad pasa por el relé térmico de un arrancador estrella-triangulo. Que toma de el contactor de linea es justo la mitad de la total consumida por el motor.
1 respuesta
Que pasa si conecto 220v a la "salida" de un transformador en ves de hacerlo desde la "entrada" y que pasa
Yo me preguntaba si se puede conectar un transformador a 220 volt por la salida en ves de hacerlo por la entrada seria meter 220 donde salen 12 y que pasa
5 respuestas
Tengo un Renault Clio II dci 1.5,
Arranca solo poniendole arrancador... Si me pueden pasar algun dato o que revisar...
1 respuesta
Como diseñar un circuito para que al encender un motor monofásico genere un único pulso eléctrico para el capacitor de arranque
Necesito hacer ese circuito para 110 Voltios en un motor monofásico de medio hp
2 respuestas
Scenic 1.5 dci no arranca cuando esta en una gasolinera shell solo empujándole..
Por la mañana o mejor dicho en frio, arranca pero si esta caliente y paro a repostar en la dichosa gasolinera no hay manera que arranque del botón... Un pequeño pujon y a la primera... En otras ocasiones arranca mal al final del todo (del tramo que...
2 respuestas
Colocación de halogenuro metálico
Quisiera consejo sobre la colocación de halogenuros metálicos. Me han comentado que si hay que ponerle un contactor para encenderlos debido al arranque o algo así. ¿Puede ser?
1 respuesta
Variador para motor trifasico 3 kw de sierra de cinta
De nuevo tengo una sierra de cinta trifasica de 3kw y he pensado poner un variador, pero hablando con teléfono con un comercial me ha dicho que no se puede porque el motor tiene freno electrico y el motor tiene un voltaje raro, exactamente me dijo...
2 respuestas
Como cambiar motor de 440v a 220v
Requiero de su ayuda, COMO CAMBIAR DE 440 A 220, motor nuevo de 15 HP TRIFÁSICO instalado en una hidrolavadora italiana, la placa dice: V 440- 21.6 AMP, V 740- 12.6 AMP 60 HZ 1750RPM CE -NORMA EUROPEA
2 respuestas
Avería hidrolimpiadora. Condensador.
Tengo un problema con una máquina de agua a presión (hidrolimpiadora) monofásica. Lo que ocurre es que tiene un condensador, entiendo que para el arranque del motor de presión que se me roto 3 veces en cuestión de 3 meses. La máquina no se usa mucho....
1 respuesta
Motores trifásicos
Quisiera saber si los motores trifásicos consumen lo mismo en 230V que en 400V y siendo que pueden funcionar con cualquiera de ambos voltajes, cuál es el más conveniente para motores desde 0,5 hp hasta 8 hp.
1 respuesta
Consulta sobre compresor de aire
Feliz día del trabajador! Mi consulta es sobre un compresor de aire de 12,5 hp, le estoy armando el tablero para arranque estrella triangulo, al tablero llego con los seis cables del motor, dos del presostato, y otros dos de válvula solenoide, mi...
1 respuesta
Moto le cuesta arrancar y después de 3 kilómetros se me ha quedado parada
Pues llevaba dos semanas debido a un pinchazo sin arrancar mi moto es una scooter suzuki uh 200 de inyección. Después de cambiar el neumático me ha costado un poco arrancar . Lo he tenido que intentar por lo menos 6 veces pulsando el arranque. Me he...
1 respuesta
Quisiera saber como hago para saber que capacitor le debería colocar a un motor trifásico de 4 hp corregir el factor de potencia
Necesito corregir el factor de potencia de tres motores trifásicos me interesaría saber como debería hacer si corregir por motores como saco que capacitor debo colocar un motor es de 4hp trifásico y los otros dos son de 3 hp trifásicos desde ya
2 respuestas
Esquema de Automatización para arranque doble estrella
La consulta es si me podes pasar un esquema para realizar la automatización de un arranque doble estrella para un motor de 40 hp desde ya
1 respuesta
Motor trifásico 220/380v con 12 terminales de 40 hp
Necesito que me aclares una duda tengo un motor trifásico que a estado conectado ah una corriente 220v en lima, pero ahora este motor esta en provincia que la corriente trifásica es 380v quisiera que me expliques un esquema de la unión de los...
1 respuesta
Cuánto es el porcentaje que puede sobrepasar indicada en la placa?
El motor trífasico marca siemens en la placa esta indica: 132kW, 315M, IM B3, 440 V, 205A, 60Hz, EFF .95.0%, Cos 0.88, th ci 155F, 1782r/min, IP55 Cuando trabaja a plena carga llega a 250-270 amperios por fase, ¿Deseo saber si podría quemar el motor?...
2 respuestas
Circuito y Alimentación Motor 220V DC
Tengo que alimentar un Motor de 220V en DC de una potencia de 350W. He pensado en alimentarlo mediante el circuito de la imagen. Consiste en alimentar desde el enchufe de la Red Eléctrica AC, un puente rectificador para que me transforme de alterna a...
4 respuestas
Puedo utilizar Transformador Seco 75kVa primario 480V secundario 220 V al contrario es decir, alimentar en 220 V
Estoy en Honduras y localmente solo encuentro transformadores secos de 75Kva para para voltaje de 480 a 220 V y mi aplicación la quiero al contrario. Alimentar en 220 V y obtener voltaje 480 V. Actualmente tengo 3 transformadores primarios que...
3 respuestas
Tengo conexión eléctrica trifásia a 220 voltios.¿Cómo conecto el motor?
¿Cómo lo conecto? ¿Necesito algún aparato, o solo un interruptor y listo? Gracias.
4 respuestas
Bomba trifásica pedrollo con sobrecarga
Tengo una bomba centrifuga pedrollo trifásica de 11kw que al momento de hacerla arrancar dura aprox 5 minutos y me tira falla el variador por sobrecarga it2, revise niveles de tensión, verifique parámetros y aun sigo con el problema de sobrecarga, la...
2 respuestas
Tengo un motor eléctrico con la denominación en la placa que dice 380/220 50hz, 3.0kw(4hp), min-1 1400, A 11.8-6.81, cos 0.81
Mi pregunta es yo lo quiero conectar en 220v monofasico pero necesito saber que necesito hacer
2 respuestas
Qué capacitor colocar a un motor trifásico de 7 1/2hp?
Compre una bomba de 7 1/2hp y quería saber que capacitor necesito colocarle para que no tenga perdida de cos fi, por que no puedo conseguir el tablero que viene de fabrica entonces le instale uno con contactor y relevo, pero necesito saber que...
1 respuesta
Frigorífico que no arranca después de un ciclo inicial de refrigeración correcto
Tengo un frigorífico combi Samsung que enfría bien, pero hace un par de días que el motor arranca al enchufarlo, o al apagarlo y encenderlo de nuevo. El frigorífico enfría bien en el primer ciclo. Cuando ha alcanzado la temperatura de refrigeración y...
1 respuesta
Arrancadores y variadores para motores
Estoy buscando información en internet sobre arrancadores estáticos y variadores de velocidad para motores asíncronos trifásicos de elevada potencia y en baja tensión a 400 y 690V. ¿Alguien me podría indicar alguna página con información a ser...
1 respuesta
Impedancia de los Txs para cálculo de Icc del Interruptor Principal en la salida secundaria.
Y Disculpen mi insistencia. Si tengo un banco de Txs de 3x25kVA, 24Kv (Prim) a 0.120-0.240Kv (Secund), y la Impedancia de cada uno de ellos es (Z%) es 2.5, y teniendo en cuenta que la fórmula para calcular la ICC es: ¿ICC= I/Z*100, qué impedancia...
1 respuesta
Aire acondicionado no con generador de gasolina
Por no me funciona un. ¿Mitsubishi inverter 2700frigorias con generador de gasolina 6000watt? El generador me marca 220v 52hz pero al intentar arrancar se corta el compresor
3 respuestas
Conexión motor
Estoy haciendo modificaciones en una máquina y me he encontrado un motor trifásico al que le llega tensión tanto al primario como al secundario, es decir, a U1/V1/W1 le llega una linea trifásica que proviene de forma normal a través de un...
1 respuesta
¿Qué ocurre en el motor?
Puede funcionar un motor bitensión de 230/400V si la alimentación es monofásica (es decir, puenteo la fase de manera que R, ¿S y T sean en realidad R, R, R? ¿Qué ocurre si el motor está en estrella y la alimentación es monofásica?
1 respuesta
Como sacar la sección de un conductor en un circuito si tengo 2 motores de 5.5 hp cosfi 0.65 y el largo del tramo es 8 metros
¿Cuáles son las formulas y los pasos a seguir?...
2 respuestas
¿Seleccionar tipo y capacidad de un transformador para el consumo de motores?
Tengo una fuente de alimentación o suministro de 220 vca trifásico y tengo que alimentar 2 motores monofásicos a 110 vca consumo nominal 5 A según su catalogo. ¿Qué tipo de transformador y de que capacidad tendría que usar? Estaba contemplando uno...
2 respuestas
Conectar un motor permanente en estrella
Quisiera saber si en un motor con arranque estrella-triangulo se dañaría por quedar en estrella permanentemente por no haber hecho el cambio a triangulo.
1 respuesta
Quisiera que me explicaran como conectar mi motor
En la placa característica de mi motor pone 220/127 y mi red es de 380/220 quisiera saber como tendria que conectar mi motor
3 respuestas
En Bs. As. ¿Puedo conectar un motor de tensión asignada de 230/400 mediante un arrancador estrella-triangulo?
Es un trabajo practico para el colegio y llevo horas tratando de buscar la respuesta a esto.
1 respuesta
Que se queme el fusible del foco de la piscina, ¿Puede ser debido al mal estado del transformador?
Hace algún tiempo se me ha quemado el foco de la piscina. Antes de que lo cambiara, se me ha inundado la depuradora afectando también al cuadro. Lo dejé secar todo muy bien (durante mas de una semana en verano y he cambiado algunos elementos que a...
1 respuesta
Como identificar terminales de motor trifásico de 220v 5.7 hp 14.7A
Tengo un motor trifásico de 6 terminales pero como hago para identificar los terminales por que se han borrado su designación no se cual es la entrada ni salida recuerdo que su designación era u, v, w. X, y, z Escuche que le ponen una pila a los...
2 respuestas
Renault 21 92
Ya le cambie la batería le revisaron toda la electricidad y no hay fuga le cambie aceite ya no se que más hacer el mecánico no tiene idea, el problema esta cuando lo dejo de la noche a la mañana, el burro se pone pesado y no gira el motor lo empujas...
1 respuesta
Como conectar un motor trifásico 128/220 a monofásico
Tengo un motor viejo de 128/220 trifásico cuyos bornes superioes están unidos deseo conectarlo a una tensión de 220 monofásico y no se si debo ponerlos en paralelo y añadirles un condensador
1 respuesta
Arranque estrella triángulo, ¿ De dónde se saca la conexión estrella si del trasformador viene un voltaje de 440 entriángulo?
Soy estudiante de sistemas de control industrial y tengo duda de un arranque de motor de 40hp jaula de ardilla ¿De dónde se saca la conexión estrella si del trasformador viene un voltaje de 440 en triángulo?
1 respuesta
¿Cuántos Amperios aguantan los contactos de este interruptor horario?
Quisiera saber cuantos amperios Cuanto Aguantan los contactos de este interruptor HORARIO ADJUNTO FOTO, Es para conectarlo a un motor de piscina que no consume nada. Por saber si hay que poner un contactor o directo al motor
2 respuestas
Desde cuanto hp se puede realizar un arranque directo, con 3 hp se puede arrancar con una llave trifásica de 15 amp ¿'
Con 3 hp se puede arrancar con una llave trifásica de 15 amp ¿'
1 respuesta
¿Cómo debo configurar el motor para la conexión steimmettz?
Si queremos hacer la conexión steimettz, ¿Cómo debemos configurar el motor? ¿En estrella o triangulo?
1 respuesta
Electricidad buena o mala
Soy responsable de climatización de un centro de calculo que consume energía para software unos 70 kvas. Recientemente hemos instalado un estabilizador y un transformador separador(genera neutro). En una prueba de parada, para ver el arranque de el...
1 respuesta
¿Para qué se usa un relé on delay?
Quisiera saber algún ejemplo de dónde y cuando puede usarse un relé on delay hoy en una planta de silo de cereales vi que en el tablero dónde arrancan las norias sinfín y limpieza vi que tenía acoplado en algunos contactores los relé on delay si bien...
2 respuestas
Conexion de motor trifasico de 150hp
Como conecto un motor trifasico de 150hp que fue rebobinado y ya no trae bornera sino cables con numeros 123456. Este es para ser conectado a un arrancador estrella triangulo. ¿Cuál seria la tecnica para esta conexion?
1 respuesta
Sustituir motor trifásico por monofásico
Tengo un elevador de coches de 2800kg con un motor trifásico de 4cv con unas polea en el motor de 7cm de diámetro y una en el sinfín del elevador de 25cm, y quisiera saber si podría sustituir ese motor por uno monofásico de 3cv de alto par de...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica