Automatico diferencial de 40a trifasico no salta al pulsar el tes
Preguntas y respuestas relacionadas
Cálculo potencia eléctrica
En una casa con alimentación trifásica, tiene los siguientes amperajes por fase: 8.34 A, 9.00 A, y 6.15 A. ¿Cómo calculo la potencia Monofásica y la potencia Trifásica?. Aquí monofásico es 220V y trifásico 380V.
1 respuesta
Contador trifásico en uso monofásico
Tengo una casa vieja con un contrato de 4.000 W trifásico + neutro, a 400 V. Y con un ICP (sobredimensionado) de 15 A. Hace poco me han puesto el contador de telegestión, en principio limitado a los 4 kW contratados, y sin la posibilidad de aumentar...
1 respuesta
Consulta sobre instalación de sensor de movimiento
Tengo interés de conectar un sensor de movimiento, en un lugar donde las luces ya se encienden por pulsadores con un automático de escalera. El lugar para instalarlo es en el techo, de los que trabajan a 360 grados, para que pueda coger tres ingresos...
1 respuesta
Elevador electro - hidráulico de taller mecánico,¿ Como conectarlo ?
Según las características pone que funciona 3 * 220 / 380. En el interruptor general hay 3 bornes señalados como L1, L2, L3 ( no hay borne de neutro ). Para alimentarlo, tengo que conectarlo a un magneto tetrapolar ( 3 fases + N ), o a uno tripolar ....
3 respuestas
Esquema Inst.Mixta Trifasico + Monofasico
Necestiaria un esquema de una instalación mixta trifásicas y monofásica desde la acometida hacia la vivienda y la ramificación hacia un taller próximo. Mi idea era la siguiente un cuadro de entrada con magneto-térmicos cuatripolares y a partir de un...
1 respuesta
Es cierto que el neutro no se usa en aires split
Estimados amigos expertos soy experto en redes y circuitos cerrados pero el trabajo en venezuela esta mermando así que he decido expandir mi negocio a la instalación de aires acondicionados split, ¿Y ahemos hecho 33 instalaciones exitosas más un...
4 respuestas
¿Qué función tiene el neutro en la instalación del circuito eléctrico de una casa?
Me gustaría que me explicarais qué función tienen el neutro en una instalación eléctrica. Si es el retorno de la corriente, ¿Por qué no se puede unir directamente a la fase? En mi casa los enchufes tienen tensión en los dos polos ¿Es qué no hay neutro?
3 respuestas
Hola mi pregunta es sobre interruptores diferenciales
¿Funcionan correctamente si la entrada de corriente es tanto por los bornes inferiores como por los superiores y si también su funcionamiento es el mismo si se intercabian los lugares indicados en la llave de neutro y fase? No se si fui claro esto es...
1 respuesta
Tengo entendido que una red monofàsica es una fase con neutro (110v) bifasica L1 con L2 (220v) pero trifasica de 208-230v
Que significa trifàsica de 208-230V Como identifico L1 L2 y L3 o RST con el multimetro
5 respuestas
Instalación antigua con dos fases activas sin neutro.
Quería consultar con vosotros un tema recurrente en la electricidad; ¿Porque algunas instalaciones(como la mía) carecen de neutro y las dos fases activas llevan ¿120 apx?. Hay quien dice que eso depende de la compañía que en tiempos, no les interesa...
4 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Electricidad del hogar
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Industrial