Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
Como cambiar motor de 440v a 220v
Preguntas y respuestas relacionadas
Como conecto motor trifásico 380 v 50 hz
Expertos ayúdenme, tengo una red de alimentación trifásica AC de 380 v, 60hz y tengo un motor trifásico cuya placa es 50hp, 380v, 50hz puedo conectar ala red y que problemas me originaria y en todo caso que hago para compensar la diferencia de...
2 respuestas
Que avr usar en un stamford de 21.6 kva
Necesito ayuda en saber que avr usar en un generador stamford de 21.6 kva que tiene una conexión doble delta, dos fases y su neutro para un sistema monofásico.
1 respuesta
¿Qué significa que en un contactor diga 120V?
Me refiero, ¿A qué si a ese contactor se puede conectar un motor de 220 V? Tengo un proyecto, y en el contactor de Siemens, dice 120V 60 Hz, pero los aires acondicionados son de 220 V. Estoy confundida, soy muy nueva en esto.
2 respuestas
BT bifásica España
En una instalación BT bifásica (suponiendo instalaciones antiguas sin haber cambiado trafos de la distribuidora) donde llegan a la vivienda 2 fases que suman 220v y no hay neutro, ¿Por dónde retorna la tensión a la distribuidora? Es decir, si en una...
4 respuestas
Calculo de kva motor eléctrico
Necesito conectar un motor de12 HP a 220 voltios, la red viene de un trafo de 8KVA, necesito el calculo para saber si puedo. Ademas como hago el calculo para otros motores si son a 440 v.
2 respuestas
¿Cómo calcular un banco de capacitores con 6 pasos según la potencia activa de una planta a 440v?
Quiero instalar un controlador de factor de potencia automático de 6 pasos ya que en la planta se lo hace de forma manual, y para ello necesito saber o estar seguro de como hacerlo. La tensión es de 440 V y carga es de 520 AMP con un factor de P de...
2 respuestas
Calcular el voltaje de línea a línea
Necesito calcular el voltaje de línea a línea de mi motor que esta en conexión trifásica y esta alimentado con 440 volts par así poder calcular el tipo de cable que debo de utilizar para mi motor de 50 hp
2 respuestas
Cuantos volts me debe de marcar las fases para conectar un motor 460v.
Tengo un motor trifásico 20hp y 1755 rpm con diagrama de conexión de 230vdoble delta y 440v en delta mido con un multímetro una punta la pongo en la fase y otra a tierra y me indica 220v Coloco las puntas del multímetro y me 438v. Y 447v. Conecte en...
1 respuesta
Motorde 50Hz puede ser usado en sistema eléctrico de 60Hz
Tengo una maquina que usa un motor trifásico de 220v con reductor develocidad de corona y sinfín armado en triangulo y un guarda motor de 50Hz ; lo que no tengo es la información si el motor es de 50Hz o 60Hz por que no tiene placa informativa pero...
1 respuesta
Si tuviese que conectar un motor trifásico
¿Q la placa me diga 380/660 yo lo conectaría en una conexión estrella triangulo pero en q ocasión no seria lo ideal hacer esa conexión y arrancarlo directamente en triangulo? ¿Si hago la conexión estrella triangulo y capas q conectarlo a triangulo...
3 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Industrial