Consulta sobre compresor de aire
Preguntas y respuestas relacionadas
Conexion de contactor
Quisiera poner un contactor para que me encendiera la caldera, el problema viene porque la caldera tiene su conexión de termostato ambiente, entonces cuando no hay demanda de calor, la caldera de calefacción se queda en modo espera, lo que implica la...
2 respuestas
Bomba trifásica de la piscina no arranca
Tengo algún problema en el cuadro eléctrico que gobierna la bomba trifásica para filtrar el agua de la piscina. Si pulso el interruptor de puesta en marcha, no arranca. No hace nada. Hay un contactor que gobierna a la bomba, que si pulso su botón que...
2 respuestas
Esquema de Automatización para arranque doble estrella
La consulta es si me podes pasar un esquema para realizar la automatización de un arranque doble estrella para un motor de 40 hp desde ya
1 respuesta
Arranque estrella triangulo
-En un arrancador estrella triangulo para un motor de 15cv el consumo nominal ¨de el motor es de 22amp, con que operación matemática se el consumo que pasa por el contactor de linea ho el general donde va puesta la protección.
1 respuesta
Polarizar transistor
Tengo una solenoide de 24 vdc, la quiero activar desde un PIC, la bobina mide 28 ohmios, según cálculos la resistencia de base me dio 2.7K, y la de base emisor me dio 27K, el transistor es npn con un hfe de 120, monte el circuito y la bobina no...
3 respuestas
¿El voltaje que aparece en el contactor se refiere a los contactos principales o a la bobina?
En el contactor indica 220-230 50 hz A1 A2 220-240 60 HZ Mi pregunta es: ¿Esa franja de voltaje se refiere a la máxima tensión que soporta la bobina o por el contrario se refiere a la máxima tensión que soportan los contactos principales de potencia?...
1 respuesta
¿Que es un bloqueo de retención?
¿Cómo están? Hace poco tiempo escuché hablar de un dispositivo llamado bloqueo de retención. Alguno me puede explicar que es y cuál es su funcionamiento ya que tengo curiosidad y en internet no pude encontrar alguna explicación
1 respuesta
¿Alguien tiene algún libro sobre motores trifásicos?
Estoy investigando sobre motores trifásicos se que hay motores que se conectan en estrella doble estrella triángulo y doble triángulo pero me gustaría saber cómo elegir la conexión que se le. ¿Puede hacer a cada motor trifásico por ejemplo tengo un...
3 respuestas
Mi auto solo hace click
Mi pregunta es sobre mi auto toyota tercel 85 al cual le acabo de hacer cambios de bujías y cables. Debido a la falta de cochera mi auto se queda en la calle y a manera de seguridad le extraigo la batería cada vez que no uso el auto. Desde...
5 respuestas
Como cambiar el sentido de giro en el circuito de fuerza en estrella triángulo?
Deseando a ustedee y su familia se encuentren bien de salud Por favor necesito cambiar el giro a un motor con arranque estrella triángulo... Pero no lo puedo hacer desde el breaker termomagnético, ¿Cómo puedo hacer este cambio de sentido de giro...
1 respuesta
Normativas sobre interruptores y contactores
¿Es verdad que según la normativa vigente no se pueden instalar ya interruptores automáticos de corte tripolares, ni contactores con bobina de superior a 48v?
1 respuesta
¿Se pueden solucionar los saltos del diferencial que se producen al arrancar el compresor?
He adquirido un compresor de 3Cv 230v para el aire comprimido de un taller doméstico y tengo contratados 3.45Kw 230v. La potencia de la red es suficiente para que el compresor funcione pero no para que arranque. ¿Hay alguna solución para que no se...
2 respuestas
¿Alguien sabe que significa Im y la letra C en este diagra de estrella delta?
Encontré este diagrama de mando de estrella delta Quisiera saber que tipo de interruptor es el que esta conectado al empezar la fase R, simbolizado como Im... ¿Y el contacto de línea simbolizado con la letra C a que dispositivo pertenence? ¿Vosotros...
4 respuestas
En Bs. As. ¿Puedo conectar un motor de tensión asignada de 230/400 mediante un arrancador estrella-triangulo?
Es un trabajo practico para el colegio y llevo horas tratando de buscar la respuesta a esto.
1 respuesta
Conectar motor trifásico en monofásica
Tengo un motor que hasta ahora estaba trabajando en Red trifásica. Las especificaciones del motor son 220/380 (8,5a/4, 9a). Ahora quiero conectarlo en Red monofásica. La caja de conexiones del motor es algo así: U1 w2 V1 u2 W1 v2 Le he cambiado las...
1 respuesta
Cual es la diferencia entre un motor trifacico 380 y 220 trifacico, ambos de 3 hp y cual me conviene para un molino de plásticos
Cual rinde más motor trifacico 380 o 220 trifacico. Y tengo 380 en casa, como conecto 220 trifacico
1 respuesta
La bobina del contactor no se activa con la lampara en serie
¿Puede ser que al conectar a 224 v una lampara incandescente de 40 w en serie con la bobina de un contactor s esta ultima no se activa? Al medir tension, casi toda estaba en la lampara mientras que el contactor no marcaba tension y el amperimetro...
2 respuestas
Que cable debo usar para un motor de 40 hp que tiene arranque estrella triangulo?
Como se determina el cable a utilizar en estos arranques estrella triangulo
1 respuesta
¿Por qué se prende la luz verde cuando pongo las puntas del probador serie?
Arme' un circuito de comando básico de contactor para un motor Iii con boto de marcha y parada. Y luces de señalización verde y rojas más luz amarilla para relé térmico Una vez armado, puse las puntas de un probador serie para ver si estaba todo...
1 respuesta
Determinación de bobinas cruzadas en motor electri
Si en un motor asincrónico trifásico rotor jaula rebobinado, y que originalmente era conexión triangulo, tengo las 6 puntas de los cables sin marcar, y por medio del multímetro determiné las puntas de cada bobina, y las marque arbitrariamente como U...
1 respuesta
Tensión de 220v/380V/440V en motores trifásicos Conexión y nomenclatura.
Mi consulta es respecto a los distintos tipos de conexión de motores ttrifasicos por que veo motores que tienen en la bornera solo 6 terminales su conexión es en triangulo y trabajan a 220v, pero no entiendo que otros motores tienen 12 terminales y...
2 respuestas
Bombas de vacío
Soy ingeniero electrónico y tengo entre manos un problema que no es de mi especialidad. Estoy automatizando una instalación de transporte neumático de polvos y la misma posee una bomba de vacío a paletas con un motor de 11 kw, 380 V, 50 hz. Esta...
1 respuesta
Calefacción multizona termostatos
Quiero instalar varios termostatos en un sistema de calefacción por suelo radiante controlado por electroválvulas, ¿Puedo conectar cada termostato a la electroválvula correspondiente o necesito una centralita para que la bomba de calor no entre a...
1 respuesta
Como conecto una maquina trifásica a 220v que no tiene pletinas para modificar
Tengo una maquina cortadora de metal que es trifásica a 220v, pero no tiene para poder cambiar las pletinas. Tengo que poner algún transfomador
1 respuesta
Compresor a/a sigue funcionando
Tengo dos equipos de a/a: un 2x1 y un 1x1. El problema es que aunque apago las unidades interiores del 2x1, el compresor se pone en marcha de vez en cuando y envía gas a una de las unidades interiores, esto lo noto porque se enfrían las tomas de esa...
3 respuestas
¿Cuánto consume un motor de 40 hp en 380v?
Según mis cálculos un motor de 40 hp en 380v consume alrededor de 50 amp. Tengo que hacer un estrella - triangulo para su arranque, pero en varias casas del gremio me presupuestan contactores de 38 amp. Porque según sus tablas ese es el consumo....
3 respuestas
Caida de tension cuadro electrico
He montado un cuadro de riego por goteo, 24V maniobra, los solenoides los tengo a 200m del cuadro funcionan a una tensión de 24 quisiera saber la caída de tensión osea cuantos Voltios le llegaría al solenoide.
7 respuestas
Por qué mi frigo Balay a veces deja de enfriar y hace clicks?
Tengo un frigorífico Balay combi de unos siete años y a veces el frigorífico deja de enfriar, se oyen unos clicks pero el compresor no para. Lo desconecto unas horas y vuelve a la normalidad durante varios días. ¿Qué puede estar pasando?
2 respuestas
Frigo Fagor 3FC48NFXS oscila temperatura congelador y hace click en la válvula solenoide
Los expertos. Tengo un problema recurrente con este frigo. En ocasiones el congelador comienza a subir la temperatura y la válvula solenoide empieza a hacer unos clicks seguidos, aproximadamente cada 10 segundos. Tengo algún problema (común por lo...
1 respuesta
Alarma que se active por un corte de luz
Quisiera que me ayudaran a elaborar una alarma que suene mediante una sirena cuando exista el corte de luz eléctrica 110 Volt, en mi caso y que suene una sirena a 12 Volt. Encontré esto parece sencillo pero no me funciono sera que le falta algo, para...
1 respuesta
Contactor LC1-D09
Resulta que la calefacción funciona siempre,(no para), resulta que haciendo varias pruebas, compruebo que el termostato no controla la calefacción, de hecho tengo un LC1 instalado que cuando le doy corriente entra directamente y pone en...
1 respuesta
Avería climatizador FIAT Marea 1.9TD100
Tengo un Fiat Marea año 97, con 193000 Kms. Y el motor TD100Cv. El climatizador lo montaron en el concesionario que me lo vendió, por ser un kilómetro 0. Desde hace un tiempo el climatizador no funciona, esto es, el compresor-turbina no funciona. El...
1 respuesta
Circuito marcha parada con selectora de dos puntos
Necesito arrancar un motor trifásico de dos puntos diferentes. Uno con una botonera marcha y parada y al seleccionar otro punto con un sensor que se activa con aire .
1 respuesta
¿Tengo un motor eléctrico de 15hp trifásico y otro de 12.5hp monofásico cual es más fuerte?
Tengo un motor eléctrico de 15hp trifásico montado en un compresor de aire, ¿Al no tener energía trifásica quiero ponerle un motor de 12.5hp monofásico será que trabaja bien?
2 respuestas
¿Por que se llama rele termico al aparato que funciona con una lamina bimetalica y no con una bobina?
Si el concepto de rele es un interruptor que se activa a través de la corriente que circula a traves de una bobina. Y el rele térmico funciona con una lamina bimetálica que se curva disparando el interruptor, es decir no con una bobina, sino que es...
6 respuestas
Valvula 4vías a/a
De nuevo tuercas 2000. Como bien me explicaste en el mensaje anterior he comprobado la continuidad en los bornes de la bobina solenoide y esta perfectamente. ¿Qué más comprobaciones puedo hacer? ¿Y cómo por favor? Será la válvula de 4 vías. Si es esa...
1 respuesta
Como calcular un banco de condensadores para un motor de 50 hp
Me podrían ayudar a calcular un banco de condensadores para un motor de 50hp q trabaja con la tensión de 380v estaría muy agradeció por la ayuda ya q es un trabajo q se me encomendó, y q tipo de arranque me recomendarían para este motor ya q la...
1 respuesta
Buenas a todos. Conexión termo, termostato, caldera y válvula tres vías
Tengo una caldera Roca, un termo de acs independiente, una válvula de tres vías eléctrica y el termostato de casa. Creo que desde que me la instalaron hace 15 años no esta bien conectado porque nunca he conseguido tener acs durante el verano, tiempo...
3 respuestas
Como conectar un motor de 4 cables.
Tengo una bomba de agua de la cual salen cuatro cables del bobinado. Los colores son blanco, rojo, azul y negro. Desearía saber como conectarlo para que funcione.
2 respuestas
Conectar horno de 380 v a 230 v. El problema lo tengo con la resistencia
Hoy pongo los esquemas que he visto en el horno. Solo hay una resistencia conectada con 3 cables que vienen del contactor. No me aclaro para hacerla funcionar a 230 Agradezco cualquier ayuda.
2 respuestas
Conexionado de un motor trifásico
Tengo un motor que al parecer se ha cortocircuitado, la conexión creo que no esta bien realizada. Las características del motor son las siguientes: Tn: 400/660V, P:11 KW, T entre fases: 380 V, es un ventilador extractor, mi pregunta es la siguiente:...
1 respuesta
Contactores para motores de 440 volts
Como puedo instalar un contactor y de que tipo para un motor de 440 volts de 5 hp
1 respuesta
Problema en trifásica
Al cuadro general me llegan 4 cables, 2 fases, el neutro y supongo que el cuarto será tierra. Las tensiones que mido con el polímetro son 380 entre fases y 220 entre fase y neutro. Esta medición resulta con un magnetotérmico que alimenta 2 motores de...
1 respuesta
Como conectar motor estrella triangulo
Tengo un motor asíncrono que estaba conectado en una instalación trifásica a 220v y con interruptor de arranque estrella triangulo, ahora la instalación se a cambiado a trifásico 380v, en la placa de características del motor pone voltaje 380 y tengo...
1 respuesta
Retardar arranque bomba de circulación
Pues quería saber cómo retardar el arranque de una bomba de calefacción. Tengo instaladas 2 válvulas motorizadas que al recibir la potencia la recibe también la bomba y se pone en marcha. Yo quiero que al recibir las válvulas motorizadas y se abran...
2 respuestas
Esquema contactor NC1 (1210)
He encontrado ésta página con el contactor de que hablas, espero que te resuelva la duda. A tu disposición, Risel http://www.jkcontrolsystems.co.uk/ChintNC1.asp
1 respuesta
Válvula de circuito de calefacción no cierra al apagar termostato a al llegar a la temperatura.
Tengo una caldera a gas con tres válvulas para tres circuitos independientes, cada uno con su termostato modelo Anwo ATP-1. Al cambiar un termostato a uno Nest E UK sólo pide conectar 2 cables del termostato (C y NO). El termostato funciona, activa y...
2 respuestas
Calcular un grupo electrógeno para un motor
Tengo un motor trifasico sus caracteristicas son 3 hp 2.2 kw 220/8.6 amp 380/5.0 amp y ya q la tencion q tengo es 220 monofasico y 380 entre fase y fase este motor arrancaria a la mayor tencion en estrella pero mi duda es el calculo para el generador...
1 respuesta
Ayuda con instalación de motor trifásico de una cámara de frío de un automóvil
Tengo un motor trifásico de una cámara de frio de un automóvil de 3 hp 200 voltios 50hz conexión estrella cuyo embobinado original es con alambre en paralelo cada bobina mi pregunta es ¿Cómo convertir a 380 voltios trifásico 50 hz conexión estrella...
1 respuesta
Que es un contactor y que es un guardamotor y para que se usan
Les agradecería que me aclarasen para que se utiliza un contactor y un guardamotor.
2 respuestas
Como saber lo que soporta en amperes un contactor
Poseo un contactor y quisiera saber que dato exacto me entrega la capacidad que soporta en amperes dicho elemento, lo que tengo claro es que la bobina trabaja con 220 volt alterno, y en su costado tiene una serie de datos que no comprendo, ejemplo...
1 respuesta
Potencia de un generador eléctrico
Quisiera saber si es posible alimentar una maquina que consume una Potencia de 550 HP o 411 KW aproximadamente, con un Generador de 400 KVA trifásico, y que sección tendría que tener el cable de alimentación, cuya longitud seria de 25 mt
1 respuesta
Averia 2x1 toshiba
18/07/2011 Usuario Hola aquí estoy de nuevo con mi avería rara 2x1 inverter toshiba un solo compresor. Un split en salón y otro en dormitorio el del salón va perfecto ahora cuando enciendo el del dormitorio hecha solo aire pero no frio y el del salón...
1 respuesta
Puedo alimentar un motor con 2 líneas?
Tengo que montar un motor para transformar en automática una puerta corredera de 2 vecinos. Mi duda es si puedo llevar una línea de cada vecino y alimentar el motor con las 2 líneas, por si se va la luz a uno que podamos seguir abriendo y cerrando...
2 respuestas
¿Por qué cuando pruebo con la serie entre fase ES y fase T se enciende la luz roja del contactor?
He construido un circuito básico de contactor con botonera de marcha y parada y señalización luminosa roja y verde…., pero quise asegurarme de que todo estuviera bien conectado y no haber hecho un corto circuito, entonces medí entre fase R y fase ES...
2 respuestas
Sobre el funcionamiento de un contactor
Como están, estoy estudiando el funcionamiento del contactor, y quisiera saber si algunos expertos en el tema podrían despejarme algunas dudas que tengo (Desde ya doy gracias a todos): 1.-Primero, estudiando sus componentes internos, veo que se...
1 respuesta
Como conectar válvula de zona de seis cables
Tengo que conectar una válvula de tres vías honeywell vc6613mh6000 que lleva seis cables. La válvula que substituye lleva cinco y no se como debo hacer la conexión.
1 respuesta
Si en una red trifásica de 380 tomo dos cables ¿Tengo 220 o 380?
¿Si en una red trifásica de 380 tomo dos fases de línea tengo 220 o 380? Fíjense lo que dice este señor en todoexpertos....
3 respuestas
Cuánto aguanta una manguera libre de halógeno de cinco hilos por 16 mm²
Una manguera de cinco hilos de 16 mm² alimenta el motor que consume 78 A y ese y se encuentra a unos 20 m que automáticos tengo que poner
3 respuestas
Que sucederá si conecto Motor electrico de 440 volt y 60 Hz en 380 volt y 50 Hz.
Con respecto a su potencia. Con el efecto de la temperatura. Se puede quemar.
3 respuestas
Instalar conmutador
Resulta que el otro día vino el del gas y me dijo que tenia que poner un conmutador para que la caldera y la campana extractora no funcionaran a la vez. Tengo muchas dudas aver si me podéis ayudar...¿Cómo se piden eso? ¿Cuánto puede costar aprox? Me...
1 respuesta
Conexión de relé Rogy type 6013
Este relé recibe una señal de 24 volts que lo acciona y envía a su vez una señal de 220 volts a un contactor WEB que enciende una bomba de agua. Tengo identificada la entrada de los "4 volts, pero no se como conectar la entrada y la salida de 220. Va...
4 respuestas
Como conectar un motor de 200hp a 440v, si la placa solo dice para 220v.
Se compro un compresor de 200hp con conexión a 220v, pero para bajar el consumo lo quería cambiar a 440v el problema que veo es que la placa del motor solo me indica el voltaje de 220v, es de 6 puntas.
2 respuestas
Busco un contactor equivalente al Sprecher + schuch CA3-9-10
Busco un contactor equivalente para sustituir el viejo. El viejo es Sprecher + schuch CA3-9-10. En un lado viene esto: Terminals No. 14 thru 10 AWG 12-20 lb-in Use 80/75°C Cu-Wire Suitable for Use on Circuits Capable of Delivering max 5000 rms Sym....
1 respuesta
Acometida trifásica
Señores expertos: POR FAVOR, Me agradaría saber la razón por la cual en una linea trifásica industrial (R, ES, T), en algunos casos me encuentro con un neutro y en otros no, y también en algunos casos el neutro esta protegido con un fusible . ¿A qué...
4 respuestas
Que protección eléctrica poner en una bomba de agua
Me han regalado una bomba para sacar agua del pozo, se trata de una bomba trifásica. Ya he resuelto la forma de poder usarla de modo monofásica pasando de estrella a triangulo y calculando el condensador necesario, mi problema ahora es como...
1 respuesta
Montar un pulsador
En lo que quiero que me ayuden es. Quiero montar dos pulsadores que enciendan sus respectivas bombillas, pero quiero que cuando apriete un pulsador anule al otro...
2 respuestas
Los motores de 9 puntas se pueden conectar a un arrancador estrella delta
Tengo una inquietud con este tema ya que tenia entendido que solo los motores con 6 y 12 puntas se podían conectar a un arrancador estrella delta, y estos dias me encontre con un motor de 9 puntas conectado a un arrancador e/d, aclaró que el motor...
1 respuesta
¿Cómo puedo conectar un motor de 12 puntas 220/380 en estrella triángulo con voltaje 440?
Tengo un motor trifásico de 25 Hp, 12 puntas, en la placa refleja su conexión en doble delta para 220 y doble estrella 380, pero necesito conectarlo en un control estrella triángulo con voltaje 440 voltios. ¿Cómo logro hacerlo?
1 respuesta
¿Cómo instalar corte de energía en habitación de hotel?
Tengo un pequeño hotel, de 12 habitaciones, y ante el precio de la luz, me estoy planteando instalar un interruptor de tarjeta que corte toda la corriente en cada habitación. Mi instalación, es independiente para cada habitación, me refiero, a que...
1 respuesta
¿A qué se refiere el arranque de un motor por relé amperimetrico y voltimetrico arranque por relé PTC?
Voy a entrar a 3º año de electrotecnia y viendo el programa, me encontré con un punto que desconozco... Se trata de arranque de un motor por relé amperimetrico y voltimetrico arranque por relé PTC ¿Vosotros tenis idea de a que se refiere el arranque...
2 respuestas
Contactores y su uso en distintos circuitos
Me gustaría saber si me podes ayudar en esto o de donde puedo sacar material sobre como diagramar esto para unas clases Mando de un contactor desde un punto. Mando a impulso del contactor. Mando independiente de dos contactores. Mando de lámparas...
1 respuesta
¿Avería en motor estrella triangulo?
Acabo de salir de una avería en unmotor trifasíco de un grupo de presión con arranque estrella triangulo. La cuestión es que la instalación esta bien echa, y si le doy solo a la bomba jockey funciona perfectamente pero la cuestión es que teniendo la...
1 respuesta
Potencia motor trifásico en sondeo
Tenemos un motor trifásico de 3cv en un sondeo y tenemos contratada una potencia de 6,6kw. El consumo del motor es mucho menor, pero parece ser que por el pico de arranque no se puede contratar los dos mil y pico watios que es su consumo nominal. El...
2 respuestas
¿Conocen un diagrama de circuito de contactor con lámparas y fotocélula más reloj temporizador?
Conocen un diagrama de circuito de contactor con lámparas y fotocélula más reloj temporizador para que se enciendan y apaguen a determinada hora del día?
1 respuesta
Cómo puedo hacer el encendido de un generador automáticamente.
Necesito saber como puedo hacer que yn generador se encienda automáticamente para poder hacer una transferencia. De red publica a generador. Mi problema es el mando para que el generador se encienda automáticamente. Que debo hacer. Que debo...
1 respuesta
Motor Trifasico de 25 HP huele a quemado
Me encargaron la revisión de un Motor de 25 HP, pude comprobar que tiene un arrancador directo, (solo un contactor) conectado en doble estrella; en la placa de características dice para 220 doble triangulo y para 380 doble estrella. La conexión...
1 respuesta
Voltaje en un motor trifásico
Me gustaría saber cual sera el valor de voltaje que encontrare en cada borne de un motor trifásico al hacer las medidas. ¿El voltaje de 380 esta repartido entre cada borne y la suma de esos valores me resulta 380 volt? . ¿Un transformador tiene...
1 respuesta