Puede el cable de tierra ir por el mismo tubo que la acometida?
Preguntas y respuestas relacionadas
Instalación eléctrica para 7 viviendas. KW?
Adquiri una finca que tiene cinco casitas, son bajos. Las tengo todas alquilada sí tengo una potencia contratada de 5,75 kw. El diámetro del cable de la cometida al cuadro general es de 10mm. Ahora viene mi pregunta, estoy pensando de hacer dos...
5 respuestas
Magnetotérmicos y cables
Quiero poner tres aparatos nuevos en la cocina: vitrocerámica, horno y calentador de a gua de 100L. Mi duda es la siguiente: ¿Puedo alimentar dos de estos aparatos o incluso los tres, tirando desde el cuadro una linea de dos únicos cables de 6 mm...
2 respuestas
Existen cables de corriente apantallados
Un cliente me pide que le haga la instalación completa de su vivienda con cable apantallado para evitar campos magnéticos. Mi pregunta es si existen cables de corriente de este tipo. Yo llevo muchos años como instalador y no conozco ese tipo de...
3 respuestas
Mediciones
Soy un poco inexperto en temas eléctricos y me gustaría preguntarte: Que tensión tengo que obtener en un enchufe de red a 220 V., con toma de tierra. Es decir, con un téster, que me tiene que dar entre el neutro y tierra, ¿La fase y tierra?. Yo hago...
2 respuestas
Toma de tierra y cuadro eléctrico
Quiero poner toma de tierra en una instalación antigua de una casa unifamiliar. Todos los circuitos y la toma de tierra general llegan a una caja (que voy a llamar A) situada a unos 10 m del cuadro con la acometida, el contador y de la caja que...
1 respuesta
Buscapolos detecta fase "viva" sin neutro
A ver, últimamente después de levantar una orden de inspección de acometida y medidor por parte de mi proveedor de luz, me dediqué a buscar "fugas" de corriente en mi casa (la instalación la reforme apenas en octubre del año pasado), y encontré dos...
1 respuesta
¿Qué sección de cable es la apropiada para acometida a 3 circuitos diferenciados con 3 icp de 50A?
Tengo ya realizada una instalación de suelo radiante para exteriores (para evitar hielo en el pavimento) mediante hilo calefactor repartida en 3 circuitos (cada circuito con 3 resistencias de 2500W que hacen 7500W) con cable de 10mm y cada cual...
3 respuestas
Corriente en la fase y en neutro
Tengo un split recién instalado, solo cuando lo enchufo, observo que tengo corriente viva en el neutro. ¿A qué se debe?
3 respuestas
Segunda pica para toma de tierra
Tengo una vivienda con toma de tierra. Voy ha conducir una toma de corriente hasta una caseta que he construido en el jardín. Mi pregunta es la siguiente: - Como voy a llevar hasta la caseta los tres cables (fase, neutro y tierra), ¿Podría poner otra...
1 respuesta
¿Tipo de cable para derivación en vivienda?
He comprado una vivienda de unos 70 m2. Es un octavo piso y el cuarto de contadores está en la planta baja. Quería saber qué tipo de cable tengo que colocar desde el contador hasta la entrada de la vivienda. Por lo que he estado investigando parece...
2 respuestas
Protección ante la amenaza eléctrica, fase, neutro y diferencial
Si tocas fase y neutro actuaria el diferencial y de no ser así que nos protege
2 respuestas
A vueltas con el buscapolos
Leí en una respuesta antigua tuya que eras amigo de enchufar el buscapolos en donde se pueda. Yo tengo la misma costumbre, y el resultado es alguna que otra duda: a) En un cable paralelo que hacía de extensión de un enchufe (monofásica 230 v); el...
2 respuestas
Unificar cable toma de tierra
Voy a renovar la instalación eléctrica de la cocina y el comedor de mi segunda vivienda y quiero centralizar en el techo de la cocina una caja de registro grande desde donde distribuyo a todas las tomas de corriente, tanto de la cocina como del...
2 respuestas
¿El cable de tierra solo pasa de largo por las llaves de luz?
¿Por que el cable de tierra no se conecta a las llaves de luz como en los tomacorrientes; me parece que simplemente pasa de largo hacia la lámpara y queda flotando en algún punto al lado de ella. En el ventilador de techo que baje, había un cable...
3 respuestas
Cómo se realiza un tendido eléctrico en vivienda
Quiero cambiar la instalación eléctrica de mi vivienda y me planteo la siguiente duda: La vivienda consta de tres habitaciones dos cuartos de baño cocina y comedor, la duda que tengo es si desde el cuadro de registro general tengo que tirar dos tubos...
3 respuestas
Interruptor differencial
Kurt88 mi pregunta es la siguiente: Quisiera saber si teniendo un interruptor differencial en una instalación eléctrica sin ninguna toma de tierra, ¿Este funciona igual o no.Es decir detectaría la corriente de fuga? ¿Podría uno quedarse pegado a la...
1 respuesta
Acometida desde contadores a vivienda.
Yo tengo contratado 4500w a 220v, hace unos meses estaba a 125 y la acometida sigue igual, el edificio tiene 40 años, bien ahora ya me ponen en la vivienda un cuadro en condiciones, pero quisiera saber que diámetro con 4500w o si lo subiera a 6000w...
1 respuesta
Instalación trifásica en un pequeño taller
Pondré un pequeño taller de reciclado de plástico, tengo la trituradora de plástico que tiene su motor trifásico, tengo un inyector manual para hacer pelotitas, tengo 2 lámparas de red para iluminación del lugar que es de 3 metros por 2 de metros de...
2 respuestas
Salta diferencial de instalación nueva
Acabo de hacer una reforme integral de una vivienda con cambio de trifásico a monofásico. El primer día que la ocupe me explotó un cargador de móvil al enchufarlo. Otro día saltó la luz al encender un interruptor de la luz. Tengo disparos...
4 respuestas
220vac si conecto una tele en una face y la lavadora en la otra, ¿Pagare lo mismo que si conecto los dos en la misma face?
Quiero saber si tendría alguna ventaja económica de cambiar a 220VAC, ¿No tengo aparatos de 220 solo quiero saber es si divido las cargas en diferentes faces me ahorraría dinero?
2 respuestas
Reparación instalación eléctrica bajo REBT de 1973
En casa de mi madre, se la rompió un interruptor, que quedó como bloqueado y no dejaba encender la luz de la entrada. Me avisó y puse un interruptor nuevo, pero me sorprendió ya que ví que los cables eran rígidos y como recubiertos de un algodón...
3 respuestas
¿Qué cable uso para llevar electricidad a un trastero?
Vivo en una casa aislada en el campo, y en el fondo, a unos 300 metros, tengo un trastero que carace de electricidad y quisiera acondicionarlo como pequeño taller para bricolaje y manualidades. Utilizo bastantes herramientas eléctricas (taladro,...
5 respuestas
Da corriente fregadero con lavadora en marcha, como reparar.
Cuando abres el agua del fregadero estando la lavadora en marcha da corriente. En la instalación hay diferencial pero no está conectado a tierra ¿Puedo tener problemas?
2 respuestas
Lámpara de plafond con tres cables y la pared solo tiene dos cables
Tengo una lámpara que quiero instalar en la pared. Tiene cable blanco, negro y otro de cobre. De la pared solo salen dos cables verdes. ¿Cómo la conecto?
4 respuestas
Sección correcta para vitrocerámica de inducción.
Y feliz año. El caso es que estoy teniendo problemas con mi vitro de inducción irs 943, cuando nos decidimos a cocinar, hay veces que funciona bien y otras no, por ejemplo si tenemos puesta la lavadora deja de funcionar, la quitamos y vuelve a...
2 respuestas
Solucionar que los led se quedan iluminados
En una vivienda nueva he instalado toda la ilunminacion en led, pero hay varios de ellos que, apagados, que quedan levemente iluminados. Los intrruptores no tienen indicador luminoso y no hay ningún electrodoméstico conectado, por lo que descarto...
3 respuestas
Entre fase y tierra 95 voltios...
Hace poco me ha llamado un familiar por un problema, al tocar el grifo de la bañera le ha dado corriente, me ha avisado por que no es la primera vez. Cuando llego veo que tiene una bañera de hidromasaje, reviso las conexiones y están correctas, no...
1 respuesta
Cuando aterramos el neutro, ¿Estamos aterrando las fases
Salusos. Quisiera saber si me podéis explicar dos dudas sobre el neutro... La primera es que se dice que el neutro no tiene tensión pero circula corriente...¿Si hay circulación de corriente por el neutro ¿Cómo es posible que no haya tensión? Ya que...
4 respuestas
¿Por qué no dispara el interruptor diferencial al invertir la fase por neutro?
¿Si la corriente alterna no tiene polaridad porque cuando hay una fuga o derivación al invertir fase por neutro no dispara el interruptor diferencial?
2 respuestas
En los enchufes del salón hay cables de 1,5 y de 2,5. ¿Es normal esto?
Me salta el térmico de 10 amperios al enchufar el aire. En la planta de arriba también me salta el de 10 amperios al enchufar el aire. ¿Están mezclados los cables de 1,5 y los de 2,5, y por eso salta el de menos (10 A.) y no el de 16 A.?
2 respuestas
Tensión en circuitos eléctricos vivienda
Hace unos meses comencé a instalar bombillas leds y observe que algunas se quedaban medio encendidas cuando el interruptor estaba cortando el circuito. Comprobé que el interruptor realmente cortaba la fase e incluso elimine los pilotos de todos los...
4 respuestas
Encontrar la fase y el neutro
Me gustaría saber lo siguiente: Suponiendo que, en una instalación eléctrica monofase encuentre dos cables del mismo color. Como podría descubrir cual de los cables es el neutro y cual es la fase. Que medidas eléctricas se hacen para lograr distinguirlos.
2 respuestas
Hacer una línea de 3x6 con cable unifilar en tubo de 50 enterrado con filtraciones de agua.
Pretendo ahorrame unos € al no tener que comprar cable manguera. Tengo que hacer una tirada de 60 mts con línea de 3x6mm (L+N+Gnd) El tubo enterrado es de 50 y al pasar la guía pasacables, veo que tiene filtraciones de agua, es decir hay agua en el...
1 respuesta
IGA y dos diferenciales
La derivación individual de mi casa esta hecha con un cable de 6 y ahora tengo de potencia 3500. Quiero cambiarlo a 5500, y la nueva instalación tiene: -Caldera, lavadora y lavavajillas con magnetos de 16 (separados los tres) -Enchufes con otro de...
4 respuestas
¿Porque se polariza el neutro?
¿Cómo están? Tengo una duda desde hace varios años que no puedo terminar de entender... Me a tocado ir a varias casas a arreglar instalaciones eléctricas y en mayoría por tener el cable neutro fino se a roto quemado etc.. Hasta hay bien, pero lo que...
4 respuestas
Como conectar muchos cables en la caja de derivacion
En la salón tengo unos 15 enchufes pertenecientes al circuito c2, como no se pueden puentear más de dos, a la caja de derivacion que está en el pasillo me llegan 12 tubos de 20mm con tres cables por tubo de 2,5mm2 (fase, neutro y tierra). Como hacéis...
2 respuestas
Como puedo conectar el espejo
Hoy he querido instalar un espejo de baño con dos focos, en la pared donde va el espejo esta el tubo corrugado pero no tenia línea metida y se la he metido. Le he tirado una línea hasta la caja de interruptor interior del baño...(Hasta aquí todo...
2 respuestas
Obligaciones de la comunidad y del propietario sobre cableado eléctrico
Estoy reformando un piso situado en una comunidad antigua y al intentar hacer la acometida con cables nuevos nos hemos topado con que al meter un cable guía no pasa de 30 cm porque hay alguna obstrucción en las escaleras de la comunidad. Al...
4 respuestas
Como Transformar 220V bifásico a 110V monofásico.
Mi lavadora funciona con 110V monofásico, no quiere funcionar ya que la línea de 110V es defectuosa y no tiene suficiente potencia. Teniendo también en mi casa 220V bifásico, debe haber una manera de construir un transformador que sume la potencia de...
5 respuestas
Voltaje entre neutro y tierra; fase y tierra
Soy de españa por lo cual la tensión entre fase y neutro es de 230V, ¿En casa hice las siguientes medidas(en un enchufe de mi habitación?: Fase- neutro=227 V (correcto) fase- tierra= 180 V (incorrecto) qué esta pasando? Neutro- tierra = 44 V...
5 respuestas
Cómo pueden llegar 2 fases “inútiles” a 2 habitaciones y fase y neutro al resto del piso?
Me ha pasado una cosa muy curiosa. Agradecería ayuda y... Gracias anticipadas. Me están cambiando la instalación de casa (muy antigua), pero desde principios de noviembre el instalador no ha podido seguir… por diversas circunstancias familiares y del...
5 respuestas
Cables que pasan por el contador
Tengo una instalación antigua y los cables que llegan a mi contador son uno muy fino verde y otro de 10 blanco, como puedo identificar cual es la fase y neutro.
5 respuestas
Si conecto el ordenadora un enchufe sin toma de tierra
O productos similares como el monitor... ¿Qué es lo más grave que podría pasar? ¿O cómo mucho me daría un pequeño cosquilleo al tocar el extremo de los conectores como el HDMI o los minijack o incluso la carcasa del pc?
2 respuestas
¿Por qué no funciona mi enchufe?
Prtimero me presento, me llamo Víctor y vivo en Paterna (Valencia). Tengo un enchufe shuko en el garaje que creo no haber usado antes. Los otros 3 enchufes del garaje funcionan con la nevera, caldera y lavadora sin problemas. Este enchufe no enciende...
2 respuestas
Cables del contador
Estoy renovando la electricidad de la casa y a. Abrir el diferencial viejo me he encontrado lo siguiente. Dos cables que vienen desde El contador entran y conectan con el diff. Después del icp. Salen y siguen hasta la primera caj. Donde se meten en...
1 respuesta
Tierra con corriente y algún tema más
Me acabaron hace unos meses la nueva instalación eléctrica de toda la casa. Noté un error en uno de los conmutados (no conmutaba), por estar los cables mal puestos en la caja distribuidora. Empecé a hacer otras comprobaciones en la casa, y empecé a...
1 respuesta
Consulta sobre fase y neutro (pasa algo raro)
Del foro, en un cuadro eléctrico de un edificio, quiero sacar a la salida del magneto principal energía 220v para un nuevo circuito. A este magneto le llega la energía con dos cables negros de 6mm. Al puentearlos con el Polímetro me da 226v. A la...
3 respuestas
¿Desde dónde saco la toma de tierra?
Quiero enterrar un cable, mediante una zanja, para unir un cuadro eléctrico (220v) con uno nuevo que voy a instalar a 130 mt. Me han aconsejado 2 opciones: 1)Meter una manguera de CU-RV 0,6/1KV 3X10MM², con toma de tierra, a lo largo de los 130 mt...
5 respuestas
Acometida bifásica + neutro calculo de conductor
Inge buenas tardes a ver si me puede asesorar para el calculo de los conductores para una carga de 120kva
2 respuestas
Un hilo o conductor extraño.
Hace tiempo que no conectamos. Con tu permiso te voy a hacer esta pregunta. En una instalación antigua me he encontrado que por el tubo donde van los tres hilos conductores (fase, neutro, tierra) también va un hilo de colo ROJO de más o menos 1,50...
1 respuesta
Duda tierra neutro y fase
Tengo una duda y obtengo respuestas diferentes según a quien pregunto. ¿Usted qué opina? Haciendo un corto entre Fase y Tierra hay un gran chispazo y a veces incluso salta el automático antes que el diferencial o los dos. Y haciendo un corto entre...
2 respuestas
Pias - cuadro electrico
Tengo dos cuestiones sobre cuadro eléctrico: 1) Es posible que los circuitos salgan de los pías por la parte de arriba. ¿Supongo qué el diferencial en este caso entraría por abajo y que los pías como no puede ser de otra forma también irían cosidos...
4 respuestas
Conexión de tomacorriente a 220v
Quisiera saber como se conecta un tomacorriente de 220v si la red es bifásica o trifilar, me pregunto, ¿Un aparato que necesite 220v no se conecta al neutro? ¿Entonces en ese caso como es que se cierran los circuitos? Por que para la red de 110v si...
7 respuestas
Medición de fase y tierra cuanto debe medir
En una red trifásica si mido entre fase y fase me da un valor de 220 voltios, ¿Pero por que cuando mido entre fase y tierra me da 220v? ¿Debe ser así?
6 respuestas
¿Cómo saber si tengo tensión en neutro y quien repararía?
Ayer por la noche todas las luces led iluminaban tenuemente, tras hacer algunas pruebas observé que en el cuadro eléctrico y con el buscapolos se me encendía tanto tocando en la fase como en el neutro en cualquier pia, la instalación no tiene cable...
1 respuesta
Dudas con trifásico a 230V
Quisiera que me explicaran como funciona un trifásico a 230V en una vivienda. Al interruptor general me llega 3 fases y una tierra. Entre fases hay 230V y entre fase y tierra 130V. Si entiendo que que las fases las coge del trenzao, ¿Pero la tierra?...
7 respuestas
Como arreglar cable de alimentación de una estufa con vitro-convertor MARCA PEABODY- LINVING & ART?
Como arreglar cable de alimentación de una estufa con vitro-convertor, marca peabody- modelo linvig and art. Me tropecé con le cable y desde entonces la estufa hace mal contacto para que puncione me tengo que queda con la mano presionando el cable...
3 respuestas
Sobre el transformador de aislamiento
Lo que se llama un transformador de aislamiento tiene la misma tensión en primario y secundario y he oído que se usa como protección Pero no entiendo como va a proteger de electrocución, si tiene el mismo voltaje en el secundario que el de la línea....
3 respuestas
Problemas con instalación eléctrica
En un conjunto de seis viviendas unifamiliares adosadas poseo dos viviendas contiguas . La acometida eléctrica de estas seis viviendas es una linea trifásica con neutro a cada vivienda se deriva una fase y el neutro es decir por ejemplo a una casa...
2 respuestas
¿Qué es el polo negativo?
Yo tengo la duda de que si hay electricidad en realidad en el polo negativo, porque el único que da toques es el polo positivo, hay alguna manera de que yo pueda sustituir el polo negativo convencional de mi casa por algún alambre conectado a el...
1 respuesta
Diferencia entre neutro y tierra.
Desearía saber que significa eléctricamente el neutro, como se origina, ¿Qué sucedería si no existiera en la red eléctrica?. ¿Si por algún motivo cogiera el neutro que me sucedería?. ¿Cuál es el motivo por el que en algunas instalaciones encuentro...
3 respuestas
Amperaje del Interruptor General Automático (IGA) y conductores de protección
Según el ITC-BT-25 del Reglamento de Baja Tensión, el IGA tiene que tener una de intensidad nominal mínima de 25 A. Mi instalación eléctrica está constituida por 1 fase, 1 neutro y conductor de protección a 230 V, con 3300 w contratados, el ICP que...
2 respuestas
¿Puentear la tierra a la barra neutro?
He visto en algunos diagramas eléctrico, donde en el tablero principal eléctrico, ¿Puentean la tierra con la barra neutro eso es posible? ¿En caso de que no lo haga puede sufrir algún riesgo?
2 respuestas
Dudas entre tierra y neutro.
Tengo bastantes dudas porque soy nuevo en electricidad casera. Me he comprado un aparato que tiene 2 puntas metálicas únicas por un cable. Y no se si es un tester o un buscapolos o que. Te mando link de una foto del aparato Cuando meto una punta en...
2 respuestas
Instalación eléctrica antigua derivación individual
He heredado un apartamento que tiene de baja el suministro eléctrico. Industria me exige que para volver a dar de alta necesito un certificado de seguridad según la normativa local. Ha venido un electricista a verlo y dice que la derivación...
3 respuestas
Chapuza total
Tengo un problema que no se si le di bien la respuesta o no : Te explico el otro día fui a la casa de una señora que me llamo por teléfono para que le mirara los automático que le saltaban entonces que pasaba ella no tenia icp porque la luz ella no...
1 respuesta
Conector para cerrar circuito eléctrico
Tengo una duda con un tema eléctrico, a ver si me podéis echar una mano por favor. Quería mover un punto de luz de la habitación y ponerlo en otra pared, justo al lado de la caja de conexiones para tenerlo más fácil. Al hacer la prueba para saber que...
4 respuestas
Que voltaje debe tener?
Tengo una duda sobre la instalación eléctrica de mi casa. Los enchufes que tiene son todos de los llamados americanos (clavijas planas). Estoy intentando cambiar las cajas y los enchufes por los normalizados pero no se cual el es cable de Tierra ya...
1 respuesta
Es funcionable una alimentación de 110 sin neutro y tierra física?
En mi casa me dieron una alimentación con un puro cable(una línea de 110v) sin neutro ni tierra física, en el centro de carga de adentro nada más conectaron a línea y los cables de neutro los aterrizaron en el centro de carga, ¿Mi pregunta es es...
3 respuestas
Tengo tensión entre la toma a tierra y el neutro. Marca tensión con el buscapolos
Estoy haciendo de 0 lq instalación eléctrica de mi casa. La tensión nominal es de 220v. Separe el estar con las habitaciones, la cocina y los baños. Termine de armar todo, y antes de armar la tierra se me ocurrió apoyar el buscapolos en el cable. Se...
2 respuestas
Sección cables corriente para cocina
Estoy cambiando la instalación (cables, enchufes, automáticos, etc) de mi casa que ya tiene unos 30 años. La cocina tiene unos 3 años que se hizo en una ampliación y tiene un cuadro eléctrico aparte pero a este cuadro van 3 cables (fase, neutro y...
1 respuesta
Conectar enchufes en la misma caja?
Estoy realizando en el despacho de mi vivienda una instalación de 12 enchufes en una caja conjunta. En el cuadro general, he conectado un magnetotermico de 16a y cables de 2.5mm hasta la caja del despacho con los enchufes, pasando por otra caja de...
2 respuestas
Sacar enchufe desde caja de registro
Mi duda es una simpleza, pero es que no domino nada la electricidad. Quiero sacar cables de una caja de registro para un enchufe con toma de tierra, para un proyector, que debe consumir unos 300 W. A la caja entran varios cables: -3 neutros, todos...
1 respuesta
Poner conmutador y enchufe con solo 3 cables
Tengo un conmutador para encender y apagar la luz de una habitación. Me gustaría poner el interruptor (conmutador) con un enchufe al lado que lo necesito mucho. Hay tres cables en el tubo. Se que a veces se pone un trozo de cable del interruptor al...
2 respuestas
Base de enchufe junto a interruptor
Quiero colocar base de enchufe de superficie junto a interruptor empotrado. El tabique es de pladur. Doy tirones a los cables que llegan al interruptor, pero nada se mueve en ninguna de las cajas de derivación próximas. Por ello, desconozco el tubo...
4 respuestas
¿Puedo en 1 mismo tubo llevar 3 cables de 6 mm y 3 cables de 2.5 mm para frigorífico y horno?
Me gustaría saber si puedo meter en 1 mismo tubo 3 cables de 6 mm (tierra, negro y azul) para el horno y quería aprovechar ese mismo tubo para llevar otros 3 cables de 2.5 mm (tierra, negro y azul) que sería el frigo hasta la caja de registro, es el...
2 respuestas
A ver si Vds. "aciertan" este misterio eléctrico:
Tengo enchufado un lavavajillas y un calentador eléctrico en el mismo enchufe. Hasta ahora todo funcionaba perfectamente, sin problemas. De repente, al poner el lavavajillas, salta el diferencial. Miro todo una y otra vez y no veo nada "raro". Será...
2 respuestas
Porque al final de una acometida eléctrica las 2 líneas está marcando positivas con el probafase pero al medir voltaje marca 00
Tengo un problema eléctrico en una residencia la cual está sin servicio, mido con voltimetro entre face y neutro y marca 0, entre tierra y fase 120 con el probafase me marcan ambos 120 voltios, igual pasa en la acometida que entra al medidor o...
3 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Electricidad del hogar