Que tipo de arranque utilizar para un motor trifásico 25 hp en 380 voltios
Preguntas y respuestas relacionadas
Bomba trifásica pedrollo con sobrecarga
Tengo una bomba centrifuga pedrollo trifásica de 11kw que al momento de hacerla arrancar dura aprox 5 minutos y me tira falla el variador por sobrecarga it2, revise niveles de tensión, verifique parámetros y aun sigo con el problema de sobrecarga, la...
2 respuestas
Los motores de 9 puntas se pueden conectar a un arrancador estrella delta
Tengo una inquietud con este tema ya que tenia entendido que solo los motores con 6 y 12 puntas se podían conectar a un arrancador estrella delta, y estos dias me encontre con un motor de 9 puntas conectado a un arrancador e/d, aclaró que el motor...
1 respuesta
Consulta motor trifásico 7,5HP ¿Conexión directa o ...?
Necesito me ayuden con este problemita. Vivo en un pequeño pueblo en Bolivia, aqui generan la luz electrica con un grupo electrógeno y muchos litros de diesel diarios subvencionados por el gobierno. El grupo electrógeno entrega trifasica 380v. El...
1 respuesta
Fusible de corto circuito de transformador abierto
Tengo una gran duda respecto a un problema con el fusible de un transformador reductor trifásico de 3200 /230 voltios, lo que pasa es que este transformador la alimentación de 220V va a un tablero general y este tablero tiene su llave termomagnética...
1 respuesta
Motor Trifasico de 25 HP huele a quemado
Me encargaron la revisión de un Motor de 25 HP, pude comprobar que tiene un arrancador directo, (solo un contactor) conectado en doble estrella; en la placa de características dice para 220 doble triangulo y para 380 doble estrella. La conexión...
1 respuesta
Retardador de arranque para motor de 40hp
Debo instalar un motor trifásico vertical de eje hueco de 40 hp. La linea es trifásica 380 V y el arranque que me piden hacer es directo. Mi duda esta en que hacer un arranque directo para un motor de 40hp en 380V va a ser un poco brusco el arranque...
1 respuesta
Conexión secuencial de alto consumo para reducir picos de bajada de tensión
Tengo un taller, con multitud de maquinaria, iluminación y otros, que arranca toda a la vez. Lo que causa una fuerte bajada de tensión por consumo. Para que no arranque todo de golpe tendría que conectar las maquinas una a una pero eso me demoraría...
1 respuesta
¿Cuánto consume un motor de 40 hp en 380v?
Según mis cálculos un motor de 40 hp en 380v consume alrededor de 50 amp. Tengo que hacer un estrella - triangulo para su arranque, pero en varias casas del gremio me presupuestan contactores de 38 amp. Porque según sus tablas ese es el consumo....
3 respuestas
Hidroneumatica con rele y contactor en 120 voltios
Compre una bomba hidroneumática de 1,5hp en 120 voltios y le quiero poner un contactor con un relé además una llave de 2 posiciones y un flotador ya que esta bomba tiene un presostato de 10 amperios y se me quemara con el uso ya que el motor consume...
2 respuestas
Instalación compresor para uso dental
Primeramente quisiera saber más de tu compresor, dices que es de 3.5 hp, actualmente esos valores cambian según las marcas de los compresores, por lo que me gustaría checaras los siguientes datos: En la placa del motor el amperaje máximo que utiliza...
1 respuesta
Como obtengo potencia absorbida, factor de potencia y corriente de arranque de un motor asincrono trifasico, jaula de ardilla
Tengo un motor que perdio su placa caracteristica y solo conozco de sus caracteristicas: Potencia: 34Kw, In=53A, Voltaje=460V, frecuencia=60Hz, Velocidad=1760R.P.M. Agradeceria su ayuda, de esto depende la culminacion de tesis.
1 respuesta
Como conectar un motor trifásico de 6 puntas a un voltaje de 220 o 440.
Tengo un motor trifásico, tiene 6 puntas conectado a 220 en arranque estrella - triangulo. ¿Cómo hago para conectarlo a 440 voltios?
3 respuestas
Elegir guardamotor para motor trifásico
En mi comunidad de vecinos hemos cambiado la bomba de la piscina por una igual, pero yo aconseje, que dado que tenemos corriente trifásica en la sala de maquinas, colocarla trifásica en lugar de monofásica. Hubo que cambiar el cuadro y tuvimos varios...
2 respuestas
Arranques de Motores trifásicos 380 vac de 12 terminales
Yo tengo un motor trifásico 380 q arranca en doble estrella y después se pone en etrella alimentado por 7-8-9 y su puente 10-11-12 porque usa ese tipo de arranque podrían ayudarme con un arranque recomendado para arovechar al máximo y a la vez...
1 respuesta
Los cálculos que hago sobre elección de contactores y relés térmicos están bien
Supongamos que tengo un motor trifásico de 10 HP (Jaula de ardilla). - Tensión 220 V / 380V - Frecuencia 50 Hz. - Amperaje 27,2 / 15,6 - Cos fi 0.85 El contactor seria de categoría AC3, por ser motor jaula de ardilla. El motor conectado en estrella...
1 respuesta
Salta térmico en arranque estrella triangulo
Se me dispara el térmico (inicialmente uno de 32, ahora uno de 64 y lo dispara igual) en el momento del arranque cuando entra el contactor de triangulo. Lo curioso es que pruebo toda la maniobra con tensión y la hace bien. Pruebo a arrancar el motor...
1 respuesta
¿Como bajar potencia a una herramienta?
Todoexpertos/as Recientemente me hice con una sierra de disco de 2000 W que al conectarla donde quiero trabajar con ella me salta el diferencial, lógicamente es por potencia contratada que no da para soportar todo lo que tiene a sus espaldas y al...
4 respuestas
ActividadUn motor presenta las siguientes características y se arranca en estrella-triángulo.
Actividad Un motor presenta las siguientes características y se arranca en estrella-triángulo. 400/600V 5,6/3,2 A 50 Hz 1450 rpm cosj=0.82 3,5 CV 4 polos IA=6IN ¿Qué tensión debe de tener la red trifásica de alimentación y por qué?¿Cuál es la punta...
2 respuestas
¿Alguien tiene algún libro sobre motores trifásicos?
Estoy investigando sobre motores trifásicos se que hay motores que se conectan en estrella doble estrella triángulo y doble triángulo pero me gustaría saber cómo elegir la conexión que se le. ¿Puede hacer a cada motor trifásico por ejemplo tengo un...
3 respuestas
Caída de tensión a 1 km de la subestación
Se intento arrancar(pozo3) un motor de 75 hp 440V a 1 km de distancia del trafo de 250 KVA. El motor entra en estrella pero cuando pasa a triangulo se desconectan todos los contactores. Se ha usado cable de 120 mm2. La única solución acercar el trafo...
1 respuesta
Arrancador
-Mi pregunta es que intensidad pasa por el relé térmico de un arrancador estrella-triangulo. Que toma de el contactor de linea es justo la mitad de la total consumida por el motor.
1 respuesta
¿Los inversores de 12v a 220v que se alimentan de baterías de 12v tienen un máximo de amperaje para las baterías?
Quiero poner unas baterías que alimenten un inversor, tengo mirado un inversor de 3000 watios de consumo continuo(6000 watios de máximo) . Y como resulta que 3000 watios son algo más de 13A quisiera saber si en las baterías puedo tener como máximo...
4 respuestas
Consulta acerca de un interruptor diferencial
En un tablero general, tengo una Int. Termomagnético de 30 Amp, esta bien que ponga un interrutuptor diferencial de 40 Amp o uno de 25Amp, si me dicen uno de 25 Amp, no creen que este al ser menor de la corriente nominal del circuito no desgastaría...
1 respuesta
Soft starter
Me gustaría saber cuales son los parámetros que tengo que tener en cuenta para seleccionar un arrancador suave (soft starter) que operará con el motor trifásico de un ventilador de secado de 10 HP 380 V espero su respuesta y
1 respuesta
Calculo llave termomagnética para motores trifásicos
Necesito tener una fórmula para dimensionar un interruptor termomagnética para motores trifásicos, que tenga en cuenta el pico de arranque del motor..
1 respuesta
Potencia de arranque
Necesito dimensionar el grupo electrógeno necesario para una maquina de 33 Kw, se que en el arranque aumenta mucho la potencia demandada, pero ¿Cuánto?
1 respuesta
Ten go un generador lombardini diesel de 1500rpm y 220 pero en el alternado pone 220/380 Como puedo cambiarlo ya que mi taller
Como cambio para que de 380 en vez de 220 en el alternado pone 220/ 380
1 respuesta
Cual es la diferencia entre un motor trifacico 380 y 220 trifacico, ambos de 3 hp y cual me conviene para un molino de plásticos
Cual rinde más motor trifacico 380 o 220 trifacico. Y tengo 380 en casa, como conecto 220 trifacico
1 respuesta
¿Por qué se recalienta lentamente un guardamotor hasta disparar?
Dispongo de una bomba trifásica de 4 KW, trabajando en 480V, conexión delta, con una intensidad máxima de 8,80 amp, la misma está gobernada por un variador de frecuencia haciendo la función de arrancador suave, pues la señal de activación la da un...
1 respuesta
Potencia contratar Bomba sumergible5,5cv
He puesto una bomba sumergible de 5,5 CV trifásica, tengo contratado 4400kwh, el ICP me salta tras media hora de uso, debo contratar más potencia por el pico de arranquegraciad
2 respuestas
Instalación de bomba sumergible soy colombiano tengo una bomba sumergible de 60 hp a 440 trifásica la tengo conectada en delta
La pregunta es que la bomba viene para dos volrages 220/380 pero también trae para conectarla en estrella pero si es posible conectar un motor de esa potencia en estrella el motor es de 6 puntas está conectado a un arrancador danfos
2 respuestas
¿Cómo calcular sección de cable de un circuito con un motor de 25 hp y longitud de 50 m?
Soy nuevo en la página. Mi duda es sobre como sacar la sección de cable, caída de tensión y caída de tensión admisible de un circuito de 50 mts de longitud con un motor Trifásico de 25 hp.
2 respuestas
Selección de transformador para motor de 450 HP - 480V
Agradecería su ayuda con asesoramiento para seleccionar un transformador para realizar el arranque de un motor de 450 HP, el voltaje de funcionamiento es de 480v, adjunto imagen de la placa del motor para su revisión y ayuda si es posible. Para...
1 respuesta
Motor trifásico
Después de mucho buscar aun no he encontrado una razón logicapara el problema. Tenemos un motor de 220/380 y queremos conectarlo a una red de 380v, cual seria la conexión ideal, ¿Estrella o triangulo y por que? En estrella el punto común actuaria de...
4 respuestas
¿BOMBA 2HP- Condensador de arranque o de trabajo?
Soy nuevo con esto así que no lo tengo claro. Tengo esta bomba HFm6B, esta trae un condensador de 45uF, ¿Este es el condensador de trabajo? He leído que este tipo de bomba necesita un condensador de arranque, ¿Ya lo traen incluido o no? ¿En caso de...
2 respuestas
Mejorar el factor de potencia de un motor de inducción
Un motor de inducción de 380 V que impulsa una correa transportadora, está conectado en triangulo y se encuentra funcionando a media carga: esto es: Potencia de entrada actual = 41,44 kW con factor de potencia igual a 0,7i ¿Cuál sería el nuevo factor...
2 respuestas
Tipo de conexión para un arranque de motor trifásico a 380 V
Tengo una red trifásica de 380V, y un motor de 50Hp, por la magnitud de la potencia como que tipo de arranque seria, la conexión a 380 de mi motor es estrella y a 440 es triangulo, ¿Sera un conexión triangulo-estrella? ¿O un doble estrella?, ¿Cómo...
1 respuesta
Motor 20hp15kw en triangulo 380-415V 30,2- 28,2A y en estrella 660-720V 17,4-16,3A que autom, contacto y reled se debe instalar
Como serian los cálculos para instalar las protecciones en el circuito estrella triangulo
1 respuesta
Bombas y sistema eléctrico
Quisiera saber si me puedes ayudar con esta duda. Quisiera saber lo siguiente: 1. ¿Qué tipo de bombas se usan para extracción de agua potable? 2. ¿Qué aspectos (desde punto de vista eléctrico) hay que tomar en cuenta para comprar una bomba para...
1 respuesta
Amperaje de Bomba duplica amperaje nominal
Tengo una bomba centrifuga conectada a un motor eléctrico, y el amperaje de funcionamiento (no el de arranque) está al doble del que debería ser (nominal ) es de 19 amp vs los 9 amp que esperaba, ¿El problema es eléctrico o mecánico?. ¿Qué debo...
1 respuesta
Hallar cálculo de carga de arrancador suave
El cálculo del arrancador suave un motor de 220VAC a una potencia de 45Kw con una velocidad de 1800rpm, 4 polos F.P:0,85
2 respuestas
¿Cuáles podrían ser las causas que un alternador eléctrico de 380 volts trifásico y de 7.5 kW queme el bobinado de su armadura?
Tengo un alternador colocado en una micro central hidroeléctrica. La última vez que funcionó tenía las siguientes características: - La medida de la potencia mediante la caída de tensión en un cableado de 500 m dio 7.4 kW cuando el caudal del río era...
1 respuesta
Máquina de carpintería, cambiar de 380 a 220v
Tengo una máquina de corte de carpintería que puede trabajar tanto a 380 como a 220v. Actualmente está para 380 y me gustaría cambiarla para usarla con 220v
3 respuestas
Cargador de baterías o arrancador de coche
Quería saber si un cargador de baterías o arrancador de coches, ¿Es lo mismo? Tengo dos coches y me gustaría comprar uno, pero no se las características que ha de tener para que sirva para los coches que tengo . Uno es un Renault Clio 1500,80cv...
2 respuestas
Variador para motor trifasico 3 kw de sierra de cinta
De nuevo tengo una sierra de cinta trifasica de 3kw y he pensado poner un variador, pero hablando con teléfono con un comercial me ha dicho que no se puede porque el motor tiene freno electrico y el motor tiene un voltaje raro, exactamente me dijo...
2 respuestas
Buen día a todos, es seguro colocar un motor de 10 HP a un generador trifásico de 12 Kw
Dado que no es mi área, quisiera saber si es segura tanto para la bomba como para el generador colocarle un motor de 10 HP, he leído un poco y se que hay arranques directos, arranques en triángulo, arrancadores suaves, con variadores de frecuencia,...
1 respuesta
Motor 220/380vac, arranque Y/Δ, voltaje de Red 220vac. Cada bobina en Y toma 220vac. Qué función hacen los 380vac?
Si mi motor es 220/380vac, y cada bobina en el arranque en Estrella toma 220vac, por qué se hace mención de un voltaje de 380, ¿Si la alimentación de red es máximo 220vac?. Disculpen que no logre entender esta parte de uno de los métodos de arranque...
3 respuestas
Arranque de un Motor 60 HP
Necesito una orientación Un familiar piensa montar una cortadora para piedras de cantera y le han dicho que consiga un motor de 60HP, a 1800RPM, tengo entendido que 1HP es 746watt entonces resulta que el motor de 60HP es igual a 44.76KW ¿Es correcto...
3 respuestas
Conexionado motor
Me gustaría saber si existe algún modo de conectar un motor de 550V a una red trifásica de 220V. Me ha surgido un problema ya que existía un motor de 220V conectado con 4 hilos ( he de suponer trifásico más tierra o neutro) y ahora por equivocación...
2 respuestas
Instalación muy rara de un variador de frecuencia
Tengo una duda muy grande sobre un variador de frecuencia allen bradley de la linea powerflex 700 que arranca un motor de 150 hp el tema es que el motor es 380 V y la linea de alimentación es 480, la empresa que lo instalo dejo dice que no había...
1 respuesta
SAI para bomba
Estoy buscando un sistema de alimentación para una boma de achique instalada en mi sótano. La bomba podría ser de unos 400 vatios a 220v o bien de 3,5 A a 12 voltios. Y tan solo tendría que funcionar esporádicamente durante unos minutos. ¿Qué SAI...
3 respuestas
Hay que sacar la plaqueta que conecta un motor en delta para efectuar el arranque estrella delta?
Tengo un motor III y quiero hacer el arranque estrella delta. No sé si habéis visto que una pletina conecta los bienes en estrella o triángulo. ¿Qué pasa en el momento de hacer el arranque en estrella y su paso a delta? ¿Cómo debe estar la pletina...
2 respuestas
Comando de un motor trifásico *con contactor y bobina de 380V *con contactor y bobina de 220V
¿Cuál es la diferencia entre los circuitos? Según me explica mi profesor es la manera en que se conectan las bobinas
4 respuestas
¿Es Factible comprar un alternador de 12 voltios - 140 amperios para generar electricidad de Corriente Alterna de 220 voltios?
Pretendo realizar un Proyecto Eléctrico (Generador Eléctrico en mi Finca Gandera) Cuento con el Recurso Agua (Rios -Riachuelos ) Y más en invierno, me encuentro en los Andes peruanos, El relieve terrestre es de mucha Pendiente y veo muchas...
3 respuestas
Dimensionamiento de las partes de un circuito
Quisiera consultar como se hace el dimensionamiento de las partes de este circuito. Para calcular la sección de los cables tengo que conocer la potencia nominal de los equipos, luego como sé el voltaje que voy a aplicar, calculo la intensidad y de...
2 respuestas
Como conecto motor trifásico 380 v 50 hz
Expertos ayúdenme, tengo una red de alimentación trifásica AC de 380 v, 60hz y tengo un motor trifásico cuya placa es 50hp, 380v, 50hz puedo conectar ala red y que problemas me originaria y en todo caso que hago para compensar la diferencia de...
2 respuestas
Invertir giro de un motor trifásico de 6 polos
Resulta que en el trabajo se me quemo un motor de 160 cv y lo llevamos a bobinar; pero al volver a conectarlo, el sentido de giro iva al revés Alguien podría decirme como lo vuelvo a conectar. Tiene 6 polos: W1 U1 V1; W2 U2 V2
3 respuestas
Intalacion electrica y dimenciones de los cables y termicas
Tengo que reacer la acometida y cambiar las térmicas general ... Resulta que su acometida es de 6 milímetro su llave de corte es de 50 A y en el tablero seccional es de 40 A Y ES UNA INSTALACIÓN TRIFÁSICA yo sacando las cargas con una pinza...
3 respuestas
Motor no arranca, red con poca energía
Tengo un motor trifásico asíncrono de 8Kw/220Vac que estoy montando para un montacarga con tambor enrollable. La empresa que me suministra energía, según indica, ha colocado un medidor para 20KW. El motor en vacío, sin carga, solo con el tambor, gira...
2 respuestas
Como conectar un motor trifásico 128/220 a monofásico
Tengo un motor viejo de 128/220 trifásico cuyos bornes superioes están unidos deseo conectarlo a una tensión de 220 monofásico y no se si debo ponerlos en paralelo y añadirles un condensador
1 respuesta
Bomna sumergible sólo arranca con electricidad en casa y no con grupo electrógeno.
Mi bomba sumergible no arranca con un motor generador de corriente, pero en casa con la luz normal si. Me podéis ayudar, ¿Por favor?. Estos son los datos. Bomba sumergible: 1.5hp 50hz 230v 6.8A Motor generador: Nominal 3.3hp. Máxima 3.7 hp 50hz 230v...
3 respuestas
Cómo conectar un arrancador suave monofásico modelo ATS01N125FT SCHNEIDER ELECTRIC para motor monofásico 115V 60 Hz
Del foro cordial saludo Les pido un asesoría por favor como puedo conectar el arrancador suave modelo ATS01N125FT para motor asíncrono monofásico de 115 V 60 Hz, los 115V me lo entrega un inversor de Voltaje de 3Kva a 24Vdc. El motor es una bomba de...
1 respuesta
¿En una bomba centrifuga la válvula de estrangulamiento afecta en algo a las rpm del motor a medida que cierra?
Bomba centrifuga conectada con un motor que le aporta potencia
3 respuestas
¿ Cuantos amperios tiene que tener las protecciones para una bomba de agua monofásica?
Tengo que hacer un cuadro eléctrico para una bomba de agua monofásica para un pozo. ¿Estaría bien un diferencial de 20 amperios y un magneto térmico de 16 amperios?
1 respuesta
¿Cómo calculo los componentes para un arranque Estrella-Triangulo?
Soy estudiante de ingeniería en mecatrónica y tengo dudas sobre los cálculos que tengo que hacer para elegir los componentes de un arranque estrella-triangulo, como lo son el Disyuntor, Los Contactores, El Relé térmico, El temporizador. Datos del...
1 respuesta
Estrella triangulo
Tengo una duda sobre un motor que tengo AEG trifásico 230/400 4,5/2,6A de 1,1 Kw. En el taller donde quiero conectarlo dispongo de una tensión de red de 400 v, mi pregunta es: ¿En el bornero del motor tengo que conectarlo en estrella no? Creo que si,...
1 respuesta
Arranque de motores
Como esta configurado internamente las ¿Conexiones de los bobinados de un motor trifásico? ¿Cuándo un motor tiene 220v/440v, en que configuración esta c/u de los voltajes? ¿Qué requisitos debe tener un motor para hacer un arranque estrella delta?...
1 respuesta
Regulación de intensidad de un disyuntor
Tengo una instalación de dos fancoils (aerotermos ) que van conectados a una línea trifásica de 380 V, ¿Que conexión debería hacer triangulo o estrella, si las características de la placa son: 3x380-415 V Triang/estrella 1350/1000 min-1 0,075/0,027...
1 respuesta
Conexión de Sierra de mesa trifásica
Tengo una Sierra de mesa de 4 HP, 3000W, en la mesa pone tensión motor 220 y en el motor 220/380,la conexión la tiene echa en triangulo. Que sección de cable necesito para conectarla a 100 metros de distancia con manguera, la quiero conectar a al...
4 respuestas
¿Cómo comprobar un tiristor de potencia?
Tengo un arrancador suave de 210A, 400V para una bomba de 110Kw, el cual me da fallo marcando este en su pantalla "desequilibrio de fases". Quiero comprobar los tiristores, y sé que hay una manera muy buena de hacerlo con una bombilla. ¿Se puede...
1 respuesta
Delta estrella
Nada más me gustaría preguntar que es un sistema estrella y delta en los transformadores cuales son sus ventajas y desventajas y si tienen desventajas Porque se utilizan y también si hay alguna diferencia con respecto a los motores trifásicos.
2 respuestas
Terminales de conexión en motores
Si tengo un motor trifásico con sus terminales de conexión sin identificar, como hago para identificarlos (l1, l2, l3, l4, l5, l6, l7, l8, l9) y hacer una conexión estrella o delta. Que requisitos debe tener un motor para poder hacerle un arranque...
1 respuesta
Cómo seleccionar un arrancador suave?
Para obtener el arrancador de un motor, dado su potencia en HP, usamo la ecuación: I=(Hp*746)/(1.73*V*η*CosØ); y a partir de allí ubicamos el tipo de arrancador según si la carga es resistiva o inductiva, y el mismo se selecciona por tamaño, es...
1 respuesta
¿Cuánto es el porcentaje que puede sobrepasar un motor a su corriente nominal indicada en la placa?
Tengo un motor trifásico de 7.5 Hp, factor de potencia 0.8, 380v, su corriente en la placa indica 11.5 pero cuando trabaja a plena carga llega a 15 amperios ... Deseo saber alguna fórmula para sacar la corriente del motor mínima y máxima que puede...
6 respuestas
Sobrecorriente y sobrecalentamiento salto de variador
Pues tengo el siguiente problema y es que tras funcionar un par de horas me salta un error en el variador de sobrecorriente el cual según el manual puede ser un corto a toma tierra, una aceleración brusca o un sobreesfuerzo, las dos primeras las...
1 respuesta
¿Alguien sabe de cuantos amperios son estos dos contactores?, y estas estadísticas de este motor ABB, ¿Qué quiere decir?
No se de cuantos amperios son esos dos contactores, perdonen una foto de ellas se repite, y... Porque pone distintas intensidades en ese motor y distintas r.p no entiendo.
1 respuesta
¿Es necesario tener 12 cables de salida del motor para hacer una conexión de doble estrella?
Es necesario tener 12 cables de salida del motor par hacer una conexión dedoble estrella triangulo para un motor de 30hp 220,380v que solo tiene 6 cable de salida lo necesito conectar a una red de380v
1 respuesta
Bomba de 1 1/2 y 220volt cual será su amperaje normal
Tengo una bomba Siemens de caballo y medio de 220 volt 1 1/4 succión y 1" de descarga quiero saber cual seria su ampere de funcionamiento normal y tiene que elevar el agua a una altura de 17 mts y de allí 120 mts más orizontalmente
2 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica