Transformador de 150 kva, carga a conectar 30kw
Tengo un transformador trifásico de 150 kva y se pretende conectar una carga de no mayor a 30 o 35 kw, ¿En qué afecta y como afecta que el transformador sea demasiado grande?, había escuchado que repercutía ante la CFE. Alguien me podría explicar al...
2 respuestas
Como hallo las pérdidas del cobre en este ejercicio
Un transformador monofásico de 125 kVA, 3.000/380 V, 50 Hz, ha dado los siguientes Resultados en unos ensayos: Vacío: 3.000 V, 0,8A, 1.000W(medidos en el primario). Cortocircuito: 10 V, 300 A, 750 W (medidos en el secundario). Calcular: a)...
1 respuesta
¿Qué es el coeficiente de un grupo electrógeno?
Estoy por comprar un grupo electrógeno de uso doméstico por haci decirlo,¿Quisiera saber que es el coeficiente del grupo electrógeno y a qué se refiere con la potencia media es decir si supera la potencia media se rompe el grupo electrógeno?
2 respuestas
¿Fórmula para saber consumo ELÉCTRICO de un Aire acondicionado inverter?
¿Es cierto que para saber el consumo de un aire acondicionado INVERTER en frió hay que dividir la capacidad nominal máxima entre el rango SEER? Capacidad Nominal/Máx.: 3,5/3,8 kw. 3010/3268 kcalConsumo nominal: 1,08 Kw.EER (Rango): 3,24(A).SEER...
1 respuesta
¿Qué potencia real necesito contratar?
Actualmente tengo contratada en mi casa una potencia de 14856 w en trifásico, por lo cual pago bastante en el recibo de la luz. Los aparatos que tengo instalados son los siguientes: Alumbrado normal para un duplex de 130 m2, tengo de todo, lámparas...
1 respuesta
Medidas de cables para caja de automáticos
Quiero pasar los cables desde el contador asta la caja de automáticos y dejarlos sin conectar pero el problema es que la distancia entre el contador y la caja de automáticos es de 21 metro que cable tendré que ponerle de 10 mm o de 16 mm
3 respuestas
¿Qué sección debe llevar la acometida de electricidad?
Quisiera saber una cosas sobre la acometida de luz y la toma de tierra. Toma de tierra: ¿Qué sección debería llevar para una vivienda unifamiliar de 140 m2?. ¿Es necesario caja de seccionamiento o valdría con conectarla directamente? ¿La arqueta debe...
3 respuestas
Potencia eléctrica en una casa,¿Cuánta es necesaria?
Tengo contratada una potencia eléctrica para mi casa de 4.400KW y observo que comparando las facturas mías con la de mis familiares y amigos, éstas son exageradas y elevadas (mientras ellos tienen, por ejemplo, un consumo aproximado de 35/40€ al mes,...
1 respuesta
Watios de un electrodoméstico conociendo solo los watios de consumo anuales
Hay fabricantes que solo dan en la ficha técnica el consumo anual en KWH ¿Pero cuál es el consumo real en watios del electrodoméstico?
3 respuestas
Que protector de sobretensiones transitorias y permanente puedo poner en casa tengo contratado 3.45kw pero es instalación antig
Quiero montar un cuadro eléctrico nuevo porque no tengo ninguno en casa. Solo en el cuarto de luces del edificio un diferencial de 40A y un magnetotérmico de 25A. El piso tiene 150m me gustaría saber el protector de sobretensiones transitorias y...
2 respuestas
Diseño de ordeño electro-mecánico con panel solar
Estoy un poco perdido con con este diseño porque para empezar necesito saber cual seria el conexionado ideal para el mismo (trifásico o monofásico), ya que este consiste en el funcionamiento para un ordeñador electro-mecánico de vacas alimentado por...
2 respuestas
¿Es posible conectar esta máquina de soldar inverter a este generador eléctrico?
Las características técnicas de la máquina de soldar son: Tensión de red: 230 V Potencia máxima : 1,6 kw Máxima tensión en vacío: 60 V Campo de regulación (A-+10%): 5 - 80 V Electrodos utilizables Diámetro: 1,6-2,5 mm Clase de aislamiento H Grado de...
1 respuesta
¿Cuánta potencia tengo que contratar?
Ahora que ha empezado lo de la discriminación horaria no se cuanta potencia he de contratar. Tengo 4 acumuladores: uno en el salón de 2550 w, otro en la cocina de 1700 w, otro en una habitación 1700 w y el ultimo también de 1700 w en la otra...
1 respuesta
Sección de conductor
Chuss a ver si puedes ayudarme: en una fábrica se va a instalar una planta enfriadora que tiene los siguientes valores:intensidad en cns. Standars: 75A;intens. En el arranque:224A; intens. Máxima de funcionamiento:97A. Cuenta con dos compresores de...
1 respuesta
¿Cómo calcular el valor mínimo (W) de un no-break?
Ya tome la medida de corriente del equipo, fue de 2A, como trabaja a 120V, su potencia es de 240W, el no-break utilizado es de 330W, es decir tiene un factor de 1.37, pero este no lo soporta. Alguien puede decirme, ¿Cuál es el factor mínimo necesario...
1 respuesta
¿Se puede poner una bombilla de 200w en un proyector de 120w máx?
He comprado un foco halógeno tipo construcción y quería saber si se puede poner una bombilla halógena de 200w sabiendo que el máximo de potencia del foco es de 120w
1 respuesta
Compensación del factor de potencia o coseno fi
Como compenso ducha eléctrica de 1800 w y horno eléctrico de 1600 W con capacitores de cuantos microdaradios soy de argentina el voltaje de la red es de 220 volt y frecuencia de 50 a 60 HZ .
2 respuestas
Como diseñar un generador diésel
Me gustaría saber como puedo seleccionar un generador diesel No se si me podrían dar un ejemplo !
1 respuesta
Regulador
No entiendo de electricidad, me gustaría plantearle una duda, cuando enciendo una bombilla de 100 w, consume 100 w y da el máximo de iluminación, si la misma bombilla tiene un regulador y bajo la intensidad de iluminación a la mitad por ejemplo,...
1 respuesta
Como se hace un inversor de corrientes de 1900watts...
Necesito realizar un inversor de corrientes potencia 1900watts y no tengo conocimiento de los transistores que debo utilizar.. Es para presentar en una expoTecnia soy alumno secundario.
1 respuesta
Si aumenta la carga como afecta la potencia?
En un edificio se aumenta la carga en un 30% y se debe cambiar el trasformador cuya potencia es de 75 Kva. ¿Cuál seria la potencia del nuevo trasformador?
2 respuestas
Cual es la forma correcta para calcularle los kva a los transformadores que traen las maquinas de electropuntos.
Cual es la forma correcta para calcularle los kva al transformador que traen las maquinas de electropuntos, que son usadas para electrosoldar mallas truckson para piso, que tipo de formula se aplica en este tipo de transformador, por ejemplo un...
2 respuestas
A qué se refiere la secuencia de arranque de un motor III?
A qué se refiere la secuencia de arranque de los motores trifásicos... Por otro lado, la simultaneidad de arranques de motores trifásicos.. ¿Y la influencia de arranque en la red eléctrica y de emergencia? Muy agradecido
1 respuesta
Compensar Aire Central de 60000 BTU
Como puedo determinar los kvar porque no tengo datos del compresor solo se que es trifásico
1 respuesta
Sección de cable de acometida para vivienda unifamiliar.
Me gustaría saber qué sección de cable se necesita para una vivienda unifamiliar de 3 plantas y más de 160 m2 ("electrificación elevada"). Pienso contratar una potencia de 4400 w o máximo 5500 w. No va a llevar calefacción eléctrica ni aire...
1 respuesta
Cómo seleccionar un Regulador de Voltaje ?
Te agradecería mucho si me pudieras colaborar con lo siguiente: Estoy necesitando definir las especificaciones de un Regulador de Voltaje a comprar para proteger a mis equipos de computo: ¿Qué cálculos matemáticos debo hacer? Por ejemplo, de cuántos...
3 respuestas
Potencia aproximada para un local de ocio
Mi siguiente pregunta es cuanta potencia es la adecuada para contratar en un local de ocio destinado a sede social de club deportivo con unas pocas maquinas de refrescos' Ya se que la pregunta esta imcompleta pero una aproximación se lo agradecería mucho
1 respuesta
Es conveniente unir en las cajas de registro los cables del alumbrado con los enchufes?
Quería que me aconsejarais si es conveniente unir en la cajas de registro los cables del alumbrado con los enchufes (no de fuerza), o si van independientes hasta llegar al cuadro de automáticos, ya que algunos electricistas los unen o los empalman en...
7 respuestas
Inquilino realiza descuentos por averías sin comunicárnoslas
Tenemos una casa unifamiliar construida en 2003, el inquilino se queja de la instalación eléctrica de la vivienda porque ha tenido cortes de luz.. Sobretodo en invierno con lluvias... Cuando esto ocurre le envío al técnico del seguro y lo soluciona...
1 respuesta
Enchufe vitro + horno
Acabo de comprar una vitro de inducción, con una potencia máxima de 7200 w. El manual de instalación dice que debe estar conectada a un interruptor de 40A. El cable de conexión de la placa tiene tres hilos de línea, uno de nueutro y uno de tierra....
1 respuesta
Solicitud conexión a la red eléctrica.
Quiero solicitar a Unión Fenosa Distribución, una nueva conexión a la red eléctrica. Mi pregunta es la siguiente ¿Hay alguna diferencia en solicitar la nueva conexión a la red eléctrica para una vivienda, o para un alpendre? Para una vivienda me...
3 respuestas
Calcular Diferenciales e IGA para mi instalación
Estaba pensando en renovar la instalación eléctrica de mi hogar y tengo las siguientes líneas protegidas por su correspondiente magnetotérmico. ¿Qué diferencial debería usar para cada grupo? ¿Y el IGA general? Grupo1: (10A, 16A, 16A) Grupo2: ( 16A,...
2 respuestas
Como hacer la instalación de tierra.
Tengo un cuadro de envolvente metálica que alberga un seccionador de 1250A y 5 salidas de 250 con diferenciales de 300mA regulables y con un neutro de 95mm y secciones de 150mm por cada salida. La cuestión es que no se que hacer con el tierra, este...
3 respuestas
Cálculos dispares
Tengo que refrigerar un espacio triangular y alargado, (como un altillo) de 7 mt. De base por 3,5 mt. De altura, y 15 mt. De largo. Los lados que forman el techo son de chapa de zinc en el exterior, pintada de negro, con 4 pulgadas de lana de vidrio...
1 respuesta
Consumo total de luminaria de Vapor de Sodio.
Respecto a la medición de la potencia consumida de una luminaria de vapor de sodio, si realizo la medición de la potencia mediante un Vatímetro(potencia activa) de toda una lulminaria incluida sus accesorios(balastos, ignitores, capacitores),...
1 respuesta
Reorganización cuadro eléctrico tipo publica concurrencia
Disponemos de un local de publica concurrencia el cual uqeremos solicitar aumento de potencia, La instalación esta cableada con tubo y cable adecuado a la normativa de publica concurrencia. En elcuadroa hay 6 circuitos más emergencias, además están...
1 respuesta
Duda circuito c3
¿Necesitaría una aclaración en el circuito C3 correspondiente a la cocina y horno? Halla voy el REBT dice que se puede poner hasta un máximo de 2 tomas para este circuito. ¿Si tienes una vitrocerámica y un horno pero colocados en distinto sitio en la...
1 respuesta
Potencia luz contratada para piso
He comprado una piso que actualmente tiene contratada 5750 de potencia. Me parece excesivo el tipo de potencia. ¿Cuál es el recomendable? Dispongo, de horno, microondas, lavavajillas, frigo. Y actualmente vivo yo sola normalmente y a veces con mi pareja
3 respuestas
Calulo infiltraciones aire
Estoy realizando un proyecto y necesito saber la metodología de calculo para la infiltraciones de aire al local. Método de las rendijas.
1 respuesta
Si en una conexión monofásica para calcular una llave térmica ahí que dividir la potencia total de un dicho local por 220
En una conexión trifásica tengo entendido que la potencia total ahí que dividirlo por 220 y luego divirlo por 3 ya que es una conexión trifásica es así o no es el método adecuado
2 respuestas
De que depende el iga que se coloca en el cuadro.
Llevo tiempo intentando solucionar una duda que tengo y varias personas que me an contestado me an dicho cosas diferentes y no an terminado de dejarmelo claro. De que depende el iga que se coloca en el cuadro.(Referente a los amperios). Algunos me...
3 respuestas
Una ups de 1kva a cuantos computadores
Una ups de kva a cuantos computadores suministraría y a cuanto equivale un kva en kw
1 respuesta
Calculo de Generador trifásico para elementos monofásicos
Precisaría conocer lo siguiente. Hay una instalación con acometida trifásica que todos los elementos menos dos o tres son monofásicos. La suma de todas las cargas, calculando un factor de potencia de 0,8, el valor de arranque según los equipos...
1 respuesta
Potencia en alterna
Tengo entendido que al elevar el voltaje manteniendo la potencia constante, la intensidad de corriente disminuye (I=P/V). Esto quiere decir que si a una carga (bombilla incandescente) que consume 70 Watios elevo el voltaje de la fuente, ¿La...
5 respuestas
Línea vitro de 6 mm magnetotérmico de 25 Amperios
Si a la línea de 6mm saco una línea de 3m de cable 2,5 mm para alimentar un horno, según el reglamento no estaría bien, pero si se hacen los cálculos de la sección del cable para 3m me valdría con un cable de 1,5 mm para 25 amperios, seria así la cosa.
3 respuestas
Sobrecompensacion..
¿Cómo puede afectar mi sistema eléctrico cuando utilizo un banco de capacitores sobredimensionado? Necesito corregir mi factor de potencia de mi negocio, no cuento con un regulador automático de potencia reactiva, y la compañía proveedora de...
1 respuesta
Tengo una bomba para sacar agua de un pozo con un consumo de 650 w y me gustaría poner placas solares para esta bomba
El pozo tiene 5 metros de profundidad y habría que sumarle 14 metros de distancia que esta la bomba hasta el pozo
1 respuesta
¿Calculo de cuadro eléctrico?
En mi actual vivienda me dispongo a cambiar el cuadro eléctrico. He tirado todos los cables nuevos hasta el cuadro, algunos cables los conectaré a un único PIA según los aparatos que van conectados, los paso a concretar: -A.A Salón 2,5mm -A.A...
3 respuestas
Que potencia eléctrica contrato con Aerotermia
Que potencia necesitaré contratar para no quedarme corto ni pasarme en una casa con electrodomésticos eléctricos de bajo consumo, iluminación led, y climatización por aerotermia y suelo radiante. Hay gente que me dice que con 6 ó 7 kw de potencia...
1 respuesta
Consumo de electricidad en negocio
Tengo un pequeño negocio y en la factura de la luz creo que me sale mas consumo del que realmente tengo. En la ultima factura dice que he consumido 782 kw/h en un mes que son 26 kw/h al dia . Sin embargo haciendo mis cuentas por aparato a mi me sale...
1 respuesta
Tributación por módulos
Mi marido se ha dado de alta mediante una Comunidad de Bienes y el asesor le ha dicho que el sistema que va a seguir es por módulos. ¿En qué consiste y como le afectará para la declaración de la renta familiar? Si el hace pagos a cuenta trimestrales...
1 respuesta
¿Que acumulador nocturno para una habitación?
Por trabajo me voy a trasladar espero que al menos hasta bien pasado el invierno a una localidad al sur de Vitoria (Alaba) a un pequeño apartamento que no dispone de calefacción. Solamente tiene un par de radiadores eléctricos, creo que son de...
2 respuestas
Calculo de sección y potencia.
Me gustaría saber como hallar la potencia instalada y potencia máxima admisible, para una vivienda si se ha colocado un automático general de 2x40A, 2 diferenciales de 2x40/30mA y la tensión es de 230V. Y ademas me gustaría saber cual es la fórmula...
1 respuesta
Consumo motor agua trifásico con grupo electrógeno
Dimos de baja la corriente trifásica que movía un motor de agua que esta sumergido 300m sobre el nivel de suelo y creemos tiene 10cv, con la tensión de 400v de la compañía eléctrica consumía por fase:10.1A, 10.2A y 10.5A, lleva solo las 3 fases sin...
2 respuestas
Exceso de consumo en aire
Hala! Tengo una inquietud con respecto a mi equipo de aire acondicionado, desde que lo coloque tuve un incremento en mi factura del 50%, es un aire tipo ventana (los cuadrados) con un consumo de 1200w y lo tengo conectado a la red de casa, con un uso...
1 respuesta
Cambio potencia electricidad.
He cambiado la tarifa a discriminación horaria y al hacerlo me han puesto un limitador (cosa que ya creía que tenía porque mi casa tiene solo 8 años). Tengo contratada una potencia de 4,93 Kw y desde que me han puesto el limitador éste no hace más...
1 respuesta
Como sacar la sección de un conductor en un circuito si tengo 2 motores de 5.5 hp cosfi 0.65 y el largo del tramo es 8 metros
¿Cuáles son las formulas y los pasos a seguir?...
2 respuestas
Problema con Potencia Reactiva
Este ultimo mes, vi en la factura eléctrica de mi empresa un altísimo gasto en consumo de Reactiva, triplicaba la potencia activa. Utilicé un analizador de redes y observé que el consumo era capacitivo. Hay instalado un equipo de reactiva y me...
1 respuesta
¿Que son los VA en un transformador?
Quisiera saber que son los VA en un transformador por ejemplo: 230vac - 24Vac - 20VA, y otra pregunta ¿Cómo se yo el amperaje que entrega el secundario del transformador?
4 respuestas
Condensador en serie...
En los equipos corrientes de flurescentes, fabrica, acostumbra a añadir un condensador en paralelo a la entrada de tensión...(compensación) En este caso me encontré un equipo de dos tubos, y el condensador 3.75mF en serie con uno de los circuitos...
1 respuesta
¿Los cacharritos monofásicos ahorran?
¿Estos cacharritos chinos ahorran realmente?. Un amigo me dij que ahorró en su casa el 10%. Se conectan en el toma más cercano al cuadro eléctrico. La Tienda más renombrada de España los vende y no creo que se arriegue a vender un TIMO. Cual es la...
1 respuesta
Aumentar potencia para poner emisores térmicos
Tengo la intención de poner emisores térmicos en la casa del pueblo, serian cuatro, uno de 1500W y otros tres de 750 W, tengo contratado una potencia de 15A, me gustaría saber cuanto potencia tengo que ampliar para que no me salte el diferencial (la...
1 respuesta
Circuito C5 y circuito C4 instalación
En una vivienda con electrificacion baja de 5 circuitos, el C4 a instalar debido a la estructura antigua del edificio me imposibilita pasar más tubos para desdoblar con 3 pias de 16A y 3 conductores de 2'5mm2 para lavadora, lavavajillas y termo. Como...
1 respuesta
Cambio de contador trifásico a monofásico
Vivo en un piso con todo eléctrico y con TDH, el contador es trifásico ( desconozco motivo, lo tienen así todas las demás viviendas). El caso es que pagamos mucho por el fijo de potencia contratada ya que supera los 10 Kw, por lo que estamos pensando...
1 respuesta
¿Qué sistema home cinema comprar?
Estoy en duda sobre que equipo adquirir. He estado mirando el Yamaha 457 con un sistema de altavoces 6.1 también de Yamaha NS-P436 de madera. También he estado sondeando el Marantz sr-4600 pero no tengo muy claro que sistema de altavoces puede ir...
1 respuesta
Acometida eléctrica para un bloque de viviendas
Tengo que poner una acometida trifásica desde caja fusible hasta centralización de contadores que se lleva unos 35 metros de distancia y alimentara 11 contadores a una media de 4600kw contratados cada uno, ¿Qué sección es aconsejable? ¿4 patas de...
2 respuestas
¿Que nevera es lo adecuado para las placas solares?.
¿Qué nevera es lo mejor para las placas solares?. Estoy buscando una nevera de doble puerta con dispensador de hielo para enfriar y dispensador de agua para beber, pero no encuentro una de A+++, ya que no puedo poner una de A o menos al vivir a base...
1 respuesta
Cuadro eléctricos en una propiedad, ¿Es obligatorio/necesario/recomendable un IGA por cada cuadro?
Es una propiedad para la que hay permiso de vivienda+oficina+almacen+piscina. Queremos montar entonces 4 cuadros eléctricos, uno para cada estancia. Existe un sólo contador y nos va a llegar el suministro al cuadro eléctrico de la vivienda, con lo...
1 respuesta
Saben si se puede convertir un motor de ventiladora de techo de 220v a 12v
Quisiera saber si se puede convertir un motor de ventilador de techo de 220v de 4 cables a 12v es para un monociclo eléctrico es que estoy intentando hacer uno es para un proyecto en la universidad
4 respuestas
La raíz de 3 en el factor de potencia
Estoy haciendo un ejercicio para corregir el factor potencia, tengo 2 motores de 10 kW cada uno coseno 0,7, 2 motores de 3 kW cada uno coseno : 0,80 y 30 lámparas incandescentes de 60 c/u., todo conectado a una línea trifásica de 230 v. Haciendo...
1 respuesta
Aplicación de las Leyes de los Circuitos Eléctricos.
Encuentre el voltaje, la corriente y la potencia eléctrica en cada uno de los elementos de los circuitos serie y paralelo realizados en el punto anterior 10 KΩ1 MΩ1000 KΩ4700 Ω teniendo como fuente de voltaje una batería de 12 Voltios. Describa cómo...
1 respuesta
¿Cuánto tiempo tarda un panel solar de las siguientes características en cargar un móvil de 3100mah?
El panel es un panel portátil de camping tal que este: https://es.aliexpress.com/item/1005001695746207.html Y el vendedor asegura que tiene una potencia de salida de 50W lo cual me parece demasiado para el tamaño y tipo de celdas pero bueno. LAs...
1 respuesta
Carro de Sonido
Pertenezco a una Asociación Cultural y estamos pensando construir un "Carro de Sonido" para poder transportar nuestra música a nuestros diferentes actos. La idea es disponer de una plataforma móvil tipo los carros que hay en los LEROY MERLIN o los...
1 respuesta
Hola ¿Cuál es la mejor caldera de gas ciudad para mi casa con 72 m2 en ciudad real? Gracias
Nos compramos una casa en alcázar de san juan hace unos meses y no tiene calefacción, hemos decidido poner gas natural que pasa por la puerta. Pero no se cual caldera es mejor y he oído que en los radiadores también hay calidades, hemos pedido...
1 respuesta
Es correcta el cuadro eléctrico
Voy hacer la instalación de mi casa con el siguiente cuadro. Sobretensiones con iga de 25A. Diferencial de 40A. Magneto de 10A alumbrado cable 1,5. Magneto de 16A comunes cable 2,5. Magneto de 20A horno cable 4 Magneto de 16A caldera cable 2,5....
3 respuestas
Conexiones con diferentes voltajes
Acabo de revisar una instalación fotovoltaica en la que he detectado diferentes problemas pero hay uno que no se exactamente en que afecta y es que a un mismo inversor le llegan (en continua)diferentes diferentes voltajes de las series que se unen en...
1 respuesta
Bajar potencia contratada en trifásica
Hace tiempo me ronda una duda que he tratado de resolver y no lo consigo, Tengo contratada una potencia de 10.392W y quiero tratar de bajarla a 6.928 para acogerme a las tarifas TUR. Hasta hay creo que todo bien el problema es cuando observo mi...
2 respuestas
Problema con electrobomba en energía solar
Ahí va mi pregunta. Tengo una instalación de energía solar que suministra energía eléctrica a mi casa, ya que estoy aislado a la red convencional. El inversor es de 2500 watios 120 amperios en corriente alterna. Todo funciona bien, salvo la bomba de...
1 respuesta
Consumo en Kw de una electrobomba de 2"?
Necesito saber el consumo en KW de varios equipos de construcción como son: dos electrobombas una de 2" y una de 3", una pulidora y una vibradora de concreto
1 respuesta
Como calcular el factor de potencia y su fórmula
El calculo de factor de potencia para la energía activa y su fórmula
1 respuesta
Tengo contratado 5.75 kw. De luz, ¿Seria suficiente el tramo anterior?
Todo en mi casa va a electricidad, vivo solo y tengo vitro, termo eléctrico, lavadora, frigorífico, horno y electrodomésticos pequeños varios:aspiradora, micro, tv, tostadora, cafetera. También tengo emisores térmicos para calefacción pero...
3 respuestas
¿Qué cable uso para llevar electricidad a un trastero?
Vivo en una casa aislada en el campo, y en el fondo, a unos 300 metros, tengo un trastero que carace de electricidad y quisiera acondicionarlo como pequeño taller para bricolaje y manualidades. Utilizo bastantes herramientas eléctricas (taladro,...
5 respuestas
Extinción de tarifa nocturna
Supongo que varias personas han enviado preguntas similares, viendo que se acerca la extinción de la "tarifa nocturna", la duda ahora será elegir la tarifa que más convenga. Mi situación es la siguiente, un piso de 120 m2, con tres acumuladores de...
1 respuesta
¿Qué IGA poner al tener un diferencial de 25A y 5 automáticos conectados?
Tengo el cuadro de casa sin IGA, solo tengo un diferencial de 25A y 5 automáticos conectados a el, un c10, c16, c16, c16, c25 y querría saber si tendría que poner un IGA de 40 con su diferencial de 40A o también le iría bien un IGA c25 de 25A con su...
2 respuestas
Valor de resistencia eléctrica Caldera
Estoy trabajando en un proyecto en la universidad desarrollando una pequeña caldera, pero tengo el inconveniente que no se que valor en watts debo adquirir la resistencia para calentar el agua que va dentro de la caldera, la idea que se tiene es...
1 respuesta
Calculo amperaje llave térmica
Quisiera saber como calcular el amperaje que debe tener una llave térmica domiciliaria.
4 respuestas
¿Por qué parpadea luz al enchufar según que maquina?
Trabajo en la sector de la construcción, mi oficio es albañil, pero siempre he tocado la luz y la fontanería, acabo de hace la instalación eléctrica de un piso, con cinco líneas según normativa, resulta que según con que maquina eléctrica enchufada...
2 respuestas
Conexión placa y horno- cableado base y clavija
He visto muchas preguntas en el foro pero no una que aclarar un estándar de cableado. Mi cocina tiene una base de enchufe de 25A (¿Tipo ESB?) Y otro normal tipo Schuko para el horno. Los nuevos electrodomésticos vienen sin clavijas y he puesto una de...
4 respuestas
Ver más »