Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
Contador de luz
Preguntas y respuestas relacionadas
Puedo poner dos diferenciales en la misma línea para alimentar un cuadro de la piscina?
Voy a instalar un cuadro externo para alimentar el motor de una piscina. Como en el cableado intermedio entre el cuadro principal y la piscina va a haber un estabilizador de tensión, había pensado sacar de uno de los magnetotérmicos del cuadro...
2 respuestas
¿Toma de tierra con corriente?
Haciendo unas reformas en la electricidad del garaje, me dio un pequeño calambrazo un enchufe que creía desenchufado, toque con el buscapolos en el cable de tierra y sorprendentemente se iluminó, me pasa en todos los enchufes de la planta baja. Medí...
2 respuestas
Cuadro eléctrico dos magnetotérmicos que me van a un mismo circuito
Tengo un PIA de 25 A que controla la cocina (vitro de inducción, frigoríficos, horno, microondas, campana, caldera), y luego tengo entre otros otro PIA de 16A que he detectado que controla unos enchufes de la parte de arriba de la casa. Este PIA de...
3 respuestas
Tengo una caja con dos llaves y una toma, una de estas prende luz del comedor y la otra llave prende una luz del patio, como
Saco una nueva llave y toma en forma independiente de este circuito para prender dos luces del jardín.
3 respuestas
¿Qué tipo de línea eléctrica es?
Voy a mudarme de piso y la caja general de luz esta con los cables sin conectar, tiene dos magnetotérmicos simón de 25, un diferencial de 40 y un icp. La casa es de 1977 y suben 2 cables uno marrón y otro gris, ¿El problema es que la uz esta cortada...
3 respuestas
Horno que se deriva
Últimamente suele saltar el diferencial de mi casa (tiene 5 años) sin motivo aparente, ni por exceso de aparatos eléctricos encendidos. He oído que puede ser que algún electrodoméstico se derive. No entiendo de electricidad y me gustaría saber que...
1 respuesta
Puentear el cable de entrada para colocar dos tableros
Miren les cuento. Yo tengo un taller pequeño al frente de mi casa y al fondo, separada por un patio, está mi casa. El tema es que no se como hacer para conectar de manera correcta ambos sectores. Lo que está hecho es que el cable de entrada entra al...
1 respuesta
Caja de derivaciones que tamaño poner para electrificacion elevada?
Me están reformando la casa, los materiales electricos y de obra tengo que ponerlos yo, ¿Tengo una duda que tamaño para las cajas de derivaciones poner? El electricista es bueno pero tiene sus añitos ya y va a la vieja escuela jaja el cuadro mas o...
1 respuesta
Salta el diferencial de tierra
Hoy por la mañana me ha saltado la luz; haciendo pruebas he descubierto que el problema esta en el interruptor diferencial que protege los enchufes que llevan tierra. He probado a desenchufar todo lo que afecta a estos enchufes; Frigorífico,...
1 respuesta
Me salta el térmico del alumbrado y el diferencial
El otro día de repente vi que no me iba el alumbrado de toda la casa. El tema es que saltaba el térmico del alumbrado o el diferencial. Tras desmontar selectivamente interruptores de luz de toda la casa para ver cuál daba el problema, descubrí que es...
2 respuestas
Electricidad domestica
Voy a renovar la instalación de mi casa y aunque tengo nociones de electricidad hay muchas cosas que no las domino, por ejemplo las cajas de conecsiones los pequeños interruptores pías como distribuir las cargas eléctricas, el diferencial y alguna...
1 respuesta
Por que me salta la luz al cabo de unas horas, ¿Cuándo conecto la bomba de agua de la calefaacion por suelo radiante?
Cuando conecto la bomba de agua de la calefacción a la corriente, al cabo de una horas me salta la luz. Es este modelo U75-25 s. He llamado a la casa y directamente me dicen que la tengo que cambiar, más de 300 euros. ¿Estas cosas no tienen reparación?
2 respuestas
¿Qué reformar para hacer un boletín de aumento de potencia?
Quisiera hacer un boletín para aumentar la potencia de 2200w a 3450W, He llamado a dos instaladores autorizados y uno de ellos me dice que tengo que reformar toda la instalación eléctrica y el otro dice que con cambiarme el IGA y la derivación...
3 respuestas
Electricidad. Salto del diferencial general
Desde hace un tiempo tengo un poltergeist en casa y desearía saber si la pregunta que hago tiene algún sentido. Eventualmente, una vez cada tres días o así, me salta el diferencial general. Si lo levanto justo cuando cae, inmediatamente vuelve a...
4 respuestas
Como debe ser la Instalación eléctrica de secadora
Quiero poner una secadora en el sótano, donde tengo solo los puntos de luz y dos enchufes, entiendo que de servicio general. La instalación actual (de 2006) es de 2 diferenciales 40 A 30 mA con los siguientes automáticos: Diferencial 1: Vitro 25A -...
1 respuesta
Instalación eléctrica para exterior
Necesito hacer una instalación eléctrica para el exterior de la vivienda. En un taller anexo a la vivienda dispongo de varias cajas de conexión que se utilizaban para alimentar diferentes maquinas, todas ellas con neutro más dos fases y toma de...
2 respuestas
Secciones a emplear y consejo
Voy a hacer una reforma en mi casa, es antigua, y no me fio de la instalación eléctrica y aprovechando que se tiraran los tabiques me gustaría cambiar la instalación. Por esto que te hago varias preguntas - Ahora están contratados 2,6kw...
1 respuesta
Horno hace saltar automático general
Acabo de cambiar de casa y ayer encendí por primera vez el horno y saltó el automático general. Comprobé que no era una sobrecarga encendiendo todo excepto el horno y también conecté el microondas que está en colocado, encastrado, en columna encima...
1 respuesta
Salta diferencial y magnetos en el garaje de la comunidad
En el garaje de mi comunidad salta esporádicamente el diferencial de la linea de alumbrado, salta como una vez al mes sin ningún motivo y cuando nos damos cuenta de que salta se rearma sin ningún problemas hasta la próxima vez que vuelve a fallar. Lo...
1 respuesta
Cambiar Cuadro eléctrico con térmicos unipolares a bipolares
He adquirido una vivienda antigua en el que el cuadro eléctrico por llamarlo así, da pena. No tiene diferencial, solo un general y dos térmicos unipolares, uno para alumbrado y otros para enchufes de fuerza, ya que tenia en un primer momento...
1 respuesta
Salta diferencial al conectar el horno.
Tengo un problemilla con el horno..., me salta el diferencial (creo que es el diferencial..., el que a parte de la palanquita lleva el botoncito de test), al principio salta transcurrido un minuto de haber puesto en marcha el horno, después salta...
6 respuestas
Magnetotérmico se sobrecalienta con consumo mínimo, 1 tele, 1 ordenador, 1 nevera enchufadas, enciendo la vitro y se sobrecalien
Según mi titulo lo describe tengo un problema que según un amigo mio electricista (que no puede acercarse a verlo), es sobrecalentamiento de magnetotérmico. En este momento reducí el consumo de luz del hogar a mínimo por precaución, limitándome a:...
1 respuesta
Ayuda elect. Hogar
Resulta que tengo que dar de alta la luz en mi vivienda, y me piden lo que es el boletín eléctrico, para ello, la casa tiene que estar en condiciones legales. Mi casa es antigua por lo que el único circuito que hay es viejo, bien, la cocina esta...
1 respuesta
Consumo elevado de luz sin solución
A continuación expongo mi caso: Desde hace un año recibo facturas de luz con el doble de consumo los mismos meses de años anteriores, en una vivienda donde sólo estamos mi novio, los fines de semana, y yo todos los días. Las lecturas son siempre...
2 respuestas
Lámpara led se enciende al enchufar batidora en la cocina
El otro día me di cuenta que la lámpara led de la habitación parpadeaba al poner una batidora en la cocina como si le llegaran picos de corriente, en un primer momento pensé que seria el toma tierra y así es va directo a la chapa de la lámpara y lo...
1 respuesta
¿Nuevo cuadro eléctrico en piso para reformar?
Vamos a reformar un piso, y después de elegir puntos de luz, nos salen 91 entre iluminación, enchufes y tomas cocina + aires acondicionados. Me gustaría saber si esta distribución del cuadro y la elección de los magnetos con la sección del cable es...
3 respuestas
¿Por que bomba sumergida provoca salto disyuntor?
Pequeña bomba sumergida (450 W) en pozo para riego goteo, funcionó bien hasta el año pasado, ahora salta disyuntor, tanto en su lugar en el pozo como en cualquier otro enchufe de la casa. El cableado de su instalación está bien. Compuebo que está...
2 respuestas
Un subcuadro o implementar un nuevo PIA en el cuadro principal
Acabo de construir un lavadero en mi casa, y tengo unas dudas sobre como poner la electricidad en el mismo, tendríamos una lavadora, secadora, frigorífico, congelador y saldría un cable para la depuradora de la piscina, la cual tiene su cuadro de...
2 respuestas
Puedo ver fuga eléctrica con buscapolos?
Después de desconectar todos los equipos de la red eléctrica sigue girando el disco del medidor. Al bajar todos los switch sigue girando un poco para luego detenerse. No tengo interruptor en el medidor. Al parecer hay una fuga dentro de la casa....
3 respuestas
¿En los interruptores también se tiene que poner el cable de tierra o solo en los enchufes?
Tengo una pared del comedor forrada de madera y allí tengo instalado el mueble, en la madera hay tres agujeros por los que salen (de cada uno) dos cables blancos para conectar el respectivo enchufe (en total 6 cables para 3 enchufes). En uno de los...
14 respuestas
Avería en Diferencial
El cuadro eléctrico de mi casa tiene tres diferenciales, dos "normales" (uno para cada planta) y uno especifico para los acumuladores (tengo tarifa de discriminación horaria). Vivimos en una urbanización aislada, con un transformador propio (bastante...
8 respuestas
Reformar instalación eléctrica en vivienda
Me gustaría cambiar la instalación eléctrica aprovechando una reforma y tengo algunas dudas: 1. Me gustaría instalar una lavadora y una secadora en la terraza cerrada de la cocina. He puesto cable de 6 mm (aunque bastaba con 4) porque me sobraba el...
1 respuesta
¿Tengo algún problema en la instalación eléctrica debido a las caídas frecuentes del diferencial?
El 10 de Octubre me asesoraste sobre un problema de caídas de diferencial y haciendo caso a tus consejos empecé por desonectarla secadora que tenia 19 años y desde ese momento se acabó el problema. (Te hemos hecho un altar en casa...) Hoy se ha...
1 respuesta
Que operaciones tengo que hacer para comprobar el consumo que tengo en mi casa, pues las facturas son muy elevadas.
Las últimas facturas de electricidad son muy elevadas, estamos muy pocas horas en casa. Tengo un split, termo, vitrocerámica y frigorífico. Tengo contratado 5.5 y las últimas facturas han sido de 600€ y 300 € respectivamente. Es posible que tenga...
4 respuestas
Renovación cuadro e instalación para aumento de potencia
En un apartamento con reformas parciales quiero poner aire acondicionado y tengo que subir la potencia. He desmontado el cuadro y solo entran dos cables, fase y neutro. No tiene toma de tierra. Me ha sorprendido mucho, porque en la reforma de los...
2 respuestas
Diferencial salta esporádicamente
Quisiera que me indicaras a que se puede deber que el diferencial de mi vivienda salte esporádicamente sin motivo aparente. El diferencial lo he sustituido recientemente porque pensaba que el anterior estaba estropeado. He desconectado termporalmente...
1 respuesta
¿Por qué salta el diferencial en un calentador nuevo?
Tenia un termo eléctrico y tuve una avería y lo sustituí por otro. Al colocar el termo nuevo y enchufarlo me empezó a saltar el diferencial de la luz, entonces empecé a tocar el cuadro eléctrico y me di cuenta que bajando el térmico del alumbrado...
5 respuestas
Salta la térmica al enchufar la heladera.
Tengo una heladera Whirlpool 360, hizo saltar la térmica. Una vez me di cuenta que el problema era la heladera probé desconectando el cable a tierra (los tres cables verdes que están conectados al chasis de la heladera) y de esa manera no entra en...
4 respuestas
Diferencial toma de tierra corta la corriente es de 0.03A seria bueno subirlo a 0.04A o 0.05A
Mi nombre es Miguel: Compre un piso antiguo y lo reforme en el año 2004, reforma completa. Electricidad, tuberías de agua, suelo... Como indico la electricidad me la hicieron completamente nueva incluido boletín de enganche hasta 8,8 kW, pero desde...
2 respuestas
¿Ustedes entienden la distribución de este cuadro o tablero?
¿Cómo andan todos? En el salón de clases del instituto al que acudo regularmente es un espacio para realizar taller de electrotecnia, con gran cantidad de tomacorrientes monofásicos y artefacto con lámparas fluorescentes, también pude ver un...
3 respuestas
¿Por qué salta continuamente mi diferencial(Merlin Guerin)?
No se que le pasa a mi diferencial pero me salta bastantes veces, pero sin motivo aparente, de echo nunca salta en momentos donde tenga un gran abuso de aparatos enchufados, casi siempre salta cuando no estoy en casa y los electrodomenticos no están...
1 respuesta
130 voltios entre fase y tierra y neutro y tierra
En una instalación nueva que es de 230 entre fases, los electrodomésticos dan calambre unos 124 voltios más o menos. Entre fase y tierra ma da 130 y entre neutro y tierra igual, todos los circuitos están bien y no hay ninguna tierra tocando nada. E...
4 respuestas
Fases a 430v y neutro a 240v
Tengo un problema en la instalación eléctrica en el terreno de mi suegro. La instalación consta de un icp de la compañía conectado a un térmico general y este aun diferencial de 30 mA. De aquí a 3 térmicos, uno a una cabaña, otro a otra cabaña y otro...
1 respuesta
Llevamos unos días que se baja el diferencial general aleatoriamente, en horario de 8 a 17
Llevamos un par de días que se baja el diferencial general aleatoriamente, en horario de 8 a 17. He dejado el diferencial de las lámparas bajado, y ha estado sin bajarse el general todo el día. Desde la compañía me indican que ellos no han notado...
5 respuestas
Numero tomas corriente instalación básica
Con vista a instalar el correspondiente cuadro de palancas del tamaño Estrictamente adecuado en la vivienda que estoy reformando, necesitaría saber con certeza: 1º Si la normativa contempla un número límite de tomas de corriente Dentro de lo que se...
3 respuestas
Salta el diferencial al enchufar el frigo Samsung no Frost en enchu. De fuerza,en los simples que sin toma de tierra no salta.
¿Qué puede ser? Salta el diferencial al enchufar el frigo Samsung no Frost en enchufes de fuerza, en los simples que no llevan toma de tierra no salta.
1 respuesta
Es correcta el cuadro eléctrico
Voy hacer la instalación de mi casa con el siguiente cuadro. Sobretensiones con iga de 25A. Diferencial de 40A. Magneto de 10A alumbrado cable 1,5. Magneto de 16A comunes cable 2,5. Magneto de 20A horno cable 4 Magneto de 16A caldera cable 2,5....
3 respuestas
Puedo conectar un cuadro eléctrico en Colombia traído de España?
El ICP es de una frecuencia de 50HZ y los automáticos es decir todos tienen 240V Teniendo en cuenta que aquí en Colombia se maneja una frecuencia de 60HZ Y 110V es posible utilizarlo aquí. Cordial saludo.
4 respuestas
¿Qué amperaje debe tener el disyuntor?
Atrás del medidor tengo una térmica de 25A y un disyuntor de 25A. Del pilar a la casa tengo 8 metros de cable y el espesor es de 4mm. Adentro tengo una térmica de 10A para las luminarias con cable de 1.5mm y otra térmica de 16 A para las tomas con...
2 respuestas
He llamado a un electrecista de 24 horas porque era de noche cuando me quede sin luz
Cuando lo llame por teléfono, me dijo que posiblemente la avería estaría en algún electrodoméstico. Al llegar a mi casa, lo que hizo fue desenchufar el horno, la vitrocerámica y la lavadora, perro NO miro la NEVERA. Cambio el diferencial por otro más...
4 respuestas
Calibre cableado
Tengo unas dudas que me gustaría comentarte. 1º tengo una vivienda con un solo circuito para todo ( icp de 40A y diferencial también de 40A). Tengo una distancia desde el icp hasta la caja de empalme de la cocina de 12m. En ella hay conectado, horno,...
2 respuestas
V.B de Esquema Cuadro Eléctrico Vivienda
Comunidad de todoexpertos. Voy a reformar la electrificación de mi vivienda para ponerlo todo bajo normativa, para la seguridad de la vivienda y para en un futuro subir la potencia contratada en caso de necesitarlo. En este momento estoy con el...
4 respuestas
Instalación aire acondicionado (cableado en hogar)
Quiero instalar un split (solo un aparato de airea acondicionado con bomba de calor inverter) en el comedor. Mis dudas son que al leer sobre el tema en internet veo que es necesario (que no se si imprescindible) que tenga una tirada de cable directa...
4 respuestas
Conductor electríco
Quisiera informarme sobre la instalación eléctrica que debo montar en mi nueva cocina. Me gustaría aislar cada dispositivo eléctrico con un interruptor magnetotérmico independiente para disponer de mayor seguridad y control. La instalación eléctrica...
1 respuesta
Problemas al enchufar la lavadora
Me he comprado un piso y tengo un problema al enchufar la lavadora: si la enchufo (en cualquier toma de un circuito que tiene un automático de 20 A), me salta de golpe el Diferencial general. Si rearmo el diferencial, no vuelve a saltar de inmediato,...
5 respuestas
El diferencial baja por el ICP
Es fácil, me levanto y no tengo luz y veo que el diferencial está apagado. Bajo todos, y los subo todos poco a poco, nada. Bajo todos, subo el diferencial y luego el resto uno a uno, descubro que si subo el ICP baja el diferencial. Por qué!? Qué hago...
2 respuestas
Electrificación de una vivienda 2
La verdad es que la casa a electrificar está en América donde de forma general se utiliza aún la corriente 110. Esta casa tiene entrada 220 v y entonces la casa está dividida con corriente 110 para cada parte. Mi idea es hacerla toda nueva y poner...
1 respuesta
Compartir la toma de tierra
Estoy tirando la instalación eléctrica de mi nueva casa en Burgos. Mi duda es si puedo compartir la toma de tierra de un circuito para otro, utilizando la mayor sección de cable. La pregunta va relacionada con el reglamento electrotécnico para baja...
1 respuesta
¿Por qué dan calambre los electrodomésticos de toda la casa?
Los electrodomésticos de casa dan calambre a tocarlos y andar descalzo. Me centraré en la cocina para explicar mejor. La cocina cuenta con: 1) Frigorífico 2) Lavavajillas 3) Horno 4) Vitrocerámica 5) Campana extractora El calambre no es muy fuerte,...
5 respuestas
¿Por qué salta el diferencial?
He reformado una cocina modificando la instalación eléctrica. Actualmente existe lavavajillas, horno, placa (separados), campana, microondas, alumbrado mueble, y algunos enchufes y puntos de luz. Uno de los cambios importantes ha sido en el cuadro...
2 respuestas
Instalación eléctrica en pequeña vivienda.
Consulto sobre la instalación eléctrica en un vivienda pequeña. Pienso hacer 1 circuito de iluminación para cocina comedor (cables de 1,5mm. Termomagnética 10Amp.) 1 circuito de iluminación para 3 habitaciones + sala (cables de 1,5mm. Termomagnética...
1 respuesta
¿Puedo sacar de los cables de corriente algún punto de luz?
Pues es lo que dice el enunciado. Estoy poniendo unas luces en el exterior y quiero sacar los cables de dentro del garaje, de una caja de distribución que hay cerca de una pared exterior. ¿Los cables que van a los conmutadores y a las lámparas...
2 respuestas
Salta el diferencial de una línea sin toma de tierra
Tengo un problema de que me salta el diferencial de un circuito de enchufes, he revisado cajas de registro y he desconectado una línea, al desconectarla ya no saltaba, pero esa línea iba hacia unos enchufes que no tenían toma de tierra, por lo tanto...
1 respuesta
¿Es correcta esta instalación de CGP?
Vivienda unifamiliar con un cuadro general en una planta y un subcuadro en la otra. CGP1 - ICP 10A + IGA 32 + DIF. 40 30mah + Pia 25 + Pia 20 + Pia 16 + Pia 16 + Pia 10 En el principal también está un IGA de 25A para el subcuadro, está conectado al...
1 respuesta
Salta el diferencial de piso aleatoriamente
Me salta el diferencial de forma aleatoria. Pueden pasar semanas sin problemas entre salto y salto. Es un piso, así que no hay "electricidad fuera". Sí que hay un lavadero con la caldera, lavadora y secadora, pero no he visto fugas de agua, humedades...
2 respuestas
Saltos aleatorios diferencial
Tal y como dice el titulo:mi diferencial salta cuando quiere. A veces tarda días o semanas sin saltar. He comprobado en el cajetín de la cocina, que en las toma de tierra hay tensión en algunas(el buscapolos se ilumina) y en otras no. He unido las...
2 respuestas
¿Si instalo cuadro secundario el IGA debe ser igual que el principal?
Quiero colocar cuadro secundario en planta superior y quería saber si el IGA debe ser También de 40 como el de abajo del que vendrían los cables.
1 respuesta
Dividir una instalación en dos independientes. Vivienda unifamiliar
He estado viendo multitud de preguntas y respuestas en esta comunidad para resolver muchísimas dudas que se me presentaban a la hora de modificar la instalación de mi vivienda. Mi casa es de finales de los años 80, terminada en 1990 aproximadamente...
3 respuestas
Se calienta cable antes de llegar al cuadro general
Tengo una duda tengo el cuadro de térmicos en casa (una casa antigua) la instalación no tiene toma de tierra, bueno, de la linea principal antes de que llegue al cuadro general (ipc, diferencial, 2 térmicos 16a y 10a), tengo un dado, ficha, como se...
1 respuesta
Salta Diferencial Rearmable Data Micro +
¿Por qué salta Disyuntor Diferencial Rearmable Automático Orbis Data Micro de 40 Amperios y 30 mA de sensibilidad, esporádicamente, si el consumo es mínimo, ni llega a 10 Amp y en las pruebas de fugas en aislación con Megometro encuentro todo perfecto?...
3 respuestas
¿Por qué los contadores digitales trifásicos no dividen por fase la potencia sino que pueden entregar el total a una sola fase?
En varias respuestas indicas esta situación de los nuevos contadores digitales. Yo tengo una instalación trifásica en mi vivienda que me supone un gasto elevadísimo al estar con 13.8kw, por el consumo y aparatos podría bajar a 6.9k pero solo en el...
3 respuestas
Instalación de vivienda bifásica
Quisiera saber qué tipo de instalación tengo y cómo debo protegerla. La historia es que es una casa antigua, en la que desde el principio hubo 127 V. Hace poco la compañía a "cambiado" sin consultar la electricidad a 220, dejando sólo un contador y...
4 respuestas
Cuadro secundario en vivienda
Estoy reformando una vivienda de tres plantas en la que en la primera planta había un cuadro de 12 elementos+ICP, con un térmico general 25A, diferencial 40A-30mA, térmico 25A cocina, térmico 20A lavadora-lavavajillas, térmico 16A fuerza y térmico...
3 respuestas
Diferencial de fuerza salta con solo nevera y termo eléctrico conectado
Resulta que el diferencial de fuerza de 40A salta solo muy de vez en cuando, una vez al año o dos, claro que como la ley de murphy siempre un fin de semana que no estoy para quedarme sin nada en la nevera,-tenia que decirlo-los magnetotérmicos no...
4 respuestas
Salta magnetotérmico con horno
Acabo de comprar un piso, y le he puesto el enchufe de fuerza al horno que tiene 3 años pero nunca había sido enchufado. El problema es que al encender, salta el térmico. Al principio, quité la conexión de tierra, y funcionó, pero al rato, volví a...
2 respuestas
Diferencial de rearme automático protegido o no¿
Me salta el diferencial de una segunda vivienda, no sabemos de que ya que salta expontaneamente. ¿Me han recomendado poner uno de rearme automático pero veo que hay unos que son protegidos y otros no. Alguien me podría orientar y se que puede ser...
3 respuestas
¿Es correcto este "diagrama" del cuadro general de casa?
Quiero montar un cuadro nuevo en casa y tengo un par de dudas; voy a poner 8 térmicos y le pondré dos diferenciales delante de 40A, es decir un diferencia para cada grupo de 4 térmicos. La instalación es en una casa en España, 230 V. Mis dudas son:...
3 respuestas
Saltos esporádicos 1 diferencial (nº 2)
En casa tenemos 3 diferenciales que cada uno de ellos llevan una serie de circuitos. Hace unos meses a la casa de enfrente (no compartimos nada eléctricamente hablando) le saltaba su diferencial y entonces saltaba el mío nº 2. Aregló el tema y ahora...
2 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica