Conexión de motor trifásico a estrella triangulo
Tengo un motor de 20 hp quisiera conectarlo estrella triangulo la acometida es 380 voltios placa dice lo siguiente Doble triangulo 230 voltios Doble estrella 380 voltios Triangulo 440 voltios Estrella 760 voltios Es de 12 polos Como puedo realizar el...
2 respuestas
Conectar motor trifásico en monofásica
Tengo un motor que hasta ahora estaba trabajando en Red trifásica. Las especificaciones del motor son 220/380 (8,5a/4, 9a). Ahora quiero conectarlo en Red monofásica. La caja de conexiones del motor es algo así: U1 w2 V1 u2 W1 v2 Le he cambiado las...
1 respuesta
Contactores.
Quisiera que me diga cuales son los pasos a seguir para seleccionar los tres contactores de un arranue estrella triangulo, el relé el teporizador y lapoteccion para un motor de 1oohp 380v. Respóndeme porfay gracias. Ha y también el alambre para hacer...
1 respuesta
Como Saber que tension deben ser las.bobinas De los.contactores para partida estrella.triangulo
Tengo. Un. Motor de 11kw de 25 amperes nominal en 380v para su. Funcionamiento necesita. Partida estrella. Triangulo necesito. Saber que. Contactores debo. Usar y de. Cuanto la. Tension. De. Las. Bobinas
1 respuesta
Tengo conexión eléctrica trifásia a 220 voltios.¿Cómo conecto el motor?
¿Cómo lo conecto? ¿Necesito algún aparato, o solo un interruptor y listo? Gracias.
4 respuestas
Conectar motor 15hp con guardamotor
He conectado un motor de 15 hp con un guardamotor de 25 a 32 A. 440v. En conexion estrella triángulo, al momento del arranque y cambio a triangulo el guardamotor salta, ¿A qué se debe alguien puede ayudarme? Como elegir guardamotor adecuado
2 respuestas
Por que salta el magnetotérmico del grupo electrógeno.
Tengo un grupo electrógeno Kipor de 28 KVA 50 Hz y en él tengo conectados dos motores que los hago funcionar a través de dos variadores de frecuencia, un motor es de 22 Kw y el otro de 11 KW, a ambos les voy aumentando la frecuencia paulatinamente....
2 respuestas
¿Cómo puedo conectar las salidas tipo relay de mi plc S7 1200 CPU 1211C a un contactor que trabaja con corriente trifásica?
Como podría conectar las salidas tipo relay de mi PLC S7 1200 CPU 1211C AC/DC/RLY, a un contactor que trabaja con una alimentación eléctrica de 380V AC, dicho conatctor activara a una electrobomba de agua de 5hp... Por favor si no es mucha molestia...
1 respuesta
¿Que sucede si a un transformador trifasico en vez de conectarle las 3 fases en el primario solo le conecto 2 fases?
Que sucede con las cargas conectadas y que fenomenos suceden
2 respuestas
Como conexionar banco de condensadores a un arrancador suave
Tengo un banco de condensadores en un tablero, y en otro tablero tengo arrancadores suaves, como conecto el banco de condensadores a el arrancador suave para un motor de 50 hp a 440 v